久久欧美精品欧美久久欧美_久久艹综合_亚洲视频区_精品久久久久久亚洲精品_福利视频不卡_夜夜操天天插

臨時用電作業管理制度(精選14篇)

時間:2025-05-25 作者:筆舞

規章制度的監督和執行是保證其有效性和權威性的關鍵環節。小編精心搜集了一些關于規章制度的實踐經驗和案例,與大家分享。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇一

一、安裝和維修電氣設備線路,必須由電工按《電力設備技術規范》進行操作,安裝接電時需向用電管理部門申請,經審核批準后由電工負責施工。

二、動用明火需到消防歸口管理職能部門申請,并辦理審批手續,經批準后方可施工。

三、對批準使用的明火施工區域,由用電管理部門和消防歸口管理職能部門進行現場監督,并做好消防安全保障工作,禁止在營業期間施工。

四、營業場所、車間、倉庫等防火重點部位,嚴禁私設使用電熱器具(如:電爐子、電熱褥子、電熨斗等)。

五、電器設備的操作人員,必須嚴格遵守安全操作規程,工作時不得擅離崗位,并對設備定期檢查,發現問題,及時報告電工修理,工作結束后必須切斷電源,做到人走電斷。

六、電工對本單位的電氣設備和線路應經常檢查維修,同時每年至少進行兩次絕緣遙測,發現短路和絕緣不良,應及時維修。

七、易燃易爆車間、倉庫的電器設備、線路必須符合防爆要求。

八、電氣設備著火時應首先切斷電源,然后組織撲救。

九、對消防用電的檢查和管理要有專人負責,并按有關規定執行。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇二

1、所有施工單位必須合理配置專職暫電操作人員施工現場臨時用電操作人員(暫設電工),暫設電工必須持有效的特種作業操作證上崗作業。并按期參加年審及相關的安全培訓。

2、暫設電工人員進入施工現場,必須按規定穿好絕緣鞋,戴好安全帽,作業時嚴格遵守安全操作規程。

3、高壓操作必須先檢查安全工具、絕緣墊、絕緣臺、絕緣拉桿、絕緣靴、絕緣手套等,使用工具必須使用帶有絕緣手柄的工具,絕緣拉桿、絕緣靴、絕緣手套應在檢驗有效期內使用。

4、需要上桿工作時,檢查腳扣和安全帶,必要時戴好絕緣手套。腳扣和安全帶應做到各部位靈敏可靠安全,并且絕緣。

5、高壓停電操作時,必須穿戴好絕緣防護用品,步驟應為驗電、停電、驗電、放電、裝設臨時接地線、裝設遮攔、懸掛標示牌。在開關手柄上掛上“有人工作,禁止合閘”的標志,在遮攔上掛“止步,高壓危險”的標志。

6、高壓操作時,先穿好絕緣用具再進行操作,操作時不能少于二人,一人操作一人監護。合閘時,配電柜操作應先合隔離開關,再合斷路器,停電時順序相反。跌落式熔斷器先合兩個邊相,再合中相。有風時,先合上風口,再合下風口,再合中相,停電時順序相反。

7、桿上作業時,穿好合格的腳扣,系好安全帶,戴好手繩。大的料具用小繩系好,小的料具應放在工具袋內上下傳遞,遞完料具后,要離電桿3米以外,禁止上下投擲料具。

8、施工現場暫電人員經常對配電箱內的閘具進行檢修及清掃工作,檢修時應做到:

a)必須停電,嚴禁帶電工作;

b)懸掛停電檢修標志牌或派專人看護;

9、檢修人員必須服從組長或負責人的統一指揮。

10、暫設電工人員對施工現場供電線路、電纜的走向和上級變壓器的情況,必須掌握熟悉,對特殊部位加強巡視,對漏電開關經常檢查試驗,達到靈敏安全可靠,發現問題及時解決處理。

11、施工現場臨時用電,必須執行三項五線制。必須實行三級配電,兩級漏電保護和tn-s保護系統。

12、施工現場使用的電閘箱,按照臨時用電平面圖所標位置砌筑平臺,并搭設防雨及防砸棚,周圍設圍欄,刷紅白相間油漆。箱內閘具安裝牢固,工作靈敏安全可靠,不能帶病操作。電纜及膠皮線必須由箱下方進出,穿管保護并單獨固定好,所有電閘箱統一編號,每個電閘箱必須能上鎖。電閘箱漏電開關必須由指定廠家生產,所接設備必須掛牌標示。

13、電焊機必須標明現場統一編號,負責人姓名等。一次線長度不能大于5米,二次線長度不能大于30米,要壓好線鼻子,連接牢固,嚴禁使用t型螺栓壓線。一、二次防護罩齊全,達到雙線到位,電焊機保護線壓實,必須安裝焊機專用保護器。

14、每臺用電設備應有各自專用的開關箱,必須實行“一機、一閘、一箱、一漏”的制度,嚴禁同一開關電器直接控制2臺及以上用電設備(含插座)。電閘箱內應保持清潔,閘箱內不準堆放任何雜物。閘箱閘具不準破損露銅,嚴禁一閘壓雙路。

15、現場必須實行三級配電,兩級漏電保護,總配電箱和開關箱中兩級漏電保護器,其額定漏電動作電流和額定漏電動作合理,使之具有分級、分段保護的功能。總配電箱、分配電箱上安裝的漏電保護開關的漏電動作電流應為100~50ma,開關箱安裝漏電保護開關的漏電動作電流應為30ma以下,額定漏電動作時間應小于0.1秒。

16、在施工現場專用的中性點直接接地的電力線路中,必須采用tn-s接零保護系經,保護零線除必須在配電室或總配電箱處做重復接地外,還必須在配電線路的中間處和末端處做重復接地,保護零線的統一標志為黃綠雙色線,在任何情況下不允許使用黃綠雙色線作為負荷線,不得混用。

17、施工現場使用小型電動工具,電纜線必須使用皮護套銅芯電纜,中間不能有接頭,嚴禁亂拉亂扯,車輛來回碾壓。手持式電動工具的外殼、手柄、符合線、插頭、開關等必須完好無損,必須裝設額定動作電流不大于15ma、額定漏電動作時間小于0.1秒的漏電保護器。

18、施工照明燈具露天裝設時,應采用防水式燈具,距地面高度不得低于3米,室內照明燈具距地面不得低于2.4米,嚴禁使用移動式碘鎢燈照明。施工結構、宿舍及工具房內,應使用電源電壓應不大于36v的低壓照明。低壓照明必須使用雙繞組型二次線圈變壓器,鐵芯、金屬外殼必須有可靠保護接零,一、二次側應分別裝設熔斷器,一次線長度不應超過3米,并有防雨及防砸措施。以上所有照明都應裝設漏電保護器。

19、施工現場電纜采用暗敷設,電纜溝深不能少于0.7~0.8米。電纜上下方要墊10厘米厚的細沙,沙層上蓋紅機磚或蓋板,再用細土填實。電纜走向需設電纜標志樁,電纜上方不能有建筑物及堆放材料。

20、電纜、膠皮線架空時,應沿著墻壁或電桿敷設,兩頭用絕緣子固定,嚴禁使用金屬裸線作綁線。吊掛距離超過10米,必須采用鉛絲或鋼絲繩吊綁,以減輕電纜自重,最大弧垂距地面不小于2.5米以上。電纜接頭處應牢固可靠,做好絕緣包扎,保證絕緣強度,不得承受外力。

21、施工現場各施工單位應遵守安全用電管理規定,執行用電申請審批制度。不符合安全用電管理規定的設備、無審批手續用電、暫設電工不得進行帶電接線作業,必要時可做停電處理,直到滿足規定方可使用。

22、分包或外協單位用電必須簽定集團統一格式的用電協議書。

23、暫設電工人員負責現場的安裝接線與維修工作,記錄有關技術文件的管理工作。

24、所有相關資料必須整理齊全存檔備查。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇三

第一條為加強臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生特制定本制度。

第二條根據《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46一2005)的要求,由電氣工程技術人員組織編制臨時用電施工組織設計,經相關部門及公司技術負責人審核簽認,總監批準后報備現場管理機構。

第四條現場臨時用電安裝完畢,由方案編制、審核人員、項目經理部相關人員、總監辦負責人及相關人員共同驗收,合格后方可投入使用。

第五條每月組織一次臨時用電檢查,對安全隱患必須及時處理,并履行復查驗收手續。

第六條電工每日對臨時用電進行一次巡查,發現問題及時檢修,井將巡查情況記入電工巡視維修記錄表,每周由項目經理審核認可。

第七條非電工作業人員不得從事臨時用電的安裝檢查和檢修工作。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇四

為保證人身、設備和生產安全,對從事公司安裝檢修時動火作業,特制訂本制度。

2.1動火作業:在禁火區進行能直接或間接產生明火的工藝設臵以外的非常規作業,如使用電焊、氣焊(割)、噴燈、電鉆、砂輪等進行可能產生火焰、火花和熾熱表面的非常規作業。

4動火作業安全防火要求4.1動火作業安全防火基本要求。

4.1.1動火作業應辦理《動火作業許可證》(以下簡稱《動火證》),進入受限空間、高空等進行動火作業時,還必須辦理《進入受限空間作業票》和《高空作業票》等并執行其相關規定。

4.1.2動火作業應有專人監護,動火作業前應清除動火現場及周圍的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,配備足夠、適用的消防器材。

4.1.3凡在盛有或盛過危險化學品的容器、設備、管道等生產、儲存裝臵的生產設備上動火作業,應將其與生產系統徹底隔離,并進行清洗、臵換,取樣分析合格后方可動火作業;因條件限制無法進行清洗、臵換而確需動火作業時按4.2規定執行。

4.1.4凡處于易燃易爆場所的動火作業,地面如有可燃物、空洞、窨井、地溝、水封等,應檢查分析,距用火點15m以內的,應采取清理或封蓋等措施;對于用火點周圍有可能泄漏易燃、可燃物料的設備,應采取有效的空間隔離措施。

4.1.5拆除管線的動火作業,應先查明其內部介質及其走向,并制訂相應的安全防火措施。

4.1.6在生產、使用、儲存氧氣的設備上進行動火作業,氧含量不得超過15%。

4.1.7五級風以上(含五級風)天氣,原則上禁止露天動火作業。因生產需要確需動火作業時,動火作業應升級管理。

4.1.8凡在有可燃物構件的涼水塔、水洗塔等內部進行動火作業時,應采取防火隔絕措施。

4.1.9動火期間距動火點30m內不得排放各類可燃氣體;距動火點15m內不得排放各類可燃液體;不得在動火點10m范圍內及用火點下方同時進行可燃溶劑清洗或噴漆等作業。

4.1.10動火作業前,應檢查電焊、氣焊、手持電動工具等動火工器具本質安全程度,保證安全可靠。

4.1.11使用氣焊、氣割動火作業時,乙炔瓶應直立放臵;氧氣瓶與乙炔氣瓶間距不應小于5m,二者與動火作業地點不應小于10m,并不得在烈日下曝曬。4.1.12動火作業完畢,動火人和監護人以及參與動火作業的人員應清理現場,監護人確認無殘留火種后方可離開。

4.1.13在易燃易爆管道和容器上動火,必須根據物體和氣體各自的性質,先臵換、清掃,達不到燃燒和爆炸的前提下,方可進行動火作業。

4.1.14在有毒物品、氣體容器和設備上檢修作業時,必須穿戴專用勞保護品,在本單位有關職能人員的監護下進行。

4.1.15在易燃易爆有毒管道、容器和設備上,安裝檢修完畢后,立即根據各自的性質,進行通煤氣、蒸汽、水、壓縮氣和涂抹肥皂水等方式,進行耐壓和防漏檢驗。如遇不合格處,應重新檢修,直至合格為止。

4.1.16在安裝檢修工作中如有不安全因素發生,應立即停止作業,待排除不安全因素后,再進行工作。如無能力排除應立即向有關部門和領導匯報。

4.1.17各使用液化氣和氧氣的單位要定期安排本單位的有關人員,每周對流經單位和本單位使用的液化氣、氧氣管道、容器,進行防泄漏檢查一次。如發現問題立即進行整改,并做好詳細的檢查、維修記錄。

4.2特殊動火作業的安全防火要求。

特殊動火作業在符合4.1規定的同時,還應符合以下規定。4.2.1在生產不穩定的情況下不得進行帶壓不臵換動火作業。4.2.2落實安全防火措施,必要時可請保衛部門兼職消防隊員到現場監護。

4.2.3動火作業前,動火單位應通知安全生產部、生產車間及有關單位,使之在異常情況下能及時采取相應的應急措施。

4.2.4動火作業過程中,應使系統保持正壓,嚴禁負壓動火作業。4.2.5動火作業現場的通排風應良好,以便使泄漏的氣體能順暢排走。

5動火分析及合格標準。

5.1動火作業前應進行安全分析,動火分析的取樣點要有代表性。5.2在較大的設備內動火作業,應采取上、中、下取樣;在較長的物料管線上動火,應在徹底隔絕區域內分段取樣;在設備外部動火作業,應進行環境分析,且分析范圍不小于動火點10m。

5.3取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業中斷時間超過30min,應重新取樣分析。特殊動火作業期間還應隨時進行監測。

當被測氣體或蒸氣的爆炸下限大于等于4%時,其被測濃度應不大于0.5%(體積百分數);當被測氣體或蒸氣的爆炸下限小于4%時,其被測濃度應不大于0.2%(體積百分數)。6職責要求6.1動火作業負責人6.1.1負責到安全生產部辦理《動火證》并對動火作業負全面責任。

6.1.2應在動火作業前詳細了解作業內容和動火部位及周圍情況,負責動火安全措施的落實,向作業人員交代作業任務和防火安全注意事項。

6.3.1負責動火現場的監護與檢查,發現異常情況應立即通知動火人停止動火作業,及時聯系有關人員采取措施。

6.3.2應堅守崗位,不準脫崗;在動火期間,不準兼做其它工作。6.3.3在發現動火人違章作業時應立即制止。

6.4.1對所屬生產系統在動火過程中的安全負責。負責動火安全措施落實情況的監督,負責生產與動火作業的銜接。

6.4.2檢查、確認《動火證》審批手續,對手續不完備的《動火證》應及時制止動火作業。

6.4.3在動火作業中,生產系統如有緊急或異常情況,應立即通知停止動火作業。

動火作業的審批人是動火作業安全措施落實情況的最終確認人。6.6.1審查《動火證》的辦理是否符合要求。

6.6.2了解動火部位及周圍情況,檢查、完善防火安全措施。7《動火證》的管理。

7.1辦證人須按《動火證》的項目逐項填寫,不得空項。7.2辦理好《動火證》后,動火作業負責人應到現場檢查動火作業安全措施落實情況,確認安全措施可靠并向動火人和監護人交代安全注意事項后,方可批準開始作業。

8.2情節嚴重的或造成重大安全生產事故的交由公司研究決定。9禁火區分類。

特殊禁火區:

1、煤氣車間、煤氣站內所有設備及距該車間5米內的場所。

2、儲油罐內及距罐5米內的場所。

3、所有盛裝易燃易爆物品和氣體的管道和容器。

4、物資庫房、乙炔氣庫、成品庫、氧氣庫及距庫5米內的場所,變電站高壓室、低壓室、電容器室、控制室、電纜溝。

5、在煤氣管道上部需動火作業,不論高度多少,必須辦理動火證,下部左右5米內屬一級禁火區,不辦理動火證不得在此范圍內動火作業。

一級禁火區:

1、距煤氣站5米之外至15米之內的場所。

2、距儲油罐5米之外至15米之內的場所。

3、物資庫房、液化氣庫、乙炔氣庫5米以外、10米之內的場所。

4、配料車間料倉,廠區電纜橋架。二級禁火區:

1、物資庫房、氧氣庫、成品庫、乙炔庫5米外10米內的場所。

2、變電站、各車間配電室。

第一條為加強臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。

第二條本制度適用于公司所屬各部門,同時也適用于進入以上單位作業的外來施工單位和人員。

第三條本制度管理范圍為各部門正式運行電源上所接的一切臨時用電。

(一)在運行的生產場所內一般不允許接臨時電源。

(二)臨時用電由用電單位持電工作業操作證、臨時用電作業許可證須經用電或施工主管單位負責人簽字。

第五條臨時用電作業許可證有效期限應與用火作業許可證一致。

第七條有自備電源的施工隊其自備電源不得接入電網電源。

第八條用電結束后,臨時施工用的電氣設備和線路應立即拆除,由用電執行人所在生產區域的技術人員、供電執行部門共同檢查驗收簽字。

第九條臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延期手續。

第十條安裝臨時用電線路的作業人員,必須具有電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應由電工排除。

第十一條臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范。

(一)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。

(三)臨時用電線路架空時,不能采用裸線,架空高度在裝臵內不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。

(四)采用暗管理埋設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施。

(五)對現場臨時用電配電盤、配電箱要有編號和防雨措施,配電盤箱門必須能牢靠關閉。

(六)行燈電壓不得超過36伏;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏。

(七)臨時用電設施必須安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。

第十二條臨時供電執行部門送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。

第十三條對臨時用電設施要有專人維護管理,每天必須進行巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。

第十四條臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發現違章用電,供電執行部門有權予以停止供電。

第十五條臨時用電結束后,臨時用電單位應及時通知供電執行單位停電,由原臨時用電單位拆除臨時用電線路,其他單位不得私自拆除。

第十六條臨時用電單位不得私自向其它單位轉供電。第十七條本制度從印發之日起執行,本制度未盡事宜按國家有關標準、規范、法規執行。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇五

做好臨時動火安全措施,保證大廈的防火安全。

適用于管理中心管轄范圍內臨時動火作業的審批、監護與檢查工作。

3.1管理中心經理負責各項臨時動火作業的審批工作。

3.2運行班長負責確定各項臨時動火作業所需采取的各項安全措施。

3.3運行值班員負責現場檢查各項安全措施的落實情況及動火現場巡視檢查工作。

4.1動火前的檢查工作。

4.1.1防火、滅火措施沒落實不動火。

4.1.2周圍的雜物和易燃品、危險品未清除不動火。

4.1.3附近難以移動的易燃結構物未采取安全防范措施不動火。

4.1.4凡盛裝過油類等易燃、可燃液體的容器、管道用后未清洗干凈不動火。

4.1.5儲存易燃易爆物品的倉庫、車間和場所未采取安全措施,危險性未排除不動火。

4.1.6在進行高空焊割作業時,未清除地面的可燃物品和采取相應的防護措施不動火。

4.1.7配備滅火器材或器材不足時不動火。

4.1.8現場安全負責人不在場不動火。

4.2動火中的工作要點。

4.2.1現場安全負責人要堅持崗位。

4.2.2現場安全負責人和動火作業人員要加強觀察、精心操作,發現不安全苗頭時,立即停止動火。

4.2.3一旦發生火災或爆炸事故時要立即報警和組織撲救。

4.2.4動火作業人員要嚴格執行安全操作規程。

4.3完成動火作業后,動火人員和現場責任人要徹底清理動火作業現場后才能離開。

5、相關文件和質量記錄表格。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇六

規范公司各車間、部門以及外來施工單位臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。

2.引用文件。

《電業安全工作規程》。

3管理職責。

3.2安保科負責本制度的監督執行。

4、要求。

4.1.1本企業因臨時用電時,須向電修車間申請辦理臨時用電許可證;。

4.1.2外單位以及外來施工單位需臨時用電時,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證、施工許可證等到安全管理部門提出申請,并通知電修車間主任派人前往現場檢查,電修車間和管理部門對作業程序及安全措施進行確認后,由安全管理部門簽發《臨時用電作業許可證》,電修車間進行用電設備和線路的接駁。外單位用電必須經公司或廠領導同意。

4.1.3臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延續手續,同時辦理相關的繼續用火作業許可證手續。

4.2用電現場要求。

4.2.1在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內一般不允許接臨時電源。確屬生產、檢查維修需要時,在辦理臨時用電作業許可證的同時,按規定辦理用火作業許可證。

4.2.2臨時用電作業前,針對作業內容進行危害識別,指定相應的作業程序及安全措施。

4.2.3有自備電源的施工隊其自備電源不得接入電網電源。

4.2.4用電結束后,臨時施工用的電氣設備和線路應立即拆除,由用電執行人所在生產區域的技術員、供電執行部門共同檢查驗收簽字。

4.2.5安裝臨時用電線路的作業人員,必須具有電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的.按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應有電工排除。

4.2.6臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范。

4.2.7在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。

4.2.8臨時用電的單相和混用線路應采用五線制。

4.2.9臨時用電線路架空時,不能采用裸線,架空高度在裝置內不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。

4.2.10采用暗管的埋設,地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施。

4.2.11對現場臨時用電配電盤、配電箱要有編號和防雨措施,配電盤箱門必須能牢靠關閉。

4.2.12臨時用電設施必須安裝符合規范條件的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。

4.2.13臨時供電執行部門送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。

4.2.14對臨時用電設施要有專人維護管理,每天必須進行巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。

4.2.15臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止臨時增加用電負荷,一旦發現違規用電,電修車間停止供電。

4.2.16臨時用電結束后,臨時用電單位應及時通知電修部門停電,由原臨時用電單位拆除臨時用電線路,其他單位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除單位負責。

4.14臨時用電單位不得私自向其他單位轉供電。

4.15《臨時用電作業許可證》不得涂改、不得代簽,要妥善保管,保存期為一年。

4.16《臨時用電作業許可證》一式二聯,一聯由施工單位保存,一聯由安保科保存備查?/p>

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇七

為貫徹國家安全生產法律和法規,加強臨時用電管理,保障建設施工現場和檢修現場用電安全,防止人身觸電和火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本規定。

2適用范圍。

3編制依據。

3.3gb3836.1-20xx《爆炸性氣體環境用電氣設備-通用要求》。

3.6gb6067.1-20xx《起重機械安全規程》。

4術語和定義。

4.1低壓:交流額定電壓在1kv及以下的電壓.

4.2高壓:交流額定電壓在1kv以上的電壓.

4.3外電線路:施工現場臨時用電工程配電線路以外的電力線路.

4.4有靜電的施工現場:存在因摩擦,擠壓,感應和接地不良等而產生對人體和環境有害靜電的施工現場.

4.5強電磁波源:輻射波能夠在施工現場機械設備上感應產生有害對地電壓的電磁輻射體.

4.6接地:設備的一部分為形成導電通路與大地的連接.

4.7工作接地:為了電路或設備達到運行要求的接地,如變壓器低壓中性點和發電機中性點的接地.

4.8重復接地:設備接地線上一處或多處通過接地裝置與大地再次連接的接地.

4.9接地體:埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體.

4.10人工接地體:人工埋入地中的接地體.

4.11自然接地體:施工前已埋入地中,可兼作接地體用的各種構件,如鋼筋混凝土基礎的鋼筋結構,金屬井管,金屬管道(非燃氣)等.

4.12接地線:連接設備金屬結構和接地體的金屬導體(包括連接螺栓).

4.13接地裝置:接地體和接地線的總和.

4.14接地電阻:接地裝置的對地電阻.它是接地線電阻,接地體電阻,接地體與土壤之間的接觸電阻和土壤中的散流電阻之和接地電阻可以通過計算或測量得到它的近似值,其值等于接地裝置對地電壓與通過接地裝置流入地中電流之比.

4.15工頻接地電阻:按通過接地裝置流入地中工頻電流求得的接地電阻.

4.16沖擊接地電阻:按通過接地裝置流入地中沖擊電流(模擬雷電流)求得的接地電阻.

4.17電氣連接:導體與導體之間直接提供電氣通路的連接(接觸電阻近于零).

4.18帶電部分:正常使用時要被通電的導體或可導電部分,它包括中性導體(中性線),不包括保護導體(保護零線或保護線),按慣例也不包括工作零線與保護零線合一的導線(導體).

4.19外露可導電部分:電氣設備的能觸及的可導電部分.它在正常情況下不帶電,但在故障情況下可能帶電.

4.20觸電(電擊):電流流經人體或動物體,使其產生病理生理效應.

4.21直接接觸:人體,牲畜與帶電部分的接觸.

4.22間接接觸:人體,牲畜與故障情況下變為帶電體的外露可導電部分的接觸.

4.23配電箱:一種專門用作分配電力的配電裝置,包括總配電箱和分配電箱,如無特指,總配電箱,分配電箱合稱配電箱.

4.24開關箱:末級配電裝置的通稱,亦可兼作用電設備的控制裝置.

4.25隔離變壓器:指輸入繞組與輸出繞組在電氣上彼此隔離的變壓器,用以避免偶然同時觸及帶電體(或電絕緣損壞而可能帶電的金屬部件)和大地所帶來的危險.

4.27代號。

4.27.1dk--電源隔離開關;。

4.27.2h--照明器;。

4.27.3l1,l2,l3--三相電路的三相相線;。

4.27.4m--電動機;。

4.27.5n--中性點,中性線,工作零線;。

4.27.6npe--具有中性和保護線兩種功能的接地線,又稱保護中性線;。

4.27.7pe--保護零線,保護線;。

4.27.8rcd--漏電保護器,漏電斷路器;。

4.27.9t--變壓器;。

4.27.11tn-c--工作零線與保護零線合一設置的接零保護系統;。

4.27.13pn-s--工作零線與保護零線分開設置的接零保護系統;。

5組織與職責。

5.2機械動力部負責臨時用電歸口管理,負責外協檢維修單位臨時用電的審批。

5.3機電儀中心。

5.3.2負責接臨時用電,負責臨時用電的現場運行、設備維護、安全監護等。

5.3.3負責對臨時用電作業進行危害識別和風險評估,落實各項安全措施。

5.3.4負責對臨時用電作業人員的安全措施和安全防護交底。

5.3.5負責安排臨時用電作業的監護人,對現場作業進行監督檢查。發現安全措施和作業環境發生變化,或者作業違章時責令停止作業。

6管理要求。

機電儀中心針對作業地點、作業內容,及存在的危害因素,進行危害識別,采用定性、定量分析來核驗臨時用電作業的危險因素的種類和數量,進行危險、危害分析和風險評估。將安全措施落實后填入myh.03/-05.33(01)《臨時用電作業許可證》內,并且由落實人員簽字確認。

6.2.1廠內各生產中心(包括:機電儀中心各班組)需臨時用電時,由臨時用電單位簽寫:申請用電作業單位、工程名稱、施工地點、用火作業許可證編號、用電設備、用電功率、電源接入點、工作電壓、臨時用電操作人、電工證號(機電儀中心簽寫)及用電量(外協人員計量時)向機電儀中心申請《臨時用電作業許可證》,由機電儀中心負責人審核,并監督實施。

6.2.2外協的檢維修施工單位申請臨時用電時,由臨時用電單位持作業任務單、用火作業許可證、《電工作業操作證》等材料向機電儀中心申請《臨時用電作業許可證》,臨時用電單位與機電儀中心共同落實、確認安全措施,機電儀中心審核后報機械動力部審核用電負荷,由機械動力部審核批準,用電單位要安裝表計,用于電量結算。

6.2.3《臨時用電作業許可證》審批后,由臨時用電作業單位安排臨時用電操作人按照《臨時用電作業許可證》的要求安裝臨時用電設施。

6.2.4用電生產中心班組長應向機電儀作業人員進行作業程序和現場安全措施的交底。

6.2.5作業完畢后,臨時用電作業班組應及時通知機電儀中心停電,機電儀中心負責拆除臨時用電。

6.3臨時用電的基本要求。

6.3.1臨時用電的設計和施工,應嚴格執行《施工現場臨時用電安全技術規范》的要求。

6.3.2安裝臨時用電線路的電氣作業人員,應持有《電工作業操作證》。在靠近帶電部分進行作業時應設監護人。

6.3.3臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級和容量正確選擇,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范,并接地良好。

6.3.4在防爆場所使用的臨時電源、電氣元件和線路要達到設計相應的防爆等級要求,接線前必須進行動火分析,合格后方可工作,并采取相應的防爆安全措施。

6.3.5臨時用電線路及設備的絕緣應良好。施工現場用電線路應采用絕緣良好的軟導線或電纜,不得有破皮、老化、漏電、絕緣裂紋等現象。電纜線路應考慮避免機械損傷和介質腐蝕。

6.3.6有自備電源的施工、檢維修單位,自備電源不得接入生產電網電源。

6.3.7采用暗管埋設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及“安全標志”。電纜埋深不得小于0.7m,穿越道路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施,有條件的必須采取架空措施。

6.3.8現場臨時用電配電盤、箱要有編號,要有防雨措施,盤、箱、門必須能牢靠關閉。現場臨時用電盤、箱要加銷保護,由現場用電負責人保管鑰匙。

6.3.9嚴禁將電線芯線直接插入插座或將芯線掛在電源開關上,露出開關應裝在特別箱閘內,在防爆生產區域和甲醇罐區,必須使用防爆開關。

6.3.10機電儀中心送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。

6.3.11機電儀中心應每天進行巡回檢查,確保臨時供電設施完好,對存在重大隱患和發生威脅安全的緊急情況,機電儀中心應緊急停電處理。

6.3.12正式運行電源至總配電箱供電由機電儀中心負責管理,臨時用電線盤、電纜、臨時照明燈等材料由各中心負責管理,臨時接線時由各中心負責提供并保證完好。

6.3.13必須嚴格遵守臨時用電的規定,臨時用電單位不得隨意變更地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發生此類現象,機電儀中心應立即停止供電,并上報機械動力部進行嚴肅處理。

6.3.14凡用電設備在5臺以上或總容量在50千瓦以上的工地,都要單獨編制臨時用電施工組織設計方案和所采用的安全措施。施工現場用電應設置專用的保護零線,要求使用五芯電纜配電系統,采用“三級配電兩級保護”,開關箱(末級)必須裝設漏電保護器(30ma或15ma,0.1s),實行“一機一閘一保護”。

6.3.15禁止在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內接臨時電線(電纜)。

6.3.16臨時用電須使用耐壓等級不低于500伏的絕緣電纜,且絕緣良好無損,接頭包扎絕緣牢固。臨時用電配電箱必須安裝牢固,其附近不得堆放雜物。盤內保護措施、設施完好,確保無短路、接地現象。

6.3.17臨時用電設施對電壓在110伏以上時必須作接地或接零保護,零線必須重復接地。

6.3.18臨時用電設施或現場用電設施,必須安裝高靈敏度的漏電保護器,移動式、手持式電動工具應加裝單獨的電源開關和漏電保護器,嚴禁一個開關控制兩個或兩個以上的電氣設備。

6.4架設臨時線路的要求。

6.4.1架設臨時線路時必須采用絕緣良好的導線,其截面應能滿足用電負荷和機械強度的需要。用電桿或沿墻架設應采用合格瓷瓶固定,導線距地面高度室內不低于2.5m,室外不低于3.5m,與道路交叉跨越時不低于6m。臨時線與設備、水管、熱水管、門窗等距離應在0.3m以上。

6.4.2全部臨時線路必須有一個能帶負荷拉閘的總開關控制,每一分路應裝保護設施。裝在戶外的開關、熔斷器等電氣設備應有防雨設施。

6.4.3電源線路不得拖拉在地面上或接近熱源。嚴禁將電線直接掛在樹上、金屬設備、構件和鋼腳手架上,或用金屬絲綁扎電纜(線),必須用絕緣桿支撐,避開有爆炸危險或腐蝕性氣體的場所。電線通過馬路及易被損壞處應加設鋼質套管保護。臨時線路必須放在地面上的部分,應采取可靠的保護措施。臨時線路和建筑物、樹木、設備、管線間的距離一定符合現行規范的要求。潮濕、污染的場所的臨時線路應采取特殊的安全保護措施。

6.5施工機具和移動式電氣設備用電管理。

6.5.1用電施工機具(包括:平刨、圓盤鋸、手持電動工具、鋼筋機械、電焊機、攪拌機、潛水泵等)進入施工現場前,必須經過機電儀中心檢查確認符合要求,方能使用,不合格的機具嚴禁使用。施工機具必須按照《施工現場臨時用電安全技術規范》的要求,除做保護接零外,必須在設備負荷線的首端處設置漏電保護裝置。使用平刨、電鋸、電鉆等機械辦理《用火作業安全許可證》。

6.5.2移動式電氣設備應符合國家現行技術標準,具有出廠合格證和技術文件。設備上必須設置標志明顯的接地螺絲,銘牌上的技術數據應齊全清晰,其安全防護罩殼、限位、保護、聯鎖等齊備可靠。手持式電動工具的外殼、手柄、導線、插頭、開關等必須完好無損。引線必須用三芯(單相電具)、四芯(三相電具)堅韌橡皮線或塑料護套軟線,截面至少0.5mm2,引線不得有接頭,不宜過長,一般不超過5m。移動式電氣設備應采用專用芯線接地。嚴禁利用其他用電設備的零線接地。

6.5.3所有移動電氣設備宜裝漏電動作電流小于或等于30ma、動作時間不大于0.1s的漏電保護器;應實施“一機一閘一保護”。

6.5.4必須嚴格按安全技術規程和操作規程使用移動式電氣設備和手持式電動工具。使用過程中,需要移動電氣器具停止工作,作業人員離開或突然停電時,必須斷開電源開關或拔掉電源。

6.5.5起重機械供用電設備的設計安裝,必須符合《起重機械安全規程》的要求,嚴禁用接地線作載流零線。

6.5.6電焊機用電必須符合下列規定:。

(1)電焊機外露導電部分應采取保護接零(或接地)措施。

(2)為了防止高壓竄入低壓造成危害,交流電焊機二次側應有可靠接零(或接地)措施。

(3)一次線路和二次線路絕緣良好,易辨認。

(4)電焊機要設立獨立的電源開關。

(5)交流弧焊機變壓器的一次側電源線長度不應大于5m,焊鉗和焊鉗導線應完整無損、絕緣良好,電焊機二次側引出線宜采用橡皮絕緣銅芯軟電纜,其長度不宜大于30m。

6.6.1一般照明應采用不超過250v的對地電壓,照明線路必須絕緣良好,布線整齊且應固定和經常檢查維修。220v燈頭離地高度應符合下列規定:。

(1)潮濕、危險場所和戶外,不低于2.5m;。

(2)生產裝置、辦公室等一般不低于2m;。

(3)必須放低時,不應低于1m,但從燈頭到離地2m處的燈線要加絕緣套管,燈頭應設保護罩,且不得任意挪動或當行燈使用。

6.6.2局部照明及移動式手提燈工作電壓應按其工作環境選擇適當?shù)陌踩妷骸P袩艏皺C床工作臺使用的局部照明,應用36v及以下的低電壓,行燈必須帶有絕緣手柄及保護網罩,手柄處的導線應加絕緣套管保護;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬容器設備內工作時,行燈電壓不得超過12伏;在易燃、易爆、多塵、潮濕以及產生腐蝕氣體的場所使用的照明應符合其特殊的要求。

6.6.3現場檢維修設施等高度較低,照明一般應使用安全電壓供電。室內的照明線應用橡皮軟線,并設漏電保護開關,燈泡功率不得大于100w,穿過房壁時應套上絕緣保護管,保護管距鐵房子內壁應不小于2.5cm。

6.6.4照明燈需用安全電壓時,應采用一、二次線圈分開的變壓器,不許用自藕變壓器。當電氣設備采用了超過24v的安全電壓時,必須采取防直接接觸帶電體的保護措施。

6.6.5各種照明燈需要有一定形式的聚光設備時,不得用紙片、鐵片等代替,不得用金屬絲在燈口處捆綁。事故照明必須采用瞬時開亮的光源,一般采用白熾燈。

6.6.6插座或開關應完整無損,安裝牢固、外殼或罩蓋應完好、操作靈活、接頭可靠;照明設備的控制開關,拉線開關距地面一般為2.2-2.8m,距門框為150-200mm;多塵潮濕場所和戶外應用防水瓷質拉線開關或架裝保護箱;在易燃、易爆和特別潮濕的場所,照明燈和控制開關應采用防爆型、密閉性的。開關和插座離地高度不低于1.3m。插座也可裝低,但離地不應低于15mm;露天的燈具、開關應采用防雨式,安裝必須牢固可靠。

6.7結束臨時用電的要求。

6.7.1臨時用電結束后,機電儀中心負責拆線,所用的臨時用電材料由用電單位收回保管。

6.7.2全部臨時線路拆除后,機電儀中心及用電單位聯合檢查驗收,并做到工完料凈場地清。

6.7.3用電結束后,臨時用電人對現場進行檢查確認,在《臨時用電作業許可證》驗收欄簽字,交雙方執行單位存檔,并按月(每月二十五號)將存檔的《臨時用電作業許可證》按編號順序整理成冊,上交機械動力部檢查評比,作廢的票必須一并在月底上交。

6.8.1《臨時用電作業許可證》由機械動力部統一編號印刷,并且登記下發各生產中心。

6.8.2臨時用電作業前,要辦理《臨時用電作業許可證》,無《臨時用電作業許可證》不得用電。

6.8.2《臨時用電作業許可證》一式二份,機電儀中心、臨時用電單位各一份。

6.8.3《臨時用電作業許可證》有效期為七天,超過七天必須重新申請辦理《臨時用電作業許可證》。

7制度執行與檢查。

7.1臨時用電作業安全管理規定的執行由機械動力部監督檢查,安健環部進行安全監督。

7.2機械動力部對本制度的執行情況,要做到每月進行一次檢查,月底進行考評,對檢查考評較差的,給與考核。

7.3另外,每缺失一張票(含作廢的票),考核該中心100元,票面不清、亂涂一處考核50元,私自提前終結簽名考核200元,工作結束不完善手續考核雙方各200元,每月對票證辦理情況進行評優,獎勵第一名400元。

8記錄。

9其他。

本規定為第二版修訂,自發布之日起生效,同時舊版規定自行廢止。

本規定由機械動力部負責解釋。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇八

1目的:為加強公司用電安全管理,保障安全生產,制訂本辦法。

2名詞解釋。

2.1作業方:指實施具體作業操作的公司基層班組或施工承包商。

2.2臨時用電作業:指生產中施工、檢修等過程中臨時性使用220v/380v三相四線制低壓電力系統的作業;6kv及以上的高電壓臨時用電,不適用本規定。

3.1臨時用電作業前,針對作業內容,制定臨時用電作業方案,方案中進行臨時用電作業危害因素識別、風險評價,制定風險控制措施和應急預案,明確工作任務及作業要求。

4.1臨時用電作業由作業方提前一天制定出臨時用電作業方案,填寫《臨時用電作業許可證》經作業部門安全員審核合格后,部門負責人審批。

4.2負責審批人員,應對作業程序和安全措施進行確認后,簽發《臨時用電作業許可證》。

5.1.1臨時用電作業由作業方提出申請,并編制《臨時用電作業方案》按程序報送;。

(1)作業內容:用途;電源進線、變電所或配電室、配電裝置、用電設備位置及線路走向;用電負荷計算說明;臨時用電負荷所在變壓器的編號及容量。

(2)技術措施;。

(3)風險識別和應急措施;。

(4)現場安全環保措施。

6臨時用電作業安全措施和要求。

6.1安裝、維修、拆除臨時用電設備及線路作業,必須由相應資質專業人員進行。

6.2臨時用電電纜必須絕緣良好無損,保持絕緣強度,在施工場所穿越車輛、行人通行處,應采取保護措施。架空臨時線路必須采用絕緣導線。

6.3嚴禁各類移動電源及外部自備電源接入電網;動力和照明線路宜分路設置。

6.4對于臨時用電線路,使用中應派專人負責,定期檢查,用完后應立即拆除。

6.5臨時用電線路在電源側及操作的地方應裝置開關、插銷及熔斷器,這些裝置裝在戶外,應有防雨箱子保護。

6.6若遇臺風、暴雨等特殊情況,應視具體情況可暫切斷臨時電源,待風雨過后,應對線路仔細檢查一遍,確認無問題后,方向恢復送電。

6.8臨時用電線路安全技術應符合jgj46《施工現場臨時用電安全技術規范》要求。

6.9室外的臨時用電配電盤(箱)及開關、插座應有防水措施。固定式配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m;移動式分配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于0.6m,小于1.5m。

6.10移動工具、手持工具等用電設備應有各自的電源開關。實行'一機一閘'制,嚴禁用同一開關直接控制二臺或二臺以上用電設備。

6.11施工現場用電設備需要作保護接地,且接地電阻要符合相關規定,在電源進線處安裝漏電保護裝置。

6.12臨時照明用行燈電源應采用安全電壓供電,且燈泡外部有金屬保護網。在潮濕和易觸及帶電體場所的照明電源,電壓不得大于24v;在特別潮濕場所或金屬容器內工作的照明電源,電壓不得大于12v;在易燃易爆場所施工,行燈必須為防爆型。

6.13在易燃、易爆生產作業場所應使用具有防爆性能的開關、配電箱和電氣設備,臨時用電的停送電操作,在有條件的情況下應在非防爆區域內進行。

6.14臨時用電設備安全使用要求。

(1)使用前應檢查電氣裝置和保護設施;。

(2)送電操作順序為:總配電箱-分配電箱-開關箱;。

(3)停電操作順序為:開關箱-分配電箱-總配電箱(出現電氣故障的緊急情況除外);。

(4)臨時電源暫停使用時,應在接入處斷開電源;。

(5)搬遷或移動用電設備時,應先斷開電源;。

(6)配電箱內外應保持整潔、干燥。

6.15對夜間有車輛通行的施工場所,必須設置醒目的紅色信號燈,其電源應設在施工現場電源總開關的前側。

6.16臨時用電單位不得變更用電地點和內容,禁止任意增加用電負荷。一旦發生此類現象,供電單位有權停止供電。

(1)臨時用電結束后應及時通知供電單位,由其進行電量核查;。

(2)臨時用電設備拆除后應恢復電力設施原狀。

7.1持有經審批同意、有效的《臨時用電作業許可證》方可進行臨時用電作業。

7.2在作業前應充分了解作業內容,臨時用電環境,熟知作業中的危害因素和《臨時用電作業許可證》中的安全措施。

7.3對《臨時用電作業許可證》上的安全防護措施確認后,方可進行臨時用電作業。

7.4對違反本辦法強令作業、安全措施不落實的,作業人員有權拒絕作業,并向上級報告。

7.5在作業中如發現情況異常或感到作業無法進行等情況時,應暫停作業。

臨時用電作業負責人由作業方現場作業指揮人擔任,其安全責任如下:。

8.1作業負責人是臨時用電作業的直接組織者,對安全作業負直接領導責任;。

8.5作業結束后,作業負責人應負責恢復。

由作業方派出作業現場監護人。作業監護人的安全責任如下:。

9.1服從作業負責人的領導,有責任守護作業人員安全;。

9.2必須全面了解作業內容,臨時用電環境,熟知作業中的危害因素和安全措施。

9.3作業監護人應熟悉應急預案,并能及時發現和處理異常情況;。

9.5堅守崗位,發現不能保證作業安全時,有權提出暫不作業;。

9.6作業結束后,作業監護人要進行恢復核實。

由作業部門派出作業監督人,作業監督的安全責任如下:。

10.1必須全面了解臨時用電作業過程及用電環境,對作業安全負直接監督責任;。

10.2熟悉作業方案和應急預案,能夠及時發現突發風險,具有應對突發事故的能力;。

10.6作業結束后,作業監督要進行最終復核。

11附則。

11.1《臨時用電作業許可證》一式三份,安全保衛部、作業部門、作業方各一份。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇九

(1)現場采用三相五線制供電方式,并采用三級供電,兩級漏電保護措施。開工前,必須編制暫設用電方案,并向暫設電工交底。

(2)施工隊應設專人管理暫設電氣工程,線路設備安裝后應進行驗收,合格后方可送電。

(3)安裝、維護暫設電氣設備必須嚴格執行《施工現場臨時用電規范》。

(4)對施工用電設備必須定期進行檢查。

(5)現場和生產中所使用的手持式電動工具及移動設備必須裝設漏電保護裝置。

(6)380/220v及以上電源進入在施建筑物必須事先擬定方案,并經上級批準。

(7)非電工嚴禁拆改電氣設備。

(8)任何人不得強行指令電工違章作業。

(1)電氣設備金屬外殼,應根據現場采用電力系統的.不同接零或接地,各施工用電機械及其他負荷必須按規定裝設漏電保護器。

(2)配電室的配電屏應按規定整齊裝各類儀表裝置,動力和照明必須分成兩大回路,室內嚴禁住人或堆物。

(3)架空線嚴禁設在樹木或腳手架上,架空線的最大弧垂與地面的距離不少于4m,跨越機動車道時不少于6m。

(4)臨時照明用電室外燈具距地面不低于5m,室內不低于是2.4m,在一些特殊場所,必須使用安全電壓照明。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇十

第一條為加強臨時用電安全管理,避免人身觸電.火災爆炸及各類電氣事故,特制定本制度。

第二條本制度適用于公司正式運行電源上所接的一切臨時用電。

1.一般不允許在運行的生產裝置和罐區以及具有火災爆炸危險場所內接臨時電源。確屬生產必須時,在辦理臨時用電作業許可證的同時,按規定辦理用火作業許可證。

2.本單位內部的臨時用電,由用電部門持用火作業許可證.電工作業操作證到供電管理部門辦理臨時用電作業許可證,到hse管理部門備案。

3.外單位及本單位下屬多種經營企業需臨時用電時,由用電單位持用火作業許可證.電工作業操作證.施工許可證等到供電管理部門辦理臨時用電作業許可證,臨時用電作業許可證須經用電或施工主管單位負責人簽字。

第四條臨時用電作業許可證有效期限應于用火作業許可證一致。如遇特殊情況,用電部門應制定有效的安全措施后,向hse管理部門申請臨時用電作業許可證的延時使用,得到批準后,方可實施。

1.臨時用電作業許可證一式三聯,第一聯由臨時用電執行人保存,第二聯由供電主管部門保管,第三聯交供電執行單位保存。

2.臨時用電結束后,臨時用電作業許可證第一聯由供電執行單位簽字后,由用電執行人交供電主管部門注銷。

第六條有自備電源的施工隊,自備電源不得接入電網電源。

第七條用電結束后,臨時施工用的電氣設備和線路應立即拆除,由用電執行人所在生產區域的技術人員.供電執行部門共同檢查驗收簽字。

第八條臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延期手續,同時辦理繼續用火作業許可證手續。

第九條安裝臨時用電線路的作業人員,必須持有效的電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應由電工排除。

第十條臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工.安裝必須嚴格執行電氣施工.安裝規范。

1.在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級,并采取相應的防爆安全措施。

3.臨時用電線路架空時,不能采用裸線,裝置內不得低于2.5米,穿越道路不得低于6米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。

4.采用暗管理設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管.蓋板等措施。

5.對現場臨時用電配電盤.箱要有編號和防雨措施,配電盤.箱門必須能牢靠的關閉,開關距地面不得低于1.3米。

6.行燈電壓不得超過36伏;在特別潮濕的場所或塔.釜.槽.罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏。

7.臨時用電設施必須安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具.手持式電動工具應一機一閘一保護。

第十一條臨時供電執行部門送電前要對臨時用電線路.電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。

第十二條臨時用電設施要有專人維護管理,每天必須進行巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。

第十三條臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發現違章用電,供電執行單位有權予以停止供電。

第十四條臨時用電結束后,臨時用電單位應及時通知供電執行單位停電,由原臨時用電單位拆除臨時用電線路,其他單位不得私自拆除。如私自拆除而造成的后果由拆除單位負責。

第十五條臨時用電單位不得私自向其它單位負責。

第十六條臨時用電作業許可證是臨時用電作業的依據,不得涂改.不得代簽,要妥善保管,保存期為一年。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇十一

第一條為加強臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。

第二條本制度適用于公司所屬各單位,同時也適用于進入公司作業的外來施工單位和人員。

臨時用電審批程序

(一)在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內一般不允許接臨時電源。確屬生產必須時,在辦理臨時用電作業許可證的同時,按規定辦理用火作業許可證。

(二)公司內部單位的臨時用電,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證到生產管理科辦理臨時用電作業許可證。

(三)本公司以外單位及下屬多種經營企業需臨時用電時,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證、施工許可證等到生產管理科辦理臨時用電作業許可證,臨時用電作業許可證須經用電或施工主管單位負責人簽字。

第五條臨時用電作業許可證有效期限應與用火作業許可證一致。

第六條臨時用電管理

(一)臨時用電作業許可證一式三聯,第一聯由生產科存檔,第二聯交供電執行單位保存,第三聯由臨時用電執行人保存。

(二)臨時用電結束后,臨時用電作業許可證第三聯由供電執行單位簽字后,由用電執行人交生產科注銷。

(三)臨時用電作業許可證保存期為1年。

第七條有自備電源的施工隊其自備電源不得接入電網電源。

第八條用電結束后,臨時施工用的電氣設備和線路應立即拆除,由用電執行人所在生產區域的技術人員、供電執行部門共同檢查驗收簽字。

第九條臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延期手續,同時辦理相關的繼續用火作業許可證手續。

第十條安裝臨時用電線路的作業人員,必須具有電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應由電工排除。

第十一條臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范。

(一)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。

(二)臨時用電的單相和混用線路應采用五線制。

(三)臨時用電線路架空時,不能采用裸線,架空高度在裝置內不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。

(四)采用暗管理埋設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施。

(五)對現場臨時用電配電盤、配電箱要有編號和防雨措施,配電盤箱門必須能牢靠關閉。

(六)行燈電壓不得超過36伏;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏。

(七)臨時用電設施必須安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。

第十二條臨時供電執行部門送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。

第十三條對臨時用電設施要有專人維護管理,每天必須進行巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。

第十四條臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發現違章用電,供電執行單位有權予以停止供電。

第十五條臨時用電結束后,臨時用電單位應及時通知供電執行單位停電,由原臨時用電單位拆除臨時用電線路,其他單位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除單位負責。

第十六條臨時用電單位不得私自向其它單位轉供電。

第十七條臨時用電作業許可證是臨時用電作業的依據,不得涂改、不得代簽,要妥善保管,保存期為一年。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇十二

1、建筑施工現場的電工、電焊工屬于特種作業工種,必須按國家有關規定經專門安全作業培訓,取得特種作業操作資格證書,方可上崗作業。其他人員不得從事電氣設備及電氣線路的安裝、維修和拆除。

2、建筑施工現場必須采用yn—s接零保護系統,即具有專用保護零線(pe線)電源中性點直接接地的220/380v三相五線制系統。

3、建筑施工現場必須按“三級配電二級保護”設置。

4、施工現場的用電設備必須實行“一機、一閘、一漏、一箱”制,即每臺用電設備必須有自己專用的開關箱,專用開關箱內必須設置獨立的隔離開關和漏電保護器。

5、嚴禁在高壓線下方搭設臨建、堆放材料和進行施工作業;。

在高壓線一側作業時,必須保持至少6m的水平距離,達不到上述距離時,必須采取隔離防護措施。

6、在宿舍工棚、倉庫、辦公室內嚴禁使用電飯煲、電水壺、電爐、電熱懷等較大功率電器。如需使用,應由項目部安排專業電工在指定地點,安裝可使用較高功率電器的電氣線路和控制器。嚴禁使用不符合安全的電爐、電熱棒等。

7、嚴禁在宿舍內亂拉亂接電源,非專職電工不準亂接或更換熔絲,不準以其他金屬絲代替熔絲(保險)絲。

8、嚴禁在電線上涼衣服和掛其他東西等。

9、搬運較長的金屬物體,如鋼筋、鋼管等材料時,應注意不要觸到電線。

10、在臨近輸電線路的建筑物上作業時,不能隨便往下扔金屬類雜物;更不能觸摸、拉動電線或電線接觸鋼絲和電桿的拉線。

11、移動金屬梯子和操作平臺時,要觀察高處輸電線路與移動物體的距離,確認有足夠的安全距離,再進行作業。

12、在地面或樓面上運送材料時,不要踏在電線上;停放手推車、堆放鋼模板、跳板、鋼筋時不要壓在電線上。

13、在移動有電源線的機械設備,如電焊機、水泵、小型木工機械等,必須先切斷電源,不能帶電搬動。

14、當發現電線墜地或設備漏電時,切不可隨意跑動和觸摸金屬物體,并保持10m以上距離。

1、安全電壓是指36v以下特定電源供電的電壓系列安全電壓是為防止觸電事故而采用的50v以下特定電源供電的電壓系列,分為36v、24v、12v和6v四個等級,根據不同的作業條件,選用不同的安全電壓等級。建筑施工現場常用的安全電壓有12v、24v、36v。

2、特殊場所必須采用電壓照明供電以下特殊場所必須采用安全電壓照明供電:。

(1)室內燈具離地面低于2.4m,手持照明燈具,一般潮濕作業場所(地下室、潮濕室內、潮濕樓梯、隧道、人防工程以及有高溫、導電灰塵等)的照明,電源電壓應不大于36v。

(2)在潮濕和易觸及帶電體場所的照明電源電壓,應不大于24v。

(3)在特別潮濕的場所,鍋爐或金屬容器內,導電良好的地面使用手持照明燈具等,照明電源電壓不得大于12v。

1、正確識別電線的相色。

電源線路可分工作相線(火線)專用工作零線和專用保護零線。一般情況下,工作相線(火線)帶電危險,專用工作零線和專用保護零線不帶電(但在不正常情況下,工作零線也可以帶電)。

2、相色規定。

一般相線(火線)分為a、b、c三相,分別為黃色、綠色、紅色;工作零線為黑色;專用保護零線為黃綠雙色線。

嚴禁用黃綠雙色、黑色、籃色線當相線,也嚴禁用黃色、綠色、紅色線作為工作零線和保護零線。

1、插座分類。

常用的插座分為單相雙孔、單相三孔和三相三孔、三相四孔等。

2、選用安裝接線。

(1)三孔插座應選用“品字形”結構,不應選用等邊三角形排列的結構,因為后者容易發生三孔互換造成觸電事故。

(2)插座在電箱中安裝時,必須首先固定安裝在安裝板上,接地極與箱體一起作可靠的pe保護。

(3)三孔或四孔插座的接地孔(較粗的一個孔),必須置在頂部位置,不可倒置,兩孔插座應水平并列安裝,不準垂直并列安裝。

(4)插座接線要求:對于兩孔插座,左孔接零線,右孔接相線;對于三孔插座,左孔接零線,右孔接相線,上孔接保護零線;對于四孔插座,上孔接保護零線,其他三孔分別a、b、c三根相線。

正確識別“用電示警”標志或標牌,不得隨意靠近、隨意損壞和挪動標牌。

顏色使用場所常用電力標志紅色。

配電房、發電機房、變壓器等重要場所高壓示警標志字體為黑色,箭頭和邊框為紅色。

箭頭為紅色、邊框為黑色、字為紅色或黑色。

進入施工現場的每個人都必須認真遵守用電管理規定,風到以上用電示警標志或標牌時,不得隨意靠近,更不準隨意損壞、挪動標牌。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇十三

1、施工現場臨時用電安全管理必須執行《施工現場臨時用電安全技術規范》。

2、變壓器主電源箱由土建項目管理中心電氣專業工程師負責管理。各主體施工項目部到指定的主電源箱接電。

3、各外協施工單位用電必須服從相應的主體施工項目部的管理。用電必須到相應的主體施工項目部辦理施工用電手續。注明用電負荷、用電部位、用電時間。掛表計量。嚴禁擅自接電。

4、主體施工項目部必須配合外協施工單位用電辦理,并承擔管理責任和安全連帶責任。

5、主體施工項目部即指:土建總包項目部和裝修總包項目部、景觀總包項目部。其他單位均按外協施工單位管理。

6、專業項目管理中心負責各主體施工項目部和外協施工單位的用電安全管理。

1、施工現場臨時用電必須采用“三相五線制”系統。一、二,三級配電箱外殼必須設重復接地。維護電工要對施工現場的臨時用電進行定期巡檢并作好記錄。漏電保護器要不超過半月進行一次檢查。

2、塔吊、龍門架、攪拌機、鋼筋等機械設備的金屬部分必須有接地保護。

3、每臺電氣設備必須實行“一機、一閘、一漏、一箱”制。禁止一閘多機,開關箱與其所控制的固定式用電設備的水平距離不超過3米,控制開關和漏電保護器應與所控制的'設備容量相匹配。停止作業后關閉電源,鎖好開關箱。

4、電纜在室外直接埋地敷設的深度應不小于0.6m,并應在電纜上下各均勻鋪設不小于100mm厚的砂子,然后覆蓋磚等硬質保護層。同時在地面上設有明顯標志。

5、各級配電箱內應設專用零線和保護零線端子板,不得相互混接;箱內電氣元件應排列整齊、牢固,配線橫平豎直、美觀,并且綁扎牢固;箱底引出線口應加橡皮絕緣套管,箱門應配鎖。箱子內外應有明顯標志牌。

6、各級配電箱周圍2米以內不得堆放雜物,并且保持道路暢通且設置防雨防砸措施。

7、室外照明燈具應采用防水燈具,距地面高度不得低于3米;室內照明燈具距地面不得低于2.4米;照明燈具的金屬外殼必須有保護接零。

8、照明和手持電動工具電線不能栓在金屬腳手架、龍門架、塔吊等其它金屬上,嚴禁在地面上亂拉、亂拖電源線,電線宜用防水電纜。

9、電纜干線可采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明敷設。如果埋設,過橫道時應穿鐵套管防護埋設。架空線路應按標準架設,距地面一般不低于4米,過道路不低于6米。

10、橡膠電纜應采用埋地穿保護管及沿墻或電桿等敷設,在沿墻或電桿敷設時用絕緣子固定,在金屬構件上敷設時,應與金屬構件之間做絕緣處理。

11、電纜、電線嚴禁使用金屬裸線綁扎固定。

13、裝修區域現場照明不準使用碘鎢燈照明燈具。

14、室內照明每個燈具功率小于等于60瓦。辦公室禁用熱得快、電爐等。必須設專人巡視生活區用電,人員離開要拉閘斷電。

臨時用電作業管理制度(精選14篇)篇十四

為了嚴格臨時用電管理,確保臨時用電安全,制定本制度。本制度適用于xx有限公司(以下簡稱我公司)所有工程承攬商。

2.引用法規.標準。

3.職責。

3.2安全監督管理部門負責本公司臨時用電的安全監督。

3.3電氣管理部門負責其管轄范圍內臨時用電的審批.電費征收。

3.4施工單位負責所接臨時用電的現場運行.設備維護.安全監護和管理。

4.程序與要求。

4.1在我公司電源上所接的一切臨時用電,應辦理《臨時用電作業許可證》。

4.2在具有火災爆炸危險區域內一般不允許接臨時電源,確屬特殊需要時,在辦理《臨時用電作業許可證》的同時,按規定辦理《動火安全作業證》。

4.3危害識別。

4.3.1申請臨時用電前,針對作業內容進行危害識別,制定相應的作業程序和安全措施。

4.3.2將安全措施填入《臨時用電作業許可證》。

4.4.1施工單位負責人到臨時用電管理(電氣)部門辦理《臨時用電作業許可證》。

4.4.2電氣部門應對作業程序及安全措施進行確認后簽發《臨時用電作業許可證》。

4.4.3工程完工后,施工單位應及時到電氣管理部門申請停用,以便及時拆除臨時用電線路。

4.5作業安全措施。

4.5.1有自備施工電源的施工單位,自備電源不得接入我公司公用電網。

4.5.2施工單位臨時用電的'維護人員應持有電工作業證。

4.5.3臨時用電設備和線路應按容量正確使用,所用的電氣元器件應符合國家規范和標準要求。臨時用電電源施工.安裝應嚴格執行《電氣施工安裝規范》,并接地良好。

a)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元器件和線路應達到相應等級的防爆要求,并采取相應的防爆安全措施。

c)臨時用電架空線應采用絕緣銅芯線。架空線最大弧垂與地面距離,在施工現場不低于2.5米,穿越機動車道不低于5米。架空線應架設在專用電桿上,嚴禁架設在樹木或腳手架上。

d)對需埋地敷設的電纜線路應設有“走向標志”和“安全標志”。電纜埋地深度不應低于0.7米,穿越道路時應加設防護套管。

e)對現場臨時用電配電盤.箱應有編號,應有防雨措施,盤.箱門應能可靠關閉并上鎖。

f)在特別潮濕的場所裝設的臨時照明燈電壓不得超過36v。

g)臨時用電設施,應安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具.手持式電動工具應一機一閘一保護。

4.5.4電氣部門應專人進行每天一次巡回檢查,每周一次安全大檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。對存在重大安全隱患和發生威脅安全的緊急情況時,電氣管理部門有權緊急停電處理。

4.5.5臨時用電單位應嚴格遵守臨時用電管理規定,不得變更用電地點,禁止任意增加用電負荷或私自向其他單位轉供電。

4.6.1《臨時用電作業許可證》一式兩聯,第一聯由簽發單位留存,第二聯由施工單位留存。

4.6.2《臨時用電作業許可證》有效期限為一個作業周期。

4.6.3《臨時用電作業許可證》保存期為一年。

5本規定自頒布之日起執行。

猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
各位朋友們,大家好!今天非常榮幸能夠主持這個重要的會議。我們現在就來看看一些非常出色的主持人的演講和控場能力,讓我們一起領略他們的魅力。男:尊敬的各位領導,各位
規章制度是組織管理的基石,為組織的健康發展提供了保障。接下來是一份對規章制度的整體評估和改進意見,供大家參考和借鑒。一、嚴格按照程序及操作要求進行消殺管理工作,
應急預案的制定需要充分考慮各種可能的突發情況,從而確保能夠做到有備無患。以下是小編為大家收集的應急預案范例,供大家參考和借鑒。堅持以人為本,科學應對,最大限度減
大學生自我鑒定是讓我們反思自己在學習和成長過程中的不足與進步,為今后的發展提供指導。在下方提供了一些較為典型的大學生自我鑒定案例,希望對大家的寫作有所幫助。
運動會是學生們鍛煉意志品質和堅持不懈精神的平臺,幫助他們培養毅力和勇氣。小編特意搜索了一些優秀的運動會總結案例,供大家參考和借鑒,希望能對你們的寫作有所幫助。
在寫檢討書時,我們應該客觀地總結問題的原因,并提出改進的方案。以下是小編為大家整理的檢討書范文,供大家參考和借鑒。尊敬的xx領導:您好!現在我懷著深刻內疚、自責
發言稿不僅是文字的堆砌,更是我們內心情感的表達和思想的碰撞。發言稿的撰寫是一個不斷學習和實踐的過程,只有通過不斷嘗試和總結,我們才能寫出更好的發言稿。
范文范本是寫作指導的重要工具,通過對優秀范文的學習和欣賞,我們可以拓展自己的思路和視野。1.以下是小編為大家收集的范文范本,旨在為大家提供寫作的參考和借鑒,希望
優秀作文不僅僅是語言表達上的準確和流暢,更重要的是思想的深度和觸動人心的力量。以下是小編為大家整理的優秀作文范文,供大家參考借鑒,希望能給大家帶來一些啟示和靈感
發言稿是在公開場合發表演講時所使用的文稿,它能夠幫助演講者提綱挈領、結構清晰。借助現代信息技術,我們可以很容易地找到許多優秀的發言稿范文,它們來自于各個領域的專
自我評價是培養自律和自我管理能力的重要手段,可以掌握自身學習和成長的主動權。小編為大家整理了一些自我評價的注意事項和技巧,希望對大家寫出優秀的自我評價有所幫助。
思想匯報是一種以文字形式記錄個體思想、情感、體驗和反思的方式,幫助我們梳理思緒,找到自己的不足和進步的方向,提升個人素質和能力。我整理了一些思想匯報的經典案例,
六年級教案包含了教學目標、教學內容、教學方法、教學過程、教學評價等要素,對教師的教學工作起到了指導和支持作用。以下是小編為大家收集的優秀六年級教案范文,希望可以
英語是一門具有廣泛應用領域的語言,涉及到旅游、研究、教育等方面。以下是一些英語學習的心得體會,希望對大家的學習方法和學習態度有所啟發。古代帝王有春天祭日,秋天祭
在進行各類活動之前,制定詳細的活動方案可以提高活動的組織性和實施效果。活動方案是指為了達到特定目標而制定的一系列活動步驟和安排。在日常生活和工作中,我們經常需要
運輸合同是指雙方約定,一方委托另一方承擔貨物或旅客運輸?shù)姆晌臅T谄鸩葸\輸合同時,可以參考以下的范本,了解合同中的條款和規定,為自己的合同提供一些建議。
優秀作文憑借其獨特的觀點和生動的語言,給人以思想的盛宴和美的享受。總結一下,以下是小編為大家整理的一些優秀作文范文,供大家參考學習。在現實生活或工作學習中,大家
優秀作文能夠給人以啟迪和啟發,它蘊含著作者的獨特觀點和思想。優秀作文是一種文學形式,它能夠啟發讀者的思維,引發讀者對問題的思考。其次,寫一篇優秀作文要有清晰的思
月工作總結是對自己工作態度、工作效率和工作成果的檢驗和評估,有利于我們提高自己在工作中的表現。下面是小編為大家整理的一些月工作總結的實例,希望能給大家提供一些寫
策劃方案是指為了實現某個目標或完成某項任務而在一定時期內所做的詳細計劃。如果你正在為策劃方案苦惱,不妨看看以下范文,或許能給你一些啟發。圣誕節快到了,是不是在為
春節是中國最重要的全家團圓日,即將到來的春節是一個家人團聚的時刻。這里有一些關于春節的歷史背景和來源,希望能幫助大家更好地理解這個有意義的節日。尊敬的領導:你們
個人簡歷的重點應放在和申請崗位相關的工作經驗和教育背景上。如果你正在準備一份個人簡歷,不妨先看看下面的范文,可以為你提供一些靈感和指導。尊敬的公司領導:您好!我
教學工作計劃是教師提前安排和準備好的一份教學設計,它有利于提高教學效果和學生學習的積極性。范文教學工作計劃是教師在教學實踐中總結和創新的重要成果,希望能為大家?/div>
優秀作文不僅可以幫助我們提高語文成績,還能夠培養我們的思維能力和表達能力,在未來的學習和工作中受益匪淺。下面是一些優秀作文的范文,讓我們一起欣賞和品味其中的文學
寫心得體會是一種對過去經驗的思考和總結,可以幫助我們更好地認識自己和提升自己。下面是一些關于各種主題和領域的心得體會范文,希望能給你帶來一些啟迪。隨著社會的發展
比賽可以培養參與者的團隊合作和溝通能力,同時也是一種學習和成長的機會。以下是小編為大家搜集的比賽總結樣文,供大家參考借鑒,希望對大家有所幫助。在下個星期一的下午
心得體會是在經歷一段時間的學習或工作后,對所獲得的經驗和感悟進行總結和歸納的一種文字表達方式。它可以幫助我們深入思考、反思并從中得到啟發。或許,現在是時候寫一篇
質量月可以通過改進工藝流程和技術手段,實現產品質量的持續提升。以下是小編為大家整理的質量月活動宣傳海報,希望能夠提供給大家一些設計和創意靈感。大家好:剛才,xx
優秀作文是語文學習中的一個重要評判標準,它直接反映了學生的語言表達和思維能力水平。下面是一篇獲獎的作文范文,可以說是近年來較為優秀的作文之一。秋姑娘邁著輕盈的腳
通過心得體會的總結,我們能夠更好地發現自己的問題,及早解決,避免犯同樣的錯誤。"心得體會讓我明白,沒有付出就沒有收獲,所以我決定在學習上更加用功,相信付出的努力
活動總結是對某一特定活動進行分析和評價的一種寫作方式。小編特地整理了一些成功的活動總結范文,供大家學習和借鑒。為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,建設人民滿意的
檢討書是一種自省和自我教育的方式,它培養了我們的責任感和對于錯誤的認識能力。以下是小編為大家收集的檢討書范文,希望能為大家提供一些寫作思路和范例。尊敬的老師:今
寫一份整改報告是我們對工作質量和效果進行自我監督和評估的一種方式。這里有一些優秀的整改報告范文,供你參考,希望對你的撰寫有所幫助。近年來,隨著社會主義市場經濟體
每次閱讀一篇優秀作文,總會被其中的觸動和啟發所深深吸引。以下是一些優秀作文的案例,可以讓我們更加了解什么是優秀的寫作。本站:煮飯看起來很簡單,但是學起來可是一點
報告的撰寫過程需要我們理性思考、客觀分析,同時也是對自己工作的一次回顧與總結。通過參考這些范文,我們可以了解到不同類型的報告的寫作結構和內容安排。尊敬的總經理:
年終總結是我們對自己工作的一種評估,通過總結我們可以找到不足之處,并為新的一年制定更好的目標。歡迎大家查閱小編為大家準備的年終總結范文,希望能夠給你寫作提供一些
范文是寫作的經驗總結和實踐應用,是我們學習和借鑒的重要資源。以下是幾篇精選的范文范本,希望能夠給大家帶來一些啟發。摘要:發達國家在促進低碳經濟發展目標實現的過程
合同協議的簽訂是商業伙伴之間建立起信任和合作的關鍵一環。下面是小編為大家整理的合同協議范文,供大家參考使用。因生產,工作需要,____單位(以下簡稱乙方),借調
我希望通過這個月的工作總結,能夠找到自己的不足之處,并制定相應的改進計劃。以下是小編為大家精心挑選的一些月工作總結范文,希望能夠對大家的工作有所幫助和指導。
買賣是人們日常生活中必不可少的活動,我們經常需要通過買賣來滿足自己的需求。下面是小編為大家準備的買賣實例,希望對大家了解買賣過程有所幫助。甲方(賣方):身份證號
通過自我介紹,我們可以向別人介紹自己的姓名、性別、年齡等基本信息。自我介紹是一個展示自己的機會,以下是小編為大家整理的自我介紹范文,希望能給大家提供一些幫助和思
《活著》這部小說榮獲意大利格林扎納·卡佛文學獎最高獎項,《活著》是一次殘忍的閱讀,余華不遺余力地展示誤導的命運如何摧毀人的生活。你是否在找正準備撰寫“三年級活著
范文范本的作用是指示和指導,可以幫助我們更好地理解和掌握寫作技巧和規范。范文范本可以是各種各樣的文體和題材,適用于不同的寫作任務和需求。范文范本可以啟發我們的思
演講稿應該具備說服力,能夠使聽眾信服,并接受我們的觀點。閱讀這些演講稿范文,我們可以了解到不同風格和思考方式的演講者,以此來拓寬我們的視野和思路。xxx:有人說
寫心得體會能夠幫助我們整理思緒,形成自己獨特的見解和思考方式。接下來,我們就一起來閱讀一些有關心得體會的范文,希望能夠給大家?guī)硪恍﹩⑹竞退悸贰R粓鰺o硝煙的戰爭
優秀作文能夠運用豐富的修辭手法和生動的描寫語言,增加文章的藝術感染力和閱讀欣賞價值。接下來請大家欣賞一些膾炙人口的優秀作文范文,相信會對大家的寫作有所幫助。
自我介紹能夠讓我們更好地認識自己,總結自己的特點和優勢,從而更好地展示自身價值。自我介紹是一個讓人頭疼的問題,以下是一些專家給出的建議和技巧,供大家參考。
活動方案的制定需要考慮到活動的具體情況和目標需求,因此每個活動的方案都是獨一無二的。活動方案C:定期舉辦的主題講座,邀請行業專家分享經驗和知識,提供員工學習和成
英語不僅是一門語言,更是一門文化。學習英語不僅可以提升我們的語言技能,還可以增長我們的文化知識和視野。以下是小編為大家收集的英語總結范文,希望可以給大家提供一些
優秀作文不僅能夠展現作者的寫作才華,也是對讀者智力的一種挑戰。以下是一些經典的優秀作文例文,希望能夠給大家提供一些寫作思路和素材。我很愛我的家人,我想很多人也是
班級工作計劃的編制應該考慮到學生的個體差異和特點,做到因材施教,全面關注每個學生的成長和發展。接下來是小編為大家準備的一些班級工作計劃示例,希望對大家有所幫助。
心得體會是我們對過去經驗的反思和總結,也是對自己進步的一種肯定和鼓勵。以下是一些專家和學者撰寫的心得體會,他們對于某個領域或者某個問題的思考和見解可能對我們有所
優秀作文需要經過反復推敲和修改,以求達到最佳的表達效果和文學價值。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,僅供參考,希望大家可以從中汲取一些寫作的靈感和技巧。
總結自己的心得體會不僅可以加深對自己的理解,還能為他人提供有益的借鑒。心得體會范文2:在學習的過程中,我發現定期進行復習和總結是非常重要的。通過對知識的反復回顧
事跡材料是對某個人或某個事件的經歷、成就等進行概括和總結的一種書面材料。事跡材料的魅力在于生動和具體的描述,以下是一些事跡材料的寫作范文,希望能給大家提供一些寫
個人總結可以使我們更加客觀地評價自己的表現,認清現實,發現問題并及時采取措施加以改進。小編細心整理了一些個人總結的范文,希望能夠為大家提供一些參考和借鑒的思路。
預備黨員的加入是黨組織對其政治表現和思想素質的認可和鼓勵以下是小編為大家收集的預備黨員范文,僅供參考,大家一起來看看吧。大學生預備黨員通過對黨史黨章的思想學習,
心得體會是一種反思和思考的過程,可以幫助我們更好地應對未來的挑戰。往后面翻,小編為大家找到了一些別具一格的心得體會范文,或許可以給你一些創作的靈感。
規章制度的制定是為了維護公平公正,確保每個人在組織中享有平等的權益。規章制度的實施需要不斷優化和改進,以適應組織和員工的發展需求。為了預防、控制和消除建設項目可
培訓心得體會是對培訓過程進行梳理和整理,幫助我們更好地記憶和掌握所學內容。培訓心得體會是在培訓結束后對所學知識和經驗進行總結和歸納的重要環節,它可以促使我們思考
在制定教學工作計劃時,教師還需要合理安排教學時間,確保教學進度的順利進行。以下是一些教學工作計劃的精選范文,希望對大家編寫教學工作計劃有所啟發。1、在欣賞歌曲的
工作匯報應該包括工作目標、工作計劃、工作進展和工作成果等方面的內容。通過閱讀一些成功的工作匯報案例,我們可以從中學習到一些寫作技巧和思路。自鄉鎮提升工作啟動以來
讀后感不僅可以幫助我們鞏固閱讀的收獲,還可以增強我們對書籍的記憶和理解。在下面的范文中,作者以獨特的視角和獨到的見解,展示了對所讀書籍的深入思考和理解。
優秀作文是一篇表現出扎實的語言基礎和較高的思維能力,內容充實、結構合理、觀點獨特、語言流暢的作文。它可以給讀者留下深刻的印象,展現出作者的才華和思維深度,我想我
個人簡歷是一份全面、系統概括個人學習、工作及其他經歷的重要文件。以下是小編為大家收集的個人簡歷范文,供大家參考和借鑒。求職意向。人才類型:普通求職可到職日期:隨
在幼兒園中班,孩子們開始學習基本的生活常識和科學知識。以下是小編為大家整理的一些幼兒園中班教育的實踐經驗,供大家參考借鑒。1、音樂磁帶《我愛洗澡》、洗澡錄像。2
辭職報告應該注重實事求是,客觀評價個人在工作中的表現,合理陳述離職原因,并承諾在離職前做好交接工作。小編精心為大家準備了一些辭職報告的實例,希望能夠幫助你更好地
優秀作文是一面明鏡,能夠準確地反映出作者對事物的觀察和思考。隨后,我們將會給大家分享一些優秀作文的典型范例,供大家參考借鑒。或許你的身材不出眾,或許你長得很矮,
撰寫情況報告需要注重條理和邏輯,通過合理組織和安排內容,增強文章的可讀性和說服力。歡迎大家分享自己的情況報告范文,讓我們一起學習、交流和進步。12月22日級物流
優秀作文要注重細節的描寫和展示,通過具體的描寫和細膩的語言,使文章更加生動形象。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,僅供參考,大家一起來看看吧。每次在飯店里吃飯
社會實踐報告是一種對所學知識在實踐中的應用和運用的呈現,有助于提升我們的實際能力和解決問題的能力。范文是學習寫作的好助手,以下是小編為大家整理的一些社會實踐報告
工作匯報可以促使我們思考工作中的問題、總結經驗教訓,并制定下一步的計劃和目標。最后,讓我們一起來欣賞一些精彩的工作匯報范文,希望能夠給大家?guī)硪恍椭蛦⑹尽?/div>
在寫講話稿范文時,我們可以參考一些經典的范例,從中學習優秀的表達方式和技巧,然后根據自己的需要進行適當的修改和調整。希望以下范文能夠對大家寫作講話稿時的思路和結
優秀作文應該具備合理的結構和緊湊的篇幅,使讀者易于理解和接受。通過欣賞這些優秀作文范文,我們可以學習到一些寫作技巧和經驗。我每天都快快樂樂得。尤其是這個暑假,我
感恩讓我們更加寬容和理解他人,從而建立和諧的人際關系。請大家閱讀以下小編為大家整理的感恩的心得和感悟,或許會對你有所啟發。尊敬的各位領導,老師,同學們:大家好!
我在這段時間里明白了一個道理,就是只有對自己有高要求,才能真正發掘出自己的潛力。通過閱讀下面這些心得體會,你會發現其中蘊含著深深的人生智慧。優化作業設計減“量”
優秀作文能夠通過精準的描述和生動的描寫讓讀者感受到作者所表達的情感和意境。這些優秀作文范文展示了不同主題、不同風格的作品,希望能夠為大家提供一些思路和參考。
優秀作文是作者思想和情感的真實反映,它能夠給人以啟迪和思考。下面是一些優秀作文的片段摘抄,希望能夠給大家?guī)硪恍┧伎己蛦⑹尽H?)班劉怡帆。每當隔壁小花玩滑板
無論是在學校演講比賽還是企業年會上,撰寫一份精彩的講話稿能夠提升演講者的個人形象和口才表達能力。在這里我為大家整理了一些經典的講話稿,希望對大家的演講有所幫助。
述職報告的撰寫有助于提高我們的工作效率和提升職業素養。下面是一些成功的述職報告示例,希望能給大家提供一些寫作思路和啟發。20xx年xx月xx日,我通過面試,來到
春節是一個守歲的節日,人們會待在家中,親友相聚,迎接新年的來臨。從這些春節總結范文中,我們可以看到作者對于傳統文化的傳承和發展的思考和探索。一年一度的春節到了,
月工作總結還可以作為日后工作的參考和經驗總結,幫助我們不斷進步。以下是小編為大家整理的一些月工作總結的案例,希望對大家在寫作時有所啟示。今年以來,我們____電
辭職報告需要概括和總結個人在職期間的工作成績和經驗,以便為將來的發展提供借鑒。范文中的辭職報告體現了離職者的職業素養和對公司的尊重,值得借鑒和學習。
活動策劃是為了達到特定目標而進行的,它要考慮到各種資源的利用和組織的安排。下面是一些活動策劃中常見的誤區和注意事項,希望對大家的活動策劃有所啟示。20xx年圣誕
學生會競選可以讓學生更深入地了解學校的管理機制和決策過程,增加與學校之間的聯系。以下是一些經典的學生會競選范文,希望能給大家提供一些思路和方法。好的演講稿可以引
教案模板可以幫助教師合理安排學時,提高教學時間的利用效率。教案模板是教師備課工作中的必備工具之一,它可以幫助教師系統地規劃教學內容和步驟。在編寫教案模板時,教師
在撰寫報告范文時,我們需要注意語言的準確性和專業性,以確保我們所傳達的信息能夠被準確理解和接受。這些報告范文可以幫助我們提升寫作能力,提供靈感和參考。
在編制教學計劃時,教師還需緊密結合學生的實際情況,充分考慮到他們的興趣和需求。教學計劃的范文可以為我們提供一些實踐經驗和教學方法,幫助我們改進教學策略和方法。
寫一份檢討書可以幫助我們回顧過去的經驗教訓,引以為戒,避免重蹈覆轍。下面是一份經典的檢討書范文,希望對大家的寫作有所幫助。尊敬的領導:您好!事情發生后,我已經深
通過優秀作文的寫作,學生能夠提高自己的思維能力和表達能力,培養良好的語文素養。下面是我為大家整理的一些優秀作文,它們能夠展示出寫作者的才華和創造力。
檢討書可以幫助我們有效地分析問題和尋找解決方案,提高問題解決的能力。陳述問題:我經常因為情緒波動而影響工作效率,給他人造成困擾。反思原因:情緒管理不當,缺乏應對
幼兒園中班的教育教學需要因材施教,關注每個孩子的發展潛能和特長。兒童劇表演:幼兒們自己編排劇本并進行表演,培養他們的想象力和表達能力。煤氣灶給人們的生活帶來了方
優秀作文是對學習過程的一次總結和反思,可以發現自己的不足和提高的空間。在閱讀這些優秀作文范文時,可以嘗試分析其中的結構和語言運用,從中學習寫作技巧。
安全教案的實施需要全體社會成員的參與和配合,共同營造安全的環境。掌握安全知識,從小事做起,以下是小編為大家整理的安全教案,希望對大家有所幫助。1、通過讀新聞、搶
范文范本是一種可以幫助我們更好地理解寫作要求和規范的參考資料。以下是小編為大家準備的一些范文范本,希望大家能夠從中發現一些寫作的技巧和方法。學校安全問題一直是我
大班教案的編寫要結合幼兒的成長特點和學科目標進行設計。以下是小編為大家收集的大班教案范文,供大家參考學習。活動目標:1、初步理解故事內容,認識簡單的反義詞匯。2
個人簡歷是展示個人教育背景、工作經歷和技能能力等信息的一種書面材料,它能夠幫助我們向招聘者展示自己的優勢。以下是一些精選的個人簡歷范文,希望對大家的寫作有所啟示
幼兒園教案的評估是教學的重要環節,可以幫助教師了解孩子們的學習情況,并根據評估結果進行調整和改進。掌握一些好的教案范例對教師進行教學指導具有積極意義。
優秀作文是靈活運用修辭手法和修辭技巧的表達,能夠給文章增色和生動性。讓我們一起來閱讀一些優秀作文范文,體驗其中的感染力和藝術魅力。人們在寒冷冬季和初春時,受低溫
營銷策劃需要具備市場營銷的專業知識和創新思維,以及良好的溝通、協調能力。小編整理了一些營銷策劃實踐經驗,與大家共享,希望能對大家有所幫助。本公司以“xxxx”為
主站蜘蛛池模板: 欧美女人天堂 | 午夜视频免费国产在线 | 成人欧美一区二区三区 | 一区二区三区杨幂在线观看 | 国内精品久久久久久中文字幕 | 嫩草影院永久在线播放 | 亚洲午夜精品A片久久WWW软件 | 久久九九综合 | 国产精品久久久久久日本 | 91综合视频 | 日本激情视频一区二区三区 | 久艹在线观看视频 | 欧美日本一道本 | 91免费无限观看 | √新版天堂资源在线资源 | 无遮挡又黄又爽又色的动态图1000 | 奇米4色| 日本福利视频 | 久久久久久久av | 日本久久久久久 | 国产淫语对白在线视频 | 一本色道久久88综合亚洲精品高清 | 99国产精品久久久久久久成人热 | 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 国产精品不卡一区 | 影音先锋中文字幕一区 | 国产精品亚洲成在人线 | 天堂在线网 | 欧美视频在线观看 | √天堂在线 | 欧美成在线视频 | 免费1级片 | 亚洲成年人免费网站 | 欧美理论影院在线观看免费 | 国产精品高清在线 | 视频在线观看一区 | 2022国产成人精品福利网站 | 亚洲一区中文字幕 | 欧美高清在线视频一区二区 | 色老头xxxwww作爱视频 | 免费一看一级毛片 |