規章制度的基本原則包括公平、公正、公開和依法依規等。請仔細閱讀以下規章制度范文,它們是經過實踐驗證的有效措施。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇一
一、單位消防設施器材由消防安全歸口部門管理,定期檢查、檢測消防設施器材。
二、對消防器材和消防設施建立檔案管理。
三、對建筑消防設施完好有效情況進行檢查和維修保養。
四、設有自動消防設施的單位,應當對建筑消防設施進行日常維護保養,并每年至少進行1次全面檢測,不具備維護保養和檢測能力的單位應委托具有資質的機構進行維護保養和檢測,并出具檢測報告,存檔備查。
五、定期對滅火器進行維護保養和維修檢查。對滅火器應當建立檔案資料,記明配置類型、數量、設置位置、檢查維修單位(人員)、更換藥劑等有關情況。
消防控制室管理制度通用版
1范圍
本標準規定了消防控制室的一般要求、資料和管理要求、控制和顯示要求、圖形顯示裝置的信息記錄要求、信息傳輸要求。
本標準適用于gb50116中規定的集中火災報警系統、控制中心報警系統中的消防控制室或消防控制中心。亦適用于未設置消防控制室但設置本標準涉及的自動消防系統的建筑。
2規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
gb25201建筑消防設施的維護管理
gb50116火災自動報警系統設計規范
3一般要求
3.1消防控制室內設置的消防設備應包括火災報警控制器、消防聯動控制器、消防控制室圖形顯示裝置、消防電話總機、消防應急廣播控制裝置、消防應急照明和疏散指示系統控制裝置、消防電源監控器等設備,或具有相應功能的組合設備。
3.2消防控制室內設置的消防設備應能監控并顯示建筑消防設施運行狀態信息,并應具有向城市消防遠程監控中心(以下簡稱監控中心)傳輸這些信息的功能。建筑消防設施運行狀態信息見附錄a。
3.3消防控制室內應保存4.1規定的資料和附錄b規定的消防安全管理信息,并可具有向監控中心傳輸消防安全管理信息的功能。
3.4具有兩個及兩個以上消防控制室時,應確定主消防控制室和分消防控制室。主消防控制室的消防設備應對系統內共用的消防設備進行控制,并顯示其狀態信息;主消防控制室內的消防設備應能顯示各分消防控制室內消防設備的狀態信息,并可對分消防控制室內的消防設備及其控制的消防系統和設備進行控制;各分消防控制室內的控制和顯示裝置之間可以互相傳輸、顯示狀態信息,但不應互相控制。
3.5消防控制室內設置的消防設備應為符合國家市場準入制度的產品。消防控制室的設計、建設和運行應符合國家現行有關標準的規定。
3.6消防設備組成系統時,各設備之間應滿足系統兼容性要求。
4資料和管理要求
4.1消防控制室資料
消防控制室內應保存下列紙質和電子檔案資料:
b)消防安全管理規章制度、應急滅火預案、應急疏散預案等;
c)消防安全組織結構圖,包括消防安全責任人、管理人、專職、義務消防人員等內容;
d)消防安全培訓記錄、滅火和應急疏散預案的演練記錄;
e)值班情況、消防安全檢查情況及巡查情況的記錄;
f)消防設施一覽表,包括消防設施的類型、數量、狀態等內容;
h)設備運行狀況、接報警記錄、火災處理情況、設備檢修檢測報告等資料,這些資料應能定期保存和歸檔。
4.2消防控制室管理及應急程序
4.2.1消防控制室管理應符合下列要求:
b)消防設施日常維護管理應符合gb25201的要求;
d)確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設施水量充足,確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統管道上的閥門常開;確保消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的配電柜啟動開關處于自動位置(通電狀態)。
4.2.2消防控制室的值班應急程序應符合下列要求:
a)接到火災警報后,值班人員應立即以最快方式確認;
c)值班人員應立即啟動單位內部應急疏散和滅火預案,并同時報告單位負責人。
5控制和顯示要求
5.1消防控制室圖形顯示裝置
消防控制室圖形顯示裝置應符合下列要求:
a)應能顯示4.1條規定的資料內容及附錄b規定的其他相關信息;
c)應能顯示消防系統及設備的名稱、位置和5.2~5.7規定的動態信息;
f)應采用中文標注和中文界面,界面對角線長度不應小于430mm;
g)應能顯示可燃氣體探測報警系統、電氣火災監控系統的報警信息、故障信息和相關聯動反饋信息。
5.2火災報警控制器
火災報警控制器應符合下列要求:
b)應能控制火災聲光警報器啟動和停止。
5.3消防聯動控制器
5.3.1應能將5.3.2~5.3.10消防系統及設備的狀態信息傳輸到消防控制室圖形顯示裝置。
5.3.2對自動噴水滅火系統的控制和顯示應符合下列要求:
a)應能顯示噴淋泵電源的工作狀態;
c)應能手動控制噴淋泵的啟、停,并顯示其手動啟、停和自動啟動的動作反饋信號。
5.3.3對消火栓系統的控制和顯示應符合下列要求:
a)應能顯示消防水泵電源的工作狀態;
c)應能手動和自動控制消防水泵啟、停,并顯示其動作反饋信號。
5.3.4對氣體滅火系統的控制和顯示應符合下列要求:
a)應能顯示系統的手動、自動工作狀態及故障狀態;
c)應能手動控制系統的啟、停,并顯示延時狀態信號、緊急停止信號和管網壓力信號。
5.3.5對水噴霧、細水霧滅火系統的控制和顯示應符合下列要求:
a)水噴霧滅火系統、采用水泵供水的細水霧滅火系統應符合5.3.2的要求;
b)采用壓力容器供水的細水霧滅火系統應符合5.3.4的要求。
5.3.6對泡沫滅火系統的控制和顯示應符合下列要求:
a)應能顯示消防水泵、泡沫液泵電源的工作狀態;
b)應能顯示系統的手動、自動工作狀態及故障狀態;
d)應能手動控制消防水泵和泡沫液泵的啟、停,并顯示其動作反饋信號。
5.3.7對干粉滅火系統的控制和顯示應符合下列要求:
a)應能顯示系統的手動、自動工作狀態及故障狀態;
c)應能手動控制系統的啟動和停止,并顯示延時狀態信號、緊急停止信號和管網壓力信號。
5.3.8對防煙排煙系統及通風空調系統的控制和顯示應符合下列要求:
a)應能顯示防煙排煙系統風機電源的工作狀態;
c)應能控制防煙排煙系統及通風空調系統的風機和電動排煙防火閥、電控擋煙垂壁、電動防火閥、常閉送風口、排煙閥(口)、電動排煙窗的動作,并顯示其反饋信號。
5.3.9對防火門及防火卷簾系統的控制和顯示應符合下列要求:
a)應能顯示防火門控制器、防火卷簾控制器的工作狀態和故障狀態等動態信息;
c)應能關閉防火卷簾和常開防火門,并顯示其反饋信號。
5.3.10對電梯的控制和顯示應符合下列要求:
b)應能顯示消防電梯的故障狀態和停用狀態。
5.4消防電話總機
消防電話總機應符合下列要求:
a)應能與各消防電話分機通話,并具有插入通話功能;
b)應能接收來自消防電話插孔的呼叫,并能通話;
c)應有消防電話通話錄音功能;
d)應能顯示各消防電話的故障狀態,并能將故障狀態信息傳輸給消防控制室圖形顯示裝置。
5.5消防應急廣播控制裝置
消防應急廣播控制裝置應符合下列要求:
a)應能顯示處于應急廣播狀態的廣播分區、預設廣播信息;
c)應能顯示應急廣播的故障狀態,并能將故障狀態信息傳輸給消防控制室圖形顯示裝置。
5.6消防應急照明和疏散指示系統控制裝置
消防應急照明和疏散指示系統控制裝置應符合下列要求:
d)不受消防聯動控制器控制的系統應能將系統的故障狀態和應急工作狀態信息傳輸給消防控制室圖形顯示裝置。
5.7消防電源監控器
消防電源監控器應符合下列要求:
a)應能顯示消防用電設備的供電電源和備用電源的工作狀態和故障報警信息;
b)應能將消防用電設備的供電電源和備用電源的工作狀態和故障報警信息傳輸給消防控制室圖形顯示裝置。
6消防控制室圖形顯示裝置的信息記錄要求
6.1應記錄附錄a中規定的建筑消防設施運行狀態信息,記錄容量不應少于10000條,記錄備份后方可被覆蓋。
6.2應具有產品維護保養的內容和時間、系統程序的進入和退出時間、操作人員姓名或代碼等內容的記錄,存儲記錄容量不應少于10000條,記錄備份后方可被覆蓋。
6.3應記錄附錄b中規定的消防安全管理信息及系統內各個消防設備(設施)的制造商、產品有效期,記錄容量不應少于10000條,記錄備份后方可被覆蓋。
6.4應能對歷史記錄打印歸檔或刻錄存盤歸檔。
7信息傳輸要求
7.1消防控制室圖形顯示裝置應能在接收到火災報警信號或聯動信號后10s內將相應信息按規定的通訊協議格式傳送給監控中心。
7.2消防控制室圖形顯示裝置應能在接收到建筑消防設施運行狀態信息后100s內將相應信息按規定的通訊協議格式傳送給監控中心。
7.3當具有自動向監控中心傳輸消防安全管理信息功能時,消防控制室圖形顯示裝置應能在發出傳輸信息指令后100s內將相應信息按規定的通訊協議格式傳送給監控中心。
7.4消防控制室圖形顯示裝置應能接收監控中心的查詢指令并按規定的通訊協議格式將附錄a、附錄b規定的信息傳送給監控中心。
7.5消防控制室圖形顯示裝置應有信息傳輸指示燈,在處理和傳輸信息時,該指示燈應閃亮,在得到監控中心的正確接收確認后,該指示燈應常亮并保持直至該狀態復位。當信息傳送失敗時應有聲、光指示。
7.6火災報警信息應優先于其他信息傳輸。
7.7信息傳輸不應受保護區域內消防系統及設備任何操作的影響。
消防控制室管理制度通用版
一、消防控制室值班人員應嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規程和各項消防安全管理制度。
二、報警聯動控制設備需要設置在手動狀態時,應有火災時能迅速將手動控制轉換為自動控制的可靠措施。嚴禁將自動噴水滅火系統和聯動控制的防火卷簾等防火分隔設施設置在手動控制狀態。
三、消防控制室應當實行每日24小時專人值班制度,確保及時發現并準確處置火災和故障報警。
四、消防控制室值班人員每班不得少于2人。一名為值機人,負責值機,進行自動消防系統的操作;另一名為傳達人,負責值班時對火災報警部位的核實和撥打火警電話、啟動應急預案等緊急情況的處置。
五、消防控制室值班人員應取得公安機關消防機構核發的《自動消防系統操作人員資格證》,持證上崗,并將原件或復印件存放在消防控制室備查。
六、消防控制室值班人員應按時上崗,并做好交接班工作,堅守崗位,盡職盡責,做好各項記錄工作,不得脫崗、替崗、睡崗,嚴禁值班前飲酒或在值班時進行會客和娛樂活動,因確有特殊情況不能到崗的,應提前向單位主管領導請假,經批準后,由同等職務的人員代替值班。
七、消防控制室值班人員應認真做好報警設備檢查,發生火災信號處置、滅火操作設備檢查和設備運行情況等各項登記、記錄工作。
八、消防控制室值班人員要愛護消防控制室的設施,保持控制室內的衛生。
九、嚴禁無關人員進入消防控制室,隨意觸動設備。
十、消防控制室的入口處應設置明顯的標志;消防控制室應設置一部可直接撥打119報警的固定電話、火災事故應急照明、滅火器等消防器材,并配備相應的通訊聯絡工具。
十一、消防控制室內嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設備運行無關的物品或雜物,嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管道穿過。
十二、消防控制室內嚴禁吸煙或動用明火。
十三、對建筑消防設施要定期檢查、測試和保養,保證消防系統全時制、全方位、全功能地安全運轉及其設備功能作用的充分發揮。
十四、未經公安機關消防機構同意嚴禁擅自關閉、停用消防設施。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇二
(1)執行消防控制室24小時值班制度,值班人員應堅守崗位,嚴禁脫崗。
(2)值班人員要認真學習消防法律、法規,學習專業知識,熟練掌握消防設備的性能及操作規程,提高消防技能。
(3)值班時間嚴禁喝酒,打私人電話,無關人員嚴禁入內,不準在控制室內會客、聊天,嚴禁無關人員觸動,使用室內設備,白天不準躺在床上休息和睡覺。
(4)嚴密監視設備運行狀況,遇有報警要按規定程序迅速、準確處理,做好各種記錄,遇有重大情況要及時報告。
(5)積極參加消防培訓,學習活動,對參加者視情況,可適當給予加班補助。
(6)輪值巡視人員應每天不少于對樓內6次巡查,發現閑雜人員和收廢品、推銷人員要及時制止并勸其離樓。要認真查看消防設施,發現失靈、損壞、丟失部件應及時上報和維修。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇三
6、消控中心內嚴禁使用明火和電熱器具。
1、消防控制室設備操作人員應具有高中以上的文化程度和良好的身體素質,年齡宜在18至45周歲之間。
2、熱愛本職、忠于職守、有高度的工作責任感。
3、應在上崗前經過專門培訓,熟練掌握本系統的工作原理和操作規程。
1、嚴守工作崗位,認真觀察消防監控系統及聯動設備的運轉情況。
2、熟悉消防監控系統及聯動設備的工作原理,能夠排除一般故障。對于不能排除的故障,應立即請工程技術人員及時進行修復。
3、熟悉本單位的火災報警程序及事故處理程序。
4、一旦出現報警,應立即與報警部位的值班員或保安員聯系,迅速查清報警原因并做好記錄。
5、確認火災發生后,應立即報警并啟動相關滅火設施,按火災處理程序圖向有關人員進行匯報。
6、每班應認真填寫“消防監控系統運行情況記錄表”。
7、嚴禁無關人員進入消防控制中心。
8、每天對消控中心設備進行測試,確保設備完好有效。
9、做好對手電筒、對講機的充電工作。
1、晝夜24小時保證有人值班:由于火災發生時間、地點的不固定性,消防控制室設備必須有專人24小時監控,處理各種報警信號,操作消防設備,以便早期發現火災,早期撲救,使人機有機的結合在一起,立足于自防自救。
2、出現報警信號后,一人負責出現場確認,一人仍在消防控制室執機,嚴密監視,處理其它報警信號及在需要時啟動有關消防設備。
3、每班連續工作時間不超過12小時。
4、保持操作人員的相對穩定。
5、自動消防系統的操作人員實行持證上崗,并嚴格遵守消防安全操作規程。
6、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能,保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。
7、做好消防值班記錄和交接班記錄,處理消防報警電話。
8、按時交接班,做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的交接手續。無法接班手續,值班人員不得擅自離崗。
9、發現設備故障時,應及時報告,并通知有關部門及時修復。
10、非工作所需,不得使用消控中心內線電話,非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。
11、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等,離崗應做好增色接班手續。
12、發現火災時,迅速按滅火作戰預雜緊急處理,并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。
1、每天接班時對各種保安器械對講機、手電筒的充電情況,器械及設施是否完好,有損壞報修弱電班。
2、每天接班時檢查監視系統是否正常,并用系統操作控制臺每個監視探頭切換一次,有異常報工程部及時維修。
3、發現煙感報警、防盜系統報警,立即移動監視系統跟蹤,一人留守,一人到現場查看,如是誤報,對講機通知留守值班員按復位程序操作。
4、每天一次配合工程部進行一個樓層的煙感模擬報警測試。
5、每月一次配合工程部進行進消防泵,噴淋泵系統進行測試。
6、每半年配合工程部對排煙、風機、消防聯動柜的各項操作功能進行測試和檢查。
7、配合工程部對檢測項目作詳細記錄。
8、每季度對電監員進行消防系統和監視系統操作的培訓和考核。
1、值班人員分24小時三班制度。
2、每班8小時工作制,負責做好消控中心值班工作,并做好記錄。
3、每班一人負責監控閉路電視、接聽電話、對講機通信聯絡等任務。
4、服從領班每個月考勤排班制度,上班時間禁止請假外出,用餐時必須輪流用餐,必須保證有一個人在控制中心值班。
5、上班時間禁止用本中心電話私用閑談。
6、禁止帶私人用品或易燃品在本中心存放。
7、未經批準,禁止參觀。
8、當消防報警時,應迅速通知巡邏保安趕到報警地點。查明原因,同時報領班及部門負責人。
為了使酒店的消防設備能夠更長的使用壽命,在發生緊急情況時能夠更加有效的運行,特制訂本制度:
1、噴淋泵、消防栓泵、噴霧泵每半年試啟動一次。
2、排煙機、送風機每月試啟動一次,并聯動相關樓層的排煙閥、送風閥。
3、室內消防栓每年開啟一次。
4、應急照明、滅火器、每半年檢查一次。
5、緊急廣播、噴淋進水閥、噴淋瀉水閥、空調防火閥每半年開啟一次。
6、消防電梯、水力警鈴每季度試運行一次。
7、消防電源和非消防電源每年切換一次。
8、消控中心的主機設備每季度檢查、維護一次。
以上設備工程部及內保部應按以上要求安排檢修、維護、保養,確保正常運行。
為了使噴淋自動滅火系統能夠更加有效的運行,在發生緊急情況下各系統聯動功能能夠正常運轉,特制訂本制度。
1、噴淋泵每季度試啟動一次,啟動時常用噴淋泵和備用噴淋泵應同時試運行,確保常用泵和備用泵處于正常狀態。
2、噴淋末端放水應每季度試開一次,同時應確保水力警鈴處于可工作狀態。
3、放水時工程部人員在水泵房查看噴淋泵是否聯動啟動,噴淋泵是否在規定壓力內啟動或停止。
4、各樓層的末端放水裝置每年應輪流測試一次。
5、各樓層進水閥和瀉水閥位置:
進水閥:1號樓1f-5f。
2號樓1f-5f。
3號樓1f-2f。
4號樓1f-8f。
瀉水閥:1號樓1f-5f。
2號樓1f-5f。
3號樓1f-2f。
4號樓1f-8f。
1、當程控電話機的鈴聲響起,該點的紅色指揮燈亮起。將隨機話筒提起,按下該指示燈左邊的紅色按鈕,既可通話,解除通話時將隨機話筒放下既可。
2、如果需要同某一地點通話,可提起隨機話筒,按下該點按鈕,既可通話。解除通話將隨機話筒放下既可。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇四
一、網絡控制室專人負責,未經許可,外人不得擅自進入和使用各種設備及各種資料。
四、正確使用網絡硬件防火墻、網絡殺毒軟件;
五、網絡中心和校園網絡系統的各種設備定時進行維修和保養,如有嚴重問題的及時請維修單位修理,確保正常使用。
六、嚴格控制網絡控制室的.人員進出。外來人員、無關人員未經許可不得隨便進入網絡中心控制室,嚴禁非工作人員接觸網絡設備、設施。
七、平時定期做好網絡中心和閉路電視系統有關設備衛生清潔工作,加強防火、防盜、防毒工作。
八、加強對網絡中心的服務器、交換機、ups等設備的管理,確保網絡暢通。
九、網絡中心、校園網絡系統等的設備不得外借,如有特殊需要,須經信息技術組和校長批準。
十、網管人員必須嚴格保密服務器相關密碼,不可泄露。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇五
一、消防控制室應符合國家規范要求,配備專人24小時值班,每班不少于二人,嚴禁脫崗。
二、消防控制室值班人員具備高中以上文化程度和良好的身體素質,熱愛本職工作,責任心強,具有一定的相關專業知識,并經消防專業培訓取得合格證書,持證上崗。
三、消防控制室嚴禁吸煙和使用明火作業,嚴禁存放危險化學物品和無關的雜物,嚴禁無關人員進入。
四、值班時間必須堅守崗位,不得聊天、打私人電話,不準在控制室內會客,嚴禁脫崗、睡崗和酒后上崗。
五、控制室內設置顯示重點部位、疏散通道及消防設備所在位置的平面圖或模擬圖和火災發生后消防設施的操作規程。
六、認真落實交接班、報警設備檢測、發生火災信號處理、滅火操作設備檢查等記錄制度,要嚴密監視設備運行狀況,遇有重大情況要及時報告。
七、嚴禁擅自關閉火災自動報警、滅火系統,切斷消防電源。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇六
一、東安陽光商場對用火、用電實行嚴格的消防安全管理,營業期間禁止動火施工。
二、營業廳內因特殊情況需要進行電、氣焊等明火作業的,動火部門和人員應當辦理審批手續,安排在非營業期間進行動火作業。
三、動火作業必須落實現場監護人、監護器材,清除動火周圍和下面的可燃物,無法清除要使用鐵板、石棉被等不燃材料進行分隔,確認無火災、爆炸危險后方可動火施工。動火施工人員應當遵守消防安全規定,并落實相應的消防安全措施。
四、動火作業后,動火人員和監護人員必須及時清除可能遺留的.火種,分別于動火作業結束后0、5小時、1小時、3小時內安排專人進行檢查,確認無危險后方可進入正常值班。
五、安裝和維修電氣設備線路,必須由電工按規范施工,接電時要向用電管理部門申請,并報經保衛部門同意,經審核批準后由電工負責施工。
六、所有電器設備的選型和安裝,線路的敷設和改造以及材料的選用必須由用電管理部門和保衛部門檢查核準,由專門電工安裝,嚴禁亂拉亂扯電氣線路,嚴禁私自使用電器設備如電爐子、電熨斗、電烙鐵、大功率燈具等。
五、用電設備的操作人員,必須嚴格遵守安全操作規程,工作時不準擅離崗位,并對設備定期檢查,發現問題,及時報告電工修理,工作結束后必須切斷電源,作到人走電斷。
六、電工對本東安陽光商場的電氣設備和線路應經常檢查維修,同時每年至少進行兩次絕緣遙測,發現短路和絕緣不良,應及時進行維修。
七、嚴禁在用電設備附近堆放易燃可燃物品。
八、電氣設備發生火災時要首先應切斷電源,然后組織撲救。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇七
一、防火檢查、防火巡查、員工在工作中發現的火災隱患要按照火災隱患整改措施和性質確定專門的部門和人員及時予以整改。
二、能夠立即整改的火災隱患,由火災隱患發現部門或人員責成有關人員當場改正并督促落實:違章使用明火作業、營業廳內吸煙、使用明火的;安全出口上鎖、遮擋,堆放物品影響疏散通道暢通的;消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的;常閉式防火門處于開啟狀態,防火卷簾下堆放物品影響使用的;消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的;違章關閉消防設施、切斷消防電源的。違反規定的情況以及改正情況應當有記錄并存檔備查。
三、不能立即整改的火災隱患由保衛部根據火災隱患整改措施、性質及分工,將火災隱患情況、整改措施和建議向消防安全管理人或消防安全責任人書面報告,消防安全管理人或消防安全責任人確定整改的措施、期限,落實整改資金,確定負責整改的部門、人員進行整改。
四、對隨時可能引發火災或者一旦發生火災將嚴重危及人身安全的.火災隱患,火災隱患發現部門或人員有權暫時將危險部位停止經營或采取消除火災隱患的措施,督促整改,并落實整改期間的安全防范工作。
五、火災隱患整改完畢,負責整改的部門或者人員應當將整改情況記錄報送消防安全責任人或者消防安全管理人簽字確認后存檔備查,并由保衛部門進行復查。在火災隱患整改期間落實防范措施,保障消防安全。
六、對于涉及城市規劃布局而不能自身解決的火災隱患或無能力解決的重大火災隱患,提出解決方案,視情報送主管部門或者當地人民政府報告。
七、對公安消防機構檢查發現的火災隱患,要按照上述規定,確定火災隱患整改責任人負責整改,并在整改期限內向公安消防機構報送火災隱患整改情況報告。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇八
(一)消防控制室工作人員應嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規程和各項消防安全管理制度。
(二)消防控制室應當實行每日24小時專人值班制度,確保及時發現并準確處置火災和故障報警。
(三)消防控制室工作人員每班不得少于2人。
(四)消防控制室自動消防系統的值班操作人員,應取得崗位操作證,持證上崗,并存放在消防控制室備查。
(五)消防控制室工作人員應按時上崗,并做好交接班工作,接班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗。
(六)消防控制室工作人員應按時上崗,并堅守崗位,盡職盡責,不得脫崗、替崗、睡崗,嚴禁值班前飲酒或在值班時進行娛樂活動,因確有特殊情況不能到崗的,應提前向單位主管領導請假,經批準后,由同等職務的人員代替值班。
(七)應在消防控制室的入口處設置明顯的.標志;消防控制室應設置火災事故應急照明、滅火器等消防器材,并配備相應的通訊聯絡工具。
(八)消防控制室工作人員要愛護消防控制室的設施,保持控制室內的衛生。
(九)嚴禁無關人員進入消防控制室,隨意觸動設備。
(十)消防控制室內嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設備運行無關的物品或雜物,嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管道穿過。
(十一)消防控制室內嚴禁吸煙或動用明火。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇九
一、負責對各種消防控制設備的監視和運用,不得擅離職守,做好檢查、操作等工作。
二、熟悉本系統所采用消防設施、功能,熟練掌握操作技術,協助技術人員進行修理、維護,不得擅自拆卸、挪用或停用,保證設備正常運行。
三、發生火災要盡快確認,及時、準確啟動有關消防設備,正確有效地組織撲救及人員疏散,給領導決策當好參謀,并應直撥119報警,不得遲報或不報,消防人員到場后,要如實報告情況,協助消防人員撲救火災,保護火災現場,調查火災原因。
四、對消防控制室設備及通訊器材等要進行經常性的檢查,定期做好各系統功能試驗,以確保消防設施統運行狀況良好。做好交接工作認真填寫值班記錄及系統運行登記表和控制器日檢登記表。
五、宣傳貫徹消防法規、遵守防火安全管理制度,以高度的責任感去完成各項技術工作和日常管理工作。
六、積極參加消防專業培訓,不斷提高業務素質
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇十
一、負責對各種消防控制設備的監視和操作,不得擅離職守,做好檢查、操作等工作。
二、熟悉本系統所采用消防設施系統基本原理、功能,熟練掌握操作技術,協助技術人員進行修理、維護。不得擅自拆卸、挪用或停用。保證設備正常運行。
三、發生火災要盡快確認,及時、準確啟動有關消防設備,正確有效地組織撲救及人員疏散,給領導決策當好參謀,并應撥打“119”向消防隊報警,不得遲報或不報,消防隊到場后,要如實報告情況,協助消防人員撲救火災,保護火災現場,調查火災原因。
四、對消防控制室設備及通訊器材等要進行經常性的檢查,定期做好各系統功能試驗。以確保消防設施各系統運行狀況良好。做好交接班工作,認真填寫值班記錄及系統運行登記表和控制器日檢登記表。
五、宣傳貫徹消防法規、遵守防火安全管理制度,以高度的'責任感去完成各項技術工作和日常管理工作。
六、積極參加消防專業培訓.不斷提高業務素質。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇十一
一、消防控制室工作人員應嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規程和各項消防安全管理制度。
二、消防控制室實行24小時值班制度,消防控制室的主管部門應按月制定工作人員值班表。
三、消防控制室自動消防系統的操作人員,必須經過公安消防機構培訓合格后,持證上崗,單位應制作《消防控制室操作人員考核成績登記表》,統一記錄操作人員的考核情況。
四、消防控制室內嚴禁吸煙或動用明火。
五、消防控制室工作人員應提前10分鐘上崗,并做好交接班工作,接班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗。
六、消防控制室工作人員要按時上崗,并堅守崗位,盡職盡責,不得脫崗、替崗、睡崗,嚴禁值班前飲酒或在值班時進行娛樂活動,因確有特殊情況不能到崗的,應提前向單位主管領導請假,經批準后,由同等職務的'人員代替值班。
七、應在消防控制室的入口處設置明顯的標志。
八、消防控制室應設置一部外線電話及火災事故應急照滅火器等消防器材。
九、消防控制室工作人員要愛護消防控制室的設施,保持控制室內的衛生。
十、嚴禁無關人員進入消防控制室,隨意觸動設備。
十一、消防控制室內嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設備運行無關的雜物。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇十二
(一)消防控制室必須實行每日24小時專人值班制度,每班不應少于2人。
(二)消防控制室的日常管理應符合《建筑消防設施的維護管理》(ga587)的有關要求。
(三)消防控制室應確保火災自動報警系統和滅火系統處于正常工作狀態。
(四)消防控制室應確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設施水量充足;確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統管道上的.閥門常開;確保消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的配電柜開關處于自動(接通)位置。
(五)接到火災警報后,消防控制室必須立即以最快方式確認。
(六)火災確認后,消防控制室必須立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態(處于自動狀態的除外),同時撥打“119”火警電話報警。
(七)消防控制室必須立即啟動單位內部滅火和應急疏散預案,并應同時報告單位負責人。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇十三
一、消防控制室應符合國家規范要求,配備專人24小時值班,每個班次不應少于2人,并實行崗位操作責任制;每班連續工作時間不應超過12小時。
二、消防控制室值班人員具備高中以上文化程度和良好的.身體素質,熱愛本職工作,責任心強,年齡在18歲以上,45歲以下,具有一定相關專業知識,并經過公安消防部門培訓考試合格,取得《消防安全培訓證書》,持證上崗;嚴禁無證上崗。
三、消防控制室嚴禁吸煙和使用明火作業,嚴禁存放化學危險物品和無關的雜物,嚴禁無關人員進入。
四、操作值班人員值班時,必須堅守崗位,不得聊天、打私人電話、在控制室會客,嚴禁脫崗、睡崗和酒后上崗。
五、控制室內應設置顯示重點部位、疏散通道及消防設備所在位置的平面圖或模擬圖;制定火災發生后消防設施的操作規程。
六、認真落實交接班、報警設備檢測、發生火災信號處置、滅火操作設備檢查和設備運行情況登記、記錄制度。
七、對建筑消防設施要定期檢查、測試和保養,保證消防系統全時制、全方位、全功能地安全運轉及其設備功能作用的充分發揮。未經公安消防機構同意嚴禁擅自關閉、停用消防設施。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇十四
第一條為了加強消防自動控制系統的管理,確保消防控制系統的正常運行和臨警使用,確保火災時滅火指揮及消防控制信息的暢通,根據有關行政法規和技術規范,結合我市情況制定本規定。
第二條本規定適用于我市各機關、團體、企業、事業單位及其他設有消防控制室的單位。
第三條消防控制室的建筑應符合國家有關技術規范要求,消防控制室不得挪作它用。室內不得設置床鋪,嚴禁堆放雜物,保持室內清潔。
第四條消防控制室的門應向疏散方向開啟,并應在入口處設有標志牌或標志燈,標志燈的電源應從消防電源上接入。
第五條消防控制室內應有顯示被保護建筑重點部位、疏散通道及消防設備所在位置的平面圖或模擬圖等,并可直接目視。
消防控制室內應設置向當地公安消防隊直接報火警的直撥電話。
第六條各單位的法定代表人或負責人對本單位的消防控制室及消防控制系統相關消防設施的管理、使用、維護負責。
第七條消防控制室操作人員必須經市級以上專業部門培訓,經考試合格,持證上崗。
第九條消防控制室應建立值班制度、交班制度、設備維護保養等制度,明確職責分工、火警處理程序、操作程序。
第十條消防自動控制系統投入運行后,任何人不得擅自關閉和停用,也不得隨意中斷。
第十一條消防控制室應具有下列文件資料,并應建立消防自動控制系統的技術檔案。
1、系統竣工圖及設備的技術資料;
2、操作規程;
3、值班人員職責;
4、值班記錄和使用圖表。
第十二條消防自動控制系統應實行日檢、季檢、年檢制度。
一、日檢:每日應檢查火災報警器的功能,并填寫系統運行和控制器日檢登記表(見附3、附4)。
二、季檢:每季度應檢測和試驗火災自動報警系統的下列功能,并填寫季檢登記表(見附5)。
1、采用專用檢測儀器分期分批試驗探測器的.動作及確認顯示。
2、試驗火災報警裝置的聲光顯示。
3、試驗水流指示器、壓力開關等報警功能、信號顯示。
4、對備用電源進行工1~2次充放電試驗,1~3次主電源和備用電源自動切換試驗。
5、用自動或手動檢查下列消防控制設備的控制顯示功能:
(1)防排煙設備(可半年檢查一次)、電動防火閥、電動防火門、防火卷簾等控制設備;
(2)室內消火栓、自動噴水滅火系統的控制設備;
(3)鹵代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定滅火系統的控制設備;
(4)火災事故廣播、火災事故照明燈及疏散指示標志燈。
6、強制消防電梯停于首層試驗。
7、消防通訊設備應在消防控制室進行對講通話試驗。
8、檢查所有轉換開關。
9、強制切斷非消防電源功能試驗。
三、年檢:每年對火災自動報警系統的功能應作下列檢查和試驗,并填寫年檢登記表(見附5)。
1、每年用專用檢測儀器對所有安裝的探測器應測試一次,
2、進行季檢的各項試驗內容,其中固定滅火系統的控制顯示功能可做模擬試驗;
3、試驗火災事故廣播設備的功能。
第十三條消防控制室應有模擬火災事故廣播稿,并應定期進行模擬試播訓練。有條件的可適時進行演練。
第十四條本規定自發布之日起施行。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇十五
一.關閉有關部位防火卷簾門:根據失火方位及火勢大小采取隔離法,值班員控制降落.若沒有降落回答信號,則迅速通知有關人員現場強行落下.(注:用于疏散逃生是先降中位,阻止火勢蔓延直降下位.)。
二.停止有關部位風機,關閉風閥.
三.控制消防電梯迫降首層.
四.接通事故照明與疏散指示燈.
五.切斷有關部位的非消防電源.
六.按疏散順序接通本層與臨層的訊響器.
七.打開本層與鄰層消防廣播:將如何進行人員疏散的錄音不斷向選定區域播出.
八.啟動消火栓泵:當接到消火栓手動報警信號后,啟動消火栓泵.若不能啟動,應立刻聯系消防泵房工作人員強行啟動.
十.啟動排煙風機:發生火災時,值班員控制打開該層與鄰層排煙閥,啟動排煙風機.(注:主樓排煙機啟動前先開啟屋頂排煙機防火閥.)。
十一.啟動送風風機:根據發生火災的具體方位,迅速打開相應送風閥,啟動送風機.(注:主樓送風機啟動前先開啟屋頂送煙防火閥.)。
十二.接到送風機防火閥70攝氏度自動關閉信號后,關閉送風機.
十三.接到排煙機防火閥280攝氏度自動關閉信號后,關閉排煙機.
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇十六
第一條為規范消防控制室消防標識設置及管理,保障自動消防設施運行,提高單位的消防管理水平,根據《全省推行單位消防安全標準化管理實施意見》,制定本標準。
第二條本標準適用于設有自動消防系統的單位消防控制室或消防控制部位。
第三條消防控制室門外應設置標識,標明“消防控制室閑人免進”。
第四條消防控制室內應設置《消防控制室管理制度》、《消防控制室值班人員職責》、《火警處置程序》、《火災自動報警系統維護管理操作規程》等制度標識,并懸掛或張貼在控制室的墻面上。
第五條消防控制室應有顯示被保護建筑的重點部位、疏散通道、消防設備所在位置的平面或模擬圖。
(一)設備具有消防設施顯示功能的,應當顯示感煙、感溫探測器、手動報警按鈕、消火栓等消防設施圖,并在控制室墻面顯著位置設置消防設施和疏散路線圖,標明消火栓、安全出口、疏散路線等。
(二)設備無消防設施顯示功能的,應在控制室墻面顯著位置設置消防設施分布及疏散路線圖,標明各類消防設施、安全出口的位置和疏散路線。
(三)建筑樓層結構不同的,應在墻面設置標準層的消防設施分布及疏散圖,其他樓層消防設施分布及疏散圖應在消防控制室建立檔案專卷。
第六條自動消防設施檢測合格后應張貼《建筑自動消防設施檢測合格證》標識,標明系統名稱、使用編號、維保單位、檢驗單位、檢驗負責人、檢驗日期等內容。
建筑自動消防設施檢測合格標識應按下列要求設置:有消防聯動控制柜的工程,張貼在聯動控制柜的左上角;只有火災自動報警系統的工程,張貼在報警控制柜的左上角;只有自動噴水滅火系統的工程,張貼在水泵控制柜的左上角。
第七條消防控制室應配備不少于2具4公斤abc干粉滅火器,滅火器放置點、滅火器箱的箱蓋上方應設置標識,標明名稱、操作使用方法、維護保養責任人及維修時間。
第八條消防控制室操作人員應取得崗位機能資格或經省級公安消防機構培訓合格,持證上崗;操作人員應牢記控制室崗位職責,熟練掌握火警處置程序、自動消防設施操作程序。
第九條消防控制室應落實值班制度,實行24小時不間斷值班。
第十條消防控制室應逐日填寫值班記錄和消防設施巡查、檢查、維修記錄,由值班、檢查、維修人員簽字后存檔備查。
第十一條消防控制室應將下列資料整理歸卷,存放在控制室內:
(一)消防控制室相關職責、制度;
(二)消防設施分布及疏散路線圖;
(三)建筑消防設施維護保養協議;
(四)自動消防設施年度檢測報告、季度、月份檢查試驗情況;
(五)消防控制室操作人員培訓合格證復印件。
第十二條消防安全宣傳標識內容應根據消防安全管理工作定期更新。
第十三條單位應加強對消防標識的維護、管理,如有破損、缺失的,應及時更換。
第十四條消防設施器材標識需要標明維護責任人、檢查維護時間的,維護責任人變更及每次檢查維護后,應及時注明。
第十五條國家標準及本標準對消防標識有規格、尺寸規定的,應按規定制作;沒有規定的,可由省、市公安消防部門根據本地實際情況予以明確。
控制室消防管理制度(熱門17篇)篇十七
1、消防控制室必須晝夜24小時設專人值班,值班人員應堅守崗位,嚴禁脫崗,每班值班人員不少于2人。
2、值班人員要認真學習消防法律,法規,學習消防專業知識,熟練掌握消防設備的性能及操作規程,提高消防技能。
3、值班時間嚴禁睡覺,喝酒,非工作需要會客時間不得超過10分鐘,嚴禁無關人員觸動、使用室內設備。
4、嚴密監視設備運行情況,遇有報警要按規定程序迅速準備處理,做好各種記錄。遇有重大情況要及時報告。
5、保持個人儀容儀表整潔和室內清潔衛生。
6、未經消防監督機構同意,不得擅自關閉火災報警自動系統。
7、接受上級檢查時,應主動起立,態度誠懇,禮貌相待,認真回答領導的提問。
本制度自下發之日起實施。