規章制度是組織內部的一套行為準則和約束,有助于規范員工的行為舉止。接下來是小編整理的一些規章制度樣本,希望對大家有所啟發。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇一
1.值班人員必須持證上崗;按時參加技術培訓和安全教育活動;熟悉高低壓配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
2.未經部門主管許可,非工作人員不得進入高低壓配電室。
3.值班人員必須密切關注高低壓配電柜電流、電壓、功率因素等參數,嚴禁變壓器、開關超負載運行。
4.對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
5.配電設備的倒閘操作必須由值班人員單獨操作,其他在場人員只做監護,禁止兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤,倒閘完成后填寫記錄。
6.配電設備檢修盡量放在不影響居民使用的時間內進行,并提前24小時向使用部門發出停電通知,突發性情況停電時須做好解釋工作。
7.高低壓配電室的每臺電氣設備均應建立檔案,并有專人管理。其內容包括:生產廠家說明書、設備卡片、維修記錄缺陷管理、試驗報告單和絕緣分析鑒定書等。
8.保持高低壓配電室內消防設備的完好齊備,保證應急電源在緊急情況時投入正常使用。
9.嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
10.做好高低壓配電室的防水、防潮工作,預防小動物類進入高低壓配電室。
11.保持高低壓配電室的設備外表與環境潔凈無塵。
12.值班人員認真做好巡視記錄與值班記錄,認真執行交接班制度。
13.操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
14.增強保密觀念,不得向無關人員泄露配電房設備情況。
15.以上制度,配電房工作人員必須嚴格遵守,對失職人員將根據情節輕重給予處罰。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇二
一、值班人員必須熟悉《電業安全工作規范》。
二、倒閘時操作必須根值班負責人的命令,受命令人復誦無誤后執行。
三、停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)—負荷側隔離開關(刀閘)-母線側隔離開關(刀閘)的順序依次操作,送電時操作應按與停電操作相反的順序進行,嚴防帶負荷拉刀閘。
2、在電氣設備上工作,必須保證執行以下制度。
(1)、工作票制度
(2)、工作許可證制度
(3)、工作監護制度
(4)、工作間斷、轉移和終結制度
(5)、臨時用電作業許可證制度
3、在部分停電或全部停電的電氣設備上工作,必須完成下列措施
(1)、停電
(2)、驗電
(3)、裝設接地線
(4)、懸掛標示牌或裝設遮攔
4、.檢修高壓電動機和啟動裝置時應做好下列安全措施
(1)、斷開電源
(2)、驗收確無電后裝上接地線
(3)、在開關把手上懸掛禁止合閘,有人工作標示并安全遮攔,必要時應請監護人。
(4)、嚴禁帶電檢修,違章作業
(5)、作業時,應按規定穿戴勞動保護用品和使用保護器具
配電室設備管理制度(專業22篇)篇三
1、變(配)電室值班運行人員,必須嚴格執行有關電工職責和各項安全技術規程。
2、認真遵守電氣設備工作的規程,無特殊情況變(配)電室值班不得少于二人。值班人員應熟練掌握觸電急救法,以備萬一。
3、對變(配)電室設備應認真巡視,切實認真遵守電氣設備巡視的有關規定。
4、倒閘操作需要由二人以上執行,非特殊情況不得單獨操作,并嚴格執行電氣運行操作規程。
5、為保證電氣設備的正常運行,在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,必須執行保證安全的四項技術措施:(1)停電、(2)驗電、(3)裝設接地線、(4)懸掛標示牌4和裝設臨時遮攔。
6、為保證電氣設備的正常運行,在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,必須完成下列組織措施:(l)工作票制度、(2)操作票制度、(3)檢查與交底制度、(4)工作許可制度、(5)工作監護制度、(6)工作間斷與轉移制度、(7)工作終結及送電制度、(8)調度管理制度。
7、變(配)電室低壓配電柜全部停電或部分停電作業應填寫操作票,并應嚴格執行安全操作的組織措施與技術措施,在不停電的線路上工作,必須經安全管理部門批準且有人監護。
8、電氣工作人員在操作、維修電氣設備時,應使用安全用具和工具,并嚴格區分、合理使用基本絕緣安全用具與輔助絕緣安全用具。遵守使用攜帶型火爐和噴燈的規定、使用移動式電動工具的規定和電氣焊作業的規定。
9、值班工作人員按要求認真正確準時填寫、抄報有關報表,按時上報,并將當日的運行情況、檢修及事故處理情況填入運行記錄。
10、為了及時掌握運行狀況,盡早發現設備缺陷,因此對運行中的電氣設備通過人的“視、聽、嗅、觸”器官進行必要的巡視檢查,并按有關巡視檢查內容做好檢查記錄工作。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇四
為規范配電系統管理,保障醫院臨床一線工作及設備安全可靠運行,特制定本制度。
第一條 一般規定
1、配電室為配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
2、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
3、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
3.1 必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)
3.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)
3.3電工專用工具及備件
3.4消防器材
4、保持配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
5、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
6、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
7、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第二條 配電室的日常巡視檢查
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要內容如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第三條 配電系統的定期檢查及維護
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的情況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要內容如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用情況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第四條 每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:
1、電纜溝進戶保護管的密封情況。
2、門窗密封情況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第五條 如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第六條 消防安全管理
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷情況,發現問題及時處理解決。
3、配電室內嚴禁吸煙。
4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應保持環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇五
一變配電室屬設備動力部下設機構,由主管廠長(經理)負責全部技術業務工作,貫徹執行有關電力法規,不斷規范用電行為,落實安全第一的方針,接受供電部門的專業監督檢查。
二變配電室的電力設備調度號應按照地區電力系統統一的調度編號原則編寫,室內應設有模擬盤與實際接線相符,電源情況及設備編號標注齊全正確。
三定期進行(可委托進行)電氣設備的預防性試驗和繼電保護的年度校驗,并將試驗、校驗記錄存檔備查。
四在進行電氣設備維護工作時,認真執行工作監督和工作許可制度,落實各項確保人身和設備安全的技術措施和組織措施,不得從事在自己不能控制范圍內的電氣施工作業,應具備安全絕緣工具及工作必備的儀表。
五高壓變電室運行值班人員,原則上不少于2人,并明確各班值班長,值班工作中嚴格執行安全工作規程和設備運行規程。
六值班員必須做到持證上崗,有電監局頒發的《電工進網作業許可證》,并按時進行年審復試。
七變配電室應建立并按時進行以下各項記錄:
1、日、月負荷報表;
2、值班(交接班)記錄;
3、設備巡視檢查記錄;
4、設備調試及缺陷記錄;
5、停送電倒閘操作票;
6、現場安全工作票和事故記錄;
配電室設備管理制度(專業22篇)篇六
第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的.日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
第三條一般規定。
1、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
2.1必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)。
2.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
2.3電工專用工具及備件。
2.4消防器材。
3、保持配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第四條配電室的日常巡視檢查。
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要內容如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第五條配電系統的定期檢查及維護。
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的情況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要內容如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用情況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:
1、電纜溝進戶保護管的密封情況。
2、門窗密封情況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第七條如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第八條消防安全管理。
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷情況,發現問題及時處理解決。
4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應保持環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
第九條本制度從二oxx年十月一日起執行。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇七
一、嚴格執行公司考勤制度、堅守崗位、服從調度、不做與工作無關的事。
二、值班期間嚴禁喝酒、嚴禁服用刺激性藥品。
三、根據負載及時調整無補償裝置、保持功率因數在0.9以上。
四、要嚴格按照電工安全工作規程進行作業(文件編號)。
五、根據生產需求量,增減能源供給設容量,節能降耗。
六、對配電設備不斷巡視,兩小時作一次記錄,保證各種記錄和報表準確無誤,保證配電設備正常運轉。
七、嚴密監視各類電壓、電流等儀表,如出現異常應立即查找原因。
八、搞好服務工作,有維修工作隨叫隨到。
九、交接班時雙方要詳細對工具物件進行清點核對,對設備運轉情況進行詳細交接。
十、當班期間要保持工作場所衛生清潔,工具物件要擺放有序。
十一、嚴禁非工作人員進入配電室。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇八
隨著我廠受電范圍的不斷擴大,近期籌建處安質部和監理公司安全監理對已受電并移交代保管的配電室進行了幾次檢查,檢查中發現在配電室安全管理上存在以下問題:
1、gis室在借用一把鑰匙的情況下即可自由進入其他配電室;gis室外變電所圍欄大門未加鎖,人員可自由出入。
2、多門設置的配電室門鑰匙數量較多,借用管理混亂,造成鑰匙借出后配電室門未閉鎖時無關人員私自進入易發生不安全事件,并且責任落實困難。
3、鑰匙借用后未按《設備代保管期間配電室管理制度》的規定及時歸還或歸還后未及時登記簽名。
這些問題給配電室的安全管理造成很大隱患,因此根據目前現場的實際情況,為了便于對配電室的安全管理,防止不安全事件的發生,在《設備代保管期間配電室管理制度》的基礎上,針對以上問題制定以下配電室安全管理制度的補充規定:
1、生產準備部應將gis室通往網控繼電保護室的門及網控繼電保護室至網控mcc室的門閉鎖好,避免借用一把鑰匙后可以自由進出其他配電室;gis室外變電所圍欄入口大門應加鎖管理,出入也應履行鑰匙借用手續。
2、生產準備部認真核查已實行代保管的配電室各門的鑰匙數量,檢查有無缺失,如有缺失的應立即換鎖。要求各配電室每個門只保留2把鑰匙(大串鑰匙除外),其他多余的'鑰匙一律收回統一保管,不允許再外借。
3、多門設置的配電室,原則上只允許一個門的鑰匙可以外借,具體哪個門由生產準備部根據現場實際情況確定,只有在特殊和緊急情況下,才可借出其他門的鑰匙,并在登記本上注明原因。
4、借用鑰匙的人員必須持有工作票或工作聯系單且鑰匙只能借給工作負責人,并按要求履行鑰匙借用制度。對無工作票或工作聯系單情況下需要短時進入配電室時,必須由當值值班負責人許可,并指派當值值班人員陪同,離開配電室時由當值值班人員負責將門鎖好后離開。
5、工作負責人帶領工作班成員工作時原則上只能通過確定的門進、出配電室,嚴禁在配電室內部私自打開配電室其他的門,只有在緊急情況下才可通過其他的門逃生。
6、所有人員進、出配電室時必須隨手將門鎖好,防止無關人員私自進入。工作間斷、轉移或終結前,由工作負責人負責檢查配電室各門已閉鎖好后才能離開配電室。如配電室內有幾個單位同時工作時,則由最后離開的工作班工作負責人檢查配電室各門已閉鎖好后才能離開配電室。工作結束后,工作許可人到工作現場辦理工作終結手續,由工作許可人負責檢查配電室各門已閉鎖好后,將工作負責人借用的鑰匙收回,會同工作負責人一起辦理鑰匙歸還手續。
7、隨著受電范圍的增大,生產準備部值班人員應認真落實《設備代保管期間配電室管理制度》,加強對配電室的巡視和安全管理,防止由于制度落實不到位或管理上疏忽造成不安全事件的發生。籌建處安質部及監理公司安全監理將不定期對配電室管理制度的落實及安全管理情況進行抽查,發現違反規定者除按《設備代保管期間配電室管理制度》規定給予責任者考核外,還要視情節輕重追加考核或株連考核責任人所在班組或單位,望各相關單位人員認真執行有關制度和規定,保證設備代保管期間安裝、調試工作安全有序的進行。
8、本補充規定由華能大慶熱電廠籌建處安質部制定,由安質部負責解釋。本補充規定自下發之日施行,本規定涉及多家單位和部門,要求各有關單位認真組織相關人員學習并做好落實。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇九
1、變配電室值班人員對設備應經常進行巡視檢查,巡視檢查分為定期巡視、特殊巡視和夜間巡視三種。
2、定期巡視,值班人員每天按現場運行規程的規定時間和項目,對運行和備用的'設備及周圍環境進行定期檢查。
3、特殊巡視,對特殊情況下增加的巡視。如在設備過負荷或負荷有顯著變化時,新裝、檢修或停運后的設備投入運行,運行中出現可疑現象及天氣時的巡視。
4、夜間巡視,其目的在于發現接點過熱和絕緣污穢放電情況,一般在高峰負荷期。
5、巡視檢查要精力集中,注意安全,不準進行其他工作。
6、巡視中若發現設備有異常情況要記錄在案,重大設備缺陷應立即向主管領導匯報。無論電氣設備帶電與否,未得主管領導批準,值班人員不得擅自接近導體進行修理或維護工作。
7、建立設備運行紀錄,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告管理處和工程部。每班巡查內容:房內是否有異味,記錄電壓、電流、溫度、電表運行數、檢查屏上指示燈、電器運行聲音、補償柜運行情況,發現異常,及時修理與報告。
8、供電器線路操作開關部位設明顯標示。停電拉閘,檢修停電,掛標示牌。
9、巡視配電裝置,應隨手將門關上并鎖好,巡視中應穿絕緣鞋。
10、配電室出入口及電纜層夾層出入口應裝設擋鼠板防止小動物進入。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十
1、操作人員必須熟悉所管的電氣設備規格、型號、工作性能和用途。操作時精神要集中,態度要認真,必須由兩人執行,一人操作,一人監護。操作者必須穿好絕緣鞋,戴好絕緣手套,腳踩絕緣膠墊。
2、操作時必須做好如下檢查:
3、電容補償器進行停電檢修必須首先斷開電源,電容器放電并進行驗電,證明確無電壓后,立即掛好短路接地線,懸掛標示牌等安全措施,嚴禁在沒有斷開電源的情況下進行一切工作(斷開電源必須要有明顯的斷開點)。
4、配電室進行全部停電檢修時的操作順序:
1)拉掉低壓線全部空氣開關;2)分閘各變壓器低壓側斷路器并搖至斷開位置;3)分閘高壓配電室各變壓器出線柜柜斷路器并搖至斷開位置;4)分閘10kv總進線斷路器并搖至斷開位置;5)分閘低壓配電室變壓器進線中置柜斷路器并搖出斷路器;6)對各變壓器高壓進線接線柱驗電,經驗電確無電后,立即裝好短路接地線,才準許進行工作;7)設備檢修完畢需要恢復供電時,首先拆除短路接地線,經檢查無其它問題后,再按送電操作步驟恢復供電。
二、配電室安全值班制度
1、值班人員必須堅守工作崗位,不得擅離職守。因故不能上班者,必須事先辦理請假手續,待班長安排好頂替人員后方可離去。配電室不準發生無人值班現象。
2、值班人員必須思想集中,認真負責,熟悉高低壓設備的技術數據和工作性能,確保輸配電安全運行,努力配合各車間安全生產工作的運行。
3、值班人員不得將食物帶入值班配電室內用餐,不準在變電所值班室內干私活,聚眾游戲,下棋打牌,不準把無關人員帶入變電所值班室聊天。
4、值班員每小時正確無誤地對儀表的指示值抄表一次。每周打掃一次室內外清潔衛生,中、保持室內外環境衛生。
5、值班人員必須隨時注意變電所門窗關閉,以防小動物進入配電室內。
6、配電室發生電網網路停電,高低壓設備線路出現事故時,值班人員首先進行應急處理,并立即報告設備動力部經理及電工班長,事后將詳細情況記入工作日志。
三、配電室設備安全檢修制度
1、為了保證安全供用電,輸配電設備應定期進行檢修和預防性試驗,堅決保證安全運行;
5、配電室專用高低壓安全工具(絕緣鞋、絕緣手套、驗電器、令克棒、接地線、腳板、安全帶、合梯、單梯、應急燈、手電筒、儀器儀表)只供配電室內部人員操作使用,并嚴加保管,不準外借或挪作他用。
四、配電室巡回檢查制度
1、為確保配電設備的安全、可靠運行,參照《變電所運行管理制度》,特制定本制度。
2、值班人員必須認真地按時巡視設備,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
4、值班人員進行巡視后,應將巡視情況、巡視時間及時記入配電室運行記錄表。
5、遇有以下情況時,要增加巡視次數:
a、設備過負荷,或負荷有明顯增加時;
b、設備經過檢修、改造或長期停用后從新投入運行;心安裝的設備假如系統運行
c、設備缺陷近期有發展時;
d、惡劣天氣、事故跳閘和設備運行中有可以的現象時;
6、單人進行設備巡視時,要遵守《電業安全工作規程》,保持與帶電設備足夠的安全距離,防止觸電事故的發生。
7、巡視過程中,應仔細、認真。
8、在變電室的高壓配電裝置,每班巡視兩次。
五、配電室交接班制度
1、為確保配電設備的安全、可靠運行,參照《變電所運行管理制度》,特制定本制度。
2、值班人員應按照現場交接班制度的規定進行交接。在未到交接班時間、未辦完全部交接手續前,不得擅離職守。
3、在以下情況下,不得進行交接班:
a.當班期間發生配電線路或設備事故;
b交接時發生配電線路和或設備事故;
c.正進行配電線路或設備的處理;
d.正在進行停送電操作;
e.交接時發生影響設備安全運行的其它異常情況,需要原當班人員協助處理;
4、交接班內容
a、本配電室設備運行方式
b、設備運行情況、缺陷處理情況
c、事故處理情況
d、交接時,要嚴肅認真,不得輕率。
e、交接內容要全面,不得遺漏。
f、交接雙方對現場設備狀況進行檢查,核對交接內容與現場實際是否相符。
g、交接完畢后,交班人員應盡早離開值班現場。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十一
1、電室值班人員,務必嚴格堅守崗位嚴禁擅自離崗,如特殊事情(就餐、上洗手間等),需輪流或派有人員頂崗,絕對禁止配電房無人值班。
2、配電室嚴禁煙火,嚴禁在配電室內吸煙動火如工作需要在配電室動火(如電焊等),務必工程部領導有主管批準、辦理動火證并做好消防應急措施方可工作。
3、不得隨意將食物帶入配電室內,不準在配電室內吃零食,以防鼠害或小動物進入配電室。
4、值班人員務必嚴格進行“兩票三制”(工作票、操作票、工作許可制、工作監護制,工作間斷、轉移和終結制),迅速正確地按操作程序進行倒閘操作及事故處理確保安全進行。
5、值班人員應了解配電設備的性能和工作狀況定期定時巡視檢查發現異常狀況應及時匯報有關領導做好各項記錄。
6、值班人員務必嚴格遵守勞動紀律和工藝紀律按要求穿戴好勞動防護用品(工作服、工作鞋等)隨身攜帶操作證備查。
7、值班人員務必按時填寫供電運行原始記錄要求參數正確、字跡端正,不得隨意涂改,確保原始記錄的準確性和嚴肅性。
8、領導和本部門有關負責人可隨時來配電室檢查工作,外單位有關人員進入配電室務必經工程部隊管理人員同意并在有關人員陪同下方可進入,必要時應對來訪者進行登記,否則值班人員有權謝絕對不聽勸阻者,值班人員應立即向值班經理或保安中心報告采取強制措施。
9、值班室電話為工作專用,只能用于聯系工作使用,嚴禁上班時間打私人電話和與工作無關的電話,持續配電室內衛生清潔做好安全工作。
10、期檢查配電室內消防滅火器具的完好狀況,做好記錄有異常匯報上級。
配電房停送電工作程序
1、有特殊狀況和緊急狀況需臨時停電時應嚴格遵循先切斷負荷開關,再切斷隔離開關的先后順序,若要停止總電源供電時,應先斷分路配電柜再斷總電源柜,處理事故完畢后恢復供電則先合隔離開關再操作負荷開關,先操作電源總柜再操作分路電源柜。
2、壓器停送電應遵守停電應先操作低壓側再操作高壓側,送電先操作高壓側,再操作低壓側。
3、電系統操作過程中嚴格按照工作規定的程序操作并懸掛警示牌嚴格執行監護制度,決不允許一個人獨自操作,操作完畢務必填寫工作記錄。
4、緊急停電時應立即切斷總電源柜隔離開關使之處于中間位置,迅速合上發電機組啟動直流電源閘刀,操作手動機油泵到達必須壓力,按下啟動按鈕加上油門到達額定轉速,待發電機電壓頻率到正常值即電壓400伏,頻率50%秒時合上斷路器向配電室送電,迅速把隔離開關倒向發電機電源方向完成送電程序,恢復各分路配電柜送電,此程序要求在5分鐘內完成,完成操作后填寫工作記錄。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十二
為加強配變管理,各供電所必須配備專兼職配變管理人員一人,負責全所所轄配變的運行管理。由配變專責建立技術檔案和資料,要做好變壓器的運行管理、巡視、檢修、試驗等,并按時向生計科填報季(月)報、半年報、年報。
供電所要建立“變壓器運行卡片”,詳細填寫變壓器的運行地點、容量、生產廠家、投運時間、試驗成績(絕緣電阻、接地電阻),在電網中運行的局屬(含代管)、用戶屬配電變壓器必須按標準分類統計,并根據巡線員發現的各類缺陷,有計劃地進行檢修,以及對配電變壓器各種事故的分析處理。不合格的配變一律不準投入到農電線路上運行。對私購亂采的配變和擅自投運的不論后果如何,一經查處將嚴肅處理。
今后,凡新裝(含增減容量的)配變按規定必須使用s9以上系列的產品,投運前必須經局配變專責人的審核,經局試驗所試驗合格后投運,合格的《試驗成績單》由試驗所轉交供電所,安裝后再移交給用電科備案,并由用電科復印一份交生計科建立《固定資產卡片》和管理,無局試驗所的《試驗成績單》,任何單位和個人不得擅自送電,否則后果自負。
配變大修個更新一律由局統一有計劃安排進行,凡s7及以下系列的配電變壓器大修改造后,能改成s9以上的必須改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必須是s9以上系列的節能性配變。用戶自管的配變在大修或改造時也同樣采用s9以上系列的,否則不予送電。
對于事故燒損的變壓器,局安保科、生計科有關人員必須到現場對事故進行調查分析,劃清責任,找出事故原因,局產權由用戶責任造成的,由用戶負責修理費用,供電所責任燒損的,由局按有關規定處理,并統計為供電所的配變事故率。
配變投入運行后,五年要進行一次絕保試驗,各單位把運行中的變壓器,編制出五年一次的試驗計劃,交由局生計科安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運行規程》和《試驗規程》進行,局屬的配變由局負責費用,用戶自管的由用戶自己負擔費用。
配變修理完畢,一律由局配變專責按規定要求審核簽字登記后,轉相關單位投入運行,勞服公司修后出廠的變壓器必須是完全合格品,否則由于修理不合格而出現問題的,一切損失由勞服公司負責。
由于試驗不負責任造成事故的,由試驗所負責一切損失。
配變投入運行五年要進行一次絕保試驗,各供電所把運行中的變壓器制定出五年試驗計劃,交局生技科統一安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運廳規程》和《試驗規程》進行,局屬的費用由局安排,用戶自管的由用戶自己負擔。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十三
2、配電房禁止堆放易燃物和金屬物品。
3、供電系統配電房應安裝過流、漏電、接地三大保護。
4、配電房的門應加鎖、非電工人員嚴禁入內。
5、配電房的操作按鈕應編號,注明供電用途。
6、務必有停、送電標志和鎖緊裝置。
7、配電房應用不燃物建筑。
8、配電房的配電廂,配電柜務必絕緣,無漏電現象。
9、隔離開關與主開關之間應有可靠的機械或電氣閉鎖。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十四
1.變電室的安全管理。包括了對變壓器和柴油發電機的管理,管理人員由持有特殊工種證書的電工上崗。
2.變電室是重要的安全生產部門,除變電室管理人員外,其他人員未經允許不得進入變電室。
3.變壓器周圍和變電室內不得堆放雜物,變壓器周邊不得生長雜草。
4.管理人員要經常查看變電室不得漏雨、室內電纜溝不得積水,變電室內電纜出室口必須無暴露的洞口,變電室的門窗要嚴緊,工作人員出入要隨手關門,嚴防老鼠進入造成安全隱患。
5.變電室內外和變壓器必須在明顯處設有安全警示標示牌。
6.變電室和相聯接為其配套的房屋內不得使用明火,嚴防火災的發生。
7.變電室內的各種電器必須按規范配制齊全,處于正常狀態,出現問題及時修復。
8.廠內維修需停電時,變電室負責人下達停電命令,由電工拉閘停電,在明顯處掛停電標示牌并由電工守護,維修完畢后由負責人口頭通知合閘。
9.值班人員在值班室值班,不得脫崗和睡崗,在上崗前6小時內不得飲酒。
10.進入變電室的人員不得飲酒酗酒,睡眠不好的人員及患感冒的人員,情緒不好的人員,管理人員有權制止上述人員進入變電室。上述人員也不能在值班室值班。
11.變電室值班人員對本班次變電運轉情況和安全狀態作好日志記錄,交接班時看交接簽字。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十五
一、配電房由專人管理,保證供電正常,配電房工作人員須持證上崗,按時參加技術培訓和安全教育活動。
二、嚴格操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
三、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保安全供電。
四、做好防水、防鼠、防盜工作,注意隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條防護情況,謹防小動物竄入配電間而發生意外。
五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
六、嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。
七、管理員應經常檢查設施、設備動作情況,發現隱患,及時處理,每半年組織大檢查,保證供電系統有良好的性能。
八、沒有經過領導批準,非工作人員不得擅自進入配電房。
九、遇到緊急事故,應快速準確地斷電、防止事故擴大。
十、每天做好清潔衛生工作。
十一、因故需停部分負荷要提前一天通知使用部門,突發性停電事故要應打電話向使用部門做出解釋。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十六
保證變配電設備設施安全運行。
各管理區域內(大廈)變配電站設備及附屬設施的管理。
(一)高壓系統。
1、觀察雙回路高壓進線電壓是否正常,如偏差超過允許范圍,要及時報告上級部門及供電局用電監察。
2、觀察高壓進線電流、指示燈、聲音是否正常,如發現比正常值偏大或有異常現象,要快速查明原因,及時報告上級部門及電器修理廠(委托維護單位)。
3、觀察直流屏電池電壓、浮充電流是否正常,檢查電池水是否在指定位置以內,如發現電池水不夠,要及時補足。
4、巡視環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(二)變壓器系統。
1、巡視變壓器運行溫度,高、低壓電流是否正常,有無噪聲,如發現與平時運行溫度、電流有異,要及時了解,分析原因,作出正確應急處理,并上報上級部門,及通知委托維護單位來修理。
2、檢查環境衛生及防鼠設施完整、環境整潔。
(三)低壓配電系統。
1、巡視各變電柜、饋電柜、聯絡柜、電容柜,觀察各控制回路的工作電壓、工作電流、功率因數、指示燈是否正常,有無噪聲,并做好記錄。
2、檢查并清潔各電柜表面積塵。
3、檢查環境衛生及防鼠設施,確保防鼠設施完整,環境整潔。
(四)燃油系統。
每周巡查一次燃油系統,記錄儲油罐及各日用油箱油位,總控制柜及現場控制柜的控制狀態,各電氣開關及指示燈是否正常。其中第一、二項每二小時巡查一次,第三項每4小時巡查一次,將結果填寫在《電站運行記錄表》上。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十七
一、嚴禁非電工拆裝和檢修電氣線路、設備。
二、配電箱周圍不得堆放雜物,金屬圍欄是否完整,金屬圍欄的.保護零線壓接是否牢固可靠。
三、電工每天對配電箱巡視檢查至少2次。
四、檢查開關、熔斷器的接點處是否過熱,導線絕緣有無過熱、破損。
五、檢查配電箱內各電氣元件是否完好無損。
六、檢查配電箱電氣接線系統圖,各開關所標回路是否正確,標識明確。
七、停用的設備及送出電源回路必須拉閘斷電、上鎖。
八、正常情況下每周對配電箱清掃除塵2次。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十八
為加強雨雪天氣配電設施的巡檢工作,保證我廠配電設備安全度汛,特制定本規定,原相關設備維護檢修規程中相關條款仍然有效。
2.1小雨連續陰雨12小時以上,雨水持續期間及雨停后24小時內,每小時檢查一次電纜溝和配電室頂。
2.2中雨以上、短時強降雨,雨水持續期間及雨停后12小時內,每30分鐘檢查一次電纜溝和配電室頂,12小時后無異常情況下每小時檢查一次電纜溝和配電室頂至雨停后24小時。
2.3雪天在下雪持續期間及雪停后48小時內,每兩小時檢查一次配電室頂,雪停48小時后至屋項積雪清理之前,如未發現漏水、塌落等情況,每四小時檢查一次。
2.4如發現配電室頂漏水,危及配電柜時,kyn、jyn、ggd等封閉式配電柜可用防水材料覆蓋,gg系列等母線無防護的高壓配電柜,只能從上層頂棚覆蓋。
2.5電纜溝進水,水位可以用潛水泵抽到時應使用潛水泵排水,潛水泵最好在電纜溝內無水時事先放入,溝內已有水時應使用絕緣材料將潛水泵抬入。
2.6發現有接地信號時,應先檢查接地選線裝置指示的是哪個回路接地,然后由電氣維修工切除接地線路后再放入潛水泵,如指示母線接地,可向調度詢問是公司電力系統中哪個回路接地,如是本回路接地說明接地點在本系統內部,接地原因不明時不宜在有水的電纜溝內作業。
2.7潛水泵的`線路應使用移動電纜,并不得有破損,接地線要和配電柜接地端子可靠連接。
2.8配電室頂漏水、電纜溝進水達到溝深三分之一時,要通知煉鐵廠調度,通過排水不能阻止水位上升時,要作為緊急情況通知煉鐵廠調度。
2.9電纜溝內進水速度較快時,在排水的同時,要盡量查找進水處進行臨時堵塞,減緩進水量。
2.10配電室要采取阻止洪水進入的措施,但當洪水直接沖入配電室時,室內人員要立即撤離,室內地面已積水時采用單腳或并腳跳離可能發生接地事故點二十米以上,不能撤離時要設法使身體所有部位都離開水面,但不能同時觸及兩個不連貫金屬體。一般配電室內積水超過基礎槽鋼100mm時可能會引發距地面較低的過電壓吸收器、避雷器等發生接地。但絕緣不合格的電纜會更早地發生接地現象。遇上述情況在保護自身安全的同時,要采取一切手段通知調度和上級領導。
2.11水進入設備周圍,應先將低于地面的設備電源切斷,并通知調度,當水位即將達到電機底座時,立即通知調度及與該設備相關聯的區域,做停用該設備的準備,當水位超過電機底座時,停用該設備。
2.12接近、進入積水的配電室及被水浸泡的電氣設備時,必須穿經檢驗合格的絕緣靴。
雨雪天氣,未按本規定巡視設備,每次處罰責任人50元,或責任單位2分。發現屋頂漏水、電纜溝進水未及時上報車間領導、廠調度、設備科,未積極采取措施(緊急避險除外)防止形成事故或減小事故影響,每次處罰責任人100—500元,或處罰責任車間10-20分。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇十九
為了加強配電房的安全管理,促進工廠供電系統的正常運行,促使配電房管理人員的規范化,特制定本制度:
1.變配電房必須做好“四防”〔防雷電、放火、防小動物〕,保持通風良好。
2.配電柜前的操作通道上應敷設橡膠高壓絕緣墊。
3.按期進行變配電設備及絕緣用具的預防性試驗,變配電裝置應保護清潔,漆色鮮明。4.變配電房的防雷設施及接地應保持有效完好,接地電阻值要定期測定,應符合標準。5.消防器材必須配全,掛放整齊,定期進行檢查,保持有效完好。
6.變配電房的室內,嚴禁堆放雜物,通道必須保持暢通。
7.非工作人員未經許可一律不得入內。
8.檢修人員進入配電房檢修設備,必須由管理人員同意后,才可以進入進行檢修。9.凡按手續進配電房的一切外來人員,未經同意不準抄錄任何資料,不動設備或進行任何操作。
10.配電房禁止堆放易燃物和金屬物品。
11.供電系統配電房應安裝過流、漏電、接地三大保護。
12.配電房應加鎖,非電工人員嚴禁入內。
13.配電房的配電箱,配電柜必須絕緣,無漏電現象。
14.隔離開關與主開關之間應有可靠的機械或電氣閉鎖。
15.按時參加技術培訓和安全教育活動。
16.配電房工作人員必須持證上崗,嚴格遵守操作規程,嚴守崗位職責,要做好巡查記錄。
17.嚴格操作規程和生產規程,杜絕違章操作和不安全行為。
18.對設備和安全設施要勘查,發現隱患及時報告,精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
19.做好配電房的防水防潮工作。
20.嚴格禁火制度,嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電房,配電房內嚴禁吸煙,工作人員須熟練使用消防器材。
21.管理人員應經常檢查設施設備運作情況,發現隱患及時處理。
22.做好對電器設備的日常維護工作,注意電壓表電流表功率因數表的指示情況,禁止讓設備超負荷和帶病運轉。
23.經常保持配電房地面及設備外表清潔,配電設備的倒閘操作時有值班人員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手,嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤。24.堅持誰主管誰負責的原則,嚴格落實配電房制度,配電房工作人員為配電房安全責任人。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇二十
1、班電工必須具備必要的電工知識,熟悉安全操作規程,熟悉供配電系統和配電室各種設備的性能和操作方法,并具備早異常情況下草去措施的能力。
2、電工要有高度的工作責任心,嚴格執行值班巡視制度,倒閘操作制度、安全用具及消防設別管理制度和出入制度等各項制度規定。
3、許單獨巡視高壓設備及擔任監護人的人員,應經動力部門領導批準。
4、高壓設備帶電與否,值班人員不得單人移開或越過選欄直行工作,若有必移制欄時必須有監護人在場,并符合設備不電時的安全舉例。
5、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,并不得靠近避雷器與避雷針。
6、巡視配電裝置,進出高壓室,必須隨手將門鎖好。
7、與供電單位或用戶(調度員)連體,進行停、送電倒閘操作時,值值班負責人必須復核對無誤,并且將涼席內容和聯系人姓名作好記錄。
8、停電拉閘必須按照油開關(或負荷開關等),負荷側刀閘、母線側刀閘的順序依次操作。
9、高壓設備和大容量低壓總盤上的倒閘操作,必須由兩人執行,并由對設備更為熟悉的藝人擔任監護人。
10、拉合高壓刀閘或經傳動拉合高壓刀和油開關,都應戴絕緣手套,兩天操作室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,雷電時禁止進行倒閘操作。
11、器時,應戴防護眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊上。
12、電氣設備停電后,在未拉開刀閘和作好安全措施以前應視有電不得觸及設備和進入遮攔,乙方突然來電。
13、施工和檢修需要停電時,值班人員應按照工作需要作好安全措施,包括停電、檢電、裝設遮攔和懸掛標示牌,會同工作負責人現場檢查確認無電,并交待附近帶電設備位置和注意事項,然后雙方辦理許可開工簽證,方可開始工作。
14、工作結束時,工作人員撤離,工作負責人向值班人交待清楚,并共同檢查,然后雙方辦理工作終結簽證后,值班人員可拆除安全措施,回復送電,在未辦理工作終結手續前,值班人員不準將施工設備合閘送電。
15、高壓設備停電工作時,距離工作人員工作中正常活動范圍小于0.35米必須停電,距離大于0.35米但小于0.7米設備必須在與帶電部門不小于0.35米的距離高處設牢固的臨時遮攔,否則必須停電,帶電部門在工作人員的后面或兩側無可靠措施者也必須停電。
16、停電時必須切斷各回線可能來電的電源。不能只拉開油開關進行工作,而必須拉開刀閘,使各回線至少有一個明顯的斷開點,變壓器與電壓互器必須從高低壓兩側斷開。電壓互感器的一、二次熔斷器都要去下,油開關的操作電源要斷開,刀閘的操作把手要鎖住。
17、驗電時必須用電壓等級合適并且合格的險驗電器,在檢修設備時出線兩側非別驗電,驗電前應在有電設備上實驗證明電器良好,高壓設備驗電必須戴絕緣手套。
18、當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備導體接地并互相短路,對可能送電至停電設備的各方面或可能產生感應電壓的部分都要裝設接地線,接電線應用多股裸軟銅線,截面不得小于25平方毫米,接地線必須使用專用的線夾固定在導體上,拆除時的順序與此相反,裝拆接地線都應使用絕緣手套,裝拆工作必須由兩個人進行,不許檢修人員自行裝拆和表東接地線,接地線應編號并放在固定點,裝拆接地線應做好記錄,并在交接班時交待清楚。
19、在電容器回路上工作時必須將電容器逐個放電,放電后接地。
20、在一經合閘即可送電到工作地點開關和刀閘操作把手都應懸掛“禁止合閘、有人工作”的標示牌,工作地點兩旁和對面的帶電設備遮攔上和禁止通行的過道上懸掛“止步、高壓危險”的標示牌。
21、線路或用戶檢修要求停電時,值班人員應采取安全措施,然后通知對方負責人開始工作并進行登記,工作結束后必須接到原負責人通知方可恢復送電。嚴禁約時停、送電。
22、在帶電設備附近工作時,必須設專人監護。帶電設備只能在工作人員的簽名或一側否則停電進廳。
23、低壓回路停電檢修時應斷開電源,去下烙電器。在刀閘操作把手上掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌。
24、低壓設備帶電工作時,應設專人監護。工作中要帶安全帽,穿長袖衣服,戴絕緣手套,使用絕緣柄的工具,柄站在干燥的絕緣物上進行工作。相鄰的帶電部分,應用絕緣板料隔開。嚴禁使用銼刀、金屬尺合帶有金屬物的毛刷,手撣工具。
25、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,要嚴防電流互感器二次側開路產生高壓電。斷開電流回路時,必須使用短路線在電流互感器二次的專用端子上短路。嚴禁用導線纏繞。工作中不得將回路的永久接地點斷開。工作時必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
26、發生人身觸電事故和火災事故,值班人員應不經聯系立即斷開有關設備的電源,以進行搶救。
27、電器設備發生火災時,應該用四氯化碳、二氧化碳滅火器撲救。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇二十一
1、配電房的值班人員必須持證上崗,并且熟悉配電設備的所有狀況、操作方法及安全注意事項等。
2、配電房的值班人員必須時刻密切的注意電壓表和電流表以及功率因數表等指示情況,并嚴禁變壓器、空氣開關超載運行。
3、需保持配電房的地面及設備外表清潔無塵。
4、工程部應每周對配電房進行一次內部設備的檢查,如發現異常應即使進行維修。
5、工程部應按照計劃定期對配電房內的設施進行保養,重點應做好設備的清潔與堅固。
6、若因故需停某部分的負荷時,應提前一天向業主發出停電通知,若出現突發性的停電時,應進行口頭通知或廣播的形式向業主進行解釋。
7、應保持配電房的消防設施完好齊備,應保證應急燈在停電的狀態下還能保持正常的使用。
8、應做好配電房的防水、防潮工作。
9、配電房的值班人員應認真做好配電房的值班記錄及巡查記錄,認真執行交接班制度。
配電室設備管理制度(專業22篇)篇二十二
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的安全用電。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
1、未經運行主管或部門主管的許可,非工作人員不得入內。
2、值班員必須持證上崗,熟悉配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
3、值班員應密切注意電壓表、電流表、功率因數表的`指示情況;嚴禁變壓器、空氣開關超載運行。
4、經常保持配電房地面及設備外表清潔無塵。
5、配電設備的倒閘操作由值班員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手;嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤。
6、因故須停某部份負荷時,應提前一天向使用該部份負荷的用戶發出停電通知。對于突發性的停電事故應向用戶作出解釋。
7、經常保持配電房消防設施的完好齊備,保證應急燈在停電狀態下能正常使用。
8、做好配電房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;嚴防蛇、鼠等小動物進入配電房。
9、值班員應認真作好值班記錄和巡查記錄,認真執行交接班制度。
無