在施工階段,需要有一支經驗豐富的施工團隊來負責實施各項工程任務。以下是一些施工團隊協作和溝通的經驗總結,希望對大家有所幫助。
施工用電管理制度(通用18篇)篇一
6、臨時用電戶的臨時用電的電線不準跨越公路、河流或水塘。
7、臨時用電必須簽訂供用電協議書。
8、臨時用電戶因臨時用電所發生觸電傷亡和其他事故均由用電方負責。
9、臨時用電期限除經供電企業準許外,一般不得超過六個月,逾期不辦理延期或永久性正式用電手續的,供電企業應終止供電。
10、使用臨時電源的用戶不得向外轉供電,也不得轉讓給其他用戶,供電企業也不受理其變更用電事宜。如需改為正式用電,應按新裝用電辦理。
施工用電管理制度(通用18篇)篇二
1.現場所有的電氣設備、裝置及用電設施的絕緣性能,屏護措施,安全距離,保護接零與接地,合理選型,漏電保護裝置,安全標志等必須符合“規程'的規定。
2.現場用電的配電柜、盤、箱必須符合部頒安全設施的規定及配套的要求。
3.電氣作業必須由持證的妝也電工進行。非電工嚴禁裝、拆電氣設備與設施。
4.電工作業的一般安全要求:
(1)熟練掌握觸電急救法和心肺復蘇法。
(2)穿戴個體絕緣防護用品。
(3)使用的工器具經定期試驗并符合絕緣和安全標準。
(4)不得單人進行作業。在已送電的線路或用電設備上需停電進行作業時,斷開電源的開關必須掛牌,并有專人監護方可作業。
(5)布線要排列整齊,接線要牢固,絕緣要可靠,不得留有人或物體可觸及的裸露帶電部位。
(6)用電設備的電源引線長度不得長于5m。連接電動機械與電動工具的電氣回路要設開關或插座。移動式電動機械要使用軟橡膠電纜。
(7)直接引至電動機械、電動工具以及照明燈具電氣回路的'電源引線上,必須裝設漏電保護器。
(8)開關及熔斷器必須上口接電源、下口接負荷,嚴禁倒接。配電柜內的開關要標明負荷名稱,單相閘刀與單相插座要標明電壓。
(9)一個開關只準接一臺電動設備。
(10)現場照明應盡量采用“集中廣式照明設備”,減少照明電源布線和其它不安全因素。
(11)熱元件和熔斷器的容量要滿足被保護設備的要求。熔絲不得削小使用,嚴禁用其它金屬絲代替熔絲。
(12)熔斷絲熔斷后要查明原因,排除故障后方能更換。
(13)工棚內的電源線要固定在絕緣體子上,距建筑物不得小于2.5cm。
(14)電源線路不得接近熱元或直接綁掛在金屬構件上。
(15)在鍋爐燃燒室、汽機冷凝器等特殊的“金屬容器”內裝設220v工作電源,要遵照“規程”的要求采取可靠的安全措施。
(16)電源線穿墻時必須加套絕緣套管。管、槽內的電源線不得有街頭。
(17)在有爆炸危險的場所及危險品倉庫內要采用防爆型電氣設備,并將開關裝在室外。
(18)在散發大量蒸汽、氣體和粉塵的場所,要采用密閉型電氣設備。
(19)在獨立高層構筑物上、鍋爐、氣急房等高處作業場所的樓梯通道,要裝設獨立電源照明,并做到開關分路、分層控制。
(20)行燈電源線必須是軟橡膠電纜。行燈要有保護罩。
(21)露天裝設的白織燈照明必須加裝防雨罩。
(22)施工電源用完后要及時拆除,并不得留有任何可能帶電的部分。
(23)在低壓電氣網絡上帶電作業,必須辦理安全施工作業票,并設專人監護,在滿足了“規程”所要求的安全條件時,方可帶電作業。
5.接零與接地保護要求:
(1)施工用電一般應按國家標準采用“三相五線制”。
(2)在電源為三相四線制的、變壓器中性點直接接地的電力系統中:
·對用電設備與設施采取接零保護。
·不得只采取單純的接地保護。
·對固定式用電設備在采取接零保護后,在采取重復接地保護。
·禁止在同一用電系統中,一部分用電設備采取接零保護,另一部分用電只采取接地保護。
(3)使用外借電源時,用電設備所采取的保護方式應與外借電源系統中的保護方式一致。
(4)接零保護要符合以下要求:
·架空線零線的中段,總配電盤及區域配電柜的零線要重復接地。
·接引至用電設備的工作零線與保護接零線必須分開,并不得在保護接零線上接開關或熔斷器。
·工作零線與保護零線干線合用時,其干線截面不得小于相線截面的二分之一。
·吊車軌道接零后,在重復接地。
(5)地線或零線的連接要牢靠,嚴禁采取簡單的纏繞或勾掛。
(6)嚴禁利用易燃易爆氣體或液體管道作為接地裝置的自然接地極。
6.安全用電要求:
(1)掌握和懂得用電安全及防護知識。
(2)確認用電設備有可能的保護方式后方可工作。
(3)在情況不明時,對一切電氣設備、設施及電源線路均應視作帶電狀態,不得盲目動用或觸摸。
(4)使用必要的個人防護用品。
(5)電氣設備不得超銘牌使用,閘刀型開關嚴禁帶負荷拉閘。
(6)禁止將電線鉤掛在閘刀上或直接插入插座內使用。
(7)禁止用單相三孔插座代替三項插座使用。
(8)任何時候你都不能手提帶電電源線作業或移動。也不能用電源先來升降電動工具。
(9)便攜式電源箱(盤)的電纜線長度不得大于40cm。
(10)損壞的或有缺陷的電動工具要立即停止使用并送去修理。
(11)碘鎢燈的金屬支架必須采取接零保護,且支架不得帶點移動。
(12)在金屬容器、潮濕場所及坑井管道內使用的行燈電壓不得超過12v。
(13)對作業范圍內已損壞的或有缺陷的電氣設備及設施,要立即停止使用,并包谷你的主管。
(14)等執行施工用電的有關安全規定。
7.電工作業中有關防雷與防靜電接地,請參照“規程”進行。
為加強施工用電的管理,保障安全用電,規范施工用電行為,特制定本辦法:
1.所有施工及配合施工單位用電均由工程部統一管理,用電單位必須持用電方案經工程部審核批準,并嚴格按批準方案認真組織施工。
2.各用電單位用電安裝及維護人員,必須持證上崗,無電工上崗證者不得進行該項工作。
3.一級配電柜內,必須使用計量合格的電表進行計量,并對各自的電表計量負責,工程部有權要求用電單位對所用電表重新進行校驗。如經檢查發現由于私自改動接線方式,造成電表計量不準或倒走,一律按竊電論處。
5.各用電單位對各自的用電線路負有維護管理責任,應經常對所屬用電線路進行檢查,發現安全隱患,立即整改。若用電線路存在安全隱患,而不能得到及時整改,工程部將停止供電。
本規定由工程部統一解釋。
施工用電管理制度(通用18篇)篇三
1、公司設立用電標準,負責各宿舍安全用電管理,每月檢查各宿舍用電是否符合規范,對不符合用電規范的行為要及時糾正。檢查用電設備是否存在安全隱患,對檢查出來的安全隱患要及時清除。
2、各宿舍如需進行電線路改選,必須先向行政部人員提出正式申請,經核實、批準后由專業人員予以實施。
3、嚴禁各宿舍人員私自更改用電線路,嚴禁使用大功率電器,否則造成的`損失由責任方承擔。
1、公司對各宿舍安裝用電計量表,制定電量考核指標,每月對各宿舍進行統計分析,以便合理用電,減少浪費。
2、各用電宿舍必須嚴格遵守用電管理制度,對違反管理制度者,按照公司處罰條例進行處罰,造成責任事故的,責任方承擔全部責任并賠償相應的經濟損失。
1、合理用電,計劃用電,節約用電。
2、公司電用裝表計量。
1、行政部負責制定各宿舍用電額度,制定相關的制定交納電費。
2、各宿舍用電超標的部分,月底由行政部核實,超出額定電量由宿舍使用人工資中扣除。
3、行政部負責員工宿舍的抄表工作,并監督用電情況。
4、公司將制定電工巡查制度,定期檢查電路使用情況。
1、如有私接電源者,公司將嚴肅處理,造成安全事故的,由責任人承擔全部責任。
2、損壞電路設備照價賠償,并處以100元罰款。
希望和宿舍員工嚴格遵守上述安全用電管理規定,并認真貫徹勤儉節約,合理用電,養成出入宿舍關閉用電設備電源的好習慣,避免造成不必要的浪費。
施工用電管理制度(通用18篇)篇四
1、施工單位必須聘用合格的持證電工上崗,臨時用電須辦理臨時用電申請,遵守臨時用電的操作規程,漏電開關,導線等應按申報負荷選用,嚴禁亂拉、亂接及超負荷使用。
2、施工用水須辦理臨時用水申請,供水點處須做好防漏處理,施工中應注意現場地面不能有積水。
3、施工現場動火作業。動火作業人員須持合格焊工證并辦理動火審批手續,嚴格遵守有關的操作規程和安全規定,做到動火前'八不',動火中'四要',動火后'一清',以及在動火部位配備足夠滅火器材,設專人監護,做好周圍設施的圍蔽保護工作。
4、'八不':防火、滅火設施不落實不動火;周圍的易燃雜物未清除不動火;附近難以移動的易燃結構未采取安全防范措施不動火;凡盛裝過油類等易燃液體的容器、管道、未經洗刷干凈,排除殘存的.油質不動火;凡盛裝過氣體受熱膨脹有爆炸危險的容器和管道不動火;凡儲有易燃、易爆物品的車內,倉庫和場所,未經排除易燃、易爆物品的不動火;在高空進行焊接或切割作業時,下面的可燃物品未清理或未采取安全防護措施的不動火;未配備有相應的滅火器材不動火。
5、'四要':動火前要指定現場安全負責人;現場安全負責人和動火作業員必須經常注意動火情況發現不安全苗頭時,要立即停止動火;發生火災、爆炸事故時,要及時撲救;動火人員要嚴格執行安全操作規程。
6、'一清':動火人員和現場負責人在動火后,應徹底清理現場火種,才能離開現場。
施工用電管理制度(通用18篇)篇五
為了搞好施工現場安全用電,確保人身和機械設備安全,制定本項目。
一、臨時施工電源的供電方式采用'三相五線'制,電源箱采用雙門、雙漏保的標準閘箱,箱內標明負荷名稱,箱門加鎖并設警告標志,并加貼專業負責人的名字及聯系電話。
二、各工程項目部應明確施工用電管理人員、電氣工程技術人員和各分包單位的電氣負責人及通訊方式,并以書面形式報電氣處。
三、電源閘箱分為一、二、三級。其中一級電源箱(包括電源箱內的設備、維修)由電源管理單位管理;二、三級電源箱及各分路開關下口所使用的'用電設施、二級電源箱負荷側接線及三級電源箱由施工隊伍管理。固定設備應有專用開關箱,必須一機一閘一保一箱一鎖。
四、各類電源箱必須使用國標正規產品,并經電氣處檢查驗收合格,辦理完用電許可手續后,方可送電。
五、電源管理、維護和操作人員必須持有勞動部門頒發的電工操作證';監護人員等級應高于操作人員。
六、施工現場直埋電纜必須用鎧裝電纜或加保護管,深度不得低于0.7米,經過道路和鐵路需加保護管,纜溝回填應沿電纜走向每隔15米立'地下電纜'標志。
七、敷設各處的臨時線路綁扎牢固整齊,電氣連接及絕緣可靠,防止外部受機械損傷。
八、施工現場一律不準采用裸導線,采用架空線時,必須按規定使用絕緣導線,架設高度不得低于3.5米,有車輛通行的路口不得低于5米。
九、禁止使用沒有裝設漏電保護器的活動線軸。三相電動工具必須采用三相四極插座或插銷。
十、在易燃、易爆危險品倉庫應采用防爆型燈具,開關必須設在室外;在纜溝、循環水溝及潮濕地方,用24v電壓照明;在箱罐容器內施工必須使用12v的低壓行燈電源,(行燈變壓器不得放在容器內)應采用橡皮軟線和手持燈,且低壓線路必須與高壓線路分開敷設。
十一、交流電焊機的一次線一律采用3×6mm2的橡皮軟線,直流電焊機的一次線一律采用3×10+1×6mm2的橡皮軟線,集中布置的電焊機的一次線要裝電纜槽盒,電焊機必須有良好的接地。
十二、軌道式起重機械的動力電源軟線要裝設電纜托架,軌道應多點接地,軌道與軌道之間做好跨接。
十三、施工用電設施除經常性的維護外,還應在雨季及冬季前進行全面的清掃和檢修,暴雨、冰雹等惡劣天氣后,應進行檢查、維護。(測試用電設施的接地電阻值,及時處理發現的問題,同時做好特殊性檢查維護記錄)。
十四、施工用電線路及設備的檢修和恢復送電嚴格按照《電力建設安全工作規程》規定執行;嚴禁采用預約送電時間的方式,在線路和設備上進行任何工作。監理公司、指揮部電氣處負責定期對現場臨時用電設施進行檢查,發現隱患及時處理,對拒不改正的單位進行通報及處罰。
十五、因施工用電采用的是預購電制,為保證施工單位用電負荷,請各單位積極配合預繳電費。
施工用電管理制度(通用18篇)篇六
1.1施工供電線路、變配電裝置,由業主委托有資質的單位負責維護、檢修和巡視,并定期檢查。
1.2各施工承包商從變壓器高壓惻引出線(含高壓電路保險、避雷器、高壓計量裝置)到施工生產區和施工生活區的一切設備由施工承包商負責安裝、檢修、維護。應符合電業部門的要求。應有專人負責。
2.1各用戶方需要用電,應書面提出申請(包括用電負荷),經設備管理部批準,并指定接口點。
2.3各施工承包商必須在電源變壓器高壓測安裝準確的計量裝置(電度表),線損及收費辦法按合同規定執行。按用電比例分攤各施工承包商。
2.4各施工承包商安裝完電氣設備后,必須經設備管理部驗收合格后,方可送電。
2.5施工承包商需新增負荷時,必須提前一周向設備管理部提出書面申請,并注明所增設備和容量,經設備管理部批準后,指定接口點。
2.6各用戶方接到電費繳納通知單后,在三天內向業主繳納電費;五天內不繳電費者,執行合同有關罰款規定或按電費總額罰款10%的滯納金,十天以上者,請示有關部門給予相應處理。
2.7各施工單位的電氣工作人員必須符合電業部門有關要求,否則不得上崗。
2.8各施工承包商遇有電氣線路和設備檢修需停電作業時,應與設備管理部辦理工作票,遇有電氣故障時,故障單位應及時通知設備管理部和其它單位。
2.9各施工承包商安裝的計量表應按電業部門規定定期效驗。
2.10各施工單位禁止向所承包工程范圍以外供電。
3.架空線路。
3.1施工現場一律不準采用架空裸線,絕緣導線截面應大于16mm2。
3.2線路架設高度不得低2.5m,交通要道及車輛通行處,架設高度不得低于6m,線路交叉時1-10kv的線路最小垂直距離必須大于2m,構筑物頂部架設時必須高于頂部2.5m。
3.3架空線路的轉角桿,分支桿及終端桿的拉線應采取防護措施,并在離地面1.5m以下的部分涂紅、白色油漆示警。
3.5幾種線路桿架設時,高壓線必須位于低壓線上方,線間距符合《dl500g.1-92》要求。
4.變壓器。
4.1各類變壓器安裝必須符合《dl5009.1-20xx》規定。
4.2變壓器周圍1m外必須設高度不低于1.7m的圍欄,在圍欄的明顯部位應懸掛“止步高壓危險”的警告牌,圍欄門必須上鎖。
4.3中性點及外殼接地連接點的導電觸面應接觸良好,連接牢固可靠,接地電阻不得大于4ω。
4.4施工變壓器每兩年必須徹底檢修一次,對于法蘭漏油、絕緣老化、螺絲松動、操作機構銹蝕等問題,要進行處理。
4.5圍欄內地面應平整,無雜草雜物。
5.1電纜穿過道路時埋深要大于0.7m,應采用保護套管。
5.2地面上應沿電纜走向每隔20m設置“地下電纜”的走向、用途標志牌。
5.3在地下電纜處嚴禁用機械推、挖施工。
6.地線。
6.1施工現場的下列設施必須要有良好的`接地,其接地電阻不得大10ω,地線及零線的連接應采用焊接,壓接或螺絲連接等方式,嚴禁簡單纏繞或勾掛。
各種電動機械的電動機、操作箱。
交直流電焊機。
鐵制配電箱的外殼。
吊車的軌道及鉚焊、焊工的平臺(吊車軌道要求接零后重復接地)。
氧氣、乙炔氣的輸出管道。
汽油、柴油、機油等儲油灌的外殼。
20m以上的豎井架、腳手架等。
6.2下列設備不得當地線使用。
氧、乙炔氣管道不得當做接地線。
吊車軌道不得當做接地線。
供暖管道不得當做接地線。
在同一供電系統中,電氣設備不得一部分接零,一部分接地。
7.電焊機。
7.1交流電焊機的一次線一律采用3×6mm2的橡皮線,直流電焊機的二次線一律采用3×10+1×6的橡皮線,一次線長度不得超過5m。
7.2電焊機的二次線外皮必須完好,破壞處應妥善處理,否則不得使用。一、二次線應布置整齊牢固可靠。
7.3露天裝設的電焊機應放置在干燥場所,并應有遮當棚。
7.4電焊機外殼必須完好和可靠接地,接地電阻不大于4ω。不得多臺電焊機串聯接地。
7.5電焊機的使用和要求符合有關標準。
8.現場照明。
8.1現場照明應采用廣集式照明燈塔。廣集式照明標準規范是使用說明書。
8.2工具房、臨時工棚,一般場所的照明線,應固定在絕緣子上,距建筑物距離大于2.5m,嚴禁導線在鋼結構上纏線。
8.3在金屬容器內,井坑下及潮濕的場所,應使用行燈變壓器照明,照明電壓不得高于24v,在特別潮濕的場所,行燈電壓應為12v。
8.4易燃、易爆場所必須采用防爆型燈具,開關必須設在室外。
9.配電室。
9.2配電室內必須經常保持清潔整齊,母線及開關上部的灰塵、蜘蛛網要定期清掃,消孤罩要齊全,熔斷器的安秒特性要與負荷相匹配,電流整定值要適當。
9.3配電室內有專人值班,無人時室門要上鎖。
施工用電管理制度(通用18篇)篇七
1、施工現場臨時用電安全管理必須執行《施工現場臨時用電安全技術規范》。
2、變壓器主電源箱由土建項目管理中心電氣專業工程師負責管理。各主體施工項目部到指定的主電源箱接電。
3、各外協施工單位用電必須服從相應的主體施工項目部的管理。用電必須到相應的主體施工項目部辦理施工用電手續。注明用電負荷、用電部位、用電時間。掛表計量。嚴禁擅自接電。
4、主體施工項目部必須配合外協施工單位用電辦理,并承擔管理責任和安全連帶責任。
5、主體施工項目部即指:土建總包項目部和裝修總包項目部、景觀總包項目部。其他單位均按外協施工單位管理。
6、專業項目管理中心負責各主體施工項目部和外協施工單位的用電安全管理。
1、施工現場臨時用電必須采用“三相五線制”系統。一、二,三級配電箱外殼必須設重復接地。維護電工要對施工現場的臨時用電進行定期巡檢并作好記錄。漏電保護器要不超過半月進行一次檢查。
2、塔吊、龍門架、攪拌機、鋼筋等機械設備的金屬部分必須有接地保護。
3、每臺電氣設備必須實行“一機、一閘、一漏、一箱”制。禁止一閘多機,開關箱與其所控制的固定式用電設備的水平距離不超過3米,控制開關和漏電保護器應與所控制的'設備容量相匹配。停止作業后關閉電源,鎖好開關箱。
4、電纜在室外直接埋地敷設的深度應不小于0.6m,并應在電纜上下各均勻鋪設不小于100mm厚的砂子,然后覆蓋磚等硬質保護層。同時在地面上設有明顯標志。
5、各級配電箱內應設專用零線和保護零線端子板,不得相互混接;箱內電氣元件應排列整齊、牢固,配線橫平豎直、美觀,并且綁扎牢固;箱底引出線口應加橡皮絕緣套管,箱門應配鎖。箱子內外應有明顯標志牌。
6、各級配電箱周圍2米以內不得堆放雜物,并且保持道路暢通且設置防雨防砸措施。
7、室外照明燈具應采用防水燈具,距地面高度不得低于3米;室內照明燈具距地面不得低于2.4米;照明燈具的金屬外殼必須有保護接零。
8、照明和手持電動工具電線不能栓在金屬腳手架、龍門架、塔吊等其它金屬上,嚴禁在地面上亂拉、亂拖電源線,電線宜用防水電纜。
9、電纜干線可采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明敷設。如果埋設,過橫道時應穿鐵套管防護埋設。架空線路應按標準架設,距地面一般不低于4米,過道路不低于6米。
10、橡膠電纜應采用埋地穿保護管及沿墻或電桿等敷設,在沿墻或電桿敷設時用絕緣子固定,在金屬構件上敷設時,應與金屬構件之間做絕緣處理。
11、電纜、電線嚴禁使用金屬裸線綁扎固定。
13、裝修區域現場照明不準使用碘鎢燈照明燈具。
14、室內照明每個燈具功率小于等于60瓦。辦公室禁用熱得快、電爐等。必須設專人巡視生活區用電,人員離開要拉閘斷電。
施工用電管理制度(通用18篇)篇八
第一條為確保無錫軌道交通施工臨時用電安全,規范臨時用電行為,根據《建筑工程施工現場供用電安全規范》(gb50194-93)和《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46—20xx),特制定本辦法。
第二條施工單位在開工前應編制施工現場臨時用電專項方案,經監理審核并報業主批準后方可實施,其內容必須包括以下方面:。
1、用電機具明細表及負荷計算書。
2、現場供電線路及用電設備布置圖,布置圖應注明線路架設方式,導線、開關電器、保護電器、控制電器的型號及規格。
3、接地裝置的設計計算及施工圖。
4、發、配電房的設計計算,發電機組與外電連鎖方式。
5、大面積的施工照明,150人及以上居住的生活照明用電的設計計算與施工圖紙。
6、安全用電檢查制度及安全用電措施(應根據工程特點有針對性地編寫)。
第三條施工現場應設專人負責臨時用電的.安全技術檔案管理工作。臨時用電安全技術檔案管理應包括以下內容:。
4、用電維修工作記錄。
第四條工地所有臨時用電由專業電工(持證上崗)負責,其他人員禁止接駁電源。
第五條施工現場臨時用電必須采用“三相五線制”系統。一、二級配電箱外殼必須設重復接地,三級配電箱在比較集中的地方應設重復接地。
第六條塔吊、龍門架、攪拌機等設備的金屬部分必須有接地(零)保護。
第七條每臺電氣設備必須實行“一機、一閘、一漏、一箱”制。開關箱與其所控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3米,漏電保護器應與所控制的設備容量相匹配。
第八條開關箱與二級配電箱的距離不得超過30米。
第九條各級配電箱內應設專用零線和保護零線端子,不得相互混接;箱內電氣元件應排列整齊、牢固,配線橫平豎直、美觀,并且綁扎牢固;箱底引出線口應加橡皮絕緣互套,箱門應配鎖。
第十條各級配電箱周圍2米以內不得堆放雜物,并且應設防雨措施。
第十一條室外照明燈具應采用防水燈具,距地面高度不得低于3米;室內照明燈具距地面不得低于2.4米;照明燈具的金屬外殼必須有保護接零。
第十二條手持照明燈具、地下室、金屬容器內、潮濕等場所,照明時必須使用36v及以下的安全電壓。36v變壓器嚴禁使用自耦變壓器,必須使用雙繞組變壓器。金屬外殼有可靠的保護接零。
第十三條照明電線不能栓在金屬腳手架、龍門架、塔吊等其它金屬上,嚴禁在地面上亂拉、亂拖。
第十四條架空線路應采用鐵橫擔,瓷瓶水平架設,距地面一般不低于4米,過道路不低于6米。
第十五條電纜干線應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明敷設。
第十六條橡皮電纜應采用埋地穿保護管及沿墻或電桿等敷設,在沿墻或電桿敷設時用絕緣子固定,在金屬構件上敷設時,應與金屬構件之間做絕緣處理。
第十七條電纜、電線嚴禁使用金屬裸線綁扎固定。
第十八條塔吊、龍門架、人貨兩用電梯等起重設備,在超過30米時,應有防雷措施。
施工用電管理制度(通用18篇)篇九
1.施工現場必須按工程特點編制施工臨時用電施工組織設計(或方案),并審核后實施。臨時用電施工組織設計必須包括如下內容:
(1)用電機具明細表及負荷計算書;
(3)接地裝置的設計計算及施工圖;
(4)發、配電房的設計計算,發電機組與外電聯鎖方式;
(5)大面積的施工照明,150人及以上居住的生活照明用電的設計計算及施工圖紙;
(6)安全用電檢查制度及安全用電措施(應根據工程特點有針對性地編寫)。
2.各施工現場必須設置一名電氣安全負責人,電氣安全負責人應由技術好、責任心強的電氣技術人員或工人擔任,其責任是負責該現場日常安全用電管理。
3.施工現場的一切電氣線路、用電設備的安裝和維護必須由持證電工負責,并嚴格執行施工組織設計的規定。
4.施工現場應視工程量大小和工期長短,必須配備足夠的(不少于2名)持有市勞動安全監察部門核發電工證的。電工。
5.施工現場使用的大型機電設備,進場前應通知主管部門派員鑒定合格后才允許運進施工現場安裝使用,嚴禁不符合安全要求的機電設備進入施工現場。
6.一切移動式電動機具(如潛水泵、振動器、切割機、手持電動機具等)機身必須寫上編號,檢測絕緣電阻、檢查電纜外絕緣層、開關、插頭及機身是否完整無損,并列表報主管部門檢查合格后才允許使用。
7.施工現場嚴禁使用明火電爐(包括電工室和辦公室)、多用插座及分火燈頭,220v的施工照明燈具必須使用護套線。
8.施工現場應設專人負責臨時用電的安全技術檔案管理工作。臨時用電安全技術檔案應包括以下內容:
(1)臨時用電施工組織設計;
(2)臨時用電安全技術交底;
(3)臨時用電安全檢測記錄;
(4)電工維修工作紀錄。
施工用電管理制度(通用18篇)篇十
1、施工及生活臨時用電應由項目電氣工程師設計,后經項目經理審查,并經業主或監理批準方可施工,竣工后經相關人員驗收合格方可使用。
2、施工及生活臨時用電的設備和線路的安裝、巡檢、維修或拆除,必須由持有上崗證的電工施工,非專業人員嚴禁進行施工。
3、施工用電必須采用三相五線制,即a、b、c相線、保護接零線、保護接地線。選用五芯電纜,其中淡藍色芯線必須用作n線(即中性線、零線),綠/黃雙色芯線(或黑線)必須用作pe線(即地線),嚴禁兩線合二為一、顛倒混用。
4、施工及生活臨時用電線路必須架空安裝。電纜必須埋地或架空固定,嚴禁沿地面明設,埋地電纜路徑應有方位標志。
5、施工用電系統必須做到“三級配電、兩級保護”。三級配電是指總配電箱、分配電箱、開關箱三級標準配電箱;兩級保護是指在總配電箱和開關箱中選取符合容量要求和質量合格的漏電保護器。
6、開關箱必須符合“一機、一閘、一漏、一箱、”的原則,每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。
7、施工及生活臨時用電必須使用符合國家標準的配電箱、開關箱等電氣材料和設備。嚴禁使用木制電源板、箱。臨時用電設備、線路應定期檢查、維修。
8、在施工現場專用變壓器中性點直接接地的線路中必須采用tn—s接零保護系統。
9、施工現場電源線路的始端、中間、末端必須重復接地,設備比較集中的地方(如攪拌機棚、鋼筋作業區等)或高大設備處(塔式起重機、外用電梯、物料提升機等)要作重得接地。
10、在同一供電系統中不允許一部分設備做保護接地,另一部分設備做保護接零。
11、不得采用鋁導體做接地方體或地下接地線;垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或光面圓鋼,不得采用螺紋鋼。
12、總配電箱應設在靠近電源的區域;分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域。分配電箱與開關箱的距離不得超過30米。
13、開關箱內必須安裝漏電保護器,且其額定漏電動作電流應不大于30毫安,額定漏電動作時間不大于0.1秒。露天、潮濕場所、有腐蝕介質場所或在金屬構架上操作時,應安裝防濺型漏電保護器。
14、配電箱、開關箱必須配備門鎖,并應裝設在所控制的用電設備周圍且便于操作的地方,與其控制的固定用電設備的水平距離不得超過3米。
15、配電箱、開關箱周圍應足夠二人同時工作的空間和通道,并有圍欄及防雨措施,電箱周圍不得堆放任何雜物。
16、固定電箱的中心與地面的垂直距離為1.4—1.6米。移動式電箱的中心點與地面的垂直距離宜為0.8—1.6米。
17、臨時用電設備、線路禁止帶電作業,需接入、拆除、檢修時,必須將其前一級相應的電源隔離開關分閘斷電,并掛接地線。同時必須懸掛“禁止合閘、有人工作”的'警示牌,停送電必須由專人負責。
18、施工現場所有電氣設備和線路的絕緣必須良好,接頭不準裸露。禁止亂拉亂接電源線路和隨意拆裝電器(插座)。
19、閘刀開關嚴禁帶負荷拉閘,嚴禁將電源線直接勾在閘刀上或直接插入插座孔內使用,不得使用花絞線作為臨時電源線。
20、電氣開關所用保險絲(片)的額定電流應與其負荷容量相適應。禁止用其他金屬線代替保險絲(片)。
21、室外220v燈具距地面不得低于3m,室內220v燈具距地面不得低于2.5m;普通燈具與易燃物距離不宜小于300mm;聚光燈、碘鎢燈等高熱燈具與易燃物距離不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,達不到規定安全距離時,應采取隔熱措施。
22、碘鎢燈采用金屬支架時,支架應穩定,并采取接地接零保護;使用螺口燈頭時,零線應接在燈頭螺線口;移動電源盤插座上漏電保護器必須齊全可靠。
23、碘鎢燈電源線應使用三苡橡套電纜;露天使用必須有防雨措施,移動支架手柄處要有絕緣措施,外殼應作保護零線。
24、使用的手持照明燈(行燈)的電壓應采用不大于36伏的安全電壓;潮濕和易觸及帶電體的場所照明,應采用小于24伏安全電壓;特別潮濕場所,導電性能良好地面、金屬容器內照明應采用不大于12伏電壓。
25、嚴禁利用易燃、易爆、有毒氣體或液體管道作為接地體。
26、有人觸電,應立即切斷電源,進行急救;電氣著火,應立即將有關電源切斷,使用泡沫滅火器或干砂滅火。
27、電氣著火,應立即將電源切斷,使用干砂、四氯化碳或干粉滅火器滅火,嚴禁用水撲滅電氣火災。
28、下班后應拉閘切斷電源,鎖好箱門后方可離開。
施工用電管理制度(通用18篇)篇十一
一、配電房由專人負責,其它人員不得進入電房重地。
二、配電房內除正常的電工工具外,不得堆放其它雜物,使配電房內保持清潔、干凈。
三、安裝、維修或拆除用電工程,必須由電工專人完成,其它人員不得入房擅自動用配電設備。
四、用電負責人員,要嚴格按施工規范、規定操作。
五、嚴格按施工組織設計操作,建立安全用電技術檔案。
六、用電工程要定期檢查、檢修,檢查工作應按分部、分項工程進行,對不安全因素,必須及時采取措施,并履行檢查、復查驗收手續。
七、配電房專人作好當天的施工用電情況記錄。
八、配電房閑人免進,注意用電安全,作好消防保障工作,以防不測。
施工用電管理制度(通用18篇)篇十二
為了切實做好學校用電安全管理工作,防止事故發生,使電力更好地為師生學習和生活服務,特制訂本制度。
1、學校用電安全管理制度由分管校長、總務主任全面負責,并責任到人。
2、總務主任要經常檢查教學用電、生活用電是否正常,是否完好。
3、學校電工全面負責電源線路、照明、電器設備、電教設備電源的正常使用及日常的維修工作。
4、電工要作到持證上崗,嚴格認真操作,并經常巡視學校電源線路、照明、插座、生活用電、電教設備、安全使用,發現問題要報告總務主任,并要及時維修。
5、辦公室線路不得私自任意更改、移位、拆裝和亂接。
6、發現電器有故障時,應及時關閉電源,不得隨意拆卸。
7、做到節約用電,下班必須做到人走燈滅、電腦等電器關閉。
8、經常教育學生要安全用電,不得任意損壞電源設施、設備。
9、學校用電發生重大安全事故,總務主任、電工要分別承擔責任,每班設一名小電教員負責管理班級用電和走廊用電燈具的開關。各處室主任、級部長負責辦公室的用電。
10、冬季教室(10月—4月)早8:00以前可以開燈,夏季教室(5月—10月)陰天下雨可以開燈。
11、以上要求要嚴格執行,如有違反班級扣班級量化考核分1—2分。辦公室如有違反扣相應負責人量化分0.5-1分。
12、各活動室、實驗室由任課教師負責用電開關,如有違反扣相應教師和具體負責人量化分0.5-1分。
施工用電管理制度(通用18篇)篇十三
1、用水、用電原則:保證使用,厲行節約。每個人都要樹立節約用水用電的意識。
2、只要是光線充足的.晴天,白天教師可不開燈。夜間,陰天或下午室內光線不足,可根據在教室學生人數情況局部或全部開燈。
3、學生離開教室,如做課間操、上體育課、美術課,或到實驗樓上課,即將燈、電視、計算機、風扇、投影機等全部關閉,做到人走電停。
4、在專用教室上課,均按照2,3條規定執行。
5、不得出現教室內空無一天但電燈、電風扇全部大開的浪費現象,類似現象一經發現,班集體不能評為文明班級。
6、學生晚自習,按指定教室就座。自習結束,人走燈滅,不得出現教室里只有幾個學生,電燈電風扇大開的浪費現象。此類現象一經發現,班集體不得評為文明班級。
7、白天走廊內的燈、洗手間的燈一般不開。晚上可根據需要局部開啟。
8、遇到隆重的活動,經學校安排,可開啟噴泉,活動結束,即刻關閉。
9、教師下班離開辦公室時要隨手關燈、關閉計算機等,做到人走電停。各辦公室空調夏天在30度以上,冬天在5度以下方可開啟,各年級組長、部門主任負責管理。
10、節約用水。涮洗拖把、抹布不要過量用水,用水后要擰緊水龍頭,以免遺漏。發現水管滴水,要主動擰緊。若水龍頭不能擰緊,即刻向總務處保修。
11、學生不得私自帶各種用電器(如應急燈、充電電筒、充電器)在學校、教室內插座上充電,如發現給予沒收并寫書面檢查。
施工用電管理制度(通用18篇)篇十四
1、參與施工的各施工單位必須建立現場臨時用電檢查制度,按現場臨時用電管理規定對現場的各種線路和設施進行定期檢查和不定期抽查,并將檢查、抽查記錄存檔。報監理單位備案。
2、現場采用雙路供電系統,確保電源供應。臨時配電線路必須按規范架設,架空線必須采用絕緣導線,不得采用塑膠軟線,不得成束架空敷設,也不得沿地面明敷設。
3、參與施工的各施工單位的施工機具、車輛及人員,應與內、外電線路保持安全距離。達不到規范規定的最小距離時,必須采用可靠的防護措施。
4、配電系統必須實行分級配電。現場內所有電閘箱的內部設置必須符合有關規定,箱內電器必須可靠、完好,其選型、定值要符合有關規定,開關電器應標明用途。電閘箱內電器系統須統一式樣、統一配制,箱體統一刷涂桔黃色,并按規定設置圍攔和防護棚,流動箱與上一級電閘箱的聯接,采用外插聯接方式。
5、獨立的配電系統必須按部頒標準采用三相五線制的接零保護系統,非獨立系統可根據現場的實際情況采取相應的接零或接地保護方式。各種電氣設備和電力施工機械的金屬外殼、金屬支架和底座必須按規定采取可靠的接零或接地保護。
6、在采用接地和接零保護方式的同時,必須設兩級漏電保護裝置,實行分級保護,形成完整的保護系統。漏電保護裝置的選擇應符合規定。
7、各種高大設施必須按規定裝設避雷裝置。
8、電動工具的使用應符合國家標準的有關規定。工具的電源線、插頭和插座應完好,電源線不得任意接長和調換,工具的外絕緣應完好無損,維修和保管應由專人負責。
9、施工現場的臨時照明一般采用220v電源照明,結構施工時,應在頂板施工中預埋線管,臨時照明和動力電源應穿管布線,必須按規定裝設燈具,并在電源一側加裝漏電保護器。
10、電焊機應單獨設開關。電焊機外殼應做接零或接地保護。施工現場內使用的所有電焊機必須加裝電焊機觸電保護器。電焊機一次線長度應小于5米,二次線長度應小于30米。接線應壓接牢固,并安裝可靠防護罩。焊把線應雙線到位,不得借用金屬管道、金屬腳手架、軌道及結構鋼筋作回路地線。焊把線無破損,絕緣良好。電焊機設置地點應防潮、防雨、防砸。
施工用電管理制度(通用18篇)篇十五
為加強車間用水用電管理制度,保證安全,防止浪費,節約開支,對車間用水用電作如下規定:
1.全體員工應樹立安全、節約用水用電意識,愛護水電設施和設備,防止浪費和杜絕安全隱患。
2.用電線路和設備要經常檢查,發現線路老化要及時更換,破舊開關及時更新,防止漏電、觸電。
1、各工序要在保證正常生產的情況下控制各個進出水閥門的'水流量,減少耗水量。
2、衛生間杜絕長流水,如發現問題及時上報檢修。
3、保全工要加強用水設備的日常維護管理,經常對供水設施進行檢修維護,定時定期抄錄水表,對用水量及時分析,發現異常情況,立即對管網進行排查以消除問題。
1、各工作區域工作時要充分利用自然光線,光線允許條件下不開照明燈,確實需要開燈的也要控制開燈數量,光線夠用即可不要開啟全部燈光照明。
2、各工序下班后應及時關閉電腦、日光燈、飲水機等電器。
3、車間各工序工作結束后應及時關閉電閘,各工序班組長人員負責監督檢查。
4、辦公設備在暫時不使用時要設置好節電模式,長時間不使用的要及時關閉。節假日和非工作時間,要及時關閉用電設備,特殊情況除外。計算機、打印機等辦公設備在長時間不使用或下班后,必要時關閉電器電源,減少待機能耗。
施工用電管理制度(通用18篇)篇十六
定義:保護接地是指將電氣設備的不帶電金屬外殼與大地連接,接地電阻值一般應小于4ω。保護接零:在電源中性點直接接地的低壓電力系統中,將用電設備的金屬外殼與供電系統中的零線或專用零線直接做電氣連接,稱為保護接零。根據保護零線(pe線)是否與工作零線(n線)分開,保護接零供電系統又劃分為tn-c、tn-s和tn-c-s三種供電系統。本文重點論述一般施工現場均采用的三相五線制系統,即tn-s系統。
要點:。
1.保護零線(pe線)必須由工作接地線、配電室(總配電箱)或總漏電保護器電源側引出。
2.同一供電系統內不得同時采用接零保護和接地保護兩種方式。
3.所有電氣設備的金屬外殼、配電箱柜的金屬框架、門,人體可能接觸到的金屬支撐、底座、架體,電氣保護管及其配件等均應與保護零線做牢固電氣連接。
定義:“三級配電”是指配電箱應分級設置,即總配電箱下,設分配電箱,分配電箱以下設開關箱,開關箱用來接設備,形成三級配電。“兩級保護”主要針對漏電保護器而言,除在末級開關箱內設置漏電保護器外,還要在上一級分配電箱或總配電箱內再設置一級漏電保護器,形成兩級保護。
要點:。
1.兩級漏電保護器的參數相匹配,可按如下方法選擇:分配電箱可選100~200ma,但不得超過30ma*s的限值;開關箱處不大于30ma,額定漏電動作時間應小于0.1s;用于潮濕的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于15ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。
2.空氣開關不能用作隔離開關,必須選用肉眼可以辨別分斷點的開關。
定義:所謂“一機一閘一箱一漏”就是指每臺電氣設備必須單獨使用各自專用的一個開關電器、一個漏電保護器,嚴禁一個開關直接控制二臺及以上用電設備。
要點:。
1.箱內開關應貼上標有用電設備編號及名稱的標簽。
2.箱內接線端子應牢固壓接,嚴禁虛接。
1.同一級電箱內,動力和照明線路分路設置,照明線路宜接在動力開關上側。
2.配電箱、開關箱應裝設在干燥通風及常溫的場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間,周圍不得堆放任何有礙操作、維修的物品。
3.配電箱、開關箱內的工作零線,通過接線端子板連接,并與保護零線端子板分設,配電箱的外殼均作保護接零。重復接地電阻值都不得大于10ω。
定義:安全電壓是不致危及人身安全的電壓。我國規定的安全電壓等級,即為防止因觸電造成人身直接傷害事故而采用的由特定電源供電的電壓等級,一般分為42v、36v、24v、12v、6v.安全電壓應根據使用環境、人員和使用方式等因素選用。
要點:。
1.隧道、人防工程電源電壓應不大于36v。
2.在潮濕和易觸及帶電體的場所作業電源電壓不得大于24v。
3.建議在施工現場的職工臨時宿舍內尤其是金屬板材的臨建宿舍內的照明電源電壓采用36v。
4.照明變壓器必須采用雙繞組式安全隔離變壓器,嚴禁使用自耦變壓器。
定義:所謂外電防護,主要是指針對不為該施工現場專用的已經存在的配電線路、設施所進行的防護措施。當因場地條件限制達不到安全距離要求時,必須采取防護措施,防止發生觸電事故。
要點:。
1.對于外電架空線路,當在其一側作業時,必須保持安全距離,且隨外電線路電壓等級的增加,安全距離相應增大。
2.不得在外電架空線路的正下方施工、建造臨建、堆放材料及構件等。
3.對于現場內的變壓器等設施應用木、竹板及桿件等進行遮攔,并懸掛警示牌等,保證防護設施堅固、穩定。
4.塔吊等起重機械吊運物料、構件等不得在外電線路、設施正上方行走,并保持一定安全距離。
對現場的用電設備、供電設施、線路等進行經常性巡視、檢查,發現問題立即整改。
要點:。
1.持證上崗,用電設備、閘箱等的接線、日常維護檢查均須由取得相應資格的專職電工進行操作,并作好巡視、維修記錄,嚴禁無證上崗。
2.定期對用電設備、供電線路、設施等的絕緣進行檢測,不能滿足安全使用要求的立即停止使用進行維修或更換。
3.定期對供電系統接地電阻進行檢測,并做好記錄。
4.大風、雨雪,前后對整個施工現場的供電系統及用電設備進行檢查,確保無安全隱患后再投入使用。
要點:。
1.專項臨時用電施工組織設計要由電氣專業技術人員進行編制,并經單位技術負責人審核、審批后方可施工。
2.臨時用電系統在施工完成后要經過編制人、項目經理、審批人及專職電工共同驗收合格后方可投入使用。驗收要履行簽字手續。
3.建立完善的用電檔案,并設專人管理,主要包括:專項臨時用電施工組織設計、接地電阻絕緣電阻遙測記錄、電工巡視維修記錄、臨時用電驗收記錄等。
施工用電管理制度(通用18篇)篇十七
(一)由總務處負責學校日常的水、電、氣的維護和管理。
(二)水電工應經常檢查校內水管龍頭、電路電器及天然氣的使用狀況。
(三)對裸露的'水管要做好保溫措施,以防冬天爆裂。
(四)本著節約的精神,發現問題及時修理。
(五)總配電房由高壓電工專人負責,持證上崗。無關人員不得入內。
(六)對配電房內電器的設備要認真檢查和維護,并須通過供電局的年檢。做好天然氣的年檢工作。
(七)合理分配各棟樓的電力,確保學生教室的電器能正常使用。
(八)不得超負荷使用電器,發現問題及時搶修。
(九)配置好各室內消防器材,確保其完好性。
(十)若發生意外由水電工和總務處主管負直接責任。
施工用電管理制度(通用18篇)篇十八
為了規范酒店用電行為,保障酒店員工與客人的人身安全,特制定本酒店安全用電管理制度:
1、高壓。低壓。發電。配電室是酒店的要害部位,禁止非專業人員入內。
2、室內嚴禁吸煙,嚴禁使用明火,禁止會客。打鬧。
3、室內嚴禁存放。使用易燃。易爆物品及無關物品,對消防器材要隨時檢查,保持良好狀態。
4、值班人員在接班前和工作中禁止飲酒,要嚴守崗位,做到勤看。勤聽。勤巡視,確保供電安全。
5、值班人員進行倒閘操作時,必須一人操作,一人監護,操作前必須建立工作票和記錄。
6、送電時,必須得到電器檢查。維修負責人的送電申請。電器負責人要詢問是否解除有關肇事事宜,認為符合送電要求后方可送電。
7、嚴禁約時送電。停電,嚴禁非電管人員人下達停關電指令。
8、值班電話要隨時保持暢通。
9、對線路設備每季度檢測一次,查出問題及時檢修。雨季前必須檢測一次避雷針,“五一”。“十一”。“新年”。“春節”等重大節假日要對電器設備全面檢查。