一個好的計劃書能夠為我們的工作和學習提供清晰的方向和目標。小編為大家準備了一些優秀的計劃書范文,相信能夠為大家提供一些參考和借鑒。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇一
做好火災隱患整治、監督執法、執勤訓練、公共消防設施和多種形式消防隊伍建設、消防安全宣傳為主要內容的夏季消防檢查,圍繞提升預防火災能力、提升科學施救水平、提升群眾消防安全意識、提升公共消防基礎建設水平,進一步落實行業部門監管職責,提高社會單位自我管理水平,夯實消防基層基礎,增強全社會火災防控能力,確保夏季全區不發生重特大尤其是群死群傷火災事故,重大活動期間不發生有影響的火災事故。
(一)夏季火災隱患整治。
1、重點企業。以石油化工等易燃易爆企業為重點,主要檢查落實單位消防安全責任制,消防設施運行和維護保養,日常消防檢查巡查,防火防爆防雷防泄漏措施,儲備滅火藥劑,滅火應急預案制定和組織演練,建立專職消防隊,員工消防安全教育培訓等情況。
2、重點場所。以商場、市場、賓館、飯店、學校、醫院、福利機構等人員密集場所和寺廟、古村落、文物古建筑為重點,主要檢查單位部門主體責任的落實,單位開展隱患自查自改,行業主管部門依法履職,消防安全責任人、管理人、消防專兼職人員、消防控制室操作人員和保安等五類人員培訓,日常消防檢查巡查,消防設施、器材運行和維護保養,消防水源,人員安全疏散,裝修裝飾材料,用火用電用油用氣管理,違規住人,滅火應急預案制定和組織演練等情況。對文物古建筑單位還應檢查消防水池、消防水泵、室外消火栓維護保養情況,火源、電源管理情況,義務消防隊伍應知應會及滅火應急演練等情況。
3、重點部位。集中開展物業服務企業管理的物業項目是否通過消防驗收或竣工驗收備案、消防設施維護管理制定是否健全、消防設施是否定期維護,消防控制室人員是否持證上崗等情況的消防安全專項治理。集中治理高層建筑及其它建筑外墻戶外廣告、霓虹燈超負荷用電、電氣線路風化老化、違規占用建筑防火間距和消防通道、影響疏散逃生和滅火救援等消防違法行為。
4、重點行業。以安監、商務、文化、文物、教育、旅游、住建、民政、衛生計生、規劃等行業部門為重點,主要落實部門監管職責,組織開展行業系統消防安全檢查,制定行業消防安全管理標準和工作制度,實行標準化管理等情況。
5、勞動密集型企業。按照國務院安委會部署要求,安監、工商、質監、公安等部門主要檢查企業消防安全主體責任的落實,消防設施運行和維護保養,日常消防檢查巡查,違規設置住宿與生產儲存經營合用場所等情況,推動解決勞動密集型企業集中區域基礎消防設施建設,落實政府、部門監管責任及建立消防安全管理的長效機制。
6、重大火災隱患單位。檢查中發現被檢查單位隱患達到《重大火災隱患判定方法》判定標準的,必須確定為重大火災隱患,并提請政府掛牌督辦。對掛牌督辦的重大火災隱患,重點檢查整改方案、整改責任、整改期限和整改措施的制定和落實情況,查看重大火災隱患單位是否簽訂整改責任狀,是否落實整改資金以及整改期間消防安全防范措施是否到位等。對上一次排查整治發現的特別是國務院對區政府消防工作考核指出的問題,重點檢查是否采取有效措施整改到位。
(二)公共消防設施和多種形式消防隊伍建設。
1、城鄉消防規劃。檢查城市和全國重點鎮編制修訂消防規劃情況;城鄉總體規劃調整或消防規劃到期的,及時修訂情況。對消防規劃與總體規劃脫節的,要及時進行修訂,制定修訂計劃并按期落實。
2、公共消防設施。規劃、自來水公司、消防等部門要摸清消防站、市政消火栓、消防通信、消防裝備的“欠賬”,逐項制定補建計劃,按照年度任務加快建設進度,全面落實公共消防設施建設、維護和管理責任。
3、多種形式消防隊伍。按照省政府規章《山西省專職消防隊建設管理辦法》的要求,摸清城市、鄉鎮專職消防隊、志愿消防隊和單位專職消防隊的“欠賬”,迅速補齊舊賬。
(三)消防安全宣傳。
1、消防宣傳“八進”情況。各行業部門積極部署開展消防宣傳“進社區、進學校、進企業、進農村、進家庭、進機關、進網站、進文物古建筑場所”,中小學校消防知識進教材和課時教學,大學在新生軍訓中開展消防知識與技能教學活動,交通運輸行業在交通工具內宣傳提示消防常識,單位開展消防安全“三提示”、員工“一懂三會”教育培訓,文化娛樂場所開機、放映前播出消防安全提示,網站或門戶網站開設消防頻道或網頁等情況。
2、媒體消防宣傳情況。在政府主流媒體開設專欄,刊播夏季消防檢查動態和消防安全常識,每月定期在有影響的電視、報刊推出消防安全專題報道,通分利用移動互聯網消防信息服務平臺按要求發送消防安全常識,向“目標人群”發送消防安全提示短信等情況。
3、消防科普基地作用發揮情況。消防隊站、防災教育館、消防博物館等科普教育基地定期開放,接受群眾參觀體驗等情況。
(四)消防執勤訓練。
1、檢查消防部隊實戰化訓練和熟悉演練情況。針對夏季火災多發的人員密集場所、易燃易爆生產儲運場所和文物古建筑單位,消防部門實地了解建筑結構、功能布局、工藝流程、消防設施,修訂完善滅火救援預案,開展疏散救生、遠程供水等專項訓練、實戰演練情況。
2、滅火救援組織指揮情況。重點檢查滅火救援專家隊伍建設情況;實施等級調派、力量編成和專業化指揮,執行火場紀律和現場安全防護措施落實等情況。
3、專職消防隊組織指揮和滅火救援準備情況。專職消防隊執勤人員編配、車輛裝備配備和滅火藥劑儲備情況;針對本單位災害事故特點,開展專項訓練和熟悉演練情況;與公安消防隊聯勤、聯動和聯訓情況。
夏季消防檢查分三個階段組織開展:
(一)動員部署階段(5月底前)。區政府要召開專題會議對夏季消防檢查工作進行動員部署,結合轄區實際,制定工作方案,明確職責任務,組織對所有檢查人員進行培訓,統一工作方法,按照《方案》中消防安全檢查工作要求組織開展摸底排查。公安分局要每月邀請主流媒體參加夏季消防安全檢查新聞通氣會,向社會公布開展夏季消防安全檢查工作情況,推動群眾監督隱患排查的整改情況,營造社會輿論氛圍。
(二)全面檢查階段(9月15日前)。在區政府統一領導下,安監、商務、文化、文物、教育、旅游、住建、民政、衛生計生、規劃、公安等行業部門要依法全面開展檢查。
一是組織開展自查。區政府會后迅速組織轄區社會單位開展夏季消防安全自查自糾,深入基層排查隱患問題和不足,制定針對性整改對策和措施。
二是全面聯合檢查。各行業部門對轄區人員密集場所、易燃易爆企業、文物古建筑逐一建立夏季防火工作臺賬,明確工作責任,對檢查發現的問題,逐一列出清單,落實整改責任、整改計劃和整改任務,依法跟蹤督促整改。安監部門重點開展對易燃易爆單位的檢查;商務部門重點開展大型農貿、商貿市場等人員密集場所的檢查;文化部門重點開展對娛樂場所的檢查;文物部門開展對文物古建筑等的檢查;教育部門重點開展對學校、幼兒園、托兒所等的檢查;旅游部門重點開展對賓館飯店、旅游景點的檢查;住建部門督促落實道路建設規劃、供水管網布局,核準應建消火栓的數量,做好市政消火栓和消防水鶴的建設工作及水源保障工作;民政部門重點開展對福利企業、福利院、養老院的檢查;衛生部門重點開展對醫院,特別是住院樓、門診樓等場所的檢查。公安機關要發揮主力軍作用,多警聯動,形成合力:公安消防部門要全面規范監督執法,對各類消防行政許可、消防監督檢查、火災事故調查及消防行政處罰等案卷開展自查,著眼提升滅火應急救援能力,加強實戰演練;公安派出所要加大對“九小場所”的排查整治力度,加大對城中村、社區的監督檢查;公安督察部門要依法對消防監督執法工作進行監督,督促有關警種履行職責,行使職權。
三是推進公共消防設施規劃建設管理。區政府組織住建、發改、水務等部門,推進公共消防設施規劃建設管理和專職消防隊伍建設,檢查公共消防設施和多種形式消防隊伍建設情況,制定發展計劃,明確完成時限,保障建設經費,落實工作責任。
(三)總結考核階段(9月20日前)。區政府及行業部門要對本轄區、本系統夏季消防檢查工作進行匯總分析,認真總結經驗做法,查找工作中存在的不足,研究建立提高單位消防安全自我管理水平和社會消防安全常態化治理能力的長效機制,鞏固、深化專項行動成果。公安機關要組織開展夏季消防檢查考核工作,推動工作落實。各行業部門,公安機關、消防部門要全面進行自查自檢,并上報專題報告。
(一)提高認識,加強領導。各部門要充分認識開展夏季消防檢查的`重要意義,將其作為加強火災防控工作、夯實火災防控基礎、保障人民群眾生命安全的重要舉措,各行業部門要制定具體實施方案,召開會議動員部署,認真抓好落實、抓出成效。
(二)依法監管,認真履職。各部門要認真貫徹落實“黨政同責、一崗雙責”和“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的重要指示精神,按照行業消防安全職責,扎實做好檢查工作。
(三)廣泛宣傳,營造聲勢。各部門要通過廣播、電視、報紙、網絡等各類渠道,針對夏季火災特點,廣泛開展針對性強的提示宣傳,進一步提升群眾的消防安全意識和自防自救能力。同時要公開曝光重大火災隱患,營造濃厚氛圍,掀起強大聲勢,形成工作合力,推動夏季消防檢查取得實效。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇二
為確保抗戰勝利70周年紀念活動期間的消防安全,堅決防止發生有影響的火災事故,根據上級統一部署,我局決定從2015年8月12日至9月7日,在全縣糧食行業開展抗戰勝利70周年紀念活動消防安全保衛工作。現將工作方案制定如下:
結合夏季消防大檢查,按照“以點為主、以面保點、確保安全”的原則,堅持統一領導、分工負責、屬地為主,精心組織,嚴密實施,全面落實各項消防安全保衛措施,進一步強化行業部門監管職責,大力開展火災隱患自查自糾,有效增強全社會火災防控能力,確保不發生重特大尤其是群死群傷火災事故和有影響的火災事故。
成立由局黨委書記王紅輝擔任組長,副局長孟晉隆等任副組長,各股室股長為成員的抗戰勝利70周年紀念活動消防安全保衛領導小組。領導小組下設辦公室,由馮振革同志兼任主任,負責活動期間的協調、聯系和本單位工作進展情況、戰果數據的收集、匯總、梳理、通報、上報等工作。
抗戰勝利70周年紀念活動消防安保工作分為三個階段,各國有、民營企業根據各階段任務要求,制定時間表、路線圖,倒排工期,落實責任,確保各階段消防安保任務圓滿完成。
1、深化部署階段(8月15日前):圍繞消防安保目標,召開專題會議部署,落實各級責任,細化任務分工,將工作做深、做細、做實,充分發動行業部門和公安派出所的'職能作用,逐級明確任務。
2、臨戰運行階段(8月16日至26日):對本企業較為突出的火災隱患進行集中整改,對一時不能整改的火災隱患,要落實人防、技防手段,實行24小時巡邏防控,確保萬無一失。組織開展本行業系統的火災隱患排查工作,并牽頭負責本行業系統內火災隱患的整改,做好企業內易燃易爆的消防安全隱患排查。
3、實戰攻堅階段(8月27日至9月7日):紀念活動期間,對重點區域和場所,要切實整改火災隱患,發布關火、斷電、停工等嚴管嚴控措施,確保消防安全。
1、縣各國有和民營糧食企業要建立健全包括消防安全責任制在內的消防工作機制,責任要落實到人;作業人員都要經過安全生產和消防知識培訓;建立消防隊伍,開展消防專業技能訓練;制訂消防應急預案,預案要經過演練并確保效果;要嚴格按照要求配齊消防設施及相關器材并可正常有效使用;安全出口及疏散通道要符合要求,救援線路設計要合理。
2、對露天存糧等重點防火區域的防火措施要符合規定要求,特別是囤垛間距和消防通道落實規定的情況、使用pvc雙面涂塑苫布等有阻燃效果的材料對露天囤垛進行圍蓋的落實情況,以及風雨天氣人員值守和禁止作業要求的落實情況等。
3、對庫區動火、用電作業及火源管理要有嚴格規定,并認真執行;電氣設備及線路不能有老化、破損或搭設不合理的情況,配電箱的配置與管理要規范;杜絕庫區內吸煙等嚴重違規現象,要有防止將任何火種帶入儲糧區的制度和切實措施;庫區不能存在易燃物堆積的情況。
5、各類檢化驗室、實驗室要建立健全實驗室安全管理制度,嚴格執行實驗室有關安全操作規程,對于化學試劑、供電線路、試驗用氣瓶、水路、消防設施等重點環節的管理要符合相關安全要求。
6、加強對糧食收購和出入庫現場管理。各企業要事先分析各種可能發生的情況,加強現場的人員、車輛、倉房、電源、煙火、通風、粉塵爆炸防范等管理,進一步優化作業流程,完善工作方法,制訂應急預案,提高應對能力。
7、各級國有、民營企業主要負責人要高度重視防火減災工作,特別是有收購任務的金穗糧油貿易中心的主要負責同志要親臨一線,科學部署,嚴密防控,扎實做好各項防范工作,細化完善相關預案,做好搶險救災物資、裝備、隊伍等準備工作,做到險情早發現、早處理。
站在全局和戰略的高度,充分認識做好抗戰勝利70周年紀念活動消防安保工作的極端重要性,充分認清面臨的嚴峻形勢和挑戰,切實增強政治意識,強化底線思維,克服麻痹思想,以細之又細的作風、嚴之又嚴的態度、實之又實的措施,全力奪取消防安全保衛工作的全面勝利。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇三
采用的規范規程規定:
f)、防雷、防靜電、接地措施。
所有爆炸危險場所的工藝生產裝置及其建、構筑物,屬二類防雷,考慮防直擊雷和感應雷,其余需要進行防雷的建、構筑物屬三類防雷,考慮防直擊雷,并作接地體裝置。這些接地體在地中與安全接地裝置不能滿足安全距離要求時,則將二者相聯,接地電阻大小按兩者之間最小的電阻值要求設計。
所有正常時不帶電的金屬外殼,如:工藝儲罐、設備、機泵、電動機、進出廠房的架空管道在入口處等,都必須要安全接地。
所有工藝生產裝置及其管線,按工藝生產裝置及管道中的介質特性,管道長度、管道之間距離、閥門、閥蘭等,按有關規范、規程、規定要求作防靜電接地,一般情況與電氣設備安全接地一并處理。
建筑物金屬結構、各種金屬管道、電氣裝置等還應采用等電位聯接,以降低建筑物內間接接觸電壓和不同金屬物體間的電位差作用。
車間變電所變壓器中性點直接接地設接地體系統。各工藝生產場所均設安全接地裝置并與變壓器中性點接地體相聯,必要時再在生產場所周圍加裝輔助接地體。全廠所有安全接地體相連,構成全廠接地網。
所有接地體采用的鋼材均為熱鍍鋅,連接點為焊接,焊接處必須至少刷兩道防腐漆。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇四
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編收集整理的電氣消防安全檢測合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
甲方:________________________
乙方:________________________
根據《________省電氣消防安全技術檢測管理暫行規定》的要求,甲、乙雙方經協商,由乙方對甲方之配電設施、可觸及的電氣線路等進行消防安全檢測,達成以下協議。
一、被檢區域及檢測項目
1.地下二層至屋面共用部位的所有照明開關、線路、燈具;
4.受約住戶房間內所有電氣設施、設備。
二、檢測期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、檢測費用
按照_____省物價局陜價費調發____________以被檢建筑面積_______元/平方米收取。被檢總面積為:_________m2;檢測費總計元,________大寫:________________元。
四、雙方責任
甲方
3.因甲方原因造成檢測期拖延,應承擔責任;
4.甲方在一個月內完成整改乙方檢測報告中的不合格項目,交乙方復檢;
5.按時付款。
乙方
3.不隨意去非受檢場所;
4.愛護甲方設備、設施;
5.需停電檢測的.部位,乙方須提前兩天通知甲方,甲方做出安排后,方能檢測;
6.乙方在一周內對甲方提出的整改項目的復檢申請進行復檢,檢測費不再另計;
8.檢測責任保證期為十二個月,保證期從檢測報告交于甲方之日起計算。在保證期內,因乙方檢測后的部位引起的火災、人員觸電等事故由乙方承擔全部責任。
五、付款方式:檢測報告交于甲方后,甲方一個月內付清檢測費用。
六、違約責任
1.因甲方配合人員不到位或其它原因造成乙方停工,除工期順延外,并按檢測費總額的2%向乙方支付誤工費。
2.因乙方人員原因,造成受檢或非受檢設備、設施的損壞,乙方負責維修,如維修不成則予以全額賠償。
3.因乙方原因不能按時完工,按檢測費總額的5%向甲方支付違約金。
七、未盡事宜經雙方協商后可補充條文,作為本合同附件,與原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,雙方各執份,具有同等法律效力,并自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________乙方:______________
地址:______________地址:______________
電話:______________電話:______________
帳號:______________帳號:______________
法人代表:__________法人代表:__________
代理人:____________代理人:____________
_____年_____月____日_____年_____月____日
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇五
為貫徹落實消防聯席會議精神,深刻汲取近期省內外和周邊地區多起有影響火災事故教訓,動員各鎮(區)、各部門集中時間、集中力量,全面開展一次消防安全大檢查、火災隱患大整改、消防知識大宣傳活動,堅決預防和遏制火災事故,尤其是群死群傷惡性火災事故的發生,確保夏季消防安全。
疏散通道、安全出口、疏散指示標志、應急照明是否符合規定;
消防車通道、防火防煙分區、防火間距是否符合規定;
設有車間、倉庫的建筑物內或具有火災危險的娛樂場所內是否設置員工集體宿舍;
單位在用火、用電、用油、用氣等方面是否存在嚴重違法違章行為。
本次夏季消防安全大檢查工作共分三個階段:
自查抽查階段(7月31日前)
各鎮(區)、各部門要按照檢查內容,制定具體工作方案,組織安排本地、本部門全面開展消防安全自查工作。自查要堅持高標準、嚴要求,做到認真仔細、嚴格徹底;對檢查的單位、場所,要如實記載檢查人員的姓名、檢查時間、檢查發現的問題等。
要督促每個單位開展“五個一”活動,即:舉辦一次全員安全培訓,制定一份火災事故應急預案,開展一次撲救初起火災的演習,組織一次應急疏散逃生演練,對自動消防設施和電氣設施進行一次全面維護保養。
各鎮(區)、各部門要在7月31日前將《夏季消防安全大檢查情況登記表》及《夏季消防安全大檢查情況統計表》報市公安消防大隊。在各鎮(區)、各部門自查的基礎上,市政府將適時組織督察組對各鎮(區)、各部門進行抽查。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇六
我公司相關部門把關。
2、第五條5.2乙方的義務和責任:增加一項:5.2.4如乙方。
在檢測過程中,因乙方工作人員的過錯,造成甲方人員或財產損失的,乙方應當予以賠償。
3、第六條第三款:甲方在收到乙方提交的合格的檢測報告。
后三個工作日內,甲方向乙方付清余下50%檢測費,即45000元。
4、第六條第四款:乙方在收到甲方每筆檢測費后三個工作。
日內,向甲方提供合法有效的等額發票。
5、違約責任條款規定的不是很明確,但我公司是付款方,也是容易發生違約的一方,這就樣吧。
6、第十條第二款:約定合同簽定地人民法院起訴,但合同。
中并沒有約定合同履行地。這條要么約定合同簽定地,要么約定甲方所在地人民法院起訴。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇七
檢測主要內容:變壓器、高、低壓配電柜、電容柜內設備、動力、照明配電柜(盤)、開關、插座、照明燈具以及其配電線路、悶頂(吊頂)內敷設線路及臨時用電線路等電氣設備。
運用現代檢測技術手段進行溫度、火花、電弧和電路技術參數的綜合性檢測。另外還結合直觀檢查方法進行檢測。
甲方配合人員:電工及相關技術人員共2名。
檢測人員:檢測隊長1名;檢測員3名。
為能切實保證檢測質量,確保檢測結果的準確和可靠,我公司采用現代化科技儀器設備進行即時性電氣防火檢測,提供檢測報告,指出存在的電氣火災隱患以及消除這些隱患的整改建議,從而限度地預防和減少電氣火災的發生。
1、電力變壓器。
1.1直觀檢查。
1.1.1電壓、電流指示值應正常;
1.1.2套管、絕緣子外部無破損、裂紋、放電痕跡;
1.1.3引線接頭、電纜、母線應無過熱跡象;
1.1.4測溫裝置應齊全、完好;
1.1.5變壓器聲響應正常;
1.1.6風冷裝置運行應正常;
1.1.8各部位的接地應完好無損。
1.2儀器檢測。
1.2.1測量各部連接點(含端子)、引線接頭、電纜終端頭的溫度;
1.2.2測量分接切換開關接點、電纜終端頭的溫度;
1.2.3探測各種電氣連接點、絕緣子、套管、電纜終端頭的放電現象。
1.2.4檢查變壓器低壓側各相電流和測量中性線電流。
2、低壓配電裝置。
2.1直觀檢查。
2.1.1電壓、電流指示值應正常;
2.1.2各種設備(含母線)的各部位連接點應無過熱、銹蝕、燒傷、熔接等異常現象;
2.1.3各種設備的套管、絕緣子外部無破損、裂紋、放電痕跡;
2.1.5連接到發熱元件(如管形電阻)上的絕緣導線,應采取隔熱措施;
2.1.6絕緣導線穿越金屬構件時,應有絕緣導線不被損傷的保護措施;
2.1.7隔離用的擋板或隔板應無破損和無放電痕跡;
2.1.8電纜終端頭應無過熱和無放電痕跡;
2.1.9接地應完好;
2.2儀器檢測。
2.2.1測量母線的連接點、分支接點、接線端子的溫度;
2.2.2測量刀開關觸頭、熔斷器觸頭、電纜終端頭的溫度;
2.2.3測量柜內火花放電聲音和位置;
2.2.4從進線柜上儀表讀取各相線電流,測量中性線(n線)和保護地線(pe)的異常電流。測量各分支回路的相線電流。
工作應正常。
4、室內低壓配電線路。
4.1直觀檢查。
4.1.1金屬管配線。
1)悶頂內有可燃物時,其配電線路應穿金屬管保護。
2)導線穿入鋼管時,管口處應裝設護線套保護導線,在不進入接線盒(箱)的垂直管口,穿入導線后,應將管口密封。
3)在嚴重腐蝕性的場所(如酸、堿和具有腐蝕性的化學氣體),不宜采用金屬管配線。
4)敷設在潮濕場所的管路,應采用鍍鋅鋼管。干燥場所的管路可采用電線管。
5)金屬管在入接線盒、燈頭盒、開關盒等處應符合下列規定:
a)明裝金屬管應加鎖母和護口,多塵、潮濕場所外側并加橡皮墊圈。
b)有震動的地方和有人進入的木結構悶頂內的管路,入盒時應加鎖。
c)敷設的接線盒、燈頭盒、開關盒的敲落孔,除對實裝管孔敲落外其它備用的不應敲掉。
4.1.2護套線配線。
1)護套線嚴禁直接敷設在抹灰層、悶頂、護墻板、灰幔角落和墻壁內。
2)護套線與接地導體或不發熱管道等緊貼交叉處,應加絕緣保護管,敷設在易受機械損傷場所的護套線,應加設鋼管保護。
3)護套線進入接線盒(箱)或與設備、器具連接時,護套層應引入接線盒(箱)內或設備器具內。
4)柜臺、貨架和展柜等應用護套線明敷,當電氣線路易受機械損傷時,應采用阻燃塑料管、塑料槽板或金屬管保護。
4.1.3線槽配線。
1)金屬線槽應經防腐處理,具有槽蓋的封閉式金屬線槽,可在悶頂內敷設。
2)塑料線槽必須具有阻燃性能。
3)線槽應敷設在干燥和不易受機械損傷的場所。
4)線槽內的導線不應有接頭,接頭應設在接線盒內。
5)金屬線槽應可靠接地,但不應作為設備的接地線。
4.1.4可撓性金屬管配線。
1)敷設在多塵或潮濕場所的可撓金屬保護管,管口及其各連接處均應密封嚴實。
2)在可撓金屬保護管有可能受重物壓力或明顯機械沖擊處,應采用保護措施。
3)可撓金屬管與管、盒(箱)連接處,應采用其專用接地夾進行地線連接,其地線截面應不小于4mm。
2
的多股銅線。
4)當可撓金屬管與盒(箱)連接時,無電氣連接部分的兩端應跨接地線,其接地線截面不應小于4mm。
2
的多股銅線。
5)在悶頂內從接線盒引向器具的絕緣導線應采用可撓金屬管或金屬軟管等保護,導線不應有裸露部分。
4.1.5裝飾工程配線。
1)裝飾工程如有可燃性裝飾材料時,配電線路應采用銅芯導線,導線的接頭應焊接。
2)通過有裝飾場所或部位的配電線路,每條支路均應單獨設置斷路器進行短路和過載保護。
3)動力設備和照明裝置的配電線路,穿越可燃、難燃裝飾材料時,除配電線路應穿保護管外,尚應采用玻璃棉、巖棉等非燃材料做隔熱阻燃保護。
4)配電線路設置在可燃裝飾夾層時,應穿金屬管保護,若受裝飾構造條件限制局部不能穿金屬管時,必須采用金屬軟管。其長度不宜大于2m,導線不得裸露。
5)裝飾工程內不應設臨時配電線路,電源插座不應直接安裝在可燃結構上,照明燈飾材料必須采用難燃性材料。
5、導線連接、導線與設備或器具連接。
5.1直觀檢查。
5.1.1導線連接。
1)導線接頭應設在盒(箱)或器具內,在多塵和潮濕場所應采用密封式盒(箱);
盒(箱)的配件應齊全,并固定可靠。
2)銅鋁導線連接處,應采用銅鋁過渡措施。
3)在配線的分支連接處,干線不應受到支線的橫向拉力。
4)絕緣導線連接處,應包扎絕緣,其絕緣水平不應低于導線本身的絕緣等級。
5.1.2導線與設備或器具連接。
1)截面為10mm。
2
及以下的單股銅芯線可直接與設備或器具的端子連接。
2)截面為2.5mm。
2
及以下的多股銅芯線芯應先擰緊搪錫或壓接端子后再與設備或器具的端子連接。
3)截面大于2.5mm。
2
的多股銅芯線的終端,除設備自帶插接式端子外,應焊接或壓接端子后再與設備或器具的端子連接。
4)接線端子壓接導線不得多于兩根。
5.2儀器檢測。
5.2.1導線接頭、導線與設備或器具的接線端子測溫,其允許溫度應符合規定。
5.2.2探測導線接頭,導線與設備或器具的接線端子打火放電現象。
5.2.3測量相線電流、中性線電流和pe線異常電流。
6、絕緣導體的絕緣強度。
6.1直觀檢查。
6.1.1絕緣體老化、腐蝕和機械損傷情況。
1)絕緣導線芯線連接后,絕緣帶應均勻緊密包纏。
2)在接線端子的根部與絕緣層間和空隙處,應采用絕緣帶嚴密包纏。
3)導體絕緣體不應有嚴重老化、腐蝕和機械損傷現象。
7、插座與開關。
7.1插座。
7.1.1直觀檢查。
1)當交流、直流或不同電壓等級的插座安裝在同一場所時,應有明顯的區別,且必須選擇不同結構,不同規格和不能互換的插座;其配套的插頭,應按交流、直流或不同電壓等級區別使用。
2)落地插座應采用專用產品并具有牢固可靠的保護蓋板。
3)在潮濕場所,應采用密封良好的防水、防濺插座。
4)插座靠近可燃物或安裝在可燃結構上時,應采取隔熱、散熱等保護措施。暗裝插座應采用專用盒。
5)導線與插座連接處應牢固可靠,螺絲應壓緊無松動,插座應完好無損。
6)在使用“i”類家用電器的場所,必須設置帶有保護線觸頭的電源插座并將該觸頭與pe線連成電氣通路。
注:“i”類電器,系接該類電器的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且還需要一個附加的安全預防措施,其方法是將電器外露導電部分與已安裝在固定線路中的保護接地導體連接起來。
7)民用插座的保護接地線應選用與相線截面,絕緣等級相同的銅芯導線。
8)移動式插座應采用合格產品,使用時應符合下列規定:
a)電源線采用銅芯電纜或護套線,其長度不宜超過2m;
b)具有保護地線(pe線);
c)嚴禁放置在可燃物上;
d)嚴禁串接使用;
e)嚴禁超載使用。
7.1.2儀器檢測。
1)插座接線應符合下列規定:
a)單相兩孔插座,面對插座的右孔(或上孔)與相線相接,左孔(或下孔)與中性線相接;單相三孔插座,面對插座的右孔與相線相接,左孔與中性線相接。
b)單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保護接地線(pe線)均應接在上孔,插座的保護接地端子不應與中性線端子直接連接。
2)有插頭的工作插座,其觸頭處應無過熱和打火放電現象。
7.2開關。
7.2.1開關靠近或安裝在可燃結構上時,應采取隔熱、散熱措施。
7.2.2開關使用時不應有過熱和打火放電現象。
8、低壓電器。
8.1直觀檢查。
8.1.1低壓斷路器。
1)低壓斷路器與熔斷器配合使用時,熔斷器應安在電源測。
2)低壓斷路器的接線,應符合下列規定:
a)裸露在箱體外部且易觸及的導線端子,應有絕緣保護。
b)低壓斷路器脫扣裝置的動作應可靠,過載脫扣整定值應與導線載流量相匹配。
8.1.2低壓隔離開關、刀開關、熔斷器組合電器。
1)隔離開關與刀開關的安裝,應符合下列規定:
a)刀開關應垂直安裝,當在不切斷電流智慧消防產品智慧消防,有滅弧裝置或用于小電流等情況,可水平安裝,分閘或可動觸頭不得自動滑落,其滅弧裝置應固定可靠。
b)可動觸頭和固定觸頭的接觸應良好,大電流的觸頭或刀片宜涂電力復合脂。
2)帶熔斷器或滅弧裝置的負荷開關熔斷器應無損傷,滅弧柵應完好,且固定可靠。
8.1.3防火用漏電保護器。
1)防火用漏電保護器應安裝在電源進線端采用低靈敏度延時型警報式或自動切斷式的漏電保護裝置,其額定漏電動作電流,一般選用300ma或500ma。
2)漏電保護器的接線應符合下列規定:
a)漏電保護器的接線應與低壓配電系統保護接地型式相對應(見附錄a)。
b)漏電保護器負載側的中性線不得與其他回路共用。
c)漏電保護器標有負載側和電源測的接線端子,應按規定接線,不應接反。
d)嚴禁pen線穿過漏電保護器的零序電流互感器。漏電保護器及其與之配套使用的短路保護電器,在任何情況下,不應單獨切斷n線。
e)漏電保護器所保護的線路及設備外露導電部分應接地。
3)漏電保護器的運行應符合下列規定:
a)檢查受檢單位漏電保護器的運行記錄,包括試驗情況和動作情況。按照規定,每月需在通電的情況下,按動按紐一次,檢查漏電保護器動作是否可靠。雷雨季節應增加試驗次數。
b)漏電保護器失靈時,應及時修理或更換,嚴禁在電源測與負載側的接線端子上跨接導線。
8.1.4配電箱(盤)和開關箱。
1)配電箱(盤)和開關箱的近旁,不應堆放可燃物。
2)配電箱(盤)和開關箱內的導線應絕緣良好,排列整齊,固定牢固,導線端頭應用螺栓壓接,并應有防松裝置。
8.2儀器檢測。
8.2.1檢測低壓斷路器,低壓隔離開關、刀開關、熔斷器組合電器,防火用漏智慧消防產品智慧消防電保護器等的各接線端子的允許溫度應符合表4的規定。
8.2.2檢測低壓斷路器、低壓隔離開關、刀開關、熔斷器組合電器、防火用漏電保護器等各接線端子,不應有打火放電現象。
8.2.3測量各接線端子連接線上的相線電流、中性線電流和pe線異常電流。
9、電力電纜線路。
9.1直觀檢查。
9.1.1三相四線制系統應采用四芯電力電纜,不應采用三芯電纜另加一根單芯電纜或以導線、電纜金屬護層作中性線。如另設pe線應靠近電纜敷設。
9.1.2電纜與熱力管道,熱力設備之間的凈距,平行時不應小于1.0m,交叉時不應小于0.5m。當受條件限制時應采取穿管或封閉槽盒等隔熱防火措施。電纜不宜平行敷設于熱力管道的上部。9.1.3在下列地點,電纜應有一定機械強度的保護管或加裝保護罩:。
1)電纜進出電纜隧道,穿過樓板或墻壁處。
2)從溝道引至電桿、設備、墻外表面或屋內行人容易接近處,在地面高度2.0m以下的一段。
3)其他可能受到機械損傷的地方。
9.1.4電纜溝內應無雜物,蓋板齊全,溝內應無積水、滲水現象,電纜溝的蓋板應采用不燃材料制成。電纜隧道內應無雜物,照明通風,排水消防等設施應符合設計要求,完好無缺。
9.1.5當管子穿入電溝、隧道、豎井、建筑物和盤(柜時),出入口應封閉,管口應封閉。
9.1.6電纜防火涂料無脫落,裸鉛包電纜的鉛皮無龜裂、腐蝕現象。
9.1.7全塑電纜應無被鼠咬傷的'痕跡。
9.1.8電纜穿越防火分區、樓板、墻體的洞口和進入重要機房活動地板下的電纜夾層時應進行防火封堵。
9.1.9電纜溝進入建筑物時應設防火墻,電纜隧道進入建筑物處應設帶門的防火墻。
9.1.10電纜橋架在通過防火墻及樓板時,應采用防火堵料封堵。
9.1.11電力電纜不應和輸送甲、乙、丙類液體管道,可燃氣管道，熱淋道ｓ設在同一溝內。
10、電纜終端頭和中間接頭。
10.1直觀檢查。
1)電纜終端頭和中間接頭應絕緣良好,密封防潮和有機械損傷的保護措施。
2)電纜終端頭的絕緣套管應完整清潔;絕緣膠應無塌陷無軟化現象;電纜終端頭應無漏油;鉛包及封鉛應無龜裂現象。
3)引線及接線端子的接觸應良好,無過熱現象。
4)接地線應無松動斷股現象。
10.2儀器檢測。
1)檢測電纜及電纜頭的外表允許溫升應符合規定。
2)檢測電纜終端頭和中間接頭,不應有火花放電現象。
11、照明裝置。
11.1直觀檢查。
11.1.1照明燈具上所裝的燈泡,不應超過燈具的額定功率。
11.1.2燈具各部件應無松動、脫落和損壞。
11.1.3照明燈具與可燃物之間的距離應符合下列規定:
1)普通燈具不應小于0.3m;
2)高溫燈具不應小于0.5m;
3)當容量為100~500w的燈具不應小于0.5m;
4)當容量為500~2000w的燈具不應小于0.7m;
5)當容量為2000w以上的燈具不應小于1.2m。
當距離不夠時,應采取隔熱、散熱措施。
11.2儀器檢測。
11.2.1日光燈鎮流器線圈的允許溫度不應超過給定t。
w
值,如沒有標注t。
w
值時,其允許溫度不應超過(內有襯紙)95℃和(內無襯紙)85℃。電容器外殼的允許溫度不應超t。
c
值,如沒有標注t。
c
值時,其允許溫度不應超過50℃。
11.2.2檢測帶電體對地(外殼)火花放電現象。
11.2.3空調器的使用應符合下列規定:
1)空調器應單獨供電;空調電源線應設置短路、過載保護。
2)空調器不應安裝在可燃結構上,其設備與周圍可燃物的距離不應小于0.1m。
3)分體式空調穿墻管路應有套管保護,出口周邊修飾規矩;室內機體接線端子板處接線牢固、整齊、正確。
11.2.4電鈴不應直接設置在可燃裝飾材料或可燃構件上,電鈴下方不應堆放可燃物品,控制開關應裝設在相線上,采用延時開關控制,并應按設計規定整定延時值。
11.2.5電鈴的供電回路,應有保護措施。
11.2.6測量各連接點(含端子)溫度。
11.2.7檢測各種電氣設備的火花放電現象。
(一)配電裝置:
檢測項目:干式變壓器繞組熱點溫度和瓷套管外引線連接處溫度未超過允許值,瓷套管無積污、無破損、無裂紋、無放電痕跡,瓷套管端子與外引線連接處無燒傷、熔接現象。風冷裝置運行正常,繞組澆注體未發現裂紋,變壓器接地良好。
高、低壓配電柜、電容柜內設備(電纜頭、母線、刀閘、開關、電容器、電流互感器、交流接觸器、熔斷器、斷路器)各部位連接點無銅鋁直接連接、無過熱、銹蝕、燒熔等異常現象;套管、絕緣子無積污、無破損、無裂紋、無放電痕跡;充油設備無滲漏油現象;各級開關所帶負荷均在額定值內運行,未見過負荷現象,配電柜接地良好。
(二)線路敷設:配電線路(包括臨時供電線路)及電力、電纜:
檢測項目導線及電纜的敷設、線路是否老化、損傷;與電器設備的連接、負荷、溫度、火花放電情況及環境狀況。配電間全部檢測。其它區域根據環境狀況抽檢,裝修復雜處、人員聚集處、環境狀況不良處重點檢測。
(三)照明燈具、開關、插座的安裝:開關、插座、照明裝置、裝飾燈具:
檢測項目開關、插座(包括移動式插座)、照明裝置、裝飾燈具、霓虹燈等的安裝、連接、負荷、溫度、火花放電情況及環境狀況。根據環境狀況抽檢,裝修復雜處、人員聚集處、環境狀況不良處重點檢測。
1、電氣防火安全檢測為在帶負荷下進行的檢測。正確的操作不會造成停電等不良影響,但檢測過程中會對正常工作和生活造成一定的影響,哪些工作區域不能受影響,須向檢測負責人說明,同時希望甲方在檢測前通知各部門做好相應的準備工作。
2、哪些屬于安全重點防范或重大火災隱患的區域(如易散發可燃氣體、防爆場所、防盜場所),須向檢測人員說明,并配備一定數量的安保人員,以利于檢測工作的安全進行。
3、如有條件,檢測前甲方應盡可能多的使電氣帶負荷運行,甲方技術人員應了解電氣設備的安裝位置、掌握操作方法,防止檢測過程中造成斷電等不良影響,避免不必要的損失。
4、有故障的電氣設備,不能正常運行,須向檢測人員說明。
5、甲方應能打開房間和區域門(不檢測區域除外),尤其是安裝電器設備的區域(如強電井、空調通風機房等)以節省檢測時間。
6、檢測時如發生特殊情況,由雙方負責人協商解決。
7、為保證檢測工作的順利進行,希望甲方技術人員準備電工常用工具。
8、提供給乙方各建筑物內配電設施相關數據(如:變、配電室,強電豎井或各層配電間;重要的機房及甲方指定檢測的房間;易燃易爆場所等)。
(1)嚴格執行我公司的質量管理方針:
公正、科學、準確、規范、滿意。
(2)確保我公司質量管理目標的實現:
杜絕重大工程事故,確保質量驗收合格率。
(3)我公司在檢測各區域時,要求員工盡可能在不影響正常工作情況下進行,并盡量縮短檢測時間。兩組人員盡量保證在一個小范圍內同時檢測,工作前先由隨檢人員對可能發生斷電區域的工作人員進行通知,避免因操作不當影響正常工作。
(4)由于我方員工檢測工作中操作不當造成的自身人員傷害,由我方自行負責。
(5)對檢測運行中的電氣設備存在的火災隱患和問題做到及時發現,由于某種原因不能現場整改的電氣火險隱患,我們會耐心、細致地向貴方講清隱患部位,在檢測報告中對受檢單位的電氣防火狀況做出正確評價,提出防止電氣火災發生的整改方案,確保貴單位電氣設備安全可靠的運行。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇八
甲方:
乙方:
為了保證電氣化鐵路以及交跨電力線路(電纜)安全運行,根據國家有關法規、鐵路、電力有關標準,經甲乙雙方協商,簽訂本安全互保協議。
一、雙方職責。
1.甲方應將電氣化鐵路上跨電力線路巡視納入日常巡視工作,并做好惡劣天氣下的設備巡視,當發現上跨電力線路危及鐵路安全時應及時通知乙方。
2.甲方在交跨處進行設備維護和施工時,應保護乙方電力線路(電纜),必要時通知乙方。
3.乙方應加強電氣化鐵路交跨的電力線路區段的巡視,對跨越處的導地線、桿塔、金具、絕緣子、電纜端頭等元件進行檢查。惡劣天氣下應組織特巡。當發現危及鐵路安全的缺陷時應及時告知甲方。
4.甲乙雙方應建立鐵路、電力線路(電纜)交跨臺賬,便于雙方掌握交跨信息,并每年底定期更新,見附件。
5.乙方在跨越處進行設備維護或施工時,應告知甲方,甲方應積極配合,必要時做好安全防護措施。
6.當跨越處發生斷線、桿塔傾倒或安全距離不足等情況時,甲、乙雙方應第一時間通知對方。乙方應盡快消除影響鐵路通行的障礙,應急處置期間應互相做好配合工作。
二、互保聯系方式。
甲方聯系人:
固定電話:手機號碼:
乙方聯系人:
固定電話:手機號碼:
當甲、乙雙方聯系方式發生變化時應及時告知。
三、本協議一式四份,簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執兩份。
甲方(章)乙方(章)。
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人。
(簽字):(簽字):
簽訂時間:年月日。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇九
根據《________省電氣消防安全技術檢測管理暫行規定》的要求,甲、乙雙方經協商,由乙方對甲方之配電設施、可觸及的電氣線路等進行消防安全檢測,達成以下協議。
一、被檢區域及檢測項目。
1.地下二層至屋面共用部位的所有照明開關、線路、燈具;
4.受約住戶房間內所有電氣設施、設備。
二、檢測期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、檢測費用。
按照_____省物價局陜價費調發____________以被檢建筑面積_______元/平方米收取。被檢總面積為:_________m2;檢測費總計元,________大寫:________________元。
四、雙方責任。
甲方。
3.因甲方原因造成檢測期拖延,應承擔責任;
4.甲方在一個月內完成整改乙方檢測報告中的不合格項目,交乙方復檢;
5.按時付款。
乙方。
3.不隨意去非受檢場所;
4.愛護甲方設備、設施;
5.需停電檢測的部位,乙方須提前兩天通知甲方,甲方做出安排后,方能檢測;
6.乙方在一周內對甲方提出的整改項目的復檢申請進行復檢,檢測費不再另計;
8.檢測責任保證期為十二個月,保證期從檢測報告交于甲方之日起計算。在保證期內,因乙方檢測后的部位引起的火災、人員觸電等事故由乙方承擔全部責任。
五、付款方式:檢測報告交于甲方后,甲方一個月內付清檢測費用。
六、違約責任。
1.因甲方配合人員不到位或其它原因造成乙方停工,除工期順延外,并按檢測費總額的2%向乙方支付誤工費。
2.因乙方人員原因,造成受檢或非受檢設備、設施的損壞,乙方負責維修,如維修不成則予以全額賠償。
3.因乙方原因不能按時完工,按檢測費總額的5%向甲方支付違約金。
七、未盡事宜經雙方協商后可補充條文,作為本合同附件,與原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,雙方各執份,具有同等法律效力,并自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________乙方:______________。
地址:______________地址:______________。
電話:______________電話:______________。
帳號:______________帳號:______________。
法人代表:__________法人代表:__________。
代理人:____________代理人:____________。
_____年_____月____日_____年_____月____日。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇十
根據《陜西省電氣消防安全技術檢測管理暫行規定》的要求,*、乙雙方經協商,由乙方對*方之配電設施、可觸及的電氣線路等進行消防安全檢測,達成以下協議:
一、被檢區域及檢測項目:
1.地下二層至屋面共用部位的所有照明開關、線路、燈具;
4.受約住戶房間內所有電氣設施、設備。
二、檢測期限:年月日至年月日。
三、檢測費用:
按照陜西省物價局陜價費調發[2001]85號《關于電氣消防安全檢測收費標準(試行)》的批復第二條以被檢建筑面積貳元/平方米收取。被檢總面積為:m2;檢測費總計元,大寫:元。
四、雙方責任:
*方:
3.因*方原因造成檢測期拖延,應承擔責任;
4.*方在一個月內完成整改乙方檢測報告中的不合格項目,交乙方復檢;
5.按時付款。
乙方:
3.不隨意去非受檢場所;
4.愛護*方設備、設施;
5.需停電檢測的部位,乙方須提前兩天通知*方,*方做出安排后,方能檢測;
6.乙方在一周內對*方提出的整改項目的復檢申請進行復檢,檢測費不再另計;
8.檢測責任保*期為十二個月,保*期從檢測報告交于*方之日起計算。在保*期內,因乙方檢測后的部位引起的火災、人員觸電等事故由乙方承擔全部責任。
五、付款方式:
檢測報告交于*方后,*方一個月內付清檢測費用。
六、違約責任:
1.因*方配合人員不到位或其它原因造成乙方停工,除工期順延外,并按檢測費總額的2%向乙方支付誤工費。
3.因乙方原因不能按時完工,按檢測費總額的5%向*方支付違約金。
七、未盡事宜經雙方協商后可補充條文,作為本合同附件,與原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,雙方各執份,具有同等法律效力,并自雙方簽字蓋章之日起生效。
地址:西安市東新街232號。
地址:西安市西五路28號四樓。
電話:7406175。
帳號:西安市商業銀行營業部。
103-220150028-93。
電話:(029)7293173。
法人代表:
法人代表:
代理人:
代理人:
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇十一
根據《陜西省電氣消防安全技術檢測管理暫行規定》的要求,甲、乙雙方經協商,由乙方對甲方之配電設施、可觸及的電氣線路等進行消防安全檢測,達成以下協議:
一、被檢區域及檢測項目:
1.地下二層至屋面共用部位的所有照明開關、線路、燈具;
4.受約住戶房間內所有電氣設施、設備。
二、檢測期限:年月日至年月日。
三、檢測費用:
按照陜西省物價局陜價費調發[2019]85號《關于電氣消防安全檢測收費標準(試行)》的批復第二條以被檢建筑面積貳元/平方米收取。被檢總面積為:m2;檢測費總計元,大寫:元。
四、雙方責任:
甲方:
3.因甲方原因造成檢測期拖延,應承擔責任;
4.甲方在一個月內完成整改乙方檢測報告中的不合格項目,交乙方復檢;
5.按時付款。
乙方:
3.不隨意去非受檢場所;
4.愛護甲方設備、設施;
5.需停電檢測的部位,乙方須提前兩天通知甲方,甲方做出安排后,方能檢測;
6.乙方在一周內對甲方提出的整改項目的復檢申請進行復檢,檢測費不再另計;
8.檢測責任保證期為十二個月,保證期從檢測報告交于甲方之日起計算。在保證期內,因乙方檢測后的部位引起的火災、人員觸電等事故由乙方承擔全部責任。
五、付款方式:
檢測報告交于甲方后,甲方一個月內付清檢測費用。
六、違約責任:
1.因甲方配合人員不到位或其它原因造成乙方停工,除工期順延外,并按檢測費總額的2%向乙方支付誤工費。
3.因乙方原因不能按時完工,按檢測費總額的5%向甲方支付違約金。
七、未盡事宜經雙方協商后可補充條文,作為本。
合同。
附件,與原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,雙方各執份,具有同等法律效力,并自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:陜西融信物業有限責任公司乙方:陜西電氣消防安全檢測所。
地址:西安市東新街232號地址:西安市西五路28號四樓。
電話:帳號:西安市商業銀行營業部。
103-220190028-93。
電話:(029)7293173。
法人代表:法人代表:
代理人:代理人:
年月日年月日。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇十二
消防、電氣檢測合作協議由:檢測公司(以下簡稱甲方)和十堰檢測負責人(以下簡稱乙方)。
甲方:身份證號:乙方:身份證號:甲乙雙方本著自愿、公平、互利的原則訂立消防、電氣檢測合作協議如下:
(1)甲、乙雙方自愿合作經營十堰地區消防、電氣檢測項目,辦事處負責人由同志擔任;
(2)十堰辦事處一切檢測業務由乙方負責,甲方負責技術監管;
(3)本合作經營期限為一年,如果需要延長期限的,在期滿前三個月辦理先關手續;
(4)雙方合作期間交甲方費用元,分兩次交清,每半年一次;
(5)所有檢測報告,由甲方審核、蓋章,快遞送至十堰辦事處;
(6)乙方負責檢測報告書內容的真實性,不得出具虛假報告;
(7)本協議未盡事宜,雙方可以補充規定,補充協議與本協議有同等效力;
(8)本協議一式份,合作人各份,本協議自合伙人簽字(或蓋章)之日起生效;
(10)對于執行本協議發生的與本協議有關的爭議應本著友好協商的原則解決;
(14)一方合伙人有違反本協議的,另一方有權解除合作協議;
(15)一方合伙人出現法律上問題或作出對企業有損害的,另一方有權解除合作協議。
甲方(簽字):乙方(簽字):
聯系方式:聯系方式:
年月日年月日。
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇十三
濮陽市安泰消防技術咨詢服務有限公司:
我單位擬在市、縣(區),裝修,裝修總面積平方米,該工程由設計,施工圖紙已齊全,現委托你單位對施工圖紙和相關資料進行消防咨詢,并提出合理化意見。
附:工程明細表(應詳細填寫)并提供所需資料:
2、《室內裝修工程消防設計審核申報表》(單位加蓋公章)(1份);
3、工程所在建筑平面圖、全套裝修設計圖紙(1份);
5、裝修設計單位和施工單位資質證書(2份);
6、裝修施工合同(2份);
8、填寫建設(裝修)單位委托消防技術咨詢機構的委托書(單位加蓋公章)(1份)。
建設單位(蓋章)。
建設單位聯系人:電話:
設計單位聯系人:電話:
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇十四
電氣化作為社會進步的標志,各種電氣設施越來越多地步入國民經濟和人民生活的各個領域。同時它也因各種原因誘發了大量的火災隱患,其造成的人員傷亡及經濟損失觸目驚心!而電氣火災隱患具有一定的“隱蔽性”“潛伏期”,肉眼檢查往往難以發現,這就迫切需要建立一套科學、準確、可操作的電氣消防安全檢測方法、手段和法規并成立相應的專業檢測機構。電氣消防安全檢測作為社會發展的需要,顯示出其在現代消防工作中不可替代的作用。
電檢在西方經濟發達國家已有幾十年的歷史,其技術法規已相當完善,基于此,我們參考了發達國家的相關經驗,引進了具有國際先進水平的檢測儀器和設備,通過對電氣設施等進行全方位的量化監測,并全面、準確地反映電氣火災隱患的準確位置,把傳統的檢查工作提升到一個新的科學高度。作到了查明電氣火災隱患的科學化、圖譜化、數據化,這是科技進步的成果。
1、電氣消防火災隱患具有一定的‘隱蔽性’‘潛伏期’,肉眼檢查往往難以發現,通過國際先進水平的檢測儀器和設備對電氣設施等進行全方位的量化監測,并全面、準確地反映電氣消防火災隱患的準確位置,并及時提出相應整改措施,從而消除隱患,避免電氣火災事故的發生,避免潛在和不必要的損失。
2、我司是取得國家cma資質的權威第三方檢測單位,可以向社會出具具有證明性的數據與結果,同時對數據和結果《檢測報告》承擔相應的法律責任。
3、第三方檢測本身相當于第三方監督監管單位,是居于電氣消防設計施工單位與維修保養單位的第三方監理單位,有權威的監理作用,能公正權威規范的進行檢測,檢測結果規范有效。同時對業主起到分擔安全責任的作用。
4、第三方《檢測報告》本身系統全面,可以幫助主要責任方建立系統的安全檔案,防患于未然,讓直接安全責任人(企業法人和投資方)減少安全風險擔責。
5、第三方檢測,能解決業主單位由于人員能力及設備所限的安全憂慮,從而更深入全面的發現潛在隱患風險和相關安全重點,多方監管實現零風險的可能性。《消防法》和相關法規都規定和認可第三方檢測,進行第三方檢測可以減少相關主管單位直接向直接安全責任人及法人投資方直接問責的風險,同時還起到擔責作用。檢測的范圍包括:
1、電氣系統的帶電設備紅外診斷;
3、電氣系統的剩余電流動作保護裝置檢測;
4、電氣系統的絕緣電阻檢測(需停電斷電檢測);
5、配電系統建筑、接線端子的安裝情況;
6、室內低壓配電線路配線情況,動力及照明配電箱、開關插座的安裝;
7、吊頂內線路的敷設;
1、火災自動報警系統;
2、消防電源及應急疏散照明系統;
3、室內外消火栓系統;
4、自動噴水滅火系統;
5、防排煙系統;
6、防火門系統;
7、防火卷簾系統;
8、氣體滅火系統;
9、干粉滅火系統;
10、泡沫滅火系統;
1、由于企業本身人員配置及能力設備的缺失,相關安全管理人無法準確及時規范的發現安全隱患的存在,容易造成潛在的安全隱患無法預知和預防,造成直接安全責任人不知情的擔責風險和重大損失。
2、缺乏第三方檢測,相當于缺乏多方監管,無法規范的了解安全工作狀況,容易陷于安全管理的局限性疏忽,增大未知潛在風險的可能性,同時缺乏第三方分擔安全責任來減少損失。
3、電氣火災隱患具有一定的‘隱蔽性’‘潛伏期’,肉眼檢查往往難以發現,同時它也因各種原因誘發了大量的火災隱患,其造成的人員傷亡及經濟損失觸目驚心!相關報道及數據舉不勝舉,沒進行第三方檢測往往都是弊大于利。
總之,隱患險于明火,防范甚于救災,責任重于泰山,防患于未然是每個企業安全管理的重中之重,需要引起足夠的重視。
如有需要電氣,消防,防雷安全檢測的可聯系***,qq1924514039駱生,價格優惠,資質認證,長期合作,質量保證。
愿大家時刻安全生產,安全經營,創造財富與價值!
電氣消防檢測方案(熱門15篇)篇十五
為貫徹公安部61號令《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》、《北京市消防條例》,將消防工作落到實處,確保不發生火災責任事故,經理部特與單位焊工簽訂本防火安全協議書。
1.電氣焊工操作必須執行消防部門下發的有關通告中的規定,落實文件精神。
2.電氣焊工操作人員必須持證上崗,焊前開用火證,配備看火人員及防火器材,作業結束交回用火證,嚴禁非電氣焊工操作。
3.作業時要按規定時間、地點作業,必須對周圍易燃、可燃物進行清理,垂直作業要進行隔擋和用石棉布封嚴孔洞。高層外檐作業下面要增設人員看火,做到萬無一失。
4.焊割作業與油漆、噴漆、木工、防水施工的等易燃易爆作業,嚴禁同部位、同時上下交叉作業。
5.遇有五級以上大風等惡劣氣候、高空、露天焊割作業立即停止。
6.作業完畢,必須切斷電源、氣源、檢查現場,確無火險后方可離去。
7.對違反防火規定造成不良后果的,有權建議給予批評教育、經濟處罰,直至追究法律責任。
此協議一式兩份,雙方各存一份。
項目經理部焊工單位。
簽字:焊工簽字:
年月日年月日。