規章制度的落地執行需要各級組織和個體共同努力,形成良好的法治環境。在這里,我們為大家羅列了一些規章制度的樣本,供大家參考。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇一
設備器材科是醫院醫療設備管理的專業部門。在分管院長的領導下,根據國家和上級有關設備管理方面的方針、政策法規條例中的規定,結合醫院的實際情況,實施醫院的設備管理。
一、參加醫院醫療設備的全過程管理,醫療設備的規劃調研、立項審查、設備選型、購置驗收、安裝調試和投入使用等前期工作。
二、負責醫院范圍內醫療設備的業務管理。組織各使用科室建立建全設備臺帳及設備維修保養記錄,按固定資產臺賬貼標識卡統一管理。
三、負責編制落實醫療設備的維修計劃并組織實施。
四、負責組織醫療設備調撥、報廢的鑒定及報批工作。
五、負責組織編制、審查上報醫療設備的購置、更新計劃。積極推廣應用設備狀態檢測和故障診斷技術,不斷學習先進的管理經驗和科學的管理方法。
六、定期下科室巡回檢查設備的使用及完好情況。
七、分類建立健全設備臺帳明細,建立設備管理數據庫。
八、按規定上報統計報表資料,做好年度大型醫療設備的效益分析工作。發現問題及時解決,努力提高設備的使用率。充分發揮設備的效益。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇二
1、值班員必須堅守崗位,穿工作服、戴工作牌、注重文明用語、按規定巡視設備運行情況,如離開值班室巡視和抄表應在留言牌上留言。
2、密切注意空調系統工作狀況、設備運行狀態;做到腿勤、眼尖、耳靈、手快、腦活,及時發現和處理隱患、故障。
3、發現設備故障,當班人員無法處理時,應及時報告主管并作好記錄。
4、白天運行期間,值班人員應在值班室加強巡視。
5、熟記相關部門電話及主管的聯系電話。
6、值班室嚴禁留座無關人員,不準吸煙、吃零食。
7、值班人員因特殊情況需要調班時,必須事前報告,經主管領導同意后方可調班。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇三
7、嚴格遵守安全、防火、清潔衛生制度;。
8、嚴格執行崗位責任制,遵守電業系統的有關配電的各規程;。
9、嚴格執行各種設備的`安全操作規程;。
11、操作及檢修時,必須按規定使用電工絕緣工具、絕緣鞋、絕緣手套等;。
12、配電房應懸掛'低壓配電系統圖'及'安全操作規程';。
13、配電房內的設備應按廠家提供的維修手冊制定預防性維修計劃,維修人員應按計劃進行定期檢查、維護及保養。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇四
正確使用設備是保證設備正常運行,避免設備的不正常磨損或損壞,防止人身、設備事故的發生,延長設備的使用壽命和大修周期,降低備件消耗,減少維修費用,確保生產正常進行的關鍵之一。因此,設備使用單位和生產操作者,必須嚴格按照設備安全操作規程,正確使用設備。為了加強該項工作的管理,確保設備安全操作規程能在公司范圍內認真貫徹實施,特制定本制度。
凡本公司生產部下屬車間及各部門,設備管理人員進行設備操作、使用、檢查、維護、保養等各項工作,均依照本制度進行辦理。
3.1.1負責生產部所有設備設施的全面管理工作,負責生產部設備采購。
3.1.2審核修改設備設施管理文書,監督各類人員設備制度實施情況,審批設備制度獎罰。
3.2.維修人員管理職責。
3.2.1維修人員負責公司設備的維修工作,按維修單及時做好問題診斷與維修。
3.2.2維修人員按設備保養手冊和設備說明書制訂保養計劃建議,并按計劃實施保養工作。
3.2.3根據庫存情況提交備件采購申購表,負責備件的驗收與急購備件的提交。
3.2.4指導操作工完成設備使用及簡單保養工作。
3.2.5做好日常設備的巡視檢查工作,及時發現問題,處理隱患。
3.2.6做好預防性保養、維護工作,降低本區域停機時間及設備原因造成的報廢量。
3.2.7完成上級委派的其他任務。
3.3.操作人員管理職責。
3.3.1認真執行設備使用與維護相結合和設備誰使用誰維護的原則。
3.3.2單人使用的設備實行專責制,主要設備實行包機制(包運轉、包維護、包檢修)。
3.3.3設備使用實行定人、定機,憑證操作,主要裝置實行區域負責制,分片包干的管理辦法。
3.4.設備管理人員根據需要編寫《生產設備操作規程》,發放給各使用部門,同時對相關操作人員進行培訓,并進行現場考核,確認合格后方可讓其操作。
4.1新上崗、轉崗、調入的設備操作人員在使用設備前,必須經設備管理部和人力資源部的安全操作培訓,學習設備的結構性能、技術規范、操作規程、維護保養知識等基本常識。所有重點關鍵設備、特殊工序設備、特種設備,實行定人定機操作和維護保養,實行憑證操作制度。
4.2各使用單位負責設備的正確使用、妥善保管和精心維護,并對其保持完好和有效利用負直接責任(含設備管理卡、銘牌、操作規程等設備基礎資料完整性)。
4.3為了維持設備所規定的機能,各使用單位需要按《設備點檢表》之規定對規定設備的檢查點(部位)進行點檢。
4.4必須嚴格執行交接班制度,交班的操作人員應詳細向接班的工作人員交待本班設備運行情況和尚未處理的設備故障,并填好交接班記錄,雙方在交接班記錄上簽字。
4.5設備在運行中發現故障,凡在本班可以處理的,不得交下一班處理,本班無法完全處理,未完成部分可交給下一班,接班人員應接著處理完成,并詳細檢查,一切正常后,方可開機。
4.6設備的運行部位或運轉區域內檢修,必須在停機后設備處于靜止狀態下進行,并懸掛警示牌。
4.7設備在啟動運行中,應對周圍環境進行監視,注意前后工序的銜接與配合,注意儀表指示變化。
4.8必須保持設備區域的文明衛生,每班工作人員應每日對設備進行擦拭及區域內的打掃工作,以保持設備和區域的整潔。
4.9所有操作工人必須遵守設備的操作規程,合理使用設備,搞好設備基本維護工作。未經領導批準,不得亂修、拆卸或配用其他人員的機器零件和工具,非本崗位作業人員未經批準不得操作設備。
4.10設備使用人員發現設備有嚴重故障時,應立即停止操作,并上報班組長處理,班組不能處理的,報設備管理人員進行維修,同時采取適當?shù)陌踩胧?/p>
4.11人員交接班時必須對設備運行狀況進行交接,交接內容包括設備運轉的異常情況、原有缺陷的變化、運行參數的變化、故障及處理情況等。
4.12對設備進行掃除、加油、檢查、修理時,為防止他人啟動設備造成意外,應有適當?shù)陌踩b置和明顯標志。
4.13使用部門必須執行操作規程和使用辦法,各班組長對本班組的作業人員進行設備使用考核。
4.14設備管理部執行對全公司設備使用狀況稽查,并填寫《設備檢查表》至相關單位進行改善,對未按要求整改的單位發出《整改報告》處理。
4.15生產中不允許精機粗用,大機小用。嚴禁設備超負荷超規范使用,嚴禁在軌道上放工具、零件等物品,更不允許隨意拆除安全裝置及零部件,動力供應中斷時應立即關閉設備的各種開關,將工作機構返回正常位置。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇五
1、停電檢修必須辦理工作票,值班人員驗票無誤后,按指令操作:停電、驗電、接地線,并掛標示牌,裝設欄桿。檢修完畢后送電前,必須清理現場,并得到許可命令后,方可合閘。
2、帶電操作與高壓配電系統操作,必須穿戴絕緣手套,穿絕緣靴子,操作時應有人監護,倒閘操作由二人執行。
3、停電操作程序為：先斷開油開關,再斷開出線隔離刀閘,最后斷開母線隔離刀閘,嚴禁帶負荷拉刀閘。送電操作程序為反?/p>
4、停電一定要掛“嚴禁合閘”標示牌,并派專人看守上鎖。
5、停送電,嚴格實行申請審批制度,并簽字。
6、因系統故障而引起開關跳閘,應迅速查明故障原因、地點,并立即采取措施,切斷故障點,才能恢復送電,并做好記錄,以備查考。
7、值班人員必須掌握觸電急救方法和人工呼吸法,會正確使用滅火器材。若發現設備重大故障或人身傷亡事故,應首先切斷電源,防止事故擴大,并積極投入搶救,同時保護好現場,迅速上報。
8、各低壓配電設備的操作規程參照上述規定執行。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇六
一、檢測儀器設備的驗收,由質檢部成員負責人組織進行,同時組織其安裝、調試和檢定工作。
二、檢測儀器設備由質檢部負責保管,使用和日常保養,定期進行檢定工作。
三、儀器設備必須嚴格遵守操作規程。嚴禁超負荷、超范圍和帶病工作。使用中如有異常情況,應立即停機檢查,查明原因,及時處理,待恢復正常,并經檢驗后,方可繼續使用。
四、儀器設備每季度進行一次保養。
五、儀器設備要按期請計量部門進行計量檢定。當精度達不到規定時,應按檢定結果降級使用,并更換標志。
六、當儀器設備的計量精度經檢定達不到最低精度標準,且無法修復時,由質檢部負責人提出報廢申請,上報批準報廢。
七、儀器設備由各項目試驗組統一管理,每臺儀器均應有使用說明、操作規程和檢驗校準時間、記錄及保管人,建立儀器設備檔案。
八、新購的儀器設備必須進行全面檢查,合格方可使用,能正常使用的各種儀器應定期檢查,所有檢查都應做好記錄。
九、儀器設備調試、校準記錄應由技術負責人負責記錄。在使用中自檢情況和故障情況應有測試人員做好記錄。
十、檢驗設備、計量儀表使用時要做到用前檢查,用后清潔干凈。
十一、檢測人員必須自覺愛護儀器設備,保持儀器設備整潔、潤滑、安全、正常的使用狀態。
十二、檢測人員要遵守儀器設備的操作規程,做到管好、用好,會保養、會使用、會檢查,會排除一般性故障。
十三、游標卡尺暫定使用期限為3年,在正常操作情況下磨損、報廢不追究使用者責任,使用期限內丟失的按采購價和3年比例賠償。超過使用期限仍能正常使用的,公司將根據使用狀況和延期使用的`時間長度給予獎勵,超過使用期限丟失的罰款50元,但獎勵部分仍然有效。
十四、分發給各部門的測量設備,當員工調換崗位或離開公司前應將所使用的測量設備歸還于質檢部,質檢部做好《計量儀器跟蹤表的》登記工作。
十五、游標、千分尺鑒定周期為6個月,硬度計、液壓式拉力試驗機鑒定周期為1年。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇七
1.所有設備執行定人定機,操作者必須了解設備的結構、性能、潤滑及安全操作規程等知識,正確使用設備,保養設備。
2.嚴格執行安全操作規程,發生故障,立即停車檢查報告,自己不能處理的,應立即通知檢修。
3.操作者應認真按三級保養要求保養設備:
(1)整齊:工具、工件、附件放置整齊,安全防護裝置齊全,線路、管道完整;
(2)清潔:設備內外清潔,各滑動面和絲杠等處無油污,無碰傷,無劃痕;
4.愛護設備,不得任意拆卸機床的零部件,機床床身、導軌及滑動面禁止放工具、量具、工件等物。校正工件時,禁止猛擊機床,不運轉時,要關閉電機。工作完畢后,應切斷電源,關閉照明燈。
5.設備的維修人員(電工、機修)應經常巡視、負責監督設備的合理使用,有權提出意見,緊急情況時有權停止使用。
6.在生產和實習工作中如果發生設備或人員事故,首先應切斷電源,保持設備現狀(如果有人員傷害情況發生,應即時對傷員進行相關處理或送醫院治療。相關處理辦法見工傷事故處理辦法)。由中心領導、技術人員等相關人員進行責任鑒定。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇八
1、醫院設備管理機構是以主管設備的院長為首,以藥械科為主體,包括財務科及各使用科室在內的設備管理體系。
2、醫院設備歸口管理部門為藥械科。設備的使用、日常保養、現場管理為各使用科室。3財務科、檔案室、信息中心配合設備科搞好設備管理工作。
1、藥械科是醫院設備管理的專業部門。是在分管院長的領導下,根據國家和上級有關設備管理方面的方針、政策法規條例中的規定,結合醫院的實際情況,實施醫院的設備管理。2參加醫院設備的全過程管理,設備的規劃調研、立項審查、設備選型、購置驗收、安裝調試和投入使用等前期工作。
3、負責醫院范圍內設備的業務管理。組織各使用科室建立建全設備臺帳及設備維修保養記錄。
4、負責編制落實設備的維修計劃并組織實施。
5、負責組織設備調撥、報廢的鑒定及報批工作。
6、負責組織編制、審查上報設備的購置、更新計劃。積極推廣應用設備狀態檢測和故障診斷技術,不斷學習先進的管理經驗和科學的管理方法。
7、必須定期下科室巡回檢查設備的使用及完好情況。
8、分類建立健全設備臺帳明細,建立設備管理數據庫。實現運用網絡對設備進行動態和靜態管理。
9、按規定上報統計報表資料,做好年度大型醫療設備的效益分析工作。發現問題及時解決,努力提高設備的使用率。充分發揮設備的效益。
1、及時向藥械科反饋設備維修進展情況及維修后運行效果及存在的問題。
2、認真做好醫療設備的效益分析工作,1萬元以上醫療設備每半年次月10日前7月10日前和1月10日前報送藥械科;每月25日前報送設備完好及使用狀態報表。
3、愛護設備,認真作好設備的日常維護保養工作,嚴格執行各項規程制度。保證設備的平穩運行。
4、認真填寫設備運轉維修保養記錄。做到內容詳實準確。
5、充分利用好設備使之產生效益,對利用率低、日常保養差的設備和科室,經有關部門審核后酌情處理。
1、各使用科室本著“經濟、需要、先進、實用”的原則由科室負責人于本年度末編制購置計劃。其內容為:設備名稱、性能、數量、配套設備名稱、生產廠家、金額、論證報告。2藥械科綜合科室計劃會同有關部門對所購設備的可行性、先進性、可維修性、適用性、經濟性等方面進行研究和論證。編制下年度設備購置計劃上報院討論,由院長審定后藥械科組織實施。
3、藥械科根據院批計劃,在資金到位的情況下,進行設備購置前的市場調查、可行性分析及考察工作。
6、凡新購設備在藥械科與供應商簽訂合同的同時,必須填寫由使用部門、設備科、財務科、分管院長會簽的包括:設備名稱、規格型號、生產廠家、金額等在內的《固定資產購置審批表》,才可實施購置。
7、一切設備的采購程序由紀檢、審計參與監督。
1、首先設備管理人員、工程技術人員和設備操作人員要認真閱讀相關技術文獻、熟悉設備的技術原理、技術性能和技術標準,根據合同及附件、技術要求等擬定驗收方案,制定驗收計劃。
2、設備到達前根據設備的工作環境、條件、要求,準備好防光、防潮、放射線輻射、特殊接地線等要求,準備好所需的水、電、氣系統設施。
3、現場點貨由設備管理人員、工程技術人員、檔案人員、操作人員、供貨方共同啟封驗貨。
4、檢驗設備的品名、數量、外包裝和設備外觀的完好狀況,核對配件、備件、出廠合格證、中外文說明書、裝箱單以及其它專用技術資料是否齊全,一切無誤后再接收設備。并由檔案室進行歸檔保管。
5、根據驗收計劃進行技術參數的鑒定及安裝、調試驗收,并對結果作出詳細記錄。
6、設備經安裝調試驗收合格后由藥械科、使用科室共同填寫《設備驗收單》。
7、設備管理人員及時建帳建卡,并列入維修保養計劃,同時協助使用科室建卡、建立設備運行維修保養記錄本。做到帳卡物一致。
1、設備的維護保養工作實行日常維護保養與計劃檢修相結合,專業管理與群眾管理相結合。
2、設備的維修保養應按照制定的設備維修保養計劃并參照隨機附帶的設備維修手冊進行。
3、設備日常管理與保養由使用科室負責,日常保養在每次使用設備后進行,保養內容:清潔、調整、緊固等,配套設施擺放整齊。保養后加蓋防塵罩等。
4、設備拆機保養由設備維修人員按計劃定期進行。
5、設備在使用中出現故障或損壞,使用科室要及時通知設備維修人員,維修人員到現場維修調試。如維修人員也無法解決的問題,由藥械科負責與供方聯系解決。
6、特殊設備價值在10萬元以上,醫院無維修能力的如:ct、彩超、mect等,由設備科負責與廠方簽定年度維修保養合同。
7、設備維修人員必須做好每次的維修保養記錄。
1、設備調出、調入必須經分管設備的院長審批后進行。
2、院內設備調撥,必須由雙方使用科室填寫《院內設備調撥單》并由分管院長、藥械科、財務科簽字后才可調撥,同時調整卡片。
3、設備外借、轉讓、租賃必須嚴格按照設備分級管理權限審批后處理,任何科室和個人都不允許將院屬設備外借轉租。
4、加強停用、閑置設備管理,不得隨意拆卸,帳、卡、物相符,建立資產庫集中管理。5根據設備技術狀況和報廢條件,對需報廢的設備按有關審批程序進行。已批準報廢設備,應按有關規定妥善處理,嚴禁擅自處理報廢設備。
6、報廢條件。
1)已達到使用年限,設備老化、性能落后、無使用價值;
2)嚴重影響安全,且不宜修復的設備。
3)無修復價值,修理成本過高,且嚴重浪費能源的設備。
1、主要專業設備使用說明書、維修手冊;
2、設備出廠合格證、裝箱單、驗收單;
3、固定資產購置審批表、合同、付款通知單,使用記錄檢修報告;
4、各種臺帳、卡片、主要設備技術狀況、維修計劃完成情況;
5、大型設備的效益分析、利用率、完好率統計。
1、事故及責任的劃分。
1)小事故因操作保管不當損壞設備配件或造成設備丟失的,損失金額在1千元以內的。
3)重大事故違反操作規程造成設備損壞且無法修復,設備凈值達1萬元以上的;可修復,修復資金達設備凈值50%以上的。
4)特大事故嚴重違反操作規程造成設備損壞且無法修復,設備凈值達5萬元以上的;可修復,修復資金達設備凈值60%以上的。
2對事故責任人的處罰。
1)事故責任人應分為:負全部責任者、負主要責任者、負同等責任者、負次要和一定責任者。分別按造成直接經濟損失100%、70%、50%、30%、10%罰款。
2)根據事故、責任人的劃分,按一定比例賠償直接經濟損失,事故情節和事故性質嚴重的可并處警告、記過、記大過或解除勞動合同。
3)隱瞞事故和事故情節的科室領導及有關人員,處以經濟處罰,情節和性質嚴重的可并處警告、記過處分。事故的調查和處理必須堅持實事求是、尊重科學的原則,對事故有關責任人的處罰應遵守教育為主、處罰為輔的原則;人人平等的原則;事故責任和處罰相當?shù)脑瓌t;按規定處罰,避免處罰過重或過輕;行政處罰和經濟處罰相結合的原則。對于處罰金額可根據醫院有關規定執行,對設備人為損壞,造成重大、特大事故的責任人,應視情節輕重,追究其法律責任。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇九
一、制定計劃。按設備修理周期要求,制定出檢修計劃,并對設備進行檢查、技術鑒定,確定修理等級,使保有設備有計劃有目的地進行檢修。
二、設備檢查。每月由設備科組織有關人員,對其設備進行一次機、車檢查,保證和督促檢修計劃的落實。
三、設備檢修。經設備科批準的設備小修,零星修理和項目修理,由修理工和司機按計劃實施,以保證設備完好。
四、設備送修。對申請批復大修的設備、應按公司的有關規定執行,并做到:
1、送修設備應保持清潔、完整,不準拆換原零件、部件。
2、送修設備的履歷書等技術資料應隨機移交。
3、設備送修時,派人同承修單位共同檢修辦理送修設備和隨機專用工具等交接手續,填寫送修檢驗記錄。
4、設備修竣后,接機、車人員按驗收標準檢查、試件、驗收并辦好交接手續和索取隨機、車履歷書及大修有關技術資料。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇十
1、凡是到貨待用6平方毫米以上的電纜,都必須由電纜管理組進行編號,即在每條電纜的兩端,距電纜兩米處的部位進行火燙標記。
2、電纜管理組要建立電纜臺帳及牌圖板,電纜移動卡片,要做到物、帳、卡、板四相符。
3、庫存電纜統一由器材庫負責發放,其他單位一律不予發放。
4、沒有合格證的電纜一律禁止發放。
5、使用單位領用電纜,必須由電氣管理組按負荷審批制度,審批同意后辦理領用手續后方可領用。
6、運行中的`電纜如因損壞而需更換,由使用單位重新領取電纜。但事后必須分析、查明原因找出責任者,無故損壞電纜按情節輕重給予單位10~50元的罰款。
7、每一條電纜在入井時都要由電纜管理組填入井證,沒有入井證的電纜一律禁止井下使用。
8、電纜使用結束后,要及時回收,對一次性安裝和撤除的由四監區回收,對使用中更換或增設的電纜由使用單位回收,不及時撤回的視情節輕重給予單位一定的罰款。
9、撤回的電纜,電纜管理組要有專人負責驗收。檢查每條電纜兩端號碼是否存在,電纜護套是否完整,有無斷線或損傷,如電纜遭到嚴重損壞或無故割斷者,必須追究原因,給予責任單位一定的罰款。
10、新領和回收的電纜,都要認真檢查和修理,對電纜絕緣阻值進行搖測,井下使用的電纜敷設必須符合《煤礦安全規程》的要求,不合格的由電纜管理組下整改通知單,限期整改,不按期整改的對責任單位處200-500元的罰款。電纜、水管、風筒嚴禁吊掛在一起,否則給予責任單位200-500元的罰款。
11、對井下使用的電纜,凡發現有超負荷運行電纜發熱的,由電纜管理組或電氣管理組下整改通知單限期整改,不能在期限內及時整改的,視情節對責任單位給予500-1000元的罰款,造成后果的要嚴肅處理。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇十一
一、語音設備是學校固定資產,應由語音室管理人員負責保管,任何個人不得將設備據為已有或挪作他用。
二、語音設備要做到帳目、標簽、實物三統一。語音室與學校總務處和業務主管部門要定期對帳,做到物物有帳、帳物相符、帳帳相符。
三、語音設備要做到標簽齊全,存放有序,做好防塵、防潮、防銹、防壓、防碰等工作。及時檢修損壞設備,使設備經常處于完好狀態。
四、設備的領用和借出,必須辦理登記手續,用后及時歸還,并檢查設備的完好情況。
五、設備損壞,丟失應查明原因,分清責任,并按有關規定及時處理。設備報廢應嚴格檢測、報批手續按規定程序辦理。
六、管理人員如有變動,應及時辦理移交手續,移交時學校領導應在場監交。由移交人按帳點物,逐件移交,三方簽字。若帳物不符,應查明原因、分清責任、追索賠償。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇十二
1、為規范租賃經營,提高出租的機械設備及配件的完好率和質量,減少事故的發生,制定安全責任規定。
2、出租的機械設備和施工機械及配件,應當具備生產(制度)許可證,產品合格。生產(制造)許可證,產品合格證,應符合國家有關法律法規和安全技術標準、規范的要求。
3、應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測,檢測合格后方可出租。
4、出租簽訂租賃協議時,應當出具檢測合格證明書,簽訂協議時應明確雙方安全生產職責。
5、禁止國家明令淘汰的、存在嚴重事故隱患的、超過安全技術標準規定使用年限的、檢測不合格的機械設備和施工機具及配件出租。
6、出租工作由物業管理科管理實施。
低壓設備管理制度(通用13篇)篇十三
為加強電氣臨時線的安全管理,防止事故發生,特制定本制度。
2范圍。
本制度適用于公司范圍內臨時接用380/220v電力,照明線路、電氣臨時接線安全管理。
3術語。
無
4職責。
4.1公司生產制造部負責歸口管理本程序。
4.2生產制造負責本公司的電氣臨時線安全管理工作,確保用電安全。
5.1.1接用臨時線路,必須事先由使用單位填寫《電氣臨時接線申請單》,說明理由、起止時間、接用地點、接線方式、容量及負責人姓名,經公司生產制造部電氣主管審批同意,檢查合格后方可由電工接用。未經審批任何單位或個人都不準私自接用臨時線,違者將追究其責任。
5.1.2對臨時線必須指定專人負責,建立登記制度(立項消項),指派維修電工經常檢查消除隱患確保安全。
5.1.3臨時線和設備的架設、維護、檢查,原則上由使用單位負責,必要時委托供電單位協助。
5.2臨時線接用范圍。
5.2.1基建施工和搬遷現場。
5.2.2設備故障處理、檢修及緊急搶救救災現場。
5.2.3短時間的'工藝調整和新產品試驗及其它類似臨時性用電。
5.3接用期限與審批權限。
5.3.1臨時用電線路一般不得超過15天,特殊情下需延長使用時,應辦理延期手續。但最長不得超過一個月。
5.3.2臨時用電線路須生產制造部電氣主管、安全主管審核同意后,方可派電工接線并負責維護。
5.3.3臨時線使用到期,必須及時拆除。如須繼續使用必須提前兩天補辦延期使用審批手續,延期使用累計不得超過三個月。
5.3.4臨時線在午休和下班后,必須斷開電源,復用前需檢查確認安全后才能使用。
5.4臨時線路的技術要求。
5.4.1臨時線應沿墻或懸空架設。懸空架設距離地面高度:戶內不低于2.5米,戶外跨越人行道不低于3.5米,跨越通車道路不低于6米,與設備、管道、門窗的距離應大于0.3米,嚴禁直接搭在樹上、腳手架、鋼梁或金屬結構件上面。
5.4.2臨時線必須使用外表無破損、絕緣良好的電線,其絕緣電阻不小于0.5兆歐,電線必須與負荷相匹配。
5.4.3特殊情況必需在地面敷設時,應使用yhq或yhz型橡套電纜線,同時加以可靠的保護,通過過道還須穿鐵管保護。
5.4.5臨時線始端須裝有總開關,每條分路應設置與負荷相匹配的熔斷器,位置離地面1.5米以上,室外要安裝在有防雨條件的鐵皮箱內。
5.4.5嚴禁在易燃易爆場所接用臨時線。
6相關文件。
7記錄。
無
8附錄。
電氣臨時接線申請單。
附加說明。
本程序由生產制造部提出。
本程序由楊國新起草。
本規程由徐玉銀陳道鋒林斌會簽。
本程序由張桂才審核。
本程序由陳勇批準。
本程序由生產制造部負責解釋。