設備機房管理制度(實用17篇)篇一
為給同學們營造一個良好舒適的上機環境,養成良好的上機習慣,結合我校機房使用實際情況,特制定本制度:
(1)學生進機房后就保持安靜,上機時應對號入座,對有故障的電腦確實需更換座位須經老師同意方可到老師指定的座位坐好。
(2)上機時不能在機房吃零食,隨地吐痰,否則扣班級量化分0.1分/人次。
(3)下機后每位學生應正常關機,將自己的凳子靠電腦桌擺放整齊,鍵盤推進電腦桌下,保證設備整齊一致。
(4)每次上機后勞動委員組織學生花五分鐘的時間打掃衛生,整理好設備,如下機后發現機房有瓜皮紙屑等雜物或凳子鍵盤擺放不整齊的扣班級量化分0.3分/次。
(1)對電腦、電腦桌、凳子進行全面的清掃、擦洗及整理。搞衛生前應切斷一切電源,以免發生故障。清理過程中地板應用拖把拖擦干凈,主機、顯示器、電腦桌、凳子一定用擰干的濕布擦干凈。
(2)衛生搞完后,關好門窗,拉攏窗簾,做到一切井然有序。
(3)值周班級每次搞完衛生后要認真填寫值周登記表,不得作假。對沒有派人來搞衛生的班級扣班級量化分0.5分/人次。
以上制度自公布之日起實行,量化分將列入班級的考核當中,希各班認真遵照執行。讓我們從自己做起,共同攜手共創一個良好舒適干凈的上機環境而努力。
設備機房管理制度(實用17篇)篇二
1、不得在機房內吸煙。
2、維修工作中需使用易燃物品要事先清除火源,工作中要防止易燃物外泄。機房內不得存放易燃物品。
3、需要動火作業時,由專業主管填寫機房動火作業申請表,經理簽名同意后方能施工,施工前應清除動火現場的易燃物品,自始自終有專人監視并做好滅火準備。施工后認真檢查,確無火種方能離開。
4、部門、班組管理人員在當值期間,應注意檢查機房內的滅火自救措施,并培訓員工掌握各種滅火器械的性能及處理各種消防信號的正確方法。
5、當值人員應巡查、記錄責任管轄區域內消防報警器和消防設備的情況,及時報告、處理火警信號。
6、機房內的樓梯、走道、出入口要保持暢通無阻,嚴禁堆放物件。
7、機房內的`火災探測器、噴淋頭、防火門、防火簾、防排煙設備、滅火器、防煙面罩、疏散標志和指示燈等設施必須保持完整好用,配合保安部每月檢查、保養,確保使用時不出故障,并附相應記錄上報工程部經理。
8、發生電氣火災時,當值員工施救時應堅持'先斷電,后滅火'的原則;如油路發生火災,應立即關閉油閘并用沙袋截斷油路,防止擴散,并用二氧化碳及其他干式滅火器撲救。
9、火災時設備操作應按各工種的安全操作規程操作,并做好防火措施。
10、遇火災時,要及時上報消防中心,并采取相應的滅火措施。滅火后,要詳細記錄火災成因及滅火情況,書面上報公司領導。
設備機房管理制度(實用17篇)篇三
一、中央空調操作人員必須持證上崗,工作應認真負責,服從領導安排,嚴格遵守中央空調運行管理規程,確保機組及輔助設備的正常運行。
二、操作人員開機前應嚴格按照中央空調運行管理規程對相關設備進行全面檢查,做好開機前的準備工作。
三、通過對主機、冷熱媒水泵、冷卻水泵、冷卻塔、燃料供應系統、新風機、變風量機組、風機盤管等的檢查、維保,確認設備正常后,方可按正常程序開機。
四、按時查看各設備運行參數,填寫設備運行記錄,記好工作日記。
五、如果設備運行參數出現異常,應及時采取相應措施,重大問題及時向相關領導匯報,并及時通知維保單位來人處理。
六、做好設備管理臺帳,如實記錄設備使用狀況。
七、新風機、變風量空調機組的機房要求通風良好,衛生清潔,確保機組的正常運行。
八、機房內禁止吸煙,禁止堆放雜物及易燃易爆物品,禁止動用明火。
九、機房內按規配置各類消防滅火器材,并放置于明顯處。
十、設備運行期間每周清潔設備;設備停用期間每月清潔設備。保持設備表面無油垢、無灰塵。
十一、機房鑰匙由專人保管,無關人員不得隨意進入機房。
十二、設備運行期間每周組織一次機房及設備的.衛生、安全檢查。停機期間每月組織一次機房及設備的衛生、安全檢查。
設備機房管理制度(實用17篇)篇四
中心機房是支持信息系統正常運行的重要場所、為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環境和工作秩序,特制定本制度。
一、校園網中心機房由網絡信息中心負責管理、根據工作需要,中心機房需配備系統管理員一名,負責系統數據和系統日志備份、系統安全檢查、系統相關參數的配置與軟件安裝;負責對機房內各類設備進行安全維護和管理。
二、系統管理人員必須加強對網絡信息中心設備的運行監控,認真處理網絡數據,數據損壞后須及時檢查,如出現錯誤應立即改正;發現網絡故障等問題要及時報告并采取相應的措施、有關情況和操作及時記入維護日志。
三、網絡信息中心機房內工作人員應嚴格遵守操作規程,對各類設備、設施實行規范操作,并做好日常維護和保養、定時做好中心服務器的日志和存檔工作,任何人不得刪除運行記錄的文檔,否則追究責任。
四、網絡管理、維護和開發人員要確保數據信息的安全,數據資料和軟件必須由專人負責保管,未經允許、不得私自拷貝、下載和外借,嚴禁任何人使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等)、嚴禁未經許可私自在服務器上安裝軟件、未經許可任何人不得挪用和外借機房內的各類設備、資料及物品。
五、系統管理員須制定ip地址分配表、中心內部線路的布局圖,給每個交換機端口編上號碼,以便操作和維護、系統管理員須經常注意機房內溫度、濕度、電壓等參數,并做好記錄,發現異常及時采取相應措施。
六、機房內服務器、網絡設備、ups電源、空調等重要設施由專人嚴格按照規定操作,嚴禁隨意開關、系統管理員的操作須嚴格按照操作規程進行,任何人不得擅自更改系統設置。
七、網絡信息中心機房的核心服務器要做好安全設定,包括端口、漏洞、補丁等,做好防范措施,要設置自動殺毒程序更新及系統補丁更新,重要數據要定期做好本地備份和異地備份。
八、嚴格加強機房安全管理,采取防火防盜、防潮防雷措施、管理人員能熟練操作消防器材,每周檢查一次消防器材、發現問題及時處理。
十、做好電源及ups管理
1、機房內的電源開關、電源插座要明確標出控制的.設備
2、不得隨便更改線路和變動開關
3、熟悉ups的工作原理和操作規程
4、對ups的工作異常情況要做好記錄,并及時聯系有關單位進行處理
5、ups應妥善保養,每3個月放電一次
十一、做好空調管理
1、網絡信息中心機房為保證設備良好的工作環境,應保持合適的機房溫度和濕度,機房溫度應保持在23℃――26℃,機房濕度應低于70%。
2、定期進行日常巡視,確保空調系統的正常運行。
3、定期進行一次室外機的清理,防止因散熱不良造成空調的工作異常。
4、每年進行一次全面檢修。
十二、機房鑰匙有專人保管,禁止外借,主任處留一份備用存檔
十三、嚴格執行機房管理規定
十五、如管理人員對上述規定執行不力或違反規定,按照學院考核辦法處理
十六、本規定自公布之日起實施,修正時亦同。
設備機房管理制度(實用17篇)篇五
因各樓設備機房及屋頂平臺是樓宇動力保障的重要場所,也是最易出現重大安全事故的地方。為進一步規范單位所轄物業重點部位的安全管理,消除安全隱患,特制定本制度。本制度中設備機房主要包括:變配電房、電梯機房、空調機房、水泵房等。
一、明確各物業服務點重點部位的第一安全責任人。行管樓項目部、西活服務點分別以負責兩處的物業管理員為重點部位的第一安全責任人;其他單位所轄服務點均由各樓秩序維護分隊長作為第一安全責任人。
二、所有設備機房及各樓宇通向屋頂天臺的門均需上鎖,門鎖鑰匙統一由各服務點第一安全責任人管理,設置鑰匙放置區域,供緊急事件發生時,操作人員能夠隨時拿到鑰匙,打開房門;對于需要24小時值班的設備機房,值班人員可領取一套機房鑰匙,自行保管,各自承擔當班過程中的安全責任;對于不需要24小時值班的.設備機房、樓宇屋頂平臺,所有人員進入均需要在該樓第一安全責任人處借用鑰匙,并登記;任何人員不得私自配鑰匙;無關人員不得借用鑰匙;遺失鑰匙須立即向公共物業管理部主管報告。
三、因工作需要進入設備機房的人員,需經工程技術部主管同意,由各樓宇第一安全責任人或其指定人員陪同進入,同時在《重點部位出入登記表》上做好記錄。凡外單位施工和檢修人員因工作需要進入設備機房時,必須由工程技術部主管指定人員陪同,到相應樓宇第一安全責任人處辦理登記手續后進入現場,在工作中不得隨意操作和觸動與自己工作無關的設備。工作結束后,及時通知該樓的第一安全責任人辦理驗收離場手續。
四、單位所轄各設備機房的運行管理制度、消防安全管理制度、值班員值班制度、值班員交接班管理制度、設備養護計劃等,由工程技術部負責制定、執行并張貼在各個設備機房內。機房內定期衛生清潔,由工程技術部主管牽頭,保潔部安排人員完成,保潔工作過程中安全責任由工程技術部主管負責。
五、機房內的機器設備由工程技術部人員負責操作,其他人不得擅自操作,除須檢查或意外緊急事故,未經工程部主管同意,不得隨意拆卸任何設備零件,不得擅自改動機房線路、器材等。
六、任何人不得在值班機房和樓頂平臺會客,帶入親朋好友。不得將任何無關雜物帶入或貯放于設備機房。
七、各服務點重點部位第一安全責任人應根據實際情況,建立重點部位各項安全應急預案,及時妥當的處理突發事件。
八、《設備機房出入登記表》附后。
設備機房管理制度(實用17篇)篇六
1、中心機房由網絡維管理員專門負責管理。其它人員未經同意不得入內,機房鑰匙不得轉借他人。
2、網絡管理員要確保機房內各種網絡設備正常工作,保證網絡暢通,負責本局域網的防毒和殺毒工作,出現故障應及時處理并做好有關記錄,同時及時向負責人報告,及時做好服務器數據備份工作。
3、定期檢查服務器、網絡等設備的運行的情況以及軟件系統的應用情況,建立計算機系統的應用登記制度,認真記錄系統的運行,掌握用戶對網絡的訪問情況,以便在網絡出現故障時,能及時查找故障原因,發現問題及時處理并匯報。
4、機房內及周圍環境要保持清潔,地面、窗臺和窗戶無灰尖。有關設備和物品的擺放應當合理有序,對計算機設備應當定期進行保養。
5、除網絡管理員外,其它人員不得在服務器上任意安裝和刪除軟件,不得隨意更改服務器和交換機上的各項系統設置。
6、服務器和交換機等設備無特殊情況不得隨意關閉,所有設備必須接ups保護電池,網絡設備必修安全接地。避免因電壓不穩或接地不良而損壞設備。
7、需要對局域網做大的改動時,要向負責人請示,征得批準后方可進行。
8、網絡設備的調試、安裝完成以后,管理員應該及時修改網絡設備的管理員口令,刪除不必要的用戶。
9、非專業管理人員嚴禁私自隨意拆裝、移動有關設備,以保證網絡設備的正常運行。對新購進的計算機設備,須有關人員檢測后,方可安裝運行,防止質量問題或病毒的侵害。
10、管理人員必須掌握各設備的操作規程,按程序要求規范操作。嚴格執行計算機設備防火、防電、防雷規定,預防火電侵害,確保人身和計算機設備的安全。
設備機房管理制度(實用17篇)篇七
1.大廈供冷及末端設備維修人員必須持證上崗,空調機房內的值班人員必須熟悉主機及水泵系統情況、熟悉相關規程規定。
2.空調機房建立24小時運行值班制度及門禁制度,當班人員按規定對機房內設備進行巡檢,按照《空調機組作業指導書》的規定做好記錄,發現問題及時上報值班工程師/領班。
3.嚴格遵守《空調機組操作規程》中的所有條款操作機組。
4.空調機房內設備由專人值守、管理,主機的'投送及水溫設定由值班工程師/領班安排空調工操作執行,值班人員必須做好值班記錄,認真執行工程部《交接班制度》。
5.值班人員在機組運行過程中發現主機及水泵出現情況時,首先要查明原因,如無法查明故障原因,可停止使用故障機組,改用備用設備,以確保大廈空調及生活熱水的正常供應,并及時向領導匯報。
6.空調機房內嚴禁吸煙,嚴格執行《工程部安全防火管理規定》。
7.加強設備的日常維護、保養,保證空調系統設備的完好。
8.當值人員須保持空調機房內清潔衛生,在每班交接班時應做好機房清理工作。
設備機房管理制度(實用17篇)篇八
規定空調機房的安全管理、使用,保障安全生產。
2.0適用范圍。
本制度適用于公司內所有空調機房的安全管理。
3.0內容。
3.1各空調機房由使用部門指定專人負責操作和日常管理。
3.2未經許可無關人員不得進入空調機房。
3.3機房內禁止存放在雜物。
3.4管理人員應經常檢查空調機運行狀況和各防護裝置的狀況,發現異常情況應立即停機,并馬上報安全科進行處理。
3.5管理員應經常檢查室內所有閥門和儀表是否正常。
3.6空調系統所用儀表、閥門和安全裝置必須定期校驗和保養,確保處于靈敏、準確狀態。
3.7緊急泄氨閥應處于良好常開狀態,機房內或附近產生嚴重失火時,要立即打開室外冷卻水和緊急泄氨閥。
3.8冬季,設備停止運轉時,應將全部冷卻水放掉。
3.9管理人員應做好清潔衛生,保證空調機房內整潔。
設備機房管理制度(實用17篇)篇九
為科學、有效地管理機房,促進網絡系統安全的應用、高效運行,特制定本規章制度,請遵照執行。
1、路由器、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備,須放置計算機機房內,不得自行配置或更換,更不能挪作它用。
2、計算機房要保持清潔、衛生,并由專人7*24負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統、網絡設備等),無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。
3、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
4、建立機房登記制度,對本地局域網絡、廣域網的運行,建立檔案。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、光纖、網線及各種設備進行任何調試,對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。
5、網管人員應做好網絡安全工作,服務器的各種帳號嚴格保密。監控網絡上的數據流,從中檢測出攻擊的.行為并給予響應和處理。
6、做好操作系統的補丁修正工作。
7、網管人員統一管理計算機及其相關設備,完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。
8、計算機及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定,確認不符合使用要求后方可申請報廢。
9、制定數據管理制度。對數據實施嚴格的安全與保密管理,防止系統數據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應在數據庫的系統認證、系統授權、系統完整性、補丁和修正程序方面實時修改。
1、網絡管理人員應有較強的病毒防范意識,定期進行病毒檢測(特別是郵件服務器),發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。
2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。
3、未經上級管理人員許可,當班人員不得在服務器上安裝新軟件,若確為需要安裝,安裝前應進行病毒例行檢測。
4、經遠程通信傳送的程序或數據,必須經過檢測確認無病毒后方可使用。
1、根據數據的保密規定和用途,確定使用人員的存取權限、存取方式和審批手續。
2、禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。
3、制定業務數據的更改審批制度,未經批準不得隨意更改業務數據。
4、每周五當班人員制作數據的備份并異地存放,確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復,備份數據不得更改。
5、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上,并要求集中和異地保存,保存期限至少2年。
6、備份的數據必須指定專人負責保管,由管理人員按規定的方法同數據保管員進行數據的交接。交接后的備份數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管。
8、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
設備機房管理制度(實用17篇)篇十
第一條為確保全校計算機機房(以下簡稱機房)科學規范的運行機制,進一步提高機房資源利用率及其管理信息化水平,杜絕不合理使用和收費,切實保障機房安全,更好地為教學、科研和師生服務,特制定本辦法。
第二條機房由學校投資建設并進行統一管理,用于教學、科研和服務師生。不允許個人和校外法人以網絡經營為目的在校園內投資建設機房、參與管理機房。機房不允許接收未成年人和校外人員上機。
第三條為提高機房利用率,學校允許機房在滿足教學、科研任務且不以盈利為目的的前提下,面向師生開展有償上機服務。無法提供上機服務的,須向資產管理處說明情況。
第四條學校統一設計安裝機房管理系統,并與校園“一卡通”系統集成,在學校機房上機均使用“校園卡”。所有機房禁止收取現金。
第五條機房內每臺計算機應設定固定ip地址,由學校網絡信息中心統一備案。ip地址不得擅自更改,如需更改,應及時報網絡信息中心。
第六條機房所在單位選聘專門人員,對機房進行管理維護,并嚴格按照本辦法及相關規定進行管理。
第七條機房要安排專人負責安全工作,配齊消防設備,落實安全責任,建立消防設施定期檢查和維護制度,切實消除安全隱患。
第八條上機人員必須遵守上機管理的有關規章制度。對違反規章制度、不服從管理的人員,機房管理員有權終止其上機,對嚴重違紀者,可建議學校給予紀律處分。因不遵守規章制度造成設備損壞的,應予賠償。
第九條教學單位機房設置由教務處根據教學科研的實際需要進行統一規劃,并按標準建設。
第十條非教學單位一般不允許設置機房,特殊情況必須設立的,由單位提交申請,經資產管理處審核后,報分管校領導審批。
第十一條機房設置申請經學校審批后,申請單位應到學校有關職能部門辦理資產租賃及水電暖使用等相關手續,并安裝計量表。
第十二條資產管理處、教務處、計劃財務處、后勤管理處、保衛處、網絡信息中心對機房的管理及運行負有監督檢查職責,具體職責如下:。
(一)資產管理處負責組織協調機房的管理工作,組織制訂相關規章制度,對機房管理運行情況進行監督檢查及組織考核,受理非教學單位機房建設申請,并按有關規定辦理機房占用學校資產的租賃手續。
(二)教務處負責教學單位機房的規劃及建設,負責安排落實各機房應承擔的教學計劃內上機任務,負責審批外單位利用學校機房進行考試或短期培訓等單位用機事項的申請。
(三)計劃財務處負責機房有償服務費收取標準的核定及“一卡通”系統收費的核算,并按有關規定撥付各單位管理費。
(四)網絡信息中心負責提供網絡服務,負責機房管理系統與校園“一卡通”系統的集成與運行。
(五)保衛處負責機房安全的監督檢查。
(六)后勤管理處負責機房水電暖設施改造監管及計量工作。
第十三條機房設置單位的主要職責:。
(一)完成教務處安排的計劃內上機學時。
(三)負責本單位機房日常管理,保證機房環境整潔,落實各項安全責任。
(四)負責機房計算機的維護、維修,做好使用和維修記錄,確保計算機的正常使用。
(五)負責制定本單位機房使用管理細則(教學單位報教務處審核備案、非教學單位報資產管理處審核備案),并嚴格落實政府及學校對機房管理的各項規章制度。
第十四條學校機房統一按照政府物價部門批準的收費標準收取上機費。
第十五條上機收入分配比例執行《山東理工大學創收經費管理辦法》(魯理工大政發〔20xx〕83號),即學校20%、單位80%。學校收益部分主要用于計算機更新,單位收益部分主要用于機房管理及運行維護等費用支出。
第十六條機房按照教務處核定的教學計劃內學時組織學生上機。計劃內學時上機不收取上機費。
第十七條使用學校機房進行教學計劃外的考試或短期培訓,使用單位應報學校教務處審批,并交納上機費用。使用單位應在使用前將上機費交計劃財務處(校內單位使用,采用轉賬方式),機房憑交款憑證開放機房,此項收入分配按本辦法規定比例執行。
第十八條網絡信息中心每月對各機房上月運行情況進行統計,并通知計劃財務處撥付各單位管理及運行維護費。
第十九條學校組織相關部門對機房進行定期或不定期檢查,凡違反學校相關規定,違規運營的,將根據情節予以處理。
(一)擅自承包經營或引進校外資金以盈利為目的開設機房的,學校將關閉機房、收回房屋及沒收非法所得,并追究部門負責人的責任。
(二)凡機房自行收取現金或不按本辦法有關規定辦理審批手續自行收費的,將按私設“小金庫”處理。
(三)凡接收未成年人上機,觸犯行政法規的,由單位負責人及直接責任人承擔一切責任。
(四)凡接收校外社會人員上機的,將沒收非法所得,視情節追究單位負責人及直接責任人的責任。
(五)未落實安全責任,發生消防安全事故或治安案件的,視情節追究單位負責人及直接責任人的責任。
第二十條本辦法適用于全校所有計算機機房。
第二十一條本辦法由資產管理處負責解釋。
第二十二條本辦法自印發之日起施行。
設備機房管理制度(實用17篇)篇十一
根據本網絡中心的實際情況,信息中心人員應主要負責以下幾項工作:日常管理,人員管理,設備管理,硬件維護,軟件維護,網絡監控和安全管理。
1、管理員應熟悉機房內部消防安全操作和規則,了解消防設備操作原理、掌握消防應急處理步驟、措施和要領。并不定期對機房內設置的.消防監控設備進行檢查,以保證其有效性。
2、應保證機房內以及辦公區的整潔,每周五對機房以及辦公區進行一次清潔。
3、每日早8:30派專人對機房進行巡查,主要檢查線路,電源,外部設備以及溫度是否正常。下班后檢查機房,機柜等重要場所的門是否鎖上。
4、監測網絡以及網站的運行情況,做好工作日志。
5、機房內嚴禁吸煙、喝水、吃食物、進行劇烈運動。
6、管理員須做到防靜電、防火、防潮、防塵、放熱。機房內禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品。
7、機房管理員須經常注意積機房內溫度、濕度,供電系統是否正常。空調等重要設施由專人操作,嚴禁隨意開關。
8、管理員須制定ip地址分配表和中心內部線路的布局圖,給每個交換機端口編號,以便操作和管理維護。
1、對于非本中心需要進入機房的人員,必須對其姓名、單位、進出時間和事由詳細錄入《外單位人員出入機房登記表》。
2、由本網絡中心管理人員派專人負責每日對機房的巡查。如指派的專人由于其他原因無法巡查機房,可由網絡中心的其他管理人員代查,代查人員必須完成巡查人員的職責并注明由何人代查以及專人沒有巡查的原因。
3、指派專人負責每日內外、外網及資源的監控,生成的監控日志定期做備份。
1、設備登記、編號。
新購或外來設備進場需要進行設備進場登記,每件設備進場行為均需填寫設備進場登記表,并由網絡管理員和設備提供方共同簽字。
2、設備狀態定期檢查。
為確保設備的長期穩定運行,必需采用每月一次的定期設備檢查。通過觀查外觀、設備指示燈,使用測試軟件等多元化的手段記錄設備的使用狀態,并建立設備使用狀態表。以記錄設備使用時出現的各種問題,提前做好預防,以避免突發設備故障對網絡用戶帶來的麻煩。
3、更換設備使用環節。
機房設備為均為專用,在未報廢前不得轉為其它用途。借用機房設備應向網絡中心提交書面申請,獲批后進行詳細登記,登記項包括借用設備名、借用機構、借用經手人、借用日期、欲借用時間及歸還時間。
4、設備采購管理。
根據機房發展的需要采購適時的設備。以咨詢、調研等方式確定所采購的設備是否能滿足機房使用的需要,并在未來一段時間內能夠持續為網絡用戶服務。機房設備采購由信息中心向局辦公室提交書面申請,獲批后由計標委組織咨詢、調研,設備購置時收局辦公室組織貨物證書查驗以及交付驗收等相關工作。
5、設備報廢處理。
通過查看設備使用狀態表與硬件維護表中的設備情況,當設備未損壞時就列入報廢計劃,并采購新的設備,避免因設備故障所帶來的經濟損失。未損壞的設備在使用至第四年時進入報廢程序,同時啟用新設備的采購進度。在新設備購入后,老設備轉移到其它非重點環節使用,直至無法使用。
1、硬件日常維護。硬件日常維護只能由機房管理人員進行。如更換損壞硬件、處理故障硬件、清節使用中的硬件。硬件日常維護必須由維護人員填寫硬件維護表,其內容有:設備編號、處理事項、維護日期。
2、硬件特殊維護。
硬件特殊維護可以由機房管理人員、專家或硬件制造商來進行。專家和硬件制造商進行硬件維護時應由機房管理人員全程陪同,并填寫外來人員進入機房實施細節表,其內容有:維護日期、設備編號,處理事項、實施細節、維護時間、維護人員所屬機構、維護人員簽名、機房管理員簽名。
3、硬件日常監控。
機房人員對硬件日常的使用狀況進行不定期的巡視、監控,確保各種網絡硬件及線路的正常運作。監控記錄編寫在設備使用狀態表的備注中。
4、硬件特殊監控。
當硬件出現不經常故障但不影響使用的時候,人房人員對該設進行特殊監控,記錄其使用情況與故障發生時的環境因素。監控記錄同樣編寫在設備使用狀態表的備注欄中。
(一)、系統軟件維護。
1、網絡管理人員負責日常操作系統的安全補丁、漏洞檢測及修補、病毒防治等工作。
2、網絡管理人員負責日常操作系統的系統日志分析,并對分析出來的結果做相應措施,并記錄在案。
3、網絡管理人員應經常保持對系統安全最新技術的掌握,做好操作系統的補丁修正工作。
4、集中管理的網絡服務器的病毒防治宜由網絡管理員負責。托管網絡工作站的病毒防治宜由用戶負責,網絡管理員可以進行指導和協助。
(二)、應用軟件維護。
1、網絡管理人員統一完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、相關應用軟件及重要相關程序文件。
2、未經上級管理人員許可,當班人員不得在服務器上安裝新軟件,若確為需要安裝,安裝前應進行病毒例行檢測。
3、各部門在對集中管理的服務器在安裝服務器系統或修改服務器配置時,應向網絡中心提出申請,并對新安裝的或修改的服務器硬件、軟件情況進行登記并填寫《服務器端軟件配置登記表》。
1、值班人員應及時監控網絡運行狀況,對不成功進入、不成功訪問、越權存取嘗試等進行記錄、整理、分析,并提出針對性措施。任何人不得利用計算機技術侵犯用戶合法權益;不得制作、復制和傳播妨害單位穩定、淫穢色情等有害信息。
2、每周要檢查各個服務器的日志文件,良好周密的日志記錄以及細致的分析經常是預測攻擊,定位攻擊,以及遭受攻擊后追查攻擊者的有力武器。察覺到網絡處于被攻擊狀態后,網絡管理員應確定其身份,并對其發出警告,提前制止可能的網絡犯罪,若對方不聽勸告,在保護系統安全的情況下可做善意阻擊并向主管領導匯報。服務器上保留當月所有用戶訪問站點的日志文件,以備日后查看。
3、愛護機房設備,遵守操作規程,保持整潔有序,不得在機房內從事與監測工作無關的事項。
4、嚴守機密,未經批準不得將工作記錄或其它保密資料帶出機房。
5、每日檢查機房的溫度、濕度及電壓值,使之符合設備正常運行要求。
(一)網絡安全管理。
1、未經相關領導批準,任何人不得改變網絡拓撲結構和相關核心設備的網絡參數。任何人不得擅自進入未經許可的網絡系統,不得篡改系統信息和用戶數據。
2、任何人不得在網上制造、傳播計算機病毒,不得故意輸入計算機病毒及其有害數據危害網絡安全。網絡使用者發現病毒,應立即向網絡管理員報告,以便獲得及時處理。
3、網絡上網賬號采用分組管理,并詳細登記;用戶姓名、部門名稱、賬號名、開通時間、網絡資源分配情況等。用戶賬號下的數據屬各個用戶的私人數據,網絡管理員具有管理及備份權限,其他人員均無權訪問賬號當事人授權訪問情況除外。網絡管理員必須嚴守職業道德和職業紀律,不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息、個人隱私等資料,泄露出去。
(二)數據安全。
1、操作系統管理、數據庫系統管理、網絡數據備份等與系統安全和數據安全相關的工作由機房主要管理人承擔,機房工作人員配合好機房管理人員做好相關工作。涉及網絡安全的重要網絡操作或實體檢修工作應由操作人員通過注冊登記等方式予以證明。
2、根據數據的保密規定和用途,確定使用人員的存取權限、存取方式和審批手續。禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。
3、制定業務數據的更改審批制度,未經批準不得隨意更改業務數據。
4、定期制作數據的備份并異地存放,確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復,備份數據不得更改。
5、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上,并要求集中和異地保存,保存期限至少2年。
6、備份的數據必須指定專人負責保管,由管理人員按規定的方法同數據保管員進行數據的交接。交接后的備份數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管。
7、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
1、網絡機房實行出入控制,工作人員進入機房需機房主要管理人批準,外來檢修人員、外來公務人員等進入網站機房必須由相關部門工作人員始終陪同。并填寫好相應的外來人員登記表。進入網絡機房禁止攜帶與機房網絡操作無關的物品。
2、網管員對機房、網絡進行操作時必須經過主管領導批準,嚴禁隨意操作、更改機房和網絡配置。重大網絡操作如設備升級、數據轉儲等應事先書面提出報告,采取妥善措施系統和數據保護性備份后,經相關領導批準,方可實施操作,并填寫操作記錄。
1、學習掌握與嚴格遵守計算機和網絡安全的法律、法規,自覺加強業務學歷,不斷提高業務能力,為各單位提供優質服務。
2、負責網絡中心機房的衛生,安全和設備管理。
3、負責對需要進入機房的非本中心人員的管理,有關情況錄入《外單位人員出入機房登記表》。
4、負責中心機房內公共網絡服務和信息系統的建設,維護,管理和系統數據的備份與恢復工作。
5、負責網絡中心機房內設備和計算機系統的優化配置,有關情況和操作及時計入維護日志。
6、負責入網計算機ip地址的分配和管理工作。
7、負責網絡安全管理,技術監控和日常運行維護工作。
9、完成領導交辦的其它工作。
設備機房管理制度(實用17篇)篇十二
第四章上機費標準及收入分配。
設備機房管理制度(實用17篇)篇十三
為規范機房管理,提高計算機使用效率,保證計算機設備安全和教學工作的正常運轉,特制定本制度。
1、信息技術組為機房計算機軟硬件管理的具體負責人。
2、設備出現故障較小時可由當值教師自行解決,較大故障要及時向相關人報告,爭取在最短時間內對故障查明原因。
3、在計算機資源相對緊張的情況下,機房軟件安裝首先滿足專業教學大綱規定的要求,再考慮安裝其他軟件。對專業教師和學生提出的其他軟件安裝要求。未經許可私自從網上下載、安裝任何軟件的師生,如引起系統故障,視為嚴重違紀,一經查實,由當事人承擔相關責任。
1、上機過程中要保證出口暢通,指揮學生打開門窗。
2、加強防火防漏電意識,發現異常情況要及時采取措施,并報知相關領導。
3、每天上課前5分鐘到達機房,作好上機準備,并查機房設備是否有損壞現象。
4、上課時間要在機房中巡查,認真負責地指導學生上機操作,不得中途離開機房。
5、教育、監督學生不得隨意挪動機房設備,并督促學生安排班級打掃衛生保持機房清潔。
6、上機時如果學生做與學習無關的事情(如上網、聊天、玩游戲、講話、看其他書籍),要及時制止,情節嚴重的必須做好記錄并上交教育處。
7、發現電腦故障應做好記錄并及時通知信息中心.
8、上機結束后應全面檢查一次機房設備,組織學生關好門窗、風扇、電源等,待學生全部離開機房后教師方可離開。
1、上機時要求帶齊學習用具,在教師指導下安靜、認真地上機,不得喧嘩吵鬧,更不準隨意走動。
2、不得隨意進出機房,預備鈴響后(正式上課前2分鐘)方可進入機房并嚴格按教師指定的機位就坐。
3、愛護機房衛生,雨具、儀器等不得帶入機房,不得亂扔果皮、紙屑等,實習用紙學生要自行帶走。
4、不得在機房的任何位置涂抹亂畫,否則予以嚴懲。
5、開機時如發現電腦故障,應立即報告指導教師,等待重新安排和調整機位。
6、嚴禁修改客戶機系統設置,若練習需要,在教師的許可下修改必須改回,否則視作人為破壞,一經查實將給予嚴厲處分。
7、嚴禁擅動設施,即使是耳機等簡單設備也必須在當值教師的授意與監督下方可拆卸與安裝。
8、嚴禁隨意安裝、刪除、卸載機器內已經安裝的各種軟件;嚴禁上機時間不按指導老師要求操作;嚴禁上機時打游戲、上網聊天、瀏覽有不健康內容的網站。
9、凡因操作不當或故意違規操作造成硬件損壞,應按照價賠償。
10、違犯上述規定且不聽教育勸導者,取消上機資格,并由學校按校規進行處理。
機房衛生由上機學生負責,在當值教師的監督下每天一小掃,每周一大掃;每天下午最后一節上機的班級,按分好的學習小組為單位輪流打掃,清潔范圍包括地面衛生、桌椅衛生、計算機衛生等。
正常上課時間的周一、周二、周四、周五第九節課免費向學生開放。
設備機房管理制度(實用17篇)篇十四
為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情景,特制訂本規定。
一、倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。
二、對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單資料不相符的,辦理入庫手續要如實反映。
三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情景報告主管經理。
四、對于一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發貨,并視具體情景報告主管經理。
五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,到達賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。
六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情景予以匯總,并編制報表上報公司總經理。
七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清職責,及時寫出書面報告,提來源理意見,報公司總經理。
八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出提議。
九、根據各種貨物的不一樣種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
十、對于有特殊要求等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。
十一、建立健全出入庫人員登記制度。
十二、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。
十三、庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情景,要立即上報主管經理。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律資料規定;
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。
設備機房管理制度(實用17篇)篇十五
(一)室內嚴禁吸煙,保持清潔,由專人管理。
(二)進入室內必須遵守機房的有關規定。
(三)機房使用時教師不得離開并做好上機記錄。
(四)定期檢查消防設備和防盜設施,確保其完好性。
(五)下班后有專人負責檢查機房,關閉門窗,切斷總電源。
(六)機房使用時發生突發事件,立即按應急預案組織學生撤離。
(七)若發生意外由機房上課老師負直接責任。
設備機房管理制度(實用17篇)篇十六
監控網絡上的數據流,從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。
設備機房管理制度(實用17篇)篇十七
(一)冷凍機房日常工作中,必須嚴格按照設備隨機操作手冊操作設備,杜絕由于誤操作而引起的人身或設備事故發生。
(二)冷凍機房內須保持整潔、干燥、通風。地坪無滲水、無積水、無灰塵,墻面無積灰,墻角無蜘蛛網,保持地漏暢通。設備運行期間每班清潔一次責任區(含設備),設備停用期間每周清潔一次責任區(含設備)。離心機房責任區(含設備)周一、熱泵機房責任區(含設備)周三為清潔日。
(三)冷凍機房值守員工必須履行崗位職責,思想集中,嚴禁吸煙、脫崗。無證人員嚴禁操作高壓供電設備。準時抄記冷水機組、熱泵機組運行數據,記錄其他設備開啟運行情況。
(四)冷凍機房內照明燈具、通風設備應完好,按需要開啟。手提滅火器應放在明顯之處,每月檢查滅火器材一次。
(五)非機房人員須征得工程部暖通主管或以上領導同意,并填寫《外來人員出入機房登記單》,在冷凍機房值守員工陪同下方可進入。非機房人員嚴禁擅自觸摸設備。
(六)冷凍機房內設備、設施應掛(貼)醒目告示標識。如:“設備名稱”標識,開關、閥門位置標識,內含介質標識及流向標識,停用設備應掛“停用”標識,故障設備應掛“故障”標識。所有設備要保持銘牌完整。對開啟或關斷可能會引起人身事故、設備事故的'閥門、電氣開關、按鈕等應懸掛警示標志。
(七)每次維修保養工作結束后必須清理場地清點工具,收集換下的零配件和其他廢棄物品。
(八)循環水處理的水質取樣應在機房當班人員陪同下由當班人員指定取水點采樣。投藥與排污過程必須在當班人員的監督下進行并由當班人員簽字確認。水質分析報告必須由當班人員簽字,收執后交主管部門。
(九)封閉所有多余孔洞,嚴防小動物進入機房,定期投放藥物消滅老鼠和蟲害。
(十)空調機房內應掛有系統原理圖。
二、制冷設備維護保養規定。
(一)制冷設備的維護保養工作必須堅持“預防為主”和“維保與計劃檢修相結合”的原則,定期進行維護。
(二)制冷設備維保人員必須嚴格按照設備隨機維保手冊內容,精心維保設備。
(三)維保人員必須認真填寫維保記錄,維保日期、參加人員、維護內容、調換零配件等必須詳細記錄在維保記錄之中,并存入該設備的技術檔案。
(四)制冷設備維保工作必須做到定人(暖通主管帶領)、定時(每季度一次),發現缺陷和隱患應及時消除,不能及時解決的問題,應立即向工程部經理匯報并作好記錄。
(五)工程部經理必須對制冷設備維保工作情況進行檢查考核,不斷改進和提高制冷設備維保質量。
三、空調設備系統、冷凍機房的故障處理方案。
遇突然停電故障時:
1.機房值守人員應立即斷開ba控制并關閉相應的控制開關。
2.機房值守人員應即時通知電工檢查原因,并報告暖通主管。
3.電工排除供電系統的故障后應依次逐級恢復機組供電。
4.機房值守人員按操作規程恢復機組運行(視實際情況納入或隔離ba控制)。
5.做好故障分析與排除過程的全部記錄。