在施工中,施工人員需要準確理解和遵守施工圖紙及相關規范要求。接下來是一些施工經驗分享,希望對你在施工項目中有所幫助。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇一
1、1施工圖紙:
1.給排水管道綜合平面圖(tl0401s-s0202(變))。
1.2現行國家工程質量驗收規范:
1.2.1《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(gb50204-)。
1.2.4《火電施工質量驗收評定標準》。
1.2.5《電力建設安全施工管理規定》。
二、工程概況及特點。
本工程為*******室外給排水管道、消防給水及生產給水安裝工程,排水管道總長度為****米,管材為預制鋼筋砼排水管,直徑有:**l、***l、**l及*焊接*,排水檢查井采用直徑1000l鋼筋砼檢查井,鑄鐵井座井蓋;排水管基礎采用c15.120。混凝土,管道坡度為:百分之一、千分之四,兩種。室外給水管道總長度為***米,管材為焊接鋼管。
三、主要施工工序施工方法。
3.1施工工序:
3.1.1總體施工工序為:先施工#4區給排水管道,再施工#3區給排水管道,待塔吊拆除后在進行連接。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇二
大印經典花園位于瓊海市銀海大道北側,總用地面積129771㎡,二期建筑物占地面積7750.88㎡,總建筑面積127944.04㎡(不含架空層面積)。本次施工為二期工程,擬建建筑包括:1棟16層住宅樓(10#),3棟15層住宅樓(15#.16#.17#樓),5棟18層住宅樓(9#.11#.12#.13#.14#樓),其中場地中央設1層地下車庫,地下車庫面積為13154.28+㎡。基礎形式為樁承臺基礎,剪力墻結構。本工程由海南大印經典置業有限公司投資建設,海南省建筑設計院設計,中外建工程監理有限公司監理,晟元集團海南分公司組織施工;由郭美龍擔任項目經理,邵晉琪擔任技術總負責。二期規劃有9幢建筑物,為高層單元塔式住宅樓,本工程屬于二類建筑,0.00相當于秀英標高見設計圖,設計使用年限50年,建筑安全等級為二級,抗震設防烈度為六度。地面以上耐火等級二級,屋面防水等級為二級;地下室耐火等級為一級,防水等級為二級,地下室覆土綠化的頂板的防水等級為一級;建筑耐久性等級為二級;建筑物高度分別為4630mm.4920mm.5500mm.5510㎜。標準層高度為$2。工期xx日歷天。
1、由于施工場地原因,為便于工程管理防火安全,在施工現場搭設鋼筋棚及工具房、機修房與其他設施。在施工現場邊建生活區、浴室及倉庫,民工宿舍、廚房、辦公室、門衛、食堂為一體。
2、外腳手架采用鋼管扣件、腳手片搭設,外側采用阻燃密目網全封閉。
2、現場配置高壓水泵,其揚程超過建筑物高度,并保持消防用水必需的水壓和水量。
1、職工宿舍配7只滅火器,并設置在門口明顯部位。
2、食堂設置兩只,掛在門口醒目處。
3、配電房設置泡沫滅火器一只,并設砂桶;機修房、鋼筋棚同木工棚各設置2只。
4、樓層每層掛1只。
5、施工現場動用明火處按實際情況設置。
6、配電房、木工棚等重要場所設置禁煙區,并掛貼禁煙牌、消防標語。
1、嚴格執行防火管理制度,建立以工程項目經理黃志春為組長,吳祥忠為副組長的消防小組,落實完善本工程的各項防火規章制度,同時建立義務消防組織、人員不小于職工總人數的5%。
2、定期不定期檢查各滅火器材,做到每只滅火器藥滿有效,消防道路暢通。
3、施工現場車輛通道內嚴禁堆放任何材料。
4、嚴格用火審批制度,對氣割、電焊等作業應有用火審批手續,同時定時間、地點和定人監控。每天用火結束后用火監護人對用火部位要進行認真人的檢查,無發現照火隱患后方可下班。
5、項目電工對施工現場和臨時宿舍的用電線路進行定期檢查,發現隱患,及時整改,防止電器火災事故發生。
6、對易燃易暴物品,設專門倉庫和專人保管,建立審批領用登記手續。
7、現場內從事電焊、氣焊工作人員均受過消防知識教育,持有操作合格證,指派監護人員,并配備滅火器。使用明火時,要遠離易燃易爆物,操作過程中,監護人不準擅自離開崗位。
8、施工現場應有明顯的防火宣傳標志。經常對職工是進行消防知識教育。
9、按瓊海市消防有關規定認真學習,加強管理,做一個懂消防、會消防的市民。
10、簽訂各級消防安全責任書,做到責任落實,有事可循。
11、施工現場設吸煙室三處。
12、設置易燃、易曝品倉庫,做到專人保管并嚴格出入庫制度。
1、在基礎施工時,主要注意保溫、養護用的易燃材料的存放。注意工地上風向是否有煙囪落火種的可能,注意焊接鋼筋時易燃材料應及時清理。
2、在主體結構施工時,焊接量比較大,要特別注意明火管理,電焊火花落點要及時清理,消滅火種。電焊線接頭要卡實,焊線絕緣良好,與腳手架或建筑物鋼筋接觸時要采取保護,施工用的碘鎢燈要架設牢固,距保溫易燃物要保持1米以上的距離。照明和動力用膠皮線按規定架設,不準在易燃保溫材料上亂堆亂放。
3、在裝修施工時,易燃材料較多,對所用電氣及電線要嚴加管理,預防斷路打火。嚴格控制明火的使用。
4、在使用易燃油漆時,要注意通風,嚴禁明火,以防易燃氣體燃燒、爆炸。
還應注意靜電起火和工具碰撞打火。
現場發生火災事故應注意的急救要領。
施工現場發生火災時,應立即上報火災險情和組織現場義務消防員和施工人員進行補救,救火方法要得當,指揮人員要沉著冷靜。分清起火原因,著火點材料的不同,正確選擇撲火方法。油料起火不宜用水撲救,可用泡沫滅火器或采用隔離法壓滅火源。電氣設備起火時,應立即切斷電源,用二氧化碳滅火器滅火,千萬不可盲目向電器設備上潑水,這樣更易造成觸電、斷路爆炸等事故。電石庫起火,千萬不要用水滅火,因電石遇水會放出乙炔氣,造成更嚴重的后果。電石庫起火時應用黃砂、干粉滅火。化學材料起火,更要慎重,要根據起火物性質選擇滅火方法,同時要注意救火人員的安全,防止中毒。滅火以后,要保護火災現場,并設專人巡視,以防死灰復燃。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇三
中國氣象科技大廈工程總建筑面積40000m2,建筑高度約25m,本建筑由地下二層、地上六層組成,其中地下二層為人防,地上各層為商業用房,中庭,多功能廳,會議室,波音室等。
施工范圍:空調水系統、空調通風系統、消防防排煙系統;。
2.管理單位:。
業主:。
總承包商兼主體工程承包商:。
設計單位:。
監理單位:。
3.施工特點:。
施工面積大4萬平方米,絕對工期120日;。
通風材質:鍍鋅鐵板;。
二、編制依據。
1招標文件。
2施工圖。
3主要規程規范。
3.2《民用建筑采暖通風設計技術措施》。
國家現行的采暖、通風、防火施工及驗收規范。
3.設備運輸吊裝方案。
4.成品保護方案。
5.專業調試方案。
四、施工方法和施工工藝。
1.主要工程量。
各種風機83臺;各種空調機組、新風機組14臺;各種防火閥306臺;各種閥部件約1000臺;通風管道面積0平方米;風口約3000個;風機盤管570臺,冷暖空調9臺,冷卻塔3臺。
2.技術準備工作。
2.1根據工程特點認真做好圖紙自審、會審,并作好記錄,充分了解設計意圖。
2.2施工前,安排專業工程技術人員對技術工人進行專項交底、工程內容交底、工藝流程交底,使所有施工人員在進入施工現場前,熟悉所安裝設備的性能、特點及要求,做到胸中有數。
2.3通過認真審核施工圖紙后,分部位、按系統及時繪制出風管加工大樣圖,并委托通風專業加工廠進行加工制作。
2.4根據圖紙做好施工預算及各種設備、閥部件的型號、規格、數量、進場日期的統計,提交物資部門,經批準后進行物資的采購加工定貨,確保各項物資按時到場。
2.5施工前應根據建筑孔洞圖進行孔洞的復核,并做好記錄工作。
3.主要施工方法及技術要求。
3.1通風專業。
3.1.1風管及部件的安裝。
3.1.1.1風管的安裝:地上部分的空調風管采用鍍鋅鋼板,鋼板厚度按“通風與空調工程施工質量驗收規范”(gb50243—)執行。
風管穿沉降縫用涂塑軟管,一般風管法蘭連接處墊料用8501膠帶,排煙風管使用石棉扭纜。
(1)準備工作:。
風管系統安裝前,應進一步核實風管及送回(排)風口等部件的標高是否與設計圖紙相符,檢查土建預留的孔洞、預埋件的位置是否符合要求,檢查風機、設備基礎的尺寸位置是否正確、質量是否符合要求,并作好基礎驗收記錄,并將預制加工的支吊架、風管及部件運至施工現場。同時,將施工輔助用料、墊料等和必要的安裝工具準備好,根據工程量大小及系統的多少分段(按放火分區劃分)進行安裝。
(2)支吊架安裝。
風管支吊架加工用料如下:支吊架安裝是風管系統安裝的第一道工序。支吊架的形式應根據風管截面的大小及工程的具體情況選擇,必須符合設計圖紙或國家標準圖的要求。風管的支吊架間距如設計無要求時,對于不保溫風管的支架間距應符合下列要求:。
a、水平安裝的風管直徑或大邊長小于400mm,其間距不超過4米;大于或等于400mm其間距不超過3米。
b、垂直安裝的風管支架間距為3米,但每根立管上設置不少于兩個固定件。
c、對于保溫風管,由于選用的保溫材料不同,其風管的單位長度重量也不同,風管支架的間距應按不保溫風管的長度乘以0.85。
d、風管的安裝標高,對于矩形風管是從管底算起,而圓形風管是從風管中心計算,在安裝支架時應引起注意。
e、對于相同管徑的支吊托架應等距離排列,但不能將支吊托架設置在風口、風閥、檢視門及測定孔等部位處,否則將影響系統的使用效果,應適當錯開一定距離。矩形保溫風管不能直接與支架接觸,應墊上大堅固的隔熱料,其厚度與保溫層相同。
f、安裝吊加應根據風管中心線托出吊桿敷設位置,單吊桿在風管中心線上,雙吊桿按托架鋼的螺孔間距或風管中心線對稱安裝。但吊架不能直接吊在風管法蘭上。
g、安裝立管卡環應先在卡環半圓弧的中點劃線,按風管位置和埋墻厚度將最上半個的卡環固定好,再用線錘吊正,在保證重直的情況下再將下半個卡環固定。所有空調通風系統的防火閥,排煙閥均需單獨支吊,以防止火災時閥門變形影響性能。
3.1.2閥部件安裝。
(1)防火閥安裝按設計圖紙要求,裝置管徑相應的680c-700c防火調節閥,閥片調節應靈活,定位準確,易熔片應放在順氣流方向,執行機構距離墻體最小距離為100mm。
(2)排煙口安裝后應做動作試驗,包括手動、電動操作靈活可靠、嚴密。手動操作裝置連接應牢固,且復位靈活、準確。
(3)消聲器安裝方向必須正確,并單獨設置吊托卡,每臺不少于2付。
(4)各種百葉送、回風口、散流器的安裝與風管連接嚴密、牢固,明裝在室內墻面或吊頂上,應做到橫平豎直,表面平整,風口與裝飾面貼實,應達到無明顯的縫隙,同一房間內安裝多個風口時,應保持安裝一致,并考慮整體的協調。
(5)各種蝶閥、多葉閥安裝,其轉軸與風管的結合處要嚴密,方向應正確,閥片開、閉靈活。安裝后應加潤滑油,無應標明調節角度,并能有效的固定。
3.1.3風口安裝。
(1)凡有吊頂的房間的風口均為鋁合金風口噴塑,所有風機盤管的回風口均為帶濾網的雙層百葉風口,送風口為雙層百葉風口,地下明裝管道的風口為鋁合金風口,地下室正壓送風雙層百葉風口后加調節閥。
(2)風管轉彎半徑一般r=d,矩形半徑彎頭應在導流葉片,導流葉片厚度為風管厚度兩倍,導流片間距不小于60mm,片數不小于兩片。
(3)風管穿墻和樓板之間的間隙應使用防火柔性材料密實填充。
3.1.4管道保溫。
(1)本工程凡敷設在吊頂內的排煙管道需保溫,保溫材料為w38玻璃棉保溫板,厚度為50,容重64kg/m3。保溫層應密實,與風管之間不留間隙。
(2)保溫刷膠前,要求先將風管外表表面清除干凈,使用保溫專用膠,在環境溫度+50c以上操作。
3.1.5防腐刷油。
先清除所有附在管道表面的漬脂和污染物,以便進行風管的刷漆工作。角鋼法蘭、支、托吊架及各種鋼制構件,除銹后涂防銹底漆兩道。刷漆時,要保證按設計要求的涂層遍數,使漆膜均勻無漏涂。
3.1.6通風機、空氣處理機安裝。
3.1.6.1所有風機、均設置減振器,做法按照?91sb6?圖集,懸吊式的設備安裝時均加裝減振吊架,吊桿作穿樓板透孔加固。
3.1.6.3風機安裝減震器時,應嚴格按設計要求的減震器型號、數量和位置進行安裝。
3.1.7空調系統的試運行及風量分配。
3.1.7.1試運轉的準備:為保證試運轉工作順利進行,必須制訂試運轉方案,明確試運轉和程序。
根據方案要求,必須做好試運轉前的準備工作。
3.1.7.2試運轉應具備的條件:。
(1)通風與空調工程安裝結束后,經建設單位與施工單位對工程質量檢查后,應符合施工驗收規范和工程質量檢驗評定標準的要求。
(2)制訂試運轉方案及日程定排表,并明確試運轉現場負責人。
(3)有關的設計圖紙及設備技術資料齊全,并熟悉和了解設備性能及技術資料中的主要參數。
(4)試運轉所需用的水、電等,應具備使用的條件。
(5)風機及附屬設備所在場地土建施工應完工,場地應清理干凈。
3.1.7.3設備單機試運轉。
(1)風機的試運轉準備工作。
a.核對風機、電動機型號、規格及皮帶輪直徑是否與設計相符;。
b.檢查風機,電機兩個皮帶輪的中心是否在一條直線上,地腳上螺絲是否擰緊。
c.檢查風機進出口外柔性接管是否嚴密。
d.傳動皮帶松緊是否適度。
e.檢查軸承處是否有足夠的潤滑油,加注潤滑油的種類和數量應符合設備技術文件的規定。
f.用手盤車時,風朵葉輪應無卡碰現象;。
g.檢查風機調節閥門啟、閉應靈活,定位裝置應可靠;。
h.檢查電機,風機連接地線接應可靠。風管系統的風閥、風口檢查。
i.主干管、支干管、支管上的多葉調節閥全開,若用三通閘板閥應調整到中間位置。風管內的防火閥閥片應放在開啟位置。送、回風口的調節閥全部開啟。
(2)風機的啟動和運轉。
a、風機啟動一次立即停止運轉,檢查葉輪與機殼有無磨擦和不正常的聲音。風機的旋轉方向應與機殼上箭頭所示的方向一致。
b、風機啟動時應用鉗形電流表測量電動機的啟動電流。
c、風機運轉中,應借助金屬棒或螺絲刀。仔細傾聽軸承內有無噪聲來判斷軸承是否損壞或潤滑油中是否混入雜物。風機運轉一段時間后,用表面溫度計測量軸承溫度,其溫度值不應超過設備技術文件的規定,可參照表1所列的數值。
d、風機經上述運轉檢查正常后,可進行連續運轉。運轉應不小于2個小時,試車完畢后,填好試車記錄以備存檔。
(3)風機及系統風量的測定與調整。
風機及系統風量的測定與調整,應在風機正常運轉,通風管網中所出現的毛病,如風道漏風,風閥啟閉不靈活或損壞等應消除后進行。風機和系統風量測定和調整應包括下列內容:風機最大風量及全壓系統總送回風口風量。
測試前,應首先檢查測量儀器、儀表示什是否正確,是否經過校正。測量后,實測值與設計值偏差不應超10%,并做好調試記錄。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇四
1.1材料要求:
1.1.1消火栓系統管材應根據設計要求選用,一般采用碳素鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。
1.1.2消防系統的水泵結合器等主要組件的規格型號應符合設計要求,配件齊全,鑄造規矩,表面光潔,無裂紋,啟閉靈活,有產品出廠合格證。
1.1.3消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體無銹蝕,劃傷,箱門開啟靈活。箱體方正,箱內配件齊全。栓閥外型規矩,無裂紋,啟閉靈活,關閉嚴密,密封填料完好,有產品出廠合格證。
1.2主要機具:
1.2.1套絲機,砂輪鋸,臺鉆,電錘,手砂輪,電焊機,電動試壓泵等機械。
1.2.2套絲板,管鉗、臺鉗,壓力鉗,鏈鉗,手錘,鋼鋸,扳手,電氣焊等工具。
1.3作業條件:
1.3.1主體結構已驗收,現場已清理干凈。
1.3.2管道安裝所需要的基準線應測定并標明,如吊頂標高、地面標高、內隔墻位置線等。
1.3.3設備基礎經檢驗符合設計要求,達到安裝條件。
1.3.4安裝管道所需要的操作架應由專業人員搭設完畢。
1.3.5檢查管道支架、預留孔洞的位置、尺寸是否正確。
2.1工藝流程:安裝準備-干管安裝-立管安裝-消火栓及支管安裝-管道沖洗-系統綜合試壓-消火栓配件安裝-系統通水試射。
2.2安裝準備:
2.2.1認真熟悉圖紙,根據施工方案、技術、安全交底的具體措施選用材料,測量尺寸,繪制草圖,預制加工。
2.2.2核對有關專業圖紙,查看各種管道的坐標、標高是否有交叉或排列位置不當,及時與設計人員研究解決,辦理變更手續。
2.2.3檢查預埋件和預留洞是否準確。
2.2.4檢查管材、管件、閥門、設備及組件等是否符合設計要求和質量標準。
2.2.5要安排合理的施工順序,避免工種交叉作業干擾,影響施工。
2.3、干管安裝:
2.3.1消火栓系統干管安裝應根據設計要求使用管材,按壓力要求選用碳素鋼管。
2.3.1.1管道在焊接前應清除接口處的浮銹、污垢及油脂。
2.3.1.2不同管徑的管道焊接,連接時如兩管徑相差不超過小管徑的15%,可將大管縮口與小管對焊。如果兩管相差超過小管徑15%,應用異徑短管焊接。
2.3.1.3管道對口焊縫上不得開口焊接支管,焊口不得安裝,在支吊架位置上。
2.3.1.4管道穿墻處不得有接口,管道穿過伸縮縫處應有防凍措施。
2.3.1.5碳素鋼管開口焊接時要錯開焊縫,并使焊縫朝向易觀察和維修的方向上。
2.3.1.6管道焊接時先點焊三點以上,然后檢查預留口位置、方向、變徑等無誤后,找直、找正,再焊接,緊固卡件、拆掉臨時固定件。
2.4.1立管底部的支吊架要牢固,防止立管下墜。
2.4.2立管明裝時每層樓板要預留孔洞,立管可隨結構穿入,以減少立管接口。
2.5、消火栓及支管安裝:
2.5.1消火栓箱體要符合設計要求,產品均應有消防部門的制造許可證及合格證方可使用。
2.5.2消火栓支管要以栓閥的坐標、標高定位甩口,核定后再穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把檢閥安裝好,栓閥側裝在箱內時應在箱門開啟的一側,箱門開啟應靈活。
2.5.3消火栓箱體安裝在輕質隔墻上時,應有加固措施。
2.6、水泵結合器安裝:規格應根據設計選定,其安裝位置應有明顯標志,閥門位置應便于操作,結合器附近不得有障礙物。安全閥應按系統工作壓力定壓,防止消防車加壓過高破壞室內管網及部件,結合器應裝有泄水閥。
2.7、消防管道試壓,上水時最高點要有排氣裝置,高低點各裝一塊壓力表,上滿水后檢查管路有無滲漏,如有法蘭、閥門等部位滲漏,應在加壓前緊固,升壓后再出現滲漏時做好標記,卸壓后處理。必要時泄水處理。試壓合格后及時辦理驗收手續。
2.8、管道沖洗:消防管道在試壓完畢后可連續做沖洗工作。沖洗水質合格后重新裝好,沖洗出的水要有排放去向,不得損壞其它成品。
2.9、消火栓配件安裝:應在交工前進行。消防水龍帶應折好放在掛架上或卷實、盤緊放在箱內,消防水槍要豎放在箱體內側。
3.1箱式消火栓的安裝應栓口朝外,閥門距地面、箱壁的尺寸符合施工規范規定。水龍帶與消火栓和快速接頭的綁扎緊密,并卷折,掛在托盤或支架上。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
3.2消火栓閥門中心距地面為1.1m,允許偏差20mm、閥門距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差5mm。
4.1消防系統施工完畢后,各部位的設備組件要有保護措施,防止碰動跑水,損壞裝修成品。
4.2消火栓箱內附件,各部位的儀表等均應加強管理,防止丟失和損壞。
4.3消防管道安裝與土建及其它管道發生矛盾時,不得私自拆改,要經過設計,辦理變更洽商妥善解決。
5.1消火栓箱門關閉不嚴。由于安裝未找正或箱門強度不夠變形造成。
5.2消火栓閥門關閉不嚴。由干管道未沖洗干凈,閥內有雜物造成。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇五
摘要:隨著我國社會的快速發展隨著我國社會的快速發展,科學技術不斷的發展和進步,我國建筑工程電氣施工技術得到了不斷的完善和創新,取得了較大的成績得了較大的成績。隨著建筑工程規模越來越大,電氣施工技術越來越復雜,必須要結合先進的科學技術不斷的完善和創新電氣施工技術工技術,才能夠保障建筑工程的可持續性發展。本文主要講述了電氣施工概述,建筑電氣工程施工要點以及建筑電氣工程施工技術技術。
1前言。
建筑電氣工程往往存在著強電和弱電兩大部分組成建筑電氣工程往往存在著強電和弱電兩大部分組成,建筑電氣工程施工質量能夠保障其安全筑電氣工程施工質量能夠保障其安全,建筑工程的主要作用就是為人們提供一個十分安全就是為人們提供一個十分安全、舒適的居住環境,電氣工程作為其重要的組成部分為其重要的組成部分,相關部門必須要做好控制工作,才能夠保障建筑電氣工程的質量和安全保障建筑電氣工程的質量和安全。
隨著我國電氣施工技術的快速發展隨著我國電氣施工技術的快速發展,在我國建筑行業的發展過程中起到了十分重要的作用發展過程中起到了十分重要的作用,并且結合新時代的發展,電氣施工技術得到了不斷的發展電氣施工技術得到了不斷的發展。電氣施工技術運用的時候候,大量的系統和運用方式也發生了相應的變化,比如高壓開關柜關柜,其本身主要屬于高壓系統,隨著科學技術的快速發展,真空斷路器等先進的設備取代了傳統的油斷路器真空斷路器等先進的設備取代了傳統的油斷路器。在實踐過程中程中,新型的斷路器本身具有諸多優點,比如占地面積小以及防火性比較高等優點防火性比較高等優點,隨著其體積逐漸的變小,所以其還能夠與其他低壓設備放到一起與其他低壓設備放到一起,有效的節省了空間,便于管理。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇六
根據縣委、縣政府《縣小城鎮示范鎮建設工作意見》及鎮小城鎮示范鎮建設領導小組辦公室《關于報送2013年示范鎮建設項目實施方案的通知》文件要求,為切實做好縣城自來水管網延伸至鎮工程,特制定本工作方案。
緊緊圍繞縣委、縣政府總體工作部署,根據縣鎮小城鎮示范鎮建設安排,按照“拉開框架、增強功能、保障質量、提升品味”的項目建設要求,堅持“統籌規劃、統一實施”的原則,狠抓關鍵措施的落實,加大供水管網延伸工程建設工作力度,進一步完善供水管網布局,提升鎮供水服務輻射功能,為鎮建設成功能齊全、生態優美、富有活力、宜居宜業、社會和諧的現代化小城鎮做出積極貢獻。
2013年12月底前完成縣城至鎮村小學供水主管道安裝工程,將自來水管網從縣城延伸鋪設至鎮村,完善鎮供水網絡,提升供水配套服務功能,切實解決鎮供水問題,進一步優化投資發展環境,推動鎮建設成為典型示范鎮。
1、6月底完成縣城至鎮圩供水主管道安裝。
2、2013年底前完成鎮圩至鎮村小學供水主管道安裝。
一是多渠道積極籌措資金,解決建設資金投入。二是建立工程信息快速通道,及時掌握和了解工程建設進展情況。三是對工程進行時序跟進,每月匯總、分析,解決工程建設進行過程中遇到的各方面實際問題,確保工程建設任務順利完成。
責任領導:
工作隊員:
工作組:縣自來水公司安裝維修隊
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇七
做為一名項目上的指揮員,自已在注重工程施工方案、質保措施的同時,對生產進度的落實從不放松。特別是在多年的施工管理中,不管遇到什么樣的困難,從未因生產計劃管理而延誤工期。在工期管理上,我一直堅持:
1、加強部位控制,落實計劃安排,自己在日常的生產管理中,對施工部位計劃比較清楚,到什么周期,完成到什么部位,我心中有數。由此在施工管理上,我堅持用施工計劃指導和嚴細現場的作業安排,嚴格控制施工管理節奏,確保施工進度,按照計劃去落實。
2、加強施工組織,落實資源到位。為確保項目生產順利,我時刻針對現場的料具、勞動力、材料等生產要素,做好調配,并根據工程進展情況,提前做好生產要素的測算,工作予見性要強,進而加強了料具、人力的合理配置,保證了施工不間斷。
3、加強工程插入度,落實施工工效。針對工程多工種作業。由其是搶竣工項目,在合理組織插入上是關鍵,多年的施工經驗告訴我,無論是立體交叉作業,還是橫向混合式作業,不管是逆施,還是正施,我堅持的宗旨是:統一協調,統一指揮、合理安排、見縫插針。
4、加強責任到人,落實分片包打。按照施工布置,自己習慣作法是把項目進度指標進行分解,責任落實到每個工長身上,按照旬保月、月保季、季保年的工作安排,做好層層包計劃,落實項目上分片包打。
通過多年來,自己堅持和不斷充實以上四項措施,使自己在工程進度管理上,創出了項目上的施工信譽。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇八
1自低壓柜出低壓電纜至各個電動機,電纜鋪設、橋架制作、線鼻壓制、控制電纜鋪設和變頻器安裝調試。
1本工程自20xx年11月18日開始,至20xx年3月18日結束,總日歷天數120天,完成全部施工任務。
2施工的規劃、橋架設計等由甲方提供方案,乙方負責施工。3甲方協調施工范圍內可能涉及到的單位或個人的關系,保證工程順利進行。如發生非乙方原因造成的協調或賠償費用,由甲方負責。
4甲方未按照本合同約定時間節點付款時,應支付乙方滯納金,按工程造價的1﹪作為滯納金。
5施工前,由甲方負責會同乙方、設計單位對工程施工圖紙及工程概算書進行會審。經會審后工程施工圖及工程設計概算書作為今后施工和編制施工圖預算書的唯一依據。
6乙方必須嚴格按圖紙施工,保證施工質量,并有專人管理負責,做好施工質量監督及配合供電部對工程的驗收。
7乙方對設計單位的設計圖紙應會審,在施工過程中發生設計問題應由乙方負責。
本合同本一式陸份(具有同等效力),甲方持五份,乙方持一份。合同自雙方簽章之日起生效,自完成約定工作內容自行終止。
甲方:泌陽縣土地開發整理中心乙方:河南恒業建筑安裝工程有限公司。
法定代表人:法定代表人:
委托人:委托人:
聯系人:
電話:
20xx年10月10日20xx。
聯系人:電話:年10月10日。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇九
本工程位于xxxx為樁基礎,框架結構,墻體采用加氣混凝土砌塊m5。0混合砂漿砌筑,抗震設防烈度為7度,抗震等級為二級。現已進入冬季施工,為了保證工程質量,編制內墻抹灰冬季施工控制措施。
(1)以確保施工質量及生產安全為前提,制定具有一定的技術可靠性和經濟合理性的冬季施工技術措施。
(2)制定冬期施工方案(措施)要因時、因地因工程制宜,要求技術上可靠。
(3)考慮所需的熱源和材料有可靠的來源,減少能源消耗。
(4)力求施工點少,施工速度快,縮短工期。
(5)必須制定行之有效的冬期施工管理措施。
(6)進入冬期施工時,進行全面的調研,掌握必要的數據:冬期施工棟號的建筑面積、工程項目及其工程量,冬期施工部位及其技術要求,掌握資源供應情況。
3、冬期施工生產準備工作。
(1)排除現場積水,對施工現場進行必要的修整,截斷流入現場的水源,做好排水措施,消除現場用水造成場地結冰現象。
(2)保證消防道路的暢通。
(3)攪拌機棚的保溫:攪拌機棚前后臺的出入口做好封閉,棚內通暖。攪拌機清洗時的污水做好組織排水、封閉好沉淀池,防止凍結、定期清理,污水管保持通暢。
(4)根據冬期施工方案中所選擇的外加劑品種,結合市場供應情況,提出外加劑使用配方、品種、數量。
(5)保溫材料的準備:
冬期施工所用的`保溫材料要求其保溫性能良好。
有的要求具有良好的防火性能。
小車、灰漿桶機具保溫:選用聚苯乙烯泡沫板等。
攪拌機棚保溫:選用帆布篷。
門窗洞口封閉保溫:選用塑料布、棉簾子等。
(6)冬期施工燃料準備冬期施工燃料主要考慮生活用煤、工程采暖施工人員用煤,保證生活、生產的需要。
內墻抹灰:
(1)砂漿所用外加劑、水泥等存于棚內,保證其內部不得有凍塊。
(2)抹灰澆水在中午適量澆水濕潤,不得出現墻面有明水結冰現象。
(3)按圖紙控制好砂漿配合比,拌制砂漿所用的砂不得含有直徑大于1cm的凍結塊或冰塊。砂漿使用時的溫度,應在5℃以上。為了獲得砂漿應有的溫度,可采用熱水攪拌。
(4)進行室內抹灰前,施工洞口、運料口、及樓梯間等處搞好封閉保溫,門窗洞口等留洞進行封堵,保證室內施工溫度。
(5)溫度過低時,需要抹灰的砌體應提前加熱,使墻面保持在5℃以上。
(6)用臨時熱源(如火爐)加熱時,應當隨時檢查抹灰層的濕度,如干燥過快發生裂紋時,應進行灑水濕潤。
(7)抹灰工程完成后,在7d內室內溫度不應低于5℃。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇十
#4爐電梯為客貨兩用電梯,層站12層,額定載荷1600kg,電梯在長期使用后,電梯的各項性指標均下降、電梯的機械部件磨損嚴重、電氣線路老化,今年#4機組大修,電梯65天24小時的重載荷運行,加劇了電梯各機械部件的磨損,如:曳引輪磨損嚴重,曳引鋼絲繩已與曳引輪繩槽底部接觸,曳引鋼絲繩的磨損已超標,導向輪磨損嚴重,曳引機運行中有異音,制動器長時間動作已不靈活,線圈老化、動作卡阻,轎門門輪磨損嚴重,轎廂側、對重側的導靴磨損嚴重。加之電梯自安裝以來為進行過有效地大小修,致使電梯的缺陷在不斷增加,電梯現存諸多問題,已影響到電梯的安全可靠性,電梯作為生產現場主要的上下運輸設備,其重要性不可忽視,其安全可靠性更不能忽視,為保證電梯的可靠性、工作人員乘坐電梯的人身安全,建議將#4爐電梯停運進行大修。
1、電梯大修前的各項準備工作:如依據工作票、技術規范對工作班成員進行現場交底,現場工器具、配件規范放置于鋪設的膠皮之上。2、電梯檢修運行,解體檢查井道內導軌裝置(導軌架、導軌、導靴)及安全鉗,對已損壞或磨損超標部件進行記錄并更換。設置并調整上下樣板架,放置鉛垂線并繃直,校正導軌垂直度以及導軌的間距和面平行度,緊固各導軌壓板固定螺栓。
3、解體檢查對重裝置:對重架及附屬部件、補償裝置,對已損壞或磨損超標部件進行記錄并更換。設置并調整上下樣板架,放置鉛垂線并繃直,校正導軌垂直度以及導軌的間距和面平行度,緊固各導軌壓板固定螺栓。
4、將電梯轎廂檢修運行至基站,對重裝置用手拉葫蘆吊起固定,解體檢查轎廂系統并做記錄:
1)、穩放樣板架、測量轎廂對角線尺寸,解體檢查轎廂的.組成部件:轎廂架、轎壁、轎底、轎門、和轎頂,對已損壞或磨損超標部件進行記錄并更換,調整轎廂各連接桿,達到轎廂水平、豎直。
2)、依據樣板架垂下的轎門鉛垂線,確定轎廂門套立柱的位置和尺寸,解體轎門、開門機、安全觸板、和門刀等,對已損壞或磨損超標部件進行記錄并更換回裝。
5、解體檢查廳門門掛板機構(包含門掛輪、偏心輪、鋼絲繩固定件)等,對已損壞或磨損超標部件進行記錄并更換回裝。
6、導靴、靴襯、安全鉗拆除、更換、調試。
7、解體檢查曳引機,檢查蝸輪蝸桿的磨損情況,更換渦輪蝸桿以及已磨損的曳引輪。曳引機加注潤滑油脂。
8、導向輪解體檢查,拆除原有已磨損超標的曳引鋼絲繩,更換新導向輪、曳引鋼絲繩,并檢查固定,用拉力計測量并調試每一根鋼絲繩的松緊度。
9、控制柜內變頻器解體檢查、接觸器、繼電器、變壓器等元件檢查、更換。檢查、清理、回裝控制主板,安裝五方對講系統。
10、超載限制器、限速器開關、上下限位開關、上下端站開關、上下極限開關、斷繩開關、安全鉗開關、張緊輪開關、緩沖器開關等安全裝置的更換、調試。
11、外呼控制板、操縱盤檢查、更換部分損壞控制板及按鈕。
12、拆除原有電阻開關門系統,安裝、調試變頻開關門系統。以上工作完成后,依據電梯各性能指標要求進行復查、調整,確定電梯檢修運行無異常后,進行空載高速運行,并做電梯各項試驗交付使用。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇十一
水泥混凝土路面具有強度高,穩定性好、耐久性好、使用壽命長、日常養護費用少,且有利于夜間行車等優點。因而要保證水泥混凝土路面具有良好的使用性能,不僅要精心設計,還要精心施工,在施工環節上狠抓施工質量。
(1)水泥:進場應有產品合格證及化驗單,不合格的水泥產品堅決杜絕進場。水泥進場后,應堆放整齊,不同標號水泥應分別堆放并標識,不得混合堆放。在運輸及保管過程中,應注意防水、防潮,超過保質期(一般為三個月)或受潮水泥,必須經過試驗決定其是否可用或降低標準使用,結塊水泥不得使用。
(2)砂:應采用符合規定級配、細度模數在2.5以上的中粗砂,且要求堅韌耐磨、表面粗糙有棱角、清潔、有害雜質含量低;當無法取得粗、中砂時,經配合比試驗可行,亦可采用泥土雜質物含量小于3%的細砂,注意合理選用砂率。
(3)碎石:應選用質地堅硬、耐久、潔凈、級配符合規范要求,最大粒徑不超過40mm;碎石的粒形以接近正立方體為佳,不宜含有較多針狀顆粒和片狀顆粒。
(4)外加劑:在必要情況下選用外加劑如減水劑、流化劑等,均能提高新拌混凝土的工作性,提高強度及耐久性。
(5)水:潔凈、無雜質,飲用水可直接使用。
(1)選擇合適的拌和場地,要求運送混合料的運距盡量短,水、電等方便,有足夠面積的場地,能合理布置拌和機和砂、石堆放點,并能搭建水泥庫房等。
(2)進行原材料試驗和混凝土配合比設計。
(3)混凝土攤鋪前,對基層進行整修,檢測基層的寬度、路拱、標高、平整度、強度和壓實度等均須符合要求方可施工,如有不合格之處應予以整修、補強等。混凝土攤鋪前,基層表面應灑水潤濕,以免混凝土底部水分被干燥基層吸去。
(1)測量放樣。
根據設計圖紙放出路線中心線及路面邊線;在路線兩旁布設臨時水準點,以便施工時就近對路面進行標高復核。混凝土攤鋪過程中,要做到勤測、勤校、及時糾偏。
(2)支立模板。
在處理好的基層或做好的調平層上,清掃雜物及浮土,然后再支立模板,模板高度與路面高度相齊平。
模板按預定位置安放在基層上,兩側用鐵釬打入基層以固定位置,模板頂面用水準儀核查其標高,不符合時予以調整,施工時應經常校驗,嚴格控制模板標高和平面位置。
支立好的模板要與基層緊貼,并且牢固,經得起振動器的振動而不走樣,如果模板底部與基層間有空隙,應把模板墊襯起,把間隙填塞,以免混凝土振搗時漏漿。
支立好模板后,應再檢查一次模板高度和板間寬度是否正確。為便于拆模,立好的模板在澆搗混凝土之前,其內側應涂隔離劑或鋪上一層農用塑料薄膜,鋪薄膜可防止漏水、漏漿,使混凝土板側更加平整美觀,無蜂窩,保證了水泥混凝土板邊和板角的強度、密實度。
(3)混凝土混合料的準備。
拌制混凝土時要準確掌握配合比,進入拌和機的砂、石料及散裝水泥須準確過秤,特別要嚴格控制用水量,每天拌制前,要根據天氣變化情況,測量砂、石材料的含水量,調整拌制時的實際用水量。每拌所用材料均應過秤,并應按照碎石、水泥、砂或砂、水泥、碎石的裝料順序裝料,再加減水劑,進料后邊攪拌邊加水。混凝土每盤的攪拌時間應根據攪拌機的性能和拌和物的和易性確定,時間不宜過長也不宜太短。并且攪拌第一盤混凝土拌合物時,應先用適量的混凝土拌合物或砂漿攪拌后排棄,然后再按規定的配合比進行攪拌。
混凝土運輸用手推車、翻斗車。運送時,車廂底板及四周應密封,以免漏漿,并應防止離析。裝載混凝土不要過滿,天熱時為防止混凝土中水分蒸發,車廂上可加蓋帳布,運輸時間通常夏季不宜超過30分鐘。出料及鋪筑時的卸料高度不應大于1.5米,每天工作結束后,裝載用的各種車輛要及時用水沖洗干凈。
運至澆筑現場的混合料,一般直接倒向安裝好側模的路槽內,并用人工找補均勻,有明顯離析時應重新拌勻。攤鋪時應用大鐵鈀子把混合料鈀散,然后用鏟子、刮子把料鈀散、鋪平,在模板附近,需用方鏟用扣鏟法撒鋪混合料并插入搗幾次,使砂漿搗出,以免發生空洞蜂窩現象。攤鋪時的松散混凝土應略高過模板頂面設計高度的10%左右。
施工間歇時間不得過長,一般不應超過1小時,因故停工在1小時以內,可將已搗實的`混凝土表面用麻袋覆蓋,恢復工作時將此混凝土耙松,再繼續鋪筑;如停工1小時以上時,應作施工縫處理。
施工時應搭好事先備好的活動雨棚架,如在中途遇雨時,一面停止鋪筑,設置施工縫,一面操作人員可繼續在棚下進行抹面等工作。
對于厚度不大于22cm的混凝土板,靠邊角先用插入式振搗棒振搗,再用功率不小于2.2kw的平板振搗器縱橫交錯全面振搗,且振搗時應重疊10~20cm,然后用振動器振搗拖平,有鋼筋的部位,振搗時防止鋼筋變位。
振搗器在第一位置振搗的持續時間應以拌和物停止下沉、不再冒氣泡并泛出水泥砂漿為止,不宜過振,也不宜少振,用平板式振搗器振搗時,不宜少于30s,插入式不宜小于20s。
當混凝土板較厚時,先插入振搗,再用平板振搗,以免出現蜂窩現象。分二次攤鋪時,振搗上層混凝土拌合物時,插入式振搗器應插入下層混凝土5cm,上層混凝土拌合物的振搗必須在下層混凝土初凝前完成,插入式振搗器的移動間距不宜大于其使用半徑的0.5倍,并應避免碰撞模板和鋼筋。
振搗時應輔以人工找平,并應及時檢查模板,如有下沉、變形或松動應及時糾正。對混凝土拌合物整平時,填補板面選用碎石較細的混凝土拌和物,嚴禁用純砂漿。沒有路拱時,應使用路拱成型板整平。用振搗器振搗時,其兩端應擱在兩側縱向模板上或擱在已澆好的水泥板上,作為控制路線標高的依據,振搗器一般要在混凝土面上來回各振搗一次。在振搗過程中,多余的混凝土應隨著振搗器的行走前進而刮去,低陷處應補足振實。為了使混凝土表面更加平整密實,用鐵滾筒再進一步整平,效果更好,并能起到收水抹面的效果。
(1)縱向施工縫。
縱向施工縫需設置拉桿,模板上預留了圓孔以便穿過拉桿,先把拉桿長度對半大致穩住,混凝土澆筑振搗完后,校正拉桿位置。需要注意的是拉桿位置一定要安放準確。
(2)橫向縮縫。
橫向縮縫采用切縫法,合適的切縫時間應控制在混凝土獲得足夠的強度而收縮應力未超出其強度的范圍內時進行,它隨混凝土的組成和性質、施工時的氣候條件等因素而變化,施工人員須根據經驗進行試切后決定。
(3)脹縫。
先澆筑脹縫一側混凝土,取走脹縫模板后,再澆另一側混凝土,鋼筋支架澆在混凝土內。壓縫板條使用前應涂廢機油或其它潤滑油,在混凝土振搗后,先抽動一下,而后最遲在終凝前將壓縫板條抽出,抽出時,用木板條壓住兩側混凝土,然后輕輕抽出壓縫板條,再用鐵模板將兩側混凝土抹平整。
(4)橫向施工縫。
每日施工終了必須設置橫向施工縫,其位置宜設在脹縫和縮縫處,設在脹縫處,其構造采用脹縫構造。
(5)填縫。
一般在養護期滿后要及時填封接縫,以防止泥砂等雜物進入縫內,填縫前須將縫內雜物清掃干凈,并在干燥狀態下進行,最好在澆灌填料前先用多孔柔性材料填塞縫底,然后再加填料,其高度夏天與板平齊。
水泥混凝土路面收水抹面及拉毛操作的好壞,可直接影響到平整度、粗糙度和抗磨性能,混凝土終凝前必須收水抹面。抹面前,先清邊整縫,清除粘漿,修實掉邊、缺角。抹面一般用小型電動磨面機,先裝上圓盤進行粗光,再裝上細抹葉片精光。操作時來回抹平,操作人員來回抹面重疊一部分,初步抹面需在混凝土整平后10分鐘進行。抹面機抹平后,有時再用拖光帶橫向輕輕拖拉幾次。
抹面后,當用食指稍微加壓按下能出現2mm左右深度的凹痕時,即為最佳拉毛時間,拉毛深度1~2mm。拉毛時,拉紋器靠住模板,順橫坡方向進行,一次進行中,中途不得停留,這樣拉毛紋理順暢美觀且形成溝通的溝槽而利于排水。
當混凝土表面有相當硬度時,一般用手指輕壓無痕跡,就可用濕草墊或濕麻袋覆蓋,灑水養護時應注意水不能直接澆在混凝土表面上,當遇到大雨或大風時,要及時覆蓋潤濕草墊。
每天用灑水車勤灑水養護,保持草墊或麻袋濕潤。加入減水劑的混凝土強度5天可達80%以上,此時可撤掉草墊或濕麻袋,放行通車后,仍需灑水養護2~3天。
拆模時先取下模板支撐、鐵釬等,然后用扁頭鐵撬棍棒插入模板與混凝土之間,慢慢向外撬動,切勿損傷混凝土板邊,拆下的模板應及時清理保養并放平堆好,防止變形,以便轉移他處使用。
夏季施工時為防止水分過早的蒸發,一般應采取以下措施:
(1)根據運距、氣溫、日照的大小決定,一般在30℃氣溫下,要保持氣溫20℃的坍落度,要增加單位用水量4~7kg。
(2)攤鋪、振搗、收水抹面與養護各道工序應銜接緊湊,盡可能縮短施工時間。
(3)在已攤鋪好的路面上,應盡量搭設涼棚,避免表面烈日暴曬。
(4)在收水抹面時,因表面過分干燥而無法操作的情況下允許灑水少量于表面進行收抹面。
(1)創造良好的施工條件和科學可行的施工方法,在這個基礎上還需加大管理力度,配備有關技術和管理人員。
(2)把此項工作的各個環節全部分解落實到各職能人員,落實責任,安排合理。
(3)現場自始自終都要有事先安排好的技術管理人員在場,及時解決處理各種問題。
(4)施工現場派專職安全管理人員負責監督,做到每道工序進行安全技術交底,將各項安全隱患消除于萌芽中。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇十二
發包方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》的原則,結合本工程具體情況,雙方簽訂以下合同,共同遵守執行。
第一條:工程概況。
1、工程名稱:浚縣浚州大道道路工程。
2、工程地點:浚縣浚州大道西延段。
4、承包范圍:清包工。
5、工程質量及工程標準:
工程質量為合格工程,標準按照地方檢驗執行標準。
6、合同價款:(見后附價格表)。
第二條:甲方工作。
1、提供圖紙、技術指導及技術交底。
2、負責工程施工統一協調工作。
3、負責組織技術、安全、質量定期檢驗和工程驗收。
4、組織有關單位進行工程的竣工驗收。
5、提供施工中所用的施工材料、機械、場地作業面。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇十三
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同管理條例》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,結合本工程具體情況,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方友好協商就神華神東煤炭集團萬利一礦灌漿站主體鋼結構工程(主要施工內容包括:灌漿生產車間、儲砂棚主體鋼屋架(包括緊固件、連接件、配件、輔料),基礎預埋鋼結構地腳螺栓,主體外圍護結構巖棉夾芯板;鋼結構外刷底漆及防火涂料,屋面排水天溝,主體門窗,配電室及值班室屋頂結構、屋面板,配合其他工種施工等。
一、承包范圍。
甲方提供施工圖紙,但不提供施工機具,乙方包工包料施工(包括施工機械、輔料)。乙方施工范圍包括灌漿生產車間、儲砂棚主體鋼屋架(包括緊固件、連接件、配件、輔料),基礎預埋鋼結構地腳螺栓,主體外圍護結構巖棉夾芯板;鋼結構外刷底漆及防火涂料,屋面排水天溝,主體門窗,配電室及值班室屋頂結構、屋面板,配合其他工種施工等。至工程完工驗收,交付甲方。施工期間乙方負責與甲方協調關系(包括甲方提出的臨時系統方案等)。
二、承包價款73.8(柒拾叁萬捌仟圓整)萬元,乙方進場之日起,主體施工工期為15天(主體包括鋼結構、巖棉夾芯板圍護),至合同全部內容施工完畢工期為20天,不能按時完成罰款5000元。
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費:大、小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉材料;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄桿、防護棚等);文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程范圍內的測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所采取的措施用工費用;原材料送檢試驗費用。
本合同單價為一次包死價格,在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇十四
為貫徹《xxx水污染防治法》,防止醫院排放的污水對環境造成污染,規范醫院污水處理設施的建設和運行管理,促進醫院污水處理達標,我院領導高度重視,召開班子會研究討論,并制定了一系列的方案措施,力爭做到污水處理達標:
1、嚴格醫院內部衛生安全管理體系,在污水和污物發生源進行嚴格控制和分離醫院內生活污水與病區污水分別收集,即源頭控制,清污分流。
3、嚴禁將醫院的污水和污物隨意棄置排入下水道。
4、根據我院性質、規模、污水排放去向和地區差異對醫院污水處理進行分類指導。
5、就地處理,防止醫院污水輸送過程中的污染與危害。
6、對醫院污水產生、處理、排放的'全過程進行控制。
7、有效去除污水中的有毒有害物質,減少處理過程中消毒副產物產生和控制出水中過高余氯,保護生態環境安全。
8、醫院各種特殊排水,如含重金屬廢水、含油廢水。洗印廢水等應單獨收集,分別采取不同的預處理措施后排入醫院污水處理系統。
9、同位素治療和診斷產生的放射性廢水,必須單獨收集處理。
10、根據我院實際情況,充分利用現有處理措施,對化糞池、接觸池在結構或運行方式上進行改造,必要時增設部分建設,盡可能地提高處理效果,以達到醫院污水處理的排放標準。
11、為防止病原微生物的二次污染,對污水處理過程中產生的污泥和廢氣也要進行處理。
12、嚴格按照污水處理標準,與各部門做好配合,積極做好整改,保證醫院污水處理達標。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇十五
質量第一是企業永恒的主題,更是自己追求的目標。我在多年施工中,能自始至終把質量放在首位,堅持了用質量來贏得企業信譽,來滿足業主需求,來擴大企業建筑市場,為美化市容多創精品。20xx以來,我所堅持的措施有:
1、落實質保措施,提高監控到位。我堅持在項目上嚴細質保職能,分工明確。堅持做好各項質量文字交底和質量交接記錄。確保每項質量施工都有文字交底。以便更好地指導生產人員按標準、按要求去操作。項目上的專職質量員,我主動給其一定的相應權力,讓其主動牽好質量創優質,使他們進一步做好了質量監控預案,并協助整體基礎上搞好了本工程質量管理的分工,確保質量監控無空白點。
2、重點部位,重點監控。對于工程易出現質量事故的施工部位,我堅持設專人把關,并做好監控管理,發現問題及時解決。
3、嚴格規范,提高作業水平。在質量管理中動員大家要嚴格按規范去驗收,把住每一道工序,要把市優的標準落實到操作面,使參建人員都知道,干出什么樣產品為市優標準,使產品一次成優,杜絕二次維修。
4、層層管理,人人把關。我始終堅持在項目上形成人人把關的質量管理氛圍。質量管理不單質量員一人的工作,其它項目管理人員也要有質量指標。也要對質量創優負責。要在層層管理上形成操作人員對自已施工面負責,分包隊要對承包區域負責。項目管理人員要對各自工程創優指標負責,項目經理要對全工程創優達標負責,從而使工程質量管理嚴格處于受控狀態下。
了建設單位的信任和滿意,他們又將后續工程計劃交給我們,由我們來施工他們覺得放心。為企業信譽和占領市場做出了一定的貢獻。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇十六
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
乙方承接甲方的工程項目施工,為了明確雙方的安全生產責任,確保施工安全,雙方必須嚴格執行,在簽訂主合同的同時簽訂本協議。
1、工程項目名稱:
2、工程地址:
3、承包范圍:
4、承包方式:
自年月日起開工至年月日結束。
1、乙方在簽訂承包主合同及本合同后,應自覺根據有關規定到區(縣)各級勞動保護監察部門辦理施工登記手續。
2、甲乙雙方貫徹先訂合同后施工的原則,超出合同范圍施工須及時補簽補充協議,甲方不得以任何理由指派乙方人員從事合同外的施工任務。乙方應拒絕合同外的施工任務,否則由此造成的一切后果均由乙方負責。
3、乙方必須認真貫徹執行國家和上海市勞動局頒發的,關于勞動保護、安全生產、消防等操作規程條款的規定。
4、乙方必須建有工程施工安全管理組織體制,以及各種工種專職或者兼職的?安全專員,特種作業人員的審證考核制度,及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度。
5、乙方在施工前應組織召開管理人員、施工人員進行必要的安全生產教育,法制觀念教育,加強和提高安全防范意識。
6、所有施工人員在施工期間必須嚴格執行和遵守現場甲方的安全生產防火管理條文規定,并接受甲方指派管理人員的`日常管理督促、檢查和指導,對于查出的隱患,乙方必須限期整改。
7、乙方使用的所有機械設備、配電箱、電動工具等必須符合國家安全檢測標準。未經檢驗合格,違章操作使用所發生的人員傷亡和造成傷亡事故均由乙方負責承擔和賠償。
8、乙方人員對施工現場的腳手架、各種安全防護措施、安全標志和警告牌、不得擅自攀登,不得擅自拆除移動,未經許可擅自違反規定操作所造成的后果均由肇事者和乙方負責。
9、特種作業必須執行《國家特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》,經省、市、地區的特種作業安全技術考核站培訓考核后持證上崗,并按規定定期審證。嚴禁違章、無證操作。由于乙方工作人員不按規范操作,或者乙方私自任用不懂電器、機械設備的人違章作業所造成的一切后果由操作者和乙方負責。
10、乙方在施工過程中需要拖接電纜、電線、拖線板、配電箱等電器設施時應制定專職人員負責施工。特別是使用井架電梯時,須遵守現場安全規章制度,有專人負責開啟。
11、乙方施工中離地登高作業須系好安全帶,戴有安全帽,按規范做好安全防范措施。施工現場要做到六不準:不準高空拋物,不準隨便大小便,不準抽煙,不準偷盜財物,不準亂倒垃圾,不準私自帶外人進現場。
12、由于乙方責任造成人員傷亡事故,甲方有協助緊急搶救傷員的義務,乙方負責事故上報,事故的損失和善后處理費用由乙方負責。
13、本協議經雙方代表簽字后即生效。安全協議書作為合同正本附件一式三份,甲乙各持一份,一份留作備案。
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:日期:
地址:乙方住所地:
郵編:郵編:
電話:電話:
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇十七
方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密,并有很強可操作性的計劃。“方案”,即在案前得出的方法,將方法呈于案前,即為“方案”。以下是小編收集整理的設備安裝施工方案【3篇】,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
購方(甲方):__________________。
供應方(乙方):__________________。
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定,結合工程的具體情況,經雙方充分協商,簽訂本合同。
1、工程名稱:閉路監控系統供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點:
承包方式和承包范圍:本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計(設計方案以甲方認可為準)的形式由乙方承包,乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料,承包整個系統的設備供應及安裝和調試,并包通過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可為準)。
(一)系統總造價。
1、本監控系統含稅總造價(含感應卡費用)為人民幣______。
2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求,以甲方審定的設計、施工方案為標準,在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付。
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款:
1、簽訂合同之日起_______日內甲方付總工程款的_______%。
2、工程全部完工,測試成功即付總工程款的_______%。
3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格,并且系統無故障運行一個月后,再付總工程款的_______%。
1、本合同簽訂后,乙方于_______年_______月_______日進場,到_______年_______月_______日止,完成安裝調試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為準)。
2、在履約過程中,因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的,經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整,以此確定竣工日期。
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定,否則,甲方有權要求乙方更換,有關費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可,方可采購進場安裝。
1、本監控系統保修期為_______年,自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內,如系統發現故障,乙方必須在接到甲方通知之日起_______小時內派員維修,若非因甲方人為損壞的,乙方免收一切費用。
2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿后,甲乙雙方另簽訂技術維護協議,乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。
4、甲方要求軟硬件功能的改進、擴容不在保修之列,但乙方應繼續為客戶提供最優惠的服務。免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞,僅收取維修成本費。以下情況不屬保修范圍:自行拆卸改換機內任何部分(如:線路、零件)后造成損壞;非乙方指定的專業技術人員指導安裝而引起的故障。
(一)甲方責任:
1、審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案,在收到后的_______日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。
2、按工程進度向乙方支付工程款。
3、委派_______為現場管理代表,監督、檢查工程質量、進度。處理并協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。
4、在乙方供貨后,甲方可以組織人員對器材進行驗收。
5、組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1、按施工安全規范做好施工質量、安全管理,凡施工期間發生的施工質量、安全事故,均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管,如有損壞和遺失均由乙方負責。
3、對竣工驗收后保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。
4、對現場所有已完工的建筑及建筑裝修、設備、器具有保護的責任,施工時如損壞甲方或住戶財產,由乙方負責賠償。
5、遵守甲方有關場地管理的規定并辦理有關的手續。
1、除不可抗力(戰爭、天災等)外,甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款,否則,違約方須向另一方支付合同總造價_______%的違約金,違約金不足以彌補另一方損失的,違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
2、甲方如未按本合同的進度付款,每延遲一日,按應付而未付金額的_______%計付違約金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程總造價的_______%向甲方計付違約金。逾期超過_______日,甲方有權單方解除合同,乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外,還須按合同總價款的_______%向甲方支付違約金,違約金不足以彌補甲方損失的,乙方還應就不足部分承擔賠償責任。
4、本監控系統若由于系統器材質量問題而影響工程驗收,乙方必須無償更換、返修,直至達到驗收標準。
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失,應當在明確責任后______天內付清,否則按逾期付款處理。
2、本合同如有未盡事宜,經雙方友好協商,另簽補充協議。
3、雙方在執行本合同中發生糾紛,雙方應先行協商,若協商不成時,任何一方可以向_______人民法院提起訴訟。
4、雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份,與本合同具同等效力。
5、甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方,對方在收到通知后必須及時回函,如果_______日內不答復視為認可。
6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效,保修期屆滿結清余款后本合同第八條第2款仍需繼續履行。
7、本合同一式_______份,甲乙雙方各執_______份,具同等法律效力。
(甲方):___一路本站__(乙方):__________________。
甲方(委托單位):
乙方(受委托單位):
甲、乙雙方單位本著平等、友好的原則,就起重設備安裝一事,共同協商達成以下條款,供雙方遵照執行。
乙方受甲方委托承擔塔吊臺安裝工作,拆卸高度米,附墻道。安裝約米高度。(注:不含裝車、卸車、轉運費用及維修)。
按每小時______元包干。
(一)甲方責任。
1、負責基礎施工及基礎驗收備案資料(材質證明書、材料實驗報告、砼試塊試驗報告及基礎安裝部位平面測量成果數據提供)。
2、負責提供該設備安裝使用說明書及設備本身技術檔案。
3、甲方提供的安裝設備應屬安監站及政府部門認可的合格設備,安排。起重設備在使用過程中所發生的安全相關事宜均與乙方無關,甲方自理(如起重設備司機的操作與設備質量造成的事故及基礎的承受能力等原因)。
未經雙方書面同意,任何一方不得中途變更解除本合同。任何一方違反本合同約定,都應向對方賠償不低于總承包金額50%的違約金。
1、本合同經雙方簽字蓋章即生效,至本設備安裝工作、支付款項完畢止。
2、本合同未盡事宜,雙方協商解決。本合同一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。
甲方:___一路本站__乙方:__________________。
甲方:
乙方:
甲乙雙方經友好協商就乙方為甲方安裝設備問題達成如下協議:
一、需安裝設備名稱、規格型號:22:空壓機及、2:立方儲氣罐。
二、安裝期限:自簽訂本協議之日起5天以內安裝并交付使用。
三、安裝要求:按照甲方廠房規劃要求和機房平面布置圖,在4米寬5米長的空壓機房指定地點安裝(含室外儲氣罐管道連接),安裝過程中不得有碰傷或其它機械配件損壞,安裝完畢應進行調試運行并合格,并在交付前有責任對甲方操作人員進行操作培訓。如在安裝過程中乙方不慎將機械配件或整臺設備損壞,除賠償所有損失外還將承擔所有維修費用并在維修合格后甲方按第五條總安裝價款的90%付款。乙方在安裝過程中如因乙方操作不當造成乙方或甲方人員人身傷亡事故或其它任何損失一概由乙方承擔。
四、驗收方式:由甲方質量部會同市特檢中心進行驗收,并開具《驗收報告》并經簽章合格后為驗收合格完畢。市特檢中心進行驗收所收取的費用包含于第五條總安裝價款內。
五、總安裝價款:人民幣______元,人民幣大寫:_______元整,此價款含安裝過程中所需的工時、工具、電器機械配件(包括dn100截止閥、dn100法蘭盤等)、電線電纜等一切費用,還包括辦理《壓力容器使用證》等其它所有取得使用權限的費用,甲方只負責提供水源、電源、氧氣和乙炔。此總安裝價款為17%的含稅價。
六、結算方式:安裝完畢甲方取得使用權限后,根據甲方的《驗收報告》乙方開具和總安裝價款同等金額的增值稅發票送達甲方后十五天內全額付款。
七、乙方在設備報廢期內有責任對設備因安裝引起的所有問題負責,如因此而發生的任何分歧將申請由重慶市仲裁委員會進行仲裁或進行法律訴訟,設備未經乙方許可移動的除外。
八、本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份,自甲乙雙方簽字蓋章后生效。復印件無效。
甲方:__一路本站__乙方:__________________。
落水管安裝施工方案(精選18篇)篇十八
三、開工日期自乙方進場開始計算,工期為15天。乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
四、付款方式。
工程竣工后由甲方組織建設單位、監理單位對乙方工程進行驗收,工程質量達到現行國家工程驗收標準合格后,運行正常。簽合同后付乙方首付款5萬,乙方工程材料進入灌漿站施工現場后甲方付乙方工程款50%。工程驗收合格后,甲方付給乙方工程款95﹪,剩余5﹪作為質保金,一年后付清。
五、甲方責任。
1、甲方向乙方提供設計圖紙、變更圖紙及施工有關資料、文件。甲方提供臨舍,其它生活設施和人工費用均由乙方負責。
2、甲方監督乙方使用合格施工材料。
3、甲方向乙方指派施工技術員進行技術交底,監督檢查乙方在施工中存在的問題。
4、按本合同約定,向乙方支付勞動報酬。
5、根據工程情況要求乙方增減施工人數,滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
6、協助乙方辦理現場施工人員出入證件(到當地派出所辦理暫住證,其費用由乙方自理)。
六、乙方責任。
1、乙方應嚴格按圖施工,確保工程質量及進度。遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。乙方要嚴格按照設計文件和國務院頒發的《建設工程質量管理條例》及國家、神華公司現行的技術標準進行施工。必須達到國家及神華公司現行的合格工程質量驗收標準。
2、乙方在施工過程中遇到施工現場與設計圖紙不相符之處,應與甲方協商征得甲方同意后方可繼續施工。在施工中乙方不按圖紙施工造成材料浪費返工,一切由乙方承擔。
3、乙方施工人員進入工地后應遵守工地紀律,文明、安全施工。甲方在資金暫時不到位,業主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
4、因乙方安全措施不利及違規操作造成的安全事故,由乙方全權負責,所發生的一切費用與甲方無關。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款:
7、進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和50歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,禁止使用回族人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
8、乙方必須確保施工時的規范用電,晚上加班必須派專人值班。
9、乙方做到施工現場文明施工、管理施工人員文明施工,在施工現場不打架、斗毆。
10、乙方要嚴格按照設計文件和國務院頒發的《建設工程質量管理條例》及國家、神華公司現行的技術標準進行施工。必須達到國家及神華公司現行的合格工程質量驗收標準。
11、質量缺陷的經濟責任。
12、凡乙方所承包的工程項目,出現質量不合格或質量缺陷,均由乙方負責返工或修復工作,其費用(人工、材料、機械)由乙方承擔。
13、乙方四個工種的作業隊帶班長,參與項目部安全質量責任制考核并進行同樣的獎懲,享受同樣的福利待遇;具體考核情況,見相關責任考核制度。
七、施工驗收。
1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格后再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,并承擔由此導致的甲方的相關損失。
竣工驗收時,業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,并承擔由此導致甲方相關損失,不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)。
八、工程保修。
1.保修范圍、期限:____壹年____。
2.保修期間,乙方應在接到維修通知后按甲方要求內容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執行,甲方可委托其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。
九、保險。
1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險,并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險,支付保險費用。
2.保險事故發生時,甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。
十、爭議。
1.甲、乙雙方在履行合同時發生爭議,可以自行協商解決;否則,雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。
2.1單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議終止合同;。
2.2調解要求停止合同工作,且為雙方接受;。
2.3仲裁機構要求停止合同工作;。
2.4法院要求停止合同工作。
十一、不可抗力。
1.按照標準執行甲方與業主簽訂的合同,當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時,執行國家或地方政府規定。
2.不可抗力事件發生后,乙方應立即通知甲方項目經理,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,甲方應協助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4.因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
十二、合同解除。
1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建,致使合同無法履行的,可以解除合同。
雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果,并經竣工驗收合格后;保修期滿未發生質量問題,本合同即告終止。
十四、本合同一式三份,甲方兩份、乙方一份具有同等法律效力。
十五、合同生效。
本合同雙方約定簽字后生效。