規章制度是為了維護組織的正常運轉而制定的一系列規范和準則。規章制度的執行和督促需要運用一定的手段和方法,以下范例或能幫助大家了解如何落實規章制度并監督其執行情況。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇一
1.配電房是大廈供電系統的關鍵部位,設專職電工對其實行24小時運行值班。未經管理處經理、部門主管的`許可,非工作人員不得入內。
2.值班員必須持證上崗,熟悉配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
3.值班員必須密切注意電壓表、電流表、功率因數表的指示情況;嚴禁變壓器、空氣開關超載運行。
4.經常保持配電房地面及設備外表無塵。
5.配電房設備的倒閘操作由值班員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手;嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤。
6.因故需停某部分負荷時,應提前一天向使用該部分負荷的用戶發出停電通知。對于突發性的停電事故應急電話、口頭通知或廣播向用戶解釋。
7.經常保持配電房消防設施的完好齊備,保證應急燈在停電狀態下能正常使用。
8.做好配電房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;嚴防蛇、鼠等小動物進入配電房。
9.值班員應認真做好值班記錄和巡查記錄,認真執行交接班制度。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇二
1.配電房全部機電設備,由工程技術部負責管理及值班,無關人員禁止進入配電室,非工程技術部人員須經工程技術部部長許可才能進入。
2.停送電由值班技工進行操作,非值班技工禁止操作,值班員做好值班記錄。
3.當班技工應按規定對配電裝置定時進行巡查,做好巡視記錄,用電高峰期應加強巡視,發現問題應及時處理,不能解決的問題要及時上報工程技術部部長。
4.供電線路操作開關應設明顯標志,停電拉閘,檢修停電,必須懸掛標志牌。
5.配電房(室)內禁止亂拉亂接線路,供電線路嚴禁超載供電,如確需要,由工程技術部部長書面同意后進行。
6.嚴禁違規操作,操作及檢修時必須接規定使用絕緣工具、絕緣鞋、手套等。
7.配電房內設備及線路改變須經工程技術部部長同意,重大改變須報公司領導批準。
8.保持良好的室內照明和通風,墻上應配掛溫度計,室溫宜控制在35攝氏度以下。
9.配電房(室)每周清掃一次,保持房(室)內清潔干凈,無雜物,無積水。
10.配電房(室)內消防設施完好,并有手持式氣體滅火器。
11.配電房(室)內應懸掛或備有低壓系統圖,二次線路圖。
12.配電房(室)內應防止小動物進入配電房。
編制:
審核:
批準:
日期:
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇三
為加強電氣臨時線的安全管理,防止事故發生,特制定本制度。
2范圍。
本制度適用于公司范圍內臨時接用380/220v電力,照明線路、電氣臨時接線安全管理。
3術語。
無
4職責。
4.1公司生產制造部負責歸口管理本程序。
4.2生產制造負責本公司的電氣臨時線安全管理工作,確保用電安全。
5.1.1接用臨時線路,必須事先由使用單位填寫《電氣臨時接線申請單》,說明理由、起止時間、接用地點、接線方式、容量及負責人姓名,經公司生產制造部電氣主管審批同意,檢查合格后方可由電工接用。未經審批任何單位或個人都不準私自接用臨時線,違者將追究其責任。
5.1.2對臨時線必須指定專人負責,建立登記制度(立項消項),指派維修電工經常檢查消除隱患確保安全。
5.1.3臨時線和設備的架設、維護、檢查,原則上由使用單位負責,必要時委托供電單位協助。
5.2臨時線接用范圍。
5.2.1基建施工和搬遷現場。
5.2.2設備故障處理、檢修及緊急搶救救災現場。
5.2.3短時間的'工藝調整和新產品試驗及其它類似臨時性用電。
5.3接用期限與審批權限。
5.3.1臨時用電線路一般不得超過15天,特殊情下需延長使用時,應辦理延期手續。但最長不得超過一個月。
5.3.2臨時用電線路須生產制造部電氣主管、安全主管審核同意后,方可派電工接線并負責維護。
5.3.3臨時線使用到期,必須及時拆除。如須繼續使用必須提前兩天補辦延期使用審批手續,延期使用累計不得超過三個月。
5.3.4臨時線在午休和下班后,必須斷開電源,復用前需檢查確認安全后才能使用。
5.4臨時線路的技術要求。
5.4.1臨時線應沿墻或懸空架設。懸空架設距離地面高度:戶內不低于2.5米,戶外跨越人行道不低于3.5米,跨越通車道路不低于6米,與設備、管道、門窗的距離應大于0.3米,嚴禁直接搭在樹上、腳手架、鋼梁或金屬結構件上面。
5.4.2臨時線必須使用外表無破損、絕緣良好的電線,其絕緣電阻不小于0.5兆歐,電線必須與負荷相匹配。
5.4.3特殊情況必需在地面敷設時,應使用yhq或yhz型橡套電纜線,同時加以可靠的保護,通過過道還須穿鐵管保護。
5.4.5臨時線始端須裝有總開關,每條分路應設置與負荷相匹配的熔斷器,位置離地面1.5米以上,室外要安裝在有防雨條件的鐵皮箱內。
5.4.5嚴禁在易燃易爆場所接用臨時線。
6相關文件。
7記錄。
無
8附錄。
電氣臨時接線申請單。
附加說明。
本程序由生產制造部提出。
本程序由楊國新起草。
本規程由徐玉銀陳道鋒林斌會簽。
本程序由張桂才審核。
本程序由陳勇批準。
本程序由生產制造部負責解釋。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇四
一、供電運作和維修的人員必須持證上崗,配電室的值班員必須熟悉電氣設備情況和有關安全措施、操作程序與規章制度。
二.配送電建立24小時運行值班制度,對高壓配電裝置進行巡查,做好每日巡視記錄,發現問題及時上報部門領導。
三.配電設備由專職人員管理和值班,配電設備的停送電由值班電工操作,非值班電工禁止操作,值班員必須做好值班記錄,認真執行交接班制度。
四.供電線路嚴禁超載供電,配電房內禁止亂接線路。
五.停電時,應提前向部門領導提出申請經同意后方可實施,恢復送電時在確認供電線路正常,電氣設備完好后方可送電。
六.配電室內消防設施應確保完好,并有手持式氣體滅火器,注意防止小動物進入,無關人員禁止進入,外來人員須經部門領導同意許可方可進入,并做好外來人員登記工作。
七.加強日常維護、檢修,保證配電室內照明、應急照明設施等設備完好。
八.市電停電時,值班人員應立即啟動發電機組,同時與供電部門取得聯系。
九.運行過程中,分路開關跳閘,先查明原因,可試送一次,若不成功則不能再送應報告上級領導,排除故障后才能送電。
十.系統和設備在運行或檢修時,應做好相應安全技術措施。
十一.保持配電室的清潔衛生和干燥。
十二.值班時間內嚴禁干私事,必須認真監視并注意設備有無異常響聲和氣味,一旦發現有異常情況,應立即查明原因,迅速排除并加以記載存檔。
十三.值班人員須按時將系統和設備進行巡視檢查,認真詳細地填寫運行記錄,在書寫運行記錄時應做到字跡清楚。
十四.負責領導交辦的有關工作。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇五
1、遵守供電管理制度,嚴格按照電工操作規程作業;對低壓配電房實施專職電工專人管理,保證供電正常。
2、每天巡視設備的運行情況,如實填寫運行記錄。發現設備異常及時檢修,確保設備的運行正常。
3、定期對設備進行維護保養,保持配電房整潔,防止塵物污染及小動物進入造成短路事故。除必要的`配套工具外,配電房不得存放易燃易爆及其他物品。
4、設備檢修時必須斷電操作,并確保在需停電檢修設備的回路上有一個明顯的斷開點;此外,在斷開點上懸掛“有人操作嚴禁合閘”的警示標牌。
5、特殊情況必須帶電作業時,應有可靠的防護措施,并按照安全操作規程進行作業,現場有專人監護,以防觸電事故。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇六
一、變(配)電室是要害部位和重點防火部位,非崗位人員未經許可不得入內。
二、在崗人員及檢修人員必須嚴格遵守各項管理制度和操作規程。
三、室內要根據實際需要安裝消防安全報警裝置,并定期檢查其可靠性能。
四、發生電氣設備火災事故,必須首先切斷電源,邊補救、邊報警,禁止在斷電前用水撲救。
五、所屬電纜層、溝、蓄電池、電容器室嚴禁煙火,卻需動火時,必須嚴格履行審批手續。
六、所轄范圍要配備充足的'消防器材、設施、搞好維護保養,使之處于良好的備用狀態,崗位人員都要掌握其使用方法和滅火技能,確保所屬部位的安全。
七、如是高壓配電室,室內照明必須是防爆燈具。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇七
1、高低壓配電室是學校師生教學、生活用電的控制中心,工作人員必須具有高度的責任心,認真管理好。
2、嚴格管理、定期檢查,每半年組織大檢查進行檢修保養,保證機械運行性能良好,確保學校供電正常,預防停電事故的`發生。
3、嚴格操作規程和完全生產規則,工作人員須持證上崗,杜絕違章操作和不安全行為。
4、對高低壓配電室設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保學校安全供電。
5、做好防水、防鼠工作,注意隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條防護情況,謹防小動物竄入配電室而發生意外,以免造成停電事故。
6、嚴禁將易燃易爆危險物品帶進高低壓配電室;配電室內嚴禁吸煙。工作人員必須熟練使用消防器材。
7、嚴禁非工作人員進入配電室。
8、抄表員來抄表,工作人員應做好配合、復核工作,確保交費及時、準確。
9、遇到緊急事故,應快速準確地斷電、防止事故擴大 。
10、每天做好清潔衛生工作。
1. 值班人員必須持證上崗;按時參加技術培訓和安全教育活動;熟悉高低壓配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
2. 未經部門主管許可,非工作人員不得進入高低壓配電室。
3. 值班人員必須密切關注電流、電壓、功率因素等參數,嚴禁變壓器、開關超負載運行。
4. 對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
5. 配電設備的倒閘操作必須由值班人員單獨操作,其他在場人員只做監護,禁止兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤,倒閘完成后填寫記錄。
6. 配電設備檢修盡量放在不影響酒店使用的時間內進行,并提前24小時向使用部門發出停電通知,突發性情況停電時須做好解釋工作。
7. 高低壓配電室的每臺電氣設備均應建立檔案,并有專人管理。其內容包括:生產廠家說明書、設備卡片、維修記錄缺陷管理、試驗報告單和絕緣分析鑒定書等。
8. 保持高低壓配電室內消防設備的完好齊備,保證應急電源在緊急情況時投入正常使用。
9. 嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
10. 做好高低壓配電室的防水、防潮工作,預防小動物類進入高低壓配電室。
11. 保持高低壓配電室的設備外表與環境潔凈無塵。
12. 值班人員認真做好巡視記錄與值班記錄,認真執行交接-班制度。
13. 操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
14. 增強保密觀念,不得向無關人員泄露配電房設備情況。
15. 以上制度,配電房工作人員必須嚴格遵守,對失職人員將根據情節輕重給予處罰。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇八
1、凡是到貨待用6平方毫米以上的電纜,都必須由電纜管理組進行編號,即在每條電纜的兩端,距電纜兩米處的部位進行火燙標記。
2、電纜管理組要建立電纜臺帳及牌圖板,電纜移動卡片,要做到物、帳、卡、板四相符。
3、庫存電纜統一由器材庫負責發放,其他單位一律不予發放。
4、沒有合格證的電纜一律禁止發放。
5、使用單位領用電纜,必須由電氣管理組按負荷審批制度,審批同意后辦理領用手續后方可領用。
6、運行中的`電纜如因損壞而需更換,由使用單位重新領取電纜。但事后必須分析、查明原因找出責任者,無故損壞電纜按情節輕重給予單位10~50元的罰款。
7、每一條電纜在入井時都要由電纜管理組填入井證,沒有入井證的電纜一律禁止井下使用。
8、電纜使用結束后,要及時回收,對一次性安裝和撤除的由四監區回收,對使用中更換或增設的電纜由使用單位回收,不及時撤回的視情節輕重給予單位一定的罰款。
9、撤回的電纜,電纜管理組要有專人負責驗收。檢查每條電纜兩端號碼是否存在,電纜護套是否完整,有無斷線或損傷,如電纜遭到嚴重損壞或無故割斷者,必須追究原因,給予責任單位一定的罰款。
10、新領和回收的電纜,都要認真檢查和修理,對電纜絕緣阻值進行搖測,井下使用的電纜敷設必須符合《煤礦安全規程》的要求,不合格的由電纜管理組下整改通知單,限期整改,不按期整改的對責任單位處200-500元的罰款。電纜、水管、風筒嚴禁吊掛在一起,否則給予責任單位200-500元的罰款。
11、對井下使用的電纜,凡發現有超負荷運行電纜發熱的,由電纜管理組或電氣管理組下整改通知單限期整改,不能在期限內及時整改的,視情節對責任單位給予500-1000元的罰款,造成后果的要嚴肅處理。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇九
一、辦理工作票時一定按照誰停電誰送電,一人辦停送電工作票的原則。(如工作票丟失,必須由工段負責人或工段以上負責人簽發送電通知放可送電)嚴禁口頭約時停送電。嚴禁帶負荷停電。
二、線路故障和設備檢修,需經有關領導許可再通知相關人員后方可辦票停電。高壓設備因檢修或工作需要而停電時,必須按規定填寫高壓工作票,要將主回路上的高壓真空斷路器,小車搖出斷開,掛警示牌,并在停電設備可能發生感應電壓的部件接地線。低壓斷電時,需拉出主回路低壓抽屜柜并掛警示牌。電容器必須接地放電,確認設備無電后方可工作。
三、工作人員必須在停電設備的范圍內作業,并與帶電部件保持規定的安全距離,電器工作人員必須正確著裝安全保護用品方可開始作業。
五、作業完畢在恢復供電前,要對工作范圍進行全面認真檢查,接地線,短路線,及各種安全保護設施要全部拆除,供電線路,機械設備上無任何遺留材料、工具、雜物等,通知所有作業人員撤離作業場所,由辦停電票者檢查無誤再通知相關人員后方可填寫送電工作票送電。
六、停送電應由專職人員負責,嚴禁非工作人員任意停送電。
七、停送高壓電作業時,站在專用的`絕緣物上操作。操作時要由技術熟練和對本系統設備熟悉的人員監護。
八、嚴禁無證上崗、違章操作。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十
l、凡是到貨待用6平方毫米以上的電纜,都必須由電纜管理組進行編號,即在每條電纜的兩端,距電纜兩米處的部位進行火燙標記。
2、電纜管理組要建立電纜臺帳及牌圖板,電纜移動卡片,要做到物、帳、卡、板四相符。
3、庫存電纜統一由器材庫負責發放,其他單位一律不予發放。
4、沒有合格證的電纜一律禁止發放。
5、使用單位領用電纜,必須由電氣管理組按負荷審批制度,審批同意后辦理領用手續后方可領用。
6、運行中的電纜如因損壞而需更換,由使用單位重新領取電纜。但事后必須分析、查明原因找出責任者,無故損壞電纜按情節輕重給予單位10~50元的罰款。
7、每一條電纜在入井時都要由電纜管理組填入井證,沒有入井證的電纜一律禁止井下使用。
8、電纜使用結束后,要及時回收,對一次性安裝和撤除的由四監區回收,對使用中更換或增設的電纜由使用單位回收,不及時撤回的.視情節輕重給予單位一定的罰款。
9、撤回的電纜,電纜管理組要有專人負責驗收。檢查每條電纜兩端號碼是否存在,電纜護套是否完整,有無斷線或損傷,如電纜遭到嚴重損壞或無故割斷者,必須追究原因,給予責任單位一定的罰款。
10、新領和回收的電纜,都要認真檢查和修理,對電纜絕緣阻值進行搖測,井下使用的電纜敷設必須符合《煤礦安全規程》的要求,不合格的由電纜管理組下整改通知單,限期整改,不按期整改的對責任單位處200-500元的罰款。電纜、水管、風筒嚴禁吊掛在一起,否則給予責任單位200-500元的罰款。
11、對井下使用的電纜,凡發現有超負荷運行電纜發熱的,由電纜管理組或電氣管理組下整改通知單限期整改,不能在期限內及時整改的,視情節對責任單位給予500-1000元的罰款,造成后果的要嚴肅處理。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十一
為加強配變管理,各供電所必須配備專兼職配變管理人員一人,負責全所所轄配變的運行管理。由配變專責建立技術檔案和資料,要做好變壓器的運行管理、巡視、檢修、試驗等,并按時向生計科填報季(月)報、半年報、年報。
供電所要建立“變壓器運行卡片”,詳細填寫變壓器的運行地點、容量、生產廠家、投運時間、試驗成績(絕緣電阻、接地電阻),在電網中運行的局屬(含代管)、用戶屬配電變壓器必須按標準分類統計,并根據巡線員發現的各類缺陷,有計劃地進行檢修,以及對配電變壓器各種事故的分析處理。不合格的配變一律不準投入到農電線路上運行。對私購亂采的配變和擅自投運的不論后果如何,一經查處將嚴肅處理。
今后,凡新裝(含增減容量的)配變按規定必須使用s9以上系列的產品,投運前必須經局配變專責人的審核,經局試驗所試驗合格后投運,合格的《試驗成績單》由試驗所轉交供電所,安裝后再移交給用電科備案,并由用電科復印一份交生計科建立《固定資產卡片》和管理,無局試驗所的《試驗成績單》,任何單位和個人不得擅自送電,否則后果自負。
配變大修個更新一律由局統一有計劃安排進行,凡s7及以下系列的配電變壓器大修改造后,能改成s9以上的必須改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必須是s9以上系列的節能性配變。用戶自管的配變在大修或改造時也同樣采用s9以上系列的,否則不予送電。
對于事故燒損的變壓器,局安??啤⑸嬁朴嘘P人員必須到現場對事故進行調查分析,劃清責任,找出事故原因,局產權由用戶責任造成的,由用戶負責修理費用,供電所責任燒損的,由局按有關規定處理,并統計為供電所的配變事故率。
配變投入運行后,五年要進行一次絕保試驗,各單位把運行中的變壓器,編制出五年一次的試驗計劃,交由局生計科安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運行規程》和《試驗規程》進行,局屬的配變由局負責費用,用戶自管的由用戶自己負擔費用。
配變修理完畢,一律由局配變專責按規定要求審核簽字登記后,轉相關單位投入運行,勞服公司修后出廠的變壓器必須是完全合格品,否則由于修理不合格而出現問題的,一切損失由勞服公司負責。
由于試驗不負責任造成事故的,由試驗所負責一切損失。
配變投入運行五年要進行一次絕保試驗,各供電所把運行中的變壓器制定出五年試驗計劃,交局生技科統一安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運廳規程》和《試驗規程》進行,局屬的費用由局安排,用戶自管的由用戶自己負擔。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十二
為加強雨雪天氣配電設施的巡檢工作,保證我廠配電設備安全度汛,特制定本規定,原相關設備維護檢修規程中相關條款仍然有效。
2.1小雨連續陰雨12小時以上,雨水持續期間及雨停后24小時內,每小時檢查一次電纜溝和配電室頂。
2.2中雨以上、短時強降雨,雨水持續期間及雨停后12小時內,每30分鐘檢查一次電纜溝和配電室頂,12小時后無異常情況下每小時檢查一次電纜溝和配電室頂至雨停后24小時。
2.3雪天在下雪持續期間及雪停后48小時內,每兩小時檢查一次配電室頂,雪停48小時后至屋項積雪清理之前,如未發現漏水、塌落等情況,每四小時檢查一次。
2.4如發現配電室頂漏水,危及配電柜時,kyn、jyn、ggd等封閉式配電柜可用防水材料覆蓋,gg系列等母線無防護的高壓配電柜,只能從上層頂棚覆蓋。
2.5電纜溝進水,水位可以用潛水泵抽到時應使用潛水泵排水,潛水泵最好在電纜溝內無水時事先放入,溝內已有水時應使用絕緣材料將潛水泵抬入。
2.6發現有接地信號時,應先檢查接地選線裝置指示的是哪個回路接地,然后由電氣維修工切除接地線路后再放入潛水泵,如指示母線接地,可向調度詢問是公司電力系統中哪個回路接地,如是本回路接地說明接地點在本系統內部,接地原因不明時不宜在有水的電纜溝內作業。
2.7潛水泵的`線路應使用移動電纜,并不得有破損,接地線要和配電柜接地端子可靠連接。
2.8配電室頂漏水、電纜溝進水達到溝深三分之一時,要通知煉鐵廠調度,通過排水不能阻止水位上升時,要作為緊急情況通知煉鐵廠調度。
2.9電纜溝內進水速度較快時,在排水的同時,要盡量查找進水處進行臨時堵塞,減緩進水量。
2.10配電室要采取阻止洪水進入的措施,但當洪水直接沖入配電室時,室內人員要立即撤離,室內地面已積水時采用單腳或并腳跳離可能發生接地事故點二十米以上,不能撤離時要設法使身體所有部位都離開水面,但不能同時觸及兩個不連貫金屬體。一般配電室內積水超過基礎槽鋼100mm時可能會引發距地面較低的過電壓吸收器、避雷器等發生接地。但絕緣不合格的電纜會更早地發生接地現象。遇上述情況在保護自身安全的同時,要采取一切手段通知調度和上級領導。
2.11水進入設備周圍,應先將低于地面的設備電源切斷,并通知調度,當水位即將達到電機底座時,立即通知調度及與該設備相關聯的區域,做停用該設備的準備,當水位超過電機底座時,停用該設備。
2.12接近、進入積水的配電室及被水浸泡的電氣設備時,必須穿經檢驗合格的絕緣靴。
雨雪天氣,未按本規定巡視設備,每次處罰責任人50元,或責任單位2分。發現屋頂漏水、電纜溝進水未及時上報車間領導、廠調度、設備科,未積極采取措施(緊急避險除外)防止形成事故或減小事故影響,每次處罰責任人100—500元,或處罰責任車間10-20分。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十三
一、低壓室內所有設備應健立全面詳細的設備技術檔案。
二、電氣設備應分類專人包機維護,定期檢修、維護。
三、電氣設備應按“設備評級標準”定期評定等級統計上報設備完好率。
四、變電所包機人員應按巡視檢查制度規定做好對設備的巡視檢查工作,發現缺陷按設備管轄范圍及時上報并作好記錄。
五、分管技術人員根據生產發展要求和需要做好設備技術改造與更新工作。
六、保持設備清潔衛生,做好設備檢修記錄。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十四
在生活中,各種制度頻頻出現,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的`法令、禮俗等規范或一定的規格。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的低壓安全管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
為保證公司箱變、高壓室、低壓配電室、電磁站等設施內電氣設備能夠安全、穩定、可靠運行,確保高、低壓運行檢修電工安全作業,現設備部技術人員結合全公司電氣設備的實際情況,制訂安全防控措施如下:
1.危險因素分析:電氣設備故障可導致觸電、火災等事故。
2.管理要求及注意事項:
2.1安全培訓及上崗作業管理:
2.1. 1定期組織參加高、低壓電工進行安全消防培訓和演練、觸電事故應急處理演練等,增強員工的安全意識,強化處置電氣安全事故的能力。
2.1. 2所有電氣作業人員要持有特種作業證,做到持證上崗,證件要定期審核。
2.2護具安全管理:
2.2.1按規定時間對絕緣護品、護具、測電筆等工具儀表進行檢驗。如有損壞及時補充、更換,人為原因損壞要給予考核。
2.2.2按安全標示牌(物品定制類牌)要求,在指定地點或工具柜內存放安全護品、護具及儀表工具等物品,并建立相應物品管理臺賬,如人為原因造成物品損壞、丟失、賬物不符情況要給予考核。
2.3運行點檢及大中小修作業管理:
2.3.1按規程定時定點進行電氣設備的點、巡檢設備工作,并作好記錄。發現異常問題及時處理。
2.3.2高、低壓電工每班需對安全消防設施檢查(滅火器、安全應急燈、煙霧報警器等),如有失效、損壞、失靈等狀況,及時上報更換,并作好記錄。
2.3.3做好高、低壓室內備品備件的定置定位及衛生清理工作。室內不得存有易燃易爆物品,避免發生火災。
2.3.4電氣作業人員要嚴格按照《三大規程》作業,嚴格執行操作規程和倒閘操作票制度,做好停電、驗電、掛接地線、掛停電牌工作,做到“誰掛牌、誰摘牌”,并作好相應的停送電記錄。
2.3.5要嚴格執行“重要崗位人員來訪登記”制度,隨時關門落鎖,禁止無關人員進入。
2.3.6電氣室內,高、低壓電工要做好定時巡檢工作,發現火災報警及時上報、處理。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十五
1、停電檢修必須辦理工作票,值班人員驗票無誤后,按指令操作:停電、驗電、接地線,并掛標示牌,裝設欄桿。檢修完畢后送電前,必須清理現場,并得到許可命令后,方可合閘。
2、帶電操作與高壓配電系統操作,必須穿戴絕緣手套,穿絕緣靴子,操作時應有人監護,倒閘操作由二人執行。
3、停電操作程序為:先斷開油開關,再斷開出線隔離刀閘,最后斷開母線隔離刀閘,嚴禁帶負荷拉刀閘。送電操作程序為反之。
4、停電一定要掛“嚴禁合閘”標示牌,并派專人看守上鎖。
5、停送電,嚴格實行申請審批制度,并簽字。
6、因系統故障而引起開關跳閘,應迅速查明故障原因、地點,并立即采取措施,切斷故障點,才能恢復送電,并做好記錄,以備查考。
7、值班人員必須掌握觸電急救方法和人工呼吸法,會正確使用滅火器材。若發現設備重大故障或人身傷亡事故,應首先切斷電源,防止事故擴大,并積極投入搶救,同時保護好現場,迅速上報。
8、各低壓配電設備的操作規程參照上述規定執行。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十六
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十七
1、35kv及以上供電的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。
2、6kv~10kv供電的區域變電所(如風井變電所、井口中央變電所等)及帶有一類供電負荷的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。
3、帶有一類供電負荷的變配電所,變配容量在500kva以下,應有人24小時值班。
(二)可無人值守的變配電所
1、6kv―10kv供電的專用且無高壓配電線路、不帶有一類供電負荷的變配電所。
2、低壓供電變配容量較小,故障時不嚴重影響正常生產、生活用電,且較易恢復的配電站。
1、變配電所值班電工,必須具有初中以上文化程度,受過專業培訓并取得相應資格證書的.人員擔任,持證上崗。變配電所值班人員應保持相對穩定。
2、認真貫徹執行集團公司電力調度命令和本單位分管供電領導的指示,熟悉并嚴格執行《電業安全工作規程(發電廠和變電所部分、電力線路部分)》、《電力調度規程(某市供電總公司)》、《事故處理規程》和《崗位責任制》等各項規章制度及值班制度。
3、熟悉本所電氣接線和運行方式,熟悉電氣設備的作用和性能,二次回路(繼電保護、計量指示儀表)的原理,繼電保護的方式、定值、保護范圍及各級熔絲配置容量。
4、嚴格按照倒閘操作和事故處理規定進行倒閘操作和事故處理,具備進行倒閘和事故處理的能力。
5、正確執行工作票制度,審查工作票內容,認真履行工作許可手續,負責做好安全措施(包括停電、驗電、裝設接地線、懸掛表示牌和裝設遮攔),指明設備帶電、停電范圍,向工作人員明確交代安全注意事項。負責檢查驗收并簽認檢修設備的工作質量,做好設備投入或檢修工作。
6、掌握電氣設備的運行狀態,認真執行設備巡視制度,及時發現設備缺陷和事故隱患,并認真記錄,及時匯報有關人員。按時抄報電壓、電流、負荷電量、主設備溫度等報表,做好用電負荷調整工作。
7、對無人值守變配電所,必須加鎖指定專人負責管理,配備專職維護電工,負責變配電所的設備維護和設施管理,保持設備完好。維護電工應對變配電所每周進行一次巡視檢查,并做好相應記錄。
8、實行雙人值班的場所,每班至少應有1名正值當值,并設立1名值長。
9、各變配電所設班長、副班長各1名。
1、管理制度1)崗位責任制;2)交接班制度;3)停送電制度;4)要害場所管理制度;5)干部查崗制度;6)停電申請票、工作票.操作票、命令票制度;7)設備管理制度;8)缺陷管理制度;9)巡視檢查制度;10)安全活動制度;11)業務學習制度;12)操作規程;13)事故處理規程;14)電業安全工作規程;15)變電運行規程調度管理規程。
2、圖紙資料1)有人值班的變配電場所(1)原始設計;(2)設備技術檔案;(3)進出架空線路(電纜)技術檔案;(4)一次系統圖;(5)模擬圖板;(6)平面布置圖;(7)防雷系統圖;(8)接地系統圖;(9)巡回檢查圖;(10)保護定值配置圖;(11)電氣試驗資料、報告;(12)保護整定資料;(13)登桿檢查資料。
2)無人值班的變配電場所(1)一次系統圖;(2)平面布置圖;(3)防雷系統圖;(4)接地系統圖;(5)巡回檢查圖。
1、有人值班的變配電場所1)運行日志記錄;2)交接班記錄;3)要害場所登記;4)干部查崗記錄;5)設備缺陷記錄;6)設備檢修記錄;7)開關跳閘、繼電保護動作記錄;8)業務學習記錄(事故預想、考問講解、技術問答、規程學習,每月各進行兩次);9)安全活動記錄;10)反事故演習記錄(每月集體進行四次);11)電氣事故記錄;12)電氣事故調查報告;13)停電申請票.工作票、操作票統計記錄;14)停送電操作記錄。
2、無人值班的變配電場所1)巡視記錄;2)設備缺陷檢修記錄;3)工作票.操作票統計記錄;4)開關跳閘繼電保護動作記錄。
1)室內外環境應清潔衛生,物品擺設整齊(一周一次自查);
2)室內外通道及巡視路道暢通無阻,門、窗無孔洞,電纜溝無積水,有可靠的排水系統;3)金屬構架無繡蝕。
1、供電專業管理網絡健全:有領導小組、安全專管。
2、人員配備符合集團公司有關文件要求;值班員、地面電工、安全專(兼職)管應持證上崗;3、設備完好率95%,缺陷整改率90%。
4、專業例會按時參加。
5、季節性工作及集團公司下達的任務保質保量全面完成。
6、資料、檔案應規范齊全。
7、兩路通訊,一部專用話機,專用話機有錄放功能。
8、有應急照明電源自動裝置。
9、有事故應急預案。
10、無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。
1、相應電壓等級驗電器兩只。
2、短路接地線不少于兩組。
3、絕緣桿(令克)壹根。
4、絕緣隔板兩塊。
5、絕緣手套兩副。
6、絕緣靴兩雙九、新安裝變配電所及臨時變配電場所設計安裝必須符合變電所設計規程(sdj2-79)。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十八
7、嚴格遵守安全、防火、清潔衛生制度;。
8、嚴格執行崗位責任制,遵守電業系統的有關配電的各規程;。
9、嚴格執行各種設備的`安全操作規程;。
11、操作及檢修時,必須按規定使用電工絕緣工具、絕緣鞋、絕緣手套等;。
12、配電房應懸掛'低壓配電系統圖'及'安全操作規程';。
13、配電房內的設備應按廠家提供的維修手冊制定預防性維修計劃,維修人員應按計劃進行定期檢查、維護及保養。
低壓配電室管理制度(專業19篇)篇十九
為了確保配電設備安全、可靠、經濟的運行,值班人員必須遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電業安全工作規程》,掌握設備運行的基本知識,提高自身素質,加強運行中的巡視和檢查。
1、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實近平人員和臨時參加勞動的人員須經安全教育后,在工作人員負責人指導下,方可進入設備區和參加指定的工作,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。
2、工作人員配電室的一切行為應符合要求,如因違反要求而發生事故后果自負,嚴重者追究刑事責任。
不得在配電室內做與工作不相符的事。
4、變配電室內應備有常用具器材、備品、滅火器材,并隨時檢查滅火器材的工作性能。
5、工作人員應每天對設備巡視,檢查配電室內儀表是否正常,電壓、電流是否正常,有無異常響聲,有無異常氣味。發現異?,F象要及時處理,并做好記錄,對重大異?,F象要及時報告。
6、除巡視工作以外的工作應嚴格遵守操作規程。
7、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。(按規定路線進行)。
8、禁止在本單位所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。
9、工作前應做好準備,停電、駐巴放電、控設地線、裝設標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。
10、高、低壓配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次。
11、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。
12、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。
13、配電室內、院內,不堆放易燃,易爆物品及其它雜物,保持良好的衛生狀況。
14、配電室配置的電話等其它設備不得移作他用。
15、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好變(配)電室及一切設備和設施,為我項目的安全用電努力工作。
變(配)電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。