施工現場需要保持整潔,垃圾和危險廢物要及時清理處理。以下是一些施工進度管理的經驗總結,供大家參考與學習。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇一
(略)。
二、施工準備。
1。主要施工工具:電熱絲切割器、壁紙刀、十字螺絲刀、剪刀、鋼鋸條、墨斗、棕刷、粗砂紙、電動攪拌器、塑料攪拌桶、沖擊鉆、抹子、壓子、陰陽角抿子、托灰板、2m靠尺、膩子刀等。
2、施工前的基層處理與環境條件要求:
1)施工前必須徹底清除基層表面浮灰、油污、脫模劑、空鼓等影響粘結強度的材料。
2)對墻體結構用2m靠尺檢查其平整度,最大偏差應小于4mm,超差部分應剔鑿或用1:2。5水泥砂漿修補平整。
3)基層表面應干燥,并已經過驗收,外掛物等已安裝到位。
4)施工現場環境溫度和基層表面溫度在施工時及施工后24小時內均不得低于5℃,風力不得大于5級。
5)為保證施工質量,施工作業面應避免陽光直射。必要時,應用防曬布遮擋作業面。
3、本工程由專業施工單位專業設計節點,同時負責施工。
三、施工工藝。
1、施工順序:
2、施工要點:
1)清掃及驗收基層:用膩子刀和埽把將要施工的基層表面處理干凈,并用2m靠尺檢驗基層表面。
2)滾涂界面劑,用聚苯板內層專用聚合物砂漿粘貼聚苯板:
a。本工程所使用的標準板尺寸為:1200×600×(20、60、80)mm,所用聚苯板型號為:fm150型。非標準板按實際需要的尺寸加工,聚苯板切割用電熱絲切割器或工具刀切割。尺寸允許偏差為+2mm,大小面垂直。
b。在事先切好的聚苯板面上滾涂界面劑,晾干后方可使用。
c。網格布翻包:在膨脹縫兩側、窗口邊及孔洞口邊的聚苯板上預貼窄幅網格布,其寬度約為200mm,翻包部分寬度約為80mm。
d。用抹子在聚苯板滿沾灰8-10mm厚、涂好后立即將聚苯板粘貼在基層表面上。
e。聚苯板粘貼在基層上時,應用2m靠尺壓平操作,保證其平整度和粘貼牢固。板與扳之間要擠緊,碰頭縫處不抹聚苯板內層專用聚合物砂漿。每貼完一塊板,應及時清除擠出的聚合物砂漿,板間不留間隙。若因聚苯板不夠方正或裁切不直構成縫隙,應用聚苯板條塞入并打磨平整。
f。聚苯板應水平粘貼,保證連續結合,且上下兩排聚苯板應豎向錯縫板長的12。
g。在墻拐角處,應先排好尺寸,裁切好聚苯板,使其粘貼時垂直交錯連接,保證拐角處順直且垂直。
h。在粘貼窗框四周的陽角和外墻陽角時,應先彈出基準線,作為控制陽角上下豎直的依據。
3)安裝固定件:
a。聚苯板粘貼牢固后,應及時安裝固定件,按設計要求的位置用沖擊鉆鉆孔,錨固深度應為基層內50mm,基層鉆孔深度不低于60mm。
b。固定件個數:每一單塊保溫板上不宜少于2個;在窗口邊緣處,固定件應加密,距基層邊緣不小于60mm。
c。自攻螺絲應擰緊,并將塑料膨脹釘的帽子與聚苯板表面齊平或略擰入一些,以確保膨脹釘尾部回擰使之與基層充分錨固。
d。固定件個數為每平方米6套。
4)打磨找平:
a。聚苯板接縫不平處,應用襯有平整處理的粗砂紙板打磨,打磨動作應為輕柔的圓周運動,不要沿著與聚苯板接縫平行的方向打磨。
b。打磨后,應用刷子或壓縮空氣將打磨操作產生的碎屑及其它浮灰清理干凈。
5)在聚苯板上滾涂界面劑:為增加聚苯板與聚合物砂漿的結合力,應在聚苯板表面滾涂界面劑,待晾干后涂抹面漿。
6)調制面層聚合物砂漿:
a。使用一只干凈的塑料攪拌桶倒入五份干混砂漿,加入約一份凈水,注意應邊加水邊攪拌,然后用手持式電動攪拌器攪拌約五分鐘,直到攪拌均勻,且稠度適中為止,保證聚合物砂漿有必須的。粘度。
b。以上工作完成后,應將配好的砂漿靜置5分鐘,再攪拌即可使用。調好的砂漿應在1小時內用完。
c。聚合物砂漿只需加入凈水,不能加入其它添加劑如:水泥、砂、防凍劑及其它聚合物等。
7)抹底層聚合物砂漿及埋貼網格布:
a。將聚苯板專用面層聚合物砂漿均勻地抹在聚苯板上,厚度約為2mm左右。
b。將大面積網格布沿垂直方向繃直繃平,并將彎曲面朝向左右兩側,用抹子自上而下地由中間向左、右兩邊將網格布抹平,使其緊貼底層聚合物砂漿。網格布之間左、右搭接寬度不小于100mm。局部搭接處可用聚合物砂漿補充原聚合物砂漿的不足之處,不得使網格布褶皺、空鼓、翹邊。
c。對裝飾凹縫,也應沿凹槽將網格布埋入聚合物砂漿內。若網格布在此處斷開,則必須搭接,搭接寬度不小于65mm。
(7。4)對于外架與墻體連接處,應留出100mm不抹粘結砂漿,待以后對局部進行修整。
d。窗口四周、洞口處及門口處做法見附圖。
8)抹聚苯板面層專用聚合物砂漿:抹完底層的面層聚合物砂漿后,壓入網格布,待砂漿干至不粘手時,抹聚苯板面層專用聚合物砂漿,抹灰厚度以蓋住網格布為準,約為1mm左右,使面層砂漿保護層總厚度控制在3mm左右。
9)變形縫及修補處理:
a。在變形縫處填塞發泡聚乙烯圓棒,其直徑應為變形縫寬的1。3倍,分兩次勾填嵌縫膠。
b。對墻面因使用外架等所預留的孔洞及損壞處,應進行修補,具體方法為:預切一塊與孔洞尺寸相當的聚苯板,將其背面涂上厚5mm的粘接砂漿,塞入孔洞中;再切一塊網格布(四周與原有的網格布至少重疊65mm),將聚苯板表面涂上聚合物面層砂漿,埋入加強網格布中,將表面處理平整。
10)現場衛生:施工完畢后,將材料放回倉庫,做到人走場清,堅持干凈衛生的施工環境。
3、電專業配合要點。
1)水電專業必須與外保溫施工密切配合,各種管線和設備的埋件必須固定于結構墻內,不得直接固定保溫墻上,錨固深度不小于120mm,并在粘貼保溫板前埋設完畢。
2)固定埋件時,聚苯板的孔洞用小塊聚苯板加粘結劑填實補平。
3)電氣接線盒埋設深度應與保溫墻厚度相適應,凹進面層內不大于2mm。
五、施工節點。
六、質量標準。
1、保證項目:
1)聚苯板、網格布的規格和各項技術指標、聚合物砂漿的配制及原料的質量必須貼合規程及有關標準的要求。
a。檢查數量:按樓層每20m長抽查一處(每處3延長米),每層不少于3處。
b。檢驗方法:檢查出廠合格證或進行復驗;觀察和用手推拉檢查。2)聚合物砂漿與聚苯板必須粘接緊密,無脫層、空鼓。面層無爆灰和裂縫。
a。檢查數量:按樓層每20m長抽查一處(每處3延長米),每層不少于3處。
b。檢驗方法:用小錘輕擊和觀察檢查。
2、基本項目:
1)每塊聚苯板與基層面的總粘接面積不得小于30%。
a。檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。
b。檢驗方法:尺量檢查取其平均值。(檢驗應在粘接劑凝結前進行)2)工程塑料固定件膨脹塞部分進入結構墻體應不小于45mm。a。檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。
b。檢驗方法:退出自攻螺絲,觀察檢查。3)聚苯板碰頭縫不抹粘接劑。
a。檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。
b。檢驗方法:觀察檢查。
4)網格布應橫向鋪設,壓貼密實,不能有空鼓、褶皺、翹曲、外露等現象,搭接寬度左右不得小于100mm,上下不得小于80mm。
a。檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。
b。檢驗方法:觀察及尺量檢查。
5)聚合物砂漿保護層總厚度不宜大于4mm,首層不宜大于5mm。a。檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。
b。檢驗方法:尺量檢查。(檢驗應在砂漿凝結前進行)3、允許偏差項目:
1)聚苯板安裝的允許偏差應貼合下表的規定。
聚苯板安裝允許偏差及檢查方法。
h為墻全高,檢查數量:按樓層每20m長抽查一處,但不少于3處,每處抽查不少于2塊。
4、成品保護措施:
1)施工中,各專業工種應緊密配合,合理安排施工工序。嚴禁顛倒工序作業。
2)對抹完聚合物砂漿的保溫墻體,不得隨意開鑿孔洞。如確實需要開鑿,應在聚合物砂漿到達設計強度后方可進行,安裝物件后其周圍應恢復原狀。
3)防止重物撞擊墻面。
5、其它注意事項:
1)各種材料應分類存放并掛牌標明材料名稱,不得錯用。
2)暑天施工時,應適當安排不一樣的作業時光,盡量避開日光暴曬時段。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇二
1、屋面結構上各種予留孔洞、煙道洞口、風道洞口提前施工完畢。
2、屋面雜物清理干凈。
3、屋面保溫層施工在5℃以上,雨天不得施工。
4、坡屋面、異型屋面施工時,操作架子、腳手板、護身欄應搭設完畢,經安全檢查合格后,方可上人。
1、防水劑:水泥:中砂=0.05:1:2.5。
先將水泥與中砂按配比適量加水攪拌均勻,然后加入防水劑攪拌適度。
2、屋面膠粉聚苯顆粒保溫漿料的配制。
先在砂漿攪拌機中倒入35~40㎏水,然后倒入一袋25㎏膠粉料攪拌3~5min后,再倒入一袋200l聚苯顆粒繼續攪拌3min后即可使用。
施工用垂直運輸設備、300l砂漿攪拌機、手推車、水桶、平锨、木杠、鋼卷尺及常用抹灰工具、壓輥。
基層清理—1:2.5防水防水砂漿找坡—貼灰餅鋪抹聚苯顆粒保溫砂漿(晾置7d后檢驗)—抹抗裂砂漿找平層—水泥粉掛瓦條—防水層施工—蓋瓦。
1、在符合要求的屋面結構層上,鋪1:2.5防水砂漿,最薄處不應小于20㎜,邊鋪邊壓實,壓實的表面用2m長靠尺檢查,順水方向誤差不大于15㎜。
2、將配好的屋面聚苯顆粒保溫砂漿均勻鋪置壓抹密實平整,厚度按設計要求40㎜。
3、按設計要求粉掛職瓦條后做屋面防水層,然后蓋瓦。
1、施工中應按設計要求對保溫層的施工工序進行控制和質量檢查。
2、保溫層施工后,應與屋面防水施工銜接好,確保防水效果。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇三
工程名稱:建設單位:設計單位:監理單位:
施工單位:
第二章工程概況。
1、本工程位于。2、共層,結構形式為結構,建筑面積為o。
第三章施工管理與人員配置。
一、施工組織結構圖。
根據本工程的實際概況,施工管理與人員配置作以下安排:
1、項目總負責:負責本工程的人員、設備、材料等總體管理計劃實施的監督協調工作,保證工地的正常運轉。
2、項目經理:負責工程的質量、進度、工地各方面的協調等現場全面日常管理工作,負責工程每道工序的驗收。
3、質檢員:全面負責每一天施工質量與材料的檢查,確保質量到達要求。
4、設備、安全員:負責工地安全監督和日常設備維護、調度及管理,確保設備正常使用。5、施工隊長:負責組織選取具有豐富施工經驗的施工人員,保質、按時完成施工任務。施工管理系統組織結構圖:
二、質量管理系統。
進場施工前所有施工人員務必是經過考核的合格人員,持工作證上崗,由項目經理組織對《涂料工程技術交底》的學習,并對學習狀況進行考核,確保學習效果。
施工隊長保證當天的施工質量并做好自檢工作。監督員負責每一天各方面的質量檢查。
1、嚴格按照施工合同的規定要求進行施工。
2、用心配合,認真聽取意見,同其他單位友好合作,有問題應用心主動提出解決方案,以免對施工造成影響。
3、嚴格服從各級的施工和質量管理,牢固樹立“安全第一、質量至上”施工理念,做好勞。
動、后勤保障。
第四章施工準備。
為了確保正式施工工作的順利進行,施工前期依據工程概況及實際,將做好以下工作準備。1、技術方面的準備:由工程部組織施工隊伍對已由甲方簽字或認可的樣板方案進行技術交底,熟悉操作工藝要求、驗收規范以及設計要求等有關技術要領。
2、勞動組織準備:建立施工組織領導管理機構(詳見施工管理與人員配置),對施工隊伍進行施工技術、安全生產知識、禮貌施工等各項制度加強培訓。
3、施工物資、設備的準備:按施工方案所需的材料、設備(詳見施工設備配置),逐一準備、安排落實到位。
4、施工現場準備:材料、設備進場,安排面積適當的臨時倉庫一間和臨時宿舍一間,同時請甲方帶給生活、施工用水、用電等后勤保障工作,并做好施工現場的清理、整理、處理、現場查看等工作。
第五章外墻彈性拉花乳膠漆施工工序及工藝。
1、墻面要求平整、干燥(有10天以上養護期),無浮塵、油脂及瀝青等油污,并對整體墻面進行檢查,是否有空鼓現象,并對多孔質、粗糙表面進行修補打磨,確保墻面整體效果。
2、專用膩子施工:待墻基面處理合格后,采用上海特爾專用膩子批刮兩道,膩子批刮要求均勻平整,干燥后進行打磨。
3、彈性專用底漆施工:待上述工作完成后,采用彈性專用底漆進行施工,先滾涂,部分再用排刷刷一遍,防止漏刷,增強墻體與面涂的粘合強度及防水功能,底漆用量約0。08kg/m2。
工。先用輥筒在墻面均勻的滾上骨料,再用專用拉花輥筒施工出均勻的花紋即可,若滾出的花紋不是很均勻,可多滾幾下直到均勻為止,確保細拉花效果。但施工時光不宜過長,否則拉出的花紋由于骨料的干燥度而影響紋理的均勻度。中涂用量約0。6kg/m2。
5、彈性乳膠漆施工:待拉花中涂漆干燥后(25℃/48小時),采用ter-c-2023多功能彈性乳膠漆進行施工,施工采用優質的羊毛輥筒滾涂,要求涂膜均勻一致,防止輥痕。面涂分兩次滾涂,面涂用量0。11kg/m2。
6、勾縫修整施工:在施工結束后,對不良的墻面及時修整,對分割線進行勾縫,勾縫要求勻直,確保墻面整體美觀。
7、清理場地,避免污染墻面。
第六章質量通病消除措施。
一、粉化現象:原因:
1、基層有粉層、油污等;2、涂刷時溫度低、成膜不好;3、涂刷滲水太多;4、涂刷耐侯性差;5、墻體表面未加以處理;處理方法:
4、涂上二層耐候性好的面漆;二、流掛現象:原因:
1、漆膜厚度一次涂得過厚2、涂刷時加水太多3、環境濕度過大。
4、下層漆沒有打磨,附著差處理方法:
1、多涂幾次漆,不宜一次涂完2、減少滲水量。
3、減少環境濕度,避免在環境濕度過大的天氣施工4、打磨被涂物表面。
三、變色發花或泛青現象:原因:
1、基層含水率過大2、基層堿性過大。
3、施工環境有化學氣體發生處理辦法:
1、讓基層完全風干。
2、水泥基層干燥要養護一段時光。
1、持續噴涂壓力和涂料稠度恒度,風速超過5—6%秒時,停止噴涂施工;2、施工前嚴格控制涂料成品,在進行面涂層施工時要連續不中斷;3、持續適當噴涂距離,持續涂料稠密度適中;4、風下不施工,每遍涂層厚度不要太厚。
第七章施工設備安排。
根據本工程的實施概況,相關設備配置如下表:
注:根據施工實際狀況可進行必要調整,確保設備滿足施工需求。
第八章施工方法及安全操作措施。
根據本工程實際狀況,結合本工程的建筑結構的特殊狀況,采用吊繩與吊籃結合方案進行施工,具體如下:
一、吊繩施工方法及安全操作措施。
1、主繩輔助保險繩。依據施工要求兩根主繩輔助一根保險繩,并且在施工過程中,主繩與保險繩缺一不可。每個施工人員務必系好安全帶,安全帶的鎖扣與保險繩的卡扣鎖住。
2、主繩、保險繩的固定務必牢固,捆綁點的選取尤為重要,不能圖方便隨意就固定繩索,留下安全隱患。根據施工現場的狀況,主繩、保險繩的捆綁點能夠選在由鋼筋混凝土澆鑄的陽臺柱子,橫梁或房間橫梁上,且捆綁務必牢固,并由專人進行檢查,發現問題及時整改。
3、為了防止主繩的磨損,主繩與墻之間的接觸點務必采用軟物進行鋪墊,避免直接接觸。
損壞主繩,留下安全隱患。
4、局部不易采用吊繩施工的,如陽臺等部位,施工人員務必系好安全帶,并且鎖扣有良好的固定點。不好固定的應結合安全繩鎖扣進行固定。
總之,為了做到安全施工、保證質量、滿足工期要求,在施工過程中務必要有很好的安全確保措施,發現問題及時整改,遇到施工困難,合理解決、保質、按時完成施工任務。
第九章施工進度計劃。
一、工期。
1、根據我公司以往的施工經驗及施工技術力量,該工程標段工期完全有保證,具體工期將按實際狀況制定計劃進度表。
2、安排適當數量的技術工人,配備先進、足夠的施工設備和工具,并加強現場調度管理,確保工程質量,確保按期完成施工任務。
結合本工程的實際狀況,我公司將實事求是地制定施工進度計劃表。如遇有特殊狀況,及時調整原有計劃,確保滿足工期要求。
第十章工期承諾及確保措施。
一、施工工期承諾。
1、施工進度計劃保證:思考天氣及其他非正常因素影響,在制定施工進度計劃時,留有適當的余地,并密切關注天氣形勢的變化,及時調整作業時光及相應方案,充分有效地爭取時光。
2、設備人員保證:在施工過程中,合理縝密地組織和安排機具、勞動力,確保人力、物具的充分利用。
3、安全及施工質量的保證:認真嚴格的進行現場監督,加強質量巡檢,加強勞動紀律管理,加強安全生產監督,避免因返工或安全事故等意外因素而影響工期。
4、后勤生活保證:合理安排職工食宿,勞逸結合,加強施工機具的維護,保證施工現場一切機具的正常運轉,提高勞動效率。
5、材料資金保證:用心與各相關方協調配合,保證資金及時到位,確保材料及時入庫。
第十一章工程質量承諾及確保措施。
一、工程質量承諾。
先進的施工工藝方案,以提高材料的裝飾效果及使用經濟效益,并確保施工工程質量。本公司特對該工程質量作出慎重承諾:
1、材料質量確保措施。
1)嚴格按國家建筑工程有關技術規定規范及結合自身的先進經驗組織施工。2)加強施過程的監督管理,嚴格按驗收規程把好每一道工序,工程質量務必一次到達優良。
3)加強安全、禮貌、精心施工的宣傳管理,為工程質量帶給良好的人為環境保障。
第十二章安全施工措施。
1、本工程采用吊繩、吊籃施工方案。務必要做好安全保障措施,每一天在上班之前由專人進行檢查吊繩的捆綁是否合理、牢固,并在施工過程中進行檢查監督安全繩的使用狀況。發現問題及時改正,提高工人的安全保障意識,消除安全隱患。
2、建立健全安全機構,安全職責落實到位,項目經理為施工現場安全管理第一職責人,具體由專職安全員檢查工作安全工作,且各施工班組設兼職安全員檢查班組安全工作。
3、建立健全各級人員安全職責制,定期進行安全生產檢查,經常對職工開展“安全第一,預防為主”的思想教育。
4、建立健全安全規章制度,進入現場人員務必按規定穿戴好安全保護用具,現場施工材料配專人看管,嚴格實行崗位職責交接制度,禁止酒后工作、帶病工作。
5、施工人員務必遵守勞動紀律,堅守崗位,不擅自串離崗,不得在禁止吸煙區吸煙或用火。不隨意進入危險場所或觸摸非本人操作的設備、電閘、閥門、開關等。
1、各崗位務必強化培訓,經公司嚴格考核透過,方可持證上崗,施工管理人員、機械操作人員須持專業上崗證,杜絕違章作業。
1、高空作業的人員務必戴好安全帶,扣好保險鉤。高處作業不準穿硬底鞋或帶釘易滑鞋,不準往上或向下亂拋材料和工具等物件。
2、高空作業人員不帶病上崗,凡患有不適宜從事高空作業疾病的人員,一律禁止從事高空作業。
3、高空作業應有足夠的照明設備和避雷設施。高空作業、機械作業,做到統一指揮、統一信號,劃定安全警界區。加強施工現場管理,做到工完、料盡、場清,防止各類事故發生。
4、高空作業所需的料具、設備等,務必根據施工進度隨用隨運,禁止超負荷運轉。施工垃圾應集中堆放,及時清理,傾倒于專門區域。
5、六級以上大風、大雨、大雪、濃霧,禁止從事露天高空作業。
6、高空作業的料具應堆放平穩,工具應隨時放入工具袋內,嚴禁亂堆亂放和從高處拋材料、工具、物件。
7、停用、停電時,應切斷電源。吊籃籃筐應降至地面。
8、鋼絲繩使用應有足夠的安全儲備,凡表面磨損、腐蝕、斷絲超過標準、有死彎、斷股、抽芯外露的不得使用,吊鉤應有防止脫鉤保險裝置;卡環在使用時應使銷軸和環底受力。
第十三章禮貌施工措施。
一、料具管理。
對該工程所用到的所有材料按規格分類、分區、分堆整齊存放。二、消防保衛。
禮貌用語,禮貌待人,團結友愛,垃圾集中堆放,工作之余開展有好處的宣傳教育,技術培訓、娛樂等活動,增多精神禮貌生活。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇四
1、墻面空鼓、開裂、露網情景已整改完善,門洞口、窗洞口已收口完善,陽臺鐵花欄桿、落水管支架、鋁合金窗框、線條及各種管線等需要在墻面打洞的,已安裝完成,并已補洞完成。玻璃安裝則待外墻涂料完成再進行施工。
2、陽臺、露臺、屋面防水以施工完成,地坪砼已澆筑。
3、外陽臺及空調板(與雨水將直接接觸部位)滴水及線條防流掛措施已到位。
4、線條順直,無大小頭。防流掛措施已處理到位。
5、墻面觀感質量合格,無明顯抹痕。
6、外墻面抹灰(或保溫抗裂砂漿面層)施工必須已完善,墻面基本干燥,含水率在10%以下,ph值小于10。
7、基層表面清潔,無雜物、油污、浮灰。
陽臺、露臺、斜屋面、空調機位防水層,基層抹灰收口完成,門窗洞口抹灰收口收邊完善,涂料必須是在基層抹灰到位后,才能進行施工。
陽臺、露臺、斜屋面、空調機位防水層,基層抹灰收口完成,門窗洞口抹灰收口收邊完善,涂料必須是在基層抹灰到位后,才能進行施工。
檢查基面平整度、垂直度,必須保證到達中級抹灰要求。
成品保護。
1、對樓地面的成品保護:涂料的堆放和攪拌處用彩條布墊底,避免涂料污染地面。
2、對室內的陽角、墻面做好保護:在材料運輸過程中,對室內的陽角、墻面做好保護,避免碰撞,造成陽角缺角或破壞墻面。在噴涂到門窗洞口時,在洞口一側需用擋板遮住,防止涂料從窗口進入室內,污染地面、墻面。不得在室內墻面、地面隨便滾涂。
3、對門窗、欄桿的保護:在施工過程中,保護好門窗、欄桿的保護膜,不得破壞。一旦發現有破損的地方,及時修補。涂料施工時,要異常注意,防止造成污染。如一旦污染,必須立刻用濕抹布擦拭干凈。為防止損壞保護膜和損害欄桿、窗框,嚴禁在欄桿、窗口上防置竹跳板和雜物,人員不得踩踏欄桿和窗框。
5、對管道及支架的保護:在涂料施工時,不得損壞管道支架,不得將涂料污染到管道上。如一旦污染,要立刻用濕抹布擦拭干凈。
6、對已完工的涂料成品,在漆膜未完全成膜前,如果遇到雨天須用彩條布遮蓋保護,防止構成雨痕和流掛,以造成污染和返工現象。
真石漆噴涂。
1、噴涂時浮點大小可用“槍塞”來調節控制,在噴涂過程中,噴槍口中心線要始終與噴面垂直,噴槍斗與噴面距離為0。3-0。5m。按設計效果調節噴槍,使其氣壓和出料到達要求效果。
2、按分格為單位噴涂完整的工作面,收槍或中涂收工,必須噴涂完整的分格面,不允許噴涂一半就停工,避免造成接痕。
3、在真石漆未干時,用平滾筒滾壓一遍。噴涂一格,在石漆未干燥時,及時揭掉分格粘膠帶。
1、按照設計要求每條分隔縫間隔為600mm呈水平分布,縫寬2cm。
2、根據現場實際情景,對窗口、線條部位的個別分隔縫進行微調,確保美觀,并盡可能一致。
3、方法:刷分隔縫漆彈水平線貼2cm寬的美紋紙噴真石漆撤除美紋紙。
4、控制要點:保分隔縫在一條水平上,修補時不能超過上下水平線。
腳手架洞的處理。
1、如遇腳手架無法移動留下洞口,待基層處理到位后一整塊一齊修補。
2、預留600×600mm的方框,用同批次材料進行修補,異常注意對接頭的控制。
細節處理-陰角噴涂要點。
1、陰角噴涂,從陰角同時往兩邊噴涂,減少陰角堆積。
細節處理-后收口部位的處理。
涂料施工要求一次性整遍成活,質量效果才有保證,切忌反復施工,土建收口未完成暫時不施工該部位,以陰角或陽角斷開。待收口完成后單獨進行施工。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇五
3、《高壓架空電力線路基礎施工技術規定》;
5、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(gb50204x20xx)
6、《鋼筋焊接及驗收規程(jgj18x20xx)》
xxx
3.1土方工程的冬季施工
3.1.1地基土的保溫防凍
采用翻松耙平防凍法。入冬前先確定冬季挖土的地面上,將表土翻松耙平。翻耕的深度,根據土質和當地氣候條件而定,一般不小于0.3m,其寬度不小于凍后深度的兩倍與基坑底寬之和。
3.1.2冬季回填土施工
施工回填基槽(坑)或管溝時按下列規定執行:
b)回填土工作應連續進行,防止基土或已填土層受凍。
c)冬季大面積填方應符合下列要求
1)填土前應清除其表面冰雪,填土中嚴禁冰雪混入;
2)填方邊坡表面1m內,不得用凍土;
每層填土厚度應比常溫季節施工規定標準少20x30%,預留沉降量適當增加;
3)上層應用未凍的或透水性好的土質,其厚度應符合設計要求;
4)室外平均氣溫在x5℃以上時,填方高度不受限,平均氣溫在x5℃xx10℃時,填方高度不宜超過4.5m。
3.1.3鋼筋工程的冬季施工
3.1.3.1基本要求
a)在負溫條件下,鋼筋的力學性能要發生變化:屈服點和抗拉強度增加,伸長率和抗沖擊韌性降低,脆性增加。
b)在負溫條件下使用的鋼筋,施工過程中要加強管理和檢查。鋼筋在運輸過程中要注意防止撞擊,刻痕等缺陷。
3.1.3.2鋼筋負溫的冷拉和冷彎
a)鋼筋負溫冷拉方法可采用控制應力方法或控制冷拉率方法。
b)在負溫條件下采用控制應力方法冷拉鋼筋時,由于伸長率隨溫度降低而減少,如控制應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高。而冷拉率的確定應與常溫施工相同。鋼筋冷拉設備儀表和液壓工作系統油液應根據環境溫度選用,并應在使用溫度條件下進行配套校驗。
3.2砼工程
3.2.1砼結構工程的冬季施工需采取措施的原因:
混凝土的溫度降至0℃時,其抗壓強度不得低于抗凍臨界強度.砼抗凍臨界強度如下:a礦渣硅酸鹽水泥或普通水硅酸鹽水泥配制的混凝土,標準強度的30%;b礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,為標準強度的.40%,但c10及c10以下的混凝土,不得低于5mpa。所以《砼結構工程施工質量驗收規范》(gb50204x20xx)規定:室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃時,砼結構工程的施工應采取冬期施工措施。可以取第一個出現連續5天穩定低于5℃的初日作為冬期施工的起始日期。同樣,當氣溫回升時,取第一個連續5天穩定高于5℃的末日作為冬期施工的終止日期。
日平均氣溫系指一天內2,8,14,20時等4次室外氣溫觀測結果的平均氣溫。這是在地面以上1.5m處,并遠離熱源的地方測定的。
3.2.2防止砼早期凍害的措施:
a)早期增強:主要提高砼早期強度,使其盡快達到受凍臨界強度。具體措施有:使用早強水泥或超早強水泥;摻早強劑或早強型減水劑;早期保溫蓄熱等。
b)改善砼內部結構:具體做法是增加砼的密實度,排除多余的游離水或摻用減水劑,提高砼抗凍能力。還可以摻用防凍劑,降低砼的冰點溫度。
3.2.3砼冬季施工的工藝要求
砼在澆筑前,應清除模板、鋼筋上的冰雪和污垢,盡量加快砼的澆筑速度,防止熱量散失過快。砼拌合物的出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不得低于5℃。在施工操作上要加強砼的振搗,盡可能提高砼的密實度。冬季振搗砼要采用機械振搗,振搗時間適當延長。
施工時,應要滿足下列要求:
a)當溫度為負溫時,嚴禁澆水且外露表面必須覆蓋.
b)當拆模后砼的表面溫度與環境溫度差大于15℃時,應采用保溫材料覆蓋。
c)砼的初期養護溫度,不得低于防凍劑的規定溫度,達不到規定溫度時,應立即采取保溫措施。
3.2.4砼冬季施工方法
根據砼強度增長特性,可以確定砼冬季施工主要解決問題是砼從拌合到達抗凍臨界強度的養護保溫措施。根據本線路途徑地區氣象資料、工程特點及現場條件,砼養護可先選用黑塑料布覆蓋法或輔以外加劑法,嚴禁使用攏火法。除了保溫養護措施做好外,關鍵要控制好砼澆筑完畢的初溫,要控制砼澆筑完畢的初溫得先控制砼拌合前骨料及砼出料的溫度。
3.2.5砼拌合過程需注意事項:
3.2.5.1主要采用加熱水(可達80℃)拌合,需先與骨料拌合均勻后才能加入水泥及外加劑,當熱水拌合的方法仍達不到出機溫度時,還需要對砂,石進行加熱,保證據砼的出機溫度(溫度不宜超過35℃),但任何情況下均不得對水泥加熱或直接用火焰燒烤砂石料。
3.2.5.2水泥使用普通硅酸鹽水泥(p.o),使用不低于42.5的普通水泥。摻用防凍劑的混凝土,嚴禁使用高鋁水泥。
3.2.5.3摻外加劑法:是在混凝土中加入一定數量的化學抗凍、早強劑,使其早期強度迅速增長,在凍結前達到要求強度,或增強抗凍性,使混凝土在負溫下強度繼續增長和不受凍結.具有施工簡便,費用較低,大小工程都可使用等優點,但混凝土強度增長緩慢,有些抗凍外加劑對混凝土性能尚有一定的副作用。本工程中考慮使用能降低砼冰點、提高早期強度,對鋼筋無腐蝕作用的外加防凍劑如:硫酸鈉復合早強劑及三乙醇胺復合早強劑(三乙醇胺0.05%+氯化鈉0.5%+亞硝酸鈉0.5~1%)。
4.1一般管理要求:冬季施工期間,工地應加強現場安全專項督查。定期、不定期的進行冬季安全施工專項檢查,各施工隊應每周進行一次安全檢查。
4.2大風、大雪、大霧、冷雨等惡劣天氣時,必須停止露天高處作業,重新開始工作前,應組織有關人員對腳手架、托木、施工平臺、鋼絲繩、鐵塔纜風繩、走道等所有防護設施進行全面檢查。發現有傾斜、變形、松動等現象,必須及時修整、加固,經復查驗收后,方可重新使用。
4.3防滑跌安全措施
4.3.1對腳手架、臨時平臺和走道,應及時清除積水、霜雪,并采取防滑措施(如鋪設砂石墊等)。
4.3.2鋼架上的高空作業,結冰、結霜后應有相應的防滑措施,通道欄桿應完善
4.3.3現場道路在氣溫低于5℃時,應停止灑水滅塵,并及時清除積水、霜雪,防止路面積冰。
4.3.4基坑周邊、澆砼使用的臨時平臺、托木、公路、鐵塔鋼架、抱桿底腳滑輪、走道等施工應認真檢查,防止滑跌墜落。
4.4防冰凍安全措施
4.4.1施工機械及汽車應加注冬季專用機械油,水箱應加注防凍液。油料凍結時,應采用熱水或蒸汽化凍,嚴禁用火烤化。雨、雪、霧氣候條件出車時,應減速慢行。冰雪路面行駛時應有防滑措施(裝防滑鏈等)。
4.4.2如遇氧、乙炔(氫)氣瓶、管道結凍,只可用40℃以下的溫水解凍,嚴禁火烤。乙炔(氫)管道凍結或堵塞,嚴禁用氧氣吹掃。
4.4.3對消防器具應定期進行全面檢查,對消防設施應做好保溫防凍措施。
4.4.4當氣溫急劇降低后,應對腳手架緊固件進行檢查,避免因溫度變化而使緊固件松動。
4.5冬季用電安全措施
4.5.1對施工、生活用電定期進行全面檢查,加強用電管理,確保供電設備、線路的正常運行。
4.5.2施工配電盤必需裝設漏電保護器,臨時電源只能從漏電保護器后接引。
4.5.3加強電動工具管理,嚴防電動工具受潮,雨雪天氣使用的電動工具,必須符合相應防護等級的安全技術要求。
4.5.4各施工隊應注意冬季電取暖防止觸電和引發火災的措施。
4.6夜晚加班安全措施
4.6.1盡量避免夜間高處作業,如確需進行,必須配備足夠的照明,并有防寒、防滑措施(注:主要對砼澆筑)。
4.6.2寒冷天氣高處作業,除應做好防寒、防凍、防滑措施外,作業人員必須配備御寒勞動保護用品。
4.6.3基坑周邊應使用砂、石鋪墊做為防滑措施。
4.7冬季防火安全措施
4.7.1施工作業人員進山入林嚴禁亂扔、亂丟煙頭、山林和施工點燒火。
4.7.2加強動火管理、及時清除火源周圍的易燃物,動火區布置一定數量的滅火器。
4.7.3供應存放的特殊設備、材料,應盡量室內存放,確需室外存放的,必須采取必要的防潮、防凍措施。供應庫內嚴禁明火取曖。
4.7.4禁止在密閉的房間內避寒、取暖,避寒、取暖設施必需保證通風良好。
4.7.5嚴禁使用焊、割炬取暖、照明。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇六
2采用巖棉板外墻外保溫系統的建筑外墻傳熱系數、熱惰性指標等熱工參數,應符合現行國家節能設計標準要求。設計時應計算各朝向建筑外墻平均傳熱系數,外墻平均傳熱系數按面積加權法進行計算。
表3.1巖棉板的導熱系數、蓄熱系數及修正系數。
4巖棉板外墻外保溫系統應包覆女兒墻、封閉陽臺、外門窗框外側四周及外挑構件等熱橋部位。裝飾縫、門窗四角和陰陽角等處應設置局部增強網。
5巖棉板外墻外保溫工程應做好密封和防水構造設計,確保水不會滲入保溫層及基層,重要部位應有設計詳圖。水平或傾斜的外挑部位以及延伸至地面以下的部位應做防水處理。巖棉板外墻外保溫系統內不應安裝設備和管道。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇七
(1)水泥:復合32.5號水泥,顏色一致,宜采用同一批號的產品。
(2)界面劑:應采用同一產品,同一廠家,具備出廠材料證明文件。
(3)砂:平均粒徑0.35~0.5mm的中砂,砂顆粒要求堅硬潔凈,不得含有粘土、草根、樹葉、堿質及其它有機物等有害物質。砂在使用前應篩好備用。
(4)主要機具:砂漿攪拌機、7mm及5mm孔徑的篩子、一般常用的抹灰工具。
2、作業條件:
(1)結構工程全部完成,并經有關部門驗收,達到合格標準。
(2)加氣混凝土墻基體表面的灰塵、污垢和油漬等,應清理干凈,并灑水濕潤。
(3)施工時使用的架子應提前準備好,橫豎桿要離開墻面及墻角200~250mm,以利操作,嚴禁在墻面上預留臨時孔洞。
(4)保溫漿料抹灰前應檢查基體表面的平整,以決定其抹灰厚度。
3、材料配制:
(1)、基層界面砂漿的配制:
界面劑:中細砂:水泥=1:1:1(重量比單位:kg),先加入1份界面劑再加入1份中細砂和1份水泥,攪拌均勻成漿狀。
(2)、膠粉聚苯顆粒的配制:現將35~40kg水倒入砂漿攪拌機內(加入的以滿足施工和易性為準),倒入一袋膠粉料攪拌3~5分鐘,然后在倒入一袋聚苯顆粒輕骨料繼續攪拌3分鐘,直到攪拌均勻,膠粉聚苯顆粒應隨攪隨用,且在4小時內用完。
(3)、抗裂砂漿的配制:
抗裂劑:中細砂:水泥=1:3:1(重量比單位:kg),用砂漿攪機拌均勻或提式攪拌器攪拌,先加入抗裂劑、中細砂攪拌均勻后,再加入水泥繼續攪拌3分鐘,抗裂砂漿攪拌時不得加水,所用中砂為干砂,并應在配制后2小時內用完。
2、施工做法:
(1)、基層處理。
1、徹底清除基層墻體表面浮灰、油污、脫模劑、空鼓及風化物等影響墻面施工的物質,墻體表面凸起物大于或等于10時應剔除。
2、各種材料基層墻體均應滿涂基層界面劑砂漿。
(2)、保溫層施工準備。
按設計要求的保溫層厚度,用膠粉聚苯顆粒做標準厚度貼餅沖筋以控制保溫層的厚度。
1、膠粉聚苯顆粒保溫層施工至少應分兩遍,每遍所抹膠粉聚苯顆粒厚度不宜超過20,間隔24小時。
2、膠粉聚苯顆粒保溫層施工應自上而下。
3、最后一遍膠粉聚苯顆粒施工時應達到貼餅、沖筋的厚度、并用大杠搓平,使墻面平整度達到標準要求。
4、保溫層固化干燥(一般5天)后,方可進行下一道工序施工。
(4)、抗裂防護層及飾面層施工:
1、將3-4厚抗裂砂漿均勻的抹灰在保溫層表面上,立即將裁好的耐堿網布用鐵抹子壓入抗裂砂漿內,耐堿網布之間的搭接不應小于50,并不得使耐堿網布皺褶、空鼓、翹邊等。
2、抗裂砂漿達到一定強度后應適當噴灑水養護。
3、涂料飾面時在抗裂砂漿干燥后刮柔性膩子,要求平整光潔,干燥后噴刷涂料。
3、質量要求。
(1)主控項目。
1、保溫層的厚度及構造做法應符合建筑節能設計要求,保溫層厚度應均勻,主體部位平均厚度不允許有負偏差。
2、保溫層與基層墻體以及各構造層之間必須粘結牢固,無脫層、空鼓、裂縫等。
(2)一般項目。
1、表面平整、潔凈、接槎平整、無明顯抹紋、線角應順直、清晰、面層無分化、起皮、爆灰現象。
2、墻面埋設暗線、管道后、墻面用網格布和抗裂砂漿加強、表面抹灰平整。
(3)允許偏差。
序號項目允許偏差序號項目允許偏差。
1立面垂直4mm3陰陽角方正4mm。
2表面平整4mm4踢腳線上口平直度4mm。
1、配比要按要求施工,嚴格控制配合比。
2、落地灰隨清隨用,做到工完料凈場地清,嚴禁浪費,每天下午必須將道路及攪拌棚內灰清理干凈。
3、每個房間內抹完灰清完落地灰后,地面必須用水沖洗干凈,露出原砼地面,以防以后地面磚空鼓。
4、施工機具要愛護,每天要清理干凈。嚴禁野蠻施工,造成損壞的,按原價加倍賠償。
5、上樓水管必須綁緊,不用時關閉閥門,嚴禁跑、冒、滴、漏,澆水潤墻應自上而下,嚴禁浪費。
6、所有施工人員進入施工現場必須戴安全帽。
7、施工用電必須由項目電工統一架設,絕對禁止私自動電。
8、安全生產,文明施工。
1、空鼓、開裂:由于抹灰前基層底部清理不干凈或不徹底,抹灰前不澆水每層灰抹得太厚,跟得太緊;加氣混凝土表面沒清掃,不澆水就抹灰。抹灰后不養護。為解決好空鼓、開裂的質量問題,應從三方面下手解決:第一施工前的基體清理和澆水;第二施工操作時分層分遍壓實應認真,不馬虎;第三施工后及時澆水養護,并注意操作地點的潔凈。
2、面層接槎不平、顏色不一致:槎子用得不規矩,留槎不平,故接槎時難找平。施工前基層澆水要透,便于操作,避免壓活困難將表面壓黑,造成顏色不均。
1、窗口臺殘存的砂漿應及時清理干凈。
2、翻拆架子時要小心,防止損壞已抹好的墻面,并應及時采取保護措施,防止因工序穿插造成污染和損壞,特別對邊角處的保護。
3、各抹灰層在凝結前應防止快干、爆曬、水沖、撞擊和振動,以保證其灰層有足夠的強度。
4、其他工種不可隨意蹬踩窗臺,防止損壞棱角。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇八
本工程南北山墻內側除衛生間外墻其余墻面設計為40mm厚qqb復合墻體保溫材料。本工程選用的西安方源節能材料研究所研制qqb-1鋁鎂墻體保溫材料,具有導熱系數低、保溫性能好、粘結力強、施工方便、無毒、無味的特點。
1、影響墻面施工完整的鋼管等其它雜物應予拆除。
2、安裝必須在墻體保溫材料施工前將電盒的套環用水泥砂漿固定好,且固定套環的水泥砂漿厚度要離保溫材料施工完成面預留1cm,以便保溫砂漿的面層一次施工到位。
3、提前1~2天將混凝土墻面用水澆濕潤,待表面無明水后,用混凝土界面劑:水=1:4的.膠水、水泥、細砂按1:1:1的比例調配成糊狀,用笤帚均勻甩在墻面上呈小疙瘩帶尖點狀物,待其凝固后灑水養護。甩漿時,嚴禁污染相臨的混凝土墻面和頂棚面,養護用水不得流到樓層上。
1、拌制:將保溫材料倒在大鐵皮上,加水攪拌成漿料,水料體積比為0.3:1,用鐵锨反復翻,攪拌成粘稠狀均勻膏料使用。
2、粉刷施工:
1、沿甩好漿并凝固的墻面用力薄刮一遍2~3mm厚,填充凹坑打底
3、初凝時(面層動而底不動時),用鋁合金刮杠找平;
4、終凝前(用手指摁壓無明顯壓痕)用鐵抹子將表面壓光。
5、注意事項:a、拌合好的保溫材料要在40分鐘內施工完,落地凝固的材料嚴禁使用。b、當日施工的墻面要一次成活,不得隔日完成。如遇特殊情況當日無法完成時,次日再按上述1、2步驟進行。
1、踢腳處預留15cm高,茬腳壓成斜坡,以方便后期踢腳的施工;
2、窗洞口的四周預留5cm不抹保溫材料,在保溫材料抹制后初凝時,用鋁合金靠尺沿邊緣壓緊用鐵抹子裁齊。以方便后期做水泥砂漿保護層。
施工后五天內注意不要人為壓坑、碰撞、以免影響美觀。
1、面層外觀平整、無抹痕及接茬痕跡;
2、無空鼓、砂眼、爆灰、裂縫、脫落等質量缺陷;
3、允許誤差:平整度3mm,垂直度3mm;
七、安全和文明施工:
1、進入現場必須遵守現場的各項安全生產規章制度;
2、隨時作好工完場清工作,文明施工。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇九
乙方:(簡稱乙方)。
合同簽訂地:
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方擬將南通--二期一標段外墻保溫工程發包給乙方施工,為保證本工程順利進行,雙方就本建設工程施工事項協商一致,特訂立本合同:
一、工程概況:
工程名稱:南通--二期一標段。
工程地點:____市____區長江路與城山路交口。
工程內容:南通--二期一標段外墻保溫。
承包方式:包工包料、包驗收備案手續辦理,按甲、乙雙方確認的綜合單價包干,該合同簽定后,綜合單價不得作任何調整。
二、合同工期:
開工時間:________年____月____日,竣工時間:________年____月____日。若不能滿足甲方工期要求,每延誤一天按5000元天支付違約金,并承擔由此給甲方帶來的損失。
三、工程質量:
按現行保溫工程施工驗收規范施工質量標準為:《建筑節能工程施工質量驗收規范》(gb50411-),最終以建設單位驗收達標為準。若質量未達到合同標準,乙方應無條件整改,費用自理,如給甲方造成損失,其損失由乙方承擔。
四、工程造價:
合同單價:按外墻實際施工面積78元平米。
1、包干單價:合同包干價含人工、材料、機械、制作、檢測費、成品保護、保險費、管理費、利潤、稅金等及乙方為完成本工程不可缺少的工作和責任所發生的其他一切費用和風險費。
2、結算方式:按施工面積據實結算。
五、雙方的權利與責任:
(一)、甲方。
1、對整個工程承擔總包管理職責,負責現場各分包施工單位的組織協調工作。
2、甲方負責督進場的材料質量進行驗收,不合格產品不得用于工程中去。
3、不提供現場臨時設施的使用,提供必要的材料堆放場地、不提供分包人的膳食(費用由分包方自理)、不提供現場職工宿舍。
5、提供現場現有的腳手架和垂直運輸工具,水平運輸工具乙方自備。
(二)、乙方。
1、乙方應遵守甲方的各項管理制度,服從甲方的統一管理,服從甲方的質量和進度要求。如有違反項目部有權對違反者提出警告,情節嚴重時,送交公安機關處理。若因乙方原因影響我方質量和工期,由乙方承擔經濟損失。
2、乙方必須嚴格按圖紙及甲方要求施工,材質和施工工藝如與要求不符的,甲方有權要求退貨或返工。
3、工程完工后,乙方必須提供完整的工程資料(原件)壹套,并作為付款的條件。
4、乙方自備材料、工具。乙方保證通過業主監理驗收,所有一切程序和費用(如材料檢驗費、住宿、照明燈具)等均由乙方自理。
5、乙方辦理乙方施工人員的生命財產保險、勞動社會保障保險,費用含在合同范圍內。因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人員在內)所發生的損失、賠償等責任由乙方承擔。
6、保修期與我方與業主的主合同一致(________年),從整體工程竣工驗收簽字之日起計算。保修期內出現質量問題,乙方應在2天內派人維修,因質量問題和維修不及時引起業主對甲方的索賠均由乙方承擔。甲方有權在保修款中直接扣除。
7、乙方應在工程竣工驗收前向甲方提供完整的竣工資料,并作為付款的前提條件。
六、付款方式:
每次付款前,乙方均需提供增值稅專用發票,同時開票單位應與乙方名稱相一致,并保證所提供發票的真實、有效性,否則甲方有權拒絕付款,且甲方不承擔由此造成的逾期付款違約責任。在合同簽約時,乙方對本工程的資金支付情況已作充分了解,乙方同意甲方按照業主資金到位情況給予工程款的支付,并共同承擔資金風險。由于業主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情況,乙方同意不追究甲方逾期付款責任,并自愿與甲方共同向業主進行資金催討。
七、違約責任:
1、乙方不服從甲方的合理指揮管理,每發生一次由乙方承擔---元的違約罰金,連續發生3次時,甲方有權終止合同。
2、乙方違反有關規定將承包工程分包或轉包給其他單位的,甲方有權解除合同,除收回其承包工程外,乙方承擔合同款額3%的違約罰金。
3、甲方預測乙方不能按要求的時間完成施工任務時,或者施工質量無法滿足要求,甲方有權將乙方承建施工任務的一部份交由第三方施工,第三方施工所發生的費用,甲方在乙方的價款中扣除,乙方須無條件接受甲方的調整。
4、如因乙方原因或過失發生中途退場的情況,按已完工程量扣減違約金和罰款后應付款的70%結算,以彌補中途更換分包人給承包人帶來的損失。
5、如因業主違約導致甲方違約,乙方在此表示理解并承諾:前述情況不視為甲方違約,乙方不追究甲方的違約,但甲方有義務及時與業主協調或主張違約事宜,以促使業主履行合同或追究其相應責任。
八、其他:
1、保險:乙方必須為勞務人員辦理工傷、醫療、養老等社會保險并為從事危險作業的職工辦理意外傷害商業保險,事故發生時,乙方有責任采取必要的措施,防止或者減少損失。乙方負責施工安全,發生的安全事故均由乙方承擔。
2、乙方必須及時足額支付勞務人員工資,當發現乙方不按時向勞務人員支付工資時,甲方有權代付工資。并從應付乙方工程款中扣回,該筆費用視為已支付給乙方。
3、凡業主或監理對甲方有約束條件要求的,對乙方具有同等約束力,其要求視為本合同的補充,乙方必須認真執行。業主或監理對本分包工程的任何處罰均由分包單位承擔。
4、履約保證:乙方在進駐施工現場前向甲方交納5萬元的履約保證金(保證金不計利息,在合同履行完后一個月內退還),乙方未完全履行義務時,甲方有權選擇沒收履約保證金或要求乙方賠償損失。
5、甲方項目技術專用章僅限于所涉工程技術資料專用,用于本合同相關事項及其他工程技術資料以外事宜的處理均屬越權,甲方不予認可,對甲方不產生法律效力,由乙方承擔一切責任。
6、若發生爭議,雙方應本著實事求是的精神及時協商解決,協商不能解決時,由甲方所在地法院管轄。
7、合同生效與終止:本合同自雙方簽字蓋章后生效,至合同履行完畢或合同約定的終止條件成立時終止。
8、合同份數:本合同一式六份,甲乙雙方各三份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇十
二、施工準備。
1。主要施工工具:電熱絲切割器、壁紙刀、十字螺絲刀、剪刀、鋼鋸條、墨斗、棕刷、粗砂紙、電動攪拌器、塑料攪拌桶、沖擊鉆、抹子、壓子、陰陽角抿子、托灰板、2m靠尺、膩子刀等。
2、施工前的基層處理與環境條件要求:
1)施工前務必徹底清除基層表面浮灰、油污、脫模劑、空鼓等影響粘結強度的材料。
2)對墻體結構用2m靠尺檢查其平整度,最大偏差應小于4mm,超差部分應剔鑿或用1:2。5水泥砂漿修補平整。
3)基層表面應干燥,并已透過驗收,外掛物等已安裝到位。
聚苯板應水平粘貼,保證連續結合,且上下兩排聚苯板應豎向錯縫板長的1/2。
g。使用一只干凈的塑料攪拌桶倒入五份干混砂漿,加入約一份凈水,注意應邊加水邊攪拌,然后用手持式電動攪拌器攪拌約五分鐘,直到攪拌均勻,且稠度適中為止,保證聚合物砂漿有必須的粘度。
b。若網格布在此處斷開,則務必搭接,搭接寬度不小于65mm。
(7。10)現場衛生:施工完畢后,將材料放回倉庫,做到人走場清,持續干凈衛生的施工環境。
3、電專業配合要點。
1)水電專業務必與外保溫施工密切配合,各種管線和設備的埋件務必固定于結構墻內,不得直接固定保溫墻上,錨固深度不小于120mm,并在粘貼保溫板前埋設完畢。
2)固定埋件時,聚苯板的孔洞用小塊聚苯板加粘結劑填實補平。
3)電氣接線盒埋設深度應與保溫墻厚度相適應,凹進面層內不大于2mm。
六、質量標準。
1、保證項目:
1)聚苯板、網格布的規格和各項技術指標、聚合物砂漿的配制及原料的質量務必貼合規程及有關標準的要求。
a。檢查數量:按樓層每20m長抽查一處(每處3延長米),每層不少于3處。
b。檢驗方法:檢查出廠合格證或進行復驗;觀察和用手推拉檢查。2)聚合物砂漿與聚苯板務必粘接緊密,無脫層、空鼓。面層無爆灰和裂縫。
a。2)保溫墻面層執行國家標準《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-)第4章第2節“一般抹灰工程”的規定。
4、成品保護措施:
1)施工中,各專業工種應緊密配合,合理安排施工工序。嚴禁顛倒工序作業。
2)對抹完聚合物砂漿的保溫墻體,不得隨意開鑿孔洞。如確實需要開鑿,應在聚合物砂漿到達設計強度后方可進行,安裝物件后其周圍應恢復原狀。
3)防止重物撞擊墻面。
5、其它注意事項:
1)各種材料應分類存放并掛牌標明材料名稱,不得錯用。
2)暑天施工時,應適當安排不一樣的作業時間,盡量避開日光暴曬時段。
【相關閱讀】。
1、本規程適用范圍:以聚苯板為保溫材料、聚合物粘結砂漿為粘結材料、聚合物抹面砂漿做抹面層、耐堿玻璃纖維涂塑網格布為增強材料并輔以卡固釘進行錨固的工業與民用建筑外墻外保溫系統的施工和驗收。
2、產品材料要求:外墻保溫施工所使用的所有材料技術性能,均應滿足國家有關標準。
3、施工人員要求:根據工程大小和進度要求,組織好施工隊伍。在開工進場前,對施工人員進行思想、工藝、質量、安全等多方面的教育,以確保施工工程質量和工程的進度。
4、施工環境的要求:外墻保溫施工的正常施工操作環境溫度為5℃~35℃。
外墻外保溫施工要求。
外墻外保溫施工要求。
1、外墻和外門窗口施工及驗收完畢,基面到達相關規定的要求。
2、外墻外保溫系統正常施工的環境溫度為5℃~35℃。
3、施工現場應做到路通、水通、電通。
4、施工用架設工具及腳手架應滿足施工需要,做到安全可靠。
5、施工所用移動配電箱,自來水管等應按施工需要進行配置。
6、配電材料的垂直,水平運輸設施,要求貼合有關安全規程。
外墻外保溫施工要求。
7、施工操作環境內的高壓電線與施工現場的距離應貼合有關規定,并有相應的防護設施。
8、清除待保溫施工墻面上的一切障礙物。
9、粘貼保溫板時風力不能超過5級。
10、為保證施工質量,施工面應避免長時間直射,而且雨天也不宜施工。
11、施工工具:開槽器、壁紙刀、螺絲刀、剪刀、墨斗、棕刷、電動攪拌器、塑料、攪拌桶、沖擊鉆、電錘、抹子、托線板、2m靠尺等。
外墻外保溫施工要求。
1、基層清理。
2、墻面測量、彈線、掛線。
3、粘貼翻包網格布。
4、粘貼聚苯板。
5、錨固件固定。
6、聚苯板接縫處表面不平時,需要用襯有木方的粗砂紙打底。
7、抹底層抹面砂漿。
8、鋪貼網格布。
9、抹面層聚合物砂漿。
10、驗收。
外墻外保溫施工要求。
1、施工質量檢查方法與標準。
(1)每道工序完成后,用2m平板靠尺檢查各方向的平整度,用線墜尺檢查垂直度,標準為垂直與夾帶度偏差不大于3mm。
(2)保溫層的厚度偏差用針刺法檢查,測定保溫芯板實際厚度是否貼合設計要求。
(3)隨機抽樣檢查,每100o抽查點,若該點不貼合設計要求,則增加抽樣檢查點為每30o設一點,并做好記錄,待作數理統計,評定質量。
(4)施工操作中的質量控制檢查,由質量檢查員組織進行,應控制施工質量的全過程,重點控制工序的質量,合格后方可進行下道工序施工。
外墻外保溫施工要求。
2、工程質量評定驗收標準。
(1)墻體表面光潔平整、無修補痕跡、無接茬、觀感好。
(2)陰陽角垂直方正、貼合質量規定要求。立面垂直度及表面平整度允許偏差應貼合相關規定。
3、整體墻表面無空鼓、無裂縫、無斑點、色澤均勻。
1、進入現場的各種材料的品種與技術性能應貼合設計和產品質量要求。
2、保溫系統各層的構造應貼合設計要求及有關技術規程或圖集規定。
3、防護層無空鼓或開裂現象。
4、網格布與保溫層緊密接觸,無翹曲現象。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇十一
我們經常會在街上看到漂亮的建筑外墻面,只要是色彩搭配合理的外墻效果都不會很差,如果你有自建房需求,選一款漂亮的外墻瓷磚是非常有必要的,如果你是設計人員,多參考一些其他的設計也會讓自己的作品更具特色。
看到這個外墻瓷磚效果圖,大家有什么感受呢。在瓷磚的顏色搭配上,紅色很顯眼吧。屋頂用這種顏色的瓷磚,可以給整個房子增加亮點,看起來更有活力。另外,這間房子的主要瓷磚顏色是灰色,這種顏色挺好的。色彩不是很明亮,不像白色那樣很容易弄臟。
這棟房子的瓷磚也很好看吧,把房子裝飾得很洋氣。試想一下,如果房子的瓷磚沒有這么和諧的搭配,那么整個房子的美感度看起來就要差一點咯。褐色的瓷磚看來真的很不錯,又不鮮艷。而且不用擔心雨淋后會有一些污漬,因為顏色深,所以一些小污漬不容易看出。這樣一來,對房子的裝飾效果就很好了唷。
通過這張實景圖,我們可以看到這棟房子的瓷磚顏色。這棟樓用了兩種顏色的瓷磚來裝飾,整個房子看起來很莊重,很有家的安全感。遠遠看去,真像一幢小別墅。外墻上的瓷磚和泥巴的顏色有點接近。給人一種回到大自然的感覺,很踏實。并且綠化還是挺好的,住在這樣的房子里,應該覺得很幸福吧。
看圖中,外墻瓷磚的搭配,只有那藍色更鮮艷。其它的色彩都是淺色調的。藍色的瓷磚和藍藍的天空交相輝映,給人一種很輕松、隨意的感覺。整個建筑物在陽光下顯得特別的明朗、大氣。在墻面細節的處理上,用兩種顏色的瓷磚互相搭配著鑲嵌。看起來不那么單調,但是也不那么的花哨。可以說在色彩上的搭配剛剛好。
樓房外墻瓷磚的選擇,我們應該重視。因為它對于我們建筑物的保護和裝飾都很管用。另一方面,如果不搭配好瓷磚的顏色,不好看了,難道可以隨意更換嗎,這個肯定很不現實。所以說,外墻瓷磚顏色的搭配,大家一定要慎重留心。
猜你感興趣:
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇十二
a)根據業主、監理和總包的要求,準備各項文件資料,用心配合完成總包方確定的各項工作任務。
b)根據總包方和業主方帶給的施工進度計劃表,在準備施工前由業主匯同監理、總包方對可施工部位進行基底驗收,驗收合格后由監理和總包方出具施工許可交接后方可施工。c)根據業主、監理和總包方帶給的施工要求,并按照總體設計上的施工工藝要求施工。d)在施工過程中發現問題時及時上報現場施工員,現場解決或逐級上報,在不影響涂裝進度的狀況下使問題得到妥善解決。
e)待涂刷工程完工后,報請業主、監理和總包方進行驗收,對于涂刷不合格部位及時整改,直至合格。
二、基層處理。
a)在施工前,將由項目現場負責人、督工、質監員檢查基層是否平整、光滑、堅固、無孔洞、酥粉、脫皮、起殼、粉化等現象,并將驗收意見書面匯總給總包方,監理方,由三方共同帶給書面意見說明并簽字交接。
b)施工前務必將基層表面的灰漿、浮灰、油污、附著物等清除干凈。
c)基層的蜂窩、砂眼和細小孔洞等,可用膩子修補。
e)對于穿墻構件,提請總包做好其四周務必的防銹、防水處理。
f)基底表面應平整、紋理質感均勻一致,否則由于光影作用,會造成深淺不一的錯覺,影響裝飾效果。
三、施工工藝。
a)基底清理:鏟除墻面的殘漿、窗臺上的施工垃圾、墻面的浮沙及分割線條內的水泥漿。
b)局部修補:對于窗臺和粉光面部位的細小孔洞和缺損,用外墻膩子修補打磨。(外墻膩子只用于修補用,所以膩子的總厚度不宜超過二毫米,如超過二毫米的缺損,請土建方修補)。
c)刷底漆:用封閉底漆施涂外墻面,干固后涂刷第一道面漆。
d)刷面漆:在刷第一道面漆以前,檢查整個施工面,確定無漏刷底漆,確定無污染源,確定對容易被污染的物品已采取保護措施后方可施工第一道面漆,面漆涂刷要求厚薄均勻、方向一致,避免重疊,分色時技術交底資料的要求分色。
e)成品保護:在第二遍面漆涂刷完工后,對施工時污染的部位清理,并對以完工的部位進行成品保護,如發現被污染的狀況后,立刻聯系總包方協調解決。
四、前期保護。
外墻面門窗框、玻璃幕墻及不需涂飾的部位和設備采用適當的措施進行遮擋保護。
五、材料管理。
a)現場材料歸總到工地現場保管,并做好收、發、用臺帳,做到帳實相符。
b)在現場涂刷必須量的面積來預算整個工程的預計用料并統籌備料,來料認真驗收。不一樣品種、不一樣顏色涂料分別堆放。
c)每種涂料在施工之前需充分攪拌,根據實際日用量出庫,在產品規定時光內用完。每一天收工后將剩余的材料放回倉庫,做好落手清工作。
d)在施工中加強對工程質量驗收的成功率,杜絕返工。
六、質量檢查。
1)嚴格執行三級質量檢查。指操作者自我把關、自我檢查;工長檢查;項目管理人員復查。透過上下級檢查,層層把關,到達工程質量的目標。
2)施工隊務必執行正常施工工序,不得擅自減少或更改。如有特殊狀況需書面通知,做技術交底。
堿、咬色、流墜、疙瘩、對裝飾線和分割線平直(按5m線檢查,不足5m拉通線檢查),偏差不大于施工規范值;門窗、燈具等成品、半成品務必保護潔凈、完好。
七、質量控制。
1)涂料工程質量控制主要從三個方面思考,即:材料質量控制、操作環境的控制和操作質量的控制。
2)材料質量控制:涂料施工所采用的材料成品和半成品,應貼合國家相應的有關質量標準;涂料施工所采用的膩子品種應與涂料品種和使用部位等相適應;涂料施工的稠度務必加以控制;涂料的性能應適應工程特點。
3)操作環境的控制:涂料施工要求環境清潔、不允許塵土飛揚、溫度濕度適合涂料結膜。涂料的存放條件也有要求。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇十三
油罐所處環境為室外,以前施工選用的防腐材料為調合銀粉漆,經過多年風吹日曬雨淋,現已大面積空鼓、脫落,罐體銹蝕嚴重,為設備安全帶來很大隱患,為此需對其重新進行防腐處理。
根據現場所處環境及各種涂料的使用性能和多年的施工經驗,這次選用的材料底漆為新型帶銹防銹底漆,該涂料不僅適用于各種鋼材帶銹的防腐處理,而且適用于混凝土、木材等非金屬的防腐,是一種使用廣泛、防腐效果好的新型防腐涂料,該涂料為滲透型涂料,對除銹質量要求不高,涂液可直接滲透金屬表面將銹蝕轉化,適合現場不能采用機械除銹而導至的除銹質量的問題,減少了勞動強度、節約了人力物力,施工簡單方便、既可涂刷、滾涂,也可以噴涂,涂層在各種基層材料的自由伸縮和機械伸縮下,涂層均能適應,不會脫落也不會開裂,從而能夠保證涂層的防腐質量和防腐壽命。
面漆采用高氯化聚乙烯防腐涂料(高氯化銀粉漆),該涂料由高氯化聚乙烯、改性樹脂、增塑劑、顏填料、助劑和混合溶劑經研磨分散調配而成。具有優良的耐大氣老化性、耐鹽霧性、耐油性、耐酸堿鹽類腐蝕性、耐水、耐低溫性,良好的物理機械性能,附著力強、漆膜堅韌、干燥快,可低溫施工。廣泛用于冶金、石油、化工、能源等行業的化工管道、廠房等鋼結構設備和設施以及酸、堿鹽類貯罐外壁作防腐涂裝。
基層清理(除銹、脫漆)----涂刷底漆一道----涂刷面漆兩道。
1、基層清理。
a.因油罐區屬高度防火區域,所以不能再用磨光機作為除銹工具,只能使用手工除銹,工具選用銅質絲刷及鏟刀等物,先用鏟刀將原空鼓部位的舊漆膜鏟掉,再用銅絲刷將銹蝕除去,有油污的部位可用棉紗蘸涂料稀釋劑擦除。
b.鋼材表面處理的質量是決定涂層壽命的關鍵,為了進一步保證涂裝質量,使帶銹防銹底漆能夠充分的與金屬表面接觸,充分發揮其性能,在進行完手工除銹后,需用脫漆劑將舊涂層脫去,原舊涂層屬合成樹脂類漆,對此應采用有機脫漆劑,它脫漆效率高、對金屬無腐蝕、操作方便,使用時用毛刷將其均勻地涂在基層表面,待涂層軟化時(5~10分鐘視舊涂層厚度而定)用鏟刀(銅質或塑料板)將舊涂層刮掉,一次脫不凈的可再刷一遍脫漆劑,方法相同。因有機脫漆劑中含有石蠟,它往往殘留在清除舊涂層的表面上,影響涂層的附著力,所以應用棉紗蘸汽油或稀釋劑將其擦去。
2、涂刷涂料。
a.基層處理完畢后需及時進行底漆的施工,以防天氣潮濕而再度返銹,涂裝方法采用涂刷,底漆涂刷一遍,涂刷時先用稀釋劑將涂料調至施工用粘度,在氣溫較高時稀釋劑揮發快,施工時可相應增加稀釋劑的用量,保證漆液不可太稀或太稠,否則會造成涂層流掛和薄厚不均,從而影響涂裝質量,施工工序應先上后下、先左后右或先左右、后上下縱橫施工,以保證涂層的均勻和附著力。
b.涂刷完畢后應及時進行檢查是否有漏刷現像,如有應立即進行補刷,漆膜厚度應達到20~25um。
c.待底漆干燥后便可涂刷面漆,面漆選用高氯化聚乙烯銀粉漆,涂刷兩遍,該涂料與底漆的附著力好、裝飾性好且耐腐蝕,施工溫度在-10-30℃,相對濕度85%以下,涂刷方法同底漆相同,每道間隔時間為4小時,涂層厚度每層40um。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇十四
外墻裝修在顏色的選擇也要注意:外墻涂料的褪色是個普遍存在的問題。優質外墻涂料褪色較慢并不意味著永遠不褪色,所以一般建議外墻涂料選用較深或較暗的顏色,一方面使得建筑物顯得沉穩大方,另一方面較暗的顏色一般是無機顏料配制的,而無機顏料的耐候性較有機顏料為好,所以褪色也較慢。另外,同一建筑物應選用同批次的涂料,以確保顏色一致。
猜你感興趣:
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇十五
根據新區管委會精神,要求龍湖工程xx月份蓄水,業主根據拆遷和工程實際情況,初步擬定采用老魏河作為蓄水通道。經現場查看,擬自中州大道魏河橋起,至唐莊村倉庫南側唐莊橋東側,清淤長度約20xx米。
工期12天:準備工作1天,計劃每天清淤長度200米,河底平整、拆除圍堰1天。
弄清老魏河上游正常時期來水流量,沿途橋梁、管線等基礎設施的具體位置、走向,河道內淤積物沉積深度等情況,根據清淤工作量和工期要求組織人力、機械,同時考慮防洪度汛的要求,進行物資準備。
1、組織:魏河改線工程與老河道相距較近,施工現場有大型施工機械,可用于老魏河清淤疏浚的工作。擬采用多臺履帶挖掘機分組分段進行疏挖,疏挖過程中必須保持老魏河正常通水,半幅清淤半幅保持流水;先疏挖南半幅河道,再疏挖北幅河道。
2、圍堰:中州大道橋下游設置帶有兩個活動閘門的厚500mm磚砌體圍堰,與魏河橋橋臺基礎頂面平齊,可兼做魏河改線工程與老河道順接時的圍堰(閘門寬3米,木質結構)。下游圍堰根據清淤長度分段設置,擬在釣魚協會南側和唐莊橋下游分別設置,高度以高出水面0.7米為宜。下游圍堰采用土質結構,外側覆壓防水材料(如寬幅彩條布等)。
3、排水:圍堰修筑完成采用污水泵將河道內積水排至圍堰下游河道,沿老河道底口邊線開挖縱向集水溝,將河道內積水匯集到下游圍堰前。在圍堰上游開挖集水坑,用大功率污水泵將積水排到圍堰下游。
4、清淤:以三臺挖掘機為一組,組合成階梯隊列。河底一臺挖掘機在前方,邊開挖邊將河底淤積物向南側清理,盡可能將淤積物放到邊坡上方,同時在河道南側底口線位置開挖出深度50cm左右的集水溝;第二臺在邊坡上方,將第一臺挖掘機挖出淤積物以及邊坡上草皮樹根等清理到河道南側灘地內,第三臺在最后方,將第二臺挖掘機挖出的淤積物收集。南半幅清淤全部完成,采用同樣的方法清理北側河道內淤積物,此時,積水已集中在河道的南半幅,不需要再在北側河底口線開挖縱向集水溝。清淤完成,將河底平整。橋下清淤,擬采用小型無尾履帶挖掘機配合人工進行掏挖,機械掏挖過程不得觸及橋梁基礎,橋墩周圍采用人工清理。安莊橋和唐莊橋下凈空較低,且橋面較寬,14米,采用挖掘機鉤鏟后退法將淤積物趕出橋面范圍,再挖出河岸。鉤鏟退挖時不得傷及原有錐坡防護結構。
5、清理:灘地內淤積物經晾曬脫水,采用密封良好運輸車將淤積物清運業主方至地點。
6、圍堰拆除:中州大道橋圍堰預留有活動閘門,可滿足正常通水,待魏河改線工程與老河道順接完工后再拆除,恢復河道通暢。下游圍堰在該圍堰上游清淤工作完成即可拆除,恢復河道暢通。
7、防洪度汛:依據《魏河清淤防洪應急預案》,在接到洪水預警信息時,立即停止清淤,進行防汛動員,啟動應急預案,做好防洪準備工作。接到確切信息后,30分鐘內所有施工機械撤離河道,疏挖下游圍堰,確保河道暢通。
1、清淤前配合業主需辦妥相關手續;。
2、沿途清淤工作面范圍(如邊坡、灘地)有部分農作物,提前協調鏟除;。
3、淤積物暫堆放到灘地后期也得清離現場,實現運輸車輛通行臨時道路;。
4、道路橋梁下清淤需要對原有交通設施進行防護或保護;。
6、污泥運輸時做好防漏措施,駛離現場清晰車輛,防止污染道路;。
7、加強對河道兩側綠化植被保護,不得惡意河道兩側破壞樹木;。
8、隔離柵欄清淤完成恢復原狀,
1、人員安排:管理人員4人,技術工人6人,普工16人,機械操作手40人。
2、主要機械:挖掘機6臺,自卸車12輛,裝載機2臺,推土機2臺。
3、污水泵6臺套,潛水泵4臺套。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇十六
西石路為西安至石貶峪水庫的主要道路,該道路起點位于省道107公路,五臺街辦以西西堯村境內,穿越南五臺山風景區,南至西安市云棲山莊,途徑關廟村、青岔村、老龍橋村、羅漢坪村為山內居民人,車出行的必經之路,路段全長13.8公里。其中水泥混凝土舊路面拆除共計23423.38m2、拆除舊水泥混凝土路面總體施工方案采用局部切割后進行破碎錘路面大致破裂,拆除下的廢舊混凝土固體物料按業主指定地點堆放,禁止任意拋棄混凝土垃圾,以免對環境造成污染。拆除作業要完全,杜絕殘留物質夾雜于路基當中。物料采用裝載機裝車,自些卸汽車運輸清理。
機械配備為:yc110液壓破碎錘1臺、挖掘機1臺,pc200挖機2臺,推土機1臺,壓路機1臺,15t運輸機2臺,灑水車1臺。
1、拆除老路面,根據現場情況,組織施工,正常情況下,先用切割機在損壞路面進行分割,在用風鉆機隊損壞老路面實施點對點的打孔成縫,使之開裂。
2、組織挖掘機,裝載車對拆除后的老路面成塊廢渣進行集中清除,運至指定棄土場。
3、對老路面下能夠用于填筑的土石料可取樣送檢,可用作填筑料,運至填方區填筑。
4、對根據設計k1+000~k2+600采用全路面結構層更換措施,將整段路面結構層挖除,對濕軟路基采用0.5米天然砂礫換填并碾壓,壓實度應達到97%。然后采用水泥穩定碎石重做基層,重新澆筑混凝土面板。
5、對k0+000~k1+000路基寬度7.5m段做法如下:略。
為保證施工路段能夠安全有序地進行施工,采取半幅施工半幅通車有力保障措施:
1、距離施工路段兩頭150米、50米處設置醒目交通安全警示牌,“施工路段,車輛慢行”;施工現場范圍杜絕有圍觀村民或是停留的社會人員,保障現場絕對安全的施工環境。
2、施工路段前后各一名專職安全員,中間施工員負責現場安全,通訊指聯系,前后加強溝通,對現場的棄土運輸車輛及過往車輛人員進行有效引導,避免單線通行塞車情況。
3、采取壓縮場地的方式,運輸車輛緊跟挖掘機步驟,前挖后裝,棄物一并運輸到指定棄土場,路段兩旁如有大塊石頭,應該集中堆放,不占用通車路段。
4、舊路面挖除的地段應立即恢復好地面的平整,并做好適當壓實工作;有必要的地段修筑好道路兩旁的排水,防止路面被沖刷影響通行安全。
5、加強半幅路面施工期的安全宣傳,加強安全教育,對過往司機、人員及時提醒。
1、路段保護所有清除的廢土用加遮蓋物的運輸車運至指定棄土場,沿線不得將任何廢土倒至其路旁和其它不允許的地方,注意保證老路拆除后的路面正常通行。
2、廢棄物場應規整幾何樣式,禁止隨意堆砌,有必要進行合理護砌;保證不造成任何水土流失和杜絕污染自然環境事件的發生。
3、在車輛運輸過程中應使用遮蓋物,配備好灑水車,運輸道路經常保持濕潤,避免塵土飛揚造成村民生活環境受污染;構建施工環境、自然環境、社會環境和諧一體化。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇十七
1、材料及要求:
(1)所用材料的質量、技術性能必須符合設計要求和施工及驗收規范的規定。
(2)水泥砂漿:
1)水泥:不低于325號的普通硅酸鹽水泥。
2)砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有機雜質,級配要良好。
2、主要機具:
(1)機械:砂漿攪拌機或混凝土攪拌機。
(2)工具:運料手推車、鐵鍬、鐵抹子、水平刮杠、水平尺、炒盤、壓滾、烙鐵。
3、作業條件:
(1)找平層施工前,屋面保溫層應進行檢查驗收,并辦理驗收手續。
(2)各種穿過屋面的預埋管件、煙囪、女兒墻、暖溝墻、伸縮縫等根部,應按設計施工圖及規范要求處理好。
(3)根據設計要求的標高、坡度,找好規矩并彈線(包括天溝、檐溝的坡度。)。
(4)施工找平層時應將原表面清理干凈,進行處理,有利于基層與找平層的結合,如澆水濕潤、噴涂瀝青稀料等。
1、基層清理管根封堵標高坡度彈線灑水濕潤施工找平層砂找平層)養護驗收。
2、基層清理:將結構層、保溫層上表面的松散雜物清掃干凈,凸出基層表面的灰渣等粘結雜物要鏟平,不得影響找平層的有效厚度。
3、管根封堵:大面積做找平層前,應先將出層面管根、變形縫、屋面暖溝根部處理好。
1、抹水泥砂漿找平層:
(1)灑水濕潤;抹找平層水泥砂漿前,應適當灑水濕潤基層表面,主要是利于基層與找平層的結合,但不可灑水過量,以免影響找平層表面的干燥,防水層能牢固結合為度。
(2)貼點標高、沖筋:根據坡度要求,拉線找坡,一般按1~2m貼點標高(貼灰餅),鋪抹找平砂漿時,先按流水方向以劉距1~2m沖筋,并設置找平分格縫,寬度一般為20mm,并且將縫與保溫層連通,分格縫最大間距為6米。
(3)鋪裝水泥砂漿:按分格塊裝灰、鋪平,用刮扛靠沖筋條刮平,找坡后用木抹子搓平,鐵抹子壓光。待浮水沉失后,人踏上去有腳印但不下陷為度,再用鐵抹子壓第二遍即可交活。找平層水泥砂漿一般配合比為1:3,拌合稠度控制在7cm。
(4)養護:找平層抹平、壓實以后24h可澆水養護,一般養護期為7d,經干燥后鋪設防水層。
1、保證項目:
(1)原材料及配合比,必須符合設計要求和施工及驗收規范的規定。
(2)找平層的坡度,必須符合設計要求,
(3)水泥、應有出廠合格證,或試驗資料。
4、成品保護。
(1)抹好的找平層上,推小車運輸時,應先鋪腳手板車道,以防止破壞了水泥硬化;過早踩踏破壞了表面養年硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹壓時間,成品不能過早上人。
(2)找平層空鼓、開裂:基層表面清理不干凈,水泥砂漿找平層施工前未用水濕潤好,造成空鼓;應重視基層清理,認真施工結合層工序,注意壓實。由于砂子過細、水泥砂漿級配不好、找平層厚薄不均、養護不夠,均可造成找平層開裂;注意使用符合要求的砂料,保溫層平整度應嚴格控制,保證找平層的厚度基本一致,加強成品養護,防止表表面開裂。
(3)倒泛水:保溫層施工時須保證找坡泛水,抹找平層前應檢查保溫層坡度泛水是否符合要求,鋪抹找平層應掌握坡向及厚度。
1、找平層起砂:水泥砂漿找平層施工持養護不好,使找平層早期脫水;砂漿拌合加水過多,影響成品強度;抹壓時機不對,過晚破壞了水泥硬化;過早踩踏破壞了表面養生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹壓時間,成品不能過早上人。
2、找平層空鼓、開裂:基層表面清理不干凈,水泥砂漿找平層施工前未用水濕潤好,造成空鼓;應重視基層清理,認真施工結合層工序,注意壓實。由于砂子過細、水泥砂漿級配不好、找平層厚薄不均、養護不夠,均可造成找平層開裂;注意使用符合要求的砂料,保溫層平整度應嚴格控制,保證找平層的厚度基本一致,加強成品養護,防止表面開裂。
3、倒泛水:保溫層施工時須保證找坡泛水,抹找平層前應檢查站保溫層坡度泛水是否符合要求,鋪抹找平層應掌握坡向及厚度。
木工外墻保溫施工方案范文(18篇)篇十八
一、圖紙設計及建設單位工作聯系單083號要求:
采用“嘉利來”牌,w9917亞光型丙烯酸精品外墻乳膠面漆、d9930外墻抗堿封閉底漆、j9951耐水性外墻乳膠漆專用膩子粉。
二、施工準備。
1材料要求:
根據建設單位認定的材料廠家簽訂購貨合同,用心采購,進場材料經自檢合格后報監理單位檢驗,申報材料務必附合格證、檢驗報告、自檢記錄以及相關材料復試報告。材料進場后務必注意防水和防潮。
2主要機具:
江蘇神馳zld630電動吊蘭6米四臺、空中滑板10套、電動噴漿機、大漿桶、小漿桶、刷子、排筆、開刀、膠皮刮板、塑料刮板、0號及l號木砂紙、漿罐、大小水桶、膠皮管、鉗子、鉛絲、膩子槽、膩子托板、笤帚、擦布、棉絲等。
3作業條件:
1)施工要求基層含水率不得大于10%,ph值小于9,表面干燥相對濕度不高于85%(24h計),干燥、無油膩和疏松。
2)大面積施工前應事先做好樣板間,經有關質量部門檢查鑒定合格后,方可組織班組進行大面積施工。
三、工藝流程:
四、施工要求。
1、基層處理:本工程為外墻外保溫墻面涂料施工,涂料刮膩子前務必先用同保溫施工的面層聚合物砂漿進行基層找平、棱角修整等。
2、滿刮膩子:本工程為廠家直供成品專用膩子,膩子粉直接加適量水調至適合粘度即可使用,一般刮涂1-2遍,參考用量1。2-1。5kg/?,膩子加水配好須當天用完。每遍膩子干后應磨砂紙,將膩子磨平磨完后將浮塵清理干凈。面層涂刷帶顏色的漿料時,則膩子亦要摻入適量與面層帶顏色相協調的顏料。
3、涂刷抗堿封閉底漆。
底漆為配套油漆,涂刷一遍,參考用量7-8?/?(一遍),使用前需將底漆充分攪拌均勻。刷、噴第一遍漿:刷、噴漿前應先將門窗口圈用排筆刷好,如墻面為兩種顏色時應在分色線處用排筆齊線并刷20cm寬以利接槎,然后再大面積制噴漿。刷、噴順序應先上后下順序進行。如噴漿時噴頭距墻面宜為20~30cm,移動速度要平穩,使涂層厚度均勻。
4、刷、噴乳乳膠面層漆。
使用的w9917丙烯酸精品外墻乳膠漆可刷涂、滾涂、噴涂、粘稠時可加10—15%自來水,參考用量5-6?/?(兩遍)。兩次重涂間隔時光4小時。
5、飄窗上下底板、分戶板、陽臺窗臺板、東西墻窗戶套線及樓層腰線等部位的涂料涂刷顏色按建設單位出具的效果圖為準。
五、質量標準。
1保證項目:
1)選用刷(噴)漿的品種、質量等級、圖案與顏色,務必貼合設計和選定樣品的要求及有關標準的規定。
2)刷(噴)工程嚴禁起皮、掉粉、漏刷和透底。
六成品保護。
1、已完成的刷(噴)漿成品應做好成品保護工作,防止其它工序對產品的污染和損壞。
2、為減少污染,應事先將門窗口圈用排筆刷好后,再進行大面積漿活的施涂工作。
3、刷(噴)漿前應對已完成的地面面層進行保護,嚴防落漿造成污染。
4、吊蘭噴漿機等施工工具時嚴禁在地面上拖拉,防止損壞地面的面層。
七應注意的質量問通。
1刷(噴)漿工程整體或基層的含水率:混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液漿時,含水率不得大于10%,以防止脫皮。
2刷(噴)裝工程使用的膩子,應堅實牢固,不得粉化、起皮和裂紋。
4漿皮開裂:主要原因是基層粉塵沒清理干凈,墻面凸凹不平,膩子超厚或前道膩子未干透緊之后刮二道膩子,這是膩子干后收縮構成裂縫結果把漿皮拉裂。
5脫皮:刷(噴)漿層過厚,面層漿內膠量過大,基層膠量少強度低,干后,面層漿構成硬殼使之開裂脫皮。因此,應掌握漿內膠的用量,為增加漿與基層的粘結強度,可在刷(噴)漿前先刷(噴)一道膠水。
6掉粉:主要原因是面層漿液中膠的用量少,為解決掉粉的問題,可在原配好的漿液內多加一些乳液使其膠量增大,用新配之漿液在掉粉的面層上重新刷(噴)一道,此道膠俗語叫“來一道掃膠”即可。
7反堿、咬色:主要原因是墻面潮濕,或墻面干濕不一致;因趕工期漿活每遍跟的太緊,前道漿沒干就噴刷下道漿;或因冬施室內生火爐后墻面泛黃;還有的由于室內跑水、漏水后構成的水痕。解決辦法是,冬施取暖采用暖氣或電爐,將墻面烘干,漿活遍數不能跟的太緊,應遵循合理的施工順序。
8流墜:主要原因是路面潮濕,漿內膠多不易干燥,噴刷漿過厚等。應待墻面干后再刷(噴)漿,刷(噴)漿時最好設專人負責,噴頭要均勻移動。配漿要設專人掌握,保證配合比正確。
9透底:主要原因是基層表面太光滑或表面有油污沒清洗干凈,漿刷(噴)上去固化不住,或由于配漿時稠度掌握不好,漿過稀,噴幾遍也不蓋底。要求噴漿前將混凝土表面油污清刷干凈,漿料稠度要適宜,刷(噴)漿時設專人負責,噴頭距墻20~30cm,移動速度均勻,不漏噴等。
10室外刷(噴)漿與油漆或涂料接槎處分色線不清晰:主要原因是技術素質差,施工時不認真。
11皺折、開裂:主要原因是漿刷后未干遇雨造成漿皮皺折,應加強成品保護,并密切注意天氣變化,尤其是雨施期間更要引起重視。
12表面劃痕或膩子斑痕明顯:主要原因是刮膩子后沒認真磨砂紙找平,又不二次復找膩子所致。
八、施工安全。
1)本工程涂料施工為高空作業,所以務必遵行有關高空作業的規范要求。
2)施工中使用的吊蘭、滑板務必貼合安全要求。
3)吊籃在使用過程中,嚴禁上下人員及物料,以防墜人墜物。嚴禁交叉作業。
4)上籃人員務必系好安全帶,當吊籃上下運行及停在空中作業時,作業人員務必將安全帶扣在自鎖器上,自鎖器扣在保險繩上。(自鎖器由吊籃租賃公司帶給)。
5)吊籃操作人員應嚴格按照《電動吊籃技術交底兼安全操作規程》進行施工。
6)在雨季,將吊籃的提升機、電箱用防水布遮蓋,并在電纜和電控箱的各個承插接口處用防水膠布密封住以便盡可能的防止雨水進入。使用前,務必打開各承插接口,通風涼干。以免發生電器事故。
7)雷雨天絕對禁止施工,并在雷雨到來之前徹底檢查吊籃的接地狀況。
8)六級以上大風天氣里,務必將吊籃下降到地面或施工面的最低點并固定好。
9)安裝懸臂機構同時做好成品保護工作,對安裝好的門窗及做好的防水層不得損壞,搬運配重及懸臂機構應輕拿輕放,前、后支架下墊木板,不得損壞防水層。對安裝人員要做到技術安全交底。
10)吊籃要距墻面200mm左右,操作人員面向墻遇到突起物用力推開,以避免對墻體的碰撞。
11)電纜線及安全繩在女兒墻上轉角處應當由使用方采取軟材料(如塑料布、麻袋片等)包裹,防止電纜線和安全繩的磨損及女兒墻角的損壞。