地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇一
工程名稱:
項目總監:
考核承諾:
式樣日期:
1、工程表面。
本工程為承德市德廈建材公司構筑的辦公樓工程,工程構筑地點德廈建材砌塊出產廠院內。該項目為構筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土布局,根本是混凝土條形根本,構筑式樣為地上三層,層高3.3米。
2、布局簡述。
·根本為砼條形根本,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,
·主體為砌塊混凝土布局,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。
·屋面工程為混凝土布局平屋頂,防水采取sbs改性瀝青防水卷材。
·裝潢、裝修工程外墻為劈裂砌塊,內墻為稠濁沙漿打底,面層刮墻壁膏,大地為水磨石、花崗巖大地,內門為機制木門,窗為塑鋼窗,雙玻中空玻璃。
(一)緊張構筑材料。
該工程根本與主體的鋼筋,利用的是承德市鋼鐵公司和都城鋼鐵公司的鋼材;根本與主體的水泥為國投牌水泥,布局砼用砂為承德市五烈河河砂。
鋼材、水泥、砌塊等構筑材料按種類、批量進廠時均有合格證,且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣,復試結果合格。
水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、檢測報告等質量合格表明。
(二)地基驗槽。
基槽挖完后,構筑、勘察、計劃、施工的有關技巧當真人進行了地基驗槽,驗槽結論為:
1、基槽巖土與《地基勘察報告》基真符合,土質均勻,無不良地基土不必要二次處理。
2、探布點公道,釬探深度符合要求,釬探利用的東西符合法則。
3、現有地基土層能夠滿足計劃的持力層的必要。能包管在計劃文件法則的年限內,地基不會產生不均勻變形,構筑物不會是以產生縫隙。
(三)根本工程。
1、鋼筋工程。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方法等均符合計劃要乞降施工典范的要求。
2、砼工程;
我監理部在平常查抄工作中,嚴厲把握砼的施工互助比、塌落度、及砼澆筑終了后的.養護,從而包管了砼的強度。砼經實測實量抽查,都無緊張超差點。根本項目標查抄,砼蜂窩、麻面現象差別程度的存在,經修補后對布局受力無感化。
(四)主體布局部分。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方法等均符合計劃要乞降施工典范的要求。
1、鋼筋工程。
監理部在鋼筋潛藏驗收進程中嚴厲履行監理工作程序,對付不符合計劃施工圖紙和施工典范要求的部位盡管進行整改,經復查合格后在進行下道工序施工。在驗收進程中將梁、柱節點部位、陽臺部位作為把握重點。對付砼板的鋼筋,監理部要求采取墨線把握方法,獲得了較好的結果。
2、混凝土工程。
因為模板工程質量的好壞直接感化砼工程,所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來把握,為后期砼質量打下了根本。在砼澆筑進程中,施工人員嚴厲按操縱規程功課,根據布局特點,易產生質量題目的部位,進行嚴厲辦理,包管了梁、板、柱的多少尺寸,該樓砼異國呈現較大范疇的蜂窩、麻面,對付平常性的缺點經監理人員見證后施工單位即時進行了修補。總的來講砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊實驗報告看,強度到達計劃要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均到達計劃強度要求。
3、砌體工程。
在砌體施工進程中為包管施工質量,監理部對易呈現題目的工序進行了嚴厲的監督、查抄,如砌體的粘灰率、壓墻筋的擱置部位、好壞等,同時為包管砌體、觀感質量要求,施工時按皮數桿進行砌筑,包管了灰縫厚度的均勻。監理人員在平常查抄中覺得砌體的粘灰率、筆直度、平整度符合典范法則。從沙漿試塊實行報告看,強度均到達計劃要求,抽樣沙漿強度檢測結果均到達計劃強度要求。
4、工程技巧資料核對環境。
工程質量把握資料:構筑與布局應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;構筑電氣應項,實際項。工程安定和效用查驗資料及緊張效用抽查記錄:構筑與布局應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;構筑電氣應項,實際項。
5、觀感和利用效用質量評價。
(一)觀感質量。
1、外墻劈裂砌塊施工前進行排磚,前后墻砌塊的排放較公道,包管了程度縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位,觀感較好。山墻劈裂砌塊排活時欠思慮,窗口部位上下不通暢,在必定程度上感化觀感。
2、內裝為墻壁膏面層,色彩同等,涂刷高雅,平整度、光潔度好。
3、大地為花崗巖、水磨石大地,平整度、強度符合要求,觀感質量較好。
(二)利用效用。
1、門、窗多少尺寸和表面查抄根本符合要求。
2、廚、衛大地磚、坡向地漏、潑水實驗,大地不積水。
3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。
4、室內配置、管道、電氣開關位置安置公道,利用便利,符合計劃要求。
6、工程質量題目的處理環境。
1、屋面防水工程個別部位呈現空鼓。
2、瀉水口超過屋面,有存水現象。
3、塑鋼窗封閉膠施工同等格。
以上題目施工單位已根據監理關照進行了整改,經復檢覺得到達了合格等級標準。
該工程在施工的各關鍵中,履行法律、標準和逼迫性標準的法則。地基與根本、主體布局、等其他部位到達了計劃要求。工程質量把握資料,工程安定和效用查驗資料及緊張效用抽查資料真正、完好。
該工程質量等級到達了合格標準。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇二
工程名稱:
項目總監:
審核批準:
編制日期:
本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3。3米。
基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,
主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。
屋面工程為混凝土結構平屋頂,防水采用sbs改性瀝青防水卷材。
裝飾、裝修工程外墻為劈裂砌塊,內墻為混合砂漿打底,面層刮墻壁膏,地面為水磨石、花崗巖地面,內門為機制木門,窗為塑鋼窗,雙玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料。
該工程基礎與主體的鋼筋,使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材;基礎與主體的水泥為國投牌水泥,結構砼用砂為承德市五烈河河砂。
鋼材、水泥、砌塊等建筑材料按種類、批量進廠時均有合格證,且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣,復試結果合格。
水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、檢測報告等質量合格證明。
(二)地基驗槽。
基槽挖完后,建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽,驗槽結論為:
1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符,土質均勻,無不良地基土不需要二次處理。
2、探布點合理,釬探深度符合要求,釬探使用的工具符合規定。
3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內,地基不會產生不均勻變形,建筑物不會因此產生裂縫。
(三)基礎工程。
1、鋼筋工程。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
2、砼工程;
我監理部在日常檢查工作中,嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆筑完畢后的養護,從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查,都無嚴重超差點。基本項目的檢查,砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在,經修補后對結構受力無影響。
(四)主體結構部分。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
1、鋼筋工程。
監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序,對于不符合設計施工圖紙和施工規范要求的部位即使進行整改,經復查合格后在進行下道工序施工。在驗收過程中將梁、柱節點部位、陽臺部位作為控制重點。對于砼板的鋼筋,監理部要求采用墨線控制方法,取得了較好的效果。
2、混凝土工程。
由于模板工程質量的優劣直接影響砼工程,所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制,為后期砼質量打下了基礎。在砼澆筑過程中,施工人員嚴格按操作規程作業,根據結構特點,易發生質量問題的部位,進行嚴格管理,保證了梁、板、柱的幾何尺寸,該樓砼沒有出現較大范圍的蜂窩、麻面,對于一般性的缺陷經監理人員見證后施工單位即時進行了修補。總的來說砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊試驗報告看,強度達到設計要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。
3、砌體工程。
在砌體施工過程中為保證施工質量,監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查,如砌體的粘灰率、壓墻筋的擱置部位、長短等,同時為保證砌體、觀感質量要求,施工時按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規范規定。從砂漿試塊實驗報告看,強度均達到設計要求,抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。
工程質量控制資料:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。
(一)觀感質量。
1、外墻劈裂砌塊施工前進行排磚,前后墻砌塊的排放較合理,保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位,觀感較好。山墻劈裂砌塊排活時欠考慮,窗口部位上下不通順,在一定程度上影響觀感。
2、內裝為墻壁膏面層,顏色一致,涂刷精細,平整度、光潔度好。
3、地面為花崗巖、水磨石地面,平整度、強度符合要求,觀感質量較好。
(二)使用功能。
1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。
2、廚、衛地面磚、坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。
3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。
4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。
1、屋面防水工程個別部位出現空鼓。
2、瀉水口高出屋面,有存水現象。
3、塑鋼窗封閉膠施工不合格。
以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改,經復檢認為達到了合格等級標準。
該工程在施工的各環節中,執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。
該工程質量等級達到了合格標準。
總監理工程師:
監理公司法人代表:
xxx工程項目管理有限公司。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇三
(監理單位提交)編制內容要求:
工程質量評估報告――監理單位提交給建設單位的,用以證明工程項目已完成施工合同的全部內容,工程質量符合工程技術標準規定,具備竣工驗收條件的文件。
工程總體質量評估報告(監理單位提交)應符合監理規范的要求。在監理規范(gb50319-2000)第5.7.2條,僅要求“工程質量評估報告應經總監理工程師和監理單位技術負責人審核簽字”,而對質量評估報告的內容未作規定,現參照有關的資料,結合電力工程特點,提出如下意見,供參考:。
1、工程項目建設概況;。
3、質量控制點(w,h,s)設置情況;。
4、質量監理情況及有關工作統計;。
5、質量管理體系建立與運行情況;工程質量目標及實現情況;。
6、工程建設標準強制性條文的執行情況及評估;。
7、綠色施工、節能減排的執行情況及評估;。
8、各專業工程質量驗收及評定情況統計;。
9、各專業工程質量通病防治情況及評估;。
10、對觀感質量及質量控制資料核查情況及評價;。
11、施工過程中出現的質量問題(事故)及處理情況;。
13、工程(質量)預驗收遺留的、需整改的問題及商定的處理意見。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇四
本工程位于xx高莊鎮金田浴南部.建筑結構類別:山體削坡、急流槽、沉淀池、擋土墻、沉淀池為砌石基礎.
建筑規模.:。
擋土墻深度m排水渠長度米.
沉淀池深度m沉淀池長度米沉淀池長度米。
1.建設單位:xxxx國土資源局。
2.設計單位:。
3.勘察單位:xx理正勘察設計有限公司。
4.施工單位:xx龍泉建筑公司。
5.監理單位:xxxx項目管理有限監公司21監理部。
1,工程設計文件及相關設計圖紙等。
2.現行施工質量驗收規范及國家建筑工程有關強制性條文等。
縣國土資源局相關山體治理工程的文件等。
依據(委托監理合同).項目監理部能夠及時深入施工現場全面開展監理工作.依據施工圖紙設計文件.強制性標準.有序地開展監理工作.力爭三控三管一協調.能夠做到準確.及時到位.盡可能將所有的質量安全隱患消滅在萌芽中.開工以來我xxxx項目管理有現公司金田村監理部堅持公平公正科學服務的原則.嚴格按施工圖紙對施工單位進行有序監理.
1.首先根據規劃文件由建設單位招集施工監交待規劃紅線基準點.
6.擋土墻、沉淀池基槽于xx年8月27開挖結束.經xx龍泉建筑公司自檢.我監理部于xx年9月20日組織了建設、施工、監理三方預驗收.
2.總監親自組織監理人員對開挖的擋土墻、沉淀池基槽進行抽測:。
實測.位置、寬、深、長符合圖紙要求.(實測值:擋土墻深度m擋土墻長度米.擋土墻寬度米沉淀池深度m沉淀池長度米沉淀池寬度米)。
4.該本工程施工放線兩個檢驗批.開挖共兩個檢驗批.共四個檢驗查.主控項目全部合格,一般項目符合設計要求.
本基槽分部分項工程.經xx龍泉建筑公司施工項目部自檢合格后.報我xxxx項目管理有限公司21監理部復檢.此基槽開挖深度、長度、寬度復合圖紙設計.
我xxxx項目管理有限公司21監理部驗收結論:xx國土局金田浴山體滑坡治理工程的擋土墻、沉淀池基槽分部分項工程:。
同意驗收。
xxxx項目管理公司監理部。
總監理工程師:。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇五
西xx供電局五一六隊、五一七隊、四隊西、五一一隊、原1號抄表段臺區待改造79戶,其中需輪換單相表共79戶。我局按照xx電力公司《用電信息采集工程管理辦法》、《xx電力公司電力用戶用電信息采集及計量裝置現場安裝典型設計》以及xx電業局關于用電信息采集建設的相關要求,對該臺區進行全覆蓋,全采集。通過用電信息采集改造施工,達到用電信息采集優質示范工程的標準,通過用電信息采集工程達到臺區用電客戶全覆蓋,營銷數據采集,準確發型電量電費,減少人為營銷工作差錯。并依托用電信息采集進行進一步提升臺區線損管理水平,及時發現、分析、處理用電異常信息,杜絕企業損失。
通過用電信息采集工程建設,成效主要體現在:
1、取得了顯著的經濟效益:通過將大量機械式電能表更換為新型智能電能表后,有效提高了用電管理水平,降低了線損,增加了電量,取得了顯著的經濟效益。
2、創造了較大的社會利益:認真履行了社會責任,提升了企業誠信度,有效宣傳了"優質、方便、規范、真誠"的企業服務方針,塑造了首府電力"陽光誠信"的社會形象。
3、有效提升了營業部內部的管理水平,監理了智能卡表客戶管理制度,完善了客戶基礎信息的臺賬,進一步規范了對客戶用電現場的管理,推進了營銷各項工作向著"精、細、實"的管理要求邁出了一大步。
4、推進了人才工程建設,提升了營業部員工的綜合素質,管理理念。通過采集工程實施前的培訓和實施過程中的時間,提高了各項營銷系統流程操作的動手能力。
5、切實減輕了抄表工作人員的工作量,降低了現場抄表的安全風險,同時也大大提高了抄表的及時性和準確率。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇六
1.工程地點:
2.建設單位:
3.設計單位:上海**電梯有限公司。
4.施工單位:上海**電梯工程有限公司。
5.本工程為11+1層框剪結構,分為兩個單元,每個單元各設tkj-800*11/11-co60壹臺,額定速度均為1.0m/s,屬上海富士電梯有限公司產品。
1.工程建設監理合同;
2.工程施工合同;
3.土建布置圖、電梯電氣圖、敷線圖、安裝圖;
4.電梯工程施工質量驗收規范。
1.電梯出廠合格證、門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器型式試驗證書齊全。
2.安裝調試說明書、使用維護說明書、電梯電氣圖、敷線圖、裝箱明細表、土建布置圖等隨機資料齊全。
3.施工單位資質證書和安裝人員資格證書齊全。
1.電梯運行平穩,無異雜音,設備外觀及零部件不存在受損壞的痕跡。
2.機房、井道的土建結構符合電梯土建圖布置要求。
3.曳引機和承重梁安裝正確,制動器動作靈活、間隙均勻。
4.井道內導軌支架安裝牢固,導軌位置正確,導軌頂面間距偏差和接頭臺階偏差在允許范圍內。
5.轎廂垂直度、轎底盤水平度和轎頂防護欄符合要求。
6.對重塊固定牢固,繩頭組合安全可靠。
7.限速器安裝正確,安全鉗與導軌間隙符合產品要求,平層感應器、感應板安裝垂直,緩沖器安裝符合規定。
8.隨行電纜無波浪形扭曲;鋼繩干凈無死彎、無松絲、斷絲。
9.層門強迫關閉裝置動作正常,層門地坎和轎廂地坎水平距及偏差符合規定要求,層門鎖鉤動作靈活,中分門縫上下一致,啟閉正常。
10.電氣設備及電線金屬套管均已接地,絕緣電阻、接地電阻符合規范,電梯主電源開關不切斷機房、轎廂、井道照明和通風電源,配線符合要求。
以上各項詳見分項工程質量驗收記錄表,檢測數據符合驗收規范要求,我公司監理機構對**一期工程7#房貳臺電梯的安裝質量評為合格。
安裝監理:
總監代表:
總監理工程師:
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇七
湖南長沙金陽建設監理有限公司。
三景·華御五星酒店工程項目監理部。
一、工程概況。
本工程為長沙三景置業公司投資興建的三景華御五星酒店,結建式人防工程,由湖南省建筑設計院設計,由湖南鑫湘物探工程有限公司勘探,由湖南螺絲建筑有限公司施工,由湖南長沙金陽建設工程監理有限公司監理。
該防空地下室位于三景華御五星酒店地下室負二層,頂板相對標高為-5.65m。
該防空地下室平時功能為汽車庫,戰時功能為核6級常6級甲類二等人員掩蔽所和核6級常6級甲類物質庫,共分為三個防護單元,其中二個二等人員掩蔽所,一個物資庫,一個移動柴油電站。工程防化等級為丙級,耐火等級為一級。
人防工程總建筑面積為7780m,甲類二等人員掩蔽所建筑面積為3890m(其中移動柴油電站建筑面積166m,甲類物資庫3890m)。
1、由湖南省建筑設計院設計的本工程施工圖及設計變更。
3、國家《質量管理條例》《安全管理條例》。
4、《委托監理合同》及施工單位《施工組織設計(方案)》與《專項施工方案》等;
222。
三、監理工作簡述。
1、對用于本工程的鋼筋、水泥、混凝土、水泥、鋼筋焊接接頭及構配件和設備嚴格按設計要求進行檢查、驗收,嚴格審查“三證”和現場抽樣送復檢,檢測合格者才允許施工使用。
2、嚴格按設計施工圖施工。
3、對隱蔽工程施工進行旁站監督,檢查驗收合格予以簽認后準許進入下道工序施工。
4、對施工質量存在超差和缺陷,檢查后及時下發《監理工程師通知單》或《工地例會紀要》、或口頭等形式通知施工單位整改,復查不合格者不準許進入下道工序施工。
5、對檢驗批、分項工程、分部工程施工資料進行審核和全面檢查,符合要求予以簽認。
本工程由下列分部工程組成:基礎與主體結構工程、防水工程、孔口防護與防護門窗安裝工程,建筑裝修工程,給排水工程、通氣工程、建筑電氣安裝工程、消防設備安裝工程等。
1、基礎與主體結構工程:基礎為人工挖孔樁基礎,主體為框架剪力墻結構,主體結構共分為三個防護單元,分10個口部,分別由密閉通道、濾毒室、除塵室、擴散室、洗消間等組成。
根據設計要求及結合人防工程等特點,本工程鋼筋主筋采用hrb400級鋼筋制作,焊接、安裝均按設計要求施工,人防工程頂板、底板與墻體鋼筋按設計要求施工,其附加補強鋼筋符合設計要求,底板與頂板按設計要求保證雙層鋼筋間設置間距為400-450的梅花型拉結筋,間距符合要求;墻體上門框四角均按設計要求設置2φ16/角的斜向鋼筋,門框墻面兩側均按規定配置了水平和豎向受力鋼筋及梅花型布置拉結筋。
根據設計要求,本工程基樁和地下室人防工程底板、頂板為商品砼,基礎砼等級為c50,梁與底板砼等級為c40,頂板砼等級為c40,剪力墻、端柱為c40;工程口部、防護密閉通道、防毒井、防爆井等有防護密閉要求的部位砼施工都按要求一次澆筑完畢。
結構工程砼試塊檢測評定合格,鋼筋保護層和砼強度回彈的現場檢測合格,構件觀感質量合格。
2、本工程地下室防水等級為p6,抗滲砼試塊經檢測其強度、抗滲性能合格。
3、孔口、連通口防護工程:本工程防護密閉門、密閉門、防爆波活門均由人防工程防護設備定點廠家按人防工程設計標準圖集制作和安裝施工,門框墻施工時嚴格按圖紙要求配置鋼筋,全部防護門、活門安裝開啟靈活、密閉良好。
4、給排水管道安裝:全部安裝材料、閥門符合設計要求,走向合理,穿越臨空墻部位均設置了密閉套管,在防護區內設置閥門,離墻間距、支架間距均滿足規范要求,管路系統耐壓試壓檢測合格,管道沖洗、通球試驗合格。
5、通風工程:通風系統按平戰結合人防工程要求設計施工,通風管道的材質、制作安裝質量符合設計要求,經運行與檢測符合設計參數要求。
6、建筑電氣安裝工程:電源配線符合人防負荷要求,穿過人防圍護結構的管線均進行密閉處理,電氣設備的金屬外殼及金屬管道構架、線纜橋架均用編織軟銅線連接,與總接地體可靠連接,接地電阻值經檢測,符合設計和規范要求。
7、消防設備安裝:共分五個防火分區,全部消防設備設施,管道噴淋、消火栓及消防監控等安裝施工符合設計和規范要求,設備設施到位,消防監控到位,反應靈敏及時,防火卷簾門安裝質量符合要求。
1、資料核查:經核查,施工質量控制資料齊全完整,現場觀感質量良好。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇八
晉中市正元建設監理有限公司。
2015年11月30日。
一、工程概況。
1、工程概況。
靈石縣農產品質量安全檢驗檢測樓,原有建筑物結構形式為三層磚混結構,本項目在該大樓的三層作為靈石縣農產品質量安全檢驗檢測站檢測和辦公場所,建筑面積約1581.3㎡,原有建筑物為內走廊式單面布置。走廊寬度2m.主要房間的開間為3.6米,進深為6.9m,層高3.3米。建筑物總長度為33.7米,總高度10.2米。
2、工程做法。
屋面保溫做法為礦渣保溫,屋面防水為三氈四油防水,地面、樓面為水磨石,內墻面和頂棚為水泥石灰砂漿抹面,外墻面無保溫,門為夾板門,窗為實腹鋼窗。室為內重新裝修、門窗需要更換,水暖電等安裝。
3、參建單位概況。
建設單位為靈石縣農業委員會,項目負責人李貴仙;
二、本工程施工過程質量情況。
本工程共涉及:
1.拆除原衛生間防水板隔斷,拆除蹲便器、座便器、蹲臺、地磚地面,墻面壁紙涂料,拆除上、下管道,新開門洞,垃圾外運等。
2.新做輕鋼烤漆龍骨礦棉板吊頂,烤漆龍骨鋁方板吊頂,輕鋼水泥板隔墻,鋪貼墻地磚,木龍骨基層面層鋁塑板包暖氣罩,中國黑過門石窗臺板,頂墻面刮膩子刷乳膠漆,新做給排水管道、污水檢查井,強弱電路改造,新安裝成品套裝門、防盜門,新做中空玻璃斷橋鋁窗,安裝燈具、潔具、電熱水器等。
按照相關規定,對用于工程的原材料、成品等進行了抽檢和見證取樣檢測,全部合格。按照規定,對重點、關鍵部位進行了旁站監理,并按照現行建筑施工規范、監理規范、強制性標準、對工程所屬檢驗批、分項和分部工程進行了驗收和簽認。
在對本工程監理過程中,我們采取了旁站、巡視、平行檢驗相結合的方法,按有關規定對工程必檢項目進行了全數檢查,一般項目進行了抽檢。按照現行建筑施工規范、監理規范、強制性標準、設計施工圖、工程承包合同等對工程所屬檢驗批、分項工程和分部工程進行了驗收和簽認。檢查中發現的問題已及時口頭或書面通知施工單位整改,整改后驗收合格。
三、工程資料:
監理部組織對施工單位各分部、子分部工程質量控制資料進行了檢查,相關進場材料出廠證明文件、產品合格證齊全,原材料品種、規格等符合設計要求和技術質量標準。隱蔽工程驗收記錄內容均真實完整,各分項工程驗收記錄齊全,分部工程質量控制資料基本完整。
四、工程預驗收情況:
2015年5月31日總監理工程師組織專業監理工程師對施工單位送報的竣工資料進行審查,并對工程質量進行竣工預驗收,對預驗收過程中發現的問題以會議紀要形式通知施工單位,要求逐項進行整改。2015年6月20日承包單位對預驗收提出的問題整改完畢。
五、結論:綜上所述,該工程所有質量保證資料基本齊全,無影響結構安全和使用功能的質量問題,觀感質量一般,工程實體質量符合有關規范和工程建設標準強制性條文的規定,工程質量等級達到合格標準。
·
晉中市正元建設監理有限公司靈石監理部。
2015年11月30日。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇九
工程名稱:________________________建設單位:_________________________施工單位:_________________________設計單位:________________________監理單位:________________________總監理工程師:企業技術負責人:
一、工程概況:
工程名稱:____________幼兒園。
1、工程地點:_________號。
2、工程特點:本工程建筑面積4122.10㎡,層高3層。建筑總高度為12.45m.外墻節能設計措施1(由外至內):面磚10mm+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿20mm+三排孔混凝土小砌塊190厚+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿8mm.外墻節能設計措施2(由外至內):水泥砂漿8mm+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿20mm+三排孔混凝土小砌塊190厚+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿8mm.外窗使用塑鋼普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮陽系數0.84,傳熱系數3.0w/m2k。
屋面類型1(由上至下):細石混凝土(配筋)40mm+擠塑聚本板35mm+水泥砂漿20mm+1:8水泥加氣混凝土碎料實鋪(屋面找坡)30mm+鋼筋混凝土120mm+石灰水泥砂漿15mm.屋面類型2(由上至下):地磚10mm+水泥砂漿20mm+細石混凝土(配筋)40mm+擠塑聚本板40mm+水泥砂漿20mm+1:8水泥加氣混凝土碎料實鋪(屋面找坡)30mm+鋼筋混凝土120mm+石灰水泥砂漿15mm.
3、工程參建單位名稱:
二、監理工作過程和成效的匯報:
1、本監理項目部建立以總監為中心的質量保證體系,各專業監理人員配備齊全,制定崗位責任制;對隱蔽工程、分項、分部工程(工序)及時進行驗收簽證:
2、項目監理機構在施工過程中,執行國家有關法律、法規、強制性標準、強制性條文、設計文件、嚴格執行承包合同、工程報驗制度、建筑材料進場檢驗制度、見證取樣制度等。
3、項目監理單位嚴格按工程監理規范執行,對每一項隱蔽工程,均嚴格按設計及規范要求進行檢查,合格后方可允許其進入下道工序施工,在此基礎上,認真做好隱蔽檢查驗收紀錄。
4、項目監理機構在施工過程中,嚴把原材料質量關。對節能工程中所使用的進場原材料,均有產品合格證及出廠檢驗報告的基礎上進行見證取樣并送檢,復試合格后才允許其在節能工程中使用。
5、在施工過程中,監理公司口頭提出整改意見,施工單位能按時限落實整改并經監理單位驗收。
三、工程質量評估依據、范圍、監理對象:
6.工程相關的合同文件、設計圖紙,施工合同、監理合同。7.建設工程相關的法律、法規及規范性文件:國家和上海市現行的相關文件。
四、施工過程質量評述:
1、監理對使用的材料進行驗收檢查,并與施工單位現場見證取樣送往檢測中心材料復試,使材料達到合格后,準許現場施工。在對現場使用的粘接材料監理進行巡視、檢查和驗收,使每個節點達到圖紙施工要求。
2、對預埋在外墻外保溫和外墻內保溫網格布過程質量控制,監理對網格布施工進行旁站、檢查、驗收,對發現的不符合要求的施工部位,及時提出整改,必要時并發出工作聯系單,使施工部位達到合格要求后,再進行砂漿隱蔽。
3、同時對節能墻體的錨栓施工監理也認真的'進行了檢查和驗收,要求施工單位在錨固過程中,錨栓間距分布要均勻,錨栓牢固,符合設計要求。按照要求并對錨栓現場進行拉撥試驗,全部合格。4.使用的門窗材料進場后,監理對其外觀、品種規格及配件進行檢查驗收,并送檢到檢測單位對門窗的性能做了復試,檢測合格;在對門窗施工過程中質量控制,監理對門窗對角線和平面彎曲做了檢查,有個別窗安裝后對角線不等,經監理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框與墻之間塞縫處施工較薄弱,發泡劑與膠打不到位,現場監理指導,施工方整改后質量均達到要求。并做好收記錄和必要的圖像資料。
5.屋面保溫隔熱層施工,經監理在基層驗收合格后進行,同時到場的esp板經監理方和施工方按要求送檢,檢驗結果符合要求。用于屋面的節能工程保溫隔熱材料esp板、陶粒砼、防水卷材等傳熱系數、密度抗壓強度、燃燒性能均符合設計要求。
施工單位對節能工程質量自評,監理復核質保資料、分項工程合格項數。
本工程共5分項,質量控制資料共核查9項,經核查符合要求9項。安全和主要功能共核查2項,符合要求2項,共抽查2項,符合要求2項。觀感質量共抽查6項,符合要求6項,不符合要求0項。質量控制資料完整并符合要求,見附表。
六、對本工程質量的評估結論:
根據我項目部現場監理人員對節能工程的施工過程進行監理及跟蹤檢測,經預驗、整改,本工程達到設計圖紙要求的預定目標。綜上述分部工程的評定結果,對節能工程評定結果如下:
____________項目部。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇十
一、工程概況。
工程名稱::
工程地點;該工程位于清水河西側。
內容包括:綠化景觀。
占地面積:
設計單位:
建設單位:固原市城管局。
監理單位:銀川夯實工程咨詢有限公司。
施工單位:西安景林景觀園林綠化有限公司。
合同造價:合同工期:30天。
1、本工程建設工程委托監理合同。
2、業主提交的本工程設計圖及說明、相關設計變更聯系單。
三、監理工作中的目標控制:
根據工程的特點,依據監理合同,銀川夯實工程咨詢有限公司的監理任務。詳細編制了《監理規范》、《監理實施細則》、依據監理合同和工程需要合理配置監理人員,并進行了任務和職能分工。
1、質量控制:
以施工圖紙、施工及驗收規范、工程質量驗評標準、合同等為依據,督促承包單位建立國之本、健全質量保證體系,全面實現工程質量管理。從人員、材料、機械、方法及環境五個方面進行全面控制、督促承包單位的質保體系正常運行。
首先對承包單位的企業資質、人員資質、機構設置、人員和機械配備及質量管理體系進行全面核查;嚴把材料關,對進場材料使用;審查批準施工單位申報的施工組織設計或施工方案;嚴格工序報驗制度,上道工序不合格,不得進行下道工序施工;對關鍵部位,關鍵環節進行旁站監理,并特別強調預控措施,針對隱蔽工程必須經過驗收合格后方可進入下一道工序施工。結合有目的的巡視檢查,確保分項工程施工質量,預防質量通病的存在。對施工存在的問題及時進行跟蹤檢查、落實,確保工程質量不留隱患。綠化養護,在完成任種植后,及時地督促施工方進行養護,合理安排人員清理雜草、灌水、加固扶樹柱、修剪,病蟲的防治。
園林綠化工程要求嚴格按照《城市綠化工程施工及驗收規范》(cjj/82-99)的規定操作。種植樹穴的開挖,基肥的施放,種植土回填,土壤改良,苗木品種,規格等,我們都進行了跟蹤監理。
2、進度控制:
況,解決施工是中遇到的問題,發現偏差及時采取糾偏措施。
3、投資控制:
以合同、招投標文件和國家有關規定為依據,及時審核工程量報表,及時拔付工程進度款,如實反映工程的實際投資情況。并認真審查技術聯系單、設計變更和施工方案。
4、工程資料:
督促施工單位上報有關工程資料,確保資料及時、真實、完整。
5、安全文明施工:
文明施工進行檢查、確保工程無安全隱患和現場文明施工。
6、合同管理:
依據監理合同、施工合同及國家有關法律、法規,充分發揮監理的管理職能,為確保合同中的質量、進度、投資目標提供了可靠保證。
四、工程質量控制資料。
質量保證資料符合設計及規范要求,完整齊全,植物檢疫證書及綜合資料齊全。
六、評估結論。
本景觀綠化觀感質量評定為:一般。綠化工程質量評定為合格。
銀川夯實工程咨詢有限公司。
2011年11月。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇十一
1、蕪湖縣紅楊鎮方村新型農村社區居民點1#樓是由蕪湖縣紅楊鎮人民政府建設的安置房,由杭州建筑設計有限公司,蕪湖市勘察測繪研究院出具勘察報告,安徽欣興交建建筑工程有限責任公司施工,江蘇大陽工程建設監理有限公司監理。
2、本工程為4+1層框架結構、建筑面積2437㎡,建筑高度為18.85米,本工程結構等級為二級,建筑場地類別為二類;場地特征周期0.35s,建筑物抗震設防裂度為6度。建筑抗震設防類別為丙類,框架抗震等級為四級。
3、本工程基礎類型為天然基礎,鋼筋混凝土承臺及承臺梁基礎,基礎承臺及承臺梁砼強度等級均為c30,基礎面至屋面砼強度等級均為c25。
本工程于20xx年3月4日開工,目前主體一至四層砼分部已完成。
1、建設工程法律、法規、強制性標準條文;
2、施工合同、監理合同、設計圖紙、設計變更等;
1、嚴格執行現場見證取樣制度。
監理人員對所進場的材料,能夠做到認真檢查合格證、質保書、銘牌與合格證、質保書相吻合后,才允許進場卸貨;然后見證取樣、密封、陪同施工單位送檢人員一同送檢。待材料復試(報告)合格后,才允許在工程上使用。從而確保用于工程的材料都為合格材料。
2、按照本工程編寫的監理細則確定本工程的質量控制點、關鍵部位、關鍵工序,同時制定了相應的旁站監理方案,并對其施工過程實施旁站監理。
3、為了確保基礎部分的施工質量,從基礎開挖放坡起,基礎底面浮土清理完成后,及時會同勘察、設計、建設、監理單位一起驗槽;確認符合勘察報告,設計要求后,才允許各分部分項工程的依次進行;基礎墊層、基礎放線、基礎制模、扎筋、澆注砼等工序的施工。
4、進入地面以上工程施工后,軸線、標高的復核,支模、鋼筋綁扎以及混凝土澆注等工序,實行平行檢查、驗收和關鍵部位的旁站。
5、工程中嚴格堅持工序報驗制度。
施工單位“三級”檢查合格,履行申請工序質量報驗手續后,及時復核施工的質量。對于工程中質量不合格的部位、節點及時要求整改到位;經整改查驗合格后,才予以簽證。嚴格執行上道工序不合格,不得進入下道工序施工的制度。
一)工程質量控制資料情況:
1、原材料的進場復試報告共26份;
2、施工試驗報告共40份;
3、隱蔽工程質量驗收記錄共12份;
4、軸線、標高復核記錄6份;
5、現澆板板厚實測記錄5份;
6、基槽、基礎分部工程質量驗收記錄共2份;
7、沉降觀測記錄1份;
二)、工程實體檢查驗收情況:
(1)現澆結構鋼筋保護層檢測情況:現澆結構梁保護層的'合格率為94%,現澆結構板保護層的合格率為85%,經設計院技術核定,基本符合要求(附技術核定單)。
(2)工程實體外觀質量評價:一般。
綜上所述,在施工單位自檢、自評合格的基礎上,根據工程質量控制資料、工程實體檢查情況結合工程實物的外觀質量,依照現行的施工質量驗收規范。初步驗收意見:分項、檢驗批劃分基本正確,質量控制資料基本完整,觀感質量良好。蕪湖縣臨湖麗城二期安置房17#樓一至四層主體結構分部工程評定為“合格”等級。
地基基礎質量評估報告范文(12篇)篇十二
1、工程名稱:
2、工程基本情況(1)工程地點:
(2)工程參建單位監督單位:建設單位:設計單位:監理單位:施工單位:
3、工程設計概況。
(1)立交橋結構型式:為12m單孔及12-13.5-13.5m三孔分體式框架結構,框架橋中心線與鐵路中心線的交角為83.67°。結構斷面(均為正截面尺寸)。
(2)頂進方向及指標:兩橋均由南向北頂進,單孔框架橋設計最大頂。
力為2441.2t,頂程為34.6m;三孔框架橋設計最大頂力為6038.6t,頂程為34.6m。
(3)控制標高:以京原線軌底至頂板面最小距離為0.75米(含保護層)??蚣軜蚪Y構凈高考慮了道路縱坡、橫坡、頂板加腋、路面鋪裝、頂進誤差、施工工藝等的影響,頂進到位路面形成后道路使用凈空大于5.1m??蚣軜蛑黧w前端刃角長采用5.0m,主體后端尾墻長采用3.5m,尾墻側人行橫道懸臂板長度采用2m??蚣軜蝽斶M到位后將刃角邊墻按主體結構補齊??蚣軜騼蓚仍O混凝土重力式擋墻,保證路基安全穩定??蚣軜虻装搴蠖嗽O置用于框架橋頂進的三角頂塊。(4)橋位線路現況:
框架橋頂面面積1047.1m2,單孔框架箱涵一座,三孔框架箱涵一座,泄水孔8套,重力式擋墻4片,鋼欄117.4m,鋼筋混凝土電纜槽117.7m。
4、施工過程中的幾項大的設計變更。
場實際測量,本工程框架橋滿足上述文件要求,經與建設單位、設計單位、監理單位洽商,限高防撞架不制作,不計入工程計量。
(2)在工程施工過程中,東側基坑為白云巖地質,可直接開挖,因此設計中基坑混凝土防護樁及擋墻基坑防護鋼軌樁不再施工,不計入工程計量。圖紙編號為1143-ⅲ-41。
(3)1-12m框架橋與13.5-13.5-12m框架橋基坑之間由本工程二標段北京市市政四公司制作將片石擋墻,因此設計圖紙中基坑支護樁不再施工,不計入工程計量。
(4)12-13.5-13.5m框架橋頂進后背位置有市政高壓上水管線穿過,經建設單位、設計單位、監理單位、施工單位洽商,增設了工作坑及后背防護樁對市政高壓上水管線進行防護,共計16根。設計單位出具相關施工設計修改圖紙,圖號1143-ⅲ(a)-02。
根據北京市建委關于冬季施工的有關規定,經建設單位、設計單位、監理單位、施工單位洽商,定于2012年11月20日起施工單位應根據甲方批復的施工方案進行冬季施工,截至12月31日,共計31天。(5)框架橋西北側4#擋墻由于回民公墓圍墻無法拆遷,重力式擋墻變更為樁間墻擋墻設計。
二、工程施工監理依據。
1、《本工程的《施工承包合同》和《監理服務合同》。
2、本工程勘察報告、設計圖紙及變更設計文件。
3、建設工程監理規范》(gb50319—2000)。
9、《鐵路橋涵施工規范》。
10、《鐵路橋涵工程施工質量驗收標準》。
11、《鐵路混凝土與砌體工程施工質量驗收標準》。
12、北京鐵路局頒發的《關于頂進式框架地道橋設計施工若干規定》、《鐵路測量規范》。
13、其它與本工程相關的國家及地方的法律、法規、標準、規定等。
三、施工質量監理情況。
1、現場總體質量情況。
在工程項目施工過程中,由于施工單位建立了以項目經理為首的質量保證體系,體系健全,各部門分工明確,責任到人,現場管理人員配合較好,并能各負其責,各項制度基本落實到位。分項工程每道工序堅持三檢制,工程始終在受控之下進行,工程驗收合格率100%,施工質量符合設計及規范要求。
2、監理質量控制資料。
本工程的監理的施工質量控制資料完整,各種原材料的檢驗報告、施工實驗報告、驗收記錄齊全。能真實反應工程實體情況,滿足規范和設計的要求。
3、監理工作重點及措施。
(一)承包商的履約管理方面。
目前承包商普遍存在技術力量薄弱。針對以上問題我們每月對承包商人員及管理體系、質量方面、進度方面、計量合約方面、安全文明施工及環保方面的履約情況進行檢查,并制定了履約評分辦法,建立月度履約評分制度,對各單位每月的履約情況進行評分,并在全線下發履約檢查情況通知,對履約情況較差的單位進行通報,要求對存在的問題限期整改。
(二)對工程分包管理方面。
除砼預制構件外我們嚴禁對工程實體進行分包。對于砼預制構件的分包,我們嚴格控制審批程序,我們同施工單位對其所申報的廠家進行考察,通過考察優先選擇有資質、質量好、信譽高的供應商,并派專人對構件生產過程巡視、檢查。同時建立了首件驗收和出廠驗收制度,組織首件驗收和出廠驗收對構件的生產前和進場前進行把關,確保分包構件的質量。
(三)工程質量控制方面。
目前施工單位管理力量不足、對勞務分包隊伍缺乏有效的管理。同時存在原材料供應緊張,供貨渠道復雜,質量不穩定等問題。
針對目前的施工環境我們嚴格審批分項工程的施工方案,對重大方案要求必須通過專家論證,嚴把分項開工關,施工方案未經審批或施工準備工作不到位嚴禁開工。開工前下發分項工程質量要求專體文件,駐地監理及專業監理工程師參加施工單位組織的技術交底會和施工準備會。
對于結構首件或試驗段,及時組織召開首件或試驗段的總結會,總結好的經驗,分析存在的不足和問題,針對存在的不足和問題提出改進辦法或整改措施,以指導和完善后續工程施工方法和工藝,確保后續工程的施工質量。
對于出現的質量事件,我們及時下發監理通知,對分項工程進行停工整改,并要求施工單位按質量事件監理程序上報質量事件報告,說明質量事件發生的過程、原因、處理措施、防范措施并報監理工程師審批,對可能影響到結構安全和耐久性的質量事件處理措施要經過專家論證后方可實施,質量事件要求駐地監理全過程旁站處理過程并留有影響資料,處理完成后要經監理辦公室驗收合格后方可進行下一步施工。
另外在每周召開的監理例會中,我們各駐地辦及駐地組匯報工程中存在的問題及問題處理情況,并分析出現問題的原因,制定相應的監理防范措施,使工程中出現的質量問題能夠及時得到解決和防治。
在項目的施工過程中,我們對砼澆筑、等施工項目進行了旁站,同時對分項、分部工程進行了驗收,經驗收各分項、分部工程全部合格,并滿足相關規范和合同約定要求。
四、原材料試驗、工藝試驗情況。
對進場的原材料、施工試驗項目,監理人員及時督促施工單位實行現場取樣檢測。所有材料、施工試驗見證取樣都實行現場簽認制度,從根本上杜絕了材料、施工試驗取樣無代表性和檢驗結果不能反映實際質量水平的弊病。
對所有材料實行進場報驗制度,經審查符合設計及規范的要求后,方可用于指定的施工部位。對于未經檢驗、報審或檢驗不合格證的材料嚴禁使用。
試驗檢測方面我們對混凝土、鋼筋、防水材料等進場材料進行了見證取樣和送檢,同時我們對鋼筋原材料、混凝土等進場材料進行了監理抽檢試驗,合格率均為100%。
五、分部、分項驗收情況。
在本工程項目的施工過程中,施工單位自檢合格后,及時向監理報驗。接到施工單位的報驗申請后,現場監理人員及時組織相關人員進行驗收。經驗收各分項工程及分部工程全部合格。
六、質量控制資料。
本工程的工程技術資料均能滿足《市政基礎設施工程資料管理規程》的要求,各標施工資料完整,各種原材料的檢驗報告、實驗報告、隱蔽驗收記錄齊全,能真實、準確反應工程實體質量。
七、質量驗收情況。
按照《市政基礎設施施工程質量檢驗與驗收統一標準》的要求,工程完工后,對本工程進行了預驗收,工程質量均滿足設計和規范要求,達到合格標準。
綜上所述,該工程自開工以來施工過程處于受控狀態,施工過程中未發生安全事故和質量問題,監理單位認為該工程質量符合有關法律、法規和工程建設強制性標準的規定,符合設計文件及施工合同的要求,技術檔案及施工管理資料完整,該工程具備竣工驗收條件,同意組織工程竣工驗收。
總監理工程師:單位技術負責人:
xxxxxxxxxxxxxxxx。
****年**月**日。