應急預案是為了應對各種突發事件而制定的一系列應急措施和應急步驟。應急預案范文的實用性和可行性是評價其質量的關鍵因素,我們可以通過學習范文來提高自己的編制水平。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇一
天然?泄漏時,當空?中的濃度達到25%時,可導致?體缺氧?造成神精系統損害,嚴重時可表現呼吸?痹、昏迷、甚?死亡。
?、天然?泄漏的原因和特點。
1.天然?泄漏的原因:
(1)閥門墊?損壞,出現裂縫,引起泄漏。
(2)壓?表損壞。
(3)管道破裂。
2.天然?泄漏的特點:
天然?是?種易燃易爆?體,具有易燃、可燃?體的雙重性,?空?輕。
如發?泄漏能迅速四處擴散,引起??中毒、燃燒和爆炸。
三、天然?泄漏應急組織機構領導?組。
組長:
副組長:
組員:
四、天然?泄漏的應急處理。
在處理天然?泄漏時,應根據其泄漏和燃燒特點,迅速有效地排除險情,避免發?爆炸燃燒事故。在處理天然?泄漏,排除險情的過程中,必須貫徹“先防爆,后排險”的指導思想,堅持“先控制?源,后制?泄漏”的處理原則,靈活運?關閥斷?,堵塞漏點,善后測試的處理措施。
1.處理天然?泄漏的指導:
(1)天然?的性質和泄漏規律:擴散的?體遇到?源即可發?燃燒和爆炸。?旦發?爆炸,將對?們的?命財產安全帶來更?的災害。因此,在處理泄漏的過程中,必須堅持防爆重于排險的思想。
由于現場?員?動,鐵器摩擦等因素易產??花,勢必造成擴散的天然?燃燒爆炸,不僅排險?員的?命安全受到威脅,?且周圍的建筑物將遭到毀壞。
(2)設置警戒區,禁??關?員進?;嚴禁車輛通?和禁??切?源,如禁?開關泄漏區電源。
2.天然?泄漏的處理?法。
(1)天然??旦發?泄漏,排險?員到達現場后,主要任務是關掉閥門,切掉?源,如果是閥門損壞,可??袋?纏住漏?處,或??卡箍堵漏,更換閥門。若是管道破裂,可??楔?堵漏。
積極搶救?員,讓窒息?員?即脫離現場,到戶外新鮮空?流通處休息。有條件時應吸氧或接受?壓氧艙治療,出現呼吸停?者應進???呼吸,呼吸恢復后,?即轉運?附近醫院救治。
(2)及時防?燃燒爆炸,迅速排除險情。現場?員應把主要?量放在各種?源的控制??,為迅速堵漏創造條件。對天然?已經擴散的地?,電器要保持原來的狀態,不要隨意開或關;對接近擴散區的地?,要切斷電源。
(3)?開花?槍對泄漏處進?稀釋、降溫。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇二
天然氣是一種易燃易爆氣體,具有易燃、可燃氣體的雙重性,比空氣輕。如發生泄漏能迅速四處擴散,會引起人身中毒、燃燒和爆炸。當天然氣泄漏時在空氣中的濃度達到25%時,可導致人體缺氧而造成神經系統損害,嚴重時會出現呼吸麻痹、昏迷,最終導致死亡。
2.1緊急情況分類:
2.1.1車輛出站前發生泄漏;
2.1.2車輛運輸途中鋼瓶發生泄漏;
2.1.3車輛發生交通事故,鋼瓶未出現漏氣情況;
2.1.4車輛發生交通事故,鋼瓶出現漏氣情況時;
2.1.5車輛行駛過程中發生超壓狀態。
3.1.1車輛在充裝天然氣時(未駛出氣站時)檢查出泄漏但未出現火情時,駕駛員應立即關閉各瓶組閥門,關閉上游環路閥門,同時熄滅發動機,消除附近存在的明火及隱患,通知停止充氣。
3.1.2駕駛員立即將事故情況準確地報告給車隊安檢員、分隊長、加氣站站長及相關負責人,然后協助氣站工作人員作好應對準備。
3.1.3車隊安檢員、分隊長接到通知后,應立即趕往加氣站,查找漏點進行堵漏(如泄漏點過大,應采取對泄漏鋼瓶進行放散),同時分隊長應立即將事故情況報告搶險小組。如安檢員和分隊長距離加氣站較遠,則應聯系加氣站內的技術人員對事故現場處理,駕駛員則應協助氣站工作人員進行現場處置,服從氣站現場指揮。
3.1.4待事故處理完畢,并確認無任何危險隱患后,駕駛員方可根據分隊長指揮,確定是否可以行車,在完成交接手續后才能將氣車輛駛離出氣站。
3.1.5充氣站若發生火情(并非車輛起火),應迅速將車輛駛離現場,通知有關人員配合施救。
3.1.6車輛若在氣站發生火災,駕駛員應第一時間冷靜判斷是否能完成滅火(比如車內線路起火立即用二氧化碳滅火器滅火),當判斷一時無法撲救時,駕駛人員應按照一級警報立即撥打119報警電話,配合氣站消防人員做好施救工作,同時在第一時間向公司領導報告。公司領導向運管等相關部門報告。
3.2.1當鋼瓶發生泄漏后,車輛必須停下,但停放地點不得靠近機關、學校、廠礦、橋梁、倉庫和人員稠密的地方,停車位置應通風良好,停車點附近不能有明火。駕駛員應立即查找漏氣點,找到后關閉各瓶組閥門,上游環路閥門,消除泄漏。
3.2.2發生泄漏應立即止漏,如不能控制漏氣點,應及時把漏氣管段的氣體進行放散(放散過程中需設立隔離區,熄滅周邊火種),駕駛員在安全范圍內進行監護。
3.2.3駕駛員在進行安全監護的同時,要及時準確的把情況報給車隊隊長。
3.2.4待事故搶險小組到現場后確認事故的嚴重程度,進行必要的處置,經過技術人員確定無危險隱患后,方可把運輸車拖走或開走。
3.2.5車輛若在運輸途中鋼瓶發生火災時,駕駛員應立即將車停靠在空曠地帶,撥打119求救。首先要射水冷卻,并迅速撲滅車輛體的燃燒,再用干粉或直流水槍撲滅氣瓶噴出的火焰。在滅火過程中,為了避免爆炸傷人,應劃出危險區,禁止無關人員和車輛進入。當發現火焰發白,并伴有“吱寧”的聲音,車輛有搖晃、顫抖等異常紅火時,可能會發生爆炸。在不能有效防止爆炸的情況下,參加撲救的人員和車輛應迅速撤離危險區。
3.3車輛發生交通事故,鋼瓶未出現漏氣情況的應急預案:
3.3.1當發生交通事故時,駕駛員應首先檢查管路、閥門是否漏氣。事故現場有明火,首先應該滅火,并立即向122交通事故勘察報警。
3.3.2當車輛未發現漏氣情況時,應及時準確地把現場情況報告給分隊長,由分隊長逐級上報。
3.3.3待分隊長和安檢員到現場后確認事故的嚴重程度,確認鋼瓶無危險隱患存在,方可繼續行駛。
3.3.4若發生的是翻車事故,應聽從技術人員的指揮進行吊裝,吊裝過程嚴禁產生火花。
3.4車輛發生交通事故,鋼瓶出現漏氣情況時的應急預案:
3.4.1當發生交通事故時,駕駛員應檢查管路、閥門漏氣現象。事故現場如有明火,首先應該滅火(初始火情最易控制并撲滅),并立即向122交通事故勘察、119消防火警報警(火勢很大時)。
3.4.2當發現鋼瓶有漏氣情況時,駕駛員無法控制漏氣點時,應當關閉除泄漏管路之外其它鋼瓶閥門,進行漏氣管段的放散,放散的地點盡量避免在城鎮或人口密集的地方,如只能在原地進行放散,應對周圍設置警戒線,疏散附近居民。在高速路上放散時,至少要把同方向行使的車輛攔截在安全范圍外的地方。
3.4.3放散的同時,應立即把現場的情況及時準確地向分隊長報告,分隊長按事故上報程序的要求逐級上報,并由客服中心通知搶險小組的成員趕往事故現場。待事故搶險小組到現場后確認事故的嚴重程度,進行必要的處置,經過技術人員確定無危險隱患后,方可把運輸車拖走或開走(在此過程中,客服中心應通知就近的燃氣成員企業在事故搶險小組到來之前協助搶險)。
3.4.4若發生的是翻車事故,待放散完后,應聽從技術人員的指揮進行吊裝。
3.5車輛行駛過程中發生超壓狀態的應急預案:
3.5.1當車輛行駛途中罐體壓力過高(超過0.7mpa時),運輸車應立。
即選擇人員稀少、通風良好的位置停車,停車點附近不能有明火。
3.5.2駕駛員打開管路放空閥進行放散,直至壓力表顯示0.4mpa以下時關閉閥門,放散過程中要設置警戒區域,密切關注下風向人員。
3.5.3駕駛員立即將事故情況準確地報告給分隊長和安檢員,確認無隱患后方可繼續行駛。
4.1駕駛員應檢查車輛自備消防滅火器材是否隨車,車輛行駛性能是否發生異常,嚴禁駕乘人員在氣車輛行駛途中,吸煙等違章行為。
4.2對閥門、儀表的日常檢查,定期校驗。
4.3加強運輸、裝卸車過程的檢查。
4.4加強對駕駛員的安全教育,嚴格按照操作規程操作車輛和設備。
4.5駕駛員遵守道路交通法規,嚴禁超速行駛,行駛速度不得超過公司規定的速度60~80公里/小時。
4.6加強對車輛得日常維護,確保剎車、燈光、方向機構等完好。
4.7加強管理,嚴格作息制度,保證睡眠充足,不疲勞駕駛車輛。
4.8嚴格按照公司車輛管理辦法“安全十八法”管理和調派車輛,選配技術好、責任心強的駕駛人員。
4.9保持車況完好,不帶病出車。
5.1將患者移到新鮮空氣處。
5.2呼叫120或者其他急救醫療服務中心。
5.3如果患者停止呼吸,應進行人工呼吸。
5.4如果出現呼吸困難應進行吸氧。
5.5脫去并隔離受污染的衣服和鞋子。
5.6保持患者溫暖和安靜。
5.7應讓醫務人員知道事故中涉及的有關物質,并采取自我防護措施。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇三
為確保我市境內天然氣(煤氣)輸氣管線供氣安全,充分做好輸氣管道泄漏和爆炸燃燒事(案)件處置準備工作,高效而有序的開展搶險救災工作,確保我市政治穩定、社會安定,特制定本方案。
在市委、市政府和上級公安機關的領導下,在處置輸氣管道、天然氣(煤氣)泄漏和爆炸燃燒事(案)件中,本著超前預測、準備充分、全力以赴、及時發現、早期控制、快速反應、協調聯動、處置果斷的原則,將影響和損失降到最低。
市公安局成立處置工作指揮部,市局局長任總指揮,市局分管副局長任副總指揮,其他黨委成員任指揮。市局指揮部、政治部、治安支隊、刑警支隊、特警支隊、消防救援支隊、武警市支隊、交管局、經文保支隊、警務保障處、科通處主要負責人及沿線各縣(市)區公安局、公安分局主要領導為成員。處置指揮部設在市公安局調度指揮中心。
天然氣(煤氣)泄漏和爆炸燃燒事(案)件發生后,迅速從轄區公安機關,消防救援支隊、特警支隊、治安支隊、刑警支隊、交管局、經文保支隊、市局機關有關職能部門組織足夠警力,分9組開展工作。
(一)調度指揮組: 市局指揮部主要領導任組長,市局指揮部一名副主任任副組長。主要任務:對事(案)件現場依據處置預案進行先期處置;綜合掌握有關情況,組織搜集、整理、反饋處理與此相關的情報信息,傳達指揮部的命令、指示;向上級黨委、政府、公安機關請示、報告重大事項;向市委、市政府請調有關部門增援。
(二)消防組:市局分管副局長任組長,消防救援支隊一名領導任副組長。主要職責:根據任務需要組織消防隊員執行搶險救援任務。按照天然氣(煤氣)管道泄漏發生爆炸形成穩定燃燒和發生泄漏未燃燒兩種情況,分若干小組進行處置。
(三)搶險救災組:市局分管特警的副局長任組長,轄區公安分局、特警支隊各一名領導任副組長。主要任務:配合其他職能部門疏散周圍群眾,搶救傷員,轉移物資。
(四)交通疏導組:市局分管交通的副局長任組長,交管局一名領導任副組長。主要任務:在事發地周圍適當位置設置警戒線,禁止一切車輛和行人通過。必要時實行交通管制。
(五)案件偵破組:市局分管刑偵的副局長任組長,刑警支隊一名領導任副組長。主要任務:組織精干力量利用各種偵查手段在消防救援支隊的配合下,開展調查取證和案件偵破工作。
(六)通信保障組:市局分管科通處的副局長任組長。通信處一名領導任副組長。主要任務:保障市局指揮部與事發地點各作戰單位的有線、無線通信聯絡,確保不間斷指揮。
(七)后勤保障組:市局分管后勤保障的副局長任組長,市局后勤保障部、消防救援支隊、轄區公安(分)局各一名領導任副組長。主要任務:負責一線各類物資的準備和調運工作,保障車輛、救援物資、醫療救護用品、食宿等物品的使用和供給。必要時,在現場為領導搭建帳篷,擺設辦公設施,確保領導調度指揮工作需要。
(八)機動勤務組:市公安局分管特警的副局長任組長,政治部、特警支隊、消防救援支隊、武警市支隊各一名領導任副組長。主要任務:各相關單位加強值班備勤,集中待命,根據指揮部的命令,迅速趕到指定地點執行任務。
(九)警戒及善后處理組:市局分管治安的副局長任組長,經文保分局、轄區公安分局各一名領導任副組長。任務:在指導做好事發單位內部安全防范工作的同時,組織力量加強外圍警戒及巡邏防范。并會同有關職能部門作好善后處理事宜,盡快恢復生產或輸氣工作。
(一)輿論疏導工作由市局政治部牽頭負責,石家莊市公安局涉警輿情危機處置成員單位參加,開展相應工作。
(二)根據事件可能造成的輿論影響范圍、危害程度、緊急程度和發展態勢,對事件進行分級,根據不同的預警等級,分別采取不同的處置預案。
(三)在第一時間安排新聞發布領導小組成員2-6人到達現場,收集情況,與現場媒體進行溝通。
1、加強組織領導。公安機關各級領導按照任務分工,制定詳細的工作預案,明確職責,明確要求,進行周密部署,并加強演練,提高快速反應和作戰能力。
2、分工協作,緊密配合。各參戰單位要樹立全局觀念,分工合作,密切配合,教育參戰民警聽從命令,聽從指揮,做到令行禁止,確保拉得出、打得贏。
3、加強個人防護。天然氣、煤氣易燃易爆且有害,各單位要根據任務需要購置必要的防護用具,進入危險區域一線的人員要佩戴呼吸器,著防靜電服裝,要關閉手機,使用無火花工具,防止引起爆炸。
4、加強信息反饋工作。事(案)件發生后,參戰單位要及時向指揮部報告現場情況,重要情況要隨時報告。各縣(市)、區公安局、公安分局對發生的事(案)件要嚴格執行請示報告制度,在報告當地黨委、政府的同時,務必及時報告上級公安機關。凡因遲報、漏報、不報造成嚴重后果的,要嚴肅追究領導和當事人的責任。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇四
1.應急處理小組:在趕往現場前,應首先關閉移動電話、傳呼機、對講機等通訊工具,到達泄露地點后,切記不能按門鈴,同時通知供氣部門、消防部門要求協助。
2.廚師主管:發現燃氣灶、開關和管道漏氣,應立即關上總開關,停止使用燃氣。并立即打開門窗,使空氣流通,驅散燃氣并通知燃氣公司進行檢查。
3.食堂管理人員:收到燃氣泄漏報告后,嚴禁火種進入,嚴禁開、關電燈,拉、合電閘,嚴禁敲擊金屬器具和抽煙點火,以免將事故進一步擴大,否則將引起爆炸和燃燒。
4.食堂主管:當夜晚發生燃氣泄漏時,在趕往現場檢查時應用手電筒檢查,鞋底不能帶有金屬片,以免與水泥地磨擦產生火花,引起燃氣爆炸。
5.食堂管理人員:當發現燃氣管道有泄漏,若裂縫較小時及時采取臨時措施用膠布或用香皂、肥皂將漏氣處封堵,并及時關閉輸氣閥門,立即請燃氣公司進行檢查、維修。
7.現場人員:匯報情況或協助調查時,應講清楚燃氣泄露的原因、范圍、已采取的措施等。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇五
發生煤氣中毒、著火、爆炸和大量煤氣泄露事故,應立即報告煤氣站、分廠領導及公司調度室。事故發生后應迅速摸清事故現場情況,設立危險區域、設立崗哨、禁止非搶險人員進入,并積極采取措施,嚴禁冒險搶救,防止事故擴大。
〈一〉領導組織。
總指揮:白班:廠長;夜班:值班干部。
副總指揮:副廠、安全員及三班調度長。
組員:各工段及工程師。
〈二〉職責。
1、總指揮:負責組織指揮全廠的應急救援;
2、副總指揮:負責協助總指揮做好應急救援的具體指揮工作;
3、組員:在指揮部統一指揮下進行工作,各工段長在事故應急救援中的職責是:
1.煉鋼工長:負責煉鋼工段現場指揮工作;
2.精煉工長:負責精煉工段現場指揮工作;
3.連鑄工長:負責連鑄工段現場指揮工作;
4.機修工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;
5.電修工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;
6.工程師:負責搶險搶修現場的技術指導;
在處理事故時,所有參與搶險搶修人員需保持通訊暢通,若發現信號不穩定或中斷時,應立即運用廠內固定電話或手機及時與總指揮取得聯系,并明確說明所處位置。
1.煤氣發生泄露造成人員中毒時,監護人要盡快把中毒人員撤離到空氣流通區域,并立即匯報救援指揮部領導、煤氣站、總調。
2.解開中毒者阻礙呼吸和血液循環的衣、帶,將肩部墊高10~15厘米,使頭盡量后仰,面部轉向一側,以利于呼吸道的暢通。
3.輕微中毒:給予自主吸氧,必要時強制供氧。
4.中度中毒:給予自主吸氧,必要時強制供氧并送醫院治療。
5.重度嚴重中毒:給予自主吸氧,必要時配合實施體外心臟按摩,并立即送往醫院搶救治療。
注意事項:
1.如中毒者已脫離煤氣危險區域,煤氣防護員及搶救儀尚未到達,請將中毒人員移至通風處進行人工呼吸,直到防護儀器到達現場。
2.患者未恢復知覺前,不得送往較遠的醫院,要就近醫院治療。在送往醫院的路上一直要供氧,并由醫務人員監護。
1.發生煤氣著火事故時,生產現場作業人員應立即匯報救援指揮部領導、煤氣站,并通知總調度安排保衛處人員趕赴,對現場進行警戒,疏散現場人員,防止閑人誤入,防止中毒事故發生。
2.著火較孝火勢不大,可直接用黃沙、濕草袋、co2滅火器滅火,直徑小于等于100mm的煤氣管道著火時,可直接關閉閥門止火。
3.如火勢較大,用以上方法難以滅火時,由公司總調聯系消防滅火。
4.直徑大于100mm的煤氣管道著火時,應逐漸降低煤氣壓力,應通入大量的蒸汽、氮氣,并用消防器材配合滅火,煤氣壓力不得小于100pa,嚴禁突然或緊急關閉閥門,以防回火爆炸。
5.火熄滅后,要防止煤氣外溢造成煤氣中毒。
1.發生煤氣爆炸事故時,當班調度要立即向總調報告,請求指示,同時通知煤氣防護站。
2.清點各相關崗位人數,確認損失、傷亡情況。
3.爆炸現場應立即切斷煤氣來源,通入大量蒸汽、氮氣以防回火爆炸。并保護好現場。
1、管道損壞,但煤氣沒有被點燃。
(1)發現煤氣管道損壞,并發生煤氣泄露,發現者應立即通知救援指揮部領導,同時緊急疏散周圍與下風口人員(發生泄露點的下風向40米內禁止有人員及火源;上風向20米內禁止有火源及人員),并在現場做好監護,嚴禁人員進入此區域。
(2)救援指揮部接到報警后,應立即通知煉鋼與連鑄工段關閉鋼包、中包烘烤用氣點,并通知煤氣防護站。
(3)在確認各用氣點均已關閉的情況下,煤氣設備維修人員應立即關閉總管蝶閥,然后關閉眼鏡閥,并打開放散閥。
(4)關閉眼鏡閥后,應立即在總管閥門處通入氮氣吹掃,在煤氣防護站人員的指揮下,辦理相關手續后,方可對煤氣管道受損點進行電焊等搶修作業。
2、管道損壞,煤氣已點燃。
(1)發現煤氣管道損壞,并且正在燃燒,發現者應立即通知救援指揮部領導,同時緊急疏散周邊人員,并在現場做好監護,嚴禁人員進入此區域。
(2)救援指揮部接到報警后,應立即通知煉鋼與連鑄工段關閉鋼包、中包烘烤用氣點,并通知煤氣防護站。
(3)在確認各用氣點均已關閉的情況下,煤氣設備維修人員應立即打開各放散閥,在確認放散閥都已打開的情況下,在總管上接上氮氣進行吹掃,保持管道處于正壓狀態,并逐漸關閉支管、關閉蝶閥,但不要關死,隨著氮氣的不斷吹掃,著火點會慢慢的熄滅。
(4)在著火點火源熄滅后,慢慢關閉支管蝶閥,然后關閉支管眼鏡閥。
(5)關閉支管兩閥門后,繼續用氮氣吹掃十五分鐘,在煤氣防護站人員的指揮下,辦理相關手續后,方可對煤氣管道受損點進行電焊等搶修作業。
注意事項:
用氮氣對管道進行吹掃時,必須確認各放散閥已全部打開,因為氮氣的壓力為6公斤,煤氣管道難以承受。
為做到在生產過程中安全第一,預防為主,根據我公司煤氣多,易燒傷的特點,制定了一整套預防措施和應急方案,對上述兩種易發事故,要嚴格執行。
一、處理煤氣設備、檢查、檢修必須到公司綜合辦公室辦理動火、入灌許可證,經安委會領導實地分析,具體步暑處理方法、操作步驟確認安全可行,方可操作。
二、配備防范藥品、防護設施監護人、安全員、主管領導、防止火災和人身事故的發生。
三、現場周圍確保道路暢通,指揮人員視線清楚,有足夠的人員監護。
四、一旦出現事故,要快、速、穩、妥地組織人員,指揮搶救。
五、經常性地組織人員進行應急、急救各種的培訓,學習本生產單位易發生的事故的應急處理方法。
六、做好事故材料的上報工作,查明事故原因,對重特大事故,要上報上級部門。
七、設立公司安全委員會,經常性地對各生產科室進行安全隱患的督促整改工作。
附安委會成員花名。
xx化工有限公司安全委員會。
組長:梁。
副組長:韓。
成員:
下設辦公室主任:李。
安委會工作職責。
一、負責全廠的安全保衛工作,檢查各科室、班組安全保衛制度的執行情況。
二、負責對新進廠工人進行廠一級安全教育,并督促科室、車間、班組抓好對以上人員的二級、三級教育。
三、經常進行不定期的安全檢查,發現問題及時制止,對事故隱患提出防范措施。
四、參加事故分析會。弄清原因,查明責任,參加公司及安全生產檢查。
五、負責對爆破器材的管理和審批。
一、地下室煤氣管道著火、爆炸、中毒的原因:
1、地下室內易燃、易爆氣體濃度達到爆炸濃度極限后,遇火花引起爆炸,造成著火或中毒。
2、地下室內交換設備(法蘭、考克開閉氣、管線、閥門因質量和焊接等)泄漏或破裂,引起煤氣外溢造成爆炸、著火和中毒。
3、由自然災害造成的破裂和泄漏,如雷擊、臺風、地震、洪水等。
4、超溫、超壓造成的破裂和泄漏。
5、墊片撕裂造成的泄漏。
6、壓力容器未按有關規定及操作規程操作(如壓力表接錯、水封裝置失效)。
7、轉動部分不潔,摩擦產生高溫,如交換考克缺油、潤滑不好等。
8、停送煤氣,清掃煤氣設備,操作不當引起火花或抽堵盲板不符合規定,未采取防靜電措施等。
9、在地下室區域吸煙、搶修和檢修時違章動火,焊接時未按“十不燒”及有關規定動火。
10、外來人員帶入火種。
11、穿帶釘皮鞋進入地下室。
12、擊打管道,設備產生撞擊火花。
13、電器火花。
14、電器線路陳舊老化或受到損壞產生短路火花以及因超載、絕緣、燒壞引起明火。
15、靜電放電。
16、雷擊(直接雷擊、雷電二次作用,沿著電器線路或金屬管道浸入。
17、焊、割、打磨產生火花等。
地下室煤氣中毒產生的原因:
1、新建、改建、大修后的煤氣設備,不經過主管部門的檢查、驗收及試壓,就急于投產,造成泄漏煤氣嚴重。
2、煤氣設備漏煤氣,沒有及時發現造成中毒事故。
3、帶煤氣作業不戴防毒面具,憑熱情蠻干造成中毒事故。
4、進入煤氣設備內作業,沒有可靠切斷煤氣來源,冒險進入造成中毒。
5、違反勞動紀律在地下室內逗留、休息、睡覺造成中毒。
6、煤氣作業時,閑雜人員誤入作業區域造成煤氣中毒。
7、單人和超時間在地下室作業造成煤氣中毒。
二、防止煤氣管道破裂而引起爆炸、著火的應急措施。
1、控制與消除火源,嚴格控制設備質量與安裝:
(1)地下室嚴禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進入。
(2)動火必須嚴格按動火手續辦理動火證,并采取有效防范措施(如準備黃泥、砂子、石棉布、消火器等)。
(3)地下室及走廊地區使用防爆型電器。
(4)使用不發火的工具(如銅質工具),嚴禁鋼質工具敲打、撞擊、拋擲。
(5)抽堵盲板作業時,嚴格按規定要求采取防靜電措施。
(6)按規定安裝避雷裝置,并定期進行檢查。
(7)對地下室所屬的煤氣管線、閥門、交換考克、壓力容器等煤氣設備,要按要求進行定期的檢驗、檢測試壓。
(8)對設備管線、機、泵、閥、儀表、報警器、監測裝置等要定期進行檢查、保養、維修,保持良好狀態。
(9)有煤氣泄漏的部位,高溫部件要采取隔熱、密閉措施。
(10)定期檢查地下室煤氣考克、交換考克的嚴密性,做火把及泡沫試漏工作。
(11)定期檢查地下室各水封的嚴密工作,使水封處于正常的工作狀態。
(12)定期檢查地下室、煤氣管線末端、放散管是否靈活好使、安全可靠。
2、加強管理、嚴格工藝紀律:
(1)地下室張貼各種危險安全提示標簽。
(2)非本崗位人員嚴禁逗崗及進入。
(3)杜絕“三違”(違章作業、違章指揮、違反勞動紀律)嚴守工藝紀律,防止生產控制參數發生變化。
(4)堅持設備巡檢工作,發現問題及時處理。
(5)檢修時,必須做好確認與隔離工作(如安裝盲板等)抽堵盲板時必須有專業防護站人員進行,要有防靜電措施,煤氣管道處理干凈后,必須做分析合格后方可進行動火作業。(凡動火作業,必須報填動火作業申請單,并逐級批準)。
(6)檢查有否違章、違紀現象。
(7)加強調火和煤氣專業人員的培訓、教育、考核工作。
3、安全設施要齊全完好:
(1)安全設施齊全(如安全走梯、消防設施、地下室水封及水封放散管、遙控裝置)。
(2)煤氣低壓報警裝置、交換等報警裝置。
(3)進入煤氣地區作業,必須攜帶可熄氣體檢測報警裝置。
發生煤氣著火事故后,應由事故單位、消防隊和煤氣防護站共同組成事故處理指揮部,并做出迅速、慎重、準確的處理事故方案,凡參加急救的人員,必須服從統一指揮,不能造成事故擴大。
1、凡發生煤氣著火事故,應立即掛電話報告煤氣防護站到現場急救,同時報告消防隊到現場急救。
2、直徑在150毫米以下煤氣管道著火時,可直接關止閥滅火。
3、直徑在150毫米以上煤氣管道著火時,應停止有關單位的使用,接安裝壓力表,根據壓力逐漸關閥門降低煤氣壓力,或根據火苗長短逐漸關閥門降低煤氣壓力,向管道內通入大量蒸汽滅火,但煤氣壓力最低不得小于50-100pa,嚴禁突然完全關止煤氣閘閥或封水封,以防回火爆炸。
4、煤氣設備燒紅時,不得用水驟然冷卻,以防管道變形或斷裂。
5、煤氣管道內部著火,應封閉入孔,關閉所有放散管,用采樣頭和試驗頭向管道內通入大量蒸汽滅火。
6、處理煤氣著火事故中,應注意以下幾點:
(1)煤氣閘閥、壓力表、蒸汽或氮氣頭等,應派專人看管和操作。
(2)管道直徑大于150毫米著火時,絕對禁止關止閘閥或封水封。
(3)管道內部著火,封閉入孔前,必須確認管道內無人后方可進行。
1、凡發生煤氣中毒事故,應立即掛電話報告煤氣防護站到現場急救。
2、將中毒者迅速救出煤氣危險區域,安置在上風側空氣新鮮處,維護好現場,指派專人接救護車,同時通知附近衛生所到現場急救。
3、檢查中毒者的呼吸、心臟波動、瞳孔等情況,確定煤氣中毒者的中毒程度,采取相應的急救措施和處理方法。
4、對于輕微中毒者,如只是頭痛惡心、眩暈嘔吐等癥狀,可直接送附近衛生所治療。
5、對于較重中毒者,如意識模糊、呼吸微弱、大小便失禁、口吐白沫等癥狀,應立即到現場補給氧氣,待中毒者恢復知覺、呼吸正常后送附近衛生所或醫院治療。
6、對于嚴重中毒者,如意識完全喪失、停止呼吸等,應立即在現場施行人工呼吸,在中毒者未恢復知覺前,不準用車送往廠外醫院治療。中毒者沒有出現尸斑或沒有醫務人員允許不得停止一切搶救措施。
7、為了便于中毒者的呼吸,領扣、衣扣、腰帶等應解開,濕衣服應脫掉。因而,冬季或初春、深秋季節,應對中毒者妥善保暖,以免著涼。
8、對于搶救中毒者的環境,應由事故發生單位指派專人維持秩序,保持清凈以便于搶救。
9、凡發生煤氣中毒事故后,必須查明原因,并將立即處理好,避免事故重復發生。
凡發生煤氣事故,一般是煤氣設備損壞,冒煤氣或冒煤氣后著火,因而,煤氣爆炸事故發生后,一般接著而來的發生煤氣中毒事故、煤氣著火事故或者產生第二次爆炸。因此,處理煤氣爆炸事故必須做到以下幾點:
1、凡發生煤氣爆炸事故,應立即切斷煤氣來源,迅速處理凈煤氣。
2、煤氣爆炸后引起著火事故,按著火事故處理。
3、煤氣爆炸后引起煤氣中毒事故,按中毒事故處理。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇六
指導公司內員工發生燃氣泄漏事故后的緊急處理工作,減少對環境的影響并爭取將公司的各項財產損失降到最低。
公司內部的燃氣緊急情況。
(一)組織措施。
公司成立安全小組,小組成員以及其聯系方式如下。
組長:李x。
成員:相x、趙xx、高x、武xx、
(二)組織培訓。
公司對安全小組成員、操作人員及值班人員等進行培訓,內容涉及到燃氣閥門關閉/打開操作、報警、疏散、急救等內容。
(三)設備設施位置。
公司在鍋爐房東側燃氣計量間內設置燃氣控制自動閥門及手動閥門,食堂內燃氣間也設置了燃氣控制自動閥門及手動閥門,鍋爐房以及食堂均設置了消防自動報警裝置、自動/手動排風裝置,門衛值班室設置有燃氣泄露報警裝置。
(四)泄露發生后報告程序。
2、第一發現人及時通知安全小組組長、常設辦公室,報告發生情況。
3、第一發現人或安全小組人員迅速通知本地政府相關部門,報告事故內容以及采取相應措施,防止泄露或后續可能發生的爆炸隊外界周衛環境造成更大的影響。
5、相關人員以及其聯系方式見《安全小組》、《通訊聯絡表》。
(五)現場自救。
1、燃氣泄露后,檢測裝置自動啟動,系統報警,燃氣供應閥門自動關閉,房間內的排風扇自動工作,排除室內泄漏出的燃氣,降低燃氣濃度,防止火災發生。
2、燃氣泄漏發生后,如果燃氣自動系統未能正常工作,第一發現人應在第一時間內作出反應及時手動關閉燃氣閥門,打開門窗,保持空氣流通,降低室內燃氣濃度。
3、現場發現人在向有關部門匯報時,應注意嚴禁在室內打電話、手機,嚴禁在室內使用非防爆的電器、使用打火機,避免產生火花引起火災。
4、燃氣泄露發生爆炸后,第一發現人或安全小組人員緊急疏散周圍100米內的人員。
5、對于泄露或爆炸造成人員傷亡的,安全小組成員應及時進行自救,將受傷人員移離事故現場,移至空氣流通順暢的區域。對于停止呼吸的傷員及時進行人工呼吸等措施的救治。
6、現場救護人員協助消防、警察等急救人員展開工作,轉移傷員、搶救財產等工作。
(六)現場清理。
1、安全小組組織人員負責對事故后現場進行清理工作。
2、僅發生泄露而未發生爆炸的,安全小組成員應對現場燃氣管路進行徹底清查,清除所有的安全隱患位置。
3、如發生爆炸的,安全小組組織人員清理現場遺留的固體以及液體廢物,并交總經理辦公室處理。
(七)情況報告。
事故處理完成后,安全小組組織調查事故發生原因、處理過程、處理結果等,并總結經驗,報公司領導。
(八)預案評價。
安全小組組織相關部門,對預案在事故過程中實施的情況進行分析、評價,總結出預案的適宜性,對不適宜的程序進行整改。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇七
為提高應對和處置突發性安全事故能力,及時有序科學,有效地組織應急救援,最大限度地減少人員傷亡和財產損失,保證企業安全,維護社會穩定。本著“自救為主、統一指揮、分工負責”的原則,根據公司實際,制訂本安全事故應急預案。
本預案適用于本單位內生產過程中突發燃氣泄漏安全事故的處理。
1、公司應急指揮部小組人員組成:
總指揮:總經理
副總指揮:常務副總工會主席安全分管副總
成員:安管部保安部黨政辦燃氣使用車間負責人
2、主要職責
(1)總指揮
1)、指揮事故應急處理,確定在場員工每人職責,擔負營救、搶修、維護秩序、后勤服務等工作。
2)、組織營救受傷人員,轉移、撤離、疏散可能受到事故危害的人員和重要財產。
3)、劃歸事故現場的警戒范圍,防止事故危害擴大。
4)、必要時,向119報警或向有關部門請求應急支援,并協助有關部門應急救援工作。
5)、決定其他重大應急救援事項。
(2)副總指揮
1)、協助總指揮開展工作。
2)、當總指揮不在時,代行總指揮職責。
(3)當班負責人
1)、事故發生后,負責組織現場救援、查明事故原因,營救受害人員,控制事故等處理可處理的事項。
2)、迅速向總指揮或副總指揮報告。
3)、接受總指揮指令。
(4)當班員工
1)、事故發生后,營救受傷人員,控制事故等處理可處理的事項。
2)、迅速向當班負責人或副總指揮或總指揮報告。
3)、積極服從分配不得逃避。
1、事故報警
企業內任何人一旦掌握安全事故征兆或發生安全事故的情況,應迅速向上一級或最高負責人報告:必要時,企業負責人向119報警,并通過電話等形式向當地政府、安監、公安、質檢、環保等有關部門報告。
安全事故發生后,必須在第一時間上報事件的基本情況。報告內容:發生事故的企業名稱聯系人何聯系號碼;發生事故地點和時間(年、月、日、時、分):發生事故的簡要經過,傷亡人數以及涉及范圍;發生事故的設備名稱,類別性質,原因的初步判斷;事故搶救處理的情況和采取的措施:需要有關部門和單位協助搶救和處理的有關事宜。
2、.應急處理
(1)自行處理
1)、根據發生事故的具體情況,當班員工、當班負責人按照制定的不同事故處理方案組織開展自救,防止事故蔓延,消除事故,并及時向上級報告和報警。
2)、因搶救人員、控制事故、消除事故、恢復生產而需要轉移現場物件的,應當作好標志,采取拍照、攝像、繪圖等方法詳細記錄事故現場原貌,妥善保存現場重要痕跡、物證。
(2)外聯救助處置
難以控制和消除事故,由外部單位、政府部門趕到并組織開展處理時,公司各級負責人及員工應積極配合;報告事故發生情況、自行處置情況、目前情況等。
3、保障措施
(1)通訊保障
當班員工、當班負責人、企業負責人和單位應配備必要的通訊設備,并確保通訊設備完好和聯絡通暢。當聯絡電話號碼發生變更時,應互相通報。公示報警電話和應報告部門名稱。
(2)器材保障
配備必要人員救治、防毒、堵漏、滅火等事故用品和器材。
(3)知識保障
接受和自行經常性地進行燃氣使用安全培訓教育,提高安全意識。定期進行事故應急演練,提高人員救治和事故處置能力。
4、應急實施方案:
1)、現場一旦發生泄漏時,立即報告,同時進行緊急工藝處理,消除泄漏。
2)、如果泄漏情況比較嚴重,當班人員應立即報告公司應急救援指揮部、同時啟動應急預案,車間應急小組參與各部門組成的救援指揮小組的工作。
3)、應立即隔離現場危險區域,切斷一切火源,停止一切可能產生火花的作業。視情況迅速撤離危險區的人員至上風處。
4)、組織經驗豐富的工藝人員和檢修人員,正確配帶好空氣呼吸器或氧氣呼吸器到現場切斷泄漏源(在使用時一定注意呼吸器完好性)。
5)、如果現場有人中毒昏倒,要首先抬出來就醫。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇八
1.加強公司在燃氣泄漏引起火災、中毒事件方面的綜合協調處理能力,提高xx廣場的緊急救援反應速度;使物業公司人員在一旦發生燃氣泄漏事件的情況下,能迅速根據燃氣泄漏事件應急預案要求作出反應,員工能按安全疏散方向、路徑進行逃生;中毒受傷的人員能得到迅速的救護。
2.通過演練,強化物業公司人員處理燃氣泄漏事件情況下的意識,熟悉處理燃氣泄漏事件時采取的應急處理措施,掌握系統安全操作規程,提高燃氣泄漏引發火災、中毒事件緊急狀態下的應對能力。
地點:xx廣場b1-s22鋪xxx廚房內。
(一)指揮組:
組長:
副組長:
成員:
(二)實施組:
組長:
成員:
組員:工程部(4人)安管部(4人)。
1.搶險疏散組組長:
組員:
2.排險設備組組長:
組員:
組員:工程部(9人)。
3.滅火組組長:
組員:安管部6人。
4.救護組組長:(安管)。
組員:安管部4人,市場推廣部2人。
5、警戒組組長:(安管)。
組員:安管部:4人。
6、客服組組長:
組員:物業部4人。
7、監控中心:(安管)。
組員:安管部2人。
8.資料組:
組員:行政人事1人物業部1人。
9、外事公關組:
組員:市場推廣部2人。
在保證不影響正常工作、營業的前提下,管理處各部門員工根據演習分工積極參與。各部務必讓員工熟悉燃氣泄漏事件的應急處理程序,并在發生突發燃氣泄漏引發火災、中毒事件后,能做到安全、迅速、有序地的應急處理;能及時保護商場內人員生命財產的安全與健康,將事故損失和對社會的危害減至最小的應急處理。
(一)搶險疏散組。
1.主要任務:
(1)發現或接到燃氣泄漏事件后,及時將現場情況準確地向相關領導匯報及通知各行動小組進行搶救。
(2)負責處理事故現場搶救工作,保證搶救人員人身安全,同時組織商鋪員工對事故現場劃出危險區域。
(3)負責組織就餐人員迅速有序的疏散到安全地帶。
2.人員部署:
(1)第一組工程部3人接到通知后關閉隨身的手機、對講機,提前打開電筒,立即佩戴氧氣或空氣呼吸器防毒器具,迅速趕到現場,關閉所有燃氣閥門,打開門窗,同時將中毒者背離充滿燃氣的房間,轉移到通風保暖處平臥。
(2)第二組餐廳安管部4人(****、****、****、****)接到通知后對事故現場劃出危險區域,阻止非搶救人員進入。及迅速引導人員有序的疏散到安全地帶。
(二)排險設備組。
1.主要任務:
(1)負責觸發演習時b1-s22鋪內燃氣氣體感應器及復位。
(2)負責b1-s22鋪內斷電及恢復。
(3)負責排除燃氣泄漏事故現場有毒氣體、查明燃氣泄漏點及泄漏原因、并對泄漏點進行處理。
(4)負責控制電梯,保證迅速將救護人員和醫務人員送達。
2.人員部署。
(1)第一組工程部2人觸發演習時b1-s22鋪內廚房內燃氣氣體感應器。
(2)第二組工程部2人接到通知后分別趕往,停車場入口門口關閉燃氣總閥、斷開b1-31配電房內b1-s22鋪電源開關。
(3)第三組工程部3人迅速趕往事故現場,在確認安全情況下啟動消防送排風機進行排除泄漏的燃氣,同時找出泄漏點進行處理。
(4)第四組工程部2人開啟專梯接送救護組人員,演習結束恢復電梯。
(三)滅火組。
1.主要任務:
(1)用消防栓水槍、滅火器滅火。
(2)戴上防煙面具至火場內救人。
(3)隔離著火點,防止火勢蔓延。
(4)滅火后做好現場警戒,保護現場。
(5)向指揮中心報告滅火情況。
2.人員部署:
第一小組:2人(****、****),用滅火器及消防栓滅火。
第二小組:2人(****、****),救助被困人員。
第三小組:2人(****、****),建立隔離帶。
3.攜帶滅火用品:滅火器、消防斧、防煙面罩、手電筒。
(四)救護組。
1.主要任務:
負責對b1-s22廚房燃氣中毒人員進行急救處理,根據中毒者輕重情況,經管理處經理指示下呼叫救護車。
2.人員部署:
物業部1人((****)帶醫藥箱、安管部4人(***、***、***、***)帶擔架。
(五)警戒組。
1.主要任務:
負責事故現場戒嚴,迅速指揮無關人員離開現場。未經管理處同意人員嚴禁人員進入事故區域。
2.人員部署:
安管部4人(***、***、***、***、)取警示帶設置警戒線。
(六)客服組。
1.主要任務:
經管理處經理指示下將事故原因通報客戶,保持與客戶溝通工作。
2.人員部署:
物業部2人((****、****))。
(七)監控中心。
1.主要任務:
負責對消防中心內設備保持在運行狀態下,保持通信設備順暢。協調各小組行動。
2.人員部署:
消防中心2人(****、****)。
(八)資料組。
1.主要任務:
(1)對事故現場拍照,將中毒人員情況報告管理處經理,由管理處經理決定是否報保險公司。
(2)詳細記錄事故發生經過和采取的措施,形成書面材料上報公司領導,做好事故的善后安撫及處理工作。
2.人員部署。
物業部2人(****、****),(照相)。
(九)外事公關組:
在突發事件發生時,由該組接洽新聞媒體等外事工作,其他任何人不得對新聞媒體發布任何消息。由該組請示組長后,統一數據和觀點,通報各部門相關人員。
1.假設xx廣場b1-s22鋪內廚房燃氣管法蘭處膠墊破裂引起燃氣泄漏并引發附近物品燃燒,同時廚房內2個員工因吸入燃氣造成輕度昏迷,并有泄漏的燃氣從廚房開始散發到走廊。商場監控中心接到報告后,馬上啟動商場燃氣泄漏事件應急預案,通知各部門立即按預案要求,投入燃氣泄漏引起火災、中毒事件的搶救行動并與120急救中心取得聯系。
20xx年月日晚上22:00時,物業部在b1-s22商鋪周圍張貼溫馨提示,告知我司于20xx年月日上午9:00在b1-s22鋪內進行燃氣泄漏事件內部應急預案演習,請各位附近商鋪的租戶屆時不要驚慌。
20xx年月日23:50時安管部當班人員用警示帶圍閉b1層監控中心門口區域,告知各進入商場的人員和車輛,20xx年月日上午9點起至10點止,商場進行內部燃氣泄漏事件應急預案演習,請不要驚慌。
(一)演習前5分鐘。
1、指揮組組長到達消防中心。
2、搶險疏散組在各自崗位待命。
3、排險設備組人員在各自崗位待命。
4.滅火組在各自的工作崗位上待命,消防服和必須的器械放在b1層監控中心指定的位置,(佩帶防毒面具,毛巾。)。
5、救護組在安管部待命。
6、警戒組在安管部待命,準備好戒嚴用的警示帶。
7、客服組在辦公室待命。
8、資料組在辦公室待命,準備相機。
9、所有參加演習的組長必須攜帶已充滿電的對講機,統一調到1頻;保持所有通信設備聯系通暢。各職能組長向消防中心匯報到位情況(按搶險疏散組、排險設備組、滅火組、救護組、警戒組、客服組、資料組順序匯報)。
(二)演習開始。
1、上午9時05分參加演習的部門人員及租戶在b1層監控中心停車坪集合,現場燃氣駐場技術員現場設備解說。
2、上午9時35分,指揮組組長用對講機宣布:xx廣場燃氣泄漏事故應急預案演習現在開始。
3、9時38分工程部:工作人員在b1-s22鋪廚房內觸發燃氣氣體感應器。
4、消防中心燃氣檢測儀聲光報警。消防中心立即利用對講機call巡樓安管部和工程部值班人員,“消防中心call安管部、工程部,b1-s22鋪燃氣探測器動作報警,請立即趕到b1-s22鋪廚房現場確認”。安管部、工程部分別應call:xxx組明白。安管部和工程部值班員分別趕到b1-s22鋪前,先關閉隨身的手機、對講機,提前打開電筒,進入廚房門口時聞到有輕微燃氣味,看到廚房內有人暈倒及燃氣管附近物品著火燃燒。立即退出到走廊安全位置通知消防中心,“call消防中心,b1-s22鋪廚房區域燃氣泄漏,燃氣管附近物品正在燃燒且廚房有人員昏迷,請求救援”。消防中心應call:“消防中心明白”。安管部***、工程部:xxx留在現場警戒,記錄出入人員,必須具體到人員個數。
5、指揮組組長:“消防中心call各職能小組:b1-s22鋪廚房發生燃氣泄漏引起著火及有員工因吸入燃氣昏迷,請各職能組分頭落實各項工作。
各職能組應call“****組明白”。(按搶險疏散組、排險設備組、滅火組、救護組、警戒組、客服組、資料組順序應call)。
6、9時45分搶險疏散組組長、搶險疏散組第一組工程部3人員到達現場,關閉所有通信工具,戴上氧氣或空氣呼吸器防毒器具進入廚房,立即關閉所有燃氣閥門(先關燃氣表前端總閥門,再關其他閥門),打開所有門;同時將中毒者背出充滿燃氣的房間,轉移b1-s22鋪門外通風處平臥。并報告消防中心;“call消防中心,中毒人員昏迷不醒需要救護人員協助及120急救支援。”消防中心應call:“消防中心明白”。并call救護組:請救護組立即趕往現場救護,同時通知120急救。”同時。第二組安管部4人(****、****、****、****)接到通知后對事故現場劃出危險區域,迅速引導就餐人員從走火梯疏散到安全地帶。
7.滅火組在各工作崗位跑到b1層監控中心位置穿好消防服,攜帶消防斧、鐵剪等裝備,戴上防煙面具乘3#貨梯趕赴b1-s22鋪廚房。
8.滅火組到達火場后分為三個小組,第一小組2人(****、****):馬上從消防栓取出水帶、水槍等并迅速鋪開、對接好,一人模擬開閘閥,另外一人緊握水槍指向模擬起火點與漏氣區域上方灑水(稀釋區域空間的燃氣濃度),一人模擬用滅火器滅火。第二小組2人(****、****):救助被困人員。第三小組2(****、****)人:從另外一個消防栓取出水帶、水槍等并迅速鋪開、對接好,一人模擬開閘閥,另外一人緊握水槍指向模擬隔離點并在區域上方灑水,建立隔離帶,防止火勢蔓延。
9.排險設備組第二組工程部xxx接到通知后趕到,xxx停車場入口5#燃氣主管關閉燃氣總閥、xxx在消防中心開啟b1層消防強排風與鮮風送入(迅速沖淡燃氣在區域的濃度)、xxx斷開b1-31配電房內b1-s22鋪電源開關。并報告消防中心:“排險設備組call消防中心,停車場入口7#燃氣主管燃氣總閥已關閉、b1-31配電房內b1-s22鋪電源開關已經斷開、已經開啟b1層消防強排風與鮮風送入,現場送風與排風設備正常”。消防中心應cal:“消防中心明白”
10.9:48同時救護組人員物業部***帶醫藥箱、安管部(***、***)帶擔架迅速趕往燃氣泄漏事故現場,用擔架將中毒人員抬到b1-s22門口空曠區域進行急救,并配合xx醫院醫護人員對傷員實施救護。
11.同時警戒組安管部(***、***)取警示帶趕往事故現場,負責事故現場戒嚴,并指揮人員離開現場登記人員數量。未經管理處同意無關人員嚴禁進入事故區域。并報告消防中心:“警戒組call消防中心,已對事故現場戒嚴。”消防中心應call:“消防中心明白。”
12.9:50分滅火組成功撲滅廚房火源,向指揮組組長報告:call消防中心,現場火源已被撲滅。消防中心應call:消防中心明白。
13.9:52排險設備組第三組工程部迅速趕往事故現場,在確認安全情況下啟動該鋪消防送排風機進行排除泄漏的燃氣,同時查找泄漏點,發現廚房北面燃氣管法蘭處膠墊破裂泄漏。立即通知消防中心,“排險設備組第三組xxxcall消防中心,煤氣泄漏點已查出,是廚房北面燃氣管法蘭處膠墊破裂泄漏,燃氣泄漏已得到控制”。消防中心應call:“消防中心明白。”排險設備組第三組人員將故障情況交由b1-s22鋪工程人員維修處理。
14.9時55分救護組完成救護任務后向指揮組組長報告:“call消防中心,搶救下來1名中毒員工傷勢嚴重,準備送往醫院搶救。”消防中心應call:“消防中心明白”
15.9:56,廚房燃氣已全部排除干凈,資料組***、***分別持相機對現場進行拍照,請示指揮組長后報保險公司。保險公司電話95590。“你好,保險公司嗎?xx廣場二樓b1-s22商鋪發生燃氣泄漏造成人員中毒事件,請求報保險。保險代碼**********”。同時,記錄報案號、時間等。報告消防中心:“資料組call消防中心,已對事故現場進行拍照,并報保險公司”。消防中心應call:“消防中心明白”。
16.9時58分在搶險疏散組確認b1-s22鋪及附近商鋪人員全部撤離到首層后,搶險組組長向指揮組組長報告:“call消防中心,b1-s22及附近商鋪人員已全部安全疏散。”消防中心call:“消防中心明白。
17.10時00分排險設備組組長向指揮組組長報告:“call消防中心,商場各設備系統恢復運作正常。
(三)演習結束。
1.指揮組組長在確認各項工作均完成后,用對講機宣布:“指揮組組長call各工作小組,燃氣泄漏中毒事件應急處理預案演習結束。”各工作小組分別回復:“xxx組明白。”
2.各組清理好現場,并收拾好動用過醫藥箱、擔架等放回原處。
3.各組長安排好各自的組員后到1樓會議室召開總結會。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇九
為保證公司煤氣中毒、燃燒、爆炸事故應急處理的快速、高效、有序進行,最大限度地減輕煤氣中毒、著火、爆炸事故造成的人身傷害和財產損失,特制定本預案。
本預案適用于云南建水縣富宇錳集有限公司煤氣回收,凈化以及使用部門。
3.1《中華人民共和國安全生產法》
3.2《云南省安全生產條例》
3.3《地下有限空間作業安全技術規范1-3部分》
3.4《建水縣富宇錳集有限公司有限空間作業安全工作規定》
3.5《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》
4.1有限空間是指封閉或部分封閉,進出口較為狹窄有限,未被設計為固定工作場所,自然通風不良,易造成有毒有害、易燃易爆物質積聚或氧含量不足的空間,有限空間作業是指作業人員進入有限空間實施的作業活動。
4.2適用于公司所屬施工區域內發生有限空間人員傷亡事故時的應急救援工作。
經過對施工生產全過程可能發生的事故類型和危害程度分析,確認如下可能發生有限空間人身傷亡事故的作業活動和作業內容等因素。
5.1風險因素
5.1.1在設備夾層、電纜夾層內的各類施工檢修作業。
5.1.2在密閉容器內進行的施工作業。
5.1.3在電纜隧道、電纜管井內的施工作業。
5.1.4在封閉的.地下室內進行的施工作業。
5.1.5其它類型的有限空間內的作業。
5.3事故可能的類型或后果:
5.3.1中毒事故、缺氧窒息事故、爆炸事故等。
5.4事故危害
5.4.1中毒事故危害范圍及后果,其危害范圍主要涉及到在有限空間作業環境中的作業人員、監護人員、救援人員;其危害后果主要會導致中毒人員昏迷及死亡(根據可能存在的危險物質)。
5.4.2發生缺氧窒息事故,其危害范圍主要涉及到在有限空間作業環境中的作業人員、監護人員、救援人員;其危害后果主要會導致中毒人員昏迷及死亡(根據有限空間氧氣含量及消耗量的不同,其后果有輕有重)。
5.4.3可燃氣體爆炸事故,其危害范圍主要涉及到在有限空間作業環境中的作業人員、監護人員、救援人員;其危害后果主要會導致作業人員燒傷、燙傷等昏迷及死亡(根據可能存在的危險物質)
5.4.4有害氣體缺氧、中毒是指人們在井池和管道等內作業過程中,吸入了殘留的混合性氣體而引起的急性全身性中毒。中毒較輕者表現為頭痛、頭暈;中度中毒者可見面部潮紅,心跳加快,出汗較多;重度中毒者病情比較險惡,如出現深度昏迷,體溫升高,脈搏加快,呼吸急促,同時出現大小便失禁等。有毒氣體經肺泡進入血液,很快與體內紅細胞相結合失去運輸氧的能力,造成缺氧血癥,同時還能抑制呼吸,導致一系列中樞神經癥狀。倘若上述環境空氣中所含甲烷濃度高,使氧氣含量下降,這類病人如搶救不及時,就會使人發生窒息,嚴重者會導致死亡。有些病人雖經搶救脫險,也難免留下健忘及精神障礙等后遺癥。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十
1、應急處理?組:在趕往現場前,應?先關閉移動電話、傳呼機、對講機等通訊?具,到達泄露地點后,切記不能按門鈴,同時通知供?部門、消防部門要求協助。
2、廚師主管:發現燃?灶、開關和管道漏?,應?即關上總開關,停?使?燃?。并?即打開門窗,使空?流通,驅散燃?并通知燃?公司進?檢查。
3、?堂管理?員:收到燃?泄漏報告后,嚴禁?種進?,嚴禁開、關電燈,拉、合電閘,嚴禁敲擊?屬器具和抽煙點?,以免將事故進?步擴?,否則將引起爆炸和燃燒。
4、?堂主管:當夜晚發?燃?泄漏時,在趕往現場檢查時應??電筒檢查,鞋底不能帶有?屬?,以免與?泥地磨擦產??花,引起燃?爆炸。
5、?堂管理?員:當發現燃?管道有泄漏,若裂縫較?時及時采取臨時措施?膠布或??皂、肥皂將漏?處封堵,并及時關閉輸?閥門,?即請燃?公司進?檢查、維修。
7、現場?員:匯報情況或協助調查時,應講清楚燃?泄露的原因、范圍、已采取的措施等。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十一
公司一旦發生天然氣泄漏或燃爆,針對可能造成的嚴重后果及災害,搶險工作立足于依靠自救力量迅速有效地把災害控制在初起階段,快速將人員撤離至安全區,防止燃爆,消除泄漏。
總指揮:總經理。
副總指揮:工程安保總監。
成員:餐飲部、事故發生所在部門領班以上骨干力量和部分義務消防員。
1、發現事故者應在第一時間向大堂副理、消防中心、值班經理報告。
2、操作人員應當立即關閉天然氣總閥(掛有標牌)或各分閥(掛有標牌)。
3、若天然氣泄漏無法控制,應急指揮領導小組應當立即撥打“119”和天然氣搶修電話報警,并宣布單位進入應急狀態,應急小組立即實施救援行動。
4、戰斗小組應當根據泄漏影響規模立即劃出警戒區,疏散小組引導危險區域的所有人員撤離至上風向的安全區域。
5、疏散小組應當阻止一切車輛及無關人員進出公司,有效制止附近機動車輛發動。任何人在警戒區域內不得使用手機、對講機、開關電源等一切可能發出火星的電器設備。
6、危險區域人員有條件的應當用濕毛巾捂住口、鼻。
7、排險搶修小組和外部救援人員立即對設施進行搶修。
8、醫療救護小組應當對中毒者或受傷者開展救治。對中毒或受傷嚴重者送醫院搶救,或打120求援。
9、如發生閃爆,應嚴格按照公司“滅火應急預案”進行處理。
10、將事故情況及時向上級主管部門報告。
為迅速、有效地處理蒸汽泄漏事故,防止人員傷害發生,減少對周邊環境造成環境影響及損失,特制定蒸汽泄漏事故應急預案。
1、蒸汽泄漏事故是指飯店蒸汽系統管道、閥門、壓力容器在、疏水器、電鍋爐及附件等出現故障發生蒸汽泄漏,造成一定影響的事故。
2、工程部報修值班人員接到漏汽報修后應立即通知維修人員直到現場,初步判斷漏汽原因,并通知綜合水暖組領班或工程部總值班。
3、維修人員根據現場情況采取必要措施控制蒸汽泄漏,現場加設警示標志,防止人員、設備出現更大損失,造成人員傷害的及時進行救治。
4、工程部綜合水暖領班或總值班接到漏汽通知后應立即趕到現場,指揮、協助維修人員進行搶修,漏汽無法控制需停供蒸汽的,由綜合水暖領班或工程部總值班報請工程部經理或飯店總值班同意后通知綜合水暖組運行值班人員停供相應區域蒸汽,并通知可能受到影響的相關部門。
5、維修時應首先確認管道、設備內的蒸汽余量,確定沒有壓力后方可施工,維修部位應局部降溫,防止燙傷。
6、維修現場應確保有良好通風,防止高溫環境下作業出現危險。
7、維修完成后及時恢復供汽,做好現場清理。
8、查找事故原因,總結教訓,對其它可能出現相同故障的部位進行檢查,消除設備設施的隱患。
1、泄漏區的電氣設備不能隨意開關,應保持原狀,避免產生火花;
2、迅速撲滅各種明火,停止焊接等明火作業;
3、不得使用金屬工具,以免產生火花,不得穿著帶釘鞋和化纖衣服;
4、在氣體擴散區停止使用電話、手機等通訊工具;
5、冷卻高溫設備、物體;
6、警戒區內禁止車輛通行,防止排氣筒火星和吸煙明火;
7、當天然氣大范圍泄漏時,應及時擴大警戒區域,并迅速向周圍單位、居民區發出險情信號,要求撲滅明火、切斷電源、迅速撤離。
1、使用天燃氣時對環境要求:
燃氣設備應設置在具有耐火、防火性能好的廚房內。房內不得堆放易燃、易爆物品,不能有第二種火源,要保證用氣環境的通風換氣。
2、天然氣、燃燒廢氣的成份及其對人體的危害有哪些?
(1)一氧化碳(co)。
一氧化碳是無色無味,具有微臭的氣體,它是天然氣不完全燃燒的產物。空氣中一氧化碳濃度不得大于0.0024%,一氧化碳對人體危害極大,它與人體內血紅蛋白的結合力大于氧的結合力,會造成人體組織缺氧,從而使人發生窒息,嚴重時引起內臟出血、水腫及壞死。由于一氧化碳的特性所致,使人難以覺察它的存在。當中毒后發生頭暈、惡心等癥狀時,即使能意識到是一氧化碳中毒,但往往已經喪失控制行動的能力,不能打開窗通風或呼救。此時若不被人發現,發生死亡事故的可能性很大。
(2)二氧化碳(co2)。
二氧化碳是無臭而帶酸味的無色氣體,是天然氣燃燒后的產物。二氧化碳具有麻醉作用,能刺激皮膚和粘液膜。二氧化碳在新鮮空氣中含量為0.04%,對人體無害。當燃燒廢氣充滿室內未補償新鮮空氣時,室內二氧化碳增加,氧含量相對減少,會使人發生窒息。
(3)甲烷(ch4)。
天然氣的主要成份就是甲烷。甲烷對人的生理無害,但有窒息作用。當其在空氣中濃度達到10%時,可使人窒息死亡。空氣中天然氣(甲烷)含量達到5-15%時,遇著火源會發生爆炸。
3、燃氣管道、設施為什么不能封閉起來?
天然氣的管道、閥門、計量表等設施,需要經常檢查、定期的保養。如果將這些設施封閉起來,給檢查維修帶來不便,發生漏氣事故不能及時發現,聚集密閉環境里的天然氣,極易發生火災、爆炸事故。
4、連接燃具的膠管有哪些規定?膠管使用時間長,容易老化裂口而漏氣,發生事故,所以使用軟管應盡可能短。一般規定不宜超過兩米,且不能穿墻。應隨時檢查膠管情況,如有老化現象,及時更換新管。
5、怎樣檢查用氣設施的漏氣。
當懷疑氣管、閥門等漏氣時,可按下述步驟處理:
(1)將燃具(如:灶、熱水器等)全部關閉,觀察計量氣表最后一位數字,經長時間仔細觀察應無走動現象。
(2)用肥皂水或高泡洗衣粉水刷在閥門、管道、接頭等處,如有鼓泡現象,則有漏氣點。
(3)關閉計量氣表前面進氣閥門,請天然氣公司維修人員修理。
(4)不得用明火查漏。
(1)接到停氣通知或發現突然停氣,應關閉用氣設備閥門,以免來氣后,未燃燒的天然氣泄漏到室內。設備老化、損壞也可能造成天然氣泄漏。
(2)發現室內泄漏大量天然氣時,首先應設法切斷氣源,打開門、窗,降低空氣中天然氣濃度,然后通知天燃氣公司維修人員處理。不可使用燃具,不能開關電燈,杜絕室內產生火花,以防泄漏氣體燃燒爆炸。
7、怎樣進行中毒人員的救護?
發現有人天然氣中毒時,應先關斷氣源,打開門窗通風換氣,迅速將中毒人員抬離中毒環境,實施人工呼吸,及時送醫院搶救。
使用天然氣中毒時的癥狀如下:
輕度:頭昏、太陽穴發脹。
中度:頭昏、眼球脹痛、惡心、四肢無力,坐臥不安。
嚴重:昏迷、呼吸困難、休克、缺氧窒息死亡。反復慢性中毒,會使人健康狀況變差,記憶力減退。
8、為什么燃氣管道、設施經統一安裝驗收后不能任意改動燃氣管道?燃氣管道設備的安裝,都是嚴格按照國家有關技術規范設計、安裝、檢驗后才投入使用,以確保供、用氣設施的嚴密性及使用安全性。未經天然氣公司專業人員現場勘察、整改、檢驗,用戶私自移動管線、設施的安裝位置,其嚴密性、安全性和耐用性都無可靠保障。所以,用戶的用氣環境改變或需要對天然氣設施進行整改,必須按程序在天然氣公司申請辦理,統一整改驗收。用戶不得擅自移動燃氣設施及擴大用氣范圍,改變用氣性質。
文檔為doc格式。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十二
為了建立健全我校突發煤氣中毒安全事故應急救援體系和運行機制,有效預防、積極應對和及時控制,提高處置事故的能力,最大限度地減少煤氣中毒事故,保障師生身體健康和生命安全,特制定本預案。
1、堅持統一領導、分級負責、多方協調、各方聯動的原則。
2、堅持群防群控、監測分析、及時整改的原則。
3、堅持早發現、早報告、早控制、早求援的原則。
4、堅持快速反應、高效處置、善后處理、合理安撫的原則。
1、我校成立防煤氣中毒安全事故應急搶險組,由校長任組長,分管安全的老師任副組長,各班班主任為成員。
2、應急搶險組成員主要職責。
(1)組長:領導組織、協調、督查事故求援工作。
(2)成員:承擔應急的具體工作,實施營救受害師生,并做好其他善后事宜。
1、加強日常的調查和監管:對學校取暖設備進行全面排查,對所有住宿房的通風進行全面檢查,通過各種方式對師生進行宣傳教育。值班教師每天晚上息燈時要對學生宿舍進行細致的觀察。
2、建立及時報告制度:在盡快的時間內將事故發生的時間、地點、事故程度、電話報告上級單位。
1、善后處置:做好受害人員處置、家屬安撫等工作,盡快消除事故影響,妥善安置和慰問受害師生,恢復正常教學秩序,保證校園及社會穩定。
2、總結經驗教訓,提出建議,完成總結報告并及時上報。
3、學校定期與不定期相結合形式開展防煤氣中毒安全事故的應急演練,檢查和強化應急準備,協調應急能力,不斷完善應急預案。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十三
為應對突發性天然氣泄漏迅速有序地組織和恢復供氣,保證用氣暢通,促進事故應急工作的制度化和規范化,依據國家相關法律法規,結合學院實際情況,制定本預案。
天然氣泄漏時,當空氣中的濃度達到25%時,可導致人體缺氧而造成神精系統損害,嚴重時可表現呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。
1.天然氣泄漏的原因:
(1)閥門墊片損壞,出現裂縫,引起泄漏。
(2)壓力表損壞。
(3)管道破裂。
2.天然氣泄漏的特點:
天然氣是一種易燃易爆氣體,具有易燃、可燃氣體的雙重性,比空氣輕。
如發生泄漏能迅速四處擴散,引起人身中毒、燃燒和爆炸。
組長:xxx。
副組長:分管院領導。
在處理天然氣泄漏時,應根據其泄漏和燃燒特點,迅速有效地排除險情,避免發生爆炸燃燒事故。在處理天然氣泄漏,排除險情的過程中,必須貫徹“先防爆,后排險”的指導思想,堅持“先控制火源,后制止泄漏”的處理原則,靈活運用關閥斷氣,堵塞漏點,善后測試的處理措施。
(1)天然氣的性質和泄漏規律:擴散的氣體遇到火源即可發生燃燒和爆炸。一旦發生爆炸,將對人們的生命財產安全帶來更大的災害。因此,在處理泄漏的過程中,必須堅持防爆重于排險的思想。
由于現場人員走動,鐵器摩擦等因素易產生火花,勢必造成擴散的天然氣燃燒爆炸,不僅排險人員的生命安全受到威脅,而且周圍的建筑物將遭到毀壞。
(2)設置警戒區,禁止無關人員進入;嚴禁車輛通行和禁止一切火源,如禁止開關泄漏區電源。
(1)天然氣一旦發生泄漏,排險人員到達現場后,主要任務是關掉閥門,切掉氣源,如果是閥門損壞,可用麻袋片纏住漏氣處,或用大卡箍堵漏,更換閥門。若是管道破裂,可用木楔子堵漏。
積極搶救人員,讓窒息人員立即脫離現場,到戶外新鮮空氣流通處休息。有條件時應吸氧或接受高壓氧艙治療,出現呼吸停止者應進行人工呼吸,呼吸恢復后,立即轉運至附近醫院救治。
(2)及時防止燃燒爆炸,迅速排除險情。現場人員應把主要力量放在各種火源的控制方面,為迅速堵漏創造條件。對天然氣已經擴散的地方,電器要保持原來的狀態,不要隨意開或關;對接近擴散區的地方,要切斷電源。
(3)用開花水槍對泄漏處進行稀釋、降溫。
(4)對進入天然氣泄漏區的排險人員,嚴禁穿帶釘鞋和化纖衣服,嚴禁使用金屬工具,以免碰撞發生火花或火星。
1.立即將泄漏區周圍至少隔離50米。
2.撤離非指派人員。
3.停留在上風向。
4.不要進入地勢低洼地區。
1.小火用干粉滅火器或二氧化碳滅火器滅火。
2.大火用噴水或噴水霧。
3.在確保安全的前提下,要把盛有可燃氣的容器運離火災現場。
1.將患者移到新鮮空氣處。
2.迅速送往急救中心。
3.如果患者停止呼吸,應進行人工呼吸。
4.如果出現呼吸困難應進行吸氧。
5.脫去并隔離受污染的衣服和鞋子。
6.保持患者溫暖和安靜。
7.應讓醫務人員知道事故中涉及的有關物質,并采取自我防護措施。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十四
(1)統一指揮事故發生后的應急救援處理。(2)負責向項目處、項目部領導匯報事故情況。(3)負責聯系當地醫院、公安、消防等有關部門,進行事故現場各部門之間的協調等工作。
3.2.2副組長職責。
(1)負責事故現場的應急救援指揮工作。(2)負責與組長、各救援部門之間的聯系。(3)負責應急救援預案的實施,并進行監督。3.2.3組員職責(1)協助副組長對事故現場的應急救援處理。(2)負責事故應急救援預案的具體實施。(3)負責指揮事故應急救援狀態下的生產和物資投入使用。(4)負責事故現場的安全監護工作。(5)負責事故應急救援物資的供應。(6)負責向副組長反映救援物資使用情況。
4、應急處理程序(1)發生化學危險品泄漏事故后,發現者立即報告應急救援小組組員。(2)組員立即匯報組長。(3)組長立即組織人員趕赴事故現場,同時準備好車輛等搶救物資。(4)立即將遭化學危險品泄漏事故傷害的患者送往醫院進行搶救。(5)如發生大范圍化學危險品泄漏事故時,立即撥打急救電話120、119,請專業人員來現場進行急救。(6)組長負責向上級領導匯報和對外救援聯系。(7)組長組織人員和車輛,對遭受化學危險品泄漏事故的患者邊救治邊送往醫院搶救。(8)應急救援小組組員在事故發生后,立即疏散場內無關人員,并禁止與應急救援無關車輛和人員的進入,防止造成人員傷亡和交通堵塞。
5、物資儲備。
6、通訊錄。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十五
控制變壓器油泄漏,減少事故中變壓器油損耗,確保無環境污染和設備安全運行。
2、適用范圍。
本應急預案適用于有變壓器油的生產埸所、各變電站內、倉庫對變壓器油控制。
3、職責。
3.1生技部負責組織、協調與應急預案相關的工作,各生產單位或部門,要制訂緊急情況安全管理制度,監督相關規程、制度、措施的實施。
3.3檢修單位負責緊急情況的臨時檢修、事故性搶修工作。
4.2如果油位下降快,應立即向調度匯報,申請退出變壓器,并設好圍欄、懸掛標示牌,疏散現場財物;并向主管生產的副局長、生產技術部和本單位領導匯報。
4.3一旦發生變壓器油泄漏,不得有明火靠近,且嚴格按《消防管理制度》執行。
4.4檢修單位應指定專人負責搶修現場指揮,運行單位積極配合。
4.5檢修單位的現場指揮,要指定人員準備好搶修的工具、器具等。
4.6運行人員應加強對設備的監督及巡視。
4.7做好安全措施后,檢修單位及時組織搶修人員進行查漏、堵漏;在搶修過程中,應具備下列措施:
4.7.2搶修過程中嚴格按《電業工作安全規程》執行。
我公司自來水生產使用液氯進行消毒,經濟有效,在自來水行業普遍使用。氯氣屬第2.3類劇毒氣體,在使用過程中存在著泄漏、爆炸的可能性。我公司目前使用的是液態氯,采用鋼瓶裝,每瓶凈重1噸,共儲用1瓶。投氯室安裝有報警裝置和氯氣泄漏應急水幕噴淋裝置。
1.4氯氣的特性。
氯是一種黃綠色具有強烈刺激性味的氣體,,液化后為黃綠色透明液體,高毒,對環境有嚴重危害,對水體可造成污染。氯對人體的危害主要表現在對上呼吸道粘膜的強烈刺激,可引起呼吸道燒傷,急性肺水腫等,從而引發肺和心臟功能急性衰竭。氯氣的密度是空氣的2.48倍,本品不燃,但可助燃。
1.5預警分級。
結合我公司氯氣使用量小的實際,根據氯氣泄漏事故的嚴重程度,分為一般泄漏事故和重大泄漏事故兩級。一般泄漏事故是指我公司能夠自行處理、未出現人員傷亡和未危及周圍群眾安全的情況;重大泄漏事故是指出現有人員傷亡或危及周圍環境安全的情況。
1.6應急處理的主要任務。
組織營救受害人員,迅速控制危害源,維護救援現場秩序,對事故的危害進行監察、處理,消除危害后果,恢復正常生活生產秩序。
1.7工作原則。
遵循“統一領導,分級負責,協同作戰,快速反應”的.原則,堅持把保障人生安全為要點,最大限度地減少或避免事故造成的人員傷亡和其它危害。
2.應急處理的組織機構與職責。
2.1應急領導機構。
公司設立氯氣泄漏事故應急救援指揮中心,是應急救援領導機構。
指揮長:
副指揮長:
成員:
2.2領導小組機構職責。
(1)統一指揮、領導氯氣泄漏事故應急救援工作,負責啟動重大氯氣泄漏事故應急救援預案,作出救援決策。
(2)調動各應急救援力量和物資,及時掌握事故現場態勢,對救援工作進行督察和指導。
(3)在必要時,向上級請示啟動更高一級救援預案和向本級批準本預案的終止。
2.3應急救援指揮中心設辦公室,辦公室設在公司辦公室,公司辦公室擔任指揮中心辦公室主任,成員由各部門負責人以及具有危險化學品相關專業技術知識的專業人員組成。
2.4指揮中心辦公室的主要職責。
(1)負責本預案編制和修訂的起草工作;
(3)及時向公司應急指揮中心和上級有關部門報告;
(4)掌握現場態勢,收集信息,組織事故原因分析工作;
2.5應急搶險的主要部門及職責。
凈水廠負責搶險現場設備、器具的操作使用;
用水所、安裝部負責現場搶險的實施;
倉管部負責應急材料、器具的提供;
辦公室負責協調、信息的收集和對外聯絡工作;
工會、各辦事處協助搶險的實施和其它協調工作。
3.運行機制。
建立完善的氯氣泄漏事故預警、報告、處置機制,在縣應急領導機構的統一指揮下,充分履行各部門職責,團結協作,高效運轉,做好各類突發事件的預警、報告、處置工作。
3.1預警機制。
對于氯氣的安全使用,要切實加強日常的操作管理,及時掌握氯氣的使用和設備設施運行等情況,嚴格按操作規程操作,加強巡查和認真記錄,出現非正常情況提前預警,逐級匯報。
3.2報告制度。
(1)情況報告。
應急領導機構成員必須保持信息暢通,遇突發事件,立即響應;確定事件真實狀況后準確逐級上報,報告內容必須客觀真實,不得主觀臆斷,并對事故進展情況定期續報;確保上報情況及時、準確。
(2)、報告主要內容。
發生事故的時間、地點、事故性質、簡要經過、影響范圍、事故發展趨勢、已經采取的措施和需要協助搶救的相關部門等。
(3)、終止程序。
由上級有關部門或應急領導機構根據事件處置進展情況決定是否終止程序。
3.3信息發布。
對供水中的突發事件,要根據其類別和性質由縣政府決定發布范圍及形式。發布信息要注意最大限度穩定群眾的恐慌心理,避免社會震蕩。
3.4事故的預防。
(1)加強對液氯使用的安全管理,實行專人負責制,嚴禁無證操作,液氯的進庫、領用、使用必須按規定嚴格登記,加強崗位巡查,密切注意氯氣的使用狀況,控制氯瓶剩余氯量,嚴禁將瓶內液氯全部用完。
(2)嚴格按照操作規程操作,嚴禁任何違反操作規程行為。搬運氯瓶要小心輕放,不能讓氯瓶胡亂滾動,更不能讓氯瓶從車上直接滾下。嚴禁以硬物敲擊氯瓶。
(3)儲存液氯瓶的庫房不得混存其它貨物,確保通風設備完好。保持庫房內干燥整潔,空氣流通,走道通暢。
(4)設置防毒面罩2-3套,確保面罩完好;保持石灰池液位,保證水幕噴淋裝置完好。應備有“解毒糖漿”或片糖、尖形竹簽、維修工具等,以應急用。
3.5應急處置。
一般泄漏事故的應急處置,由揚帆供水公司實施,重特大泄漏事故的應急處置,由縣政府應急機構統一指揮。
屬氯氣瓶泄漏,能夠用竹簽等嵌塞的可用竹簽嵌塞處理,不能嵌塞的,立即啟動應急水幕裝置,用大量的自來水噴淋,同時將氯鋼瓶推進水池(石灰池)中。
(2)氯氣大量泄漏,立即啟動應急水幕裝置,采用大量自來水噴淋,同時將氯鋼瓶推進水池(石灰池)中,開啟自來水噴淋器沖淋,排散剩余氣體。
(3)遇氯氣鋼瓶發生爆炸事故,立即啟動應急水幕噴淋裝置,用大量自來水噴淋、沖洗,同時開啟室內抽風裝置,排散剩余氣體。必要時,請消防大隊等有關部門支援。
(4)如發生人員受傷,迅速將受傷人員移離到上風方向,盡量遠離現場,脫去被污染的衣著,用大量的自來水沖洗15分鐘,同時撥打120急救,送醫院就醫。如受傷者呼吸心跳停止,應立即進行人工呼吸和胸外心臟按壓術。
(5)受到輕微感染者,可飲解毒糖漿進行解毒。
(6)氯氣泄漏情況特別嚴重,影響到周圍環境時,請示上級應急部門,組織疏散周圍群眾和物資轉移。
(7)在以上應急處理的同時,應立即報告公司應急領導機構和上級應急組織。
4.應急保障措施。
為切實保障氯氣泄漏事故得到妥善處置,各參與部門必須協調配合,全力支持。
揚帆供水公司要配備健全的防氯氣泄漏應急物資、器具,一旦發生險情,所有應急設施能及時投入作用。
5.宣傳及培訓。
為確保發生氯氣泄漏事故時能夠高效有序地開展救援工作,水廠要在平時結合自身的工作,加強宣傳和學習應對突發事件的相關知識,并要在日常操作中有針對性地培訓應急技能,每年有至少1次的應急演練。
6.獎懲。
在氯氣泄漏事故應急處置過程中,對有突出貢獻的部門和個人,將給予精神和物質獎勵,對事件責任人和遇突發事件處理不當造成重大損失及嚴重后果的當事人、責任人將給予處分或依法追究法律責任。
7.其它。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十六
控制變壓器油泄漏,減少事故中變壓器油損耗,確保無環境污染和設備安全運行。
本應急預案適用于有變壓器油的生產埸所、各變電站內、倉庫對變壓器油控制。
3.1生技部負責組織、協調與應急預案相關的工作,各生產單位或部門,要制訂緊急情況安全管理制度,監督相關規程、制度、措施的實施。
3.3檢修單位負責緊急情況的臨時檢修、事故性搶修工作。
4.2如果油位下降快,應立即向調度匯報,申請退出變壓器,并設好圍欄、懸掛標示牌,疏散現場財物;并向主管生產的副局長、生產技術部和本單位領導匯報。
4.3一旦發生變壓器油泄漏,不得有明火靠近,且嚴格按《消防管理制度》執行。
4.4檢修單位應指定專人負責搶修現場指揮,運行單位積極配合。
4.5檢修單位的現場指揮,要指定人員準備好搶修的工具、器具等。
4.6運行人員應加強對設備的監督及巡視。
4.7做好安全措施后,檢修單位及時組織搶修人員進行查漏、堵漏;在搶修過程中,應具備下列措施:
4.7.2搶修過程中嚴格按《電業工作安全規程》執行。
4.8搶修結束后,應清理泄漏現場,盡快恢復送電,并交待運行維護的注意事項。
4.9如因變壓器油泄漏,已造成環境污染時,應由生產技術部制訂補救措施方案,生產單位依據方案執行。
《電業安全工作規程》。
檢修記錄。
缺陷通知單。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十七
為應對突發性天然氣泄漏迅速有序地組織和恢復供氣,保證用氣暢通,促進事故應急工作的制度化和規范化,依據國家相關法律法規,結合學院實際情況,制定本預案。
天然氣泄漏時,當空氣中的濃度達到25%時,可導致人體缺氧而造成神精系統損害,嚴重時可表現呼吸麻痹.昏迷.甚至死亡。
1.天然氣泄漏的原因:
(1)閥門墊片損壞,出現裂縫,引起泄漏。
(2)壓力表損壞。
(3)管道破裂。
2.天然氣泄漏的特點:
天然氣是一種易燃易爆氣體,具有易燃.可燃氣體的雙重性,比空氣輕。
如發生泄漏能迅速四處擴散,引起人身中毒.燃燒和爆炸。
組長:xxx
副組長:分管院領導
在處理天然氣泄漏時,應根據其泄漏和燃燒特點,迅速有效地排除險情,避免發生爆炸燃燒事故。在處理天然氣泄漏,排除險情的過程中,必須貫徹“先防爆,后排險”的指導思想,堅持“先控制火源,后制止泄漏”的處理原則,靈活運用關閥斷氣,堵塞漏點,善后測試的處理措施。
1.處理天然氣泄漏的指導:
(1)天然氣的性質和泄漏規律:擴散的氣體遇到火源即可發生燃燒和爆炸。一旦發生爆炸,將對人們的生命財產安全帶來更大的災害。因此,在處理泄漏的過程中,必須堅持防爆重于排險的思想。
由于現場人員走動,鐵器摩擦等因素易產生火花,勢必造成擴散的天然氣燃燒爆炸,不僅排險人員的生命安全受到威脅,而且周圍的建筑物將遭到毀壞。
(2)設置警戒區,禁止無關人員進入;嚴禁車輛通行和禁止一切火源,如禁止開關泄漏區電源。
2.天然氣泄漏的處理方法
(1)天然氣一旦發生泄漏,排險人員到達現場后,主要任務是關掉閥門,切掉氣源,如果是閥門損壞,可用麻袋片纏住漏氣處,或用大卡箍堵漏,更換閥門。若是管道破裂,可用木楔子堵漏。
積極搶救人員,讓窒息人員立即脫離現場,到戶外新鮮空氣流通處休息。有條件時應吸氧或接受高壓氧艙治療,出現呼吸停止者應進行人工呼吸,呼吸恢復后,立即轉運至附近醫院救治。
(2)及時防止燃燒爆炸,迅速排除險情。現場人員應把主要力量放在各種火源的控制方面,為迅速堵漏創造條件。對天然氣已經擴散的地方,電器要保持原來的狀態,不要隨意開或關;對接近擴散區的地方,要切斷電源。
(3)用開花水槍對泄漏處進行稀釋.降溫。
(4)對進入天然氣泄漏區的排險人員,嚴禁穿帶釘鞋和化纖衣服,嚴禁使用金屬工具,以免碰撞發生火花或火星。
1.立即將泄漏區周圍至少隔離50米。
2.撤離非指派人員。
3.停留在上風向。
4.不要進入地勢低洼地區。
1.小火用干粉滅火器或二氧化碳滅火器滅火。
2.大火用噴水或噴水霧。
3.在確保安全的前提下,要把盛有可燃氣的容器運離火災現場。
1.將患者移到新鮮空氣處
2.迅速送往急救中心
3.如果患者停止呼吸,應進行人工呼吸
4.如果出現呼吸困難應進行吸氧
5.脫去并隔離受污染的衣服和鞋子
6.保持患者溫暖和安靜
7.應讓醫務人員知道事故中涉及的有關物質,并采取自己防護措施。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十八
合成氨裝置脫碳溶液的泄露具有對現場人員造成燒傷和對環境造成污染等危害。應采取相應的救援措施來控制溶液的泄露。
(1)事故第一發現者首先報告班值長;
(2)班值長組織人員在視泄露情況進行先期處理的情況下,立即報告調度,并向裝置主任和車間負責人報告,并采取一切辦法切斷事故源。
(3)裝置主任到達現場后,視泄露可控情況報告調度啟動部分或全系統緊急停車程序,防止事故的擴大。
(5)調度接到報警后,應迅速要求車間查明外泄部位(裝置)、泄露物質和原因,下達按生產線應急救援預案處置的指令,同時發出警報,報告應急中心,通知消防隊和各專業救援隊伍迅速趕往事故現場。
(6)車間應迅速查明事故發生源點、泄漏部位和原因,凡能經切斷物料或倒槽等處理措施而消除事故的,則以自救為主。如泄漏部位自己不能控制的,應向公司指揮部報告并提出堵漏或搶修的具體措施。
(7)應急中心、生產部、安全部、到達事故現場后,會同發生事故的單位,在查明物質泄漏部位和范圍后視能否控制,由公司應急中心指揮部做出局部或全部停車的決定,方案決定后由車間負責人向事故裝置主任和班值長下達,車間應急組長帶領班組應急人員迅速執行。
(1)急救要點:急救前,急救人員應佩戴好勞保用品,并有專人監護;如果現場有人被堿燒傷,應將受傷者撤離危險區域,現場采取急救措施后迅速送醫院就醫。
現場泄漏點處理好后,方可解除隔離區域的警戒,準備恢復生產。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇十九
合成氨裝置脫碳溶液的泄露具有對現場人員造成燒傷和對環境造成污染等危害。應采取相應的.救援措施來控制溶液的泄露。
2.應急方法步驟。
(1)事故第一發現者首先報告班值長;
(2)班值長組織人員在視泄露情況進行先期處理的情況下,立即報告調度,并向裝置主任和車間負責人報告,并采取一切辦法切斷事故源。
(3)裝置主任到達現場后,視泄露可控情況報告調度啟動部分或全系統緊急停車程序,防止事故的擴大。
(5)調度接到報警后,應迅速要求車間查明外泄部位(裝置)、泄露物質和原因,下達按生產線應急救援預案處置的指令,同時發出警報,報告應急中心,通知消防隊和各專業救援隊伍迅速趕往事故現場。
(6)車間應迅速查明事故發生源點、泄漏部位和原因,凡能經切斷物料或倒槽等處理措施而消除事故的,則以自救為主。如泄漏部位自己不能控制的,應向公司指揮部報告并提出堵漏或搶修的具體措施。
(7)應急中心、生產部、安全部、到達事故現場后,會同發生事故的單位,在查明物質泄漏部位和范圍后視能否控制,由公司應急中心指揮部做出局部或全部停車的決定,方案決定后由車間負責人向事故裝置主任和班值長下達,車間應急組長帶領班組應急人員迅速執行。
3.現場急救。
(1)急救要點:急救前,急救人員應佩戴好勞保用品,并有專人監護;如果現場有人被堿燒傷,應將受傷者撤離危險區域,現場采取急救措施后迅速送醫院就醫。
4.生產恢復。
現場泄漏點處理好后,方可解除隔離區域的警戒,準備恢復生產。
煤氣泄漏應急預案(精選20篇)篇二十
為及時處理重特大燃氣泄漏事故,特制定本預案。
本預案適用于本市發生的重特大燃氣泄漏事故。
建立由市政府分管領導任組長,市規劃建設局.環保局.公安局.衛生局.質監局.民政局.供電局.消防大隊以及事故發生地鎮政府(街道辦事處)負責人為成員的市重特大燃氣泄漏事故處理領導小組,統一組織.協調.指揮事故現場的搶險救護工作。領導小組下設搶修排險組.治安保衛組.救護安置組.事故調查組.善后處理組等應急處理小組。
各應急處理小組職責如下:
(一)搶修排險組:制定搶修.排險方案,實施搶修排險,制止燃氣泄漏,開展現場防火.滅火.防爆工作。
(二)治安保衛組:負責現場治安保衛.危險區域警戒,指揮疏散.轉移群眾,維護現場秩序。
(三)救護安置組:組織醫療救護隊伍,及時搶救受傷.中毒人員。
(四)事故調查組:負責對事故發生原因.人員傷亡.財產損失等情況進行調查。
(五)善后處理組:負責事故傷亡人員的醫療鑒定.理賠工作,以及死亡人員的善后處理等工作。
出現下列情況之一的,事故單位應在采取搶修排險措施和搶救傷員的同時,立即報告市消防大隊.市規劃建設局.市政府值班室。
(一)燃氣企業主要儲存設施發生嚴重泄漏的;
(二)燃氣設備.設施故障導致燃氣大面積進入用戶家庭,造成人員傷亡的;
(三)商業街區.居民住宅密集區燃氣管道泄漏,嚴重危及安全的;
(四)由于燃氣泄漏造成火災.爆炸事故,導致人員傷亡和重大財產損失的。
重特大燃氣泄漏事故發生后,各應急處理小組應迅速趕赴現場進行搶險救護,各有關部門要相互支持,密切配合。
(一)公安部門應組織警力在現場設立警戒線,做好現場治安保衛和警戒工作,并協助有關部門搶救傷員。
(二)規劃建設.消防等部門應迅速到達事故現場,積極開展防火.滅火.防爆和搶險阻漏工作。
(三)醫療衛生部門要及時對事故受傷人員進行緊急搶救.治療。
(四)供電部門對事故現場要采取斷電.燈火管制措施,在夜間要確保事故現場搶修照明。
由市規劃建設局牽頭,市公安局.安全生產委員會辦公室.質監局.消防大隊配合,負責對事故進行調查,寫出事故調查報告。
本預案由市規劃建設局負責解釋。
本預案自發文之日起實施。