電氣安全技術解析大全(12篇)篇一
1、參加檢修人員必須熟悉供電系統設備原理,明確檢修的目的和項目,聽從檢修負責人的指揮,保質、保量、按時完成任務,凡飲酒、患病及精神不佳者,不得參加檢修。
2、嚴格執行停、送電制度,對有人值班變電所,嚴格執行工作票和操作票制度,停、送電時由負責人送票到變電所,值班人員憑工作票,經查對無誤后方可按票操作,嚴禁他人送電,對無人值班變電所,由施工負責人憑工作票指派有專業經驗的電工操作,并由專人監護。
3、嚴格執行停、送電制度,操作時,一人操作,一人監護,停電后,驗電,放電,短路,接地,閉鎖,并掛“有人工作,嚴禁合閘”牌。
4、嚴格執行工作許可制,值班人員操作完畢,并完成工作中規定的安全技術措施,檢查無誤后方可準許工作班工作,施工負責人得到準許工作指示,并確定所有該停電的線路設備返送電電源均已拉開,完成工作票要求的安全技術措施后,將工作班人員工作地點,任務,分組情況,記錄到變電所專用記錄本內,方可向工作人員下達許可命令。
5、嚴格執行工作終結制度,工作負責人必須檢查工作地點,確保無遺留物,通知全部人員撤離,拆除接地線,檢查無誤后,向工作許可人員匯報,然后持工作票和檢修終結報告,向值班人員匯報。
6、嚴格執行一人操作,一人監護制度,線路設備檢修前,必須再一次核實線路,并再次驗電,放電,接地,短路。
7、工作前清理現場5米以內雜物,負責人必須指明哪路已停電,哪路已帶電,以及工作中注意事項。
8、電氣作業人員工作前嚴禁喝酒,在負責人布置工作人員分工、講述措施、注意事項、指派各小組監護人等工作時,必須認真聽,細心記,并在檢修任務書上簽名。
9、電氣設備停電后,即使是故障停電,未拉開隔離開關前,嚴禁進入遮欄,未做好安全措施前不得接觸設備,設備拆除,接地后,視為有電,再次工作必須重新履行措施。
10、嚴禁帶電工作,施工人員及其所用繩索工具等正常活動范圍內不小于1.5米,相鄰裸導體必須停電。
11、施工前,由負責人傳達本措施,并在施工中嚴格執行。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇二
在電氣設備和線路上工作,尤其是在高壓場所工作,必須完成停電、驗電、放電、裝設臨時接地線、懸掛警告牌、裝設遮攔等保證安全的技術措施。
(一)停電對所有可能來電的線路,要全部切斷,且應有明顯的斷開點。要特別注意防止從低壓側向被檢修設備反送電,要采取防止誤合閘的措施。
(二)驗電對已停電的線路要用與電壓等級相適應的驗電器進行驗電。
(三)放電其目的是消除被檢修設備上殘存的電荷。放電可用絕緣棒或開關來進行操作。應注意線與地之間,線與線之間均應放電。
(四)裝設臨時接地線為防止作業過程中意外送電和感應電,要在檢修的設備和線路上裝設臨時接地線和短路線。
(五)懸掛警告牌和裝設遮攔在被檢修的設備和線路的電源開關上,應加鎖并懸掛“有人作業,禁止送電”的警告牌。對于部分停電的作業,安全距離小于0.7m的未停電設備,應裝設臨時遮攔、并懸掛“止步,高壓危險”的標示牌等。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇三
1.
必須經過本工種專業和安全、技術培訓,考試合格,取得高低壓電氣維修資格證后,方可上崗工作。并要持續年審資格證。
2.
掌握觸電急救法及人工呼吸法,并具有電氣設備防、滅火知識。
3.
正確佩戴安全帽,穿戴好必須的防護用品,以防工作時發生意外。
4.
嚴格執行《三大操作規程》履行職責。“崗位操作規程”,“設備操作規程”,“技術操作規程”。熟悉安全生產條例與銀鋼公司各項規章制度。
5.
正確使用常用儀表,要了解儀表的規格、型號及允許使用范圍。使用的工具絕緣性能符合標準,嚴禁一手拿表.一手拿兩支表筆測試電壓電流。工作前應詳細檢查自己所用工具是否安全可靠。禁止帶手套打大錘。
6.
必須熟悉掌握所負責電器設備的性能及工作原理。在電氣設備上工作時,要有保證安全的組織措施和技術措施。
7.
在煤氣區域工作時,必須要有二人以上人員到場,煤氣防護人員到場監護,預防煤氣中毒.必要時戴好呼吸器。
8.
在煤氣管道區域動火,需按規定辦理動火證,并采取相應防護措施,且通知專業人員現場監護。
9.
電氣設備發生火災時,首先要立刻切斷電源,并使用四氯化碳或二氧化碳滅火器滅火。嚴禁用水滅火。
10.
高空作業(2米以上)必須系好安全帶.所用工具放入工具袋中.不許往下亂扔任何物品.使用梯子時,梯子要有防滑措施,踏步應牢固無裂紋。梯子與地面之間的角度以75°為宜。沒有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子。使用人字梯時拉繩必須牢固。上梯子時,切不可一手拿著工具單手攀爬梯子。
11.
設備需要檢修時必須斷電停機,同時執行“停送電掛牌制度”后方可進行,必要時進行對地短接或相間封接。
12.
檢修設備或儀表時,未證實無電,應按帶電對待,未弄清接線情況,應以高壓電源對待。臨時工作中斷后或每天開始工作前,都必須檢查電源驗明無電方可進行工作。
13.
儀表電源開關與照明或動力電源開關不得公用。儀表電氣設備及照明用線,必須完好,所有手持工作燈.必須使用36v以下工作電源。
14.
在安裝或檢修時,應與崗位職工密切配合,不能由維修電工單獨試車,防止誤動其它設備。
15.
試車前.應清除設備周圍防礙運轉的所有物件,通知相關人員,確認安全后.方可送電啟動設備。同時取回檢修操作牌。嚴禁預約定點定時送電。
16.
使用電動工具.機械設備(.手電鉆.手砂輪.鉆床.鋸床.砂輪機)操作時,精力要集中.操作者必須熟知設備的性能.操作方法.嚴禁戴手套操作。
17.
施工現場夜間臨時照明電線及燈具,一般高度應不低于2.5m,易燃、易爆場所應用防爆燈具。照明開關、燈口、插座等,應正確接入火線及零線。
18.
工作中所有拆下的電線要處理好,帶電線頭做好絕緣,以防發生觸電。
19.
不準在設備運行過程中拆卸修理,必須停運并切斷設備電源,按安全操作程序進行拆卸修理。
20.
動力配電盤、配電箱、開關、變壓器等各種電氣設備的附近,不準堆放各種易燃、易爆、潮濕和其它影響操作的物件。
21.
禁止用大容量保險絲更換小容量的保險絲或用銅、鋁線代替。
22.
試驗電機、電鉆等,不能將其放在高處,需放穩后再試。
23.
重大故障排除,須經主管領導批準,確認無誤后方可工作。
24.
電氣設備的保護接地或接零必須完好、合格。在同一低壓配電系統中,保護接零與保護接地不許混用。
25.
定期巡檢、維修電氣設備,應確保其正常運行,安全防護裝置齊備完好。在粉塵較多場合,應定期清灰,防止電源短路。
26.
工作完畢后,必須拆除臨時地線,并檢查是否有工具等物品遺忘在維修現場,應清點工具防止遺忘在設備上面造成事故。檢修完工后,送電前必須認真檢查,看是否合乎要求并和有關人員聯系好方能送電,以免發生意外。
27.
氣焊作業氧氣瓶與乙炔瓶間隔應大于5米與動火區域間隔10米以上。
28.
危險作業必須填寫《危險作業申請表》審批通過并設專人監護后方可作業。
如遇相關規定與上級規定沖突按上級有關規定執行。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇四
電氣設備的運行維護是運行值班人員的主要任務之一。在運行維護工作中(巡視檢查、缺陷處理、設備維護保養等),為保證值班人員人身及設備安全,運行值班人員應遵守運行設備運行維護的有關規定和注意事項。下面小編為大家整理的電氣設備運行維護安全技術措施,歡迎大家閱讀瀏覽。
(1)巡視高壓設備時,不論設備停電與否,值班人員不得單獨移開或越過遮欄進行工作。若有必要移開遮欄時,必須有監護人在場,并符合表2-7安全距離的規定。
(2)巡視中發現高壓帶電設備發生接地時,室內值班人員不得接近故障點4m以內,室外不得接近故障點8m以內。進入上述范圍人員必須穿絕緣靴,接觸設備的外殼和架構時,應戴絕緣手套。
(3)雷雨天氣,需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣靴,并不得靠近避雷針。以防雷擊泄放的雷電流產生危險的跨步電壓對人體的傷害,防止避雷針上產生的高電壓對人的反擊,防止有缺陷的避雷器雷擊時爆炸對人體的傷害。
(一)發電機(調相機)
對運行中的發電機(調相機),運行維護應注意下列事項:
(1)巡視檢查及維護時,應穿工作服、絕緣鞋、戴安全帽。
(2)調整、清掃電刷及滑環時,應由有經驗的人員擔任,并遵守下列規定:
1)工作人員必須特別小心,以防衣服及擦拭材料被設備掛住,扣緊袖口,發辮應放在帽內,防止衣服、發辮被絞住。
2)工作時站在絕緣墊上(該絕緣墊為常設固定型絕緣墊),不得同時接觸兩極或一極與接地部分,也不能兩人同時進行工作。當勵磁系統發生一點接地時,尤應特別注意。
3)更換電刷時,要防止電刷掉到勵磁機的整流子上造成短路。
4)在發電機氫氣區域巡視檢查、維護時,嚴禁穿有鐵釘、鐵掌的皮鞋,防止鐵器打火引起氫爆。
5)測量軸電壓和在轉動著的發電機上用電壓表測量轉子絕緣的工作,應使用專用電刷,電刷上應裝有300mm以上的絕緣柄。
(二)高壓電動機
(1)巡視高壓電動機時,不得輕易將電動機的防護罩取下,不得用手觸摸電動機定子繞組、引出線、電纜頭及轉子、電阻回路。
(2)運轉中的電動機,為防止水和灰塵進入內部,不能用帆布和塑料布等軟織物遮蓋,以免絞人。
(3)禁止在轉動著的高壓電動機及其附屬裝置回路上進行工作。必須在轉動著的電動機轉子電阻回路上進行工作時,應先提起碳刷或將電阻完全切除。工作時要戴絕緣手套或使用有絕緣把手的工具,穿絕緣鞋或站在絕緣墊上。維護炭刷注意事項與發電機相同,研磨滑環或整流子時,應戴護目鏡,袖口應扎緊。
(4)高壓電動機的起動裝置裝在潮濕的工作場所時,手動起動或停止,應戴絕緣手套或站在絕緣臺上進行。
(5)電動機及起動裝置的外殼均應接地,巡視時應檢查接地良好。禁止在轉動中的電動機的接地線上進行工作。
(6)異步電動機起動時應注意下列事項:
1)起動大、中容量的電動機應事先通知值長和值班長,采取必要措施,以保證順利起動。如幾臺電動機公用一臺變壓器,應按容量由大到小,按順序一臺一臺地起動。
2)電動機起動應嚴格執行規定的起動次數和起動間隔時間,避免頻繁起動,盡量減少起動次數。以免影響電動機使用壽命、燒壞電動機或多次起動影響其他電動機的運行。所以,正常情況下,鼠籠電動機在冷態下允許起動2次,每次間隔時間不小于5min,熱態下允許起動1次。大容量電動機起動間隔時間不小于0.5~1h;事故情況下及起動時間不超過2~3s的鼠籠電動機,允許比正常情況多起動1次;電動機作動平衡試驗時,起動間隔時間為:200kw以下電動機,不小于0.5h;200~500kw電動機,不小于1h;500kw以上的電動機,不小于2h。
3)電動機起動時,應按電流表監視起動全過程。起動過程結束后,應檢查電動機的電流是否超過額定值,必要時應根據情況對電動機本體及所帶的機械負載進行檢查及調整。
4)電動機接通電源后,轉子不轉或轉速很慢,聲音不正常,傳動機械不正常,起動升速過程中在一定時間內電流表指示遲遲不返回至正常值,應立即切斷電源進行檢查,待查明原因并排除故障后,方可重新起動。
5)起動后電動機冒煙,強烈振動或著火,應切斷電源,停止運行。
6)新裝或檢修后的電動機初次起動時,應注意轉向與設備上標定的方向一致,否則應停電糾正。
(三)高壓斷路器
1.油斷路器運行維護注意事項
(1)檢查油位應在允許范圍內。油位過高、過低均影響斷路器正常運行,甚至引起斷路器噴油或爆炸,危及設備和人身安全。
(2)檢查油色應透明不發黑,否則將影響斷路器的開斷能力,影響系統安全運行。
(3)檢查滲、漏油及絕緣子情況。滲、漏油使斷路器表面形成油污,一方面有浸蝕作用,另一方面降低絕緣子表面絕緣強度。絕緣子應清潔、完好、無破損、無裂紋、無放電痕跡。
(4)當氣溫變冷時,要及時投入加熱器。油溫降低到其凝固點時,粘度增加,斷路器開合速度減慢,遮斷能力下降,開斷負荷電流或短路電流時,可能引起斷路器爆炸。
(5)檢查斷路器輔助開關觸點狀況,發現觸頭在軸上扭轉、松動或固定觸片脫落等現象時,應緊急搶修。
(6)巡視室內高壓開關柜時,不要隨意打開開關柜的門,如若向人介紹,注意保持安全距離,防止高壓電擊。
6斷路器及gis組合電器運行維護注意事項
(1)設備投入運行之前,應檢驗設備氣室內sf6氣體水分和空氣含量。sf6氣體中的水分會給sf6斷路器帶來兩方面的危害,其一,水分對sf6氣體絕緣強度影響不大,但在絕緣件(如絕緣拉桿)表面凝露,大大降低絕緣件沿面閃絡電壓;其二,在電弧作用下,水分參與sf6氣體的分解反應,生成腐蝕性很強的氟化氫等分解物,這些分解物對sf6斷路器內的零部件有腐蝕作用,降低絕緣件的絕緣電阻和破壞金屬件表面鍍層,使設備嚴重損傷。在sf6斷路器中,sf6氣體含水分越多,生成的有害分解物越多。故應嚴格控制sf6氣體中水分的含量,從而提高sf6斷路器運行可靠性。
(2)sf6設備運行后,每三個月檢查一次sf6氣體含水量,直至穩定后,方可每年檢測一次含水量。sf6氣體有明顯變化時,應請上級復核。
(3)運行人員進入sf6配電裝置室巡視時,應先通風15min,并用檢漏儀測量室內sf6氣體含量。考慮sf6氣體有害分解物的泄漏逸出,盡量避免一人進入sf6配電裝置室進行巡視(長時間吸入高濃度sf6氣態分解物,會引起肺組織的急劇水腫而導致窒息)。
(4)工作人員不準在sf6設備防爆膜附近停留,若在巡視中發現異常情況,應立即報告,查明原因,采取有效措施進行處理。
3.真空斷路器運行維護注意事項
真空斷路器在巡視檢查應特別注意檢查滅弧室漏氣情況。正常情況下,真空玻璃泡清晰,屏蔽罩內顏色無變化,開斷電路時,分閘弧光呈微藍色。當運行中屏蔽罩出現橙紅色或乳白色輝光,則表明真空失常,應停止使用,并更換滅弧室,否則將引起不能開斷的事故。
(四)變壓器
1.巡視檢查重點檢查項目
變壓器運行時,應按變壓器巡視檢查項目進行檢查,其中,應重點檢查下列項目:
(1)變壓器的油位及油色。油對變壓器起絕緣和散熱作用,油位、油色影響變壓器的安全運行。
(2)上層油溫。變壓器的絕緣受其內部溫度的控制,當上層油溫超過額定值,則繞組的絕緣加速老化,使用壽命縮短。為此,只要上層油超過允許值,一定要查找原因,并即時處理。
(3)運行聲音。正常運行發出連續均勻的“嗡嗡……”聲。若聽到不正常的異常響聲,如不連續較大的“嗡嗡……”聲;油箱內啪啪放電聲或特殊翻滾聲;油箱內發出“叮叮口當口當”聲等,則說明變壓器運行不正常(存在故障或缺陷)。
(4)套管狀況。套管應完好,無破損,無裂紋,無放電痕跡。
(5)冷卻系統。風扇、潛油泵聲音應正常,風向和油的流向應正確。冷卻裝置故障,不僅觀察油溫,還應注意變壓器運行的其他變化,綜合判斷變壓器運行狀態。
(5)矽膠顏色。呼吸器中的矽膠若變紅,應更換矽膠,否則變壓器進潮,影響變壓器絕緣。
(6)防爆門隔膜狀況。防爆門隔膜應完好無破裂,否則變壓器進潮進水影響絕緣。
(7)接地線。外殼接地線完好無銹蝕,鐵芯接地線經小套管引出接地完好。
(8)異常氣味。變壓器故障及各附件異常,如高壓導電連接部位松動、風扇電機過熱等發出焦臭味。
2.變壓器過負荷運行特別注意事項
(1)密切監視變壓器繞組溫度和上層油溫。
(2)起動變壓器的`全部冷卻裝置,在冷卻裝置存在缺陷或效率達不到要求時,應禁止變壓器過負荷運行。
(3)對有載調壓的變壓器,在過負荷程度較大時,應盡量避免用有載調壓裝置調節分接頭。
(五)互感器
互感器的運行維護應注意下列幾點:
(1)注意運行的聲音。正常運行應無聲音,若發現內部有嚴重放電聲和異常響聲,互感器應退出運行。
(2)發現本體過熱、向外噴油或爆炸起火,應立即退出運行。
(3)運行維護時,要防止電流互感器二次開路,二次開路危及二次設備和人身安全。
(4)運行中,應防止工作人員將電壓互感器二次短路,如在電壓端子上測量時,不要引起電壓端子短路,電壓互感器二次短路會燒壞其二次繞組。
(六)并聯電抗器
在超高壓輸電線路上裝有并聯電抗器,用于補償超高壓線路的電容和吸收其電容功率,防止電網輕負荷時因容性功率過多引起電壓升高。并聯電抗器運行中應注意下列幾點:
(1)投入和退出,應嚴格按調度命令執行。
(2)只經隔離開關投入線路的并聯電抗器,在拉、合其隔離開關之前,必須檢查線路確無電壓,防誤操作回路應有效閉鎖,拉、合操作應在線路電壓互感器二次小開關合上情況下進行。
(3)電抗器運行中的油位及油的溫升,應與其無功負荷相對應。在正常運行中,上層油溫不宜長期超過85℃。
(4)定期測量油箱表面、附件的溫度分布,油箱及附件溫升不超過80℃,發現異常,應分析原因并處理。
(5)當電抗器運行告警,或出現系統異常、氣候惡劣或其他不利的運行條件時,應進行特殊巡視檢查。
(七)避雷針和避雷線
避雷針和避雷線是將雷電引入自身,然后將雷電流經良導體人地,利用接地裝置使雷擊電壓幅值降到最低。這就要求在運行維護中,應注意檢查雷電流導通回路和集中接地裝置的接地電阻值,即:
(1)嚴密觀察和檢查避雷針和避雷線的外表和機械狀況。因避雷針和避雷線處于高空,長年受風力作用,產生高頻擺動或振動,容易疲勞拆斷墜落,故應檢查其外表和機械狀況。
(2)定期開挖檢查地中接地扁鋼的腐蝕情況。雷電流導通回路(構架)與接地裝置之間用扁鋼連接,扁鋼埋在地中,容易腐蝕,影響雷電流安全人地和避雷效果,故應檢查地中扁鋼腐蝕情況。
(3)測量接地裝置接地電阻。獨立避雷針集中接地裝置的接地電阻,要求小于10ω。變電站設備區內的構架避雷針或避雷線的集中接地體一般與接地網接死。其接地電阻與主接地網一同測量,主網接地電阻值應滿足要求。
(八)避雷器
不論避雷器內部受潮,還是避雷器電阻片老化,都反應在運行中避雷器泄漏電流增加。所以需在運行中進行仔細檢查和試驗發現早期故障。避雷器運行維護應注意下列幾點:
(1)新投運和運行中的避雷器按規程規定項目定期作試驗。
(2)檢查運行中避雷器接地引下扁鋼連接是否良好。
(3)定期清掃避雷器的電瓷外絕緣的污穢。
(4)雷雨季節,注意巡視放電計數器的動作情況并記錄動作次數。
(九)接地裝置
接地裝置的運行維護應注意下列事項:
(1)檢查設備接地引下線與設備接地構架連接是否良好。用螺栓連接時,應有防松帽或防松墊片,焊接搭接長度為扁鋼寬度的2倍。接地引下線在地面上的部分到地面下幾厘米處,應有完善的防腐措施。
(2)用導通法檢查接地線的通斷。電氣設備與接地裝置的電氣連接應良好,定期檢查接地引下線靠近地表層部分的腐蝕情況。必要時應更換接地引下線。
(3)當系統短路容量增大或發現接地網導體已嚴重腐蝕時,需進行接地網接地電阻測量和導體截面熱穩定校核。必要時適當增加接地網導體的截面積。
(4)運行中定期測量接地裝置的接地由阻。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇五
電氣安全第一節電氣安全概述電氣安全主要包括人身安全與設備安全兩具方面,電氣安全工作。人身安全是指在從事工作和電氣設備操作使用過程中人員的安全;設備安全是指電氣設備及有關其他設備、建筑的安全。
一、電的特點。
(一)電的形態特殊,看不見,昕不到。人們日常所能感受到的電,只是電能的轉換式,如光、熱、磁力等。
(二)電的傳輸速度(30萬公里/秒)。
(三)電的網絡性強,若干線路聯結成一個整體。“發電、供電、用電”在瞬間同時完成。局部故障有時可能會波及整個電網。
(四)發生事故的可能性和危害性大。發生人身觸電、著火、損壞設備、爆炸等電氣事故,會影響生產,甚至造成整個企業生產癱瘓,其后果非常嚴重。
二、電流對人體傷害。
(一)感知電流在一定概率下,通過人體引起人的任何感覺的最小電流稱為感知電流。
(二)擺脫電流通過人體的電流超過感知電流時,肌肉收縮增加,刺痛感覺增強,感覺部位擴展,至電流增大到一定程度,觸電者將因肌肉收縮、產生痙攣而緊抓帶電體,不能自行擺脫電極。人觸電后能自行擺脫電極的最大電流稱為擺脫電流。
(三)最小致命電流在較短時間內危及生命的電流稱為致命電流。電擊致死的原因是比較復雜的。通過人體數十毫安以上的工頻交流電流,既可能引起心室顫動或心臟停止跳動,也可能導致呼吸中止,工作總結《電氣安全工作》。但是,由于心室顫動的出現比呼吸中止早得多,因此,引起心室顫動是主要的。如果通過人體的電流只有20~25毫安,一般不能直接引起心室顫動或心臟停止跳動。
(四)電擊和電傷電擊是電流通過人體內部,破壞人的心臟、神經系統、肺部的正常工作造成的傷害。由于人體觸及帶電的導線、漏電設備的外殼或其他帶電體,以及由于雷擊或電容放電,都可能導致電擊。電傷是電流的熱效應、化學效應或機械效應對人體造成的局部傷害,包括電弧燒傷、燙傷、電烙英皮膚金屬化、電氣機械性傷害、電光眼等不同形式的傷害。
(五)電對人體的傷害程度的五個因素。
1、通過人體電流的大小通過人體的工頻50~60赫茲交流電流不超過0.01安培,直流電流不超過0.05安培,對人體基本上是安全的。電流大于上述數值,會使人感覺麻痹或劇痛,呼吸困難,甚至自己不能擺脫電源,有生命危險。通過人體的電流不論是交流還是直流,大于0.l安培時,只要較短時間就會使人窒息、心跳停止,失去知覺而死亡。通過人體電流的大小,取決于外加電壓和人體的電阻。人體電阻不同,一般為800~1000歐姆。在一般場所,對于人體只有低于36伏的電壓才是安全的。
3、通電途徑電流通過心臟,會引起心臟震顫或心臟停止跳動,血液循環中斷,造成死亡。電流通過脊髓,會使人肢體癱瘓。因此,電流通過人體的途徑從手到腳最危險,其次是從手到手,再次是從腳到腳。
4、通過的電流種類通過人體電流的頻率,工頻電流最為危險。20~400赫茲交流電流的擺脫電流值最低(即危險性較大);低于或高于這個頻段時,危險性相對較小,但高頻電流比工頻電流易引起經膚灼傷,因此,不能忽視使用高頻電流的安全問題;直流電的危險性相對小于交流電。
三、人體觸電方式人體觸電方式,主要分為:單相觸電:兩相觸電、跨步電壓觸電三種。
(一)單相觸電單相觸電,是指人在地面或其它接地體上,人體的某一部位觸及一相帶電體時的觸電。
(二)兩相觸電兩相觸電,是指人體兩處同時觸及兩相帶電體時的觸電。
(三)跨步電壓觸電跨步電壓觸電,是指人進入接地電流的散流場時的觸電。由于散流場內地面上的電位分布不均勻,人的兩腳間電位不同。這兩個電位差稱為跨步電壓。跨步電壓的大小與人和接地體的距離有關。當人的一只腳跨在接地體上時,跨步電壓最大;人離接地體愈遠。跨步電壓愈小;與接地體的距離超過20米時,跨步電壓接近于零。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇六
一、概述:
因我礦職工技能競賽電氣焊工技術比武在我單位地面煤車檢修車間舉行,為了確保電氣焊工技術比武安全進行,特制定此專項安全技術措施。
二、比武時間:2014年8月19日。
三、比武地點:地面煤車檢修車間。
1、參加比武選手必須佩帶相關證件,憑準考證進入比武場地。
2、參加比武的選手必須遵守比賽規則,認真服從裁判員的安排,嚴禁隨意走動,有事必須向裁判員請示。
3、參加比武的選手必須按照比武規定,提前準備好合格的工具及勞保用品,比賽過程中,嚴格按照煤礦電氣焊操作規程進行操作。
4、參加比武選手進行比賽前認真檢查設備及用具完好情況,確保完好可靠。
5、比賽過程中,選手停送電操作,必須向裁判員請示,征得同意后方可進行操作。
6、參加比武選手進行比賽時規范操作,積極配合工作人員做好比賽過程中的安全自保、互保工作,比武結束必須按照裁判要求,清理好工作現場后方可離開比武場地。
7、所有參賽人員必須認真學習、貫徹本措施,并現場簽名。
1、比武前,比武領導小組要指定現場負責人,負責現場協調工作。
2、安監部指派專職安監員配合裁判工作,并對現場安全狀況進行巡視,發現問題及時匯報現場負責人。
3、運輸工區按照比賽要求安排專職電工配合裁判工作,同時協助安監員對現場設備進行安全檢查工作。
4、比武所用開關、電焊機、電焊夾、電焊線及防護用具等必須完好,現場有專職電工負責供電異常時的應急處理工作,確保比賽順利完成。
5、比武過程中,所有參賽人員要聽從裁判組人員安排,在場外安全的地點等候,不得隨意走動,遵守現場比武規則,其他無關人員不得進入比賽場地。
6、比武全部結束后,運輸工區維護人員負責拆除比武現場的供電線路及開關設備等,并徹底清理工作現場。
編制人:
區長:
生產部:
安監部:
礦領導:
比武人員簽名:
電氣安全技術解析大全(12篇)篇七
上班前應穿戴好必要的勞保用品,了解上一班作業內容,檢查保養所使用工具和儀表,服從值班長調度指揮。
檢修作業時,必須2人以上同行作業,互相監護。作業完成后及時返回值班室,不得在車間內隨意走動。
上下行車時必須通過聯系盒與行車工取得聯系,并得到許可后方能登上行車,嚴禁自由上下行車。上行車后必須告知行車工檢修內容和應注意配合事項,并保持有效的聯系。
檢修過程中必須快速準確判斷故障原因,所有工具儀表必須安全有效,嚴禁使用自制工具,嚴禁用手觸試帶電體。檢修過程臨時短接的線路,作業完成后必須立即回復,嚴禁私自更改行車電路。
更換電氣原件時,必須切斷行車電源,并且掛警示牌,作業完成后還由掛牌人摘牌。所更換的電氣原件必須和原有的原件型號規格相符,不得隨意改變原件型號規格,嚴禁用導線代替熔保件。
重要的電氣裝置發生故障時,應由相關的專業人員維修,其他人員不得擅自打開裝置或變更裝置參數。
當行車電氣或線路發生火災時應立即切斷行車總電源,使用干粉或四氯化碳滅火器等滅火,并通知相關部門。
每次檢修作業完成后必須及時清理各類物品,整理拉動的線纜,嚴禁將物品從行車及承軌梁走臺上拋扔。確認無誤方可試車,試車正常且由設備管理人員或行車工確認后,檢修人員才能離開行車,全部撤離后和行車工聯系確認。
每次檢修作業完成后必須及時認真做好各項記錄。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇八
1.
專用電氣機械,指定專人操作,其他人不得操作;
2.
電氣設備的施工或修理,指定專人操作,他人不得亂動、操作;
3.
已標識電氣危險的場所,非操作者不可進入;
4.
不要在電氣開關和配電盤周圍放置物品;
5.
當電氣出現異常(過熱、打火花,漏電等)時,要報告電氣管理人員或部門;
6.
如有類似于靜電所引起的異常現象時,要報告電氣管理人員或部門。
開關的安全操作。
1.
人體出汗和手腳潮濕時,不要觸摸電線和電氣設備;
2.
發現閘刀開關、插座的絕緣蓋損壞,要報告電氣管理人員或部門;
3.
將保險絲的規格標明在開關上,不要使用大于規定值的保險絲,不用其他金屬代替保險絲;
4.
更換保險絲時,要先切斷電源開關。安裝非封閉式保險絲,要按如下順序進行:松開固定螺釘,取下已熔斷的保險絲,擦凈接觸面,有卡子的一面朝上,保險絲先掛下端螺釘,再掛上端螺釘,然后依次先緊上端螺釘,后緊下端螺釘;
5.
要用右手操作電源開關、不要將開關置于半斷、半閉合的中間位置;
6.
操作閘刀開關要迅速、準確。不要將閘刀置于半接通、半斷開的中間位置上,更不可將電線掛在閘刀開關的閘刀上;
7.
拉閘操作棒要經常保養,放于干燥處;
8.
開關箱的門不要打開不管,要隨時關好;
9.
電動機因原因不明停止運轉時,要立即報告電氣管理人員或部門。
1.
為電氣設備等帶電部分設置的防止觸電的圍欄、絕緣屏蔽要保持完好;
2.
電氣設備操作部分的照度為:
精密作業:300勒克司以上。
一般作業:150.勒克司以上。
粗糙作業:70勒克司以上。
3.
電器設備的接地線,不要隨便拆除。調換電動機時,往往忘記接上地線,要特別留心;
4.
照明燈具上的灰塵污垢,揩擦清潔,并且,要事先切斷電源。
1.
來回移動的電線要用橡皮絕緣電纜;
2.
手持式電燈,要有防護裝置;
3.
被水或其他導電性液體弄潮濕的場所,欲使用電壓200v以上移動式電氣設備,在未確認接地線已接好之前,不要使用。
電線、裸露線的使用。
1.
作業或通行的時候,接觸或有可能接觸的絕緣電線、移動電線,若發現絕緣層損傷或者老化,要報告電氣管理人員;
2.
在被水或其他導電性好的液體弄潮濕的場所使用移動式電線或電線的各類連接器件,要求絕緣性能特別好。為此,要使用經電器部門認可的電線或器件;
3.
接長電線(包括細軟線、橡皮絕緣軟線、多股電纜線),要按規定的方法或用絕緣性能好的連接器件(接線柱之類)連接;
4.
臨時敷設的電線或移動式電線,應盡可能不攤在路面,不得已時,要采取因通行引起絕緣損傷的防護措施;
5.
不要倚靠電線豎立物件或在電線上吊掛物件;
6.
在電爐和電解槽的沒有絕緣被覆的裸線周圍作業時,要充分注意,必要時要用橡膠板、石棉布等絕緣物覆蓋裸線;
7.
電線、細軟線、多股電纜等,除了手持燈具、電動工具用的以外,不要隨便觸及;
8.
不要踩踏或用車輪軋電線,不要將電線放置于重物下面,不要使電線在鐵板的切口上揉搓。
1.
停電時,將指定的開關盡可能迅速地切斷;
2.
切斷開關作業時,最好將負荷與隔離雙重開關都切斷,并掛上“禁止合閘”掛牌或由專人監視,監視人員不得擅離崗位。若必須離開崗位時,須請他人代替監視;
3.
高壓停電和切斷高壓開關作業,一定要有電氣管理部門人員在場,或根據電氣管理部門指令作業;
4.
作業完畢送電的時候,要確認送電對作業者是否有危險、與有關人員是否聯系好,否則不能送電;
5.
高壓或超高壓線路的斷路開關(油斷路開關)、線路隔離開關等,要在確認指示燈,信號燈和標牌等指示無負荷之后,才能斷開或閉合。
接近帶電電線裸出部分的安全作業。
1.
不要隨便靠近帶電電線裸出部分;
2.
不要隨便接觸帶電作業者,不要與他傳遞工具;
3.
靠近帶電電線裸出部分使用管子之類長物件時要特別留心;
4.
作業時,無論人體或非絕緣工具等不可與帶電電線裸出部分接近到或有可能接近到安全的距離以內時,要向上級報告,得到電氣管理人員或部門指示或會同電氣管理部門人員方可作業。
異常情況下的安全措施。
1.
發電機過熱、電線斷線、電線掉落以及瓷絕緣子處產生火花等電器設備異常時,要立即向電氣管理人員或部門報告;
2.
因大風刮斷而掉下的電線,不要用手觸摸它,要迅速與電氣管理人員或部門取得聯系;
3.
頂棚漏雨、漏水時要與電氣管理人員或部門聯系,并確認線路絕緣是否有異常現象;
4.
非電氣回路的絕緣地方,如果感覺帶電,要立即報告電氣管理人員或部門;
5.
走路時如有觸電感,則用一只腳著地,跳離危險區;
6.
漏電警報器、電氣異常警報器或其他標識有動作時,要立即報告電氣管理人員或部門;
7.
過熱、漏電、失火時,要先切斷電源,再滅火;
8.
電氣引起的火災,不得使用規定以外的消防器材。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇九
1電氣作業人員必須經專業安全技術培訓考試合格,發給許可證后,持證上崗操作。徒工必須在持證電工的監護和指導下才準進行操作。
2電工上崗必須穿戴合格的絕緣鞋,必要時應戴安全帽及其它防護用品,所用絕緣用具、儀表、安全裝置和工具須檢查完好、可靠。禁止使用破損、失效的用具,對不同電壓等級、工作環境、工作對象,要選用參數相匹配的用具。
3參加電氣試驗人員,必須熟悉所用試驗設備、儀器性能和使用方法,必須熟悉掌握試驗方法、程序和標準。
4各種電氣試驗工作至少應有2人同時進行,并明確試驗負責人,試驗負責人就是試驗工作得安全監護人。安全監護人在整個試驗過程中應不斷地監護試區的安全情況,及時糾正一切違反規程的操作和行為,對不服從命令者有權令其退出試區。
5試驗工作人員在試驗時必須遵守各項安全操作程序及有關制度,必須隨時回復試驗負責人的命令,并按命令操作。發現危及人身、設備、試品安全現象時,應立即斷開電源并報告試驗負責人。
6試驗室的安全防護裝置、試驗設備、儀器儀表、電器線路嚴禁任意更動,確因工作需要必須變動時,須經主管領導批準,做出明顯標志后通告全體試驗人員。但任何變動必須以不妨礙試驗工作的安全為前提,變動后應有詳細技術資料備查。
7試驗室只準作試驗用,不得安排其他工作。室內嚴禁堆放易燃、易爆物品和有害氣體。不得堆放有礙試驗人員觀察試區的其他物品。一切試驗工作必須在規定的試驗區內進行,不準跨場或接裝臨時線路試驗。現場試驗時試區應設臨時護欄,護欄內掛警示牌。
8試驗負責人必須在每次試驗前向全體試驗人員講授試驗方案、工作內容、人員分工和安全注意事項,試驗負責人布置的工作內容及人員分工情況應記錄備查,必要時應錄音。
9試驗前,試驗負責人(安全監護人)要認真檢查全部安全防護設施,試驗設備、儀器儀表、試驗連線、試驗接地線是否安全可靠,所有試驗人員是否按分工要求進入崗位。
10在確認全部人員已退到安全區后,試驗負責人即可發出準備通電命令,待得到試驗人員逐個回復“可以通電”的復令后,試驗負責人方可下達“通電”的命令。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇十
1檢查作業場所的環境、安全設施,確認符合有關安全規定,方可進行作業。作業時,按規定正確穿戴和使用勞動防護用品。操作時不得少于兩人。
2所有絕緣、檢驗工具,應妥善保管、嚴禁他用,并定期檢查、校驗。
3工作現場用高低壓設備及線路,應按工作設計及有關電氣安全技術規程進行工作。
4線路上禁止帶負荷接電或斷電,并禁止帶電操作。
5安裝高壓開關,自動空氣開關等有返回彈簧的開關設備時,應將開關置于斷開位置。
6對多臺配電箱(盤)并列進行檢測或檢修時,手指不得放在兩盤的接合處,也不。
得觸摸連接螺孔。
7帶電設備裝置的金屬外殼須接地,如不在同一地點,另一端應有人看守或加鎖。對儀表、接線等檢查無誤,人員撤離后,方可升壓。
8電氣設備或材料,作非沖擊性試驗,升壓或降壓,均應緩慢進行。因故暫停或試壓結束,應先切斷電源,安全放電,并將升壓設備高壓側短路接地。
9電力傳動裝置系統及高低壓各型開關調試、檢測時,應將有關的開關手柄取下或鎖上,懸掛警示牌,防止誤合閘。
10用搖表測定絕緣電阻,應防止有人觸及正在測定中的線路或設備。測定容性或感性材料、設備時,必須先放電。雷雨時禁止測定線路絕緣。
11電流互感器禁止開路,電壓互感器禁止短路和以升壓方式運行。
12電氣材料或設備需放電時,應穿戴絕緣防護用品,用絕緣棒安全放電。
13現場變配電高壓設備,不論帶電與否,單人值班不準超過遮欄和從事修理工作。
14在高壓帶電區域內部分停電工作時,人與帶電部分應保持安全距離,并需有人。
監護。
15在配電室內、外高壓部分及線路,停電作業時:。
切斷有關電源,操作手柄應上鎖或掛警示牌;。
驗電時應穿戴絕緣手套、按電壓等級使用驗電器,在設備兩側各相或線路各相分別驗電;。
驗明設備或線路確認無電后,即將檢修設備或線路做斷路接電;。
接地線應使用規定導線和專用線夾,嚴禁用纏繞的方法,進行接地和短路;。
設備或線路檢修完畢,應全面檢查無誤后方可拆除臨時斷路接地線。
16用絕緣棒或傳動機構拉、合高壓開關,應戴絕緣手套。雨天室外操作時,除穿戴絕緣防護用品外,絕緣棒應有防雨罩,并有人監護。嚴禁帶負荷拉、合開關。
17電氣設備的金屬外殼,必須接地或接零。同一設備可做接地和接零,同一供電網不允許有的接地有的接零。
18電氣設備所有保險絲與額定電流應與其負荷容量相適應。禁止用其他金屬線代替保險絲。
19施工現場夜間臨時照明電線及燈具,一般高度應不低于2.5m;易燃、易爆場所應用防爆燈具。照明開關、燈口、插座等,應正確接相線及零線。
20穿越道路及施工區域地面的電線路應埋設在地下,并作標記。電線路不能盤繞在鋼筋等金屬構件上,以防絕緣層破裂后漏電。在道路上埋設前應先穿入管子或采取其它防護措施,以防被輾壓受損,發生意外。
21工地照明盡可能采用固定照明燈具,移動式燈具除保證絕緣良好外,還不應有接頭,使用時也要作相應的固定,應放在不易被人員及材料,機具設備碰撞的安全位置,移動時,線路(電纜)不能在金屬物上拖拉,用完后及時收回保管。
22嚴禁非電工人員從事電工作業。
23當有人不慎觸電,應立即切斷電源,按急救要求,進行急救;如電氣著火,應立即切斷電源,使用bc干粉滅火器或干沙滅火。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇十一
電修人員必須具備電路基礎知識,嚴格遵守《電工安全操作規程》熟悉設備安裝位置、特性、電氣控制原理及操作方法,不允許在未查明故障及未有安全措施的情況下盲目試機。在現場維修時必須有兩人以上,不允許單人操作。
3、
在使用儀表測試電路時,應先調好儀表相應檔位,確認無誤后才能進行測試。
4、
維修設備時,必須首先通知操作人員,在停車后切斷設備電源,把熔斷器取下,掛上標示牌,方可進行檢修工作。檢修完畢應及時通知操作人員。
5、
電器或線路拆除后,可能通電的線頭必須及時用絕緣膠布包扎好,確保安全穩妥。
6、
非專職人員,不得裝拆、處理計算機系統的cpu、電源板、輸入組件、輸出組件,以保證計算機系統安全可靠。
7、
任何電器設備未經驗電,一律視為有電,不準用手觸及。
8、
禁止使用普通銅絲代替熔斷器。
9、
每次維修結束時,必須清點所帶工具、零件,清除工作場地所有雜物,以防遺失和留在設備內造成事故。
10、
臨時工作中斷電源后或每班開始工作,都必須重新檢查電源,確定已斷開,并驗明無電,才能操作。
11、
電氣設備發生火災時,要立刻切斷電源,并使用四氯化碳或二氧化碳滅火器滅火,嚴禁帶電用水或用泡沫滅火器滅火。
電氣安全技術解析大全(12篇)篇十二
一股規定
1.1所有絕緣、檢驗工器具,應妥善保管,平禁他用。末按規定進行定期檢查校驗的禁止使用。
1.2在帶電設備附近作業。嚴禁使用鋼(卷)尺進行測量。
1.3用釬子打眼或打接地極時,握錘的手不得戴手套。使用沖擊鉆、電錘或釬子打硅眼或仰面子丁眼肘,應載防護鏡。扶接地極的人應在側面,應用工具將接地極卡緊、穩住。
1.4用感應法干燥電機或變玉器時,其外殼應接地。
1.5在帶電母線、主干線、摩電道、動力配電箱或帶電體處的引下線附近作業時,應設安全標志牌.必要時設專人監護。
2、
配管作業
2.1用手動彎管器彎管時,要選擇寬敞、平坦的場地。操作者的面部要避開彎管器手柄,用力不得過。
2.2用鋼鋸、切管器、砂輪切割切管子時,必須墊平卡牢,用力均勻,臨近切斷時要用手或支架托住。使用砂輪切割的l、日、i型材,應側身操作,砂輪運轉方向禁止有人。營口毛刺末去掉前,禁止用手觸摸。
2.3電動煨彎機熄管子或母線時,管子(母線)兩要有平等位移的支架,煨彎過程中,不得檢查管子(母線)的尺寸,管子(母線)熄彎行程范圍內不得有人。
2.4使用必須烘干:裝砂架子要牢固并設欄桿用機械敲敲打時,下面不得有人。人工敲打時,上、下錯開。管子加熱時,管口前面不得有人。
2.5上套蘭工作臺要平穩,套絲工作要支平夾牢。兩人以上操作,應動作協調,附近不得有人。
2.6使用需傳動管子的套絲機套絲時,必須用直營,托管支架要使用管子保持水平。
2.7用液壓開口機開孔時,壓模應完好,開孔件要固定牢,不準在液壓過程中檢查開孔件。
2.8用液壓開口機開孔時,壓模應完好,開孔件要固定牢,不準在液壓過程中檢查孔件。
3、
設備安裝
3.1配電盤(柜、管)等利用滾杠人工運送、就位時,操作人員動作應統一指揮、協調,不得扶摸滾杠的外側面,扶撐盤(柜)的人員,腳應與滾杠保持一定。利用液壓小車運送設備時,應保持設備重心,到位后應先加墊木板,移開小車,再逐漸抽出木墊。
3.2利用機械牽引拖運變壓器、電抗器、電機等設備時,牽引著力點應在設備重心偏下,牽引索與地面夾角不得超過15度。
3.4安裝照明器具,不準在板條天棚、隔離板人字梯、移式液壓升降臺或臨時搭設的移動臺架時,要保持其穩固,派專辦監護。選用橋式吊車安裝廠房天井照明時,應與吊車司機協調配和。
3.5蓄電池安裝及電解液配制。
3.5.1室內應通風良好,操作人員應穿戴膠皮手套、圍裙、膠鞋、和防護鏡等。
3.5.2在稀釋濃硫酸時,應將硫酸緩緩注入蒸餾水中,并隨時攪動。嚴禁將水倒入濃硫酸中。
3.5.3在充電過程中,要經常檢查電壓、溫度、電解液密度。溫度不得超過45,氣孔不得堵塞。
3.5.4應各有足夠的清水和碳酸鈉溶液。當皮膚粘上酸液時,應立即用堿液或清水沖洗;酸液濺人眼內時,應立即用清水沖洗。
3.6充氮運輸的充壓器,在排氮時,排氮口應設在空氣流通處。檢測含氧量未達到規定指標時,人員不得進人殼體內。
3.7充氦的變壓器、電搞器需用罩檢查時,吊罩后必須讓器體在空氣中暴露15分鐘以上,讓氮氣充分擴散后,方可逆行。
3.8鐘罩式變壓器全整體起吊時,應將鋼絲繩系掛在下油箱專用吊耳上,并必須經過鐘罩上市對應的導向吊耳。
4、
電線、電纜敷設
4.1安裝電纜橋架應搭沒腳手架或操作平臺,在支架上竄動或向電隧遙內運送電纜橋梁,作業人員應直轄市配合,用力均勻。
4.2人工裝卸電纜時,搭設跳板的坡度要適宜,并用繩索溜住緩慢上下。
4.3往電線管內穿鐵線或導線時,操作者頭部就避開營。
口或接線盒,不得對著營口呼喚、吹氣。操作要有市地逆行,不得用力過猛。拉出的鐵絲應及時盤好。放線端應有人配合。
4.4移動電纜盤前,就將盤上的釘子等突出物清除干凈,將電纜端頭固定牢固。
4.5敷設電纜時,電纜盤支架、軸杠必須堅固可靠,,兩端保持水平,專人負責電纜盤的制動。電纜滾筒(托輪)要布置合理、均勻且固定。
4.6用卷揚機(必須是低速卷揚機)牽引放電纜時,牽引鋼絲繩應有足夠的安全系數。電纜轉彎處及其它危險部位應有專人監視電纜的移動情況。聯絡信號要明確。轉彎處內側不許站人。
4.7人工敷設電纜時,人員分布要均勻,在同一側操作,統一指揮,動作協調一致。電纜在移動中,嚴禁甲手搬動托輪。禁止作業人員站在梯子上、溝沿邊、樓梯邊拖放導線的電纜。
4.8挖掘地下電纜,當接近保護磚(板)時,禁止使用鐵鎬和鋼釬,宣用鐵鍬緩慢下挖。
4.9在已通電運行的電纜隧道、溝內及危險地段敷設電纜時,不得挪動或碰擊已投入運行的電纜及電纜接頭。
4.10切、鋸錨裝電纜鋼帶時,必須先將要斷開的兩端用鐵線綁扎緊。
4.11熔化焊錫,錫塊、工齡要干燥。配制電纜膠.操作地方要通風良好,如熱和搬運電纜咬,應放在有咀的勵具內,不得使用密封和焊容器。傳遞時,必須在地下換手。澆注時,人站在上風向,下面禁止有人。
4.12噴燈不得漏油、漏氣壓力不可過高。加油時,必須滅火、放氣。噴咀堵塞,應先關氣門,在側面使用通針疏通。作業完畢,要滅火、放氣。
4.13用高壓兆歐表檢查電纜絕緣時.電纜兩端應有人監護,測試完畢,必須先用放電棒對電纜充分放電后,方可繼續作業。
4.14在進行電纜耐壓試驗時,兩端均應設警戒標志、專人監護。而壓設備應接地良好,操作者應穿戴高壓絕緣手套、絕緣靴。試驗時,試驗電壓應分段平滑升(降)壓。耐壓結束,必須用放電棒對電纜進行充分放電。
4.15削線頭時,刀口要向外,用力要均勻。
4.16使用壓接槍、液壓接鉗壓接導線或電纜芯線時,應嚴格遵照其使用說明書要求進行。
5、
外線作業
5.1坑深1.5m時,拋土要注意土石回落坑內。在松軟土質、沼澤地坑,要采取防塌方措施。嚴禁面對面揮鎬和掏空底腳的操作方法。
5.2用小車搬運電桿,就捆綁牢固。人力抬運,電桿離地不得過高,動作要一致。
5.3人工立桿,所用叉木、抱桿應堅固完好,操作時,統一指揮,緊密配合,用力均衡。用機械立桿,兩側應設溜繩。利用舊桿立(撤)桿時,應先檢查桿根部,必要時應加設備監視拉繩。立桿中,坑內不得有人;桿坑加回填上夯實后,方準拆去叉木、抱桿及拖拉繩。整體組立桿塔就嚴格按安全技術措施執行。
5.4登桿用腳中應與桿梆相適應。使手腳踏板(踩板),鉤子應向上。安全帶不準拴掛在瓷瓶或橫上。桿上作業用的工具、材料應和繩索傳遞,禁止上下拋擲。組裝桿塔,同一桿上不準同時多次作業。
5.5放線時.線盤架設應穩固,專人負責線盤制動聯絡信號要清晰。人力放線時,拉線人員應戴墊肩、手套,并應在同側拉線。
5.6桿上緊線應側向操作。緊或綁扎轉角導線,就在外側操作。緊線用的繩索,應有足夠的度.與導線的連接必須牢固。單方向緊線,反方向應設臨時拉線。緊線時,導線下方不得有人;調整拉線時,桿上不許有人。
5.7架設較長線路時,每2-3km處應做臨時接地,送電前必須拆除。
5.8撤除線路時,應檢查各桿根、拉線,先松開中間桿上的導線,再用緊線器收緊后,方可拆開終端處的導線。并用繩索溜住緩慢放下,然后再拆拉線和電桿。嚴禁s5直接用剪斷導(地)線的方法松線。
5.9雷雨天氣,停止外線作業。
6、
用電維護
6.1多臺用電設備的保護零線,不準采用串連接。
6.2現場移動式電器具所用的電線應采用橡皮電纜線或塑料護套軟線,導線接頭應牢固可靠,絕緣良好。
6.3用電設備所用保險絲(片)的規格應與設備的負荷容量相匹配。嚴禁用其它金屬替代保險絲(片)。
6.4照明線路的開關應裝設在相線上,零線上不準裝熔斷器或開關。嚴禁利用大地作中性線(即三線一地、二線一地或一線一地)。
6.5安裝設備電源線時,應先安裝用電設備一端,再安裝電源側一端。拆除時反向進行。
6.6現場變(配)電室,應有兩人上班。對于小容量的變(配)電室,單人上班時,不論高壓設備是否帶電,均不準越過欄和從事修理工作。
6.7在高壓帶電區域內部分停電工作時,人體與帶電設備的距離應符合安全規定。運送工具、材料時,與帶電設備應保持一定的安全距離。
6.8在變(配)電室內外高壓部分及線路進行停電作業時,應切斷有關電源,操作手柄應上鎖、掛標志片,將檢修設備或線路驗電、做短路接地(裝設接地線由二人進行,先接地后接設備)。作業完畢,全面檢查確認無誤后,拆除監時短路接地線。拉、合高壓開關應用絕緣捧、戴絕緣手套,有人監護,嚴禁帶負荷拉、合開關。