隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編帶來的優秀報告范文,希望大家能夠喜歡!
竣工驗收報告施工單位簽字篇一
一、工程完成情景:
__縣__家園1、2#樓工程由__縣房建公司十一項目部于__年__月__開工建設,__年__月底全面竣工,歷時__個月,按照設計批準的方案已完成了主要工程,即:土建裝飾裝修工程;給排水工程;電器設備安裝工程。
二、驗收條件檢查結果:
依據國家的有關規定,該工程按設計要求已完成了主要工程施工任務。工程投資使用合理,竣工資料已準備齊全,工程施工質量已經過了質監站的質量檢驗,并出具了《工程質量檢驗評定報告》,工程質量合格,已具備正式驗收條件。
三、提議驗收時間、地點和參加單位:
根據工程完成情景和省、市主管部門的相關要求,__縣__家園1、2#樓工程竣工驗收工作提議擬定于____年__月__日進行,驗收地點在________,參加單位有項目法人、設計、監理、施工、質量監督等有關單位。
綜上所述,__縣__家園1、2#樓工程已具備竣工驗收條件,懇請上級主管部門安排正式驗收。
__縣房建公司項目部
20__年__月__日
竣工驗收報告施工單位簽字篇二
1、工程名稱:克拉瑪依工程教育基地1#餐廳幕墻工程
2、建筑面積:約12885.26平方米,框架結構,地下一層,地上二層。
3、建設單位:克拉瑪依市城市投資發展有限責任公司工程教育基地項目經理部
4、設計單位:上海華都建筑規劃設計有限公司
5、監理單位:新疆石油工程建設監理有限責任公司
6、施工單位:深圳市中深建裝飾設計工程有限公司
二、施工概況
三、施工內容
1、施工內容均按照合同約定施工范圍執行
2、具體施工有以下內容:
2)室外玻璃幕墻工程。160系列鋁合金龍骨,采用6㎜low-e+12a+6㎜鋼化中空玻璃。施工550㎡。
4)車庫車道及雨棚點式玻璃工程。鋼方管骨架焊、氟碳漆噴涂,雨棚及車庫頂面采用8㎜+1.52pvb+8㎜鋼化夾膠玻璃、車庫側面采用12鋼化玻璃。施工380㎡。
5)窗口及屋面格柵工程。鋼方管骨架焊接及方管格柵安裝、氟碳漆噴涂。施工1300㎡。
6)鋁合金門窗工程,65系列鋁合金斷橋隔熱窗、門制作安裝。施工950㎡。
7)室外鋁板吊頂及二層真石漆噴涂工程。鋁板吊頂280㎡、陽臺真石漆噴涂290㎡ 我單位根據本工程地域環境實際情況。我單位及時調整施工進度計劃,克服困難,全力以赴。
該工程分3個階段完成,第一階段:石材幕墻鋼骨架焊接安裝,格柵骨架焊接安裝安裝。采光頂骨架焊接安裝。第二階段:玻璃幕墻骨架安裝,車道鋼架焊接安裝、鋼方管格柵焊接安裝。第三階段:鋼方管格柵噴涂。石材幕墻30㎜花崗巖石材安裝,玻璃幕墻、采光頂、車道玻璃安裝等。
四、施工依據
a)設計圖紙及圖紙會審紀要,設計變更和洽商記錄。
b)國家和地方現行施工驗收規范及強制性條文。
c)施工組織設計
d)施工合同
五、施工階段工程質量控制
施工過程中,按照設計要求和業主意圖,根據已審批的施工組織設計在施工中遵守國家和地方建筑法規、規范,遵守現行建筑施工驗收規范和分項工程操作工藝標準及國家強制性條文進行施工。施工單位建立健全質量管理體系,建立有效的質量監督機制對工程質量實行自檢、專檢,在施工內部形成三級自檢質量控制體系。做到開工有報告,施工有措施,技術有交底,定位有復查,材料有試驗報告、復檢報告,隱蔽工程有記錄,質量有自檢,竣工有資料。
工程中所有的建材進場質保資料齊全有效,經業主、監理共同驗收合格后再施工,施工過程中做好事前控制,對分項工藝操作是否標準,施工是否規范等控制。對隱蔽工程實行施工方自檢、監理方復檢、如不符合圖紙要求的限期整改,合格后進行下道工序施工,并及時做好隱蔽記錄,在自檢工程中,發現質量問題或不規范施工,用口頭或書面通知施工班組立即整改,并經施工技術員看檢驗合格后方可進行下道工序施工。
資料員從工程開工到竣工過程中及時搜集整理施工過程中相關資料,保證了資料的完整性、有效性、真實性。
六、 建立安全生產制度,確保安全生產,文明施工
做為專業石材及玻璃幕墻幾乎屬于高空作業,危險性很大,為了防止減少生產安全事故,保障施工人員的生命安全,堅持安全第一、預防為主的方針,我們針對幕墻特點制訂了安全生產規章制度和操作規程,及時消除生產安全事故隱患,對安全施工技術進行交底,定時對施工人員進行安全教育培訓,提高安全意識,增加安全知識和技能。整個餐廳幕墻工程施工過程未出現安全事故。
七、工程質量評定
本幕墻工程經建設單位、設計單位、監理單位多方努力。現已基本完成施工合同所需要的內容,經預驗,認為本工程基本達到竣工條件。
1、本工程共2分部,建筑節能裝飾裝修分部工程、裝飾裝修分部工程、我單位自評為“合格”。基本滿足施工驗收要求,現已做好各項竣工驗收準備工作。
2、裝飾裝修幕墻施工均按設計要求和工藝操作標準進行施工。
3、幕墻懸窗、鋁合金斷橋隔熱鋁材窗及門按照要求施工,均達到使用功能要求。
4、施工過程中產生的垃圾及剩下工程材料按照克拉瑪依建設局的要求清理至指定垃圾場。
在本工程施工過程中,我方在質量方面嚴格把關,全面檢查,但必存在有不足之處,以上評價意見敬請業主、克拉瑪依質檢站各位領導、專家審核。希望各位領導在檢查中提寶貴意見,對所提的意見我方一定整改并認真復查,給業主交一個合格的工程。
深圳市中深建裝飾設計工程有限公司
報告日期20__年7月24日
竣工驗收報告施工單位簽字篇三
會議地點:__會議室
參加人員:詳見會議簽到表(附后)
會議主持人:___
___主持會議,首先介紹各單位與會人員、宣布會議議程,并代表___工作組講話;他介紹了工程從立項到實施直至完工的情況,感謝各參建單位的辛勤工作和當地政府及各職能部門的大力支持;再由施工單位、監理單位、設計單位進行質量匯報和質量評估,然后進行實地質量檢查,最后作工程驗收總結。
一、 建設單位進行工程介紹和驗收意見匯報:
本工程主要內容包括道路工程、交通工程、雨污水管線工程、道路照明、電力、電訊工程,道路總長____m,路幅寬度為__-__米,橫斷面布置為:(監河側)_m人行道+_m車行道+_m人行道;瀝青混凝土路面。總投資約____萬元。
三、檢查結束,驗收小組匯報檢查情況:
2、本工程所有分部分項所用原材料經檢測質量合格,混凝土及砂漿試件檢測結果均滿足設計要求,相關工程資料齊全、符合驗收規范的規定,同意驗收。
十、汶川縣質監站對工程驗收程序進行表態性發言,認為各相關責任主體關于竣工驗收文件準備齊全,驗收組成員資格符合要求、驗收方案可行,工程無違反強制性標準情況,工程竣工驗收組織有序、程序合法,工程實體質量抽查和觀感質量滿足設計要求、符合工程驗評標準要求,同意驗收。
十一、建設單位做竣工驗收總結:各單位一致認為本工程各分部分項工程質量均符合要求,同意竣工驗收。
單位:
日期:
竣工驗收報告施工單位簽字篇四
一、工程概況:
__商住樓b幢工程,位于__市__路59號,該工程由___實業公司投資興建,由__建筑設計院設計,由__市地質工程勘察隊進行該工程地質勘察,由__市建筑安裝公司施工,由__市 __ 建設工程監理有限公司監理。 綜合按建筑面積6950m2,框架結構九層,建筑高度18.20,采用液壓樁基礎,樁徑為350_350、400_400,樁長18~20m,單樁承載力650~850kn,樁承臺標高4.15米。主體為現澆鋼筋砼結構,現澆柱截面由 _ mm~ _ mm不等,樓面砼板厚為100~150mm,墻體為180厚和120厚,采用mu10粘土磚,m7.5混合砂漿砌筑,外墻飾面貼60_240條形磚,內墻天花批蕩,門窗采用白鋁綠玻鋁合金窗門和夾板門,水泥砂樓地面。屋面防水層采用面批1:2.5水泥砂漿20厚,掃sbs防水膠膜1.5厚,隔熱層砌180磚架空鋼筋砼板。該工程由20__年5月20日開工,于20__年11月10日竣工。
二、施工組織實施情況
我公司承接該工程土建施工任務后,先組織技術人員察看施工現場,審閱圖紙,編制施工組織方案,施工安全方案,安排鉆孔樁機和施工隊進場做好現場“三通一平”工作:基礎施工前組織有關單位進行圖紙會審,對施工使用的建筑原材料先送市建筑檢測站進行材料試驗試配,合格后方可進場使用。對施工操作及每一工序,我公司嚴格執行有關的質量規范要求,對工程質量進行嚴格把關,特別是隱蔽工程驗收項目,經監理、設計和質監人員驗收合格后,方進行下一工序施工,從而保證了工程質量。
三、主要建筑原材料試驗和試塊試驗強度記錄情況
1、水泥、鋼材、砂石試驗全部合格。
2、紅磚:首層~九層設計標號mu10,試塊 組,最低值 mu,最高值 mu。
3、砂漿:首層~九層設計標號m7.5水泥石灰砂漿,試件 組,r28d抗壓強度最低值 mpa,最高值 mpa。
4、砼設計強度等級為:c20。
c20:液壓樁231條,加樁3條,試件 組,r28d試壓強度最低值 mpa,最高值 mpa。試驗加載至 kn,總沉降量為 mm,沉降量較少,而且qs曲線正常,符合設計要求。
c20:基礎承臺地梁試件 組,r28d試壓強度值 mpa。
c20:主體試件 組,r28d試壓強度最低值 mpa。
四、沉降觀測及垂直度觀測
按要求設置觀測點共 點,共觀測 次,沉降量最小為 mm,,最大值為 mm,對比沉降值為 mm,整體沉降符合設計要求。垂直度觀測 次,累計最大軸線偏差為 mm,最小軸線偏差為 mm,符合施工規范規定。
五、分項工程質量情況
1、基礎工程:本工程采用液壓樁基礎,施工中嚴格按照施工方案實施,對液壓樁垂直度,派出施工管理人員嚴格檢查,符合要求方進行下一工序施工。63#、112#、166#、191#條工程樁經市檢測站進行動測全部合格。
2、主體工程:施工中從支模的安裝,鋼筋的綁扎到砼的澆筑,每個環節嚴格把關,對一些特別的部位,如梁柱的節點鋼筋的安裝綁扎質量進行重點治理,從而保證了砼結構質量。磚砌體能安規范砌筑,垂直度比較好,灰縫飽滿,橫平豎直,按規范設置拉結筋及鋼筋磚過梁,內外墻的丁字墻、轉角位基本做到同時組砌,梁底最后一皮磚,做到了加強砂漿標號,斜砌迫實,所以在主體施工中基本消除了質量通病,收到了較好的效果。
3、樓地面工程:特別注重樓梯級差的控制,按地面的陽臺、浴廁之間的跌級控制,由于整體樓面是做素裝水泥砂漿,不壓光,所以施工中嚴格控制好整體的平整度及陰陽角細部、地漏口的施工處理,做到了預留有序。
4、門窗工程:鋁合金門窗框安裝,做到水泥砂漿充填,控制了空鼓現象,基本上做到方正,牢固、推拉暢順,接縫嚴密,玻璃干凈明亮,整體美觀。木門購進嚴格把關,檢查合格后方可進行使用,安裝時做到消除門底吊高的質量通病。
5、裝飾工程:外墻貼磚仔按設計要求,按線條分縫處理。總體鑲貼質量比較好,無空鼓,表面平整,潔凈、色澤協調,陰陽角線條順直。內墻、天花抹灰質量,墻面平整、光澤、陰陽角方正、順直、無脫皮、空鼓、爆灰現象,經拍尺檢查、現場抽查均符合規范要求,細部質量有較大的提高。
6、屋面工程:防水層平整無滲漏,隔熱層縱橫縫、伸縮縫分格順直美觀,坡度散水方向、如陰陽角弧度位比較規范。
六、分部分項單位工程質量評定情況
1、基礎工程:共檢 項,其中優良 項,優良率 %,自評 。
2、主體工程:共檢 項,其中優良 項,優良率 %,自評 。
3、樓地面工程:共檢 項,其中優良 項,優良率 %,自評 。
4、門窗工程:共檢 項,其中優良 項,優良率 %,自評 。
5、裝飾工程:共檢 項,其中優良 項,優良率 %,自評 。
6、屋面工程:共檢 項,其中優良 項,優良率 %,自評 。
7、給排水工程:共檢 項,其中優良 項,優良率 %,自評 。
8、建筑電氣安裝工程:共檢 項,其中優良 項,優良率 %,自評 。
9、單位工程八個分部,其中 個分部優良,優良率 %單位工程綜合評定為 。
七、安全生產文明施工和施工體會
本工程在整個施工過程中,加強現場施工安全管理工作,落實貫徹執行施工技術安全操作規程及有關規定,簽定施工安全責任制,健全施工班前活動,完善安全交底工作,發現隱患及時整改,并堅持外排柵、鋼井架的分段驗收,公司實行工地的安全評分檢查制度,工程由始至終未發生過安全事故,實現了“五無”施工,安全資料及時整理,經安監站審核符合規定,單位工程安全評估定為合格。本工程在整個施工過程中,編制施工方案,做好技術交底,加強施工技術管理工作,實行質量安全目標責任制,做到有計劃地進行施工,合理安排人力、物力,同時密切與現場甲方、設計、質監和監理等部門聯系,聽取合理意見,使施工中出現的問題能及時處理,有效地控制了質量安全隱患。使工程在有關部門的大力支持和配合下,安全質量得到了保證,使工程任務順利完成。在施工中還存在很多薄弱環節,如主體施工進度慢,對一些質量上的通病未能完全治理。今后,在施工中應多學習寶貴經驗,提高和加強施工現場管理水平,重視施工安全、文明施工工作,使施工水平再上新的臺階。
竣工驗收報告施工單位簽字篇五
廣東移動通信有限責任公司__分公司:
貴公司辦公樓首期裝修工程,在貴公司的大力支持和積極配合下,經過各施工單位的努力協作,目前已竣工交付使用,并于__年2月11日通過市建委質監站驗收,初評為優良工程。為提高我公司自身的工程管理水平,我公司有關人員對工程作了總結和分析,涉及其他施工單位所屬工作的一些實際情況及相關影響,一起在此向貴公司匯報。
一、關于設計:
我公司設計人員根據貴公司領導提出的“裝修效果達到現代感強、開放舒適、體現企業形象、中高檔次”的要求對設計進行了較大改進,但平面布局不變,天花基本不變,只改動對裝修效果影響較大的大堂天花,故對其他工程的施工基本不造成影響。多功能會議廳天花因涉及消防,電氣照明,空調等設計,原來不作修改,但基本完工時發現效果確實欠佳,壓迫感嚴重,最后不得不作作廢更改;乒乓球室原設計不符合運動要求而將天花高度升高到最大限度。裝飾設計只改動立面,幾乎所有的立面和飾面均重新設計,共重新出圖66張,因設計修改是與工地開工同時進行,我公司共安排了4名設計師參予此項設計,在以設計質量至上的前提下加班工作;設計過程中一個立面效果往往經多次討論修改才能成稿,最后總體設計方案,如今完工后已可以驗證,總的來說體現了貴公司提出的裝修宗旨和設計主題。但由于本裝飾設計工作量大,要求高,以至98年12月初才能全面完成本裝飾設計修改。
而其他工程的設計,電氣照明、門禁、消防、監控、空調工程設計由于與施工現場實際情況差異以及圖紙會審后發現錯漏,開工后均由原設計單位作了一定修改、電氣照明修改最大。而綜合布線、背景音樂則開工后才邊設計邊施工。
二、關于施工管理和人力安排:
就我公司而言,對本項工程非常重視,在管理人員、作業班組、施工器材、材料采購、資金分配幾方面均優先安排;管理人員人力安排上,派出施工管理員7人,材料員3人,現場設計監督2人,質安監督2人,現場電工3人,12月底后增加2名施工員。管理上采取施工主管統籌、施工員分樓層管理,交叉復核、多層把關、責任到人的方法。
至于作業班組,首期安排木工6班,1月11日后增至9班;首期安排瓦工2班,1月6日后增至7班;安排油漆工3班,石工2班,五金鐵工班3班,玻璃工、木地板工、搬運工和雜工各一班;根據可施工面和實際情況安排進場作業人數,前期作業人員一般為45至90人,后期則保持145~165人,最高日達183人。本工程自始至終我公司人力安排充裕。
在施工期間,我公司堅持星期二、五管理人員一小時例會,每日班后半小時班組長碰頭會制度。及時交流情況、解決問題、調配人力;每次開會均特別強調質量和安全問題。管理人員日平均工作時間普遍在12小時以上(貴公司現場管理人員也經常如此),由于長時間超負荷工作,后期有2名施工員出現腰痛疾患,但考慮工期緊張,均未請病假休息。
整體工程的施工管理,由于我公司與其他工程公司一樣同屬十一家施工單位的其中一員,而裝飾設計的更改對其他施工又無太大影響,故除了周會外,工程初期缺乏主動的溝通和協商,后來發現各施工單位均不同程度地出現本可以避免的定位失誤(天花高度、平面布局、地面標高等進場施工前早已標明,這幾方面參數設計上一再聲明不作任何改動),導致返工和拖延工期;后經貴公司的督導和大力支持,我公司加強了與各施工單位的聯系,直接參予測量開線,經常復核、及時督促糾正,各有關單位之間中后期亦積極配合,主動商量討論,搶回不少施工時間。在如此短時間內,十幾家單位同時作業,雖然曾經出現過一些混亂情況,但未發生過任何大的沖突,也屬難得。
三、關于工程質量
我公司歷來注重工程質量,此工地更是把質量放在首位;任何項目施工前均集中設計員,施工員、材料員、班組長對圖紙進行會審,確定施工方法、提出材料要求、預測將出現的問題并討論解決的方法,設計、施工、材料三方位監督,查核工程質量,務求達到最佳效果。
可以說,此項工程(包括表面看不到的隱蔽工程)我公司絕無人為的偷工減料現象,相反不惜增大成本地保證材料的最佳質量;比如電梯間墻身米黃石材,花了近20天時間,走遍省內所有大的進口石材公司,才從2000多平方米板材中挑選出500多平方米佳品,地面用金麻石,我公司發現有家香港公司的新款石樣板要比原送給貴公司的樣板好看很多,遂冒險交訂金從香港重新入貨;八樓大堂的鋁板焗油(氟炭噴涂),原定天藍色,但試裝時發現效果欠佳,于是立即組織設計人員討論改色,重新噴涂;而所有的飾面木板亦經過精心篩選;當然我公司的工程成本也超出了原定預算;單衛生間門改膠板一項就損失了肆萬多元。但畢竟信譽和質量始終是我們的首要追求。
我們感到遺憾的是由于趕工,而且多工種交叉作業,有些地方工程質量仍不盡人意、半成品裝飾保護難以實施,導致達不到最理想效果;如地面磚石鋪貼個別部位欠平整、個別工藝門壓制得不夠平直等問題。此工地完工后,我公司已多次開會回顧總結,弄清得失、發揚優點、吸取教訓,相信我們的水平會不斷提高。
四、關于工期和協作
本工程竣工期已超過貴公司所要求的完工日期;我公司九八年十二月份已經意識到,并已于十二月底提交的《中期工作匯報》中作了記錄闡述。實際上此項工程若按常規施工,工期應為5個月左右;而且所有施工單位均反映,實際工程量和施工難度要比預計有所增加;而初期準備工作的時間又遠遠不足,施工單位之間來不及協調和溝通就倉促上陣,更給施工順序造成混亂和帶來困難。總體施工方案采取不當也是一個不可忽略的原因,我公司在進場前第一次協調會上就提出并堅持七層樓同時開工,每星期開協調會兩次,但由于各種原因未能得到實現。導至六、七樓工地裝飾工作十二月初才能進場,八、九樓工地十二月中旬才能進場,恰好八樓又是工作量最多的一層。雖然早期我公司進場人數可以增加,但事實上十二月底有些樓層可施工的裝飾工作面已很少,不得不抽走一部分工人,因此才有《中期工作報告》;直到一月九日左右才能大規模增加工人作業。四千多平方米的磚石地面,交叉作業中十三天基本鋪好,估計能做到的公司并不多。
可以說,在工期上我公司已盡了全力;當然,存在不少值得檢討的環節。無論是裝飾設計、施工管理、還是質安控制,我公司懇求得到貴公司的賜教,并希望貴公司一如既往地支持我們的工作,我們將會做得更好。同時,祝愿貴公司遷移到新辦公樓后各方面一帆風順,生意蒸蒸日上!