范本可以幫助我們拓寬思路,激發創造力,使我們的寫作更加生動有趣,引起讀者的興趣和共鳴。范文范本2:接下來是一篇關于環境保護的范文范本,希望能夠引起大家對環境問題的重視和行動。
給排水實習論文(專業19篇)篇一
前言:
20xx年x月x日和x月x日在四位老師的帶領下我們展開了為期2天的給水排水專業的實習。老師們認真辛苦的為我們講解了各種設施和圖紙,在此我要對4位老師說一聲謝謝。
正文:
實習目的:認識學習是學生在學習專業課之前的一個重要環節,通過認識實習讓我們對所要學習的專業有一個基本的感性認識,為以后專業知識的學習打下良好的基礎。同時通過學習,使我們對給水排水工程有了初步認識和了解,提高了我們對給水排水工程的認識知道了給水排水工程是城市建設的良心。6月27日早上老師在a102給我們大概的講解了給排水管道系統。
讓我知道了很多關于自己專業的知識點比如:給排水系統分為給水系統和排水系統兩部分,同時給排水系統有三個主要功能分別是:1水量保障;2水質保障;3水壓保障。給水管網系統包括輸水管道、配水管網、水壓調節設施、水量調節設施等。排水管網系統包括污水和廢水收集與輸送管道、水量調節池、提升泵站及附屬構筑物等。
在給水管道系統中設計用水量包括多種其中有:1綜合生活用水:居民生活用水、公共建筑及設施用水。2工業企業生產用水和工作人員生活用水。3消防用水。4澆灑道路和綠地用水。5未預計水量及管網漏失水量。給水管道系統的標準優化法:是球一定約束條件下、一定年限內管網造價和管理費之和為最小時的管徑,稱經濟管徑,相應于經濟管徑的流速稱經濟流速。但經濟管徑往往不是標準管徑,實際工程只能選用與之相近的標準管徑。
污水管道設計的主要內容包括:。
1劃分排水流域,進行管網定線;。
2劃分設計管段,確定各設計管段的設計流量;。
3進行管道的水力計算,確定管徑、坡度、流速及埋深等;4繪制管道平面圖及剖面圖。
雨水管網設計的主要內容包括:
1.確定當地的暴雨強度公式或暴雨強度曲線;。
2.劃分排水流域,進行雨水管渠的定線;。
3.劃分設計管段,計算各設計管段雨水設計流量;。
4.進行管渠的水力計算,確定各設計管段的管徑、坡度、標高及埋深。
5.繪制管渠平面圖及縱剖面圖。
同時還有給水管網布置原則:1按照城市總體現劃,多方案技術經濟比較;2主次明確,先搞好輸水管道與主干管布置,然后布置一般管線與設施;3盡量縮短管線長度,節約工程投資與運行管理費用。
排水管網布置原則:1按照城市總體規劃,多方案技術經濟比較;。
3充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管線最短和埋深最小。下午1點老師帶我們去了北辰西區的水泵房,首先老師給我們介紹的是消防設施,所有與消防有關的管道以及設施都是用紅色漆涂的,消防設施有三個水泵,并且在外面地下有一個大水池,儲備水源,為消防救火做準備,然后老師給我們介紹了學校的給水設備,其中有一個大水箱,給水與排水管道大水箱由許多小水箱組成,大水箱作為儲備水源之用,我粗略的估計了一下大約能裝210噸水左右,一般水都是經過液氯消毒的但是我們學校是通過臭氧發生器向水中充入臭氧進行消毒的,然后這些水在2個水泵的作用下通過輸水管把水送到我們各個宿舍樓及教學樓,還有食堂。
然后老師又帶我們參觀了東區能環學院的學院樓,首先院長帶我來到了樓頂給我們講解了學院樓的消防設施,學院樓的每個房間都有自動噴淋設施當有火災發生時會觸發消防系統房間里會自動淋水,這些水都是來自屋頂的大水箱,還有就是學院樓的供暖設施,學院樓通過在夏天將熱水與土壤進行熱交換把水的熱量傳遞給土壤,在冬天是通過地源熱力泵將土壤的熱量再傳遞到水中以此來實現學院樓的供暖。
6月28日上午老師帶我們參觀了南院的給水排水系統及設施,南院主樓于20xx年設計施工,屬二類高層建筑,建筑面積21978平方米,平面呈一字型,地上12層,局部13層,地下一層,主體建筑高度為49.9米,標準層面積1664平方米,設防火門分成兩個防火分區,在二層走道沿中庭一側設防火卷簾,作為一層和2層貫通空間的防火分區設施。
首先院長帶我們到12樓頂參觀消防給水系統,這里儲水箱,消防水泵,穩壓泵,氣壓罐等設備作為消防設備,同時院長還告訴我們所有消防用管道都必須是鋼制的還有就是消防管道是紅色的,生活給水管是藍色的,中水管是綠色的,噴淋管是黃色的。
然后老師給我們講解了消防栓箱的組成為消防栓,水帶,水槍以及消防栓的使用方法,每個消防箱里都有一個按鈕這個按鈕可以啟動水泵從而使水能噴出。最后院長帶我們去地下室看整個樓的給水系統,由于主樓建樓比較早,水箱是由墻壁圍成的,里面包括生活用水和消防用水,然后院長來到外面在樓后指著兩個井蓋給我們介紹了在消防水泵出故障后消防車能在這用自帶的泵進行抽水救火。
下午老師又帶我們去辦公室給我們講解圖紙,讓我知道了工程繪圖的一些原則以及識圖的一些重要知識。
實習兩天雖然每天走來走去都很累,但是我們對于給水排水這個專業卻有了更深的了解,最重要的是4位老師不耐其煩的講解使我們非常感動,還有一位老師講的連嗓子都啞了,卻依然耐心的講著,因此我要在這對每位老師說一聲謝謝。在此我也了解了我們專業的人員是多么的不容易,他們的杰作都讓我們大為感嘆,對于我自己的今后大學生活我也有了初步的計劃,總之不能讓我的大學時光白白浪費,我要對自己負責。
給排水實習論文(專業19篇)篇二
1、認識各種機具,例如無齒鋸、角磨機、套絲機、切管機、壓槽機、臺鉆、電焊機。2、認識機制鑄鐵排水管及管件,執行標準為gb/t12772-2008。排水管為w型,管件為b型。
機制排水鑄鐵管公稱直徑5075100125150200壁厚3.6~4.33.7~4.44.1~4.83.8~4.83.8~4.84.8~5.8外徑61±1.086±1.0110±1.0137±1.5162±1.5214±1.5管件有ty三通,y三通,45°單承彎頭,90°單承彎頭,套袖,法蘭盤,檢查口,地面清掃口,透氣帽等。
3、排水支吊架設置按照圖集04s409,建筑排水用柔性接口鑄鐵管安裝。
給排水實習論文(專業19篇)篇三
薄壁不銹鋼管管道安裝將預制好的管段運送到各層,由首層開始安裝,首層底部用臨時支架先固定好,往上接立管,此連接方式為雙卡壓連接,所以在首層至四層層高超過五米的盡量不斷管,也便于操作,此卡壓工具為液壓泵進行卡壓,工具沉重,不方便在高處使用。按照管徑選取卡壓鉗口,卡壓前使用油筆在管端畫線做記號,保證管端插入管件足夠的長度,避免造成脫落。把管段插入管件畫線處,把卡壓鉗口的環狀凹部對準管件端部內裝有橡膠圈的環狀凸部進行卡壓。卡壓壓力為3.5至4.0mpa,保證卡壓處完全貼合,不滲不漏。卡壓完畢后用六角量規確認卡壓尺寸是否到位,卡壓處能完全卡入六角量規,即卡壓正確。立管連接之前把各層套管先套在管段上,管道做好成品保護,用塑料纏帶包裹好,避免套管將管道外壁劃傷。
給排水實習論文(專業19篇)篇四
給排水科學與工程是一門普通高等學校本科專業,屬土木類專業,基本修業年限為四年,授予工學學士學位。,給排水科學與工程專業正式出現于《普通高等學校本科專業目錄》中。
給排水科學與工程專業培養德智體美勞全面發展,能夠適應社會主義現代化建設需要,有強烈社會責任感、溝通合作意識、國際視野,具備扎實專業理論基礎、較強實踐和創新能力,善于應用現代信息技術,能夠在源水的`開采、凈化、輸送與污廢水的收集、處理、回用或排放這一可持續發展的水社會循環領域,立足地方,服務行業,畢業5年后能從事水資源保護、市政給排水、建筑給排水、海綿城市、低影響開發雨水系統等相關復雜工程的規劃、設計、咨詢、建設與運營、教學及研究以及產品、設備和工藝開發等方面工作的高素質工程技術人才。
給排水實習論文(專業19篇)篇五
薄壁不銹鋼管預制加工以圖紙為依據,系統圖上立管、支管管徑都有標注,我方只做到水管出管井,連接閥門處。把管徑記錄好,該在哪層變徑,三通加在什么位置。去現場實際測量,管段長度加工應該考慮到管件大小,從首層至十五層依次測量,把數據記錄好。完成測量后回到加工區進行管段預制,按照測量數據進行加工,切管采用專用切管器,為避免毛刺刺傷密封圈,使用銼刀將毛刺完全除凈,把管段進行編號,編號對應層數,用油筆標注,以便安裝完畢后擦除。
給排水實習論文(專業19篇)篇六
考慮到道路工程專業的特點,尤其是考慮到實習地點大多是具有潛在危險性的工地和其他戶外場合,道路工程專業實習基地的建設以及在企業實習時的組織管理,都具有比較大的難度。目前,依托學校這個大平臺,與校外大型企業建立長期合作關系是許多高校的普遍做法。考慮到學校性質的特殊性,部分我校道路工程專業學生可能會在軍工企業等涉及國家秘密的企業實習,這與在一般企業實習具有很大的不同。因此,在完成實習任務的同時確保嚴格保守國家秘密就顯得非常重要。筆者吸取了近幾年我校帶隊老師組織組織認識實習工作的經驗,再加上筆者自己的一些想法,總結出道路工程專業本科生認識實習組織管理要點主要有以下幾點:(1)注意全程把控。在整個實習過程中,帶隊老師應做到與實習單位及時溝通,對于實習中出現的問題要及時發現,盡快處理。在實習過程中作為核心傳帶人的帶隊老師,其工作的質量將直接影響整個實習計劃的質量。在組織認識實習之前,帶隊老師應提前與學校領導溝通實習方案的可行性,共同確定實習的時間、地點、注意事項等。另外,應向實習單位提供與實習計劃相關的材料,如帶隊老師及實習學生的名單、數量、實習時間及期限、實習形式等,必要時可協助實習基地提前開展準備工作,制定應對突發狀況的應急預案。(2)做好實習前的準備工作。首先,學生出發去實習前需要做的首要工作就是實習動員大會,在實習動員大會上對于交通安全、作息安排、實習過程的人身安全、保密安全、實習質量、實習報告的撰寫等方面提出明確要求,并明確實習目標和實習場所。其次,做好保密本的簽發與回收安排。到校保密辦領取保密本,按照編號逐個發放并簽字,要求學生將實習日記、實習總結報告與實習典型事例的記錄等均撰寫在保密本上,不允許有任何涉密內容,待實習結束后逐個上交。最后,應預先與實習單位確定學生實習期間的餐飲、住宿、醫療、學習安排等相關事項,避免臨時問題的出現。(3)做好實習過程中的質量控制。帶隊老師應向學生強調實習紀律,應引導學生有組織的開展實習工作,對于實習情況不定期進行現場指導和效果檢查。同時在實習過程中應抽查部分實習日記,與部分同學展開交流,詢問他們的實習感受,查看實習計劃的實際執行情況,如有較大出入,及時做出調整。(4)做好實習結束后的評價與考核。實習結束后,學校應組織學生和帶隊老師之間的座談會,收集大家對于實習的感受和建議,如果有問題可以提出來集中討論和解決。同時,檢查保密工作的落實情況,及時收集實習單位對于實習學生和帶隊老師的評價,也為對學生和老師實習工作的評價提供參考。最后將所有意見和經驗匯總,形成一套完整的考核評價體系,為下一年度的實習工作安排提供指導和意見參考。
3實習考核。
(1)現場記錄。實習過程中能學到的東西非常多,指導老師要提倡學生多看、多記,完整詳實的現場記錄,可以清晰再現實習過程,使學生對于實習的過程有一個宏觀的把握。要對實習過程中的關鍵節點、關鍵工作做簡要記錄,方便實習結束之后進行補充。記錄的內容要真實、全面、富有條理,以方便后期整理。(2)實習日記。實習日記來源于現場老師的講解及學生自己的.理解,學生可在實習日記中將這些內容進行總結梳理,以時間、任務或者地點等為主線,有條理地記錄實習過程,重點突出,必要時附上容易理解的示意圖。(3)實習總結。實習總結可以以總結報告或者大作業的形式完成,讓學生撰寫實習總結旨在考察學生獨立思考的能力和總結工作的能力,是對認識實習這一學習過程系統化的凝練,是整個認識實習的精華部分。對于認識實習報告,要求重點突出、詳略得當,一份好的實習總結是對整個認識實習的錦上添花。(4)綜合評定。實習結束后的一周之內,學生應上交一份總結報告,報告應嚴格按照要求撰寫,指導教師可通過審閱學生實習日記和實習報告,再輔以認識實習現場的考核記錄情況,對學生的實習情況做出一個綜合評價,評價形式可包括打分或等級評定等。
4結語。
認識實習作為本科生實踐教學中的關鍵環節,對于學生多層次、高效率地吸收理解本專業知識,從而更好地將理論應用于實踐,具有十分重要的指導作用。實習內容要注重全面性,同時也要體現足夠的針對性。對于集中實習而言,高效而又實用的組織管理必不可少,本文主要提出學校和實習單位應做好全程把控、要做好學生實習前的準備工作、做好實習過程中的質量工作以及做好實習后的評價與考核工作等,對于每一個關鍵流程都要把控到位,做到有的放矢。為了更好地提升學生的學習效果,為后來者提供經驗借鑒,應建立科學合理、全面、針對性強的效果評估體系,組織人員在實習結束之后開展實習效果評估工作,同時把結果反饋給實習單位及學校,有助于實習單位和學校掌握實習情況的一手資料,在宏觀上把控整個認識實習活動。通過近幾年組織認識實習的實踐探索,加之不斷地總結經驗,再根據每年的實際情況采用不同的方式進行調整,本部分研究成果已在實際實習過程中得到了多次科學的運用,有效地促進了實踐教學質量的提高。
參考文獻。
給排水實習論文(專業19篇)篇七
熱鍍鋅雨水管的制作安裝,立管安裝至8層。
1、雨水管道制作安裝,由于此趟雨水立管在消防管井內,消防隊組施工時已經按照圖紙尺寸制作好支架,雨水管道與消防管道共用一個支架。并且套管已經安裝至22層,雨水立管管徑為dn150,套管大兩號為dn300,在30層已經吊線,從線右返250mm為立管管中,即套管管中,套管下表面與樓板底面相平,上表面超出地面高度為50mm,從500線下返450mm,固定套管時把套管先用鋼筋短節點焊在后澆板鋼筋上。
2、雨水管為熱鍍鋅鋼管,卡箍連接,6m一根,預制加工時,把管道斷成3m一節,兩人配合用切管機斷管,一人用壓槽機壓槽。
3、現場雨水安裝,也是三人合作,一人上層,兩人本層,在本層把管道用繩索綁好管子,上層人員上拔,本層人上送,超過本層管接口位置時停止上拔,緩慢下放管道,與已安裝完畢的管道進行對口,管道上事先已經把膠圈套在管端,對口之后將膠圈涂抹潤滑劑,再把膠圈上返,將兩個管端都包裹好,將管箍套在接口處,緊固管箍上的螺栓。
給排水實習論文(專業19篇)篇八
假期又來了,這個假期我于x月5號至x月10號之間來到了金陽小區的建筑工地,進行了給水排水工程專業的參觀實習,并有幸觀看到小區室內外給排水管道施工,在參觀實習的過程中,通過現場參觀、看施工圖紙、向工程技術人員的請教對給水排水工程專業有了更清楚的認識,特別是給排水管道施工,這次實習真是受益匪淺。
金陽小區室內外給排水管道施工:
一.室內給排水管道施工:
1、消防管道。
室內消防管道的安裝主要是消火栓和自動噴淋系統。由于施工方不同,我學到了兩種消防管道的連接方法:一種是卡箍連接,即將兩根消防鍍鋅鋼管的管口對正后,在上面套上橡膠圈,最后用卡箍卡住,鎖緊卡箍兩邊的螺栓;一種是螺紋連接,即在開有螺紋的兩根根消防鍍鋅鋼管的管口處,纏繞聚四氟乙烯密封帶,再用內開螺紋的外接,最后旋緊。
消火栓的安裝是一大要點:消火栓口離地1.1m,允許偏差正負2mm;栓口朝外,并應安裝在門軸側;閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差正負5mm;消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。由于施工的原因,有些地方沒有做到位,比如有些地方的消火栓箱的安裝,將箱底緊貼地面,這樣將手提式滅火器放在箱內就不符合要求。消防立管要用管卡在距地1.4~1.6m固定。
自動噴淋系統(金陽小區)的噴淋管都布置在梁下15~20cm。我在實習期間噴頭還沒有安裝上去,因為此時剛做完系統試壓,還要等沖洗合格后方可安裝噴頭。
2、給水管道。
自來水給水管道采用upvc給水塑料管,中水給水管采用pp—r淺綠色塑料管,連接方式均采用黏接。由于住宅樓所在地地勢較高,1~3層采用中心給水管網供水,4~7層采用屋頂水箱供水。每幢宿舍樓又分為a、b幢。a幢屋面上設有一個中水水箱供整幢樓的4~7層沖廁用水,b幢樓上設有兩個水箱,一個是生活水箱,一個是消防水箱(供整幢樓的消防用水)。所有水箱均設置在樓梯間正上部,由2根管道用2個浮球閥控制進水量,設帶有防止小動物進入的網罩的通氣管、溢流管和泄空管,水箱的長度無法測量,寬為3.3m,外墻高為1.8m,墻厚為22cm,內壁貼有瓷磚。由水箱出來的水經屋頂的橫干管分配到各個立管,其中橫干管距屋面約30cm,便于維修。
室內分戶水表的安裝采用支管嵌裝。室內分戶橫支管距地約25cm,立管由兩個塑料管卡固定,下面的管卡距地約40cm,上面的距地約200cm。
室內給水管道要經過通水實驗合格后,方可使用。可惜我沒有看到是如何做通水實驗,只能從書本上了解而已。
3、排水管道。
排水管均采用upvc排水塑料管,連接方式均采用黏接。雨水排水根據建筑物的形式而定。比如,綜合樓群工程的公室采用普通外排水;住宅樓采用邊溝外排水。
排水橫支管在轉角小于135度時,要在此處設置一個清掃口,用吊環固定橫支管,且每個橫支管與排水立管連接處的下方,都要安裝伸縮節。排水立管與排出管端部的連接,應采用2個45度彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的90度完頭。排水立管要每隔10m設置一個檢查口,檢查口應朝外,便于操作。清掃口和檢查口在還沒有正式安裝時,要及時做好防護措施,以免雜物掉入。
室內排水系統要做灌水試驗、通水試驗和通球試驗。用不小于2/3管徑的球做通球試驗,通球率要達到100%。
二.室外給排水管道施工:
1、消防管道。
消防管道的下管采用抬管下管,連接方式是卡箍連接。消防管外壁用防腐瀝青刷1~2道。我有幸在實習期間看到自動噴淋系統埋地管道的水壓試驗。具體做法如下所述:
先用堵頭將試壓管道兩端賭注,接著向管中注水,等水充滿時,水將放氣管溢出,此時關閉進水閥,等壓力表顯示0.2~0.3mpa時,用液式打壓泵從進壓管打壓,壓力達到1.2mpa時,停止加壓,并關閉進壓閥。半小時后,若壓力表上顯示的壓力值大于1.15mpa,認為合格,或試壓24小時后,壓力之值在0.4~0.5mpa之間時,也可認為合格。(此試驗方法與規定的系統試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不小于0.6mpa實驗壓力下,10min內壓力降不大于0.05mpa,然后將至工作壓力進行檢查,壓力保持不變,不滲不漏基本符合)。
2、排水管道。
金陽小區排水管道是采用pe雙壁波紋管。其下管方式是人工下管,控制高程是用水準儀來實現的,連接方式是承插式連接,連接時,管口和橡膠圈要清洗干凈,套在插口上的膠圈要平直、無扭曲,套好橡膠圈后,采用吊鏈拉入法:在已安裝穩固的管子上拴好鋼絲繩,在待拉入管子承口處放好墊木,用鋼絲繩和吊鏈連好繃緊對正,拉動吊鏈,即將插口拉入承口中。
檢查井是排水系統的重要部分。檢查井在砌筑時要預留連接支管的空洞;每個檢查井連接四根或四根以下的排水管;要做好管道與檢查井連接部位的防滲工作,用水泥砂漿分兩次嵌縫,檢查井的井底要設有溜槽,污水檢查井溜槽頂約于0.8倍大管管徑處相平。
很快,五天的實習時間就過去了。在這五天的實習時間我學到了很多課本上不可能學到的知識。現就實習情況做如下總結:
通過實習,我知道了學習的重點,增加了對本專業的感性認識,提高了自己解決實際問題的能力;通過實習,提高了自己的識圖能力,對施工圖紙的認識,可以說是從不知到認識的跨越;通過實習,增強了理論聯系實際的能力,彌補了課堂上的不足;通過實習,為以后專業課的學習打下了堅實的基礎,也為自己畢業后走上社會工作奠定了一定的基礎;通過實習,培養了我吃苦耐勞的精神,更學到了如何與現場施工人員、技術人員溝通的技巧。我們這次實習內容相當豐富,增強了我的工程意識和創新意識,開闊了眼界,使自己得到了前所未有的鍛煉。
給排水實習論文(專業19篇)篇九
本次實習主要目的是要讓我們初步接觸專業知識的實際應用,對將要學習的專業知識有一些感性認知。通過對自來水廠、污水處理廠的參觀,建立全面和系統的感性認識,熟悉自來水廠工藝流程。這也是將書本理論和實際聯系相結合,進一步培養觀察和分析問題的能力。
本次實習為期三天,周一在本校參觀水泵房、小型污水處理站以及排澇站。了解校園水運營方式。周三是參觀福州西區自來水廠,實習主要內容是自來水處理工藝。周五參觀福州市祥坂污水處理廠,見習污水處理工藝。以下就各個實習單位進行介紹和總結。
2.1福建工程學院水泵房、污水處理站、排澇站。
水泵房內有電源箱、消防供水設備和生活供水設備。主要有消防控制柜,消防泵,噴林泵。消防穩壓控制柜,穩壓泵。供水控制柜,供水泵(如果有高層,還有高層專用供水設備)。
泵房排污控制柜,排污泵。以及消防水箱,生活水箱、穩壓罐。
平時一般只要開動一臺供水泵,穩壓罐內氣囊和水,通過充放氣達到控制水壓的作用。
污水處理站設有格柵機、曝氣池、控制柜。格柵機用來撈取雜物,污水處理站臨近宿舍樓,所以格柵機密閉用一個大管道排氣,以免影響周圍空氣質量。曝氣池采用活性污泥法用含有微生物的污泥來分解有機物。
排澇站設在河岸旁,排澇站有三臺抽水機,根據水位高低自動調節開動臺數,抽出的水通過水渠排到河里。
2.2福州西區自來水廠。
2.2.1福州西區水廠概況:
西區自來水廠福州鼓樓區洋橋西路260號,金牛山公園正門以西150米。水廠占地100畝,一期有16有濾池,三期總共有14個濾池,處理量各為30萬噸每天,過濾面積分別為108平方米和121平方米,是福州最早的水廠,也是自來水總公司的前身,建于1956年。一期擴建于1991年,92年底投產,處理水量為30萬噸,1998年和20xx年進行了2次擴建,每次擴建15萬噸,預計每天處理總水量60萬噸,而實際日流量3550萬噸,每天供水量占福州市總供水量的一半以上。另外,全廠每天產生廢水1萬多噸,排放廢水濁度1~2度。
2.2.2水處理工藝。
采用常規處理方式,處理的工藝流程:混凝沉淀過濾消毒。
(1)從閩江上游取水,經一級泵把水提升通過兩條管徑為1.6米的管道輸送,并在管道里添加混凝劑(聚合氯化鋁)進行混合,怪過程須迅速,一般30秒內。
(2)輸送到折板式反應池,水與藥進一步進行物理化學反應,大致停留18分鐘左右形成絮體(俗稱黃花)的沉淀,再通過平流式沉淀池沉淀渣物、集水井收集上澄清液。
(3)把澄清液再次送到濾池(法國德利馬工司設計的v型濾池),濾池中采用直徑為0.95毫米、厚度為1.2米的單層石英砂過濾(濾池中還設有蓄水反沖洗,隔一定時間對石英砂進行沖洗,既保證了過濾速度也保證了出水的濁度,濾后濁度為小于0.1度)。工作原理為:原水經渾水渠進入濾池,自上而下流經顆粒濾料層時,水中雜質被截留,清水由配水系統匯集流出濾池,進入清水池。隨著濾層中雜質截留量的逐漸增加,當出水要求不滿足時,濾池需停止過濾進行反沖洗。反沖洗時,沖洗水經配水系統自下而上穿過濾料層使其處于懸浮狀態,沖洗廢水流入沖洗排水槽,再經渾水渠排走。為提高反沖洗效果在水沖洗前先用氣沖洗。
(4)加氯消毒分三次。把氯氣經過加氯機后往水中加氯,加氯點為沉淀池出水渠、清水池出水管、過濾后的水。沉淀池出水渠加氯為了防止后續的濾池的濾膜增厚。清水池出水管加氯目的消毒,過濾后的水加氯是防止自來水管道的二次污染。一般是過濾前加得比過濾后多,加氯機可設定為手動和自動,但是、指示器上out(開度)升高時,說明加的氯氣越多,反之越少。
加氯系統分為濾前中間加氯和濾后消毒加氯。濾前中間加氯采用原水流量比例控制,最大加氯量為1.5ppm,采用增壓泵和水射器聯合方式投加在高密度澄清池后混凝池內。濾后加氯采用原水流量和余氯反饋復合環路控制,最大加氯量為3ppm,采用強力擴散器投加在濾池出水管入口處,強力擴散器是一種化學藥品真空投加器,集合了真空輸送、投加、快速攪拌等多種功能,直接安裝在所投加的水體中,達到快速溶解混合效果。
(5)通過上述處理后水即可達標,就可經二級泵房輸送到市供水管網。二級泵房有6臺泵,從國外進口,水泵揚程45m,流量350l/s,轉數1488r/min,配套電機amotor水泵基礎周圍留有排水水溝收集水泵滴水后排到泵房墻邊集水溝最后排出泵房。泵房內還有真空泵一臺,架空設置,3t型吊車。
水泵進水管dn600進水管上設置手動閥門,壓水管dn500,壓水管上設置蝶閥和微阻緩閉止回閥,中間設壓力表。
2.2.3存在問題。
(1)由于閩江原水長期濁度較低,造成泥量的減少,原設計按高密度澄清池中預沉/濃縮池泥位控制排泥,由于污泥層不夠密實,而泥位計得到的是虛污泥層泥位高度,造成排泥量太多,而進水污泥又需要較長時間補充,影響了反應池的懸浮污泥層濃度及處理效果。目前擬考慮在控制程序中增加泥位計反饋排泥的滯后時間,使污泥層的實際泥位達到設計高度后再排泥。
(2)原設計濾池反沖洗前先停止進水繼續過濾,以降低砂面上水位,減少排水量,但由于反沖洗前濾砂層阻力較大,水位下降較慢,原設計僅按設定液位來啟動反沖洗程序,造成單格濾池反沖洗時間較長(主要是反沖洗前排水時間較長),其他格濾池處于超負荷運行,影響出水水質及反沖洗排序堵塞。目前擬考慮在控制程序中增加反沖洗前繼續過濾的時間控制予以解決。
(3)原設計中間加氯投加點設在高密度澄清池后混凝池中,而后混凝攪拌機材質為不銹鋼304l,理論上可耐受5mg/l的加氯水,但考慮加氯水在池內濃度分別不均勻,攪拌機仍有潛在的腐蝕可能,為了安全及設備的穩定運行,建議與氯水接觸的金屬件應采用ss316不銹鋼。
2.3福州祥坂污水處理廠。
2.3.1福州祥坂污水處理廠概況。
福州祥坂污水處理廠是福州市規劃建設的第一個污水廠,是市區內河綜合整治系統工程的主體項目。工程于1992年籌建,1995年底建成運行。
污水廠主要處理福州市西湖截污管、白馬河以西及其支流大慶河兩岸匯集來的污水,服務面積約560hm2,設計污水處理能力5х104m3/d,全廠主要設備和自控、儀表均利用芬蘭政府貸款從芬蘭yit公司引進,工程投資約8000萬元。此工程在國內是一個較早采用具有脫氮除磷a/o工藝和利用國外政府貸款的污水處理廠,也是國內較早采用盤式微空曝氣和潛污泵技術的項目。污水廠具有工藝設計先進、適用,總體布置合理緊湊,占地指標較小(0.68m2/m3污水)特點。最全給排水實習報告實習報告實習總結。
2.3.2污水處理工藝。
(1)格柵。
格柵是由一組平行的金屬柵條組成,柵條斜放在污水流經的渠道內,可以截留污水中較大的漂浮固體。
(2)水提升泵房自控。
控制裝置是由水位與流量傳感器、調節儀表和操作設備等組成,采用重力提升法,以污水泵站集水池的水位和流量為控制指標,并根據由此發出的'信號,自動運轉污水泵。
(3)沉砂池。
去除污水中的沙粒、煤渣等無機物,防止易沉固體進入后續處理構筑物。沉砂池的出水由底部進入配水井,分配水后與回流污泥一起進入氧化溝,通過刮沙機將沉降在池底上的污泥刮集至積泥坑,以便污泥回流和濃縮脫水,并將池面浮渣撇向集渣斗,通過浮渣漏斗排出池外,以便進一步處理。
4)曝氣設備自控。
曝氣系統是由高密度聚乙烯材料制成光滑而精細的多孔介質,而且做了代負電處理,微生物無法附著在孔道中生長,從而無法生長繁殖。
廢水經初次沉淀池后與二次沉淀底部回流的活性污泥同時進入曝氣池,通過曝氣,活性污泥呈懸浮狀態,并與廢水充分接觸。廢水中的懸浮固體和膠狀物質被活性污泥吸附,而廢水中的可溶性有機物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的營養,代謝轉化為物質細胞,并氧化成為最終產物co2。非溶解性有機物需先轉化成溶解性有機物,而后才能被代謝和利用。廢水由此得到凈化。凈化后廢水與活性污泥在二次沉淀池內進行分離,上層出水排放,分離濃縮后的污泥一部分返回曝氣池,以保證曝氣池內保持一定濃度的活性污泥。曝氣池的運行狀況決定了整個污水系統的處理效果,根據化學需氧量cod,生化需氧量bod5,曝氣池混合液mlss,回流污泥mlss等種種因素,須合理地控制各道工序。
(5)a/o生化池。
a/o生化池是水處理的核心部分,a/o生化池尺寸為32.5mx4.9mx5m,有效水深6.3m。它是絕氧好氧活性污泥除磷工藝的主要組成部分,分為五個廊道,兩段(a級、b級)。污水和活性污泥混合進入a/o生化池,首先進入a級絕氧段,活性污泥中的微生物在這兒先釋放磷,并且繁殖。當進入b級好氧段時,由于氧氣充足,微生物大量吸收水中的磷和有機物,達到處理的目的。
(6)二沉池。
它的作用是進行泥水分離。采用的是周邊進水,出水輻流式的工藝。活性污泥通過吸泥管回收到氧化溝中,以保證氧化溝有足夠的微生物濃度。回流污泥系統包括回流污泥泵和回流污泥管道。剩余污泥則經過剩余污泥泵吸出,進入剩余污泥脫水機房進行泥水分離,采用旋轉脫泥法,脫水后的泥作填埋處理。
(7)消毒站。
經過以上各道工序后的水在消毒站的紫外線c殺菌后,它的水質已達到國家排放標準了,此時就可以排入閩江了。
我們上專業掌握專業課程知識但僅僅懂得書本上理論,而不懂得實際應用這是不行的,是稱不上合格的工程技術人員。對于我們學工程的人來說,就要大量接觸實際工程,了解實際,在實踐中不斷學習、鞏固和提高。
這幾天的實習中,我們了解到基本的水處理工藝理論在實際工程中的運用,進一步加深了對基本理論知識的理解和掌握,對水處理構筑物有了一個更加系統、詳實的認識。
給排水實習論文(專業19篇)篇十
先用堵頭將試壓管道兩端堵住,接著向管中注水,等水充滿時,水將放氣管溢出,此時關閉進水閥,等壓力表顯示0.2~0.3mpa時,用液式打壓泵從進壓管打壓,壓力達到1.2mpa時,停止加壓,并關閉進壓閥。檢查井在砌筑時要預留連接支管的空洞;每個檢查井最好連接四根或四根以下的排水管;要做好管道與檢查井連接部位的防滲工作,最好用水泥砂漿分兩次嵌縫,檢查井的井底要設有溜槽,污水檢查井溜槽頂約于0.8倍大管管徑處相平。
給排水實習論文(專業19篇)篇十一
1.邊坡工程水害破壞現狀。
目前鐵路路基邊坡水害問題較為突出,全國鐵路災害總計有68999處,14107公里長,其中水害占比為38.5%,水是誘發邊坡滑坡、溜坍等現象最重要的因素,有“十滑九水”和“治坡先治水”的說法。在邊坡工程中,對水的治理尤為重要,保證邊坡水流通暢,邊坡內含水率在一定的范圍內,不讓水在邊坡內形成貫通面或水囊,從而保證邊坡的穩定。
2.虹吸排水在邊坡水害處理中的應用。
針對近年來對邊坡水害的研究,由中南大學國家級重點實驗室通過前期調研、室內試驗、現場整治施工,形成了“水釘法”綜合解決方案。“水釘法”綜合解決方案是通過在邊坡中植入具有毛細功能不淤堵的排水材料組成的“水釘”,利用快速無損探測專用技術探查土體水害狀況,依據水釘的特定設計理論,形成由鐵路邊坡病害診斷、水釘設計方案和施工工藝組成的集成創新技術,用以保障邊坡的穩定性和提高安全系數。在6月6日,京廣線k2053段因持續暴雨導致邊坡溜坍。中南大學用專業的設備探測到10-12米深處部分土體液化,土體中有兩條滲水帶;京廣線k2053段長約160米,三級塹坡,高度約50米,207月24日,發現天溝左右兩側,有幾處不同程度的裂縫。經過探測發現有幾處水囊,有土體液化現象,結合現場情況和探測結果,中南大學對病害制訂了水釘整治方案。
3.虹吸排水在邊坡水害處理中取得的.效果。
年9月到10月,在京廣線k2078段安裝了70根水釘,在京廣線k2053段安裝了8根水釘,安裝期間非雨季,安裝完成后,京廣線k2078~k2115段70根水釘有32根流出清澈的水;京廣線k2053段8根水釘中有4根流出清澈的水。對出水情況做了觀測記錄,通過檢測,水釘附近的土體含水量有明顯的降低。選取10升水桶一個,每個工點選取任意一個排水孔,對導排出的滲水注滿水桶進行計時,同時觀測水質清澈程度.
1.虹吸排水在邊坡排水系統優化。
路基邊坡在設計調查階段要對邊坡水系進行詳細的調查,根據不同的地質情況,要采取不同的排水方式,尤其是土質邊坡要充分的考慮排水管的堵塞,水分在邊坡擋墻后形成流水貫通面或淤積水囊。鑒于邊坡水害破壞,建議在邊坡擋墻或變坡面可設置“水釘”,保證邊坡內無積水,邊坡不因水作用而失穩、滑塌。從中南大學在京廣線k2053水害整治試驗段出水效果來看:虹吸排水施工簡單、方便,易于工地操作;排水系統不堵塞;主動吸排水,有水既排、無積水隱患;無泥砂流失,不會造成坡面下沉、塌陷;對既有邊坡治理原位加固無需大開大挖;使用壽命長,可在新建工程中作為替代或增補,亦可作為后期既有護坡擋墻泄水孔堵塞造成的“擋水墻”問題;地下水發育導致的邊坡溜坍問題;長期降雨造成邊坡飽水失穩等的水害整治;造價合理,安全可靠。
2.虹吸排水在隧道結構防排水中的推廣建議。
2.1目前高速鐵路隧道結構防排水中的設計情況。隧道防排水設計遵循“防、排、截、堵,因地制宜,綜合治理”的原則,結構防排水主要采用在噴射混凝土初支和模筑混凝土二襯之間設置土工無紡布+防水板的柔性防水層,防水板兼做隔離層。在施工環向縫處設置中埋橡膠止水帶+背貼式橡膠止水帶的復合防水結構,在縱向施工縫處設置中埋鋼邊止水帶+遇水緩膨脹橡膠止水帶的復合防水結構。
2.2目前隧道病害現狀。根據鐵道工務部門權威統計資料,全國既有鐵路7193(總長8364.892km)座鐵路隧道病害中,出現的襯砌裂損、結構滲漏、襯砌腐蝕、涵身開裂、涵身下沉錯位、仰拱鋪底變形、界限不足、凍害等病害、有53%以上的隧道病害與水的處理方法有直接的關系。
2.3隧道水害分析。隧道工程在使用過程中,由于現有結構防排水中間隔離層存在一定的缺陷,尤其是土質隧道中,隨著時間的推移,土質中的微小顆粒日積月累,將土工無紡布板結無法起到過濾作用,致使隧道襯砌背后的水無法順暢的流入排水管內。調查發現,大部分隧道襯砌滲水是由于襯砌中設置的排水管不出水,管內出現淤積泥沙,無法滿足排水需求,襯砌背后水對襯砌腐蝕或隧道襯砌背后蓄積水量增多,水壓增高,致使襯砌在薄弱環節滲水或開裂。
2.4隧道結構防排水優化建議。隧道防排水直接影響隧道的使用功能,故對隧道的防排水設計和施工因綜合考慮。綜合已有工程現狀,建議在土質隧道中,防排水可考慮施工虹吸排水板,防止襯砌背后水流將土工無紡布板結導致排水不暢,致使襯砌后壓力增加,襯砌薄弱處滲水或開裂。在目前的設計狀態下,主要存在的問題有當水中的細小顆粒慢慢淤積在土工無紡布上,無紡布板結,水無法流入排水管中,結構排水系統失效。鑒于此種情況,建議利用中南大學研究的虹吸排水板將排水板包裹,解決淤積及利用虹吸作用快速排水,保證襯砌混凝土的使用耐久性。在硬質巖石隧道富水段、節理裂隙發育段、有斷層構造等特水段落可設置虹吸排水板,有效的保證排水通暢。工程費用增加有限,為后期工程的安全使用提供保障。在建高速鐵路隧道防排水設計中的現有設計思路在一些特殊的地質情況中,已無法滿足排水要求,由中南大學研究試驗的虹吸排水為設計拓寬了思路,具有推廣價值。
三、結語。
通過對虹吸排水技術的研究和試驗,體會到在工程建設中,從初期的勘察、設計、施工各個階段要充分的考慮到一些特殊地區、特殊地質條件的影響,有針對性的進行設計和施工。對“四新”技術的挖掘和研究要滲透到各個階段,也是工程建設人義不容辭的責任。對“四新”技術的應用要以嚴謹的科學態度打破藩籬,更好的服務于工程實踐。虹吸排水是一種新思路,一種新方法,其施工方法簡單,便于操作,給我們拓寬了排水思路,值得推廣應用。
給排水實習論文(專業19篇)篇十二
實習目的:認知學習是學生在學習專業課之前的一個重要環節,通過認知實習讓我們對所要學習的專業有一個基本的感性認識,為以后專業知識的學習打下良好的基礎。1、劃分排水流域,進行管網定線;。
2、劃分設計管段,確定各設計管段的設計流量;。
3、進行管道的水力計算,確定管徑、坡度、流速及埋深等;4繪制管道平面圖及剖面圖。
雨水管網設計的主要內容包括:
1、確定當地的`暴雨強度公式或暴雨強度曲線;。
2、劃分排水流域,進行雨水管渠的定線;。
3、劃分設計管段,計算各設計管段雨水設計流量;。
4、進行管渠的水力計算,確定各設計管段的管徑、坡度、標高及埋深。
5、繪制管渠平面圖及縱剖面圖。
同時還有給水管網布置原則:
1、按照城市總體現劃,多方案技術經濟比較;。
2、主次明確,先搞好輸水管道與主干管布置,然后布置一般管線與設施;3盡量縮短管線長度,節約工程投資與運行管理費用。
排水管網布置原則:
1、按照城市總體規劃,多方案技術經濟比較;。
3、充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管線最短和埋深最小。給排水實習論文(專業19篇)篇十三
首先參觀的是位于任命廣場路的新世紀樓。它是一座綜合性的大型商場(共十二層,第十二層是電影院,第十一層是飯店。以下各層均是商品銷售層)。我們參觀側重于消防系統,該建筑的每一層都設置防火卷簾。它的防火卷簾和防火門都是采用分散控制集中顯示動作信號方法,并設有預作用噴水滅火系統。預作用系統是將火災自動探測報警技噴頭術和自動噴水滅火系統有機地結合起來,對保護對象起了雙重保護作用。根據噴頭是否封堵,可把噴頭分為開式噴頭和閉式噴頭。本建筑采用的開式噴頭間距大約是3米,閉式噴頭間距大約是1.5米。按照布水曲線,即噴頭的最大保護面積,可分為標準噴頭和擴展覆蓋面噴頭。
對于中i危險級l級而言,標準噴頭的最大保護面積為12.5m2,而擴展覆蓋面噴頭的最大保護面積可達37.1m2;噴頭的選擇和應用應根據保護場所的火災危險性、保護空間的建筑構造、自動噴水滅火系統本身的特點。消火栓間距應保證同層任何部位有兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達”。
對于高位水箱的高度,《建規》規定設在建筑物的最高處,《高規》要求保證頂層消火栓0.07mpa的靜水壓力。這些規定都未能涉及高位水箱設置高度的目的所在。《規程》予以明確,規定:“高位消防水箱的設置高度應保證消火栓給水系統和自動噴水滅火系統的給水管網能充滿水”。并要求:“保證自動噴水滅火系統最不利點處的噴頭靜水壓力不小于0.05mpa”。這既與《自動噴水滅火系統設計規范》的協調一致,又表達了水箱充水至消防給水管網這一基本目的。該建筑水箱存有持續10分鐘的消防水量,安全通道為正壓送風。
接著我們參觀了與新世紀樓相對的上海第一百貨商店。最具上海地方特色的做法是消防水泵可從市政給水管網上直接吸水。直接吸水的優點是:
可充分利用城市管網水壓,可節省消防水池費用,減少水池二次污染,便于水泵自動啟動。本建筑消防用水量按高于50m的一類高層建筑計算。火災延續時間按2h計算;采用自動噴淋系統;其內設有自動卷簾防火門。防火區為獨立區域,采用防火卷簾進行防火分區。防火區的耐火極限0.5h,地下室耐壓壓強4800pa,地上層耐壓壓強2400pa。防火區的通風系統在噴放二氧化碳滅火劑前應關閉,并設置防火閥門。
防火區的門采用自動防火門。在防火區外設置聲、光報警及釋放二氧化碳滅火劑的信號標志。為保證人員的安全撤離,在釋放二氧化碳滅火劑前,應發出火災報警,火災報警至釋放滅火劑的延時時間為30s。為保證滅火的可靠性,在釋放二氧化碳滅火劑前或同時,應保證必要的聯動操作,即滅火系統在發出滅火指令時,由控制系統發出聯動指令,切斷電源、關閉或停止一切影響滅火效果的設備。防火區設有排風設備,釋放滅火劑后,應將廢氣排盡后,人員方可進入進行檢修;如需提前進入,需帶氧氣呼吸器。“自動噴水滅火系統有下列情況之一時,可不設消防水箱:
1、水源能保證系統水量和水壓要求。
2、輕危險級和中危險級的建筑物中設有穩壓水泵或氣壓給水設置。氣壓罐的儲水量不小于3m”。
以上建筑的主要區別在于逃生方法的不同,新世紀樓是防火卷簾自動留有一定的空間逃生,在特定時間內自動關閉;上海第一百貨商店、第一八佰伴是防火卷簾門旁設有專門的逃生門。這些建筑都是高度大于50m的建筑,室外消防用水量為30l/s,室內消防用水量為40l/s,火災延續時間按2h計算;自動滅火系統消防用水量為30l/s,火災延續時間按1h計算。
給排水實習論文(專業19篇)篇十四
1.1工程概況
土木工程名稱:xx科技軟件園綜合樓
土木工程寧雙路南京市公安局法醫中心西面
建設單位:xx社區
設計單位:南京南洋建筑設計院
建筑面積:30477.3m2
結構類型:框架10+1層
1.2地理位置及環境
xx科技軟件園工程,建于南京寧雙路南京市公安局法醫中心西面。施工現場東西南三面均有高壓電線,北邊是已風化的高約30m風化巖山坡。
1.3建筑概況
xx科技軟件園工程由地下室一層,地上十層所組成,其中a-1樓a1~a9軸無地下室,a-2樓a10~b6軸設一層地下室,地下建筑面積3172.95m2,總建筑面積約32913.3平方米。本工程建筑裝飾為:樓地面有普通水泥、地磚樓面;外墻有面磚及花崗巖;內墻有磁磚貼面、乳膠漆墻面;平頂有水泥砂漿粉面;屋面為高聚物改性瀝青卷材防水屋面。
1.4結構概況
本工程設計結構形式均為框架體系,筏板基礎和條型基礎。地下部分砼設計強度等級為:c35,其中地下室砼抗滲等級為s6。地上框架結構混凝土標號為c40~c25。
1.5設備安裝概況
設備安裝工程設有給排水包括生活給水系統,污水及雨水系統,消防給水系統;電氣包括照明系統、動力系統、弱電系統、防雷系統;通風為機械排風,平時機械通風和局部除濕。給排水工程:
本工程給水系統一至五層由市政管供水,六層以上由地下室車庫變頻供水系統直接供給。
排水系統:室內生活污廢水合流排出室外,經窨井、化糞池后集中排入市區污水管。
雨水系統:屋面雨水有組織的排至室外雨水井,經管道集中排入市區雨水管。
消防系統:消火栓消防給水由消防泵加壓供給。電氣工程:本工程設總配電房(10kv),供電采用380/220v電源供電。配電系統采用放射式和樹干式的供電方式。低壓配電系統接地形式采用tn-s系統。本工程按三類防雷工程施工。
通過接觸和參加實際工作,將我們以前所學的知識初步的與實踐聯系起來,以達到充實和擴大自己的知識面,培養適應環境的能力、吃苦耐勞的毅力和綜合應用的本領,為以后課程以及日后走上工作崗位打下基礎。
通過兩個月的現場施工學習,我從中學到了很多實用的知識。十六標準層到十八標準層的施工學習以及零散的參觀和學習。學習到的內容有:(1)鋼筋綁扎工程;(2)模板的安裝和拆除;(3)腳手架的安裝;(4)圖紙的學習;(5)地下室外墻的`防水做法;(6)磚墻的砌法等等。
參加施工實習期間遵守實習單位和學校的安全規章制度,積參與現場施工,以及向工人師傅請教,善于發現問題,并運用所學的理論知識與現實結合起來。對鋼筋工程、模板工程、腳手架工程、圖紙的認識等有了很具體的了解,同時對部分工程進行實踐操作。實習期間完成了實習任務,達到了實習目的。
(一)鋼筋工程
1.剪力墻筋綁扎
工人先在已澆灌好的底板混凝土上彈出墻身及門窗洞口位置線,再校正預埋插筋。如在現場很多剪力墻的豎筋都移位了,他們處理是:把鋼筋從離基面的地方彎回圖紙要求的間距。然后工人們會先畫出橫筋分檔標志,在其下部及齊胸處綁兩根橫筋定位,并畫好豎筋分檔標志。一般情況橫筋在外,豎筋在里,所以先綁豎筋后綁橫筋。橫豎筋的間距及位置應符合設計要求。且所有鋼筋交叉點應逐點綁扎,其搭接長度及位置也要符合設計圖紙及施工規范的要求。在場現我看到門窗洞口都按設計要求綁扎過了梁鋼筋且鋼筋錨入長度也有了一定的距離。這些都完成后就是要配合其他工種安裝預埋管件、預留洞口及走管等。
2.構造柱鋼筋的綁扎
首先工人會按圖紙要求的間距,計算好每根柱箍筋數量,將箍筋套在下層伸出的搭接筋上。現場發現:工人在放箍筋時彎鉤都是錯開沿柱子豎筋交錯布置的。完后焊工會用電渣壓力焊把受力鋼筋連接起來。接下就是在柱子的豎向鋼筋上,按圖紙要求用粉筆劃出箍筋間距線。然后將已套好的箍筋往上移動,由上往下進行綁扎。綁扎所用的是一個有九十度鉤的工具,這是專用來綁扎的,很方便。工序為:把已剪好長度的鐵絲對拆后纏扣在箍筋轉角與主筋交點處,鉤住,旋轉擰緊。聽師傅們說:箍筋與主筋要垂直,箍筋轉角處與主筋交點均要綁扎,主筋與箍筋非轉角部分的相交點要成梅花交錯綁扎。在他們的指導下,現場我也學著綁扎了幾個交點處,但做得不是很完美,但對于一個初學者,我已完成了任務了。
3.梁、板鋼筋綁扎
現場梁鋼筋的綁扎順序為:先將架立筋或上層受力筋兩端搭在柱頭伸出受力鋼筋上,在梁架立筋上畫出箍筋間距,套上箍筋,箍筋在疊合處的彎鉤,在梁中要交錯放且箍筋彎勾離合處,應沿受力筋方向錯開設置,再將箍筋按已畫好的間距逐個分開且梁端的第一個箍筋應設置在距離柱節點邊緣50㎜處,另外梁端與柱交接處的箍筋要加密。最后將受力鋼筋和箍筋用鐵絲綁扎在一起,放入模板內。但梁箍筋要與受力鋼筋垂直設置。當主梁與次梁相交時,我看工人會在主梁兩側附加箍筋,另外次梁底筋要架放在主梁縱筋之上。當柱與梁相交處鋼筋過密時,工人會將該處有搭接的部分移到柱的一側來保證該處梁尺寸便于澆筑混凝土。現場板鋼筋的綁扎,短向受鋼筋在下,長向鋼筋在上,且同時配合預埋件、電線管、預留孔的安裝,這些物件的安裝都是要按圖紙的要求來完成的。梁板鋼筋綁扎完成后,為確保鋼筋的保護層和負筋高度,工人會在鋼筋的下面墊上塑料墊塊和馬凳。這些都是我到了現場才能看得到的東西。
(二)、模板工程
1.剪力墻、柱模板安裝
模板是新澆混凝土成型用的模具。我實習的工地主要采用木模板。這次在工地我看了很多模板的做法:這里重點介紹裝模過程:樓板澆灌好后工人會面先上其上面彈出墻、柱模板的邊線和控制線,再綁扎鋼筋,然后就可以開始支模板了。首先工人會用搭掉將模板就位。再將模板臨時固定,按模板控制線調整模板下口,并做臨時固定。模板加固后用支撐吊線調整模板的垂直度,然后往模板中穿入多根平行塑料管,再用長螺絲從塑料管中穿過,最后用螺帽從兩邊進行擰緊加固。
給排水實習論文(專業19篇)篇十五
本次畢業實習時間為20xx年2月26號至5月21號,在此期間,我系教師分組下去指導檢查學生實習情況,現把實習情況總結如下:
一、本次畢業實習的目的:通過生產實踐,開闊學生的視野,增長見識,了解給水工程、污水處理工程的新手段、新技術、新設備、新的管理方式以及市政、設備工程先進的施工技術手段與施工管理狀況。使學生了解書本上理論知識的具體應用,培養學生分析、處理、解決實際工程問題的能力;了解實際工程中容易出現的問題并學習處理問題的能力;了解國內外先進的施工技術與設備,新材料與新工藝。通過畢業實習這一實踐環節,將理論聯系實際,鞏固所學的知識,提高處理實際問題的能力,了解設計專題的主要內容,為畢業后進入實際工作做好充分的準備,提高學生綜合分析和獨立思考解決工程實際問題的能力。
二、學生實習情況學生實習的具體情況如下:
三、實習成果總結:
本次畢業實習涵蓋了設計、施工、施工圖預算、運行調試、監測等多個方面。通過實習中期檢查以及對學生畢業設計文件和實習總結的評閱,發現學生在此次畢業實習過程中,取得預期效果,提高了學生的就業率。此次畢業實習成果總結如下:
1、本次畢業實習中,部分同學參與了設計單位的具體設計工作,熟悉了工程設計圖紙,初步掌握了一般室內水、外網水設計、水處理工藝選擇以及水廠設計等方面的設計程序、步驟和方法,大多數學生能夠參與真正的工程設計。
2、通過此次畢業實習,部分同學參加了施工圖預算、管網運行調試及監測等方面的工作,增加了實際經驗,為今后的工作打下了良好的基礎。
3、通過此次畢業實習,使同學們加深了對專業知識的認識,能夠靈活運用專業知識;使同學們更好的了解自己,為自己畢業后的就業打下了基礎;提高了學生的業務水平,為他們以后步入社會提供了經驗。
四、本次實習不足:
本次實習不足的地方是實習時間太短,學生從熟悉工作到真正的參加工作只用了短短的3個多月的時間;有的學生選擇的實習工作專業性不強;學校指導老師因精力有限,學校配合力度不夠,致使檢查次數少,指導力度不夠。
五、成績評定方法實習評定標準分為合格與不合格。具體評定方法為:學生考勤占20%,實習單位指導老師評語占60%,實習總結占20%。
給排水實習論文(專業19篇)篇十六
為期半個月的實習期結束了,這半個月來,學會了很多,懂得了很多,讓知識更加的豐盈,懂得了如何去運用,現在總結一下我這半個月的成果。
一為使給水工程設計符合國家方針、政策、法律規范,統一工程建設標準,提高工程設計質量,滿足用戶對水量、水質、水壓的要求。做到安全可靠、技術先進、經濟合理、管理方便,指定本規范。
二本規范適用于新建、擴建或改建的城鎮及工業區永久性給水工程設計。
三給水工程設計應以批準的城鎮總體規劃和給水專業規劃為主要依據。水源選擇、凈水廠位置、輸配水管線路等的確定應符合相關專項規劃的要求。
四給水工程設計應從全局出發,考慮水資源的節約、水生態環境保護和水資源的可持續利用。正確的處理各種用水的關系,符合建設節水型城鎮的要求。
五給水工程設計應貫徹節約用地原則和土地資源的合理利用,建設用地指標應符合《城市給水工程項目建設標準》的有關規定。
六給水工程應按遠期規劃、近遠期結合、以近期為主的原則進行設計。近期設計年限宜采用5~10年,遠期規劃設計年限宜采用10~20年。
七給水工程中構筑物的合理設計使用年限宜為50年,管道及專用設備的合理設計使用年限宜按材質和產品更新周期經技術經濟比較確定。
八給水工程設計應在不斷總結生產實踐經驗和科學試驗的基礎上,積極采用行之有效的新技術、新工藝、新材料和新設備,提高供水水質、保障供水安全、優化運行管理,節約能源和資源,降低工程造價和運行成本。
九設計給水工程時,除應按本規范執行外,尚應符合國家現行的有關標準的規定。詳細介紹了給水系統、設計水量、取水、泵房、輸配水、水廠總體設計、水處理、凈水廠排污泥水處理和檢測與控制。
接下來,學習了室外給水管網的施工順序及控制要點,參觀了解了正在施工工局面;
三、加強對管道施工用料的控制施工用的管材、管件及閥門等配件的質量這一點是影響管道工程質量的關鍵因素之一,因而,加強對管道施工用料的控制是質量控制的重點。各種專業管線使用的材料各異,品種、規格繁多,當前以塑代鋼已成發展趨勢,塑料管材及管件五花八門,加之建材市場管理混亂,魚目混珠,增加了控制難度。通過幾年來監理實踐的摸索,感到重點應從以下幾方面控制:
1、建立進場材料及配件申報制度。
2、對進場的管材和管件,按批量進行抽查,檢查品種規格和外觀質量,以防止以次充好,材料實物與報驗不符。
3、管道使用的閥門,如截止閥、閘閥、球閥、蝶閥等也是控制的重點;
四、嚴格按規范要求,控制管道的強度和功能性試驗的質量強度和功能性實驗,這一點主要指:排水管道的閉水試驗;供水管道的系統試壓;供熱管道的分段和系統試壓;煤氣管道的試壓和嚴密性檢測等。管道的強度和功能性試驗,是對管道施工質量的全面檢測,也是工程質量驗收的主要依據。因而,必須嚴格按規范要求,控制試驗的質量,把好工程驗收前最關鍵的一關。
1、試驗之前,要求施工單位務必制定試驗方案,報專業監理工程師審查同意后方可實施。
2、排水管道的閉水試驗為檢查管道接口的嚴密性。
3、供水管道和熱力管道試壓。
4、煤氣管道試壓和嚴密性檢測應使用壓縮空氣進行。
5、在管道強度和功能性試驗中,現場監理人員必須對試驗的全過程進行旁站監督,嚴格檢查試驗結果,并督促施工單位認真做好記錄,如實填報試驗資料,履行簽字手續。
五、做好組織協調工作。有效控制工程進度小區管網工程施工過程中現場極易產生各行其事、相互干擾的混亂局面,應當盡力做好組織協調工作,以便在一定的時間與空間條件下,使各專業管線科學合理、有條不紊地進行施工,爭取實現工期目標。這是以往的經驗,經歷讓我們牢牢記住,多想想,以后會看到很多。
(2)入市政污,雨水管接合井的管徑、標高是否合適;
(3)化糞池、污水池等與埋地生活用水儲水池的距離是否不小于10m.當不滿足時.是否采取了防止污染生活用水儲水池水質的有效措施。
系統圖給水系統:
(1)高層、低層建筑的給水區是否符合規范要求,最不利用水處的水壓能否得到保證;
(2)給水管道的連接是否存在回流污染問題;
(4)按規定需設中水的項日,是否設置了中水處理與供水系統,中水水量是否平衡。
熱水系統:
(3)公共浴室是否設有水溫穩定和節水措施;(4)系統上是否設有防膨脹泄壓用的安全閥,膨脹管(或膨脹罐),伸縮節,固定支架等附件。是否設有防止和減緩管道和設備結垢、銹蝕的裝置。
排水系統:
(1)排水系統是否采用了雨、污分流;雨水斗及其布置是否符合要求;
(2)污水立管底部的排水橫管的連接是否滿足規范要求.或采取單獨出戶的措施;
(3)水管是否按規范要求設置通氣管及檢查口、清掃口。
消防系統:
(3)消防水泵及增壓設備是否滿足規范要求;
(5)屋頂是否設試驗用消火栓、自動噴水滅火系統各層末端是否設有終端放水試驗裝置;
(6)消火栓與自動噴水滅水系統管徑是否合理;
(7)寒冷地區、地卜不采暖車庫是否采用干式或預作用自動噴水滅火系統;
(8)消防水泵接合器的設置是否滿足規范要求。
3、施工圖審圖注意事項:
給排水實習論文(專業19篇)篇十七
土木工程名稱:尹西科技軟件園綜合樓。
土木工程地址:寧雙路南京市公安局法醫中心西面。
建設單位:尹西社區。
設計單位:南京南洋建筑設計院。
建筑面積:30477.3m2。
結構類型:框架10+1層。
1.2地理位置及環境。
尹西科技軟件園工程,建于南京寧雙路南京市公安局法醫中心西面。施工現場東西南三面均有高壓電線,北邊是已風化的高約30m風化巖山坡。
1.3建筑概況。
尹西科技軟件園工程由地下室一層,地上十層所組成,其中a-1樓a1~a9軸無地下室,a-2樓a10~b6軸設一層地下室,地下建筑面積3172.95m2、,總建筑面積約32913.3平方米。
本工程給水系統一至五層由市政管網供水,六層以上由地下室車庫變頻供水系統直接供給。
排水系統:室內生活污廢水合流排出室外,經窨井、化糞池后集中排入市區污水管網。
雨水系統:屋面雨水有組織的排至室外雨水井,經管道集中排入市區雨水管網。
學習到的內容有:(1)鋼筋綁扎工程;(2)模板的安裝和拆除;(3)腳手架的安裝;(4)圖紙的學習;(5)地下室外墻的防水做法;(6)磚墻的砌法等等。
四、實習概括。
參加施工實習期間遵守實習單位和學校的安全規章制度,積參與現場施工,以及向工人師傅請教,善于發現問題,并運用所學的理論知識與現實結合起來。對鋼筋工程、模板工程、腳手架工程、圖紙的認識等有了很具體的了解,同時對部分工程進行實踐操作。實習期間完成了實習任務,達到了實習目的。
給排水實習論文(專業19篇)篇十八
畢業實習是學生大學學習很重要的實踐環節,使我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,開闊了我們的視野,增長了見識,為我們以后更好把所學的知識運用到實際工作中打下堅實的基礎。通過對給水處理廠、污水處理廠的參觀,建立全面和系統的感性認識,熟悉處理廠工藝流程,總體布置及處理構筑物的類型,構造特點,運行和維護情況,使我更深入地接觸專業知識,進一步了解給水排水專業所從事工作的實際,了解了工作過程中存在的問題和理論和實際相沖突的難點問題和解決的方法。并通過并通過撰寫實習報告,使我學會綜合應用所學知識,提高分析和解決專業問題的能力。
本次實習行程為杭州、上海、衡陽,實習的內容為污水處理廠和給水處理廠工藝,以及建筑給排水,并參觀了上海崇明島人工濕地。
3.1.1實習主要形式及要求。
1)、實習主要形式。
(1)請實習單位的`技術人員就該水廠的設計思想、設計規模、廠地選擇、工藝流程、操作管理等方面作介紹。
(2)老師隨同參觀講解,解惑答疑。
(3)根據水廠有關資料,對照工藝流程,理論聯系實際。
2)、實習知識要求。
(1)了解水源情況,廠址選擇原則,出水水質要求及主要技術經濟指標。
(2)了解水廠的規模,工藝流程,平面及豎向布置情況。
(3)了解水廠使用凈水溶劑的品種、投量和投加方式,消毒方法、投加量及投加設備。
(4)熟悉和了解各構筑物的形式和構造,基本設計參數,運行方式和運行管理的各項控制指標,優缺點等。
(5)了解水廠的輔助建筑物、道路、廠區給排水和綠化工程的布置情況。
給排水實習論文(專業19篇)篇十九
1、消防管道。
消防立管要用管卡在距地1。4~1.6m固定。
自動噴淋系統(金陽小區)的噴淋管都布置在梁下15~20cm。我在實習期間噴頭還沒有安裝上去,因為此時剛做完系統試壓,還要等沖洗合格后方可安裝噴頭。
2、給水管道。
自來水給水管道采用upvc給水塑料管,中水給水管采用pp-r淺綠色塑料管,連接方式均采用黏接。先用堵頭將試壓管道兩端賭注,接著向管中注水,等水充滿時,水將放氣管溢出,此時關閉進水閥,等壓力表顯示0。2~0。3mpa時,用液式打壓泵從進壓管打壓,壓力達到1。2mpa時,停止加壓,并關閉進壓閥。半小時后,若壓力表上顯示的壓力值大于1。15mpa,認為合格,或試壓24小時后,壓力之值在0。4~0。5mpa之間時,也可認為合格。(此試驗方法與規定的系統試驗壓力為工作壓力的1。5倍,但不小于0。6mpa實驗壓力下,10min內壓力降不大于0。05mpa,然后將至工作壓力進行檢查,壓力保持不變,不滲不漏基本符合)。
2、排水管道。
檢查井在砌筑時要預留連接支管的空洞;每個檢查井最好連接四根或四根以下的排水管;要做好管道與檢查井連接部位的防滲工作,最好用水泥砂漿分兩次嵌縫,檢查井的井底要設有溜槽,污水檢查井溜槽頂約于0。8倍大管管徑處相平。
