報告是一種常見的書面形式,用于傳達信息、分析問題和提出建議。它在各個領域都有廣泛的應用,包括學術研究、商業管理、政府機構等。掌握報告的寫作技巧和方法對于個人和組織來說都是至關重要的。下面我給大家整理了一些優秀的報告范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
竣工報告書篇一
由我公司承建的xx工程,由xx開發有限公司集資建設,xx設計院負責設計,xx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托xx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xx消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
1、xx與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上~二十二層,裙房二層組成。總建筑面積為4xx92㎡,地下部分5252.34㎡、總建筑高度分別為64..3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為機動車庫5.60m;設備房4、80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m的消防水池及設計容量為18m的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m等設施。
2、建筑類別及耐火等級一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層技術層、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防系統采用消防中心控制系統,由自動系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d1棟一層,消防中心采用集中控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有火災后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等時,應確認后方可聯動消防設備。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層,e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量職責制,明確各自的質量職責,建立完善的工程自檢制度,分工明確,職責到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在貼合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1。
1、由于本工程項目投資時間比較早,按原先設計規范施工,與現消防驗收規范要求,存在一些不足之處。
2、由于供電局負責配電房設備安裝,還沒有全部完成,現各設備所采用的電源為工地臨時用電,負載不能同時運轉時間太長。
3、由于施工時間太緊,以及其它客觀因素,各系統功能調試過程中,存在一些小問題。
xx縣房建公司項目部
xxxx年xx月xx日
竣工報告書篇二
xx工程,位于xx市xx區xx路xx號,項目造價x萬元,總建筑面積x平方米,結構形式為x結構/地上x層,建筑總高度為x米,室內外高差xmm。建筑結構類別為x類,抗震設防烈度x度,建筑合理使用年限x年,防水等級為x級,建筑結構安全等級為x級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工程按設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均符合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xx工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xx工程竣工驗收初驗工作建議擬定于20xx年x月x日下午x點進行,驗收地點:xx區。
綜上所述,xx工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
竣工報告書篇三
簡述設計范圍、主要內容和特點以及合同履行情況等。
(二)設計質量管理
主要反映項目設計管理組織及主要技術人員配備情況;質量管理體系;設計管理措施(包括采用的工程建設標準強制性條文、設計質量、工期保證措施等)。
(三)設計變更
反映主要設計變更的項目、原因、內容,對工程量、投資、工期的影響等。
(四)設計服務
簡述設計交底、現場服務等方面的情況。
(五)設計評價、體會及建議
工程設計效果評價、創新效果、體會及建議等。
竣工報告書篇四
建設單位:沈陽xxx房地產開發有限公司
遼寧省建設廳_________制
建設單位:沈陽xxx房地產開發有限公司
項目法人:__________________
(公章)
_________年_________月_________日
結論意見
該工程已完成合同所約定的土建、水暖、電氣、通訊、有線、消防等工程的全部資料,并且各分部分項工程均滿足設計要求,貼合規范要求。其工程質量到達合格標準,與工程有關的技術檔案資料齊全,工程到達了竣工驗收標準。
參建各方能按《條例》的要求履行自我的職責,工程竣工驗收程序貼合要求。
一、基本情景
工程名稱
九xx谷1.3期
工程地址
沈北新區xx人和街
施工單位
葫蘆島xxxx建設有限公司
監理單位
遼寧xxx招標投標有限公司
勘察單位
東煤沈陽xx工程公司
設計單位
遼寧省建筑設計研究院
建設單位
沈陽xxx房地產開發有限公司
聯系電話88***88
建筑面積409.9(m2)
地上總高7.812m
結構形式磚混
層數地上2層地下層
合同約定等級質評等級合格
建筑物安全等級二級
抗震設防烈度7度
預算造價25.82(萬元)
竣工期支付工程款額度85(%)
報建日期合同工期實際開竣工日期
工程簡要資料和合同約定完成情景:
本工程由葫蘆島東北金城建設有限公司承建,建筑面積409.9m2,磚混結構,基礎為;地上2層,給水工程采用塑料管,排水工程塑料管;采暖工程采用塑料管、地熱;暖氣片型號為國標tzy3-5-6型。電氣照明、通訊、有線工程為pvc暗配管,管內穿線,進戶門為白鋼電子對講門,窗為塑鋼窗,外墻面采用文化石、外墻瓷磚、外墻涂料。防水層采用sbs卷材,本工程已按合同約定資料全部完成,貼合施工驗收規范要求。
二、建設單位執行基建程序情景
建設單位已按照規定的基本建設程序認真執行具體承辦程序事項,基本建設文件,手續齊全。開工前辦理了工程用地批件,計劃任務書批件,工程規劃許可證,環保批件,勘察設計、監理、施工招標合同,設計文件審查,委托質量監督以及辦理施工許可證,竣工后,組織各單位對工程進行總體驗收,嚴格遵守基建程序。
三、對參建各方質量行為評價
1、勘察設計單位都具有相應的資質,勘察單位供給的地質、測量等勘察結果真實、準確。設計單位的設計文件,貼合國家規定的標準。
2、施工單位具有相應的資質等級,施工單位嚴格按照工程設計要求、技術標準和合同約定進行施工,對使用的建筑材料,建筑構配件、設備等嚴格把關,不合格的材料嚴禁進入現場,施工中未發現擅自更改設計,偷工減料現象。
3、監理單位具有相應的資質等級,工程監理中嚴格依照法律法規以及有關技術標準,設計文件和建設承包合同實施管理。
4、工程檢測中心能一絲不茍執行檢測標準,真實準確地給予評定,為工程把住了質量關。
5、分包單位具有相應的資質等級,能嚴格按分包合同施工。工程上使用的建筑材料均經檢測合格,工程質量貼合國家白哦準。
四、單位工程質量綜合評定文件
本工程綜合評定為合格工程。
工程質量貼合《質量檢驗評定標準》,滿足設計要求和使用功能要求。
五、建設、監理、勘察、設計、施工分別簽署質量
合格文件及驗收人員簽署的竣工驗收原始文件
建設、監理、勘察設計、施工單位分別按要求對工程進行檢查驗收和評估,一致認定該工程為合格工程,滿足了設計要求和使用功能。
建設工程前期資料齊全。
施工技術檔案資料齊全。
監理檔案資料齊全。
工程竣工驗收當天,以上單位分別簽署了竣工驗收原始材料。
六、工程驗收備案管理部門認為需要供給的有關資料
本工程無需向備案部門供給的特殊資料。
七、竣工驗收時間、資料和組織形式
本工程擬定于20xx年月日進行竣工驗收,由建設單位和施工單位組織邀請沈陽市建設工程質量監督站蒲河新城分站、遼寧經緯工程招標投標有限公司、遼寧省建筑設計研究院、東煤沈陽巖土工程公司對工程進行驗收。首先由各家對工程在建過程中出現的質量問題、整改情景和工程竣工前的質量評價做一介紹,然后共同對工程實體進行現場檢查,最終根據現場檢查和施工單位供給的工程主體資料及各分項工程質量評定對工程進行總的質量評定。
八、需要補充說明的問題
無
竣工報告書篇五
云龍縣岔河三級水電站位于大理州云龍縣西南部,屬v等小(2)型工程,為徑流式發電站,電站設計引用流量2.14m/s,設計水頭471m,選用沖擊式臥軸水輪發電機組,總裝機容量8200kw,保證出力2573kw,年利用小時數5321小時,多年平均發電量4289kw.h,項目估算總投資4763.38萬元,于20xx年12月28日開工建設,20xx年9月9日完工提交驗收。
項目劃分引水工程、發電工程兩大部分組成,引水工程包括引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道安。發電工程包括主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及云南省大理州有關規定。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、購配件和設備的出廠檢驗報告等檔案資料齊全有效。根據各方合同約定的內容,審查完成情況如下:
1.完成設計項目情況:引水工程經審查合格(引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道制安工程);發電工程經審查合格(主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程)。
2.完成合同約定情況:總承包合同約定、分包合同約定、專業承包合同約定經審查已按照合同約定內容完成。
4.試驗報告:經審查主要建筑材料(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、電氣設備等)
5.工程質量保修書:工程質量保修書已簽訂.
在工程建設的每一分部、分項過程中:建設、設計、監理、施工等單位密切配合,較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出施工方便立刻認真整改,整改后監理方進行復查驗收,達到標準要求后,才能進入下道工序施工。
在施工過程中,監理單位嚴格按照國家的建筑工程施工質量標準要求施工,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序都嚴格按照監理大綱、監理程序做,保證了工程質量。
按照建設部《建筑工程施工質量驗收統一標準gb50300-20xx》和《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準gbj300-88》的要求,建設單位于20xx年7月3日組織了初驗。20xx年9月9日組織竣工工程的正式驗收,參加竣工驗收的成員由建設、監理、施工單位及監督站等人員組成。
組長:
成員:
經過建設、監理、施工、監督等單位共同密切配合,云龍縣岔河三級水電站工程已經順利完工。達到竣工驗收條件,現正式組織竣工驗收。
建設單位項目負責人:
20xx年9月9日
竣工報告書篇六
建設單位:竣工報告徽商銀行銅陵分行
工程竣工驗收報告
一、工程概況
工程名稱:徽商銀行銅陵大市場網點室內裝飾裝修工程
工程地點:銅陵大市場內
建設單位:徽商銀行銅陵分行
施工單位:銅陵市華林裝飾工程有限責任公司
建筑規模:網點
建筑層數及高度:一層;高4米
結構類型:混凝土框架結構
工期:20日歷天
二、施工依據
1.施工合同
2.施工圖紙
3.國家或行業規范、標準
(8)《鋼結構防火涂料應用技術規程》cecs24:90
三、自檢依據
1、設計圖紙及業主要求
2、國家和地方現行施工驗收規范及強制性條文。
四、施工概況
1、工程質量的控制情況
我單位在施工中按照設計要求和業主意圖,在國家和地方建筑法規、規范,遵守現行建筑施工驗收規范和分項工程操作工藝標準及國家強制性條文下,建立健全質量管理體系,建立有效的質量監督機制。對工程質量實行自檢、專檢,在施工內部形成三級自檢質量控制體系。做到開工有報告,施工有措施,技術有交底,定位有復查,材料有試驗報告,隱蔽工程有記錄,質量有自檢,竣工有資料。
在施工過程中我單位按照規范規定提前做好事前控制,對分項工藝操作是否標準,施工是否規范等控制。對隱蔽工程實行我方自檢、監理方復檢、如不符合圖紙要求的限期整改,合格后進行下道工序施工,并及時做好隱蔽記錄。在日常巡視中,發現質量問題或不規范施工,用口頭或書面通知施工班組進行整改,并經業主復驗合格后方可進行下道工序施工。
2、工程材料的控制情況
工程中所有的建材進場必須由供貨方提供相應的質保資料,經建設單位驗收,并按規范進行復驗,合格品方可使用,不合格品予以退還。其原材料均有出廠合格證及相應的復試報告。
3、工程的工序及實體質量資料:
3.1吊頂工程質量:吊頂工程中吊頂標高、尺寸、起拱、造型、吊桿及龍骨安裝間距、石膏板安裝接縫直線度及接縫高低差、燈具安裝位置等均符合設計要求和有關規范的規定。
3.2飾面磚工程質量:磚體材質、立面垂直度、表面平整度、陰陽角方正、接縫高低差、接縫寬度、空鼓等質量符合設計要求和驗評標準的規定。
3.3門窗工程質量:門窗尺寸、開啟方向、安裝位置、性能、規格、連接方式等均符合設計要求和有關規范的規定。
3.4模板工程質量:模板工程主要控制軸線、樓層標高、墻、柱、板的斷面尺寸。驗收批保證項目中模板的幾何尺寸、垂直度、平整度、剛度和穩定性均符合設計要求和有關規范的規定。
3.5鋼筋工程質量:鋼筋的規格、形狀、尺寸、綁扎、數量、間距、錨固長度和接頭位置符合設計要求和規范規定。
3.6砼工程質量:混凝土配合比、原材料計量、澆筑養護和施工縫的處理均符合設計要求和規范規定;蜂窩麻面、孔洞、主筋露筋等質量通病現象少。
3.7砌體工程質量:砌體材質、砌筑方法、砂漿密實飽滿度、墻體尺寸、平整度、垂直度、灰縫、砌體錯縫、接槎、拉結筋設置等質量符合設計要求和驗評標準的規定。
3.8工程工序的實測施工質量:
3.8.1門窗槽口對角線長度差共測20點,平均偏差2.2mm,最大偏差6mm,結論:合格。
3.8.2軸線位移共測30點,平均偏差5.4mm,最大偏差12mm,結論:合格。
3.8.3墻面垂直度共測20點,平均偏差1.4mm,最大偏差2mm,結論:合格。
3.8.4板底標高共測15點,平均偏差3.1mm,最大偏差6mm,結論:合格。
3.8.5砂漿飽滿度共測20處,平均86.9%,最小80%,結論:合格。
3.8.6墻面平整度度共測20點,平均偏差0.6mm,最大偏差2mm,結論:合格。
3.8.7實測實量的部位及構件其數據不滿足規范要求,是如何進行驗收:其數據不滿足規范要求的,立即通知施工單位按有關規范要求進行整改,整改合格后方可給予驗收。
4、施工質量存在問題及處理結果:
(1)、無
五、工程質量自檢結論
本裝飾工程經建設單位、設計單位、施工單位多方努力和配合下現已基本完
成施工合同所需要的內容,經驗,認為本工程基本進入竣工狀態。
1、本工程共2分部,裝飾工程、電氣工程,經我項目部對現場檢查,基本滿足施工驗收要求,特申請驗收。
2、裝飾施工均按設計要求和工藝操作標準進行施工,其布局和風格滿足業主意圖。資料基本齊全,項目滿足要求,分項工程的檢查評定,結合抽查實測,其基本項目和允許偏差和合格率基本達到要求。
3、安裝工程按照要求施工,基本達到要求。
在本工程施工過程中,我方在質量方面嚴格把關,全面檢查,但必存在有不足之處,以上評價意見敬請業主方、及各位領導、專家審核。希望各位領導在檢查中提寶貴意見,對所提的意見我方一定及時督促整改并認真復查,爭取把一個合格的工程交付業主手中。