實習總結是對自己在實習過程中所遇到的問題和困難進行思考和總結的一種方式。以下是一些精選的實習總結范文,希望對大家寫作實習總結有所幫助和指導。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇一
28日上午,我們全體學生集合在一起,許老師向大家大致講解了整個發電系統的情況,認識和了解了發電過程。
我國的發電廠主要有火力發電廠、水力發電廠和核能發電廠。
(1)火電廠的電能生產過程。
我國火電廠使用的能源主要是煤,且主力發電廠為凝氣式發電廠。整個生產過程可分為三個系統:燃料的化學能在鍋爐燃燒中轉變為熱能,加熱鍋爐中的水使之變為蒸汽,即燃燒系統。主要有運煤、風煙、灰渣等組成。汽水系統主要有鍋爐、汽輪機、凝汽器、除氧器、加熱器等設備及管道構成。將熱能轉變為機械能。電氣系統由發電機、勵磁裝置、廠用電系統和升壓變電站組成。
(2)水力發電廠。
水力發電廠又稱為水電站。把水的位能和動能轉換成為電能的工廠。生產過程為:從河流較高處或水庫內引水。利用水的壓力或流速沖動水輪機旋轉,將水能轉變為機械能,然后由水輪機帶動發電機旋轉,將機械能轉換成電能。
(3)核能發電廠。
核能發電廠簡稱核電廠,利用反應堆中核燃料裂變鏈式反應所產生的熱能再按火電廠的發電方式,將熱能轉換為機械能,在轉換成電能。
我國還有其他發電廠如風電廠。地熱發電廠。潮汐發電廠等。
(二)高壓走廊。
28日下午,我們集體參觀了從校西門到龍源湖之間的高壓走廊,主線路為10kv輸電線路,共有兩條即李萬左線和李萬右線。我們學校用電也由它供給。這條線路外非裸線,因為典雅較110kv線路低,線路離地較近,以防傷人或車,故未用裸線。
通過今天的學習,我了解到以下知識:
1.送電線路主要設備。
送電線路用絕緣子以及相應金屬導線及架空地線懸架設在桿塔上,連接發電廠和變電站,以實現輸送電能。
a導線:目前常采用鋼芯鋁絞線或鋼芯鋁合金絞線為提高線路的輸送能力常采用每相四根或兩根導線組成的分裂導線型式。
b架空地線主要用于防雷,也可以降低不對稱短路時的工頻過電壓,減少潛供電流。兼有通信功能的采用光纜復合架空地線。
c絕緣子:將導線絕緣地固定和懸吊在桿塔上的物件。常用的有盤形瓷質絕緣子、盤形玻璃絕緣子、棒形懸式復合絕緣子。
d干架:支撐架空線路導線和架空地線。本次實習所接觸的桿距為50m。
高壓輸電線采用裸線輸電。如果輸送的是交流電,一般采用空芯輸線。高壓輸電線上最上面有兩根電線為避雷線,輸送的三相電采用分裂式。線路與干架連接部分有絕緣子,以固定線路,防止因經常抖動將電線扭斷。在輸電線路上有許多鐵環,用于掛線。通信線路經常借用輸電線路鋪設的桿架,以節省基礎投資。二者并列運行,以將互相之間的干擾降至最小。輸電線路遇到難以清除的障礙物時采用地下電纜。
(三)配電裝置。
12月30日,我們參觀了校屋內配電裝置與校中央空調。
我們學校的電從李萬10kv左右供電線引進,經斷路器,隔離開關。變壓器和高壓開關柜組成。下面對各板塊進行分析:
配電裝置是根據電氣主接線的連接方式,由開關電器、保護和測量電器,母線和必要的輔助設備組建而成的總體裝置。其作用是在正常運行情況下,用來接受和分配電能,而在系統發生故障時,迅速切斷故障部分,維持系統正常運行。
首先看到的是兩臺電力變壓器,采用落地布置,安裝在變壓器基礎上。變壓器基礎一般制成雙梁形并輔以鐵軌,軌距等于變壓器的滾動中心局。主變壓器與建筑物的距離不小于1.25m,且距變壓器5m以內的建筑物,在變壓器總高度以下及外廊兩側各3m的范圍內,不應有門窗和通風孔。
進入配電室后,我校的高壓開關柜采用手車式。它采用單母線接線,由手車室,繼電氣儀表室。母線室、出線室組成。斷路器及操動機構均裝在小車上,斷路器手車正面上部為推進機構。當手車在工作位置時,斷路器通過隔離插頭與母線和出線相通,繼電器儀表室。測量儀表。信號繼電器和繼電保護用壓板裝在該小室的儀表門上,小室內有繼電器、端子排、熔斷器和電能表、母線室位于開關柜的后上部,室內裝有母線和靜隔離觸頭。出線室位于柜后部下方,室內裝有出線側靜電隔離觸頭,電流互感器。引出電纜和接地開關等。
低壓配電屏,齊框架用角鋼和薄鋼板焊成,屏面有門,維護方面,在上部屏門上裝有測量儀表,中部面板上設有閘刀開關的操作手柄和控制按鈕等,下部屏門內有繼電器、二次端子和電能表。母線布置在屏頂,并設有防護罩,其他電器元件都裝在屏后,屏間裝有隔板,可限制故障范圍。
母線及構架,屋外配電裝置的母線有軟母線和硬母線兩種,軟母線為鋼芯鋁絞線。軟母管線和分裂導線。高壓斷路器在配電裝置所占的位置。斷路器的排列方式必須根據主接線、場地地形條件、總體布置和出線方向等多種因素合理選擇。斷路器有低式和高式兩種布置。避雷器也有高低兩種布置。隔離開關和互感器均采用高式布置。電纜溝能滿足使電纜所走的道路最短。總之,配電裝置應滿足保證可靠運行、便于操作、巡視和檢修、保證工作人員的安全,力求提高經濟性,具有擴建的可能等要求。
隨后,我們又參觀了我校的中央空調室。該空調主要有一臺主機通過風火冷熱水管接多個末端的方式控制。它的主要部件為壓縮機。它通過改變氣體的容積來完成氣體的壓縮和輸送過程,制冷系統主要分壓縮機。冷凝器。蒸發器。壓縮機將冷凍劑壓縮成高壓飽和氣體,這種氣態冷凍劑再經過冷凝器冷凝。通過節流裝置后,通入到蒸發器中,將所需要冷卻的媒介冷卻換熱。而蒸發器蛇形管內的冷凍劑換熱后變成低壓蒸汽回到壓縮機,再次被壓縮,這樣循環利用就完成制冷系統。制熱系統也大致是這個原理,只是方式相反。我校的中央空調主要供給校圖書館、行政樓和部分教授樓使用。其供給系統感覺不夠完善。尤其是夏季在圖書館五、六層感覺不到冷氣。據師傅說是因為動力系統出現故障。
12月31日上午,我們在指導老師的帶領下步行來到了焦作市于村變電站。剛進站門,只見很多桿架以及許多復雜的配電裝置。由于參觀人數較多,我們先在變電站旁邊的電壓走廊參觀。該電壓走廊有低壓供電線路和高壓供電裝置。專供電工培訓使用,因此只有模型,不供電。高壓線路共有七根線,最上端兩條為避雷裝置線。有一條零線。三相供電線路。低壓線路有四條,采用了三相四線制。變壓器上有黃紅綠三個絕緣子。高壓側的絕緣子比較高、低壓側有四個絕緣子,其中有三個為供電專用,剩下一個為零線使用。低壓側由于電流較大,其供電線較高壓側細。參觀完線路后,在師傅的帶領下正式進入了變電站。由于所有供電線路都正在使用,我們只是觀看下,有疑惑想師傅請教。
我們先了解了變電站的變壓器,它在電網中高、低壓為110/10kv,是中性點接地的自耦變壓器,高壓側采用星形連接,低壓側采用角形連接。由于變壓器在運行過程中發熱較多,其熱量主要來自油浸式,其工作過程為熱量由繞組和鐵心表面,熱量由鐵芯和繞組表面以對流方式傳到變壓器油中,約為繞組對空氣溫升20~30%,繞組和鐵心附近的熱油經對流把熱量傳到油箱或散熱器的內表面,油箱或散熱器內表面熱量經傳導散到外表面。熱量由油箱壁經對流和輻射散到周圍空氣中,這部分比重較大。
接著我們參觀了變電站的接線部分。高壓斷路器和隔離開關,它是變電站電氣主系統的重要開關電器,高壓斷路器主要功能是正常運行倒換運行方式,把設備或線路接入電網或退出運行,起著控制作用,當設備或線路發生故障時,能快速切除故障回路,保證無故障部分正常運行,起著保護作用。高壓斷路器是開關電器是中最為完善的一種設備,其最大特點是能斷開電器負荷電流和短路電流,而高壓隔離開關的主要功能是保證高壓電器及裝置在檢修工作時的安全,不能用玉切斷、投入負荷電流,僅可允許用于不產生強大電弧的某些切換操作。
電磁式電流互感器的工作原理和變壓器相似,其特點有一次繞組串聯在電路中,并且匝數較少,故一次繞組的電流安全取決于被測電路的負荷電流,而與二次電流無關,電流互感器的二次繞組所接儀表的電流線圈阻抗很小,所以正常情況下,電流互感器在近于短路狀態下運行。電磁式互感器的工作原理和變壓器相同,其特點是容量小,類似一臺小容量變壓器。二次測儀表和繼電器的電壓線圈阻抗大,互感器在近于空載狀態下運行,總之互感器是二次設備獲取電氣一次回路信息的傳感器。
下面談下對變電站的整體認識,變電站是電力系統的重要環節,伴隨著科學技術的發展,變電站實現了自動化,采用數據采集與監控,警報處理與電壓/無功綜合控制等自動化手段,減少了人工干預,提高運行和維護的效率。但變電站的保護也需要提升,它的主要保護系統有防雷保護和信息系統的過電壓保護。于村變電站共有四個大型避雷針。變電所內裝設避雷器,主要是限制雷電波入侵時的過電壓,在變電所內架設避雷線,又稱為進線保護。
于村變電所建設時間較晚,它有兩臺大型變壓器,為防止以后用電量增加,在設計之初又建設了備用變電器安裝臺,人工主要是必要時檢修電路,因為變電所的供電系統實現了自動控制。通過師傅的講解,我對變電所內的各裝置有了較多了解。認識了變電所各設備的作用。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇二
作為一名剛從學生轉變到正式新員工的角色,在結束了十天人文愉悅的公司文化學習之后,隨之而來的是三個月的輪崗實習。我很慶幸我的第一個實習驛站就是變管所,下面就我在變管所麾下的幾個變電站的經歷和心得與大家分享,并以此為己勉勵。
此站實習自8月20日開始,將持續20天。當天上午我們在變管所主要負責人的監督下通過了安規開始,下午到天井山110kv變電站去熱身。次日我們前往正在籌建即將投入運行的220kv洱源集控站,不過先是到了鄧川110kv變電站,在此十天期間,我們將會對整個變電運行的種種做最初步、最感性的認識和了解。之后的十天到下關220kv變和大理500kv變各五天,這期間就是鞏固和提高自己對變電運行的認識。這是我人生中彌足珍貴的經歷。
盡管變電站電壓等級不一樣,但還是有很多相似的,如下大概介紹我的認識情況。首先,認識和學習一次設備(主變壓器、短路器、隔離開關、電流互感器、電壓互感器、耦合電容器、避雷器、電力電纜、母線、所用變、電抗器、電容器)的基本原理、主要結構和在電網中的作用,型號及技術參數。通過對以上內容的學習,我了解了電能生產的全過程及變電站電氣設備的'構成、型號、參數、結構、布置方式,對變電站生產過程有了一個完整的概念。熟悉變電站主接線連接方式、運行特點、初步了解電氣二次部分、繼電保護及自動裝置,鞏固和加強了所學的專業知識,為今后的工作崗位打下良好的基礎。
其次,學習變電站值班員崗位職責、安全職責、值班制度和交接班制度,培養正確的勞動觀、人生觀、價值觀,為以后確保所從事工作崗位的安全生產奠定思想和理論基礎。同時我更希望由一個不諳世事的學生在輪崗實習之后能夠回到變電站,并逐漸成長為一名變電運行人員。
回顧過去短短二十天,我感觸頗深。畢竟,這是我邁出校門,步入社會的具有實際意義的第一課。通過和各變電站師傅們的接觸,我不但從他們身上學到了許多寶貴的運行經驗,更從他們身上學到了許多做人的道理。讓我深刻的體會到理論和實踐相結合的重要性。更加讓我深刻的認識到變電運行這一工作是一項責任很強的工作,也是技術性很強的工作,想成為一名新時期合格的變電運行人員我還需要走很長的一段路,在這條路上我將以更高的標準要求自己、更多的知識來武裝自己,將安全穩定運行落實到實處,真正做到設備的主人。
時間一晃而過,我們在和大理變技術員半小時輕松愉快的談話間結束了變電所這一大站的實習。此站給我留下了深刻的印象,因為這終究是實習的第一站,而且了解了變電站的管理狀況、設備設施情況、負荷構成、網絡結構、文化氛圍。故我也對變電運行產生了感情和濃厚的興趣,雖然現在的我對于變電運行知之甚少,不過知之為知之,不知為不知,是知也。生存源于勞動、動力源于壓力,所以在以后的工作中我時時要保持有緊迫感,不斷通過聞、問和學習各種技能知識來武裝自己的頭腦,使自己成為一個合格的變電運行人員。并真誠希望輪崗實習后能夠再回到這么個崗位上來。
最后我衷心的感謝變電站每一位師傅在過去二十天以來對我的關心和教誨。希望他們在以后工作中事事順心。并于“行而知之貴求真,知而行之必務實”,來與大家共勉,希望在今后的工作中能求真務實。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇三
歲月如梭,韶光易逝。社會實踐就這樣結束了,我作為這次實踐的一員,作為一名大學生,能參與到這次實踐中,使我感到無比榮幸!
供用電技術主要是應對用電側各種電氣設備的供電及用電。能夠去各種工業企業,它膠有超多的用電設備,需要人員來管理和完成其供電保證。
我們所學的專業旨在培養掌握供用電技術基本知識,具有供用電工程及電力系統施工、維護、自動控制、試驗分析和技術開發潛力的實用型、技能型人才。主要相目有《二次回路讀圖》、《繼電保護》、《電氣測量》、《高壓電氣設備》、《高壓預防性試驗》、《變電值班實習》等核心課程。供用電技術包括:輸電變電線路及設備安裝調試、高低壓輸電線路維護、變電站電力運行監控、用電設備的使用及維修等相關技術。
透過在學校所學的知識,在掌握基本理論知識和技能的基礎上,綜合運用所學基礎理論知識、基本技能和專業知識與工作實踐相結合,全面檢驗我們的分析問題和解決問題的潛力,日常工作資料。把理論和實踐相結合,更好地鞏固自己的知識。
在工作前,我們進行了安全生產教育,這是每一個參加電力工作者的必經之路。只有進行了安全教育才能走上崗位,安全事故的通報使我明白有許多事故發生的原因是作業人員未認真執行安全操作規程,不按規章作業,工作負責人現場勘查不到位。很多的事實證明,如果對危險點不預測、不防范、不控制,在必須的條件下就可能演變為事故,后果不堪設想。安全生產要堅持“安全第一、預防為主”的思想,并切實落實到日常工作的作保一個小細節中去。安全規則使我毛骨悚然,電力行業的危險深深的印入我的腦海。做為我以后要從事的行業,我務必從此刻做起。在老師傅的指導下,我了解了更多有關安全規程基本資料,如;保證安全的組織措施是;工作票制度;工作許可制度;工作監護制度;工作間接,轉移,和終結制度。
保證安全的技術措施是:停電;驗電;接地;懸掛標示牌和裝設遮攔。
電氣設備分為高壓和低壓兩種,高壓電氣設備:電壓等級在1000伏及以上者;低壓電氣設備;電壓等級在1000伏以下者。
高壓設備接地時,室內不準接近故障點4米以內,室外不準接近故障點8米以內,進入上述范圍內人員應穿絕緣靴,接觸設備的外殼和構架時,應戴絕緣手套。
無論電氣設備是否帶電,工作人員不得單獨移開或越過遮攔進行工作;若有必要移開遮攔時,應有監護人在場,并貼合安全距離。
在運行中的高壓設備上工作,分為三類:
全部帶電的工作,系指室內高壓設備全部停電{包括架空線路與電纜引入線在內},并且透過鄰接高壓室的門全部閉鎖,以及室外高壓設備全部停電。
部分停電的工作,系指高壓設備部分停電,或室內雖全部停電,而通至鄰接高壓室的門并未全部閉鎖。
不停電工作是指:
(1)工作本身不需要停電并且不可能觸及導電部分的工作。
(2)可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作。
(3)10、20、35v戶外(內)配電裝置的裸露部分在跨越人行過道或作業時,若導電部分對地高度分別小于2.7(2.5)、28.(2.5)、2.9m(2.6m)時,該裸露部分兩側和底部應裝防護網。經對安規的學習,使我了解到電力生產現場保證人身安全、電網安全和設備安全的基本要求的同時,也讓我在思想上安全的警鐘長鳴。也許不經意的的次懶惰,一刻的放松,就會帶來一生的遺憾。安全生產工作是全面建設小康社會的重要資料,“人人事事保安全”即要求在生活、學習、工作中重視安全,做到“不傷害他人,不傷害自己、不被別人傷害”,也個性要求每一個供電員工提高安全防范意識,嚴格執行安全生產法律、法規,確保電力設備和電力職工的安全。在老師結合實例的分析講解下,我更加明白電力行業員工的工作職責重大,每一個人都關系著一個家庭的幸福,牽系著家長、兒女們的心,更是維系著一個家庭幸福的紐帶!正處在基礎階段,所以養成良好的工作習慣尤其的重要,一個初學者,需要學習很多的理論,并且透過實踐來充實自己,完善自己。
(一)二次回路讀圖。
原理接線圖是體現二次回路工作原理的圖紙,并且繪制展開圖和安裝圖的基礎。在原理接線圖中,與二次回路有關的一次回路,是同二次設備及其回路圖畫在一齊的,所有一次和二次設備都是以整體形式表示其相互連接的電流回路、電壓回路和直流回路,也是綜合畫在一齊的。因此這種接線圖的特點是能夠使看圖者對整個二次加路的構成有一個明確的整體概念。
展開圖是原理圖的另一種表達形式,它接線清楚,易于閱讀和發現錯誤回路,也便于追索裝置的動作順序,所以在證明工作原理方面有明顯的優點,適用于具有多支回路的復雜回路。
畫展開圖的步驟:
1.根據原理接線圖,將交、直回路分開表示。而交流回路中又分為電流回路和電壓回路。把繼電器的線圈和接點分別畫在所屬的交、直回路中。
2.畫展開圖的順序是:先畫交流回路,后畫直流回路;先電源后線圈,先線圈后觸點,先上后下,先左后右。展開圖回路是按元件的動作順序排列的。在直流回路中,各回路接于正電源101和負電源102之間。
(二)繼電保護裝置。
電磁型繼電器的基本結構:螺管線圈式,吸引入釘鐵式、轉動活式片式。
變電所是由主接線、變壓器、斷路器、隔離開關、互感器、高壓熔斷器、并聯電容補償裝置等設備組成的。
(三)電氣測量。
兆歐表:專用于測量和檢查電氣設備或供電線路的絕緣電阻。
使用方法:
(1)務必在設備或線路停電狀態下測量絕緣電阻;。
(2)對內含電容的設備;。
(3)選取兆歐表的電壓等級;。
(4)檢查兆歐表;開路:00;短路:0;。
(5)發電機務必有足夠的電壓才能保證正常工作,一般兆歐表的額定轉速為120r/min。
(6)用兆歐表測過的設備,如內含電容,要及時放電,然后再停兆歐表,防止發生觸電或毀壞兆歐表。
(四)高壓電氣設備。
高壓電氣設備絕緣在線監測技術是在能夠及時發現和檢測出設備內部絕緣狀態的變化,對設備絕緣故障及時處理,保證電網的安全運行。在線監測技術是供電單位實行狀態檢修的基礎和技術手段。應當進一步推廣使用絕緣在線監測技術,積累運行經驗,用心推行電乞設備狀態檢修。現階段無線通訊技術、計算機技術、傳感器技術的發展為高壓電氣設備絕緣在線監測技術的發展帶給了有力的保證,為實施超高電壓電力線路絕緣子等以前沒有研究與開發的在線監測技術帶給了條件。
(五)高壓預防性試驗。
直流耐壓和泄漏試驗。
將試驗裝置的高壓引線連接到與被試驗電纜導體,接通電源進行升壓,按試驗標準進行直流耐壓試驗并讀取泄漏試驗數據。升壓時要密切監視電流表的充電電流不能超過試驗裝置的工作電流,升壓速度一般控制在3--5kv/s。加到規定試驗電壓后,按規范在第一分鐘和最后一分鐘記錄電流表讀數。測量完畢后,調壓電位器逆時針回到零位,按下綠色按鈕需再次升壓時按紅色按鈕。
變電所日常安全規程。
1、值班電工務必要的電工知識,熟悉安全操作規程;。
2、巡視配電裝置進出高壓室,務必隨手將門鎖好;。
3、嚴格執行值班制度、倒閘操作制度、工作票制度等;。
4、停電拉閘務必按照照油開關;。
5、驗電時務必用電壓等級合格的驗電器,在檢修設備時出線兩側分別驗電。
在實習生活中,我學到了很多知識,而且很大一部分是在書本上學不到的。剛來到實習單位時,我還什么都不懂,在單位老師傅們的熱心教導下,我很快融入并確實體會到了供電工作和生活。在那里工作如果安全沒有做到位,安全事故隨時都可能發生,因此在那里做事要很仔細很留意,否則可能由于不留意造成高壓電網事幫的發生,其危害和損失極大,后果不堪設想。總之,這段時間的實習,不管是理論知識還是實踐方面我都受益匪淺,算是第一次親身感受到了所學知識與實際的應用,理論與實踐的相結合,讓我大開眼界,也讓我明白了只有透過實踐才能檢驗自己的潛力和水平,才能促進自己的進步和全面發展。
一個人無論從事何種職業,都就應盡心盡責,盡自己的努力,求得不斷的進步。這不僅僅是工作的原則,也的人生的原則。最后,很感謝學校給予我們這次機會,謝謝領導和師傅們這段時間對我的照顧和幫忙。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇四
在實習生活中,我學到了很多知識,而且很大一部分是在書本上學不到的。今天,本站小編為大家帶來了變電站。
希望大家喜歡!
在實習生活中,我學到了很多知識,而且很大一部分是在書本上學不到的。剛來到實習單位時,我還什么都不懂,在單位老師傅們的熱心教導下,我很快融入并確實體會到了供電工作和生活。在這里工作如果安全沒有做到位,安全事幫隨時都可能發生,因此在這里做事要很仔細很小心,否則可能由于不小心造成高壓電網事幫的發生,其危害和損失極大,后果不堪設想。總之,這段時間的實習,不管是理論知識還是實踐方面我都受益非淺,算是第一次親身感受到了所學知識與實際的應用,理論與實踐的相結合,讓我大開眼界,也讓我明白了只有通過實踐才能檢驗自己的能力和水平,才能促進自己的進步和全面發展。
一個人無論從事何種職業,都應該盡心盡責,盡自己的最大努力,求得不斷的進步。這不僅是工作的原則,也的人生的原則。最后,很感謝學校給予我們這次機會,謝謝領導和師傅們這段時間對我的照顧和幫助。
通過這一次的實習,我了解了變電所電氣設備的構成、了解配電裝置的布置形式及特點,并了解安全凈距的意義。了解控制屏、保護屏的布置情況及主控室的總體布置情。在變電站工作,安全是最重要的一件事,所以我們牢記“安全第一、預防為主”的實習方針,加強《安規》學習,提高安全意識,更是我們的必修課。“變電站安全無小事”已在每個同學的心中打上深深的烙印。
在這次實習中,我收益頗多,這些都是無形資產,將伴隨我一生。這次參觀可以看到變電站的管理可以說是軍事化的管理模式。臨走前,我看著一根根的輸電線把電能輸送到千家萬戶,給我們帶來了光明,給我們帶來了征服大自然的力量。此外,我們和站長的談話中也學到了一些在社會上為人處世和工作的經驗,讓我知道怎樣在平凡之中創造出不平凡。
電站在降低工程投資和運行維護成本以及縮短建設工期方面所帶來的經濟效益將更加顯著。
最后站長給我們講述了許多變電站事故及事故處理。處理事故時必須做到穩(沉著)、準(準確)、敏(迅速),且要根據以下原則采取措施:盡速限制事故發展,消除事故根源,解除對人身、設備安全的威脅;用一切可能的方法保持設備繼續運行,以保證對用戶的供電;盡快對已停電的用戶恢復送電;調整電力系統的運行方式,使其恢復正常運行。事故時和事故后的聯系匯報制度和匯報內容。電力系統的值班調度員領導各變電站值班人員處理系統發生的事故,事故時,發生事故的變電站值班人員應將有關情況及時報告管轄值班調度員、分公司調度、站長。調度員則根據匯報的情況判斷分析,做出事故處理決定,下達命令。值班人員的匯報必須做到及時、全面、準確。誤報和漏報,會對處理事故造成不良后果.緊急情況可先處理后匯報.如果事故時變電站與調度聯系中斷,則值班人員按規程規定處理事故,通訊恢復后應立即將事故情況和處理過程詳細匯報.并應做好事做記錄。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇五
電力工業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業,是國民經濟的第一基礎產業,是關系國計民生的基礎產業,是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。作為一種先進的生產力和基礎產業,電力行業對促進國民經濟的發展和社會進步起到重要作用。與社會經濟和社會發展有著十分密切的關系,它不僅僅是關系國家經濟安全的戰略大問題,而且與人們的日常生活、社會穩定密切相關。隨著我國經濟的發展,對電的需求量不斷擴大,電力銷售市場的擴大又刺激了整個電力生產的發展。
(二)掌握必須的工作潛力,積累社會工作經驗,了解社會,增長見識,提高與別人和諧相處和協同合作的潛力,提高自身的綜合素質。
(三)完成本次實習要求的所有資料;
(四)了解變電站的的概況以及運行方式。
(五)了解供電所的概況以及供電所的日常工作,并到現場觀看施工人員工作。
(一)滿城變電站:20xx年10月26日,經過7個月的緊張施工,滿城220千伏變電站順利投運,這不僅僅從根本上解決了熱南供電小區長期以來供電網架結構薄弱問題,而且提高了市區供電的可靠性,為構建和諧社會帶給了堅強的電力能源保障和高品質的電力服務。據悉,今年以來,保定供電公司為加快電網建設步伐,堅持主網、城網、農網統一規劃,協調發展。
據了解,“十一五”期間,保定電網規劃投資84.76億元,建設500千伏變電站1座,220千伏變電站15座,110千伏變電站67座,并對部分變電站實施增容改造。農網建設投資26億元,啟動“井井通電”工程,擴大農網改造覆蓋面和抄表到井率,農業排灌實現“井井通電”、“戶戶持卡”。同時全面啟動農村電氣化工程,提高農村電氣化水平,為建設社會主義新家村奠定堅實的基礎。
“十一五”末,保定電網500千伏變電站將到達3座,220千伏變電站將到達26座,基本實現“一縣一站”;110千伏變電站將到達132座;基本到達每個鄉鎮至少有一座35千伏,80%的變電站實現雙電源供電。保定電網變電容量由996.65萬千伏安增加到2109萬千伏安,輸變電設備容量和供電潛力將比此刻翻一番。
目前,該公司已完成了滿城220千伏變電站和良崗、羊村110千伏變電站投運,擴建了朝陽路、聯盟路、七一路、易縣西陵四座110千伏變電站,新增主變容量到達610mva。
(二)魯崗供電所:是一個終端供電所,在輸電線路的終端,直接向電力用戶供電,高壓側電壓為110kv,低壓側是10kv。當全所停電時,只影響該變電所的供電用戶。
整個魯崗供電所一共有3位師傅,一位所長,兩個師傅。在其下屬有26的農電工,還有幾個搶修隊。魯崗供電二所轄26個行政村,管轄臺區70臺,公用變3臺,轄區內供電用戶8900余戶,變壓器容量12215kva,其中800kva變壓器1臺,400kva變壓器1臺,315kva變壓器9臺,250kva變壓器1臺,200kva變壓器20臺,160kva變壓器3臺,100kva變壓器34臺,50kva變壓器1臺,低壓線路長度57km,年售電量約20xx萬kwh,電費約1100萬元。
魯崗二所屬于營配合一,運檢合一的綜合性班組,既擔負著轄區內0.4kv低壓配網設備的運行維護、檢修、24小時事故搶修,又承擔抄、核、收管理,低壓臺區線損管理、用電檢查、計量管理和優質服務等經營工作。供電所電費回收100%,優質服務零投訴,職責事故零發生,臺區線損率持續良好水平。
本次實習提供了一個理論聯系實際的機會,學生親身到樂同變電站參觀實習,使學生深入的了解變電站的正常運行狀況和各種電氣設備的功能,使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;為我們在這個學期的專業知識的學習提供了一個理論聯系實際的機會,使我們能夠更好的接受老師在課堂上傳授的知識,激發學生的學習熱情,提高學生的學習的興趣,讓學習理論知識不再是一個枯燥無味的事。更重要的是提供給學生一個熟悉變電站工作環境的機會,使學生在畢業后能夠更快更好地適應工作環境。同時,運用所學知識,學會對生產實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力。
1)需提前準備實習資料收集、整理。
1、變電所簡介:
變電所就是電力系統中對電能的電壓和電流進行變換、集中和分配的場所。為保證電能的質量以及設備的安全,在變電所中還需進行電壓調整、潮流、控制以及輸配電線路和主要電工設備的保護。按用途可分為電力變電所和牽引變電所。
電力變電所分為輸電變電所、配電變電所和變頻所。這些變電所按電壓等級可分為中壓變電所(60千伏及以下)、高壓變電所(110~20xx年底我國發電裝機預計將達12.3億千瓦左右,發電裝機規模有望躍居世界第一,全國電力供需總體平衡。預計,xx年全國新增裝機8700萬千瓦左右,其中火電4000萬千瓦左右。預計xx年底全國發電裝機12.3億千瓦左右,發電裝機規模有望躍居世界第一,其中水電2.8億千瓦、火電8.6億千瓦、核電1478萬千瓦、并網風電7500萬千瓦、并網太陽能600萬千瓦左右。
xx年,我國經濟將繼續趨穩回升,帶動用電需求增速回升。預計年底全國全口徑發電裝機容量12.3億千瓦左右,全年發電設備利用小時4700-4800小時,其中火電5050-5150小時,較上年有所增加。
全國電煤供應總體平穩,局部地區電煤運輸偏緊。其中東北地區供應富余能力增加;西北地區供應能力有一定富余;南方區域電力供需平衡有余;華中區域電力供需總體平衡;受跨區通道能力制約、部分機組停機進行脫硝改造以及天然氣供應緊張等因素影響,考慮高溫、來水等不確定性,華東和華北地區的部分省份在部分高峰時段可能有少量電力缺口。
4、直流輸電:
主要由換流站、直流線路、交流側和直流側的電力濾波器、無功補償裝置、換流變壓器、直流電抗器以及保護、控制裝置等構成,其中換流站是直流輸電系統的核心,它完成交流和直流之間的變換。
優點:
當輸送相同功率時,直流線路造價低,架空線路桿塔結構較簡單,線路走廊窄,同緣水平的電纜,直流輸電可以運行于較高的電壓;直流輸電的功率和能量損耗小;對通信干擾小;線路穩態運行時沒有電容電流,沒有電抗壓降,沿線電壓分布較平穩,線路本身無需無功補償;直流輸電線聯系的兩端交流系統不需要同步運行,因此可用以實現不同頻率或相同頻率交流系統之間的非同步聯系;直流輸電線本身不存在交流輸電固有的穩定問題,輸送距離和功率也不受電力系統同步運穩定性的限制;由直流輸電線互相聯系的交流系統各自的短路容量不會因互聯而顯著增大;直流輸電線的功率和電流的調節控制比較容易并且迅速,可以實現各種調節、控制。如果交、直流并列運行,有助于提高交流系統的穩定性和改善整個系統的運行特性。
缺點:
輸電的發展也受到一些因素的限制。首先,直流輸電的換流站比交流系統的變電所復雜、造價高、運行管理要求高;其次,換流裝置運行中需要大量的無功補償,正常運行時可達直流輸送功率的40~60%;換流裝置在運行中在交流側和直流側均會產生諧波,要裝設濾波器;直流輸電以大地或海水作回路時,會引起沿途金屬構件的腐蝕,需要防護措施。要發展多端直流輸電,需研制高壓直流斷路器。
通過這次實習,我了解了電能生產的全過程及變電站電氣設備的構成、型號、參數、結構、布置方式,對變電站生產過程有了一個完整的概念。熟悉變電站主接線連接方式、運行特點、初步了解電氣二次部分、繼電保護及自動裝置,鞏固和加強了所學的專業知識,為今后的工作崗位打下良好的基礎。學習變電站值班員崗位職責、安全職責、值班制度和交接班制度,培養正確的勞動觀、人生觀、價值觀,為以后確保所從事工作崗位的安全生產奠定思想和理論基礎。在這次實習中,我收益頗多,這些都是無形資產,將伴隨我一生。這次參觀可以看到變電站的管理可以說是軍事化的管理模式。臨走前,我看著一根根的輸電線把電能輸送到千家萬戶,給我們帶來了光明,給我們帶來了征服大自然的力量。此外,我們也學到了一些在社會上為人處世和工作的經驗,讓我知道怎樣在平凡之中創造出不平凡。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇六
一時間:
二地點:
三實習單位:
(一)了解電力系統整體概況。
這條線路外非*線,因為典雅較110kv線路低,線路離地較近,以防傷人或車,故未用*線。
通過今天的學習,我了解到以下知識:
1.送電線路主要設備。
送電線路用絕緣子以及相應金屬導線及架空地線懸架設在桿塔上,連接發電廠和變電站,以實現輸送電能。
a導線:目前常采用鋼芯鋁絞線或鋼芯鋁合金絞線為提高線路的輸送能力常采用每相四根或兩根導線組成的*導線型式。
b架空地線主要用于防雷,也可以降低不對稱短路時的工頻過電壓,減少潛供電流。兼有通信功能的采用光纜復合架空地線。
c絕緣子:將導線絕緣地固定和懸吊在桿塔上的物件。常用的有盤形瓷質絕緣子、盤形玻璃絕緣子、棒形懸式復合絕緣子。
d干架:支撐架空線路導線和架空地線。本次實習所接觸的桿距為50m。
高壓輸電線采用*線輸電。如果輸送的是交流電,一般采用空芯輸線。高壓輸電線上最上面有兩根電線為避雷線,輸送的三相電采用*式。高壓斷路器是開關電器是中最為完善的一種設備,其特點是能斷開電器負荷電流和短路電流,而高壓隔離開關的主要功能是保證高壓電器及裝置在檢修工作時的安全,不能用玉切斷、投入負荷電流,僅可允許用于不產生強大電弧的'某些切換操作。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇七
一時間:
二地點:
三實習資料。
(一)了解電力系統整體概況。
28日上午,我們全體學生集合在一齊,許老師向大家大致講解了整個發電系統的狀況,認識和了解了發電過程。
28日下午,我們群眾參觀了從校西門到龍源湖之間的高壓走廊,主線路為10kv輸電線路,共有兩條即李萬左線和李萬右線。我們學校用電也由它供給。這條線路外非裸線,因為典雅較110kv線路低,線路離地較近,以防傷人或車,故未用裸線。
透過這天的學習,我了解到以下知識:
1.送電線路主要設備。
送電線路用絕緣子以及相應金屬導線及架空地線懸架設在桿塔上,連接發電廠和變電站,以實現輸送電能。
a導線:目前常采用鋼芯鋁絞線或鋼芯鋁合金絞線為提高線路的輸送潛力常采用每相四根或兩根導線組成的分裂導線型式。
b架空地線主要用于防雷,也能夠降低不對稱短路時的工頻過電壓,減少潛供電流。其作用是在正常運行狀況下,用來理解和分配電能,而在系統發生故障時,迅速切斷故障部分,維持系統正常運行。
當手車在工作位置時,斷路器透過隔離插頭與母線和出線相通,繼電器儀表室。測量儀表。斷路器的排列方式務必根據主接線、場地地形條件、總體布置和出線方向等多種因素合理選取。斷路器有低式和高式兩種布置。避雷器也有高低兩種布置。隔離開關和互感器均采用高式布置。電纜溝能滿足使電纜所走的道路最短。總之,配電裝置應滿足保證可靠運行、便于操作、巡視和檢修、保證工作人員的安全,力求提高經濟性,具有擴建的可能等要求。
隨后,我們又參觀了我校的中央空調室。該空調主要有一臺主機透過風火冷熱水管接多個末端的方式控制。它的主要部件為壓縮機。它透過改變氣體的容積來完成氣體的壓縮和輸送過程,制冷系統主要分壓縮機。冷凝器。蒸發器。壓縮機將冷凍劑壓縮成高壓飽和氣體,這種氣態冷凍劑再經過冷凝器冷凝。透過節流裝置后,通入到蒸發器中,將所需要冷卻的媒介冷卻換熱。之后我們參觀了變電站的接線部分。高壓斷路器和隔離開關,它是變電站電氣主系統的重要開關電器,高壓斷路器主要功能是正常運行倒換運行方式,把設備或線路接入電網或退出運行,起著控制作用,當設備或線路發生故障時,能快速切除故障回路,保證無故障部分正常運行,起著保護作用。高壓斷路器是開關電器是中最為完善的一種設備,其特點是能斷開電器負荷電流和短路電流,而高壓隔離開關的主要功能是保證高壓電器及裝置在檢修工作時的安全,不能用玉切斷、投入負荷電流,僅可允許用于不產生強大電弧的某些切換操作。
電磁式電流互感器的工作原理和變壓器相似,其特點有一次繞組串聯在電路中,并且匝數較少,故一次繞組的電流安全取決于被測電路的負荷電流,而與二次電流無關,電流互感器的二次繞組所接儀表的電流線圈阻抗很小,所以正常狀況下,電流互感器在近于短路狀態下運行。透過師傅的講解,我對變電所內的各裝置有了較多了解。認識了變電所各設備的作用。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇八
歲月如梭,韶光易逝。社會實踐就這樣結束了,我作為這次實踐的一員,作為一名大學生,能參與到這次實踐中,使我感到無比榮幸!
供用電技術主要是面對用電側各種電氣設備的供電及用電。可以去各種工業企業,它膠有大量的用電設備,需要人員來管理和完成其供電保證。
我們所學的專業旨在培養掌握供用電技術基本知識,具有供用電工程及電力系統施工、維護、自動控制、試驗分析和技術開發能力的實用型、技能型人才。主要相目有《二次回路讀圖》、《繼電保護》、《電氣測量》、《高壓電氣設備》、《高壓預防性試驗》、《變電值班實習》等核心課程。供用電技術包括:輸電變電線路及設備安裝調試、高低壓輸電線路維護、變電站電力運行監控、用電設備的使用及維修等相關技術。
通過在學校所學的知識,在掌握基本理論知識和技能的基礎上,綜合運用所學基礎理論知識、基本技能和專業知識與工作實踐相結合,全面檢驗我們的分析問題和解決問題的能力,日常工作內容。把理論和實踐相結合,更好地鞏固自己的知識。
在工作前,我們進行了安全生產教育,這是每一個參加電力工作者的必經之路。只有進行了安全教育才能走上崗位,安全事故的通報使我知道有許多事故發生的原因是作業人員未認真執行安全操作規程,不按規章作業,工作負責人現場勘查不到位。很多的事實證明,如果對危險點不預測、不防范、不控制,在一定的條件下就可能演變為事故,后果不堪設想。安全生產要堅持安全第一、預防為主的思想,并切實落實到日常工作的作保一個小細節中去。安全規則使我毛骨悚然,電力行業的危險深深的印入我的腦海。做為我以后要從事的行業,我必須從現在做起。在老師傅的指導下,我了解了更多有關安全規程基本內容,如;保證安全的組織措施是;工作票制度;工作許可制度;工作監護制度;工作間接,轉移,和終結制度。
無論電氣設備是否帶電,工作人員不得單獨移開或越過遮攔進行工作;若有必要移開遮攔時,應有監護人在場,并符合安全距離。
在運行中的高壓設備上工作,分為三類:
全部帶電的工作,系指室內高壓設備全部停電{包括架空線路與電纜引入線在內},并且通過鄰接高壓室的門全部閉鎖,以及室外高壓設備全部停電。
部分停電的工作,系指高壓設備部分停電,或室內雖全部停電,而通至鄰接高壓室的門并未全部閉鎖。
不停電工作是指:
(1)工作本身不需要停電并且不可能觸及導電部分的工作。
(2)可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作。
(3)10、20、35v戶外(內)配電裝置的*露部分在跨越人行過道或作業時,若導電部分對地高度分別小于2.7(2.5)、28.(2.5)、2.9m(2.6m)時,該*露部分兩側和底部應裝防護網。經對安規的學習,使我了解到電力生產現場保證人身安全、電網安全和設備安全的基本要求的同時,也讓我在思想上安全的警鐘長鳴。也許不經意的的次懶惰,一刻的放松,就會帶來一生的遺憾。安全生產工作是全面建設小康社會的重要內容,人人事事保安全即要求在生活、學習、工作中重視安全,做到不傷害他人,不傷害自己、不被別人傷害,也特別要求每一個供電員工提高安全防范意識,嚴格執行安全生產法律、法規,確保電力設備和電力職工的安全。在老師結合實例的分析講解下,我更加明白電力行業員工的工作責任重大,每一個人都關系著一個家庭的幸福,牽系著家長、兒女們的心,更是維系著一個家庭幸福的紐帶!正處在基礎階段,所以養成良好的工作習慣尤其的重要,一個初學者,需要學習很多的理論,并且通過實踐來充實自己,完善自己。
(一)二次回路讀圖
原理接線圖是體現二次回路工作原理的圖紙,并且繪制展開圖和安裝圖的基礎。在原理接線圖中,與二次回路有關的一次回路,是同二次設備及其回路圖畫在一起的,所有一次和二次設備都是以整體形式表示其相互連接的電流回路、電壓回路和直流回路,也是綜合畫在一起的。因此這種接線圖的特點是能夠使看圖者對整個二次加路的構成有一個明確的整體概念。
展開圖是原理圖的另一種表達形式,它接線清楚,易于閱讀和發現錯誤回路,也便于追索裝置的動作順序,所以在表明工作原理方面有明顯的優點,適用于具有多支回路的復雜回路。
畫展開圖的步驟:
電磁型繼電器的基本結構:螺管線圈式,吸引入釘鐵式、轉動活式片式
變電所是由主接線、變壓器、斷路器、隔離開關、互感器、高壓熔斷器、并聯電容補償裝置等設備組成的。
(三)電氣測量
兆歐表:專用于測量和檢查電氣設備或供電線路的絕緣電阻。
使用方法:
(1)必須在設備或線路停電狀態下測量絕緣電阻;
(2)對含有電容的設備;
(3)選擇兆歐表的電壓等級;
(4)檢查兆歐表;開路:00;短路:0;
(5)發電機必須有足夠的電壓才能保證正常工作,一般兆歐表的額定轉速為120r/min。
(6)用兆歐表測過的設備,如含有電容,要及時放電,然后再停兆歐表,防止發生觸電或毀壞兆歐表。
(四)高壓電氣設備
高壓電氣設備絕緣在線監測技術是在能夠及時發現和檢測出設備內部絕緣狀態的變化,對設備絕緣故障及時處理,保證電網的安全運行。在線監測技術是供電單位實行狀態檢修的基礎和技術手段。應當進一步推廣使用絕緣在線監測技術,積累運行經驗,積極推行電乞設備狀態檢修。現階段無線通訊技術、計算機技術、傳感器技術的發展為高壓電氣設備絕緣在線監測技術的發展提供了有力的保證,為實施超高電壓電力線路絕緣子等以前沒有研究與開發的在線監測技術提供了條件。
(五)高壓預防性試驗
直流耐壓和泄漏試驗
1、值班電工必須要的電工知識,熟悉安全操作規程;
2、巡視配電裝置進出高壓室,必須隨手將門鎖好;
3、嚴格執行值班制度、倒閘操作制度、工作票制度等;
4、停電拉閘必須按照照油開關;
5、驗電時必須用電壓等級合格的驗電器,在檢修設備時出線兩側分別驗電。
一個人無論從事何種職業,都應該盡心盡責,盡自己的努力,求得不斷的進步。這不僅是工作的原則,也的人生的原則。最后,很感謝學校給予我們這次機會,謝謝領導和師傅們這段時間對我的照顧和幫助。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇九
變電所實習報告。二是要虛心向老師傅學習,要把課本的理性知識和現場的感性知識融合到一起。三是從事電力行業非常苦、累,要做好吃苦、吃虧的心理準備。在兩周的實習期間,我就是按照李主任的要求去做的。
變電隊擔負著全公司50座變電站的設備檢修、維護、更新改造工作,同時還承擔著大量的電力生產基建任務。分為五個班組:變檢班、開關班、主變班、保護班、監督班。我被安排在變檢班和保護班各一周。變檢班主要負責變電站隔離開關、避雷器、母線的安裝和檢修以及構支架。在變檢班的時候,正趕上220kv蒼山變電站增容工程,師傅朱孔達帶我到蒼山變電站施工,吃住在工地,在這一周里我學到了很多東西:吊車在起吊時候的注意事項,在吊線桿時候如何選擇位置,怎樣立桿及注意的事項,怎么用扁梯做接地線,絲錐、切割機、壓彎機、打孔機、砂輪機及電焊機的使用,在蒼山變電站的七天,我和師傅們一塊工作,一塊吃住,深深感受到了師傅們對待工作認真負責的態度,比如在立桿的時候,每一根桿不但要目測,而且還要利用水平尺進行精確的測量,確保桿處在豎直位置;由于廠家做的桿塔上的一些支架不大合適,師傅就用氣噴槍把它割下來,用砂輪機把原來的痕跡磨平,再焊接到合適到位置,看起來非常整齊美觀。
在這七天中,在師傅的悉心指導下,我也實際參與了很多工作,由于桿塔在做完后外面涂了一層銀粉漆,使上面的一些螺絲被糊住了,我用絲錐把螺絲弄好;把扁梯先用切割機按照規定的長度截成段,然后用壓彎機壓彎,用打孔機打孔做接地線;在接地線之間的焊接口上刷防銹漆等。變電隊的牛主任來蒼山站視察工作的時候,詢問了我的感受,使我感受到領導對一線職工的深切關懷。從蒼山回來后便去了保護班實習,保護班主要負責各個變電站的保護設備的安裝、檢修及維護。我和楊其軍師傅去蒼山變電站進行了保護屏與電纜以及屏與屏之間的接線,學會了如何識別線號,如何接得美觀;認識了屏內的電壓互感器、電流互感器及斷路器等設備。
通過在變電隊兩周的實習,對變電隊的工作有了進一步的認識,對變電站的主要設備有了形象直觀地認識,對變電站的建設有了一定的了解,和師傅們相處融洽,從他們的身上學到了臨電人的鐵軍精神:堅決執行、堅決服從、令行禁止的精神、工作認真負責,對人態度和藹,不怕苦不怕累以及相互協作的團隊精神。我相信這些在以后的工作中都會對我起到至關重要的作用,使我受益終生。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇十
變電站實習總結報告大全(17篇)篇十一
1、開展安全活動:
本站今年依然認真學習上級的安全文件精神,定期召開全站安全活動,一年來,變全站共進行了84次安全活動;全年進行反事故演習48次、事故預想72次。總結近期安全生產工作,剖析不安全的思想和行為,嚴防站內人身傷亡事故,認真組織站內員工學習事故通報中的案例,把他人的事故當做自己的事故,吸取事故教訓,做到超前防范,細化危險點分析和控制,通過學習各種事故通報、規程,增強了職工的安全意識。
2、設備巡視:
截止11月30日,我站共進行設備巡視378次,填寫設備巡視卡378份。
3、紅外測溫:
根據日常工作維護對集控站和外站的一、二次設備的本體、接頭、套管、引流線以及各個接觸部分進行紅外測溫并建立紅外測溫成像圖像庫,及時發現和掌握設備發熱異常或放電等安全隱患,從而降低設備發熱事故率,確保設備安全運行。
4、處理缺陷:
在今年工作中,我站共發現設備缺陷8件,共處理8件,缺陷處理率達到100%。
5、絕緣安全工器具檢查:
絕緣安全工器具每月全面進行一次檢查、維護并上傳檢查數據,沒有漏檢、過期現象,對不合格或者破損的工器具立即停止使用,并及時向安全專責匯報,發現二道塔絕緣1號手套有破損現象,及時進行了更換,有效得保證倒閘操作的順利進行。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇十二
實地參觀花都樂同110kv無人值守變電站的主接線、主要電氣設備(包括主變壓器、主要一次設備、二次設備、進出線情況等)電氣設備布置方式、變電站主要運行控制方式、變電站的通訊方式、變電站的避雷措施、變電站的電氣參數測量等,參觀考察過程中要求作好筆記。
2.實習前準備。
1)什么是變電站、變電所?可以分哪幾類?
變電站主要分為:升壓變電站,主網變電站,二次變電站,配電站。
有3kv、6kv、10kv、35kv、60kv、110kv、220kv、330kv、500kv、750kv。
3)什么是電氣主接線?有哪些分類?請作圖說明。(參觀回后,需把所參觀變。
電站的主接線用cad畫出來)。
電氣主接線是根據電能輸送和分配的要求,表示主要電氣設備相互之間的連接。
關系,以及本變電站(或發電廠)與電力系統的電氣連接關系,通常以單線圖表示。電氣主接線中有時還包括發電廠或變電站的自用電部分,常稱作自用電接線,又稱電氣一次接線圖。
電氣主接線的基本形式包括:有母線接線和無母線接線兩大類:
有母線接線包括:
1、單母線接線(含單母線刀閘分段、單母線開關分段、單母線帶旁路等);。
2、雙母線接線(含雙母線刀閘分段、雙母線開關分段、雙母線帶旁路等);。
3、3/2臺斷路器接線。
4、4/3臺斷路器接線。
5、變壓器母線組接線。
無母線接線包括:
1、線路變壓器組接線;。
2、橋型接線(內橋、外橋、全橋等)。
3、角形接線等。
4)變電站里的主要電氣一次設備有哪些?型號規格?它們各自起什么作用?
(參觀后需針對實際情況再敘述){母線、變壓器、斷路器、隔離開關、電壓互。
感器、電流互感器、避雷器、并聯電抗器和串聯電容器}。
變電站里的主要電氣一次設備有:母線、變壓器、斷路器、隔離開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、并聯電抗器和串聯電容器。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇十三
20xx年110kv變電站全年運行良好。設備運行正常。維護良好。未受雷電的影響,公司電網運行正常,為公司的正常生產提供了有力的保障;公司范圍內的施工電源及時配套提供;協助公司各增容設備的高壓及低壓的電器設計。安裝及維護;公共部分維護良好。
1、安全記錄及電量情況。
截至20xx年12月31日,110kv總降未中斷安全記錄,1#10kv主變安全運行365天。從20xx年1月1日起,到20xx年12月31日,變電站送出總用電量功率因數達0、95以上。
2、截至20xx年12月31日,變電站繼電器保護及安全自動裝置動作18次,其中保護動作跳閘17次,接地選線裝置動作1次(10月9日),均正常動作。
3、設備的消缺情況。
本站全年發現設備缺陷30相(包括電爐變),已處理28相(余下2相是1#主變未加裝散熱器和電爐變鏈接閥滲油現象),設備消缺率93、33%。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇十四
我站聯系實際,有針對性,真正做到“干什么,學什么,缺什么,補什么”的原則。組織職工進行安全技術培訓,學習安全規程,講解安全注意事項,提高他們的專業技術素質和安全意識。在方法上,靈活多樣。通過采取集體培訓、反事故演習、集中輪訓和業余自學等多種形式和方法,有針對性地對員工安全意識、安全知識、業務技能和安全技能的薄弱環節培訓。增強職工對客觀環境的分析能力和應變能力。在時間上,有長期規劃,短期安排。制定了每月、每季的學習計劃,利用每月固定的學習時間進行學習,此外,還根據形勢和任務的需要及時調整計劃,及時總結事故經驗、教訓。通過這些措施逐漸提高職工的學習力,提高職工的綜合素質。今年加大了培訓力度,尤其是對工作票系統和操作票系統加強培訓,達到工作許可人能夠熟練接受工作票,每個值班人員都能夠正確使用操作票系統編寫操作票;并對防誤裝置日常管理、維護進行了培訓。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇十五
一月份認真組織學習了省公司2020年1號文,指導全年工作。安監部對“安規”、“工作票實施細則”進行了考試,全站人員考試一次全部過關,成績良好。認真貫徹落實了“兩節”保供電方案措施,確保了元旦期間安全供電。
二月份做好春節期間變電站運行值班和安全保衛工作,保證了春節期間安全可靠供電和防火、防盜工作。組織全站人員學習、貫徹落實省、州“職代會”精神,明確2011年工作目標。制定春檢工作計劃和組織技術措施,并組織落實。
三月份開展了春檢前“五查”工作,制定了“五查”方案和春檢安全組織、技術措施。組織全站人員進行了倒閘操作權限、變電站運行管理規范、防誤閉鎖裝置、運行規程等考試,確保了春檢工作順利進行。制定“兩抓一建”工作活動方案,并組織執行。
四月份春檢前安全工器具試驗,保證工器具都合格,完成上級安全的春檢任務。
五月份各值打掃室內外專責區衛生,個人衛生專責區擦玻璃。設備場地進行雜草的清除,保持一個干凈良好的辦公環境。技術員總結春檢各項工作并歸檔;對生產管理系統中“兩票”內容的錄入、防誤裝置的使用、新參加工作的人員進行了培訓;開展迎峰度夏隱患排查工作,以防范電網大面積停電事故、重大設備損壞事故和局部影響較大事件。
六月份認真開展了“安全月”活動,制定了活動方案,并組織落實各值認真組織學習繼電保護規程,并結合本站實際設備,對照保護投入運行情況,對發現的問題及時上報,做好上半年工作總結,布置下半年工作重點。
七月份抓好全站文明生產工作,每值、每人搞好專責區衛生,外人進變電站鏟草,做好出入登記;制定防汛預案,加強防汛期間物質、車輛和值班的管理,清理排水、防洪溝,安全渡過汛期。
八月份新安裝電控大門;對所管轄的設備巡檢,完成了xx縣保供電工作;各值設了專責監護人,加強現場施工安全。根據培訓計劃對新入站的人員進行試崗培訓。
九月份開展“質量月”活動,并制定了活動方案,迎接了國網公司安全規程“普查”工作,制定了秋檢工作方案。
十月份加強國慶節期間值班紀律和安全保衛工作,閑人免進,嚴防破壞、盜竊;每小時堅持監控機瀏覽一次,增加設備特巡,圓滿完成了國慶節保供電任務;對設備相別牌進行全面檢查,不夠的及時補貼。安全工器具試驗;對新檔案盒進行了更換,為年末驗收打下基礎。
十一月份認真開展了秋季安全大檢查、事故隱患排查“回頭看”工作,開關、刀閘、電流互感器等設備進行了安裝,二次電纜的鋪設工作。對所有開關、刀閘的加熱器投入運行,確保設備能安全越冬。
十二月份做好設備迎峰度冬工作,加強冬季培訓,迎接年末各種檢查驗收,做好各項工作。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇十六
1、班組培訓情況:
本站按照全年工作計劃的培訓內容,再加入針對季節性以及個人進行培訓,過后再結合事故預想和反事故演習以及技術問答、考問講解進行鞏固,這樣有針對性的開展培訓,對提高值班員的理論知識有很大的促進作用,也能有效地提高值班員的事故處理能力,而且理論聯系實際的培訓效果更加顯著。
2、班組建設情況:
站長工作技能好,辦事公道,起到了骨干帶頭作用,班組成員技能過硬,輔以員工業務技能培訓,全體員工的業務素質得以提高。加強員工的業務技能培訓是擺在班組提高的首要任務。在實際工作中,該站在業務技能方面掀起了比、學、趕、幫、超的浪潮。站長根據具體情況適時的安排業務技能好的員工去帶動業務技能稍差的員工,增強了班組成員的優勢發揮、優勢互補;使傳、幫、帶的學習氛圍在這個班組中真正得以體現。
3、民主管理情況:
無論是生活設施、生活用品購買,還是先進職工的評選,按照站內的要求,做到公平、公正、公開。每月按時組織員工領會領導講話精神,開展業務技能培訓,組織職工開展健康向上的文化活動,全站有經常開展班組文化活動,搞趕學超優,并以此為載體,相互之間加強溝通。
4、文明生產:
我站奉行“以人為本“的管理理念,狠抓文明生產和生活環境,要求全站人員值班時做到著裝統一,并佩戴崗位證,內務整潔一致。站容站貌基本上作到了“干凈整潔”,給大家創造了嚴格優美、舒適的工作環境。對環境衛生及班組衛生也責任到人,同時制定了一些監督考核辦法,提高了班組人員的文明生產自覺性。采取各班負責,個人負責的方法,冬季下雪天增加了巡視次數,同時及時地清理開關場地及院內的積雪,及時清掃門口水泥道上積雪,保證道路暢通。到了春季及時組織各班負責清理開關場地和院內雜草噴灑農藥、拔草、擦玻璃。
變電站實習總結報告大全(17篇)篇十七
