為保證我廠設備正常運轉,確保冬季內的順利安全生產,特制定本預案,具體內容如下:
1、加強對設備的防寒防凍工作,機電、生產班組加強對主廠房及附近的管道、閘閥的檢查及維護,對裸露在外的管道及閘閥進行保暖處理。
2、生產班組在交接班時及日常生產過程中做好備用設備及停開的設備放水工作;裸露在室外的各個閘閥要保證有較小的水量,以防凍裂。
3、主廠房、外圍皮帶走廊、產品倉和原煤倉、新老篩分樓的門窗要關嚴,破損窗戶及時修復或封堵,作好室內保暖工作。
4、日常生產中,停車時間超過兩小時以上的,停用設備要求每兩小時空車運轉一次;各個泵及管道要進行放水,保持冷卻泵正常開啟。
5、冬季生產中,外部現場嚴禁用水沖刷地面、皮帶走廊及樓梯,防止地面結冰,危及行人安全。
6、廠內員工在上下樓梯時,禁止將手插進口袋內不扶扶手,原煤倉、產品倉、矸石倉外樓梯嚴禁行人通過。
7、介質、絮凝劑、凝聚劑以及所需備品備件準備要充足,避免因雨雪天氣造成以上物品無法按時送到而影響正常生產的問題。
8、各門簾要在冬季到來之前全部懸掛完畢,對各個區域暖氣管路進行全面排查,有問題及時處理,確保正常供暖。
9、準備充足的'膠皮管等物品,如有管路凍結能夠及時處理。
在生產過程中,如遇設備或管道凍住事故,不能強行啟動設備,應用膠皮管子接暖氣進行化凍,完全化凍后方可啟動設備。
1、對各崗位的暖氣進行全面排查,確保每個崗位暖氣都能正常取暖。
2、隨時檢查廠房各門窗情況,及時提醒職工做好自身保暖工作。
1.各班組長及值班領導是本單位防凍防寒工作的第一責任人,對本隊防凍防寒工作負責。
2.本廠生產現場不設任何形式的烤火爐及電氣取暖設備。私自使用的按廠相關規定追究責任人責任。
3.對沒有按照本預案進行防凍防寒責任落實的班組及個人,當發生凍壞設備的事件后,按相關制度規定追究其責任。
4.對違反規定上下樓梯不扶扶手及走各個精煤倉及矸石倉外樓梯的職工按制度嚴格處理。
5、對于易發生高空墜冰的區域要設立警示牌、必要時設立隔離帶,防止高空墜落冰塊砸傷職工。印發之日起正式實施。
廠房越冬方案(專業18篇)篇二
當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃時,大體積混凝土應采取冬期施工措施。記錄時間段分別為每天的6時、14時和21時(氣溫根據當地氣象資料確定。冬期施工期限以外,當日最低氣溫低于0℃時,也應采取冬期施工措施)。
1、鋼筋調直冷拉溫度不宜低于—20℃。
2、鋼筋負溫焊接,可采用閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊等方法。
3、負溫條件下使用的鋼筋,施工過程中應加強管理和檢驗,鋼筋在運輸和加工過程中應防止撞擊和刻痕。
4、當環境溫度低于—20℃時,不得對hrb335、hrb400鋼筋進行冷彎加工。
1、鋼筋負溫冷拉方法可采用控制應力方法或控制冷拉率方法。用作預應力混凝土結構的預應力筋,宜采用控制應力方法。不能分爐批的熱軋鋼筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。
2、在負溫條件下采用控制應力方法冷拉鋼筋時,由于伸長率隨溫度降低而減少,如控制應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高。而冷拉率的確定應與常溫施工相同,冷拉控制應力及最大冷拉率應符合下表要求。
冷拉控制應力及最大冷拉率鋼筋冷拉率在常溫下由試驗確定,測定同爐批鋼筋冷拉率的冷拉應力應符合下表要求。
測定冷拉率時鋼筋的冷拉應力鋼筋的試樣不應少于4個,并取其試驗結果的算術平均值最為該鋼筋實際應用的`冷拉率。
1、雪天或施焊現場風速超過三級風焊接時,應采取遮蔽措施,焊接后未冷卻的接頭應避免碰到冰雪。
2、熱軋鋼筋負溫閃光對焊,宜采用預熱———閃光焊或閃光———預熱———閃光焊工藝。鋼筋端面比較平整時,宜采用預熱———閃光焊。端面不平整時,宜采用閃光———預熱———閃光焊。
3、鋼筋負溫閃光對焊工藝應控制熱影響區長度。焊接參數應根據當地氣溫按常溫參數調整。
采用較低變壓器級數,宜增加調整長度、預熱留量、預熱次數、預熱間歇時間和預熱接觸壓力,并宜減慢燒化過程的中期速度。
4、鋼筋負溫電弧焊宜采取分層控溫施焊。熱軋鋼筋焊接的層間溫度宜控制在150℃~350℃之間。
5、鋼筋負溫幫條焊或搭接焊的焊接工藝應符合下列規定:
(1)幫條與主筋之間應采用四點定位焊固定,搭接焊時應采用兩點固定。定位焊縫與幫條或搭接端部的距離不應小于20mm。
(2)幫條焊的引弧應在幫條鋼筋的一端開始,收弧應在幫條鋼筋端頭上,弧坑應填滿。
(3)焊接時,第一層焊縫具有足夠的熔深,主焊縫或定位焊縫應熔合良好。平焊時,第一層焊縫應先從中間引弧,再向兩端運弧。立焊時,應先從中間向上方運弧,再從下端向中間運弧。在以后各層焊縫焊接時,應采用分層控溫施焊。
(4)幫條焊頭或搭接接頭的焊縫厚度不應小于鋼筋直徑的30%,焊縫寬度不應小于鋼筋直徑的70%。
6、鋼筋負溫坡口焊的工藝應符合下列規定:
(1)焊縫根部、坡口端面以及鋼筋與鋼墊板之間均應熔合,焊接過程中應經常除渣。
(2)焊接時,宜采用幾個接頭輪流施焊。
(3)加強焊縫的寬度應超出v形坡口邊緣3mm,高度應超出v形坡口上下邊緣3mm,并應平緩過渡至鋼筋表面。
(4)加強焊縫的焊接,應分兩層控溫施焊。
335和hrb400鋼筋多層施焊時,焊后可采用回火焊道施焊,其回火焊道的長度應比前一層焊道的兩端縮短4mm~6mm。
8、鋼筋負溫電渣壓力焊應符合下列規定:
1)電渣壓力焊宜用于hrb335、hrb400熱軋帶肋鋼筋。
(2)電渣壓力焊機容量應根據所焊鋼筋直徑選定。
(3)焊劑應存放于干燥庫房內,在使用前經250℃~300℃烘焙2h以上。
(4)焊接前,應進行現場負溫條件下的焊接工藝試驗,經檢驗滿足要求后方可正式作業。
(5)電渣壓力焊焊接參數可按下表進行選用。
注:本表系采用常用hj431焊劑和半自動焊機參數。
(6)焊接完畢,應停歇20s以上方可卸下夾具回收焊劑,回收的焊劑內不得混入冰雪,接頭渣殼應待冷卻后清理。
廠房越冬方案(專業18篇)篇三
1、安全質量符合圖紙要求及國家相關施工驗收規范規定。
2、質量合格、外觀優良且符合觀摩的廠房外觀標準。
3、雙方對工程施工中涉及的質量問題有異議時,可委托雙方共同認可的工程質量檢驗檢測機構進行鑒定,若鑒定結果支持提出異議方的觀點,由出問題方承擔鑒定費用及相應損失;若鑒定結果不支持提出異議方觀點,提出異議方承擔鑒定費用;若雙方均有責任,雙方根據其責任分別承擔。
第六條:材料供應。
1、發包人供應的材料,承包人派人清點驗收后,承包人妥善保管,發生丟失、損壞,由承包人負責賠償、修復。
2、發包人未通知承包人清點,承包人不負責材料的保管,丟失損失由發包人負責。
3、發包人供應的材料、規格、型號與乙方提供的材料表不符,導致廠房外觀達不到提前觀摩的樣版,乙方不負一切責任。
第七條:質量保修。
1、本工程保修期為個月,自本工程竣工驗收合格之日起計算。
2、承包人應按照有關法律、法規或國家關于工程質量保修的有關規定和雙方約定,對交付發包人使用的工程質量期內承擔質量保修責任。
3、工程交付后由發包人造成的維修責任,由發包人自行承擔維修責任。
4、屬于保修范圍內容的項目(如屋面漏、大門不能正常使用等等)承包人應當在接到保修通知24小時內派人免費維修,維修完畢后由業主簽字確認。
第八條:竣工驗收及工程移交。
1、工程竣工驗收,以施工圖紙、設計更改通知、國家相關的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據;外觀以提前觀摩的廠房為標準。
2、工程竣工后,乙方應向甲方提出竣工驗收要求,甲方應在接到報告后組織有關單位進行驗收。工程竣工驗收通過,承包人組織驗收日期為實際竣工日期。交工驗收中如發現有不符質量要求,需要返工的工程,應分清責任。屬施工原因造成的,按雙方驗收時商定的時間,由承包方負責修好再進行檢驗。竣工日期以最后檢驗合格的日期為準。
3、工程通過驗收后,雙方應即時辦理工程移交手續,雙方在移交證書上簽字蓋章之日為本合同工程的正式移交之日,因乙方原因造成不能按期交付的,應按逾期竣工處理。
第九條:付款方式。
合同簽定后,甲方根據乙方進度付款,剩余%將作為質量保修金,保修期滿后履行了保修責任且無其他質量問題一次付清。
第十條:違約責任。
1、因乙方施工不符合本合同要求而導致的工程質量損失,按《建筑法》的有關規定由乙方承擔。
2、本合同生效后,乙方不履行合同或單方終止合同或因乙方原因造成甲方終止合同的,應向甲方承擔合同總價款20%的違約金。甲方不履行合同或單方終止合同或因甲方原因造成乙方終止合同的,應向乙方承擔合同總價款20%的違約金。
3、因乙方原因不能按時完工,每逾期一天,向甲方支付人民幣元的違約金。逾期完工超過10日或無故停工超過5日,甲方有權解除合同。
4、甲方行使合同解除權時,需向乙方發出書面通知,合同自通知發出之日起解除,乙方應在接到甲方通知后三天內完成退場,否則,應承擔由此給甲方造成的一切經濟損失。
5、甲方不按本合同約定及時支付工程款時,按中國人民銀行同期同類貸款利率標準承擔違約責任,兩日內承包人停止施工。
6、乙方必須保證工完料清,隨時保持現場材料堆放整潔,按期移交臨時占用場地,未經甲方允許不得擠站道路、通道,并在規定期限清理現場,辦理移交。如乙方不能按期清理、移交,自甲方和監理下達通知起,每日處以1000元罰款,超過兩日,業主可自行安排清理,費用由乙方承擔。
7、乙方施工過程中,周邊關系由乙方自行協調,費用由乙方解決。若因甲方應辦理而未辦理相關手續造成的停工等經濟損失,由甲方解決。
第十一條:糾紛的解決方式。
在合同履行中雙方如發生爭議應友好協商解決,協商不成可向合同簽訂地申請仲裁或有管轄權的人民法院提起訴訟。
本合同于年月日簽訂,一式二份,雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
甲方在位于建廠房一棟,占地面積約300平方米,共建兩層,建筑面積約800平方米,由乙方承包施工。經雙方協商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式:
采用包工方式承包。甲方提供建房土地、建筑材料、裝修材料、樓層建筑圖紙等,乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
二、承建項目:
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階;裝飾室內墻批類粉刷、外墻貼瓷磚、后墻面粉水泥砂漿、衛生間、大便器、下水管道、落水管等;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲漏處理。
三、承包價格:
按建筑面積每平方米元計,建筑面積按每層樓外墻計算,以建成后實際建筑面積計算工程承包款總價。
四、付款方式:
甲方分階段支付乙方工程款,完成第一層磚砌并倒制好樓面后支付元;完成全部房屋主體建筑后支付元;全部建筑及裝修工程完工,經甲方驗收合格、測量全部建筑面積后,支付全部工程款。甲方從工程款中扣留元作為建筑質量保證金,二年保質期滿后,無質量問題或乙方維修處理好質量問題后,再全部付清。
五、質量要求:
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
六、注意安全:
乙方在施工過程中,一定要做好安全措施,保證安全第一,如果乙方施工人員出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,保持清潔衛生。
七、工期要求:
施工期從年月日起至年月日;乙方必須在施工期內完成全部承建工程,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間,如因乙方原因延誤工期造成甲方有關損失,甲方有權向乙方索賠。
八、質量保修期:
雙方根據《建設工程質量管理條例》的有關規定,約定本合同的質量保修期如下:
1、屋面防水工程,衛生間、房間和外墻面的防滲漏為2年;。
2、電線、排水管道,設備安裝為2年保修期;。
以上保質期滿后,甲方付清乙方全部工程建筑質量保證款。
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廠房越冬方案(專業18篇)篇四
(1)乳化瀝青:微表處罩面瀝青采用sbr改性乳化瀝青、粘層瀝青采用pcr改性乳化瀝青。
(2)粗集料:粗集料應采用近立方體顆粒的玄武巖,石質應堅硬、清潔、不含風化顆粒、干燥、表面粗糙,玄武巖碎石應采用三級破碎生產并應有二級除塵設備。
(3)細集料:細集料應采用堅硬、清潔、干燥、無風化、無雜質的制砂機,石質為石灰巖。
(4)水:可用飲用水,不得使用受到周圍工業污染或環境污染、含有可溶性鹽等有害物質的廢水,否則極大影響微表處的施工生產和路用效果。
1、首先施工行車道第三副,兩標線寬度內路面泛油情況控制銑刨微表路面的位置、寬度、深度。(行車道第二副要求同上)。
2、銑刨機在起點沿著一側就位,擺正位置,根據自卸汽車車廂高度調好出料口高度位置,自卸汽車停在銑刨機正前方等待接收銑刨料。
3、啟動銑刨機,由技術人員操作左右兩邊的銑刨深度控制儀,按要求調好深度(不高于0.6cm,增加路面的摩擦系數)。待深度調好后,由操作手進行銑刨操作。
4、銑刨過程中,前方由專人指揮自卸汽車向的移動,以免銑刨機的出料傳送帶近到自卸汽車后車廂,同時觀察車廂是否裝滿,指揮銑刨機停止輸出銑刨料。指揮下一輛自卸汽車就位接收銑刨料。
5、銑刨過程中,技術人員要緊跟銑刨機,觀察銑刨放果,如果岀現銑刨深度不對或者銑刨不徹底的情況,及時調整銑刨深度;如果出現銑刨面不平整,出現深槽情況,及時檢查銑刨刀頭,是否損壞,及時更換,以免影響銑刨放果。
6、對于沒有輸送到自卸汽車上的銑刨料,要及時采用人工配合機械清理。
銑刨完成后,對作業面進行全面清掃,將殘余的銑刨料、垃圾清理干凈,并派專人員將銑刨后路面上已松動但未脫落的石料清理干凈。
7、待銑刨設備全部撤離封閉區域,表面清理干凈后方可開發交通。
1.施工準備。
注意觀察銑刨后路面的動態(三至四天),代具備攤鋪條件時,及時將銑刨的拉毛的路面攤鋪。
2.現場拌合。
在施工生產中,應采用封層車進行現場拌和,通過封層車的計量設備,由機械手現場操作,保證乳化瀝青、水、礦料、填料等能按照一定的比例混合,通過拌和箱進行拌和,攤鋪厚度不高于拉毛的`深度。
3.現場攤鋪。
(1)根據第三車道標線的間距決定攤鋪寬度,并按行車方向開始攤鋪。攤鋪中,機械手根據需要開始操作,使混合料淌入攤鋪槽,當攤鋪槽內有1/3的混合料時,向司機發出起車信號。
(2)封層車司機應以一定的速度勻速行駛,行駛中要通過反光鏡觀測操作手的手勢,與操作手默契配合,行駛線形要順直、勻稱。
(3)調平工根據要求厚度,適時調整手柄,保證攤鋪厚度的均勻,如發現薄厚不均的現象時,要及時準確調整,避免由于調節幅度過大而造成超薄、超厚現象。
(4)車上的各種材料如有一種用完時,應使發動機立即脫開輸送帶離合器,并關閉水泵、乳液泵的閥門。待拌和箱、攤鋪槽內混合料全部攤完后,即停止前進。
(5)每一車攤鋪結束后,要及時清理攤鋪槽,并對攤鋪槽后的橡膠刮板進行噴烤刮凈,保持攤鋪槽清潔,然后對攤鋪槽內剩余的混合料集中處理。
(6)在施工生產中,應采用封層車進行現場拌和,通過封層車的計量設備,由機械手現場操作,保證乳化瀝青、水、礦料、填料等能按照一定的比例混合,通過拌和箱進行拌和。
5、早期養護。
鋪筑后,沒有固化成型前,應禁止一切車輛和行人通行,應設專人負責,做好早期養護,以免路面遭受破壞,如果交通封閉不嚴或原路面清理不徹底等原因,造成局部病害時,應立即用稀漿進行修補,防止病害擴大。
6、開放交通。
當混合料粘結力達到200n·cm時,初期養護結束,車輛在上面行駛無明顯輪跡時,可開放交通。
廠房越冬方案(專業18篇)篇五
(四)配合甲方進行設備的調試、調測。
(五)機房的接地及防雷處理(按國家標準,見附件一)。
(六)其它與機房建設有關的事宜。
第四條工程價款與費用結算。
(一)工程施工總價款人民幣(小寫):(人民幣大寫:);其中包含項目內容所涉及的各項費用及稅金。
(二)付款方式:
1.乙方辦理完畢所有站點的手續并經甲方認可后,甲方付給乙方總合同金額的%即人民幣(大寫金額)_作為工程啟動資金。
2.機房建設完畢(包括機房建設裝飾、電源引入、室內布線、設備接地線、避雷等)經甲方驗收合格再付總合同金額的%即人民幣(大寫金額)__。
3.剩余%即人民幣(大寫金額)_工程合同款余款在工程質保期一年付款。
4.甲方將合同項下的應付合同款付至乙方以下指定帳戶:
戶名:
開戶銀行:地址:帳號:
5.根據《中華人民共和國合同法》,工程保修其為一年。
6.乙方在甲方支付合同款項時,應先按各期付款數額向甲方開具符合國家法律法規和標準的稅務發票甲方收到合格發票后予以支付相應款項。不開具或者開具不合格的發票,甲方有權延遲支付款項直至乙方開具合格發票之日且不承擔任何違約責任,且乙方的各項合同義務仍應按合同約定履行。
第五條工程期限。
(一)工程開工日期為:;
(二)施工最后期限:;。
(三)完工時間預計:;。
第六條雙方的權利和義務。
(一)甲方的權利與義務。
2.甲方負責提供應由甲方提供的安裝設備及附隨設備的安裝件,確保不影響施工進度;。
4.在裝修實施前,要求乙方提供裝修的施工圖紙,并進行審核。
5.要求乙方提供材料樣品,參考乙方提供的材料樣品確定供應材料的品牌、規格和色彩。
(二)乙方的權利與義務。
1.乙方應在規定的時間內提交。
2.乙方應保證具備以下施工資質與條件,簽約時應向甲方出具相關的證明材料:
(1)施工單位的營業執照及法人證明書;。
(2)施工主管部門規定的其他應具備的條件。
3.乙方負責應由甲方提供的設備由甲方存放處運抵施工現場,或甲方指定的場所;。
4.乙方按甲方要求負責機房材料采購、與業主協調、機房基礎設計、整體施工等工作;。
7.乙方在施工過程中造成侵害第三人人身或財產損害的責任由乙方負責。
8.施工過程中產生的垃圾廢物由乙方負責及時處理。
第八條乙方施工人員在工程施工期間,應服從遵守甲方有關制度,維護甲方的企業形象,不得借甲方的名義在施工期間從事各種違法違紀活動,由此產生的一切后果由乙方負責。
第九條保密條款:甲乙雙方應恪守因簽署或履行本合同而獲知的對方商業信息及其它商業秘密。任何一方如將獲知的對方商業秘密泄露給第三方,應賠償因泄密而給對方造成的一切損失并承擔相應的法律責任。
第十條工程質量與驗收。
(一)甲方按機房的施工及驗收標準對乙方所完成的工程進行驗收。
(二)乙方按甲方建設施工及驗收技術規范、采用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發出指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改,承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
(三)以上檢查合格后,又發現由乙方原因引起的質量問題,仍由乙方承擔責任。
(四)以上檢查檢驗應執行機房建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定,在不影響正常施工的前提下進行,如影響正常施工,除非經檢查檢驗為質量不合格,因此發生的費用則由甲方承擔,相應順延工期。
(五)工程達不到約定質量條件的部分,甲方代表一經發現,可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任,并賠償由此造成的損失。
(六)由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件,乙方予以返工,修改的經濟支出由甲方承擔,工期相應順延。
(七)需要進行中間驗收的工程或部位,在合同中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。
(八)工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收,并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改后再由甲方重新組織驗收。
第十一條違約責任。
(一)合同簽訂后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工質量不合格給甲方造成損失,甲方有權視情況予以扣留部分或全部保證金,不足以彌補因乙方過失給甲方造成的全部損失的部分從工程合同款中扣除(原則上施工期限每逾期一天扣罰保證金%),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者給乙方造成的損失由雙方協商解決。
(二)乙方應嚴格按照甲方的要求進行施工,不能自作主張,否則造成的一切損失均由乙方自行負責。
(三)本合同生效后,除甲乙雙方一致同意或不可抗力外,雙方應認真履行。任何一方單方中止合同,應承擔違約責任,違約金為本合同工程施工費用總金額的%。
(五)在系統運行中若因乙方施工質量造成的運行故障,乙應承擔由此造成的一切損失。
(六)由于乙方施工質量問題或乙方在施工過程中沒有全力配合甲方工作而給甲方造成經濟損失的,甲方有權單方解除合同,并要求乙方承擔由此造成的損失。
(七)因甲方原因給乙方造成的經濟損失由甲方負責。
第十二條爭議解決方式。
甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議,應友好協商解決,協商不成的,雙方一致同意向仲裁委員會申請仲裁。
第十三條本合同未盡事宜,雙方協商解決。經雙方協商一致,合同條款可以予以變更或終止。
第十四條本合同簽署之日起日內,乙方應向甲方一次性交納施工保證金萬元人民幣,方可正式施工。本合同自交納保證金之日起生效。
第十五條本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,
附件:
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)代表人:(簽字)代表人:(簽字)。
(委托代理人)(委托代理人)。
年月日年月日。
廠房越冬方案(專業18篇)篇六
本預案自冬季是燃煤取暖不當造成師生煤氣中毒和火災的易發期。為保障師生身體健康、學校教育教學工作順利進行,預防和杜絕煤氣中毒事故的發生,創建平安和諧校園,結合實際,特制定冬季取暖預案如下:
認真落實上級冬季取暖安全問題的的精神,強化管理,落實措施,增強師生員工的防范意識和能力,為師生健康、和諧發展提供良好的環境。
(一)宣傳發動
1、召開學校全體教師會,傳達上級文件精神;完善各項安全管理制度。
2、利用板報、櫥窗等方式,及時宣傳取暖的注意問題。
3、落實學校冬季取暖安全工作目標責任制。
(二)自查整改
1、組建機構。成立安全工作領導小組,加強領導,具體分工,明確責任,認真部署各項工作,把冬季取暖工作抓實、抓細。
2、取暖要求。用煤爐取暖的教師,室內確保通風;安裝排煙管道,保證管道通暢、不漏氣;周圍不能有易燃物。經常檢查線路,保證線路安全。
3、堅決消滅明火取暖,消除煤氣中毒的隱患;禁止使用電爐取暖,易燃物品要遠離火源,防止火災的發生。
4、認真檢查消防器材,保障安全設備到位。
(三)應急預案
突發事件發生時,學校安全取暖領導小組轉為安全應急指揮部,立即啟動《突發事件應急預案》,向中心校上報突發事件情況,并組織應急救援工作。
事件發生后,要及時把受災事件詳細情況統計,做好學生安撫工作,及時查清事件發生起因,做好事件的發展分析、預測,開展救援工作宣傳,配合其他部門救災搶險;組織醫療救護隊,確保受害師生在最短時間內接受搶救與治療;維護校園安全保衛工作,保證搶險救災工作順利進行。
1、學校對對師生進行安全防火、預防煤氣中毒等安全教育,讓學生掌握預防一氧化碳中毒的基本知識和方法,提高學生的`安全防范意識和應急處置事故能力。
2、加強對預防煤氣中毒的安全知識的宣傳,時刻關心支教教師的生活。
3、加強安全課教育,定期開展安全知識講座。
4、切實進行安全預警演練,提高師生預防自救能力。
廠房越冬方案(專業18篇)篇七
優秀作文推薦!當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃時,大體積混凝土應采取冬期施工措施。記錄時間段分別為每天的6時、14時和21時(氣溫根據當地氣象資料確定;冬期施工期限以外,當日最低氣溫低于0℃時,也應采取冬期施工措施)。
1.鋼筋調直冷拉溫度不宜低于-20℃。
2.鋼筋負溫焊接,可采用閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊等方法。
3.負溫條件下使用的鋼筋,施工過程中應加強管理和檢驗,鋼筋在運輸和加工過程中應防止撞擊和刻痕。
4.當環境溫度低于-20℃時,不得對hrb335、hrb400鋼筋進行冷彎加工。
1.鋼筋負溫冷拉方法可采用控制應力方法或控制冷拉率方法。用作預應力混凝土結構的預應力筋,宜采用控制應力方法;不能分爐批的熱軋鋼筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。
2.在負溫條件下采用控制應力方法冷拉鋼筋時,由于伸長率隨溫度降低而減少,如控制應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高。而冷拉率的確定應與常溫施工相同,冷拉控制應力及最大冷拉率應符合下表要求。
鋼筋冷拉率在常溫下由試驗確定,測定同爐批鋼筋冷拉率的冷拉應力應符合下表要求。
鋼筋的試樣不應少于4個,并取其試驗結果的算術平均值最為該鋼筋實際應用的冷拉率。
1.雪天或施焊現場風速超過三級風焊接時,應采取遮蔽措施,焊接后未冷卻的接頭應避免碰到冰雪。
2.熱軋鋼筋負溫閃光對焊,宜采用預熱---閃光焊或閃光---預熱---閃光焊工藝。鋼筋端面比較平整時,宜采用預熱---閃光焊;端面不平整時,宜采用閃光---預熱---閃光焊。
3.鋼筋負溫閃光對焊工藝應控制熱影響區長度。焊接參數應根據當地氣溫按常溫參數調整。
采用較低變壓器級數,宜增加調整長度、預熱留量、預熱次數、預熱間歇時間和預熱接觸壓力,并宜減慢燒化過程的中期速度。
4.鋼筋負溫電弧焊宜采取分層控溫施焊。熱軋鋼筋焊接的層間溫度宜控制在150℃~350℃之間。
5.鋼筋負溫幫條焊或搭接焊的焊接工藝應符合下列規定:
(2)幫條焊的引弧應在幫條鋼筋的一端開始,收弧應在幫條鋼筋端頭上,弧坑應填滿;。
(4)幫條焊頭或搭接接頭的焊縫厚度不應小于鋼筋直徑的30%,焊縫寬度不應小于鋼筋直徑的70%。
(1)焊縫根部、坡口端面以及鋼筋與鋼墊板之間均應熔合,焊接過程中應經常除渣;。
(2)焊接時,宜采用幾個接頭輪流施焊;。
(4)加強焊縫的焊接,應分兩層控溫施焊。335和hrb400鋼筋多層施焊時,焊后可采用回火焊道施焊,其回火焊道的長度應比前一層焊道的兩端縮短4mm~6mm。
1)電渣壓力焊宜用于hrb335、hrb400熱軋帶肋鋼筋;。
(2)電渣壓力焊機容量應根據所焊鋼筋直徑選定;。
(3)焊劑應存放于干燥庫房內,在使用前經250℃~300℃烘焙2h以上;。
(4)焊接前,應進行現場負溫條件下的焊接工藝試驗,經檢驗滿足要求后方可正式作業;。
(5)電渣壓力焊焊接參數可按下表進行選用。
注:本表系采用常用hj431焊劑和半自動焊機參數。
(6)焊接完畢,應停歇20s以上方可卸下夾具回收焊劑,回收的焊劑內不得混入冰雪,接頭渣殼應待冷卻后清理。
廠房越冬方案(專業18篇)篇八
本工程位于xxxx為樁基礎,框架結構,墻體采用加氣混凝土砌塊m5.0混合砂漿砌筑,抗震設防烈度為7度,抗震等級為二級。現已進入冬季施工,為了保證工程質量,編制內墻抹灰冬季施工控制措施。
1、冬期施工起始日期
根據“建筑工程冬期施工規程”,室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬期施工,起止日期經實測確定。
2、冬期施工技術準備工作。
(1)以確保施工質量及生產安全為前提,制定具有一定的技術可靠性和經濟合理性的冬季施工技術措施。
(2)制定冬期施工方案(措施)要因時、因地因工程制宜,要求技術上可靠。
(3)考慮所需的熱源和材料有可靠的來源,減少能源消耗。
(4)力求施工點少,施工速度快,縮短工期。
(5)必須制定行之有效的冬期施工管理措施。
(6)進入冬期施工時,進行全面的調研,掌握必要的數據:冬期施工棟號的建筑面積、工程項目及其工程量,冬期施工部位及其技術要求,掌握資源供應情況。
3、冬期施工生產準備工作。
(1)排除現場積水,對施工現場進行必要的修整,截斷流入現場的水源,做好排水措施,消除現場用水造成場地結冰現象。
(2)保證消防道路的暢通。
(3)攪拌機棚的保溫:攪拌機棚前后臺的出入口做好封閉,棚內通暖。攪拌機清洗時的污水做好組織排水、封閉好沉淀池,防止凍結、定期清理,污水管保持通暢。
(4)根據冬期施工方案中所選擇的外加劑品種,結合市場供應情況,提出外加劑使用配方、品種、數量。
(5)保溫材料的準備:
冬期施工所用的保溫材料要求其保溫性能良好。
有的要求具有良好的防火性能。
1.小車、灰漿桶機具保溫:選用聚苯乙烯泡沫板等。
2.攪拌機棚保溫:選用帆布篷。
3.門窗洞口封閉保溫:選用塑料布、棉簾子等。
(6)冬期施工燃料準備冬期施工燃料主要考慮生活用煤、工程采暖施工人員用煤,保證生活、生產的`需要。
4、冬期施工主要施工方法和工藝。
內墻抹灰:
(1)砂漿所用外加劑、水泥等存于棚內,保證其內部不得有凍塊。
(2)抹灰澆水在中午適量澆水濕潤,不得出現墻面有明水結冰現象。
(3)按圖紙控制好砂漿配合比,拌制砂漿所用的砂不得含有直徑大于1cm的凍結塊或冰塊。砂漿使用時的溫度,應在5℃以上。為了獲得砂漿應有的溫度,可采用熱水攪拌。
(4)進行室內抹灰前,施工洞口、運料口、及樓梯間等處搞好封閉保溫,門窗洞口等留洞進行封堵,保證室內施工溫度。
(5)溫度過低時,需要抹灰的砌體應提前加熱,使墻面保持在5℃以上。
(6)用臨時熱源(如火爐)加熱時,應當隨時檢查抹灰層的濕度,如干燥過快發生裂紋時,應進行灑水濕潤。
(7)抹灰工程完成后,在7d內室內溫度不應低于5℃。
廠房越冬方案(專業18篇)篇九
1、當工地晝夜平均氣溫(每天6、14、21時所測室外溫度的平均值)低于+5℃或最低氣溫低于-3℃時,砼工程按冬季施工辦理。
2、為保證工程施工質量,在冬季的12月20至次年的3月10日嚴格按冬季施工要求進行施工。
3、開工前與當地氣象部門簽訂服務合同,及時掌握天氣預報的氣象變化趨勢及動態,以利于安排施工,做好預防準備工作。
4、根據本工程施工的具體情況,確定冬季施工需要采取防護的具體工程項目或工作內容,制定相應的冬季施工防護措施,并在物資和機械做好儲備和保養工作。
5、施工機械加強冬季保養,對加水、加油潤滑部件勤檢查,勤更換,防止凍裂設備。
6、檢查職工住房及倉庫是否達到過冬條件,及時按照冬季施工保護措施施作過冬篷,準備好加溫及烤火器件。當采用煤爐和暖棚施工時,作好防火、防煤氣中毒措施,棚內必須有通風口,保證通風良好,并準備好各種搶救設備。
7、在進入冬季前施工現場提前作好防寒保暖工作,對人行道路、腳手架上跳板和作業場所采取防滑措施。
1、橋梁工程我部5座橋均已施工完畢,橋上竣工測量工作已完成。現還未進行鋪架工作。在冬季來臨前將錨栓孔內碎石雜務、積水清理干凈,用采膠布沙袋將孔進行覆蓋,避免雨雪進入孔內凍壞混凝土。對橋梁人行道步板及托架預制工作采用在暖棚內進行施工。當架橋機對橋梁鋪架完畢后根據天氣及工期進度按排是否進行托架安裝。當需要進行安裝施工時,橋上必須使用防滑腳手架,上橋施工所有人員必須穿防滑靴系安全繩后方可上橋操作施工。
2.1、冬季條件下灌注的砼,在遭受凍結之前,采用普通硅酸鹽水泥配置的混凝土其臨界抗凍強度不低于設計標號的30%,c15及以下的混凝土其抗壓強度未達到5mpa前,不得受凍。在充水凍融條件下使用的砼,開始受凍時的強度不低于設計標號的70%。
2.2、冬季施工的砼配制、拌合、運輸:
2.2.1、為減少、防止混凝土凍害,選用較小的水灰比和較低的坍落度,以減少拌合用水量,此時可適當提高水泥標號,水泥標號不底于p.o32.5。當混凝土摻用防凍劑(外加劑)時,其試配強度較設計強度提高一個等級。在鋼筋混凝土中禁止摻用氯鹽類防凍劑,以防止氯鹽銹蝕鋼筋。
2.2.2、拌合設備進行防寒處理,設置在溫度不低于10℃暖棚內。拌制砼前及停止拌制后用熱水洗刷拌合機滾筒。拌制砼時,砂石骨料的溫度保持在0℃以上,拌合用水溫度不低于5℃。必要時,先將拌合用水加熱。當加熱水不能滿足拌合溫度時,可再將骨料均勻加熱。
2.2.3、水及骨料按熱工計算和實際試拌,確定滿足混凝土澆注需要的加熱溫度。
2.2.4、水的加熱溫度不宜高于80℃。當骨料不加熱時,水可加熱至80℃。以上,此時要先投入骨料和已加熱的水進行攪拌均勻,再加水泥,以免水泥與熱水直接接觸。
2.2.5、當加熱水不能滿足要求時,可將骨料均勻加熱,其加熱溫度不應高于60℃。片石混凝土摻用的片石可預熱。
2.2.6、水泥不得直接加熱,可以在使用前轉運入暖棚內預熱。
2.2.7、砼的運輸過程快裝快卸,不得中途轉運或受阻,運送中覆蓋保溫防寒。當拌制的混凝土出現坍落度減小或發生速凝現象時,應進行重新調整拌和料堤的加熱溫度。
2.2.8、混凝土拌合時間較常溫施工延長50%左右,對于摻有外加劑的混凝土拌制時間應取常溫拌制時間的1.5倍。砼卸出拌合機時的最高允許溫度為40℃,低溫早強砼的拌合溫度不高于30℃。
2.2.9、骨料不得帶有冰雪和凍塊以及易凍裂的物質,嚴格控制混凝土的配合比和坍落度,由骨料帶入的水分以及外加劑溶液中的水分均應從拌合水中扣除。
2.2.10、拌制摻用外加劑的混凝土時,當外加劑為粉劑時,可按要求摻量直接撒在水泥上面和水泥同時投入。當外加劑為液體,使用前按要求配置成規定溶液,然后根據使用要求,用規定濃度溶液再配置成施工溶液。各溶液分別放置于有明顯標志的容器內,不得混淆。
2.2.11、冬季施工運輸混凝土拌和物時,盡量減少混凝土拌和物熱量損失措施:
1)正確選擇拌和機擺放位置,盡量縮短運輸距離,選擇最佳運輸路線,縮短運輸時間。
2)正確選擇運輸容器的形式、大小和保溫材料。對長距離的運輸,采用混凝土輸送車,容量根據混凝土施工用量和澆注時間選擇。距離較小時可采用敞開式運輸車,但必須進行加蓋隔熱材料。
3)盡量減少裝卸次數并合理組織裝入、運輸和卸出混凝土工作。
2.3.1、混凝土澆注前,清除干凈模板和鋼筋上的冰雪和污垢,當環境氣溫低于-10℃時,采用暖棚法將直徑大于25mm的鋼筋加熱至正溫。
2.3.2、砼的灌注溫度,在任何情況下均不低于5℃,細薄截面砼結構的灌注溫度不宜低于10℃,砼分層連續灌注,中途不間斷,每層灌注厚度不大于20cm,并采用機械搗固。
2.3.3、新、舊混凝土施工縫的清理:
1)前層混凝土的強度不得小于1.2mpa。
2)施工縫處的水泥砂漿、松動石子或松弱混凝土必須鑿除干凈,并用水沖洗干凈,但不得有積水。
3)新混凝土在澆注前,宜在橫向施工縫處先鋪一層厚約15mm并與混凝土灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂漿。然后再繼續澆注新層混凝土。施工縫處的新層混凝土要重點搗實。
4)冬期施工接縫混凝土時,在新混凝土澆注前對結合面進行加熱使結合面有5℃以上的溫度,澆注完成后,及時加熱養護使混凝土結合面保持正溫,直至進澆注混凝土獲得規定的抗凍強度。
5)當舊混凝土面和外露鋼筋暴露在冷空氣中時,對新、舊混凝土施工縫1.5m范圍內的混凝土和長度在1.0m范圍內的外露鋼筋進行防寒保溫。
6)混凝土采用機械搗固并分層連續澆注,分層厚度不小于20cm。
2.4、冬季施工的砼養護:混凝土養護采用暖棚法和摻加防凍劑法養護。
2.4.1、暖棚法養護:此方法適用于框架施工。
1)在構筑物周圍用鋼管搭設大棚,用采膠布包裹密封,大棚搭設必須牢固、不透風,上覆蓋草帶。
2)采用燃煤取暖爐加熱,必須將爐的排氣管引出棚外,將煙氣排到棚外。以防止煤氣中毒和防止氧化碳濃度過高加速混凝土的碳化。
3)暖棚內底部溫度不低于5℃,當低于5℃時應采取增加煤爐的辦法。混凝土養護期間,安排專人對煤爐進行檢查,填加燃煤,保持棚內溫度。
4)暖棚內應有一定的濕度(由實驗室測定),當濕度不夠時,要向混凝土面及模板灑水或覆蓋潤濕堤草袋。
2.4.2混凝土摻加防凍劑的養護:
1)混凝土外露表面采用采膠布加草袋進行覆蓋,在負溫情況下不得澆水養護。
2)混凝土養護初期的溫度,不得低于防凍劑規定的溫度,當達不到規定的溫度時,且混凝土強度小于3.5mpa時要采取保溫措施,使混凝土溫度不低于防凍劑規定的溫度。
2.5、混凝土拆模。
2.5.2、混凝土與環境的溫差不得大于15℃,當溫度差在10℃以上,但低于15℃,拆除模板后立即在混凝土表面采取覆蓋措施,如覆蓋草袋及彩膠布。
2.5.3、采用暖棚法養護的混凝土,當養護完畢后得環境氣溫仍在0℃以下時,應待混凝土冷卻至5℃以下后,方可拆除模板。
2.6.1、冬季混凝土質量檢查除滿足一般混凝土要求外還要滿足下列要求。
2.6.2、在砼拌制和灌注期間,測定水和粗細骨料裝入攪拌機時的溫度、砼的拌制溫度、灌注溫度和環境溫度。每一工作班至少檢測4次。用低溫早強砼或用蓄熱法養護砼時,在灌注后3天內隨時進行檢測。
2.6.3、冬季施工砼除按規定制作標準養護的試件外,還根據建筑物養護、拆模和承受荷載的需要,制作施工檢查試件,借以查明強度的發展情況。施工檢查試件的養護應與建筑物相同。
3、砌體工程冬季施工保證措施本管段的砌體工程主要是路基加固及附屬工程及部分框架頂進到位后擋墻工程。對于分散、量少、不影響工期的工點冬季盡量不安排施工,對砌體集中且工期緊迫要求的工點可以安排在冬期施工。
3.1、砌體工程防凍要求:砂漿強度未達到設計強度的70%前,不得使其受凍。冬期施工的氣溫、冬期施工前的準備符合前述要求。
3.2、砂漿配置及砌筑采取以下措施保證砂漿正溫砌筑:砂漿原材料加熱、暖棚內拌制砂漿、摻鹽法、就近工點拌制、減少積存、避免倒運。
3.2.1、砂漿原材料加熱;同混凝土原材料加熱,通過熱工計算,采用暖棚法時保證砂漿砌筑溫度不低于5℃。
3.2.2、砂漿在暖棚內機械拌制,環境溫度不低于5℃,攪拌時間不少于2min。當砂漿用量較少時,可在暖棚內人工拌制,必須嚴格按配合比過稱計量,翻拌次數較常溫增加2—3次。
3.2.3、砂漿隨拌隨用,中途不倒運,每次拌制砂漿盡量在30min內用完,當在運輸或儲存過程中發生離析、泌水現象時,砌筑前要重新拌和。已凝結或凍結的砂漿一律不得再使用。
3.2.4、暖棚設在每個工點,兼作砌體養生用,保證短距離運輸砂漿(距離一般不超過20m),可以避免積存,無須倒運。
3.2.5、砌體所用的石料,砂預先清除冰雪凍塊,并且根據工程進展,提前運入棚內。石料表面與砂漿的溫差不高于20度。
3.3、砌體養護。
所施工砌體隨砌筑隨覆蓋養護,一般情況下采用覆蓋草袋及采膠布養護砼和砌體。對有條件的框架擋墻可采用暖棚法養護,即砌體在暖棚內進行砌筑施工。其施工同混凝土暖棚法施工。冬季施工砌體除按規定制作標準養護的試件外,再根據建筑物養護、拆模和承受荷載的需要,制作施工檢查試件,借以查明強度的發展情況。檢測試件的養護應與建筑物相同。
4、鋼筋工程冬季施工保證措施在負溫條件下,鋼筋的力學性能發生變化,屈服點和抗拉強度增加,伸長率和抗沖擊韌性降低,脆性增加,加工性能下降。
4.1、冬期鋼筋的閃光對焊采用在室內進行,焊接時的環境氣溫不低于0℃。
4.2、鋼筋提前運入加工棚內,焊接完畢后的鋼筋待完全冷卻后才能搬運往室外。
4.3、在困難條件下,對以承受靜力荷載為主的鋼筋,閃光對焊的環境氣溫可適當降低至-10℃。
4.4、冬期電弧焊接時,有防雪、防風、及保溫措施,并選擇韌性較好的焊條。焊接后的接頭嚴禁立即接觸冰雪。
4.5、幫條焊時幫條與主筋之間采用五點定位焊固定,搭接焊時用兩點固定,定位焊縫應離幫條或搭接端部20mm以上,幫條與搭接焊縫厚度不小于0.3d,并不大于4mm,焊縫寬度不得小于0.7d,并不得小于8mm。
冬季低溫路基施工的重點是處理好土壤的防凍、土壤的挖掘及土方的填筑三個環節。
1、路堤填筑施工。
1.1、低溫的界定:晝夜平均氣溫在0℃。以下且連續15d,均應按低溫施工辦理。
1.2、低溫施工的路堤必須在凍結前處理完畢,處理方法除滿足路基一般施工規定外,還要清理干凈冰雪、疏干積水、坑洼處用與地基同類型的未凍土填平壓實。處理好的地基隨即覆蓋不使凍結。
1.3、路堤填筑。
1.3.1、填料要求:低溫填筑路堤用料,一般采用a類填料,本段路堤填筑均選用卵石土(滲水土)。
1.3.2、填筑壓實填土厚度;冬期路基施工按橫斷面全寬分層平鋪,分層填筑厚度按正常溫度施工的厚度減薄20—25%,并不得鋪成斜層,已鋪土層未壓實前不中斷施工;路堤填筑每側超寬填10—50cm并壓實,待冬期過后修整邊坡時削去多余部分并夯拍密實。施工地段的積雪,施工前進行清除干凈。施工中遇大雪或其他原因中途停工時,整平填層及邊坡并加覆蓋;繼續施工前,清除干凈邊面冰雪。填筑路堤要隨挖、隨運、隨填、隨壓實,已鋪土層未壓實前,不得中斷施工。保證挖、運、填、壓的周轉時間小于土的凍結時間。對取土場宜一次連續挖至設計標高,挖土前清除干凈表面積雪,對取土場、路堤邊坡外露土層采用草袋進行覆蓋。低溫施工的路基坡面及邊坡整修工作在來年解凍后進行。
2、級配碎石工程。
2.1、級配碎石盡量搶在冬期以前完成,部分剩余量在0℃以上天氣晴朗、風力較小的時間施工,雨雪天不施工。
2.2、碎石級配均勻,結冰的集料不使用,對石粉進行遮蓋,防止雨雪淋濕。
2.3、攪拌級配碎石按配合比一次將水加足,避免施工現場灑水,裝運中及時加蓋防寒棚布,并盡快運至現場。
2.4、攪拌好的級配碎石運至現場后,立即攤鋪碾壓,避免長時間裸露,已鋪層未壓實前不得中斷施工。
2.5、碾壓檢測合格后立即使用彩膠布覆蓋,并加蓋草袋保溫養護,此時不得灑水養護。
2.6、施工中級配碎石攪拌,必須根據運輸、攤鋪能力相匹配,要銜接好,做到隨拌隨用,減少拌制好的級配碎石停留時間及材料浪費。
1、在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍要求;未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。
2、各種車輛使用的燃油,要根據環境氣溫選擇相應的型號,冷車起步時,要先低速運行一段路程后再逐步提高車速。
3、冬季車輛啟動發動機前,嚴禁用明火對既有燃油系統進行淤熱,以防止發生火災。
4、冰雪天行車,汽車要設置防滑鏈;司機在出車前檢查確認車輛的制動裝置是否達到良好狀態,不滿足要求時不得出車,遇有六級以上大風、大雪大霧不良氣候時停止運行。
5、嚴格執行定機定人制度,機械保管人員要堅守崗位,看管好設備,并作好相應的記錄。嚴格執行派車單作業票制度。
廠房越冬方案(專業18篇)篇十
知識點注意事項句子:制度辭職信保證書:賀詞比喻句答案:口號答案自查報告工作細則李商隱韋應物導游詞開場白,杜甫閉幕詞事業單位了舉報信簡報發言稿;急轉彎試卷寫景復習方法研修!議程寒假作業回復閱讀答案;啟事述職述廉講話實施方案建軍節。
廠房越冬方案(專業18篇)篇十一
重點加強安全團隊內部管理,提升客戶直觀感受。
1、客戶出入較集中的時段,將巡邏崗臨時固定在明顯位置,隨時為客戶提供便捷服務;
2、增強崗位的主動性,對認識的客戶主動打招呼,面生的禮貌詢問、身份核實;
3、每周末下午客戶集中時段,進行安全軍事訓練,提高客戶對安全的直觀感受;
4、制作宣傳畫,在出入口擺放,引導住戶進出小區時自覺刷卡,加強人員管控;
5、定期上門統計出租戶信息,消除安全隱患;
6、定期開展安全日等活動,通過安全宣傳展板或dv播放進行宣傳引導;
7、編制崗位傻瓜式操作指引,強化新職員對崗位快速適應;
8、對小區洋房地下車庫梯間加裝攝像頭,保障人員出入受控;
9、片區管家定期到安全班組開座談會,與一線安全員分析案例,提升一線人員的服務意識。
公共設施維護。
重點提升公共設施完好性和維修及時性。
3、公共設施維護責任到人,建立日常巡查和維護機制;
5、對小區內實施的各項公共設施維護改造,都及時通過公示欄知會客戶;
環境衛生。
重點關注小區主干道、出入口和客戶感受較明顯的部位。
2、標準化外包單位現場作業流程和禮節禮儀,制定統一的培訓課件;
5、制定客戶觸點區域、時間段的環境衛生管理辦法,讓客戶感覺干凈整潔的居住環境;
7、全員片區化管理,劃分責任區域,避免死角存在;
綠化養護。
重點提升客戶觀感。
3、開拓思維,外出學習,在小區內做一些標志性的植物造型;
4、對路面左右草坪進行砍邊、切邊修飾;針對季節制定綠化養護計劃,并落實到位;
5、加強專業技能培訓,掌握小區內植物的生長屬性與養護要求,做好病蟲害預防工作;
6、每年制定喬木修剪計劃,避免喬木過于茂盛而影響業主的日常生活;
7、為客戶免費提供綠化養護知識的咨詢,并對有需求的客戶家中枯萎的花草進行施肥養護指導。
交通秩序。
重點加強對亂停放車輛管理。
2、針對陽光新邸或大的區域進行人流分離管理,可加開原有消防通道;
7、收集社區周邊汽車維修服務單位緊急聯系電話,采購簡易更換汽車輪胎工具并根據需要協助助更換汽車輪胎。
家庭維修。
重點關注維修的及時性、收費合理性及返修率。
5、每季度組織家政維修人員經驗分享會,分享家政服務創新辦法、家政維修小竅門等;
6、設置家政維修實操基地,強化技術人員專業技能提升;
7、研究家政維修量化考核制度,激勵技術人員工作主動性;
8、家政維修人員根據社區客戶家政維修的需求和家政量實行彈性工作制;
10、在維修任務完成后,主動咨詢業主是否還有其他需求;
11、將社區周圍家電維修服務電話制成小卡片,送給客戶;免費給客戶提供清洗空調過濾網,教客戶節電小竅門等服務。
客戶服務。
新業主,留下美好的第一印象.1、銷售現場場強化客戶對物業感受,如雅居樂物業小故事、雅居樂物業dv的宣傳。
2、銷售現場場物業服務人員配置專業素養高的人員,使顧客感受到安心、貼心的服務,同時加強案場服務人員培訓資源的投入。
3、在業主的入伙現場dv播放物業人員開荒時的場面,評估多家裝修單位,供客戶選擇,以此感動客戶。
4、入伙手續辦理前后,客服人員發短信給客戶,感謝并歡迎業主成為雅居樂業主,并告知其物業助理的手機號,方便后期服務。
7、將每月的管理費帳單及時通過電子郵件、短信或傳真的方式發送給客戶;
8、在節假日發短信祝福客戶,舉行大型社區文化活動時發短信通知客戶;
9、保修期滿前一個月,統一發短信提醒客戶;
13、根據客戶愛好不同,在舉行社區文化活動時,主動通知客戶參加;
17、每月進行‘經理接待日’活動有針對性的解決問題;
20、創辦社區刊物,通過報刊搭建物業與業主的溝通平臺;
24、每季度分片區舉行客服人員懇談會,交流經驗,探討疑難問題的解決辦法;
25、定期開展客服人員內部換崗位體驗及外部交流學習;
27、每月部門例會中,進行投訴總結分析,做好投訴預警;
28、每周召開部門例會時,將未及時完成的投訴分析原因,確定解決辦法;
29、嚴格前臺及監控中心客戶報事登記工作,做到事事有登記、有處理、有跟進、有結果、有回訪。
重點讓業戶充分感受我司服務。
1、針對原有配套設施的基礎上,根據不同區域,配置相應設施,給于業戶方便與驚喜。
2、針對不同客戶的興趣愛好開展,不同的活動。
3、建立業戶生日資料,組織開展業戶生日晚會。
4、聯合地產或集團公司有效資源,組織開展相應的活動。
廠房越冬方案(專業18篇)篇十二
1.1.1對所有參加施工人員進行工程的技術交底,并對每一個單項工程項目的具體施工人員進行施工工藝要求,質量要求,施工注意事項等進行交底,所有參加施工人員均應熟悉現場、圖紙及規范、規程要求,作到人人心中有數,不盲目操作。
1.1.2按照業主和規范要求,對所有施工工機具,檢測儀器(表),清洗設備,勞保用品等作好檢驗、驗收、儲存、保護工作。
1.1.3設備的檢查,包括以下內容:
a.檢驗設備的外觀。
b.確認設備的技術參數。
c.檢查設備的安裝精度。
d.測繪設備間的相互位置,操作位置,畫出相關圖。
e.設備的加工精度以現場就地生產的工件為準,以后該樣品工件隨機裝箱和發運。
以上檢查要作出詳細的記錄,并交雙方現場代表簽字,作為安裝依據。
工廠搬遷中需要注意安全和搬遷需要注意的問題:
在規劃搬遷工作時,只有時間是你的朋友,美國亞特蘭大市水域管理部門安全經理alannutes表示。有了良好的開端,你可以對需要高度安全的特定資產(空白支票、鑰匙等)進行保護。你也可以創建記錄管理程序來管理所有重要數據(物理數據和數字數據),并規劃一個完整的備份策略,包括保存離線副本。“不幸的是,安全總是作為規劃最后的考慮因素,”他表示,“安全團隊必須在規劃階段就讓管理層明白安全的重要性。”
創建一個“搬遷團隊”
在dataserv公司搬遷的兩個月前,berndt組建了一個項目搬遷團隊,由來自公司的七個業務部門的人員組成。該團隊每周舉行一次會議,然后形成針對具體任務的小組,使用項目管理軟件來(以大家都可見的形式)跟蹤進展情況。除了搬遷團隊外,還應該考慮公司其他人員能夠及時了解搬遷計劃的最新情況,豪華廚房電器設計制造公司dacor的首席信息官hugovalldejuli表示。dacor公司在過去三十年中進行了三次公司搬遷,“我們會在公司會議上向大家匯報每周的最新情況,讓大家知道發生了什么事情”他表示。
盡量減少需要搬遷的東西。
需要搬遷的東西越少,你需要追蹤的內容也就越少,所以這是個清楚不必要文件的最佳時機,但是這也需要進行管理。對于dataserv的搬遷公司,他在搬遷的六周前就對扔掉廢棄物進行了宣傳。員工被告知整理出不必要的文件,并且每周搬遷團隊發放50加侖的塑料桶來收集這些文件以進行安全的'處理。berndt在清理過程中密切聯系部門管理人員以確保正確進行。最好讓安全團隊來負責處理不必要的文件。
有些企業還乘機毀滅硬盤,以及處理其他過時的電腦和辦公設備。搬遷的東西越少,出問題的可能性也越小,并且能夠更好地在新地方整理。
仔細挑選搬遷人員。
在選擇搬遷公司時,最好先對搬遷公司進行背景調查。選擇辦事效率高和安全性好的搬遷公司。
密封箱。
有些人認為膠帶封箱子是很簡單的事情,其實不然。你使用的膠帶可以看出在搬遷過程中是否被打開過,因此最好選擇證據封箱膠帶而不是傳統封箱膠帶。如果使用傳統膠帶,讓封箱人員在膠帶上寫上自己的名字,這樣也可以看出是否被打開過。為了方便查找,應該對每個箱子進行編號。
全程監督。
不管你多么信任搬家公司,你都應該建立一個監督小組來時時刻刻監督搬遷公司的活動,小組成員應該進行培訓來學習各種可疑行為。
全程監督的另一個原因就是防止物理損害,berndt表示,“你不可能過了一個星期后,告訴他們‘這個桌子被弄壞了’。
建立監管鏈。
建立監管鏈來確保不會丟失任何東西,你可以按照清單來檢查所有東西。
只要箱子和文件柜被密封了,就應該放置在安全的位置,最好安排一個安全工作人員來看管,并且該安全人員應該對搬到安全位置的每個箱子進行等級,并且清楚哪些人可以進入安全區域。
避免陌生人威脅。
搬遷工作是非常混亂的,門都是敞開的,搬遷人員在走道走來走去,因此需要采取預防措施以確保小偷不會乘虛而入。“并不排除競爭對手讓他們的員工混入搬遷公司來竊取資料,”nutes表示。
dacor公司的valldejuli表示他對員工進行了這方面的培訓,當他們遇到任何不認識的人或者不像是搬家公司的人時就向其詢問身份信息。“大門敞開,箱子搬來搬去,”他表示,“在搬遷前,我們就丟失了三臺筆記本,在這個被認為是非常安全的大樓。”
確保運輸途中的安全。
在出發之前,應該與搬遷公司商量路線,如果路程太遠,還要考慮在什么地方停下來。另一個辦法就是在搬運車的門上貼上密封膠帶,你就能知道是否被打開過。
不要到處宣傳你的搬遷計劃。
雖然有些公司會認為企業搬遷是促進公共關系的好機會,但是最好在搬遷后再宣傳,而不是搬遷前,特別是對于有知識產權的公司。
不要選擇高峰期搬遷。
夏天是搬遷公司最繁忙的時候,因此最好選擇另外的時間來避開高峰期。據研究顯示,搬遷公司最冷淡的時期是第一季度。
另外還應該選擇一天中的非高峰時間,dataserv公司的berndt表示,他們大約2點30左右搬出,5點左右搬入新地方,這樣就避開了上班高峰時間。
廠房越冬方案(專業18篇)篇十三
經過試驗得知,混凝土經過預先養護達到一定強度后再遭凍結,其后期抗壓強度損失就會減少。一般把遭凍結其后期抗壓強度損失在5%以內的預養強度值定為“混凝土受凍臨界強度”。對用普通硅酸鹽水泥的硅酸鹽水泥配制的混凝土,受凍臨界強度為設計的混凝土強度標準值的30%;對用礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,受凍臨界強度定為設計的混凝土強度標準值的40%。
混凝土冬期施工方法為:混凝土養護期間不加熱的方法。其方法包括:摻化學外加劑法,外加劑為早強劑和防凍劑。
(1)冬期拌制混凝土時應優先采用加熱水的方法,當加熱水仍不能滿足要求時,再對骨料進行加熱,水及骨料的加熱溫度應根據熱功計算確定。
(2)配制冬期施工的混凝土,應優先選擇硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,其強度等級不得低于42.5mpa,每立方米混凝土水泥用量不得少于300kg,水灰比不得大于0.6.
(3)骨料必須清潔,不得含有冰、雪等凍結物。
(4)攪拌前應用熱水或蒸汽沖洗攪拌機,攪拌時間應較常溫延長50%,其拌制投料順序時骨料、熱水,然后再投入水泥、外加劑。確保混凝土的出機溫度不低于15℃,入模溫度不低于5℃。
(5)混凝土的運輸應盡量縮短運距,運輸及澆筑混凝土的容器應有保溫措施。
(6)混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪及污垢,運輸和澆筑混凝土用的容器應具有保溫措施。混凝土在運輸、澆筑過程中的溫度應與熱工計算的要求相符合,若與要求不符合,則應采取措施進行調整。
(7)嚴格控制商品混凝土的質量、外加劑及混凝土的水灰比;縮短混凝土到施工現場等侯的時間,做到隨到隨澆筑。
混凝土冬期施工中使用的外加劑有:早強劑、防凍劑、減水劑和引氣劑,可以起到早強、抗凍、促凝、減水和降低冰點的作用。這是混凝土冬期施工的一種有效方法。當摻加外加劑后仍需加熱保溫時,這種混凝土冬期施工方法稱為正溫養護工藝;當摻加外加劑后不需加熱保溫時,這種混凝土冬期施工方法稱為負溫養護工藝。
1、防凍劑和早強劑。
防凍劑的作用是降低混凝土液相的冰點,使混凝土早期不受凍,并使水泥的水化能繼續進行;早強劑是指能提高混凝土早期強度,并對后期強度無顯著影響的外加劑。
常用的防凍劑有氯化鈉(nacl)、亞硝酸鈉(nano2)、乙酸鈉(ch3coona)等。
早強劑以無機鹽類為主,如氯鹽(cacl2、nacl)、硫酸鹽(na2so4、caso4、k2so4)、硫酸鹽(k2co3)、硅酸鹽等。其中氯鹽使用歷史悠久:氯化鈣早強作用較好,常作為早強劑使用;氯化鈉降低冰點作用較好,故常作為防凍劑使用。有機類有三乙醇胺、甲醇(ch3oh)、乙醇(c2h5oh)、尿素、乙酸鈉(ch3coona)等。
氯鹽的摻入效果隨摻量而異,摻量過高,不但會降低混凝土的后期強度,而且將增大混凝土的收縮量。由于氯鹽對鋼筋有銹蝕作用,故規范對氯鹽的使用及摻量有嚴格規定。
在鋼筋混凝土結構中,氯鹽摻量按無水狀態計算不得超過水泥用量的1%。
2、減水劑。
減水劑是在不影響混凝土和易性的條件下,具有減水及提高強度作用的外加劑。常用的減水劑有木質素磺酸鹽類、奈系減水劑、樹脂系減水劑、糖蜜系減水劑、腐殖酸減水劑、復合減水劑等。
3、引氣劑。
引氣劑是指在混凝土中,經攪拌能引入大量分布均勻的微小氣泡的外加劑。當混凝土具有一定強度厚受凍時,空隙中部分水被凍脹壓力壓入氣泡中,緩解了混凝土受凍時的體積膨脹,故可防止凍害。常用的引氣劑有松香熱聚物、松香皂、烷基苯磺酸鹽等。
澆筑好的混凝土立即用塑料薄膜覆蓋保溫,上面再鋪一層棉氈保溫;延緩混凝土側模拆除時間,拆除后立即用塑料薄膜和棉氈包裹。
廠房越冬方案(專業18篇)篇十四
20__年6月12日至6月17日。
二、活動主題。
節能宣傳周活動主題:“節能領跑、綠色發展”。低碳日活動主題:“綠色發展、低碳創新”。
三、宣傳重點。
以建設生態文明為主線,以動員社會各界參與節能減碳為重點,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,廣泛宣傳生態文明主流價值觀,培育和踐行節約集約循環利用的資源觀,普及生態文明、綠色發展理念和知識,提高公眾應對氣候變化和低碳意識,在全社會形成崇尚節約節能、合理消費與低碳環保的社會風尚。
四、活動形式。
宣傳周暨低碳日活動期間,由市節能減碳工作領導小組牽頭,有關成員單位、重點用能企業、中小學校參與,通過現場舉辦宣傳周暨低碳日宣傳啟動儀式,開展“進企業、進機關、進學校、進社區、進農村”節能宣傳活動,利用“掌中商洛”手機客戶端、商洛日報微信公眾號、商洛之窗網站和商洛日報戶外閱報欄等多種媒體,深入宣傳國家有關節能減排政策法規,總結“__”我市節能減排取得的成效,展望“十三五”節能減碳工作思路,著力營造全社會參與節能減排的宣傳氛圍。
五、活動安排。
上午9:00時,在北新街中心廣場舉行簡短啟動儀式,邀請市、區政府以及節能減碳工作領導小組成員單位有關領導,參與現場宣傳互動活動,拉開本屆節能宣傳周暨低碳日活動序幕。
會議組織:市節能辦(設在市發改委)。
參加人員:市、區政府以及節能減碳工作領導小組成員單位部分干部,有關重點用能企業職工和中小學學生代表。
會議議程:
第一項,市節能辦領導做動員講話。
第二項,大會發言(商州區政府、商洛源美新能源有限公司)。
第三項,市政府領導宣布商洛市20__年節能宣傳周暨低碳日活動儀式啟動。
第四項,現場簽名。
責任分工:
市節能監察中心:負責市級宣傳展板制作、啟動儀式領導發言材料和主持詞起草,聯系企業職工代表參加開幕式,聯系市級新聞媒體現場報道、聯系市城管局做好會場清理保障工作。
商州區發改局:負責區政府領導發言材料起草,區級宣傳展板制作,移動擴音設備,通知區政府領導及成員單位參與人員參會,聯系學校學生代表參加開幕式,聯系區級新聞媒體現場報道、聯系商州公安交警大隊維護會場交通秩序。
商洛源美新能源有限公司:負責企業宣傳展板制作,布置彩球及背景墻,制作并懸掛條幅標語,安排車輛參加繞城宣傳活動,負責企業領導發言材料起草。
市、區節能領導小組成員單位:通知本單位領導或主管領導以及業務科室負責人按時參加啟動儀式活動。請各單位派5人以上參加啟動儀式。
會議結束后,由雷丁電動車組成的車隊,從中心廣場出發,西行沿北新街—商鞅廣場—江濱大道—物流園—商洛學院--中心廣場,開展繞城宣傳活動。
第二天(6月13日):開展節能宣傳進企業活動。通過發放宣傳彩頁、知識讀本和小禮品,開展以宣傳淘汰落后產能和工藝技術、推廣新能源汽車和綠色建筑、限制過度包裝以及減少一次性用品使用等為主題的節能宣傳暨低碳日活動。
牽頭單位:市工信局。
責任單位:市工信局、市住建局、市交通局、市商務局。
第三天(6月14日):開展節能宣傳進農村活動。通過發放宣傳彩頁、知識讀本和小禮品,開展以減少農村面源污染、增加森林碳匯、節約用水等為主題的節能宣傳暨低碳日活動。
牽頭單位:農業局。
責任單位:市農業局、市林業局、市水務局、市婦聯。
第四天(6月15日):開展節能宣傳進學校活動。通過發放宣傳彩頁、知識讀本和小禮品,開展以節水、節電、節材、節地等節約能源資源利用為主題的節能宣傳暨低碳日活動。
牽頭單位:市教育局。
責任單位:市教育局、市國土局、市文廣局、市共青團。
第五天(6月16日):開展節能宣傳進機關活動。通過發放宣傳彩頁、知識讀本和小禮品,開展以宣傳室內空調溫度控制、辦公用紙雙面打印、隨手關燈關機關水以及鼓勵消費節能產品等為主題的節能宣傳暨低碳日活動。
牽頭單位:市機關事務管理局。
責任單位:市機關事務管理局、市財政局、市城管局、市統計局、市總工會。
第六天(6月17日):開展節能宣傳進社區活動。通過發放宣傳彩頁、知識讀本和小禮品,開展以推動科技進步應用、降低污染物和碳排放、節約用電等為主題的節能宣傳暨低碳日活動。
牽頭單位:市環保局。
責任單位:市環保局、市科技局、市工商質監局、商洛供電局。
六、工作要求。
1、各縣區和市節能減碳工作領導小組成員單位要高度重視節能宣傳周暨低碳日活動,按照活動總體安排和責任分工,結合本地區、本單位實際,制定操作性和針對性的活動方案,于20__年6月8日前報市節能辦。
2、商州區發改局要確定一名分管領導和責任人,按照責任分工,具體做好市、區聯合舉辦的啟動儀式相關組織協調工作。市級各有關單位也要指定一名分管領導負責節能宣傳周工作,并于6月8日前將分管領導及具體聯系人姓名、辦公電話報送市節能辦。
3、活動結束后,各縣區、市節能減碳工作領導小組成員單位要對本次節能宣傳周暨低碳日活動情況進行認真總結,務于7月15日前將書面總結材料報送市節能辦。市節能辦匯總整理后形成全市總結匯報材料,于7月31日前上報省發改委。
廠房越冬方案(專業18篇)篇十五
區二輕聯社各股室:
根據《__壯族自治區機關事務管理局關于20__年全區公共機構節能宣傳周活動的通知》(x事管發[20__]x號)和x八公節辦[20__]x號《關于開展20__年八步區公共機構節能宣傳周活動的通知》文件精神,今年6月11日至17日為全國節能宣傳周,6月13日為全國低碳日。為做好全聯社20__年節能宣傳周和低碳日活動安排,現將有關事項通知如下:。
一、活動時間。
20__年6月11日至17日。
二、活動主題。
今年節能宣傳周活動的主題是“節能降耗,保衛藍天”。低碳日活動主題是“提升氣候變化意識,強化低碳行動力度”。
三、活動內容安排。
1.開展節能宣傳周主題宣傳活動。以建設生態文明為主線,以動員社會各界參與節能降碳為重點,普及生態文明理念和知識,形成崇尚節約節能、綠色消費與低碳環保的社會風尚,推動形成綠色化生產生活方式。普及應對氣候變化知識,宣傳低碳發展理念,提高公眾應對氣候變化和低碳意識,在低碳日掀起減碳活動高潮。通過群眾喜聞樂見的各種宣傳形式,廣泛動員全社會參與節能降碳。充分發揮電視、廣播等傳統媒體優勢,積極運用網絡、微信、微博、短信等新興媒體加大宣傳力度。結合夏季用電高峰突出特點,加強有序用電,鼓勵節約用電。強化公眾的資源憂患意識和節約意識,倡導全社會把節能理念轉化為全民行動。
2.開展低碳日能源緊缺體驗活動。6月13日為全國低碳日,二輕聯社高度重視低碳日活動組織安排,動員社會各界廣泛開展主題宣傳活動,通過網絡、電視等積極普及應對氣候變化知識,宣傳低碳發展理念,提高公眾應對氣候變化和低碳意識,體驗過低碳生活,做綠色公民。開展能源緊缺體驗和綠色低碳出行活動,倡導辦公人員減少一次性用品消耗,減少待機能耗。開展停開空調和關閉公共區域照明等體驗活動。帶頭乘坐公共交通工具、騎自行車或步行上下班,以低碳的辦公模式和出行方式體驗能源緊缺。
3.印發節能宣傳畫。制作節能宣傳展板和懸掛節能宣傳橫幅,張貼節能、節水、節電宣傳畫冊進行宣傳。
四、工作要求。
(一)加強組織領導。要高度重視節能宣傳周工作,成立機構,指定一名領導負責,制定好工作方案,把節能宣傳周活動落到實處,并于20__年6月11日前將節能宣傳周實施方案報八步區節能工作領導小組辦公室。
(二)積極宣傳報道。活動期間,踴躍向各級電視臺、廣播電臺、報紙、網站等媒體投稿,做好媒體宣傳。
(三)加強檢查指導。宣傳周期間,主要領導根據活動組織情況進行檢查,對于工作不夠重視,不按要求開展活動的或活動組織不力的人員進行通報批評。
(四)搞好活動總結。節能宣傳周活動結束后,宣傳周活動開展情況文字總結材料,于6月20日前報八步區節能工作領導小組辦公室。
廠房越冬方案(專業18篇)篇十六
乙方:。
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議,以資共同信守。
第一條工程概況。
1、工程名稱:
工程地點:
工程內容:商用空調設備銷售及安裝。
2、開工日期:定貨__天設備到達施工現場。
安裝施工工期:__天。
3、技術指標:建筑面積為___平方米,制冷面積為___平方米。制冷、制熱運行室外環境溫度范圍為:-15℃—+43℃。冬季室內溫度達到16℃,夏季室內溫度達到26℃-28℃。
第二條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
1、合同語言:中文。
2、適用法律法規:《中華人民共和國產品質量法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《中華人民共和國民法典》及有關法規。
3、驗收標準、規范:按國標、部標有關標準和審核驗收規范。
第三條合同總造價:
第四條付款方式及期限。
1.預付款數額為供貨合同簽訂后7日內付__%;。
2.貨到工地現場經驗收后付__%;。
4.安裝調試驗收合格后,經監理方會同甲方簽字認可后付__%;。
5.質保金:_%。
第五條甲方工作及責任。
1、確認施工場地具備開工條件;。
2、水、電等施工管線進入施工場地;。
3、授權委托現場監理公司,負責協調現場及乙方工作。
4、甲方將室外機的電源提供至室外機旁。
5、提供施工用電。
第六條乙方工作。
1、該工程為乙方總包模塊水冷式中央空調工程。即貨物的供貨及施工、安裝、調試、檢測。
2、該工程包括室內風機、風管及配套設施的供貨及安裝。
3、按格力廠方提供的施工圖紙施工。
4、施工防護工作的要求:按__省建筑工程施工防護措施規定執行。
5、成品保護的要求:做好安全防護措施,負責設備、材料及系統的看護管理。
6、施工場地清潔衛生的要求:按工段進行清理打掃衛生。工程竣工驗收前徹底清除一切垃圾并將垃圾送至到指定垃圾場。
7、乙方應服從工程總包單位的現場管理和監理部門的質量監理督。
8、乙方應嚴格遵守和執行招標原件和投標承諾的各項條款。
9、乙方應加強施工人員的安全教育,在施工中若發生人身傷亡事故,責任由乙方全部承擔。
第七條檢查和返工:按工段計劃要求進行初檢試壓驗收,如不符合安裝質量,必須返工達到驗收合格,返工責任及經濟損失一律由乙方自負。
第八條、隱蔽工程中間驗收。
中間驗收部位和時間:按設計圖紙和工程施工進度的要求和時間執行,驗收所有隱蔽系統合格后,再進行明工程施工。
第九條試機:甲、乙雙方派員共同參加試機,試機時間甲乙雙方共同商定。
第十條驗收:工程驗收日期雙方協商而定。
甲乙雙方共同派員參加現場驗收,驗收標準根據招標文件要求及乙方提供的產品樣本的技術參數進行驗收。
第十一條設計變更:乙方根據甲方提供的方案及圖紙進行施工,如施工中甲方對施工方案進行較大的調整,需根據工程量及材料用量追加增減工程款。
第十二條確定變更:根據變更的具體情況,雙方確定后再補充協議。
第十三條保修。
1、保修內容、范圍及時間:整個空調系統保修期為__個月。
2、_年內免費上門保養服務。
3、終身維修,并按成本價格隨時提供格力設備的備品備件。
第十四條安全施工:財產安全、施工環境安全保護,施工人員安全等,一切由乙方負責,如發生安全事故,一切直接經濟損失和間接損失由乙方自理。
第十五條不可抗力:不可抗力的自然災害認定標準:6級以上地震;。
7級以上持續4天以上的大風。
第十六條爭議。
1、未盡事宜的解決:本合同未盡事宜和工程量調整,可經雙方協商一致后達成補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
2、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議時,由當事人雙方協商解決。
如協商不成,可通過仲裁委員會進行仲裁,也可通過法律訴訟解決。
第十七條合同生效與終止。
1、合同生效的日期:本合同自簽定之日起生效。
2、合同終止的日期:本合同至本工程無質量問題,雙方辦理完所有經濟手續后,自行終止。
第十八條合同份數。
合同文件共計兩份。甲乙雙方各持壹份。
第十九條合同簽訂日期和地點
1、本合同簽訂的時間:年月日。
2、合同簽定的地點:
第二十條雙方需要說明的事項。
1、本合同簽定的依據為設計圖紙,如設計圖紙發生變更,合同也將隨之發生變更。
2、乙方提供的產品樣本做為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方乙方。
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:。
委托代理人:委托代理人:。
廠房越冬方案(專業18篇)篇十七
一、地災點的狀況:滑坡體后存在一條長約40m,寬約60m,土方量約9600m3,滑坡方向98°,甲地自然村位于滑坡體的下方。
二、開展動員宣傳:召開甲地自然村全村戶主大會,向群眾講解該村存在地質災害隱患的嚴重性及后果,但在籌備動員搬遷過程中遇到最大的阻力是由于群眾經濟存在差異有的肯搬有的不肯搬,針對這種情況,把村兩委成員和國土所所長、村建所所長、民政辦主任、新亭村包村干部分成三個動員小組,包戶做群眾的思想工作,積極向他們宣傳地質災害產生的嚴重后果及黨委和政府對他們的關心和政策,經過動員群眾都同意搬遷并與村委簽訂了協議書。
三、成立領導小組:成立了以鄉長為組長,分管領導為副組長,政府辦文書,國土所所長、村建所所長、民政辦主任、新亭村村民主任、新亭村包村干部為組員的搬遷安置領導小組。
四、確定搬遷對象:新亭甲地自然村28戶122人。(具體名單附后)。
五、籌集資金拼盤:安置點的建設資金以群眾自籌為主,據測算總投資應268萬元,自籌200萬元,缺口資金68萬元。
六、搬遷計劃安排:搬遷時間為20xx年3月16日至20xx年12月31日,4月底完成安置點的平整,7月底完成地基,10月底至少完成一層的建筑結構,12月底整村搬遷完畢。
七、搬遷安置點:根據群眾自愿的原則,就近選擇在前甲地旁處安置,該安置點的土地是水田,“五通”比較方便。經規劃擬建房層數統一為二層;第一層為磚混結構,第二層為磚木結構,同時做到人畜分開建設。
八、遷后土地整理:整村整遷后進行舊村土地整理,實行復耕,預計可整理土地20余畝。
廠房越冬方案(專業18篇)篇十八
成品庫發生著火以后,為確保受傷人員得到及時救治,防止和控制事故的蔓延,減少環境污染,使事故損失降到最低,特制定本應急預案。
1、事故發生后,消防安全員立即趕赴事故現場組織現場急救;
2、緊急情況下,有權調動各種應急設備、設施進行現場搶險。
3、負責向生技部總調度室報告。
4、處理事故時,保證人員的人身安全,同時密切關注事故的發展,最大限度的保護環境,減少污染。
5、事故結束后,組織事故原因的調查和分析,盡快恢復現場,保護環境,將廢棄物盡快回收并放置到指定地點。
(一)消防管理員職責:
1負責事故現場的安全保衛工作。
2維護現場秩序,保護現場,組織好人員疏散和急救。
(二)調度長職責:負責對外、對內的聯絡、協調工作。
(三)當班人員職責:負責事故現場的應急處理工作。
1、負責通知調度,報告事故的情況。
2、負責事故現場的應急設施的操作。
應急設施使用:物質燃燒必須具備三個必要條件:可燃物、氧化劑、著火源。相應的`滅火方法有四種:隔離法、窒息法、冷卻法、抑制法,不管哪種方法都是為了破壞已經產生的燃燒條件,使連鎖反應終止。倉庫的滅火劑主要為干粉滅火器。
1、干粉滅火器滅火:
滅火機理:干粉滅火器滅火時,主要是抑制作用。燃燒反應是一種連鎖反應。燃燒在高溫作用下,吸收了活化能而被活化,產生了大量的活性基團,當大量干粉以霧狀形式噴向火焰時,可以大大吸收火焰中的活性基團,使其數量急劇減少,中斷燃燒的連鎖反應,從而使火焰熄滅。
干粉滅火器的使用方法:使用內裝式干粉滅火器滅火時,先拔下保險銷,將噴槍對準火焰根部,握住提把,然后用力按下壓把,開啟閥門,氣體充入筒內,干粉即從噴嘴噴出滅火。
干粉滅火器的維護保養:干粉滅火器應放置在被保護的物品附近、干燥通風和取用方便的地方。要注意防止受潮和日曬,滅火器各連接不得松動,噴嘴塞蓋不能脫落,保證密封性能。滅火器應按制造廠要求和檢查周期進行定期檢查,如發現滅火劑結塊或儲氣瓶氣量不足時,應及時更換滅火器。滅火器一經使用必須進行更換。滅火器必須標明維修日期和維修廠家。
2、應急設施:氧氣呼吸器、滅火器、消防栓、消防帶。
3、應急和逃生:熟悉周圍環境,了解安全出口的路徑。
4、現場急救常識:
應急的基本原則:應急工作應在預防為主的前提下,貫徹統一指揮,分級負責,區域為主,現場急救與公司救援相結合的原則。