規章制度的執行需要全員參與和共同遵守,以確保規章制度的有效性。規章制度范文的內容包括了部門安排、工作流程、考核評定等方面。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇一
安全管理制度是規范工程項目施工,確保工程安全的基本措施,只有嚴格執行安全管理制度,才能實現施工安全目標,基于此,特制定《輸變配工程項目安全管理制度》,要求認真執行。
1.1貫徹“安全第一、預防為主”的方針,落實國家、行業、地方、企業技術標準(規范、規程、圖紙、作業指導文件等),規范各項施工活動,遵守公司一切有關安全的規章制度。
1.2施工中,施工項目必須編制施工標準化作業方案或作業指導書,對重要崗位和特種作業人員均實行持證上崗。
1.3施工期間嚴格執行“作業票制度”、“安全安全活動日制度”、“安全檢查制度”、“安全例會制度”、“安全技術交底制度”、“安全培訓教育制度”等。
1.4參加施工的人員要定期進行教育與考試,對合同工、臨時工按規定進行三級安全教育。
1.5施工駐地用火、用電及生活設施均應按公司的規定,必須配備防火、滅火工具。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇二
對于配電房重地來說,實現嚴格的安全管理制度是非常重要的,那么配電房應該如何進行安全管理制度調理呢?具體來講有如下幾個要點:
一、配電房由專人管理,保證供電正常,配電房工作人員須持證上崗,按時參加技術培訓和安全教育活動。
二、嚴格操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
三、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保政黨安全供電。
五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
六、嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。
七、管理員應經常檢查設施、設備動作情況,發現隱患,及時處理,每半年組織大檢查,保證供電系統有良好的性能。
八、非工作人員不得擅自進入配電房。
九、抄表員來抄表,管理員應做好配合、復核工作,確保交費及時、準確。
十、遇到緊急事故,應快速準確地斷電、防止事故擴大。
十一、每天做好清潔衛生工作。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇三
1、變電所是我公司的要害部位,工作人員要有高度的責任心和警惕性,與變電所無關的人員,未經批準一律不準入內。
2、因工作需要或經領導批準允許進入的人員,可在值班人員帶領下進入。但必須填寫出入登記,聽從值班人員的指揮。
3、配電室要保持清潔衛生和干燥,禁止存放易燃易爆及與配電室要求不符的雜物,不能干與工作無關的事。
4、配電室的電氣設備要經常檢查和維修保養,使各種電氣設備保持正常運行。
5、從事各種電氣設備操作時,必須嚴格執行安全操作規程。
6、配電室應有必要的安全工具和設施(絕緣鞋、絕緣手套、驗電器、絕緣棒等),并定期進行耐壓試驗。未經電氣安全運行負責人批準不得借出變電所所有的安全工具和設施。
7、配電室各種電器設備不得超負荷進行,必須有良好的接地裝置,確保設備的安全運行。
8、配電室內部需配有一定數量適用撲滅電器火災的滅火器材,滅火器材要定期檢查更換。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇四
為了加強配電房的安全管理,促進公司供電系統的正常運行,促使配電房的管理人員操作的規范化,特制定本制度。
1、堅持“誰主管,誰負責”原則,嚴格落實配電房管理制度。電工班人員為配電房安全責任人。
2、電工班人員須持證上崗,按時參加技術培訓和安全教育活動。
3、電工班人員要嚴格遵守操作規程,嚴守崗位職責,要做好值班記錄和巡查記錄,認真執行交班制度。
4、嚴格操作規程和安全生產規程,杜絕違章操作和不安全行為。
5、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養設備,確保正常安全供電。
6、要執行定期對安全用具的安全試驗制度,實行用具專柜存放,使用前仔細檢查是否在合格期內,確保正常安全使用。
7、做好配電房的防水、防潮工作,注意隨手關閉好門窗,經常查看防護網,密封條防護情況,慎防小動物竄入配電室而發生意外。
8、嚴格執行禁火制度。嚴禁將易燃易爆物品帶進配電間,配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
9、嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。
10、值班員應經常檢查設施、設備運行情況,發現隱患,及時處理。
11、遇到緊急事故,應快速準確的斷電、防止事故擴大。
12、做好對電器設備的日常維護工作,注意電壓表、電流表、功率因數表的指示情況;禁止讓電器設備超負荷使用和帶病運轉。
13、經常保持配電房地面及設備外表清潔無塵;配電設備的倒閥操作時油值班員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手;嚴禁兩人同時倒閥操作,以免發生錯誤。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇五
為了加強配電室(站)安全管理,確保正常供電,完善各種崗位的安全防范措施,根據公司的相關制度,結合具體情況,特制定如下制度:
1、配電室(站)應由專職電工管理,嚴禁私人進入,確保電房的安全。
2、配電房必須符合“五防一通”要求。窗、通氣孔等應加鐵網防護;門要向外開,并須加鎖。
3、配電房必須配備絕緣手套、絕緣棒等安全防護用品和電氣消防器材,設置安全警告牌標志。
4、配電屏上的各配電線要編號,標明用途標記。
5、配電屏操作的地面必須鋪設絕緣墊。
6、管理人員要堅守崗位,作好設備運轉及交接班的記錄,發現問題及時解決。
7、電氣設備線路要經常進行檢測,開關柜每年應維護1~2次,保持清潔,防止塵污造成短路。
8、配電房嚴禁存放易燃易爆物品和其他雜物。
9、電工在安裝、維修電氣設備線路時必須掛“有人操作,嚴禁合閘”牌,不準違章作業。
10、配電房的線路走向及其他線路變動,需經行政、安全、機電部門同意,方可施工。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇六
(1)張貼“閑人免進”標志,控制無關人員進入。如工作需要,應進行登記后方可進入。
(2)所有電工要持證上崗,按規定穿戴好勞動防護用品。值班員要堅守崗位,勤檢查,勤巡視,及時排除異常情況,避免發生短路、斷電、火災等事故。
(3)工作人員要嚴格遵守崗位安全制度和安全運行規程,禁止在崗位內喝酒、吸煙、娛樂、睡覺等,嚴禁擅離職守,認真履行職責。堅持巡回檢查制度,做好設備運行登記和工作記錄。
(4)配電室內不得堆放雜物及與工作無關的物品,嚴禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
(5)定期對變壓器、開關柜、配電柜等進行清掃。
(6)安裝、維修電器線路時,要在上級電閘懸掛“有人操作、嚴禁合閘”的標志牌,嚴格執行安全操作規程。
(7)應按規定正確填寫、使用倒閘操作票。
(8)經常檢查配電室通往室外的擋鼠板是否插好,經常檢查墻體、門窗和通風處的防護網是否嚴密,有無孔洞、縫隙,防止飛鳥、小動物進入造成短路,引起事故。電纜溝內應定期投放鼠藥。
(9)熟知消防報警程序及配電室消防器材存放位置和使用方法,嚴禁將消防器材挪作他用。
(10)保證應急照明裝置正常運行。
巡視檢查是為了掌握設備的`運行情況,及時發現缺陷,消滅隱患事故,確保安全運行,每位值班人員必須嚴格按照規定和要求,認真做好巡視檢查工作。
一、經常性定期巡視檢查,執行特殊巡視檢查,根據電氣負責人的布置。
二、電氣負責人和正式操作的值班人員,可以單獨巡視高壓設備。
三、巡視時,應思想集中,仔細觀察。做到看、想、聽、嗅并用。
四、單獨巡視高壓設備時,不得移開遮欄或進入設有遮欄的設備內,除巡視外不得進行任何操作。
五、室內巡視應隨手將門關好,防止小動物進入。
六、巡視檢查中發現設備缺陷和異常運行情況,應詳細記錄在值班記錄簿和缺陷記錄簿。按《設備缺陷管理制度》規定執行。
全面掌握設備健康狀況,及時發現設備缺陷,認真分析設備缺陷產生的原因,積極摸索設備運行規律,是妥善安排設備檢修、校驗和測試工作的重要依據。
一、設備缺陷是指:設備本體磨損,劣化、自然老化,或由于裝置不當,外力影響等使設備運行發生不安全情況。
二、按照缺陷性質可分為以下三類:
1、緊急缺陷,性質嚴重,情況危急,必須立即處理,否則會發生人身傷亡和設備損壞及停電事故。
2、重要缺陷,性質嚴重,情況尚可,雖能繼續運行,但短期內將會發生事故,威脅安全運行。
3、一般缺陷,性質一般,情況輕微,對安全運行影響不大。
三、發現缺陷的處理與匯報。
1、緊急缺陷從發現后24小時內處理完畢,如無法停電處理的應采取緊急措施(轉移負荷或限制負荷)并立即通知電氣負責人或向上級領導匯報。
2、重要缺陷,盡可能及時處理,如不能立即處理,安排最近期內處理,但不能超過一周,并通知電氣負責人。
3、一般缺陷,不論其是否影響安全,均應和積極處理,如有困難者可列入計劃處理,并按月向電氣負責人匯報。
四、緊急和重要缺陷未處理好前,應加強監視,采取有效措施防止發展成事故。
五、任何缺陷均應記錄在缺陷記錄簿內,對于在操作、檢修、試驗等工作中發現的缺陷而未處理的均應登記。
變電所應有專人管理,專人值班,并做好記錄。單獨值班人員或值班負責人,必須熟悉電氣設備,有實際工作經驗,考試合格,并經主管領導批準。
一、無論高壓設備帶電與否,值班人員不得單獨移開,越過遮欄和進入設有遮欄的高壓設備上工作,以免發生事故。
二、變配電所人員必須熟悉下列各項:
1、變配電所的現場運行規程、操作規程、安全工作規程、事故處理規程,以及各種檢修規程。
2、變配電所一次系統接線圖及主要設備的規范、性能和位置。
3、繼電保護、儀表及信號裝置接線、位置、動作的檢查。
4、所內正常照明和事故照明的接線。
5、各種運行方式及倒閘操作。
6、消防設備的使用和維護,觸電急救措施(人工呼吸法和心臟擠壓法)。
三、值班員在當班時間內應做好下列工作。
1、監視設備運行情況,發現不正常運行和設備缺陷,應及時通知調度和有關人員處理。
2、按照調度命令進行操作,并在值班操作記錄簿上記錄本班的各項操作。
3、正確迅速完成操作票所規定的各項操作任務。
4、按質、按量、按時完成本班的抄表及巡視工作。
5、對進入所內工作的施工、檢修、試驗和其他人員的工作進行許可,工作完畢后驗收,并負責填寫驗收記錄。
6、保持各種資料、圖紙、記錄、圖表的正確性,凡變動過的設備應修正圖紙。
7、消除力所能及的設備缺陷。
8、做好環境衛生及設備清潔工作。
四、值班人員在當班時,不得擅自離開變配電所,必須離開時需得到值班負責人或上級領導的批準。
五、值班時間衣著整齊,不準穿拖鞋,巡視和操作時不準穿短褲、短袖、裙子,應絕緣鞋。
為了明確交班和接班雙方在運行工作上的職責,并使接班人能迅速掌握設備的運行情況,雙方應履行交接班手續。根據值班表依次進行交接班,未經領導批準不得私自調班。
一、值班人員應遵守交接班制度,準時交接班。接班人員應在接班前15分內到達變配電所,以便及時準備,集中思想了解情況,做好接班工作。
二、交班人員必須在交班前作好下列工作和書面記錄。
1、電系接線變更情況,檢查模擬屏與設備的實際運行狀況是否相符合。
2、主要設備運行情況(缺陷、符合大小等)。
3、施工設備的情況(包括檢修、實驗設備),使用的工作票、臨時接地線位置和數量。
4、繼電保護裝置變動情況(指接線與定值的變化)。
5、檢查當值有關事項是否均已記入各項記錄簿,并填寫好接班人員需完成的工作。
6、作好清潔工作,確保安全用具、工具、儀表及鑰匙等齊全良好。
三、值班人員再接班前及工作時間嚴禁飲酒。
四、交班時一切工作由交班人負責,應盡量避免倒閘操作和許可工作。有下列情況之一時不進行交接班。
1、接班人有飲酒或有生病。
2、處理事故或進行操作時。
五、接班人在接班時應按下列項目進行檢查。
1、查閱電系運行方式是否變更,檢修設備的進展情況,負責人姓名,安全措施及接地線、保安鎖等安全設施點,并應親至現場巡查清楚。
2、查閱運行記錄,和各種記錄簿是否齊全清楚。
3、分別點清操作票、工作票、停服役單等。
4、現場檢查設備、場地清潔情況。
5、清點安全用具(接地線、標示牌、保安鎖等),接收工具,儀表及變電所鑰匙。
六、接班人員聽取了交班人員詳細匯報后,確定是否可以接班,如同意接班,在值班日志上履行交接班手續,雙方共同簽字以示交接手續正式完成。
1、配電室內不得會客、吸煙,不得動用明火,不得儲存雜物和堆碼商品,不得存放易燃易爆物品。
2、各種電器、照明設備及線路的安裝、使用以及配電室的清潔維護要嚴格按照有關標準執行。
3、當班上崗時須穿絕緣鞋,帶電作業時須安排兩名以上監護人,作業時掛牌操作,并有專人守衛電閘箱,高空工作時系好安全帶。
4、配電室要配備適量的消防器材和設施,所有人員必須經過訓練,提高搶險自救能力。
5、每日需有電工晝夜值班,不得在當班時飲酒、睡覺或擅離職守,對設備運行要定時巡視。
6、凡安裝電氣設備、線路必須經工程主管同意后,由電工操作安裝。
7、工程部、配電室人員和安全部每月對店所屬地區進行電氣安全檢查,并且認真做好記錄。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇七
1、在電氣設備上工作,應填用工作票或按命令執行,其方式有下列三種:一是填寫第一種工作票(見附表5),二是填寫第二種工作票(見附表6),三是口頭或電話命令。
2、填寫第一種工作票的工作為:。
(l)高壓設備上工作需要全部或部分停電者。
(2)高壓室內的二次線和照明回路上的工作,需要將高壓設備停電或做安全措施者。
3、填寫第二種工作票的工作為:。
(l)帶電作業和在帶電設備外殼上工作。
(2)控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作。
(3)二次結線回路上的工作,無需將高壓設備停電者。
(4)非當值值班人員用絕緣棒和電壓互感器定相,或用鉗形電流表測量高壓回路的電流。
4、其它工作用口頭或電話命令。
口頭和電話命令,必須清楚正確,值班人員應將發令人、負責人及工作任務詳細記入值班記錄中,并向發令人復誦核對一遍。
5、工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫,一式兩份,應正確清楚,不得任意涂改,如有個別錯、漏字需要修改時,應字跡清晰。兩份工作票中的一份必須經常保存在工作地點,由工作負責人收執,另一份由值班人員收執,按值移交。值班員將工作票號碼、工作任務、許可工作時間及完工時間記入值班記錄中。
6、一個工作負責人只能發給一張工作票,工作票上所列的工作地點,以一個電氣連接部分為限,如施工設備屬于同一電壓,位于同一樓層,同時停送電,且不會觸及帶電體時,則允許在幾個電氣連接部分共用一張工作票,開工前工作票內的全部安全措施應一次完成,非電氣人員進行工作時,工作票發給監護人。
7、在幾個電氣連接部分上依次進行不停電的同一類型工作,可以發給一張第二種工作票。
8、若一個電氣連接部分或一個配電箱裝置全部停電,則所有不同地點的工作可以發給一張工作票,但要詳細填明主要工作內容。幾個班同時進行工作時,工作票要發給一個總的負責人,在工作班成員欄內只填明各班的負責人,不必填寫全部工作人員名單。若至預定時間一部分工作尚未完成,仍需繼續工作,而不妨礙送電者,在送電前,應按照送電后現場設備帶電情況,辦理新的工作票,布置好安全措施后,方可繼續工作。
9、外單位因故需要在變電室內工作時,必須辦理簽發工作票,并履行工作許可手續。
10、事故搶修工作可不用工作票,但應記入值班記錄內,在開始工作前必須按規程、規定做好安全措施,并應指定專人負責監護。
11、第一種工作票應在前一日交給值班人員,臨時工作可在工作開始前直接交給值班員。第二種工作票的有效時間應在進行工作的當天預先交給值班員。
12、第一、第二種工作票的有效時間,以批準的'檢修期為限。第一種工作票至預定時間,工作尚未完成,應由工作負責人辦理延期手續,延期手續應由該負責人向值班負責人申請辦理,主要設備檢修延期,要通過有關領導辦理。工作票有破損,不能繼續使用時,應補填新的工作票。
13、需要變更工作班中成員時,須經工作負責人同意,需要變更工作負責人時,應由工作票簽發人將變動情況記錄在工作票上。若擴大工作任務,必須由工作負責人通過工作許可人,并在工作票上增填工作項目。若需變更或增設安全措施者,必須填用新的工作票,并重新履行工作許可手續。
14、工作票簽發人不得兼職該項工作的工作負責人,工作負責人可以填寫工作票,工作許可人不得簽發工作票。
15、工作票簽發人應由熟悉人員技術水平、熟悉設備情況、熟悉安全工作規程的電氣工作領導人、技術人員或經單位領導批準的人員擔任。工作票簽發人名單應正式以文件明確,工作負責人和允許辦理工作票的值班員(工作許可人)應由上級安全管理部門領導批準。
16、工作票中所列人員的安全責任。
(l)工作票簽發人:。
1)工作必須性;。
2)工作是否安全;。
3)工作票上所填安全措施是否正確完備;。
4)所派工作負責人和工作班組人員是否適當和足夠,精神狀態是否良好。
(2)工作負責人(監護人):。
l)正確安全的組織工作;。
2)結合實際進行安全思想教育;。
3)督促、監護工作人員遵守操作規程;。
5)工作前對工作人員交待安全事項;。
6)工作班人員變動是否合適。
(3)工作許可人(值班員):。
l)負責審核工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件。
2)工作現場布置的安全措施是否完善;。
3)負責檢查停電設備有無突然來電的危險;。
4)對工作票中所列內容即使發現很小的疑問,也必須向工作票簽發人問清楚,必要時要求做詳細補充。
(4)變(配)電室領導人負責審核工作的必要性和檢修工期是否與批準期限相符,以及工作票所列安全措施是否正確完備。
(5)工作班成員認真執行安全規程和現場安全措施,互相關心工作安全。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇八
一.變配電室值班人員須全面掌握設備正常運行狀況,及時發現設備缺陷,認真分析缺陷產生原因,采取積極措施盡快消除設備隱患。
二.發現缺陷,應根據具體情況,判斷缺陷類型。
1.緊急缺陷:將可能導致人身傷亡、設備損壞及停電事故。因情況危急,須立即處理。
2.重要缺陷:已影響設備效率,不能滿足系統正常運行的需要,或短期內將會發生事故威脅安全運行。因情況緊急,必須及時處理。
3.一般缺陷:對安全運行造成局部影響,使設備帶病工作,將會導致故障發生,必須盡快處理。
三.發現缺陷后的匯報和處理要求。
1.嚴重缺陷:值班人員發現嚴重缺陷后,應立即報告主管和部門經理,并由部門經理立即組織搶修。
2.重要缺陷:值班人員發現重要缺陷后,應立即向主管和部門經理匯報,并在主管組織下及時搶修。
3.一般缺陷:值班人員及時向主管匯報,并在主管主持下盡快解決。
四.嚴重和重要缺陷在未修復前,應加強監視并采取積極有效措施,控制事態的.發展。所有缺陷均由主管負責記入缺陷記錄簿,作為重要技術資料存檔。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇九
制定:xx。
巡回檢查和安全防火制度。
第1條。
巡檢人員必須認真地定時、定點、按巡視路線進行巡視檢查,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
第2條。
遇到下列情況,應增加巡視次數:
1、設備過負荷,或負荷有顯著增加時;
2、設備經過檢修、改造或長期停用后重新投入系統運行;
3、新安裝的設備加入系統運行;
4、設備缺陷近期有發展時;
5、惡劣氣候、事故跳閘和設備運行中有可疑的現象時;
6、根據上級的批示,增加巡視時。
第3條。
單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。
第4條。
巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全情況,應按事故處理規定進行處理,并及時向上級匯報。
第5條。
專職技術人員應進行定期巡視,巡視周期為每周一次。
第6條。
通過巡檢對變電所設備運行工作狀態進行分析,摸索規律,找出薄弱環節,有針對性地制定防止事故措施。
第7條。
易燃易爆物品,應放在指定地點或專用倉庫保管,嚴禁放在火源附近。
第8條。
變電所應特別劃定消防部位,指定防火負責人,并有消。
防部位平面圖。
設備驗收制度。
第9條。
凡新建、擴建、大小修、予試的一、二次變電設備,必須經過驗收合格,手續完備,方能投入系統運行。
第10條。
凡新建、擴建、大小修、予試的設備驗收,均按部頒及有關規程規定的技術標準進行。
第11條。
設備的安裝或檢修,在施工過程中,需要中間驗收時,變電所負責人應指定專人配合進行,其隱蔽部分,施工單位應做好記錄;中間驗收項目,應由變電所負責人與施工檢修單位共同商定。
第12條。
大小修、予試繼電保護、儀表校驗后,由有關修、試人員將情況記入記錄簿中,并注明是否投入運行,無疑后方可辦理完工手續。
第13條。
運行中的變電設備發生異常,雖然繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,缺陷可分兩大類:。
1、嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者;。
2、一般缺陷:對運行雖有影響但尚能堅持運行者。
第14條。
有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班人員做好記錄,并向有關上級匯報。發現嚴重缺陷時,股長應及時組織消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部門處理者,應及時上報并督促盡快處理,對一般缺陷可列入計劃修理計劃。
第15條。
消除重大設備缺陷遇有困難時,應及時同當地電業部門聯系,請求支助,以避免造成更大損失。
第16條。
部門領導應經常檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
運行維護工作制度。
第17條。
設備人員除正常工作外,應按本地區情況,制定所內定期維護項目周期表,如:控制盤清掃;信號更換;交直流熔絲的定期檢查;設備標志的更新、修改;電纜溝孔洞的堵塞等等。
第18條。
除按定期維護項目外,各所應結合本地區氣象、環境、設備情況,運行規律等制定本所的維護計劃或全年按月份安排的維護周期表。
第19條。
高壓設備在倒閘操作和檢修時,必須填寫操作票和填用工作票或口頭、電話命令,至少應有兩人在一起工作,完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
第20條。
變電所應根據有關規定儲備備品備件、消耗材料并定期進行檢查試驗。
第21條。
根據工作需要,變電所應備足各種合格的安全用具、儀表、防護用具等,定期進行試驗、檢查。
第22條。
現場設置各種必要的消防器具,全所人員應掌握使用方法并定期演習,經常保持完好。
第23條。
變電所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸堿性物品等,應放置專門場所,并明確管理人員,制定管理措施。
第24條。
變電所必須建立、建全各種設備技術檔案,其內容應包括:
1、設備制造廠家使用說明書;
2、出廠試驗記錄;
3、安裝交接有關資料;
4、改進、大小修施工記錄及竣工報告;
5、歷年大修及定期預防性試驗報告;
6、設備事故、障礙及運行分析專題報告;
7、設備發生的嚴重缺陷、移動情況及改造記錄。
第25條。
變電所的設備或結線如有變化,其圖紙、模擬圖板和技術檔案應及時進行修正。
第26條。
變電所設備、線路名稱及運行編號必須統一,并應經設備科批準。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇十
1、變配電室值班人員須全面掌握設備正常運行狀況,及時發現設備缺陷,認真分析缺陷產生原因,采取積極措施盡快消除設備隱患。
2、發現缺陷,應根據具體情況,判斷缺陷類型。
2.1嚴重缺陷:將可能導致人身死亡、設備損壞及停電事故。因情況危急,須立即處理。
2.2重要缺陷:已影響設備效率,不能滿足系統正常運行的需要,或短期內將會發生事故威脅安全運行。因情況緊急,必須及時處理。
2.3一般缺陷:對安全運行造成局部影響,使設備帶病工作,將會導致故障發生,必須盡快處理。
3、發現缺陷后的匯報和處理要求。
3.1嚴重缺陷:值班人員發現嚴重缺陷后,應立即報告電氣主管和工程部經理,并由工程部經理立即組織搶修。
3.2重要缺陷:值班人員發現重要缺陷后,應立即向電氣主管和工程部經理匯報,并在強電主管組織下及時搶修。
3.3一般缺陷:值班人員及時向電氣主管匯報,并在電氣主管主持下盡快解決。
4、嚴重和重要缺陷在未修復前,應加強監視并采取積極有效措施,控制事態的.發展。所有缺陷均由電氣主管負責記入缺陷記錄薄,作為重要技術資料存檔。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇十一
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的安全用電。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
1、未經運行主管或部門主管的許可,非工作人員不得入內。
2、值班員必須持證上崗,熟悉配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
3、值班員應密切注意電壓表、電流表、功率因數表的`指示情況;嚴禁變壓器、空氣開關超載運行。
4、經常保持配電房地面及設備外表清潔無塵。
5、配電設備的倒閘操作由值班員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手;嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤。
6、因故須停某部份負荷時,應提前一天向使用該部份負荷的用戶發出停電通知。對于突發性的停電事故應向用戶作出解釋。
7、經常保持配電房消防設施的完好齊備,保證應急燈在停電狀態下能正常使用。
8、做好配電房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;嚴防蛇、鼠等小動物進入配電房。
9、值班員應認真作好值班記錄和巡查記錄,認真執行交接班制度。
無
配電室安全管理制度(模板13篇)篇十二
1、班電工必須具備必要的電工知識,熟悉安全操作規程,熟悉供配電系統和配電室各種設備的性能和操作方法,并具備早異常情況下草去措施的能力。
2、電工要有高度的工作責任心,嚴格執行值班巡視制度,倒閘操作制度、安全用具及消防設別管理制度和出入制度等各項制度規定。
3、許單獨巡視高壓設備及擔任監護人的人員,應經動力部門領導批準。
4、高壓設備帶電與否,值班人員不得單人移開或越過選欄直行工作,若有必移制欄時必須有監護人在場,并符合設備不電時的安全舉例。
5、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,并不得靠近避雷器與避雷針。
6、巡視配電裝置,進出高壓室,必須隨手將門鎖好。
7、與供電單位或用戶(調度員)連體,進行停、送電倒閘操作時,值值班負責人必須復核對無誤,并且將涼席內容和聯系人姓名作好記錄。
8、停電拉閘必須按照油開關(或負荷開關等),負荷側刀閘、母線側刀閘的順序依次操作。
9、高壓設備和大容量低壓總盤上的倒閘操作,必須由兩人執行,并由對設備更為熟悉的藝人擔任監護人。
10、拉合高壓刀閘或經傳動拉合高壓刀和油開關,都應戴絕緣手套,兩天操作室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,雷電時禁止進行倒閘操作。
11、器時,應戴防護眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊上。
12、電氣設備停電后,在未拉開刀閘和作好安全措施以前應視有電不得觸及設備和進入遮攔,乙方突然來電。
13、施工和檢修需要停電時,值班人員應按照工作需要作好安全措施,包括停電、檢電、裝設遮攔和懸掛標示牌,會同工作負責人現場檢查確認無電,并交待附近帶電設備位置和注意事項,然后雙方辦理許可開工簽證,方可開始工作。
14、工作結束時,工作人員撤離,工作負責人向值班人交待清楚,并共同檢查,然后雙方辦理工作終結簽證后,值班人員可拆除安全措施,回復送電,在未辦理工作終結手續前,值班人員不準將施工設備合閘送電。
15、高壓設備停電工作時,距離工作人員工作中正常活動范圍小于0.35米必須停電,距離大于0.35米但小于0.7米設備必須在與帶電部門不小于0.35米的距離高處設牢固的臨時遮攔,否則必須停電,帶電部門在工作人員的后面或兩側無可靠措施者也必須停電。
16、停電時必須切斷各回線可能來電的電源。不能只拉開油開關進行工作,而必須拉開刀閘,使各回線至少有一個明顯的斷開點,變壓器與電壓互器必須從高低壓兩側斷開。電壓互感器的一、二次熔斷器都要去下,油開關的操作電源要斷開,刀閘的操作把手要鎖住。
17、驗電時必須用電壓等級合適并且合格的險驗電器,在檢修設備時出線兩側非別驗電,驗電前應在有電設備上實驗證明電器良好,高壓設備驗電必須戴絕緣手套。
18、當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備導體接地并互相短路,對可能送電至停電設備的各方面或可能產生感應電壓的部分都要裝設接地線,接電線應用多股裸軟銅線,截面不得小于25平方毫米,接地線必須使用專用的線夾固定在導體上,拆除時的順序與此相反,裝拆接地線都應使用絕緣手套,裝拆工作必須由兩個人進行,不許檢修人員自行裝拆和表東接地線,接地線應編號并放在固定點,裝拆接地線應做好記錄,并在交接班時交待清楚。
19、在電容器回路上工作時必須將電容器逐個放電,放電后接地。
20、在一經合閘即可送電到工作地點開關和刀閘操作把手都應懸掛“禁止合閘、有人工作”的標示牌,工作地點兩旁和對面的帶電設備遮攔上和禁止通行的過道上懸掛“止步、高壓危險”的標示牌。
21、線路或用戶檢修要求停電時,值班人員應采取安全措施,然后通知對方負責人開始工作并進行登記,工作結束后必須接到原負責人通知方可恢復送電。嚴禁約時停、送電。
22、在帶電設備附近工作時,必須設專人監護。帶電設備只能在工作人員的簽名或一側否則停電進廳。
23、低壓回路停電檢修時應斷開電源,去下烙電器。在刀閘操作把手上掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌。
24、低壓設備帶電工作時,應設專人監護。工作中要帶安全帽,穿長袖衣服,戴絕緣手套,使用絕緣柄的工具,柄站在干燥的絕緣物上進行工作。相鄰的帶電部分,應用絕緣板料隔開。嚴禁使用銼刀、金屬尺合帶有金屬物的毛刷,手撣工具。
25、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,要嚴防電流互感器二次側開路產生高壓電。斷開電流回路時,必須使用短路線在電流互感器二次的專用端子上短路。嚴禁用導線纏繞。工作中不得將回路的永久接地點斷開。工作時必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
26、發生人身觸電事故和火災事故,值班人員應不經聯系立即斷開有關設備的電源,以進行搶救。
27、電器設備發生火災時,應該用四氯化碳、二氧化碳滅火器撲救。
配電室安全管理制度(模板13篇)篇十三
1.值班人員必須持證上崗;按時參加技術培訓和安全教育活動;熟悉高低壓配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
2.未經部門主管許可,非工作人員不得進入高低壓配電室。
3.值班人員必須密切關注高低壓配電柜電流、電壓、功率因素等參數,嚴禁變壓器、開關超負載運行。
4.對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
5.配電設備的倒閘操作必須由值班人員單獨操作,其他在場人員只做監護,禁止兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤,倒閘完成后填寫記錄。
6.配電設備檢修盡量放在不影響居民使用的時間內進行,并提前24小時向使用部門發出停電通知,突發性情況停電時須做好解釋工作。
7.高低壓配電室的每臺電氣設備均應建立檔案,并有專人管理。其內容包括:生產廠家說明書、設備卡片、維修記錄缺陷管理、試驗報告單和絕緣分析鑒定書等。
8.保持高低壓配電室內消防設備的完好齊備,保證應急電源在緊急情況時投入正常使用。
9.嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
10.做好高低壓配電室的防水、防潮工作,預防小動物類進入高低壓配電室。
11.保持高低壓配電室的設備外表與環境潔凈無塵。
12.值班人員認真做好巡視記錄與值班記錄,認真執行交接班制度。
13.操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
14.增強保密觀念,不得向無關人員泄露配電房設備情況。
15.以上制度,配電房工作人員必須嚴格遵守,對失職人員將根據情節輕重給予處罰。