在面對突發事件時,應急預案是我們的最后一道防線,能夠幫助我們減輕損失。應急預案是在緊急情況下采取一系列措施來保護人們的生命財產安全的一種預先制定的方案,它的重要性不可忽視。在制定應急預案時,需要考慮各種可能發生的緊急情況,并提前做好相應的應對準備。以下是小編為大家收集的應急預案范文,供大家參考,希望能給大家提供一些思路和參考。
系統應急預案(實用23篇)篇一
當循環水泵站發生斷電事故時,操作工應沉著冷靜,做好應急工作。
1、當班主值立即檢查柴油機應急泵是否啟動,若未啟動,應立即轉手動啟動,檢查柴油機是否工作正常,水泵出口壓力是否正常。
2、柴油機運轉正常后,主值檢查出水母管壓力是否正常,發現異常情況及時處理。
3、當班副值立即打開高爐常壓水和熱風爐供水管路串聯閥。
4、主值監護柴油機運行,副值電話通知調度、各用水單位、高配室和有關人員。
5、手動關閉斷電水泵出口電動蝶閥,便于恢復供電后盡快恢復生產。
6、如停電時間較長,注意檢查柴油機油箱油位,若油位偏低,及時補充。若無應急備用油及時聯系調度送油。
7、柴油機運行中,詳細記錄柴油機各運行參數及各供水母管壓力。
8、供電恢復后,按順序依次操作泵體就行供水。
9、通知調度及相關用水單位,做好詳細記錄。
系統應急預案(實用23篇)篇二
在區委、區政府、區教育局的正確領導下,在區應急辦的大力支持下,我校高度重視應急管理工作,緊密圍繞學校工作大局,結合實際情況,聯合區公安局、街道派出所、區消防大隊,卓有成效地開展了大量的基礎性工作,既有應急知識宣傳講座,又有現場的應急演習。從小學的工作實際出發,把突發事件控制在掌握之中,較好的完成了應急管理工作任務,確保了學校財產、師生的安全。現將我校應急預案體系建設情況總結如下:
我校制訂了并完善了一系列的既符合實際又具有操作性的應急預案,例如《四方坪小學安全工作應急預案》、《四方坪小學突發事件學生緊急疏散預案》、《四方坪小學校舍安全事故應急處置預案》、《四方坪小學大型集體活動應急預案》、《四方坪小學防震應急預案》、《四方坪小學防擁擠踩踏應急預案》《四方坪小學學生意外傷害事故應急處理預案》、《四方坪小學傳染病應急安全預案》、《四方坪小學食堂食物中毒應急預案》等覆蓋了公共衛生、安全生產、社會穩定、自然災害等多方面共計九項應急預案;建立健全了突發事件預防預警、應急處置、信息報送等制度,在組織領導、工作原則、通訊聯絡、人員集結、應急響應、處置流程、新聞宣傳七個方面提出了明確具體的要求,大大提升了預案針對性、操作性、實用性。目前,我校已基本形成多層次、廣覆蓋,相互聯動,操作性強的應急預案體系,為應急處置工作打下了良好基礎。
第一是領導重視,將應急管理工作列為一項重要工作來抓。我校成立應急管理工作領導小組,校長任組長親自負責,副校長任副組長,各班主任任組員。
第二是主要領導親自抓,分管領導具體抓,相關主要負責人切實負起領導責任,形成層層抓落實的良好氛圍。
第三是強化責任。如水、火、毒、電由總務處負責,安全教育、課間管理、體育活動由教導處負責,值班由門衛負責。按照分組負責和誰主管誰負責的要求,整合現有資源,充分發揮各專業部門的作用。
明確了學校保衛人員工作職責,制定、完善安全保衛工作制度、外來人員登記制度、值班制度和門衛管理制度。要求安保人員必須堅守工作崗位,不準擅自離崗,并認真做好值班記錄。上課期間,關閉學校大門,嚴禁外來人員、車輛隨意進入學校,確需進出學校的,要查驗相關證件,經學校領導批準后方可放行。要對帶入、帶出學校的物品進行仔細檢查,對人員和車輛進行認真核對和登記。在學生上學、放學的重點時段要加強治安巡邏,及時發現和處理各類安全隱患和治安事件,確保不發生一起針對學生的傷害事件。
嚴格實行領導干部帶班值班制度,排出值班表,按照工作職責加強日常的安全檢查,發現安全隱患要及時匯報,及時處理,確保不發生安全責任事故。
根據學校安全保衛工作的需要,為保安人員和學校值班人員配備警棍等必要的警用器械。
明確所有參加應急處置的科室、人員由校應急處置領導小組統一指揮,根據實際需要成立若干工作組,負責搶險救援、醫療救護、衛生防疫、治安警戒、人員疏散和安置、應急物資經費保障、生活保障等工作。各工作組要按照各自職責分工,各司其職,協同作戰。
我校將每年的3月26日-4月1日確定為應急知識宣傳周,結合“全國中小學生安全教育日”等專項活動,通過黑板報、校園廣播、專題講座、家長會、主題班會等多種形式,面向全體教職工、學生及學生家長宣傳《突發事件應對法》等法律法規,普及防災減災基本技能和自救互救應急常識,取得了良好的教育、培訓效果。我校結合實際,組織全體教職工參加學習《中華人民共和國突發事件應對法》及相關法律法規,增強了我校教職工應對突發事件的能力,提高了對應急工作的認識。我校xx年共開展了消防疏散、地震疏散、應急疏散等共計三次應急演練,20**年三月的消防疏散演習在長沙市新聞頻道《119火線》欄目播出。通過演練活動增強了我校應急領導小組處置突發事件的組織、處置能力,提高了全體師生抗災減災、應急處理能力,取得了良好的效果。
盡管我校應急管理取得了一定成績,但是,我校應急管理工作還處于起步階段,對照上級的要求,還存在下列問題:
(一)應急管理的一些基礎工作薄弱,一些師生的災害危機意識淡薄,重應急處置、輕事前防范,在災害防范上被動應付。
(二)應急管理經費保障和建設投入情況。處理突發事件應急資金基本有保障,但在建設投入方面,技防監控布控還有待完善,存在防范死角。
(一)進一步深化應急預案體系建設,切實提高預案制定的質量。預案要隨著突發公共事件形勢的.變化,以及相關法律、法規和政策逐步完善,并加強預案的動態管理,建立完善預案的修訂、評審和備案制度。準確把握預案的定位,確保相關預案之間的聯動和銜接。積極開展應急演練,并通過演練不斷補充和完善預案,增強預案的實用性和可操作性。
(二)進一步做好突發事件應對工作。具體做好三項工作:一是切實做好信息匯總和應急值班工作。做好突發事件信息報送工作。積極探索,建立健全突發事件信息接報及應急處置程序,形成快速響應機制,切實做好重特大事故現場救援指導、協調工作。二是切實加強應急監測和預警工作。定期、不定期進行隱患排查和重大風險源排查。三是切實加強應急救援隊伍建設,逐步建立綜合性應急救援隊伍,切實提高應急救援能力。
(三)進一步加強應急宣傳培訓教育。充分利用廣播、黑板報、校園電視臺、主題班會等形式,廣泛宣傳和普及公共安全知識、應急管理知識、防災救災和自救知識,適時組織應對突發事件的演習和訓練,提高師生參與應急管理能力和自救能力。
(一)、上級部門應建立學校安全主管領導或安全專員的培訓機制,讓學校應急體系更專業,避免閉門造車。
(二)、形成工作機制,讓直接主管的上級應急部門、公安、消防等部門積極配合學校的應急培訓與演練。
(三)、落實經費投入,完善應急設施。
我校創建和諧校園的主要經驗有以下幾點:
1.加強學校班子建設。我校重視學校領導班子建設,搞好“科學發展觀”教育活動,抓好教育理論學習,健全校務工作責任制,不斷提高學校領導干部的素質、管理能力、管理水平和管理效率。我校建立了領導干部帶頭制度,即帶頭遵守制度,帶頭履行好教學教研職責,帶頭響應號召,帶頭當班主任,帶頭講文明、講風格、講奉獻。嚴格要求班子成員大事講原則、小事講寬容,做到分工不分家,到位不缺位,排難不推難,補臺不拆臺,同唱一個調。嚴格要求班子成員身先士卒,吃苦在前。學校還為每一個教師辦公室購買了烤火爐,但沒有為任何一個行政辦公室配置取暖設備。
2.堅持民主集中制原則。健全和貫徹民主集中制原則,堅持調查研究、征求意見、民主討論、民主議事等制度,按照“集體領導、民主集中、會議決定”的原則議事辦事,確保了學校重大決定和重大決策科學化、民主化。我建立了校務會民主議事制度,事情無論大小,都一一商議,集思廣益,務求決策科學可行。
3.建立民主監督制度。學校完善了校務公開制度,實施“校務公開”陽光工程,及時向教師通報校務會各項決議,職稱聘任結果及時公示,組織教工民主評選先進。完善了教代會制度,讓教職工參與民主決策,促進了學校管理科學化、決策民主化。
我校堅持以人為本的原則,把充滿人文關懷的人性化管理同剛性的制度管理結合起來,不僅關心廣大教職工政治思想上的進步和專業上的發展,同時也關心他們生活中的方方面面——建教工食堂,解決教師中午吃飯難的問題,為部分教師騰出房間,解決午休難的問題,為每一位教工過生日,送生日蛋糕和鮮花,成立教師舞蹈隊和教工籃球隊,豐富教師課余生活,組織教工和教工家屬體檢,看望生病住院教師,每月請離退休教師來校開展娛樂活動,重大節日走訪老教師,補助生活困難的教職工,組織教師登山,開展教工乒乓球比賽、跳繩比賽、拔河比賽等多項比賽活動,開展迎新年慶祝活動。
此外,還努力改善教師工作條件,為教師辦公室配備新辦公桌椅,安裝電腦,引入寬帶。
系統應急預案(實用23篇)篇三
一、范圍:本預案適用于空調班組,在維修中遇到無維修配件,維修工作量大值班人員無法獨立完成,因空調維修需封房或其他對營業區正常營業有影響的情況。
二、內容:
(1)維修無配件。首先確認配件型號,規格及數量,立即向班組主管匯報,如聯系不到主管可直接向部門領導匯報,由主管或部門領導聯系采購人員采購配件并及時送貨。同時向受修部門說明配件采購所需時間,配件送達時間及何時可以進行維修,在值班記錄本做詳細記錄。
(2)維修工作量大值班人員無法獨立完成。立即向班組主管匯報,由主管向部門領導匯報,如聯系不到主管可直接向部門領導匯報,由部門領導安排其他班組人員共同完成維修工作。在值班記錄本做詳細記錄。
(3)因空調維修需封房或其他對營業區正常營業有影響的情況。立即向班組主管匯報,由主管向部門領導匯報,如聯系不到主管可直接向部門領導匯報,由部門領導聯系協調營業部門封房或暫停受影響營業區域的營業,以利維修順利進行,維修完成后,檢查確認無誤,通知營業區當班人員恢復營業,并向主管及部門領導反饋維修完成情況。在值班記錄本做詳細記錄。
空調李勁松2016年3月。
系統應急預案(實用23篇)篇四
為確保醫院信息系統安全運行,保證醫院正常的醫療服務和就醫秩序,加強系統的安全運行管理,提高應對突發事件的能力,促進信息系統在醫院的應用和發展,特制定醫院信息系統應急預案(以下簡稱“應急預案”)。
(一)“應急預案”實施責任制
3、信息科負責應急恢復信息系統運行和網絡布線的技術保障;
4、后勤部門負責應急恢復信息系統供電的技術保障;
5、各行政和業務職能部門負責維持正常的醫療秩序,并根據“應急預案”實施相應的應急措施。
(二)“應急預案”實施范圍和時間
2、信息系統發生故障30分鐘內不能排除時,報告領導小組批準,根據不同情況部分或全部啟動“應急預案”的實施。
(三)“應急預案”實施通報制度
5、信息科或后勤部門應在事后將詳細的故障原因及處理結果報告領導小組;
(四)信息系統故障一般應急措施
各業務應用部門一般應在獲知30分鐘內信息系統故障不能排除,并獲知故障初步原因和所需恢復時間后,立即采取如下措施:
2、各業務應用部門應及時通過大屏幕、導醫等形式做好宣傳、解釋和疏導工作;
4、對信息系統故障期間產生的手工數據,視情況在故障排除后予以補錄。
(一)發卡員發現發卡系統故障應及時報告門診部負責人,門診部負責人匯總情況后及時報告信息科和財務科負責人;門診部負責人獲知故障在30分鐘內不能排除,應立即向信息科提出啟用門診應急診療卡(公共卡),保證發卡處不排長龍。
(二)掛號系統發生故障時,掛號處工作人員應及時在窗口放置“計算機故障”告示牌并向計財科負責人匯報,并向病人做好宣傳解釋工作;計財科經咨詢信息科獲知故障在30分鐘內不能排除,應立即啟用系統補掛號方案,保證掛號處不排長龍。
(三)門診收費系統發生故障時,門診收費處工作人員應及時在窗口放置“計算機故障”告示牌并向計財科負責人匯報,并向病人做好宣傳解釋工作;財務科負責人獲知故障在30分鐘內不能排除,可手工開具收據,并留下病人聯系方式,待系統恢復結帳后打印收據通知或寄送病人,保證收費處不排長龍。
(四)財務科負責人接到入院系統故障排除,停止“應急預案”實施的通知后,及時通知各部門啟用網絡收費。
(五)門診系統發生供電故障,門診部負責人應立即報告后勤部門,由后勤部門負責解決。
(一)入院處應急措施
3、在系統發生故障期間,病人入院啟用手工登記;
5、入院系統發生供電故障,計財科負責人應立即報告后勤部門,由后勤部門負責解決。
(二)病區護士工作站應急措施
2、病區護士長獲知故障在30分鐘內不能排除,應立即做好手工執行醫囑準備;
5、病區護士長接到護士工作站系統故障排除,停止“應急預案”實施的通知后,及時通知護士重新使用計算機審核和發送醫囑。
6、護士工作站系統發生供電故障,病區護士長應立即聯系后勤部門,由后勤部門負責解決。
(三)病區藥房應急措施
2、藥房負責人獲知故障在30分鐘內不能排除故障,應做好手工發藥準備;
5、藥房系統發生供電故障,藥房負責人應立即聯系后勤部門,由后勤部門負責解決。
(四)出院結帳處應急措施
5、結帳系統發生供電故障,計財科應立即聯系后勤部門,由后勤部門負責解決。
3、信息科應立即按技術保障細則進行故障排除,如需要應立即聯系相應供應商技術支持;
6、信息科應事后就故障原因、處理結果書面報告領導小組。
系統應急預案(實用23篇)篇五
為了保證公安交警網絡和信息系統的安全,防止因電腦硬件、軟件、網絡故障而產生的大隊業務、網絡使用的癱瘓,特制訂上饒縣交警大隊信息系統安全應急方案。
1、一級故障。
信息系統發生故障,預計將或已經嚴重影響大隊各窗口單位、業務單位相關業務中斷1小時以上,并預計4小時以內無法恢復的,具備以下一個或幾個特征,即定義為一級故障。
3.大隊計算機房供電系統、空調系統等外圍保障設施出現嚴重故障;
滿足以下條件之一,即定義為二級故障。
1.故障發生后,影響到信息系統的運行效率,速度變慢,但未影響車管等主要業務現場。
2.故障發生后預計在2小時以內恢復。3、三級故障。
滿足以下條件之一,即定義為三級故障。
1.故障發生后,可隨時應急處理,不會影響的系統全面運行,但是一種隱患。
一級和二級故障為重大故障;三級故障為一般性故障。
1、故障的發現。
1.信息中心科室為故障處理部門,故障處理部門領導負責通知和落實相應崗位人員到出現故障科室部門,應先詢問了解設備和配置近期的變更情況,查清故障的影響范圍,從而確定故障的等級和發生故障的可能位置。
2.對于重大故障按照2.3的'故障升級上報要求進行上報,并在處理過程中及時向主管關領導通報故障處理情況。
1.信息中心根據故障情況立即進行應急處理,防止事件進一步擴大。同時由信息中心技術人員分析該故障的起因,判斷需要的處理時間,并根據判斷結果按故障升級上報程序,逐級上報。2.根據突發事件的性質、級別,決定啟動相關系統技術應急預案。
3.根據事件級別以及對業務影響程度的評估結果,向信息系統安全應急領導小組報告,應急領導小組決定是否啟動業務應預案,技術部門配合業務部門開展應急處置工作。
4.根據故障可能產生的原因盡早聯系上一級技術部門、線路運營商、設備供應商請求技術支持。并將聯系外協支持的情況記錄在案。
6、故障處理后的測試驗收。
對于重大故障和拖延時間較長的一般性故障,在處理過后,應對故障及處理的全過程進行總結,以文字形式進行報告。
對于影響較小的一般故障處理,在維護日志中做完整的說明和記錄。故障報告填寫及報告,故障報告應包括以下幾方面的內容:故障處理過程的原始記錄,故障情況描述及故障處理情況說明,報告中要明確說明故障處理是否準確和及時,有無明顯的失誤,有無違反規定行為。語言應簡明扼要,對情況描述要清楚、有條理。
文檔為doc格式。
系統應急預案(實用23篇)篇六
1、因水泵本身原因(葉輪爛、軸斷)。
2、電氣原因,電動機燒毀。
3、進水口堵塞。
4、水位低。
5、嚴重漏水情況。
二、事故危害。
1、會給電爐設備造成短時間內燒壞,造成電爐銅瓦、水冷電纜的於堵。
2、會造成其他水冷設備的裂紋漏水,不能工作。
3、造成停爐事故。
三、預防措施。
1、加強操作工的學習教育,增強工作責任感。
2、加強車間管理力度,嚴格制止竄崗、脫崗、睡覺的現象。
3、加強操作工的業務技能培訓,保證及時地處理突發事件的應對能力。
4、加強操作工的'愛崗敬業教育,加強自覺巡回檢查的力度,確保設備正常運行。
1、如果東水池溢水,應先檢查管道泵是否有跳閘,如有跳閘應及時打開備用泵,并注意觀察西水池水位情況。
2、如果西水池溢水,應先檢查循環泵是否有跳閘,如有跳閘及時打開備用管道泵。
3、如果西水池缺水,應先檢查管道泵是否有跳閘,如有及時打開備用管道泵。
4、如果冶煉車間缺水,應先檢查循環泵是否有跳閘,如有應及時打開備用循環泵,如果循環泵工作正常,就應檢查西水池是否缺水。
5、如果冶煉車間有氣化現象,表明循環水溫度高,應檢查冷卻塔工作是否正常,如不正常及時處理。如果冷卻冷卻塔工作正常,應加開備用循環泵,增大循環量。
6、如果需要加開備用泵時,應注意各臺泵的電流,如電流沒有達到額定電流時,應作排氣處理。
7、冶煉五車間使用的兩臺循環泵,如有跳閘,需等十分鐘之后方可開啟。
系統應急預案(實用23篇)篇七
在學習、工作、生活中,有時會出現一些不在自己預料之中的事件,為了降低事故后果,很有必要提前準備一份具體、詳細、針對性強的應急預案。那要怎么制定科學的應急預案呢?以下是小編為大家整理的完整版信息系統應急預案,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
第一條為提高應對信息系統在運行過程中出現的各種突發事件的應急處臵能力,有效預防和最大程度地降低信息系統各類突發事件的危害和影響,保障信息系統安全、穩定運行,根據國家《信息安全事件分類分級指南》、《信息技術、安全技術、信息安全事件管理指南》、《國家突發公共事件總體應急預案》及有關法律、法規的規定,結合實際,制定本處理預案。
第二條本處理預案所稱的信息系統,由計算機設備、網絡設施、計算機軟件、社會保險數據等組成。
第三條信息系統突發事件分為網絡攻擊事件、信息破壞事件、信息內容安全事件、網絡故障事件、軟件系統故障事件、災難性事情、其他事件等八類事件。
(一)網絡攻擊事件:通過網絡或其他技術手段,利用信息系統的配臵缺陷、協議缺陷、程序缺陷或使用暴力攻擊對信息系統實施攻擊,并造成信息系統異常或對信息系統當前運行造成潛在危害的事件。
(二)信息破壞事件:通過網絡或其他技術手段,造成信息系統中的數據被篡改、假冒、泄漏等而導致的事件。
(三)信息內容安全事件:利用信息網絡發布、傳播危害國家安全、社會穩定和公共利益的不良信息內容的事件。
(四)網絡故障事件:因電信、網絡設備等原因造成大部分網絡線路中斷,用戶無法登錄信息系統的事件。
(五)服務器故障事件:因系統服務器故障而導致的信息系統無法運行的事件。
(六)軟件故障事件:因系統軟件或應用軟件故障而導致的信息系統無法運行的事件。
(七)災害性事件:因不可抗力對信息系統造成物理破壞而導致的事件。
(八)其他突發事件:不能歸為以上七個基本分類,并可能造成信息系統異常或對信息系統當前運行造成潛在危害的事件。
第四條按照造成信息系統的中斷運行時間,將信息系統突發事件級別劃分為一般(iv級)、較大(iii級)、重大(ii級)、特別重大(i級)。
(一)一般(iv級):信息系統發生可能中斷運行2小時以內的故障;
(四)特別重大(i級):信息系統發生可能中斷運行24小時以上的故障。
第五條預防和處理信息系統突發事件工作協調小組(以下簡稱“應急小組”)負責信息系統應急處理工作,決定信息系統應急處理工作的重大事項,組織實施、業務協調和發布信息系統應急指令,發布信息系統應急故障級別、決策處理方案。應急小組組長由分管信息技術工作的領導擔任,成員為信息技術科全體人員。
第六條應急小組針對各種可能發生的信息系統突發事件,建立和完善預測預警機制。
第七條預警信息分為外部預警信息和內部預警信息兩類。外部預警信息指信息系統外突發的可能需要通信保障、安全防范,或可能對信息系統產生重大影響的事件警報。內部預警信息指信息系統網內的事故征兆或局部信息系統突發事故可能對其他或整個網絡造成重大影響的事件警報。
第八條應急小組要加強對信息系統的日常監測工作。監測的內容主要包括:
(一)局域網通訊性能與流量;
(二)網絡設備和安全設備的操作記錄、網絡訪問記錄;
(四)服務器操作系統、數據庫安全審計記錄、業務系統安全審計記錄;
(五)計算機漏洞公告、網絡漏洞掃描報告;
(六)病毒公告、防病毒系統報告;
(七)其他可能影響信息系統的預警內容。
第九條應急小組獲得外部重大預警信息或通過監測獲得內部預警信息后,應對預警信息加以分析,按照早發現、早報告、早處臵的原則,對可能演變為嚴重事件的情況,部署相應的應對措施,通知相關部門做好預防和保障應急工作的各項準備工作,并及時報告所領導。
第十條信息系統使用單位或人員發現信息系統突發事件后,應及時報告應急小組。應急小組及時組織相關人員查找故障原因,在短時間內(一般要在半小時以內)依據故障情形和修復時間進行初步判別,確定故障分類級別,較大(iii級)及其以上的突發事件應報告所領導。
第十一條信息系統突發事件發生后,根據突發事件嚴重程度,由所領導決定并指定特定小組或人員及時向新聞媒體發布相關信息,所指定的`小組或人員應嚴格按照所領導規定及要求對外發布信息,其他部門或個人不得擅自接受新聞媒體采訪或對外發布自己的看法和意見。
第十二條發生較大(iii級)及其以上信息系統突發事件時,應急小組除向所領導報告外,應立即通知各業務部室。各業務部室應在各業務大廳張貼告示牌,同時做好服務對象的解釋和疏導工作,并盡可能通過電話、網絡、短信等方式通知參保單位經辦人員。
第十三條根據不同的事件以及事件的級別,采取相應措施進行應急處理。突發事件處理過程中,可以根據需要調整故障級別。
(一)網絡攻擊事件應急預案:
1.當發現網絡被非法入侵、網頁內容被篡改,應用服務器的數據被非法拷貝、修改、刪除,或有黑客正在進行攻擊等現象時,使用者或管理者應斷開網絡,并立即報告應急小組。
2.應急小組立即關閉相關服務器,封鎖或刪除被攻破的登陸帳號,阻斷可疑用戶進入網絡的通道,并及時清理系統、恢復數據和程序,盡快將系統和網絡恢復正常。
(二)信息破壞事件應急預案:
1.當發現信息被篡改、假冒、泄漏等事件時,信息系統使用單位或個人應立即通知應急小組。
2.如被篡改或被假冒的數據正在征繳或發放過程中,應急小組應立即通知代收代發機構中止征繳或發放工作。
3.應急小組通過跟蹤應用程序、查看數據庫安全審計記錄和業務系統安全審計記錄查找信息被破壞的原因和相關責任人。
4.應急小組提出修正錯誤方案和措施,通知各業務部室進行處理。
(三)信息內容安全事件應急預案:
1.當發現不良信息或網絡病毒時,系統使用人員立即斷開網線,終止不良信息或網絡病毒傳播,并報告應急小組。
2.應急小組根據情況通告局域網內所有計算機用戶,隔離網絡,指導各計算機操作人員進行殺毒處理、清除不良信息,直至網絡處于安全狀態。
(四)網絡故障事件應急預案:
1.發生網絡故障事件后,系統使用人員應及時報告應急小組。
2.應急小組及時查清網絡故障位臵和原因,并予以解決。
3.不能確定故障的解決時間或解決故障的期限并屬較大(iii級)及其以上的,應急小組應報告所領導。
(五)服務器故障應急預案:
1.服務器故障后,應急小組確定故障設備及故障原因,并通知相關廠商。
2.根據服務器修復和恢復系統所需時間,由所領導決定是否啟用備份設備。
3.如啟用備份設備,在服務器故障排除后,應急小組在確保不影響正常業務工作的前提下,利用網絡空閑時期替換備用設備。如不啟用備份設備,應急小組應積極配合相關廠商解決服務器故障事件。
(六)軟件故障事件應急預案:
1.發生計算機軟件系統故障后,系統使用人員應立即保存數據,停止該計算機的業務操作,并將情況報告應急小組,不得擅自進行處理。
2.應急小組應立刻派出技術人員進行處理,必要情況下,通知各業務部室停止業務操作和對系統數據進行備份。
3.應急小組組織有關人員在保持原始數據安全的情況下,對計算機系統進行修復;修復系統成功后,利用備份數據恢復丟失的數據。
(七)災害性事件應急預案:
1.一旦發生災害性事件,應急小組每一位成員都應有責任在第一時間進入機房搶救服務器及存儲設備。
2.應急小組對服務器及存儲設備的損壞程序進行評估。如服務器損壞或存儲設備損壞無法使用,立即聯系相關廠商,進入維保服務程序。
3.根據服務器或存儲設備修復和恢復系統所需時間,由所領導小組決定是否啟用備份設備。
(八)其他突發事件應急預案:應急小組立刻派出技術人員進入現場,制定相應措施,根據實際情況靈活處理,并按要求報告所領導小組。
第十四條故障排除后,應急小組向各部室發出故障解除、系統恢復正常運行通知。
第十五條系統恢復運行后,相關操作人員盡快通知參保單位和個人辦理社會保險業務事項,并對故障發生前所進行過的業務操作進行檢查,核對業務數據是否正確或有無丟失,不正確或有丟失的應馬上更正或補錄,確保數據的正確和完整。對在故障期間采用手工受理的事項,應及時在系統中補充完善。
第十六條所領導組織有關人員及有關技術專家組成事件調查組,對事件發生原因、性質、影響、后果、責任及應急處臵能力、恢復重建等問題進行全面調查評估,總結經驗教訓,完善信息系統應急處理預案,整改信息系統存在的隱患。
第十七條所領導對在信息系統應急事件處臵中做出突出貢獻的集體和個人,提出表彰獎勵建議;對玩忽職守,造成不良影響或嚴重后果的,按有關規定提出處理意見,并依法依規提出處理意見建議,并追究其責任。
第十八條信息技術科應做好系統數據的備份工作,保證重要數據在受到破壞后可緊急恢復。預留一定數量的網絡硬件設備和服務器,用于預防或應對信息系統突發事件。
第十九條選擇熟悉信息系統軟硬件的專業公司作為信息系統應急處理的社會應急支援單位,提供技術支持和服務。信息系統服務器以及存儲設備要與專業廠商簽定維保協議,明確備用設備的供應時間。
第二十條強化信息安全宣傳教育,提高信息安全防御意識。每年至少組織開展一次全局范圍內的信息網絡安全教育,提高全局職工信息安全防范意識和能力。
第二十一條本預案自公布之日起執行。
系統應急預案(實用23篇)篇八
徐州發電廠燃油系統已投用十五、六年,部分油管路腐蝕嚴重,閥門、法蘭、接頭易滲漏點較多,一旦發生燃油系統跑油。一方面容易造成火災、爆炸事故,危及人身安全:另一方面燃油滲入地溝造成水體污染,且造成浪費,降低效益。嚴重時會導致投油點不著火,甚至引起鍋爐滅火,特別是滅火處理時,不能及時投著油槍,就會拖延處理時間,引發和擴大事故,甚至造成停機的事故。
二、油管泄漏現象
1、油管爆破時燃油壓力迅速降低,爆破處大量燃油噴出。
2、投油助燃時鍋爐燃燒不穩,甚至導致滅火。
3,爆破處如遇有明火或高溫管道,噴出的燃油將會引起著火。
三、應急預案和響應措施
1、應急預案
(1)燃油管路,特別是彎頭或易銹蝕部位應定期進行檢查。
(2)閥門定期檢修、打壓,禁止使用鑄鐵閥門,結合面墊片應定期更換,活節接頭應經常檢查。
(3)油槍軟管應定期更換;及時對油槍進行手動吹掃,吹掃結束,隔絕爐前燃油系統并檢查系統無泄漏,停吹掃汽(氣)源。
(4)鍋爐公司每季度應對燃油系統所有濾網全部清理一次,安全部應將此列入季度反措計劃。進行監督考核。
(5)檢修油系統完畢后,檢修人員應要求對檢修的部位進行壓力試驗,檢查確無滲漏后,方可終結工作票。
(6)檢修工作開始前,應嚴格落實工作中的安全措施,長時間的檢修,閥門或法蘭處應加裝堵板。臨時性檢修時,現場應有人監督。
(7)各爐油管道排污門應加裝堵板:設備巡查應細致,及時發現設備隱患。
2、響應措施
(1)當燃油管路、閥門滲漏時,應立即切斷油源(必要時停止燃油泵運行,并關閉燃油泵出口閥),并及時消除滲漏,滲漏油應及時清理,嚴禁直接排入地溝。
(2)各爐投油助燃時,運行人員應經常檢查燃油系統各部件的嚴密性,發現滲漏及時聯系消除。
(3)如燃油泵進口濾網堵塞、冷卻水中斷、強烈振動、軸承溫度急劇升高超過規定值或電機發生故障等,應立即切換至備用泵運行,匯報主值班員聯系檢修處理。
(4)發現燃油系統嚴重泄漏時,應立即采取隔離措施,現場設置圍欄及警告標志,防止發生火災,并即時通知上級領導,積極組織消缺,燃油系統需動火應嚴格執行動火工作票制度:如發生火災立即匯報值長。聯系消防隊并及時組織人員救火。
(5)如鍋爐發生滅火、發生火災危及人身或設備運行安全時應立即按緊急停爐處理:如油罐、燃油泵著火應立即停止燃油泵,切斷電源,其它處理參照消防規程處理。
系統應急預案(實用23篇)篇九
為了更好地加強循環水系統的安全運行,防止因水系統發生故障而影響公司的正常冶煉生產,特制定本車間循環水系統的應急事故預案。
一、發生原因及現象。
1.因水泵本身原因(葉輪爛、軸斷)。
2.電氣原因,電動機燒毀。
3.進水口堵塞。
4.水位低。
5.嚴重漏水情況。
二、事故危害。
1.會給電爐設備造成短時間內燒壞,造成電爐銅瓦、水冷電纜的'於堵。
2.會造成其他水冷設備的裂紋漏水,不能工作。
3.造成停爐事故。
三、預防措施。
1.加強操作工的學習教育,增強工作責任感。
2.加強車間管理力度,嚴格制止竄崗、脫崗、睡覺的現象。
3.加強操作工的業務技能培訓,保證及時地處理突發事件的應對能力。
4.加強操作工的愛崗敬業教育,加強自覺巡回檢查的力度,確保設備正常運行。
1.如果東水池溢水,應先檢查管道泵是否有跳閘,如有跳閘應及時打開備用泵,并注意觀察西水池水位情況。
2.如果西水池溢水,應先檢查循環泵是否有跳閘,如有跳閘及時打開備用管道泵。
3.如果西水池缺水,應先檢查管道泵是否有跳閘,如有及時打開備用管道泵。
4.如果冶煉車間缺水,應先檢查循環泵是否有跳閘,如有應及時打開備用循環泵,如果循環泵工作正常,就應檢查西水池是否缺水。
5.如果冶煉車間有氣化現象,表明循環水溫度高,應檢查冷卻塔工作是否正常,如不正常及時處理。如果冷卻冷卻塔工作正常,應加開備用循環泵,增大循環量。
6.如果需要加開備用泵時,應注意各臺泵的電流,如電流沒有達到額定電流時,應作排氣處理。
7.冶煉五車間使用的兩臺循環泵,如有跳閘,需等十分鐘之后方可開啟。
系統應急預案(實用23篇)篇十
汽機潤滑油、高壓抗燃油管道大都布置在高溫管道、熱體附近,一旦油系統泄漏噴射到高溫管道、熱體上就會引起火災,并且火勢發展迅速。油系統著火造成的直接和間接經濟損失是無法估量的,為此制訂本措施,在機組設備檢修和運行中必須嚴格執行,防止油系統著火事故的發生。
2.油系統的安裝必須保證質量,閥門、法蘭接合面必須認真研磨,做到接觸良好無滲漏;
3.油系統管道法蘭禁止使用塑料墊、橡皮墊(含耐油橡皮墊)和石棉紙墊;
7.嚴禁將火種帶入現場,且禁止吸煙;
8.機組運行中加強主油箱油溫的監視,發現油位下降應及時組織分析,查找原因;
10. 事故放油池應每月檢查一次,發現內部積水應立即通知有關部門進行處理;
12. 油系統運行區域,要有足夠的消防設施。如:沙箱、滅火器等;
13. 當油系統著火時:
a、應立即通知消防隊、黨政辦、安生部、值長及有關領導;
b、當油系統著火時應立即切斷相關電源,在確知切斷后方可組織滅火;
d、迅速搬開周圍易燃物,切斷火源;
14. 運行中eh抗燃油系統高壓油管道泄漏,油壓無明顯變化時,應及時匯報分場并通知檢修,同時采取防止高壓油噴至高溫管道的措施;處理中嚴防泄漏突然增大所噴出的高壓油傷人。
15. 運行中eh抗燃油系統高壓油管道泄漏,油壓明顯降低時,匯報值長申請故障停機,并匯報分場及廠部領導;處理過程中嚴防高壓油傷人。
16. 運行中eh抗燃油系統高低壓回油管道泄漏,應及時通知檢修分場,同時采取臨時堵漏措施,并防止漏油噴至高溫管道。
17. 油系統上的焊接工作必須嚴格執行“動火工作票”制度,焊接的管道必須先用蒸汽吹掃干凈。
系統應急預案(實用23篇)篇十一
為確保醫院信息系統安全運行,保證醫院正常的醫療服務和就醫秩序,加強系統的安全運行管理,提高應對突發事件的能力,促進信息系統在醫院的應用和發展,特制定醫院信息(以下簡稱“應急預案”)。
(一)“應急預案”實施責任制。
3、信息科負責應急恢復信息系統運行和網絡布線的技術保障;
4、后勤部門負責應急恢復信息系統供電的技術保障;
5、各行政和業務職能部門負責維持正常的醫療秩序,并根據“應急預案”實施相應的應急措施。
(二)“應急預案”實施范圍和時間。
2、信息系統發生故障30分鐘內不能排除時,報告領導小組批準,根據不同情況部分或全部啟動“應急預案”的實施。
(三)“應急預案”實施通報制度。
5、信息科或后勤部門應在事后將詳細的故障原因及處理結果報告領導小組;
各業務應用部門一般應在獲知30分鐘內信息系統故障不能排除,并獲知故障初步原因和所需恢復時間后,立即采取如下措施:
2、各業務應用部門應及時通過大屏幕、導醫等形式做好宣傳、解釋和疏導工作;
4、對信息系統故障期間產生的手工數據,視情況在故障排除后予以補錄。
(一)發卡員發現發卡系統故障應及時報告門診部負責人,門診部負責人匯總情況后及時報告信息科和財務科負責人;門診部負責人獲知故障在30分鐘內不能排除,應立即向信息科提出啟用門診應急診療卡(公共卡),保證發卡處不排長龍。
(二)掛號系統發生故障時,掛號處工作人員應及時在窗口放置“計算機故障”告示牌并向計財科負責人匯報,并向病人做好宣傳解釋工作;計財科經咨詢信息科獲知故障在30分鐘內不能排除,應立即啟用系統補掛號方案,保證掛號處不排長龍。
(三)門診收費系統發生故障時,門診收費處工作人員應及時在窗口放置“計算機故障”告示牌并向計財科負責人匯報,并向病人做好宣傳解釋工作;財務科負責人獲知故障在30分鐘內不能排除,可手工開具收據,并留下病人聯系方式,待系統恢復結帳后打印收據通知或寄送病人,保證收費處不排長龍。
(四)財務科負責人接到入院系統故障排除,停止“應急預案”實施的`通知后,及時通知各部門啟用網絡收費。
(五)門診系統發生供電故障,門診部負責人應立即報告后勤部門,由后勤部門負責解決。
(一)入院處應急措施。
3、在系統發生故障期間,病人入院啟用手工登記;
5、入院系統發生供電故障,計財科負責人應立即報告后勤部門,由后勤部門負責解決。
(二)病區護士工作站應急措施。
2、病區護士長獲知故障在30分鐘內不能排除,應立即做好手工執行醫囑準備;
5、病區護士長接到護士工作站系統故障排除,停止“應急預案”實施的通知后,及時通知護士重新使用計算機審核和發送醫囑。
6、護士工作站系統發生供電故障,病區護士長應立即聯系后勤部門,由后勤部門負責解決。
(三)病區藥房應急措施。
2、藥房負責人獲知故障在30分鐘內不能排除故障,應做好手工發藥準備;
5、藥房系統發生供電故障,藥房負責人應立即聯系后勤部門,由后勤部門負責解決。
(四)出院結帳處應急措施。
5、結帳系統發生供電故障,計財科應立即聯系后勤部門,由后勤部門負責解決。
3、信息科應立即按技術保障細則進行故障排除,如需要應立即聯系相應供應商技術支持;
6、信息科應事后就故障原因、處理結果書面報告領導小組。
系統應急預案(實用23篇)篇十二
編制目的:
汽機潤滑油、高壓抗燃油管道大都布置在高溫管道、熱體附近,一旦油系統泄漏噴射到高溫管道、熱體上就會引起火災,并且火勢發展迅速。油系統著火造成的直接和間接經濟損失是無法估量的,為此制訂本措施,在機組設備檢修和運行中必須嚴格執行,防止油系統著火事故的發生。
措施內容:
2.油系統的安裝必須保證質量,閥門、法蘭接合面必須認真研磨,做到接觸良好無滲漏;
3.油系統管道法蘭禁止使用塑料墊、橡皮墊(含耐油橡皮墊)和石棉紙墊;
7.嚴禁將火種帶入現場,且禁止吸煙;
8.機組運行中加強主油箱油溫的監視,發現油位下降應及時組織分析,查找原因;
10.事故放油池應每月檢查一次,發現內部積水應立即通知有關部門進行處理;
12.油系統運行區域,要有足夠的消防設施。如:沙箱、滅火器等;
13.當油系統著火時:
a、應立即通知消防隊、黨政辦、安生部、值長及有關領導;
b、當油系統著火時應立即切斷相關電源,在確知切斷后方可組織滅火;
d、迅速搬開周圍易燃物,切斷火源;
e、加強運行監視,做好停機準備,若威脅到機組安全,應破壞真空緊急停機;
14.運行中eh抗燃油系統高壓油管道泄漏,油壓無明顯變化時,應及時匯報分場并通知檢修,同時采取防止高壓油噴至高溫管道的措施;處理中嚴防泄漏突然增大所噴出的高壓油傷人。
15.運行中eh抗燃油系統高壓油管道泄漏,油壓明顯降低時,匯報值長申請故障停機,并匯報分場及廠部領導;處理過程中嚴防高壓油傷人。
16.運行中eh抗燃油系統高低壓回油管道泄漏,應及時通知檢修分場,同時采取臨時堵漏措施,并防止漏油噴至高溫管道。
17.油系統上的焊接工作必須嚴格執行“動火工作票”制度,焊接的管道必須先用蒸汽吹掃干凈。
系統應急預案(實用23篇)篇十三
為確保校園各類突發事件能夠及時、迅速、高效、有序地得到處理,保障我校全體師生生命財產安全和身心健康,維護社會穩定,結合我部門實際,特制訂本預案。
本預案所稱突發事件,是指突然發生,嚴重影響學校正常教育教學及生活秩序的重大群眾性事件和重大安全事故,這里包括火災、群毆、被盜、暴雨洪水、擁擠、地震。
成立后勤物業保障突發事件應急處置領導小組,組織和協調突發事件處置工作,小組人員如下:
組長:
副組長:
成員:
(1)突發事件指揮部。
由領導小組全體成員組成;現場總指揮由領導小組組長擔任,如組長不在由副組長擔任;如正、副組長都不在則由現場值班領導擔任。
指揮部職責:全面負責指揮突發事件的處置工作。
(2)聯絡協調組。
組長:
副組長:
成員:
基本職責:負責指揮協調;掌握情況、上下溝通、及時報告、對外聯系;貫徹傳達指揮部命令,組織有關人員按預案對現場進行果斷處置,并配備必要通訊器材和安全防護設備,編定緊急情況下的廣播詞備用。
(3)緊急機動處置組。
組長:
副組長:
成員:
基本職責:按照指揮部的要求,貫徹處置意見,迅速深入現場,安撫情緒,切斷一切有可能造成事故隱患的電源、水源、火源,按照預案對現場進行果斷處置,摸清情況,及時報告,控制現場,等待支援,并配備必要的通訊器材和安全防護設備。
(4)疏散組。
組長:
副組長:
成員:
基本職責:在現場指揮組指揮下,依據預案措施及疏散路線、順序,有秩序地疏散師生,疏散完畢后有秩序撤離。
(4)警戒組。
組長:
副組長:
成員:
基本職責:突發事件發生后,迅速趕到現場,設置警戒線,劃定警戒區,維護現場秩序,疏散現場人員及重要物資,并放置隔離墩、警戒帶等。
(一)火災事件。
1、處理程序。
(1)任何人遇到火警后都有義務采取必要的應急措施,并根據火勢如需報警立即報告消防中心(電話119),報告內容為:“交通大學某區發生火災,請迅速前來撲救”,待對方放下電話后再掛機。
(2)火災第一發現人應準確報告起火原因,如是電源引起,應立即切斷電源。
(3)立即向領導小組匯報,同時,派出人員到就近路口等待引導消防車輛。
(4)參加人員:在消防車到來之前,疏散引導員、義務消防員、火災搜救員迅速趕赴現場,并按職責義務進行搶救,原則是“先救人,后救物”。
(5)使用工具:室內外消防栓、滅火器、水浸的棉被等。
(6)無關人員要遠離火場,以便于消防車輛駛入。
2、注意事項:
(1)火災事故首要的是保護人員的安全,撲救要在確保人員不受傷害的前提下進行。
(2)火災后應掌握的原則是邊救火,邊報警。
(3)人員在逃生時應掌握的方法(略)。
(4)一般不組織學生參加滅火。
(二)群毆突發事件。
1、處理程序:
(1)任何工作人員發現或得知群毆情況時,都有責任采取必要的應急措施,防止和控制事態的進一步擴大和惡化,并迅速報告領導小組。
(2)領導小組接到報告后,立即通知有關人員赴現場采取有效措施,并協助有關部門處理解決。
2、注意事項。
(1)遇事一定要冷靜,果斷采取措施。
(2)處理群體性的事件的原則是:迅速平息、減輕傷亡、保護學生、控制事態。
系統應急預案(實用23篇)篇十四
公司網絡和信息安全涉及以設備為中心的信息安全,技術涵蓋網絡系統、計算機操作系統、數據庫管理系統和應用軟件系統;涉及計算機病毒的防范、入侵的監控;涉及以用戶(包括內部員工和外部相關機構人員)為中心的安全管理,包括用戶的身份管理、身份認證、授權、審計等;涉及信息傳輸的機密性、完整性、不可抵賴性等等。為切實加強我司網絡運行安全與信息安全的防范,做好應對網絡與信息安全突發公共事件的應急處理工作,進一步提高預防和控制網絡和信息安全突發事件的能力和水平,昀大限度地減輕或消除網絡與信息安全突發事件的危害和影響,確保網絡運行安全與信息安全,結合公司工作實際,特制定本應急預案。
(二)編制依據
根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《信息安全3級評級方法》、gb/t20269-20xx《信息安全技術信息系統安全管理要求》、gb/t20270-20xx《信息安全技術網絡基礎安全技術要求》、gb/t20281-20xx《信息安全技術防火墻技術要求和測試評價方法》、gb/t19716-20xx《信息技術信息安全管理使用規則》等有關法規、規定,制定本預案。
(三)本預案適用于深圳市前海好彩金融服務有限公司網絡與信息安全應急處理工作。
成立信息系統應急處理領導小組,負責領導、組織和協調全公司信息系統突發事件的應急保障工作。
(一)領導小組成員:
組長:技術主管
副組長:運維經理
成員:開發部.運維部.測試部.等部門負責人組成。
應急小組日常工作由公司技術部承擔,其他各相關部門積極配合。
(二)領導小組職責:制訂專項應急預案,負責定期組織演練,監督檢查各部門在本預案中履行職責情況。對發生事件啟動應急救援預案進行決策,全面指揮應急救援工作。
(一)積極防御、綜合防范
(二)明確責任、分級負責
按照“誰主管誰負責”的原則,分級分類建立和完善安全責任制度、協調管理機制和聯動工作機制。加強計算機信息網絡安全的宣傳和教育,進一步提高工作人員的信息安全意識。
(三)落實措施、確保安全
要對機房、網絡設備、服務器等設施定期開展安全檢查,對發現安全漏洞和隱患的進行及時整改。
(四)科學決策,快速反應
加強技術儲備,規范應急處置措施和操作流程,網絡與信息安全突發公共事件發生時,要快速反應,及時獲取準確信息,跟蹤研判,及時報告,果斷決策,迅速處理,昀大限度地減少危害和影響。
(一)物理層的安全風險分析
1、系統環境安全風險
(1)水災、火災、雷電等災害性故障引發的網絡中斷、系統癱瘓、數據被毀等;
(3)機房電力設備和其它配套設備本身缺陷誘發信息系統故障;
(4)機房安全設施自動化水平低,不能有效監控環境和信息系統工作;
(5)其它環境安全風險。
2、物理設備的安全風險由于信息系統中大量地使用了網絡設備如交換機、路由器等,服務器,移動設備,使得這些設備的自身安全性也會直接關系信息系統和各種網絡應用的正常運轉。例如,路由設備存在路由信息泄漏,交換機和路由器設備配置風險等。
(二)網絡安全風險
1、網絡體系結構的安全風險
網絡平臺是一切應用系統建設的基礎平臺,網絡體系結構是否按照安全體系結構和安全機制進行設計,直接關系到網絡平臺的安全保障能力。公司的網絡是由多個局域網和廣域網組成,網絡體系結構比較復雜。內部應用信息網、internet網之間是否進行隔離及如何進行隔離,網段劃分是否合理,路由是否正確,網絡的容量、帶寬是否考慮客戶上網的峰值,網絡設備有無冗余設計等都與安全風險密切相關。
2、網絡通信協議的安全風險。
網絡通信協議存在安全漏洞,網絡黑客就能利用網絡設備和協議的安全漏洞進行網絡攻擊和信息竊取。例如未經授權非法訪問內部網絡和應用系統;對其進行監聽,竊取用戶的口令密碼和通信密碼;對網絡的安全漏洞進行探測掃描;對通信線路和網絡設備實施拒絕服務攻擊,造成線路擁塞和系統癱瘓。
3、網絡操作系統的安全風險
網絡操作系統,不論是ios,android,還是windows,都存在安全漏洞;一些重要的網絡設備,如路由器、交換機、網關,防火墻等,由于操作系統存在安全漏洞,導致網絡設備的不安全;有些網絡設備存在“后門”(backdoor)。
(三)系統安全風險
1、操作系統安全風險
操作系統的安全性是系統安全管理的基礎。數據庫服務器、中間層服務器,以及各類業務和辦公客戶機等設備所使用的操作系統,不論是win20xx/xp/7,還是unix都存在信息安全漏洞,由操作系統信息安全漏洞帶來的安全風險是昀普遍的安全風險。
2、數據庫安全風險
所有的業務應用、決策支持、行政辦公的信息管理核心都是數據庫,而涉及公司運行的數據都是昀需要安全保護的信息資產,不僅需要統一的數據備份和恢復以及高可用性的保障機制,還需要對數據庫的安全管理,包括訪問控制,敏感數據的安全標簽,日志審計等多方面提升安全管理級別,規避風險。雖然,目前公司的數據庫管理系統可以達到較高的安全級別,但仍存在安全漏洞。建立在其上的各種應用系統軟件在數據的安全管理設計上也不可避免地存在或多或少的安全缺陷,需要對數據庫和應用的安全性能進行綜合的檢測和評估。
3、應用系統的安全風險
為優化整個應用系統的性能,無論是采用c/s應用模式或是b/s應用模式,應用系統都是其系統的重要組成部分,不僅是用戶訪問系統資源的入口,也是系統管理員和系統安全管理員管理系統資源的入口,桌面應用系統的管理和使用不當,會帶來嚴重的安全風險。例如當口令或通信密碼丟失、泄漏,系統管理權限丟失、泄漏時,輕者假冒合法身份用戶進行非法操作。重者,“黑客”對系統實施攻擊,造成系統崩潰。
4、病毒危害風險
計算機病毒的傳播會破壞數據信息,占用系統資源,影響計算機運行速度,引起網絡堵塞甚至癱瘓。盡管防病毒軟件安裝率已大幅度提升,但如果沒有好的防毒概念,從不進行病毒代碼升級,而新病毒層出不窮,因此威脅性愈來愈大。
5、黑客入侵風險
一方面風險來自于內部,入侵者利用sniffer等嗅探程序通過網絡探測、掃描網絡及操作系統存在的安全漏洞,如網絡ip地址、應用操作系統的類型、開放哪些tcp端口號、系統保存用戶名和口令等安全信息的關鍵文件等,并采用相應的攻擊程序對內網進行攻擊。入侵者通過拒絕服務攻擊,使得服務器超負荷工作以至拒絕服務甚至系統癱瘓。
另一方面風險來自外部,入侵者通過網絡監聽、用戶滲透、系統滲透、拒絕服務、木馬等綜合手段獲得合法用戶的用戶名、口令等信息,進而假冒內部合法身份進行非法登錄,竊取內部網重要信息,或使系統終止服務。所以,必須要對外部和內部網絡進行必要的隔離,避免信息外泄;同時還要對外網的服務請求加以過濾,只允許正常通信的數據包到達相應主機,其它的請求服務在到達主機之前就應該遭到拒絕。
(四)應用安全風險
1、身份認證與授權控制的安全風險
依靠用戶id和口令的認證很不安全,容易被猜測或盜取,會帶來很大的安全風險。為此,動態口令認證、ca第三方認證等被認為是先進的認證方式。但是,如果使用和管理不當,同樣會帶來安全風險。要基于應用服務和外部信息系統建立基于統一策略的用戶身份認證與授權控制機制,以區別不同的用戶和信息訪問者,并授予他們不同的信息訪問和事務處理權限。
2、信息傳輸的機密性和不可抵賴性風險
實時信息是應用系統的重要事務處理信息,必須保證實時信息傳輸的機密性和網上活動的不可抵賴性,能否做到這一點,關鍵在于采用什么樣的加密方式、密碼算法和密鑰管理方式。采用國內經過國家密碼管理委員會和公安部批準的加密方式、密碼算法和密鑰管理技術來強化這一環節的安全保障。
3、管理層安全風險分析
安全的網絡設備要靠人來實施,管理是整個網絡安全中昀為重要的一環,認真地分析管理所帶來的安全風險,并采取相應的安全措施。責權不明、管理混亂、安全管理制度不健全及缺乏可操作性等都可能引起管理安全的風險。
當網絡出現攻擊行為或網絡受到其它一些安全威脅時(如內部人員的違規操作等),無法進行實時的檢測、監控、報告與預警。同時,當故障發生后,也無法提供黑客攻擊行為的追蹤線索及破案依據,即缺乏對網絡的可控性與可審查性。這就要求人們必須對站點的訪問活動進行多層次的記錄,及時發現非法入侵行為。
(一)完善網絡與信息安全突發公共事件監測、預測和預警制度。
加強對各類網絡與信息安全突發事件和可能引起突發網絡與信息安全突發公共事件的有關信息的收集、分析、判斷和持續監測。當檢查到有網絡與信息安全突發事件發生或可能發生時,應及時對發生事件或可能發生事件進行調查核實、保存相關證據,并立即向應急領導小組報告。報告內容主要包括信息來源、影響范圍、事件性質、事件發展趨勢和采取的措施建議等。
若發現下列情況應及時向應急領導小組報告:利用網絡從事違法犯罪活動;網絡或信息系統通信和資源使用異常;網絡或信息系統癱瘓,應用服務中斷或數據篡改、丟失;網絡恐怖活動的嫌疑和預警信息;其他影響網絡與信息安全的信息。
(二)設定信息安全等級保護,實行信息安全風險評估。
通過相關設備實時監控網絡工作與信息安全狀況。各基礎信息網絡和重要信息系統建設要充分考慮抗毀性和災難恢復,制定并不斷完善信息安全應急處理預案。針對信息網絡的突發性、大規模安全事件,建立制度優化、程序化的處理流程。
(三)做好服務器及數據中心的數據備份及登記工作,建立災難性數據恢復機制。
一旦發生網絡與信息安全事件,立即啟動應急預案,采取應急處置措施,判定事件危害程度,并立即將情況向有關領導報告。在處置過程中,應及時報告處置工作進展情況,直至處置工作結束。
(一)預案啟動
在發生網絡與信息安全事件后,信息中心應盡昀大可能迅速收集事件相關信息,鑒別事件性質,確定事件來源,弄清事件范圍和評估事件帶來的影響和損害,一旦確認為網絡與信息安全事件后,立即將事件上報工作組并著手處置。
(二)應急處理
1、電源斷電
(1)查明故障原因。
(2)檢查ups是否正常供電。
(3)匯報相關領導,確認市電恢復時間,評估ups供電能力。
(4)備份服務器數據、交換機配置。
(5)通知機房進行電源維修。做好事件記錄。
(6)必要時請示公司負責人及公司領導,主動關閉服務器、交換機、存儲等設備,以免設備損壞或數據損失。
2、局域網中斷緊急處理措施
(1)信息安全負責人員立即判斷故障節點,查明故障原因,及時匯報。
(2)若是線路故障,重新安裝線路。
(3)若是路由器、交換機等設備故障,應立即從指定位置將備用設備取出接上,并調試暢通。
(4)若是路由器、交換機等配置文件損壞,應迅速按照要求重新配置,并調試暢通。
(5)匯報相關領導,做好事件記錄。
3、廣域網線路中斷
(1)信息安全負責人員應立即判斷故障節點,查明故障原因。
(2)如是我方管轄范圍,由信息安全負責人員立即維修恢復。
(3)如是電信部門管轄范圍,應立即與電信維護部門聯系修復。
(4)做好事件記錄。
4、核心交換機故障
(1)檢查、備份核心交換機日志。
(2)啟用備用核心交換機,檢查接管情況。
(3)備份核心交換機配置信息。
(4)將服務器接入備用核心交換機,檢查服務器運行情況,將樓層交換機、接入交換機接入備用核心交換機,檢查各交換機運行情況。
(5)匯報有關領導,做好事件記錄。
(6)聯系維修核心交換機。
5、光纜線路故障
(1)立即聯系光纖熔接人員攜帶尾纖等輔助材料,及時熔接連通。
(2)檢查并做好備用光纜或備用芯的跳線工作,隨時切換到備用網絡。
(3)做好事件記錄,及時上報。
6、計算機病毒爆發
(1)關閉計算機病毒爆發網段上聯端口。
(2)隔離中病毒計算機。
(3)關閉中病毒計算機上聯端口。
(4)根據病毒特征使用專用工具進行查殺。
(5)系統損壞計算機在備份其數據后,進行重裝。
(6)通過專用工具對網絡進行清查。
(7)做好事件記錄,及時上報。
7、服務器設備故障
(1)主要服務器應做多個數據備份。
(2)如能自行恢復,則立即用備件替換受損部件,如:電源損壞更換備用電源,硬盤損壞更換備用硬盤,網卡、主板損壞啟用備用服務器。
(3)若數據庫崩潰應立即啟用備用系統。并檢查備用服務器啟用情況。
(4)對主機系統進行維修并做數據恢復。
(5)如不能恢復,立即聯系設備供應商,要求派維護人員前來維修。
(6)匯報有關領導,做好事件記錄。
8、黑客攻擊事件
(1)若通過入侵監測系統發現有黑客進行攻擊,立即通知相關人員處理。
(2)將被攻擊的服務器等設備從網絡中隔離出來。
(3)及時恢復重建被攻擊或被破壞的系統
(4)記錄事件,及時上報,若事態嚴重,應及時向信息化主管部門和公安部門報警。
9、數據庫安全事件
(1)平時應對數據庫系統做多個備份。
(2)發生數據庫數據丟失、受損、篡改、泄露等安全事件時,信息安全人員應查明原因,按照情況采取相應措施:如更改數據庫密碼,修復錯誤受損數據。
(3)如果數據庫崩潰,信息安全人員應立即啟用備用系統,并向信息安全負責人報告;在備用系統運行期間,信息安全人員應對主機系統進行維修并作數據恢復。
(4)做好事件記錄,及時上報。
10、人員疏散與機房滅火預案
(1)當班人員發現機房內有起火、冒煙現象或聞到燒焦氣味時,應立即查明原因和地點,及時上報并針對不同情況,采取關閉電源總開關、隔離火源附近易燃物、用消防栓、滅火器等器材滅火等措施,組織本單位、部門在場的人員有序地投入撲救工作,將火撲滅或控制火勢蔓延。
(2)當火勢已無法控制時,一是指定專人立即撥打“119”火警電話報警和向上級保衛部門報告,并打破報警器示警。二是組織周圍人員迅速撤離。
(3)在保障人員安全的情況下,立即組織人員疏散和轉移重要物品,特別是易燃、易爆物品和重要的機器、數據要及時轉移到安全地點,并派人員守護,確保安全。
(4)火情結束之后,組織相關人員及時進行網絡系統恢復,及時向上級有關部門和領導匯報,并做好現場保護工作和防止起火點復燃。
11、發生自然災害后的緊急措施
(1)遇到重大雷暴天氣,可能對機房設備造成損害時,應關閉所有服務器,切斷電源,暫停內部計算機網絡工作。雷暴天氣結束后,及時開通服務器,恢復內部計算機網絡工作。
(2)確認災害不會造成人身傷害后,盡快將網絡恢復正常,若有設備、數據損壞,及時使用備份設備或備用數據。
(3)及時核實、報損,并將詳細情況向部門領導匯報。
12、關鍵人員不在崗的緊急處置措施
(1)對于關鍵崗位平時應做好人員儲備,確保一項工作有兩人能夠操作。對于關鍵賬戶和密碼進行密封保存。
(2)一旦發生系統安全事件,關鍵人員不在崗且聯系不上或1小時內不能到達機房的情況,首先應向領導小組匯報情況。
(3)經領導小組批準后,啟用公司備份管理員密碼,由備用人員上崗操作。
(4)如果備用人員無法上崗,請求軟件公司技術支援。
(5)關鍵人員到崗后,按照相關規定進行密碼設定和封存。
(6)做好事件記錄。
(三)后續處理
安全事件進行昀初的應急處置以后,應及時采取行動,抑制其影響的進一步擴大,限制潛在的損失與破壞,同時要確保應急處置措施對涉及的相關業務影響昀小。安全事件被抑制之后,通過對有關事件或行為的分析結果,找出其根源,明確相應的補救措施并徹底清除。在確保安全事件解決后,要及時清理系統、恢復數據、程序、服務,恢復工作應避免出現誤操作導致數據丟失。
(四)記錄上報
網絡與信息安全事件發生時,應及時向網絡與信息安全應急處置工作組匯報,并在事件處置工作中作好完整的過程記錄,及時報告處置工作進展情況,保存各相關系統日志,直至處置工作結束。
(一)應急設備保障
對于重要網絡與信息系統,在建設系統時應事先預留一定的應急設備,建立信息網絡硬件、軟件、應急救援設備等應急物資庫。在網絡與信息安全突發公共事件發生時,報領導同意后,由應急工作組負責統一調用。
(二)數據保障
重要信息系統均應建立容災備份系統和相關工作機制,保證重要數據在遭到破壞后,可緊急恢復。各容災備份系統應具有一定的兼容性,在特殊情況下各系統間可互為備份。
系統應急預案(實用23篇)篇十五
窯系統包括預熱器、分解爐、回轉窯、篦冷機極其連接管和輔助設備,生料磨系統、煤磨系統出現問題也直接影響窯的操作。當出現緊急情況后,操作首先應考慮現場人員及設備的安全,然后通知巡檢工、電工、調度馬上處理,同時采取得力措施盡量減少停機時間、為現場搶修爭取時間。
1設備跳停。
1.1高溫風機跳停。
(1)停窯頭煤,防止窯頭回火燒壞高溫鏡頭,傷害窯頭人員。
(2)關閉煤磨熱風閥門,防止引起煤磨系統起火爆炸。
(3)中控關閉消風閥并通知現場檢查消風閥,止料,止窯尾煤,大幅度降低窯速(根據窯電流高低調整),防止嚴重竄料。
(4)降低篦冷風機轉速,降后排風機轉速,調出窯頭負壓;
(5)通知現場人員遠離窯頭、斜鏈斗地溝等地方。
(6)通知余熱發電調整閥門,閥門調整后,若入窯頭電收塵溫度高及時開啟冷風閥并根據增濕塔出口溫度調整噴槍,開增壓泵及溢流絞刀。增濕塔排灰水分過高時,不得入庫,排灰用手抓成團時,應外拍。止料后,增濕塔出口溫度低于180℃,應停止噴水,以防濕底。
(7)系統調整正常后,開啟窯頭轉子稱。
(8)通知電工、崗位工進行檢查;通知調度員,故障若能短時間排除,窯頭小煤量,窯低速連續運轉,保持窯尾溫度800℃左右,c1出口溫度不能過高,高溫風機入口溫度不超過350℃。
(9)若故障不能短時間排除,其他操作按正常停車順序,全部停機。
特別注意事項:
(1)高溫風機跳停應及時通知生料立磨操作員,防止生料磨風速改變引起料層不穩,導致磨機震動幅度大而出現問題。
(2)出現竄料,通知窯頭、篦冷機周圍、地溝等現場處離人,防止出現人身事故。
(3)出現竄料后,熟料應及時改入中心小庫,進行搭配使用。
(4)窯內溫度較高再行點火時,應先翻窯后給煤,且窯門罩前不停留人員,以防止煤粉爆炸回火傷人。
(5)增濕塔排灰水分過高時,不得入庫,排灰用手抓成團時,應外拍。止料后,增濕塔出口溫度低于180℃,應停止噴水,以防濕底。
1.2后排風機跳停。
(1)止料、止窯尾煤、降窯速、降高溫風機轉速,調整篦冷機風機轉速,保證窯頭負壓。及時關一級入窯斜槽上的消風閥門,以防出現正壓燒壞篷布和膠帶。
(2)停止生料磨系統,把高溫風機入增濕塔的閥門打開,關閉入生料立磨的熱風閥門,進行倒風操作。
(3)通知現場人員遠離窯頭,斜鏈斗地溝等地方。
(4)逐漸減小窯頭喂煤量,減一次風機風量。
(5)通知余熱發電調整閥門,閥門調整后,若入窯頭電收塵溫度高及時開啟冷風閥并根據增濕塔出口溫度調整噴槍,開增壓泵及溢流鉸刀。增濕塔排灰水分過高時,不得入庫,排灰用手抓成團時,應外排。止料后,增濕塔出口溫度低于180℃,應停止噴水,以防濕底。
(6)通知電工、崗位工進行檢查;通知調度員,故障若能短時間排除,窯頭小煤量,窯低速連續運轉,保持窯尾溫度800℃左右,c1級出口溫度不能過高,高溫風機入口溫度不超過350℃。
(7)若故障不能短時間排除,其他操作按正常停車順序全部停機。
1.3窯頭喂煤系統發生故障。
(1)適當減料、慢窯、降高溫風機拉風,低負荷生產,防止窯內竄料。
(2)通知崗位工及電工迅速查找故障原因,通知調度員。
(3)通知現場人員遠離窯頭,斜鏈斗地溝等地方。
(4)嚴格控制分解爐溫度,防止因溫度過高發生預熱器結皮堵塞。
(5)同時注意煤磨溫度,及時調整冷熱風閥。
(6)若故障5分鐘不能排除,通知崗位工關消風閥、止料、止窯尾煤、降窯速、降高溫風機轉速,降后排風機轉速,調整篦冷機風機轉速,保證窯頭負壓。
(7)通知余熱發電調整閥門,閥門調整后,若入窯頭電收塵溫度高及時開啟冷風閥并根據增濕塔出口溫度調整噴槍,開增壓泵及溢流鉸刀。增濕塔排灰水分過高時不得入庫,排灰用手抓成團時,應外排。止料后,增濕塔出口溫度低于180℃,應停止噴水,以訪濕底。
(8)若故障不能短時間排除,其他操作按正常停車順序全部停機。
(9)通知煤立磨中控員關注本系統的各測點的溫度變化。
1.4窯尾喂煤系統發生故障。
(1)適當減料、慢窯、降高溫風機拉風,適當增加窯頭煤,低負荷生產,防止窯內竄料。
(2)通知崗位工及電工迅速查找故障原因。通知調度員。
(3)通知現場人員遠離窯頭,斜鏈斗地溝等地方。
(4)同時注意煤磨溫度,及時調整冷熱風閥。
(5)若故障5分鐘不能排除,通知崗位工關消風閥、止料、降窯速、降高溫風機轉速,降后排風機轉速,調整篦冷機風機轉速,保證窯頭負壓。
(6)通知余熱發電調整閥門,閥門調整后,若入窯頭電收塵溫度高及時開啟冷風閥并根據增濕塔出口溫度調整噴槍,開增壓泵及溢流鉸刀。增濕塔排灰水分過高時不得入庫,排灰用手抓成團時,應外排。止料后,增濕塔出口溫度低于180℃,應停止噴水,以防濕底。
(7)故障若能短時間排除,窯頭小煤量,窯低速連續運轉,保持窯尾溫度800℃左右,c1級出口溫度不能過高,高溫風機入口溫度不超過350℃。
(8)若故障不能短時間排除,其他操作按正常停車順序全部停機。
(9)通知煤立磨中控員關注本系統的各測點的溫度變化。
1.5窯主電機出現故障。
(1)主電機跳停后立即聯系電工及崗位工檢查,重啟失敗后止料。
(2)通知窯中巡檢工掛輔傳轉窯,通知崗位工關消風閥、止料、止窯尾煤、降窯速、降高溫風機轉速,降后排風機轉速,調整篦冷機風機轉速,保證窯頭負壓。
(3)逐漸減小窯頭喂煤量,減一次風機風量。
(4)通知余熱發電調整閥門,閥門調整后,若入窯頭電收塵溫度高及時開啟冷風閥并根據增濕塔出口溫度調整噴槍,開增壓泵及溢流鉸刀。增濕塔排灰水分過高時不得入庫,排灰用手抓成團時,應外排。止料后,增濕塔出口溫度低于180℃,應停止噴水,以防濕底。
(5)通知崗位工及電工迅速查找故障原因。通知調度員。故障若能短時間排除,窯頭小煤量,窯低速連續運轉,保持窯尾溫度800℃左右,c1級出口溫度不能過高,高溫風機入口溫度不超過350℃。
(6)若故障不能短時間排除,其他操作按正常停車順序全部停機。
1.6篦冷機一段、二段、三段、破碎機、斜鏈斗出現故障。
(1)一篦床出現故障時,大幅減料、慢窯,降高溫風機拉風;二篦床,斜鏈斗出現故障時,適當減料、慢窯,降高溫風機拉風。
(2)通知框架工因下料量調整而特別關注下料管翻板閥波動情況,保證框架安全。
(3)通知窯巡檢工打篦冷機空氣炮,并適當加大篦冷機鼓風量。
(4)嚴格控制分解爐溫度,防止因溫度過高發生預熱器結皮堵塞,適當減少窯頭煤,使窯電流及窯尾溫度不要過高。
(5)通知維修工、崗位工進行檢查,如一篦床故障一篦床液壓壓力達到12mpa(大約5分鐘左右)不能排除,關閉消風閥,通知崗位工止料,降窯速,降高溫風機轉速,將后排風機轉速,調整篦冷機風機及過剩風機轉速,保證窯頭負壓。
(6)通知余熱發電調整閥門,閥門調整后,若入窯頭電收塵溫度高及時開啟冷風閥并根據增濕塔出口溫度調整噴槍,開增壓泵及溢流鉸刀。增濕塔排灰水分過高時不得入庫,排灰用手抓成團時,應外排。止料后,增濕塔出口溫度低于180℃,應停止噴水,以防濕底。
(7)故障若能短時間排除,窯頭小煤量,窯低速連續運轉,保持窯尾溫度800℃左右,c1級出口溫度不能過高,高溫風機入口溫度不超過350℃。
(8)若故障不能短時間排除,其他操作按正常停車順序全部停機。
(9)二篦床故障:若一篦床液壓壓力達到12mpa(大約10分鐘)故障不能排除,做止料處理。
(10)三篦床、破碎機、斜鏈斗故障:若一篦床液壓壓力達到12mpa(大約15分鐘)故障不能排除,做止料處理。
1.7窯系統突然斷電。
(1)首先將窯打輔傳慢轉,防止筒體變形。如輔傳也沒電,用人工轉窯,防止窯體變形。
(2)通知現場人員遠離窯頭,斜鏈斗地溝等地方。
(3)通知崗位工及電工迅速查找故障原因。
(4)通知框架工關閉消風閥。
(5)對篦冷機篦床電機高溫風機也要人工轉動,保持篦床活動和高溫風機通風,防止篦床變形堆雪人和風葉變形。
1.8篦冷機風機跳停。
風機全跳:止料,止尾煤,停窯主電機,開輔傳,適當調整高溫風機轉速,通知巡檢工,電工,調度馬上處理。
跳停一臺風機:通知巡檢工,電工。調度馬上處理。料層厚度控制稍薄一些,開大風機進口閥門,通知調度。
1.9一次風機跳停。
啟動事故風機,出口閥門全開,減料,慢窯,通知巡檢工,電工,調度馬上處理;若長時間開不起來,止料,止尾煤,停窯主電機,開輔傳,減少系統風量。
1.11預熱器前回轉下料器跳停。
止料,止尾煤,根據實際情況調整高溫風機轉速和調整窯速,適當降低頭煤,通知巡檢工、電工、調度馬上處理。
2堵料、斷料。
2.1預熱器堵。
現象:
(1)錐體壓力突然顯示為零;
(2)同時入口與下一級出口溫度急升;
如c5堵,煙室、分解爐及c5出口溫度急升。
原因判斷:
(1)煅燒溫度過高造成結皮;
(2)內部結皮塌料,高溫物料來不及排出而堵塞在錐部縮口處;
(3)拉風量不足,排風不流暢或拉風變化引起風道積料塌落;
(4)預熱器內部耐火材料或內筒脫落掉在部位;
(5)翻板閥失靈;
(6)漏風嚴重引起結塊;
(7)煤粉燃燒不好,c5內仍有煤粉繼續燃燒;
(8)生料喂料量波動過大。
處理措施:
(1)通知崗位工關閉消風閥,立即止料、止分解爐煤。慢轉窯、窯頭小火保溫或停煤,抓緊時間捅堵。
(2)根據框架需要降高溫風機轉速,降后排風機轉速,調整篦冷機風機轉速,保證窯系統呈負壓狀態。
(3)注意煤磨溫度,及時調整冷風閥。
(4)通知現場人員遠離窯頭、斜鏈斗地溝等地方。
(5)通知余熱發電調整閥門,閥門調整后,若入窯頭電收塵溫度高及時開啟冷風閥并根據增濕塔出口溫度調整噴槍,開增壓泵及溢流鉸刀。增濕塔排灰水分過高時不得入庫,排灰用手抓成團時,應外排。止料后,增濕塔出口溫度低于180℃,應停止噴水,以防濕底。
(6)其他操作按正常停車順序停機。
特別注意事項:
在發現錐體壓力逐漸變化,就應及時進行吹掃和加強捅堵,同時減料和調整操作參數;當錐體壓力為零時,要立刻止料停窯處理,停窯4小時內嚴禁用拉大風方法處理堵料,人工捅堵。
提醒崗位工,在沒有搞清楚內部情況以前,千萬不能將較大的人孔門打開。要從較小的觀察孔進行逐步檢查。并且清理前把捅料孔以下部位所有的人孔門要全部關閉。
在清堵的過程中,一般情況下高溫風機必須工作,以保證預熱器內處于一定的負壓狀態。但不宜太大,以免引起窯內溫度大幅下降。捅料時,提醒崗位工遠離窯頭和斜鏈溝等地方,保證人身安全。
2.2跑生料。
現象:
(1)看火電視中顯示窯頭起砂、昏暗。甚至無圖像;
(2)三次風溫急劇升高;
(3)窯系統阻力增大、負壓升高;
(4)篦冷機篦下壓力下降;
(5)窯功率急劇下降;
(6)窯頭煤粉有“爆燃”現象。
原因判斷:
(1)生料kh、sm高,難燒;
(2)窯頭出現瞬間斷煤;
(3)窯后有結圈;
(4)喂料量過大;
(5)分解率偏低,預燒不好;
(6)煤不完全燃燒。
處理措施:
(1)起砂時應及時減料降窯速,慢慢燒起;
(2)提高入窯分解率,同時加強窯內通風;
(3)跑生料嚴重時應及時止料停窯,但不止窯頭煤,每3~5min翻窯1/2,直至重新投料。
2.3預熱器塌料。
現象及原因判斷:
(1)總排風量突然下降;
(2)錐體負壓突然降低;
(3)窯尾溫度下降幅度很大;
(4)窯頭負壓減少,呈正壓。
處理措施:塌料多按跑生料故障處理;減料、減窯速;塌料少可適當增加窯頭喂煤,或不作處理。
3參數異常、設備報警。
3.1煤粉倉內溫度上升報警。
可能是堆積的煤粉自燃,這時系統采取緊急停車,嚴禁抽風并關閉入倉閥門,同時噴入液態氮,確認著火時,噴入co2氣體進行滅火。
3.2袋收塵內co含量報警。
這時應采取緊急停車,同時電收塵器斷電,關閉電收塵進口電動機氣動閥并噴入co2進行滅火。
3.3托輪瓦溫過高。
減料,慢窯。通知現場查明原因,處理。繼續升高,止尾煤,停窯主電機。具體措施見表1。
托輪發熱。
原因。
判斷標準。
處理措施。
處理中主要事項。
循環水堵塞。
進水管溫度高于回水管溫度。
對堵塞管道進行疏通。
注意瓦溫,不能高于65度。
托輪瓦缺油。
帶油勺油量小于1/2,布油板油少或沒油。
補油至托輪底座油窗1/2以上。
油不能超過油窗上限,否則能漏油。
托輪布油不均勻。
布油板沿軸向布油不均勻。
慢窯調整布油板。
調整幅度要小,注意油勺不能碰布油板。
托輪瓦側間隙小,進油困難。
托輪軸無油膜或油膜薄,軸溫瓦溫持續上升。
換油后,如瓦溫持續上漲至65度,則需停窯刮瓦。
接觸角為30度,每15*15mm,1-2個接觸點。
托輪沿中線線偏斜過大。
托輪與輪帶接觸不均勻。
可根據接觸情況對托輪進行調整。
調整幅度要小,每次調整不能超過15度,確認瓦溫不再升高后,再根據實際情況調整。
托輪瓦推力面軸向間隙過小或沒間隙。
軸向間隙安裝間隙一般預留2-5mm,如果一端沒間隙或推力面溫度高于軸溫,且溫度上升過快。
(1)窯上行,低端托輪推力面發熱,需立即通過調整液壓檔輪行程開關將上行改為下行,并通知中控慢窯,換油,并密切關注瓦溫是否下降,如果溫度呈下降趨勢,不用滯料停窯。
(2)窯下行,高端托輪推力面發熱,需立即通過液壓檔輪降下行改為上行,并通知中控慢窯,換油,在托輪與輪帶表面抹油并密切關注瓦溫是否下降,如果溫度呈下降趨勢,不用滯料停窯。
(3)窯上行,高端托輪推力面發熱,需立即在托輪與輪帶表面抹油,并通知中控慢窯,換油,并觀察托輪軸向間隙有無變化,如果溫度呈下降趨勢,不用滯料停窯。
(4)如果以上調整瓦溫無下降趨勢且軸向間隙無變化,需安照非常態設備流程進行申報,對托輪座位置進行調整,調整應遵循以下原則,窯上行,托輪應下行,高端間隙較大,窯下行,托輪應上行,低端間隙較大,調整托輪可以用口訣法,站在窯頭往窯尾看,窯對著人往下轉,頂高端頂絲,窯下行,頂低端頂絲上行。
上行下行時間一般調整為4-6小時,如果軸瓦溫度超過65度應果斷停窯,避免翻瓦事故。
表1。
回轉窯托輪瓦發熱處理方法。
(何為調窯口訣?
答:站在窯臺向窯看,窯對人體向下轉。
左頂螺絲窯右跑,右頂螺絲窯左竄。
換站窯臺另一邊,情況與此正相反。
左頂螺絲窯左跑,右頂螺絲窯右竄。)。
4回轉窯筒體局部溫度偏高。
(1)應判明是掉窯皮或是掉磚。
(2)掉窯皮一般表現為局部過熱,微微泛紅溫度不很高,可采用減料,降低窯速,降高溫風機轉速,減少窯頭煤煅燒補掛窯皮的辦法。
(3)燒成帶掉磚一般表現為局部溫度400度以上,高溫區邊緣清晰。
(4)掉磚后窯頭停煤,以免燒壞筒體,同時止料停車,現場可采取淋水防止筒體急劇變形。
5生料庫底生料流量失控。
(1)中控員應根據物料大小、時間長短,及時降窯速、加窯頭煤,強化煅燒,防止竄料。
(2)注意煤磨溫度,及時調整冷熱風閥。
(3)通知崗位工檢查框架下料情況,并注意框架安全。
(4)通知崗位工及電工迅速查找故障原因。
(5)通知崗位工迅速關閉電動閘板或關閉一部分調整喂料量。
6結束語。
在窯系統的操作中,我們的原則是:首先考慮現場人員及設備的安全,然后通知巡檢工、電工、調度馬上處理,同時采取得力措施盡量減少停機時間、為現場搶修爭取時間。以上預案的制定和實施都堅持了這一原則的應用。只有這樣,窯系統才能實現安全、高效、低耗、高產運轉。
系統應急預案(實用23篇)篇十六
5、護理人員將突發情況過程及患者生命體征準確記錄于護理記錄單中。
1、操作人員應熟知心電圖機使用性能及操作規范。
1、值班護士應熟知使用輸液泵、注射泵患者的病情,嚴密觀察其生命體征。
1、在使用中心負壓吸引過程中,要定期檢視真空壓力表是否在正常范圍。
2、使用過程中如遇停電,真空壓力不足、設備故障等突發情況時,應立即啟用備用電動吸引器:打開電動吸引器,連接引流管道,攜電動吸引器至患者床旁,給予吸痰,保持患者呼吸道通暢,對清醒患者做好心理護理。
3、在使用過程中,嚴密觀察患者有無缺氧或者其他生命體征變化,配合醫生完成各項搶救措施,并準確記錄。
4、檢查中心負壓壓力表,確定壓力是否在正常范圍之內,確定引起故障的原因。
5、對故障的吸引裝置應懸掛“儀器故障牌”,及時通知儀器維修部門,維修過程及維修結果應及時登記備案。
系統應急預案(實用23篇)篇十七
為扎實做好我縣教育系統防汛救災工作,最大限度地減少洪澇災害損失,保障學校和師生生命財產安全,根據省、市、縣有關防汛工作要求,結合教育實際,制定本預案。
在縣委、縣政府統一領導下,建立縣教育局防汛搶險救災指揮中心,中心下設組織協調組、應急救援組、后勤保障組、事故調查組、宣傳信息組、善后處理組。
(一)指揮中心人員組成及職責
1、人員組成
總 指 揮:唐愷
副總指揮:薛彥科王京艷魏洪存
成 員:王成民齊峰郭增才朱曉霞
張擁政朱學良王進東朱成果
劉中偉高紅任慶輝李成倫
2、工作職責
(1)落實防汛責任。在指揮中心統一領導、統一組織下,實行一把手負總責、分管領導具體負責、相關科室責任包干的工作機制。按照“誰主管、誰負責,誰檢查、誰負責,誰驗收、誰負責”的原則,落實防汛責任,層層抓好落實。
(2)建立預警機制。提前向學校通報災害天氣情況,并建立工作網絡。縣教育局協調縣氣象部門,將縣局領導層、科室負責人、縣直學校負責人的手機納入“災害性天氣手機短信預警平臺”,每逢重大天氣現象即發送短信預警。
(3)開展對防汛準備工作檢查。督促各學校加強對校舍設施和防汛基礎設施的檢查,發現問題要及時報請當地政府落實搶修加固措施;出現險情時,做好師生安全轉移和疏散工作,確保師生人身安全。
(4)保持信息暢通。保持與各學校的通訊暢通,及時進行工作部署。縣教育局實行汛期24小時值班及學校汛期安全信息零報告制度。按照縣防汛部門規定,汛期為每年6月1日至9月31日。
(5)落實責任分工。災害發生后,對受災的縣直學校,局指揮中心領導成員立即趕赴受災現場,按照安全責任分工前往參與指揮、調度。
(6)搞好受災調查統計,及時掌握基層工作動態,并按時報送上級有關部門。
(7)搞好宣傳報道,及時報道在搶險救災過程中涌現出的先進單位和先進個人,認真撰寫工作簡報,全面反映搶險救災工作。
(二)專業工作小組及職責
1、綜合協調組
組長: 唐愷
成員:薛彥科王京艷魏洪存
郭增才朱曉霞朱成果
工作職責:研究提出防洪救災的措施、建議,為指揮中心決策提供參考;協調落實應急救援工作的各項決策部署;協調部門之間的工作關系,及時處理有關重大問題;全面了解掌握事態發展的相關信息。
2、應急救援組
組長:唐愷
副組長:薛彥科王京艷 魏洪存
成員:縣直各學校校長,各鄉鎮(街道)初級中學、中心小學校長及分管安全的領導
工作職責:負責指導、監督學校制定洪澇災害防范和應急處置預案;在災害發生后第一時間趕到受災現場,統籌協調現場各項救災搶險工作;組織救助現場受災人員,隨時掌握受災、傷患人員治療情況等。
3、后勤保障組
組長:薛彥科
副組長:王成民王進東
成員:李成倫張艷霞于亮邵長如
閆書峰許志國譚曉梅
工作職責:負責全縣汛期搶險救災物資保障工作,為防汛工作提供物質支持;對應急救援工作的經費支出提出預算方案;督促檢查應急救援各項物資保障的落實情況,確保安全、有效、及時完成有關保障任務。
4、事故調查組
組長:魏洪存
副主任:齊峰 宋志強
成員:姚 娟任慶勇朱傳生宋桂華
工作職責:進入汛期事故現場進行調查;查明汛情,查找原因,查清責任,提出對責任單位及責任人員處理辦法,完成指揮中心交辦的其它工作。
5、宣傳信息組
組長:王京艷
副組長:朱學良
成 員:楊祥迎錢有余 孫相艷姚霞
工作職責:負責指揮中心相關文件、材料的收發、傳閱、整理,做好防汛救災過程中信息、相關材料的記錄、存檔工作;負責救災法規、政策的宣傳,接待各類咨詢、采訪等,及時準確報道受災情況和搶險救災工作,完成指揮中心交辦的其它工作。
6、善后處理組
組長:薛彥科
副組長:齊峰朱曉霞
成員:劉中偉郭增才張擁政任慶輝高紅
主要職責:負責災后學校師生的思想穩定工作,動員全縣教育系統開展向受災學校或師生捐助活動;組織開展對受災人員的慰問,協助災后重建安置等事項。
(一)災害預警時的工作
1、發現災害征兆后,抓緊做好應對災害的各項準備工作。信息報道組負責做好信息聯絡工作,確保與縣防汛指揮部辦公室及學校災害信息暢通。后勤保障和應急救援組做好配置必需的救災物品、工具和出險人員生活、食品的工作。
2、接預警后,縣教育部門可根據實際,通知學校幼兒園采取提前放學或停課等措施,及時做好防汛各項準備。
3、接防汛防臺緊急警報后,指揮中心所有人員要到崗到位,按照工作分工,實行晝夜值班;保持與縣防汛指揮部辦公室及各學校的聯系;防汛指揮中心指派有關人員到達災區一線。
(二)災害發生時的工作
1、災害發生后,學校、班級停止開展各類活動,通過廣播等形式告知師生,并有秩序地組織轉移到安全場所,避免造成堵塞通道、推擠發生。
2、防汛指揮中心領導成員按照費縣教育局學校幼兒園安全督查分工立即趕赴受災現場,參與指揮、調度。
3、防洪措施無法抵御洪水,造成災害時,立即組織相關人員進行搶險救災。主要是搶救受傷人員、轉移身處險境人員、保護學校財產、排除校內積水等,力爭將損失減少到最小程度。
4、緊急調用各類物資、設備和人員,投入搶險救災工作,做好人員轉移和財產保護工作。
5、向縣政府防汛抗旱指揮部和有關部門報告情況,原則上每一小時向上級有關部門上報汛情及工作動態一次,必要時向有關部門請求人員、物資及技術支援。
6、組織有效的后勤保障,保證食品、飲水供應,確保校內師生正常的生活秩序。
7、妥善安置受災師生、家屬,根據上級部門要求和自身條件,開放學校教室、禮堂等校舍,安置當地受災居民。
(三)災情穩定后的工作
1、及時做好善后工作,對受損的房屋、設施、設備進行維修、重建,對過水后的校舍、設施進行防疫消毒,防止傳染病發生。
2、各小組要立即開展查災核損工作,協助指導學校對受災師生進行緊急救助工作,協調學校落實防汛生活救助經費,確保師生有住所、有飯吃、有衣穿、有干凈的飲用水、有傷病能得到及時醫治。
3、切實做好受災校舍建設工作。指導災區做好受災校舍統計、核定,在15日內完成核定工作,并建立受災校舍和恢復修建臺帳;確定修建對象,配合災區政府制定受災校舍恢復建設計劃和恢復建設資金補助標準。
4、造成特大洪澇損失的,縣教育局做好向市、縣申報特大防汛補助經費工作。
5、督促受災學校采取有效措施,盡快恢復正常的教育教學秩序。
為保障防汛搶險工作的順利進行,對因指揮不當、消極應付和拒不執行防汛調度、命令造成重大防汛事故的,將按照法律法規規定,追究相應的行政、法律責任。
各學校要參照本預案,結合本單位實際,制定和完善防汛預案。
系統應急預案(實用23篇)篇十八
4)搜集有利于事故處理調查的相關信息用于編寫政府報告和涉及法律事務的必要文件
5)草擬遞交政府部門的事故報告,并向媒體中心提供用于新聞媒體接觸所需的信息
2、指揮協調中心-軟配置
1)針對不同事故類型而制訂的各類應急預案
2)以往的事故報告和檢查表
3)工廠、城鎮、鄉村地圖
4)物質安全數據
5)社會信息材料
3、指揮協調中心-硬配置
1)計算機管理系統
2)應急動力系統
3)車載電話或移動電話
4)傳真機
5)無線電
6)收錄機
7)掃描儀
8)投影儀
9)電視或監控錄像機
10)鐘表或其他記時儀器
11)用于書寫的工具和材料
4、指揮協調中心-運作問題
1)位置應設在安全區內,但不能離危險區太遠
2)培訓管理者和后備人員
3)配備后備應急管理者
1)移動性強
2)配備有先進的通訊工具,監視系統以及事故記錄設備
3)擁有充足的動力供應
4)指揮中心應該有明顯的標志
5)裝備有事故現場應急所需的參考資料
7)實現處理中心的模塊化設計
8)使用統一術語
9)明確每個人的角色、責任、義務等,所有的應急任務都應該統一分配
10)指揮中心的指揮職位應該樹定而人員不是固定的
2、現場處理中心-現場工作程序
1)事故初始評估
2)危險物質的現場探查
3)事故控制區域的建立
4)實施應急行動
5)事故現場的凈化和恢復
1、技術支持
2、醫療支持
3、法律支持
1、媒體中心職責
1)組織趕赴事故現場的媒體進入媒體中心進行有序的工作
2)防止因媒體的干擾而引起現場應急的混亂
3)接受新聞媒體采訪
4)召開新聞發布會
5)刊登啟示等
2、媒體中心-設計
1)媒體中心的位置和規模
2)媒體中心的配置
3、媒體中心-工作原則
1)保證所發布的事故信息準確性和信息來源的可靠性
1、信息管理中心-設計要求
1)先進的信息管理技術
2)完善的信息管理設備
3)專業的信息管理人員
4)強調信息的及時性、有效性和可靠性。
系統應急預案(實用23篇)篇十九
針對學校臨近放學時,突降雨雪,學生未帶雨具,而大量家長集中在校門口接學生的情況,適用此項預案。(如果連續雨雪天氣,家長學生們已經做好應對準備,學校將執行常規放學安排。
1.東門:所有家長從東門進入,家長接到學生后,可根據個人情況選擇走東門或西北門。
2.西北門:只允許家長和學生出校門,禁止家長從這個門口進入校園。
3.北門:臨近放學,突發雨雪天氣時,北門要關閉。
1.各班班主任在教室內組織學生,一律按照大隊部的廣播統一安排;不允許因學生做值日或個別輔導等原因留學生在校園內逗留。
2.大隊部利用廣播系統按照學校放學錯時安排,分不同時段通知相關年級和家長組織放學。
3.校門口的家長要按照學校廣播的要求,在不同的時間段進入教學樓接走學生。
4.如果家長晚到,班主任要組織相關學生在教室內等待。
1.雨具使用引導:為避免學生因個別雨具銳利,倡導、鼓勵家長為學生配備雨衣。
2.對于使用雨傘的學生,提醒學生做到以下三點:一是進教學樓時要做到收傘;二是持傘時,傘尖要朝下;三是嚴禁用雨具打鬧。
3.如果連續雨雪天氣,家長學生們已經做好應對準備,學校將執行常規放學安排。
文檔為doc格式。
系統應急預案(實用23篇)篇二十
為提高神華寧夏煤業集團金鳳礦生產裝置安全、環保、平穩的生產管理和處置突發事件的應急能力,最大程度地管理好裝置的安全、環保、文明生產,預防和減少爆炸、化學危險品泄漏、人員窒息及其造成的損害,保障企業和員工生命財產安全,維護社會穩定和可持續發展,制定此應急預案。
2適用范圍。
適用于神華寧煤集團金鳳礦所屬裝置,其中包括150m液氮儲槽6套,液氮氣化裝置一套。
本預案屬廠礦級應急預案,主要針對本裝置可能發生的凍傷、氮氣泄漏、氮氣窒息等事故。
3編制依據。
依據《國家安全生產監督總局17號令》20xx年5月1日起施行的《生產安全事故應急預案管理辦法》以及《危險化學品應急預案導則》、《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》(aq/t9002-20xx)等有關法律、行政法規。
4應急處理遵循的原則。
4.1先救人后救物。
4.2重大火災先報警后滅火。
4.3可燃氣泄露著火,不應立即撲滅火災,應先進行隔離以防爆炸。
4.4大量可燃、有毒液體、氣體泄露應首先控制現場各種火源,清理、匯報、反映、疏散周圍人員。
4.5物料倒空一般是先倒液后泄壓。
4.6現場中毒窒息搶救應佩戴隔離式防護面具,先做好自身防護。
4.7現場做人工呼吸不能輕易放棄,只要無脈搏跳動,要立即進行人工呼吸。
5單位基本情況。
5.1人員介紹。
5.2管轄范圍。
管轄范圍包括:液氮儲槽六個,低溫加壓泵2臺,板翅式換熱器4臺,電加熱器2臺,氮氣緩沖罐1個。
5.3生產裝置介質。
本裝置生產原料為低溫液體氮氣,主要產品有1.5mpa常溫氮氣。
5.4生產裝置主要技術參數。
裝置主要技術參數:液氮儲存量150×6m,液氮(純度o2≤10ppm),中壓氮氣5000nm/h,氮氣(純度o2≤10ppm)溫度20℃。
5.5液氮防滅火系統工藝流程概述:
主要生產流程是:外購液氮由槽車充裝至液體儲槽儲存,低溫低壓真空液氮儲罐(tk-101a~f)出液管口接液氮輸送總管,連接液氮增壓裝置(p-101a/b),通過液氮增壓裝置提高液氮的輸送壓力至1.5mpa;液氮流經液氮氣化裝置(e-101a/b),通過空氣對流進行熱交換將-196℃液氮加熱氣化。在液氮氣化裝置(e-101a/b)內介質為氣液兩相狀態,液氮在該裝置充分氣化后流經氮氣輸送管,液氮氣化裝置(e-101a/b)出口處氮氣溫度通常比環境溫度低10℃,當環境溫度低于10℃時,液氮氣化裝置(e-101a/b)至電加熱輔熱裝置(h-101a/b)管道易于結霜,此時電加熱輔熱裝置(h-101a/b)應開啟給氮氣繼續加熱;如果液氮氣化裝置(e-101a/b)至電加熱輔熱裝置(h-101a/b)管道無結霜現象,或者溫度計顯示高于-10℃時,可以不用開啟電加熱輔熱裝置(h-101a/b),直接將氮氣經電加熱輔熱裝置(h-101a/b)旁路管道(150-gn2-114e-nb)輸送至穩壓穩流裝置(tk-102),整個過程可實現自動聯鎖運行。穩壓穩流裝置(tk-102)氮氣入口壓力1.2~1.5mpa,出口為1.0±0.01mpa,入口處裝有自力式調節閥(帶指揮器),把入口氮氣壓力穩壓在1.0mpa流入到臥式氮氣緩沖儲罐中。氮氣從穩壓穩流裝置(tk-102)出口至計量裝置(x-101)經計量后送入煤礦井下氮氣總管。液氮增壓裝(p-101a/b)低溫氣體回流至儲罐系統,液氮增壓裝置(p-101a/b)在運行過中會產生少量的低溫氣體,為了確保運行儲罐的壓力平衡與減小波動,泵池產生的低溫氣體應回流到低溫儲罐內的回氣口,即儲罐流程圖中泵后回氣閥(a-15)。
6危險目標及其危險特性、對周圍的影響。
6.1危險源。
危險源主要有低溫液氮等。
6.2危險源特性。
氮氣是無色無臭無毒氣體,化學性質不活潑,不助燃。侵入人體的途徑為吸入。空氣中氮氣含量過高,使吸入氧氣分壓下降,引起缺氧窒息。吸入氮氣濃度不太高時,患者最初感胸悶、氣短、疲軟無力;繼而有煩躁不安、極度興奮、亂跑、叫喊、神情恍惚、步態不穩,稱之為“氮酩酊”,液化氮氣的組成絕大部分是n2,液氮的儲存溫度為-196℃。液化氮氣具有低溫特性。人體接觸低溫的氮氣易引起凍傷。泄漏的氮氣很容易揮發,操作中如遇到氮氣、液氮管路泄露,要限制泄漏區域范圍作為警戒區,防止在氮增濃環境下,人員進入發生缺氧窒息危險。
7應急資源。
7.1礦內部資源。
7.1.1應急人員由礦上同意安排。
7.1.2配備的救護器材、消防器材、氣防器材、監測儀器。
配置一覽表:
序號地點型號數量(臺)備注。
1配電室手提4kg干粉滅火器2。
2配電室5m長管式呼吸器1。
3配電室空氣呼吸器1。
4配電室四合一分析儀1。
8應急組織機構及職責。
8.1應急組織管理機構。
為了使應急狀態有組織、有領導、有指揮,特成立應急指揮領導小組。
應急組織機構圖。
8.2各級應急人員職責。
應急總指揮:負責應急計劃中的監控措施的落實,發布啟動、關閉應急救援預案的命令,啟動應急救援預案后,負責全面組織指揮應急救援工作,并對問題進行決策,人員協調,負責向上級匯報,組織事故的調查處理。負責組織應急救援預案的制定和修訂,督促、參加班組應急救援預案的日常演練。
安全組長:負責執行總指揮下達的指令,現場氣體監測、警戒、組織義務消防隊員進行初期滅火和現場受傷人員的急救處理。督促、參加班組應急救援預案的日常演練。
生產組長:應急救援預案啟動后,負責人員清點,執行生產處和總指揮下達生產裝置的開停車命令,指揮生產班組、生產技術員對裝置進行停、開車、物料切斷、隔離、排放物、泄壓等工藝處理,對有害物質擴散區域內的洗消。
設備組長:應急救援預案啟動后,負責組織設備技術員確認泄露設備的情況,制定修堵方案并組織檢修人員實施,提供裝置搶險,搶修,應急物資,負責事故初期的現場警戒,疏散。
安全員:負責組織班組現場人員和義務救援隊員,進行初期滅火和現場受傷人員的急救處理,現場的警戒,人員的疏散,有害氣體監測。督促、參加班組應急救援預案的日常演練。
設備組:事故設備的主管技術員負責立即確認設備的泄漏和損壞情況,制定修堵方案并組織檢修人員實施,其他設備員為現場提供應急物資,現場設備保護。現場警戒,疏散,道路管制。
工藝組:事故工段的技術員,負責落實泄漏介質的存儲量及工藝壓力溫度,向總指揮匯報并與其他工藝員負責落實應急工藝處理措施、組織進行物料的隔離、泄壓、排放和裝置的開停車處理,對有害物質擴散區域內的洗消。
組長:負責向調度匯報,指揮班組人員按照廠的應急救援預案,開展人員的急救,初期事故的撲救處理,接受生產調度和生產指令,指揮班組人員按照事故應急處理的工藝操作票進行應急工藝處理,兩名值班長用步話機分別負責中控和現場并隨時保持對內匯報對外聯絡與匯報。負責本班組應急救援預案的日常演練。
操作人員:按照本班組的應急救援預案的分工職責,負責中控或現場工藝處理措施的執行和初期滅火任務,開展人員的救護,現場警戒,疏散,道路管制。內部聯絡匯報。
8.3應急總指揮不在時,依次由生產組長、設備組長、安全組長代替履行職責,節假日期間由值班領導代行職責。
9報警、通訊聯絡方式。
9.1報警裝置和通訊聯絡手段。
9.2報警程序。
9.2.1險情發現人。
如果險情小,用現場電話或對講機向值班長匯報,并立即實施應急處理;
如果險情(泄露)大,按現場火災報警器,(可直接向消防隊報警)用現場電話或對講機向值長匯報,進行現場清理人員、警戒,疏散,火源控制。
9.2.2值班長。
報礦領導,組織開展人員急救;
報廠礦調度室(;
根據情況,決定是否報消防隊(),請求參加救援;
9.3應急救援人員電話。
10各類事故險情的應急行動程序及搶險預案。
10.1.1風險識別:氮氣泄漏會造成人員窒息,應設立警戒區域,搶修人員佩戴空氣呼吸器;液氮泄漏會造成人員凍傷和窒息。
10.1.2應急處理步驟:
10.1.2.1匯報調度、值班領導,停止泄漏部位產品送出;
10.1.2.2中控人員調整工況,停止液體備用泵運行,停止液體充裝工作;
10.1.2.3現場人員根據泄漏情況撤離液體、氣體泄漏區域;
10.1.2.5現場設置隔離警戒區域,限制人員擅自進入液體、氣體泄漏區域;
10.1.2.6現場人員佩戴空氣呼吸器后對需要隔離的設備進行隔離措施;
10.1.2.7事故處理完畢清理現場。
10.1.3現場監測與處理:
10.1.3.1防護措施設立警戒區域,由中化分析人員在現場實時分析:
10.1.3.2搶修人員需工藝確認泄漏區域不再擴大方可在保護措施落實后進入搶修,佩戴空氣呼吸器。
10.1.4危險化學品泄漏事故預防措施:
10.1.4.1液體泵進、出口閥門操作要緩慢;
10.1.4.2嚴格遵守工藝紀律;
10.1.4.3按時巡檢,巡檢到位,發現漏點及時聯系消除;
10.1.4.4異常情況要及時匯報和處理;
10.1.4.5充裝液體時,要關閉儲槽與液氮泵的連接閥門。
10.1.4.6嚴格執行充裝檢查制度,防止超壓,嚴格票證管理,各種壓力容器、安全附件定期校驗。
10.2人員氮窒息事故預案。
10.2.3立即組織處理泄漏點,完畢后及時清點現場人數,恢復正常生產。
10.2.4現場監測與處理,設立警戒區域,由中化分析人員在現場實時分析,搶修人員需工藝確認泄漏區域不再擴大方可在保護措施落實后進入搶修,佩戴空氣呼吸器。
11人員疏散與撤離。
裝置如果發生氮氣大量泄漏,可能波及周圍裝置及人員,廠礦應急總指揮根據泄漏嚴重程度,下令緊急疏散周邊人員。人員疏散應遵循沿著上風向、快速疏散的原則。其它部門人員需要疏散時,由應急總指揮向礦調度室報告后,由礦調度室協調進行。
12.危險區域隔離。
12.1液氮儲槽如果發生氮氣泄漏,應設置警戒區域;
12.2由分析人員對大氣分析后,根據檢測結果劃定隔離區域,由拉警戒帶,掛警示牌,在應急救援結束前,液氮系統管理人員要安排專人負責監控隔離措施落實。
12.3泄漏危險范圍內,嚴禁明火作業,盡可能切斷電源。
13.監測、救援及控制措施。
13.3及時進行工藝調整,減少泄漏量;
14.受傷人員的救治。
現場急救采用共性處理的原則,遵循“先救命,后治病、先重后輕、先急后緩”的原則,經現場急救后,對于分類救治的傷員分別向醫院轉送。
15.應急救援保障。
15.1安全員應存放消防設施配置圖、工藝流程圖、現場平面布置圖、危險化學品技術說明書。
15.2物資保障:氣防器材、消防器材、三防物資應保證隨時備用。緊急情況下,可向礦調度室請求協調其它部門支援。
16.事故應急救援程序的關閉。
16.1預案關閉條件。
16.2應急救援總指揮負責下達解除應急救援命令。
17應急搶險隊伍的培訓和演習制度。
17.1培訓制度。
至少組織一次應急演練活動,并做好記錄。
18附件。
系統應急預案(實用23篇)篇二十一
修訂說明:
北京數據中心于推出《北京數據中心總體應急預案v1.0》(簡稱總體預案)和《中國建設銀行xx系統應急響應及恢復預案(模版v3.0)》(簡稱新預案模板)。
總體預案主要適用于北京數據中心信息系統突發事件的處理,并指導各信息系統編制系統應急預案。在總體預案中,對事件分級及處置原則、中心應急組織架構及職責、應急響應及恢復流程、應急預案管理等內容進行了描述。
新預案模板主要用于指導數據中心各系統應急新版預案的修訂工作。新預案模板在v2.0版本基礎上,對架構和內容進行了全面的修訂,重點加強了系統應急管理、故障快速定位和故障場景等內容的描述。可確保特定系統發生突發事件時,應急人員能依據預案預設內容,規范處置和快速恢復應用。系統預案中相關的事件分級、處置和應急流程等在總體預案中都有詳細描述。在修訂過程中,編制人員可參照總體預案進行新版預案的修訂。
新預案模板由六章組成,分別是總則、系統及資源、標準處置預案、故障快速定位、系統應急場景分類及描述和附錄。新預案模板與v2.0版預案在文檔結構對照關系可參見下表:
新預案模板保持了應急預案版本建設的連貫性,減少了預案版本升級所可能產生的困難和產生的工作量,便于預案修訂人員參考使用。本編寫指南在主體結構與預案模板也基本保持一致,希望能幫助預案修訂人員順利完成新版應急預案修訂工作。
系統應急預案(實用23篇)篇二十二
1.目的:通過商區空調系統故障應急處理規程的制定來界定對商場空調系統出現故障時實施安全操作的應急規范。
2.范圍:商區空調系統例行檢修及發生故障時,操作人員即能按章操作,且使能在較短的時間內恢復正常,使損失和風險減至最低,減少對醫療工作的影響3.定義:無4.權利和責任:
4.1工程設施班保障空調的安全使用,保證空調在出現問題時快速處理。4.2工程設施班和秩序做好實施監督、管理、協調工作。5.標準:
5.1.1商區空調系統有計劃的維護,保養及檢修。廠家檢修時,工程維修員提前一天以書面形式將檢修原因、檢修的起止時間與受影響的商家溝通達成共識后,向物業經理申請。
5.1.2工程維修員根據實際情況書面通知將受影響的商家上報到物業部。
5.1.3根據受影響商家、業主的反饋意見,由維修員協助其做好檢修前的準備工作。5.1.4空調維護廠家按通知規定的時間停機檢修。若未能按通知規定時間內完成檢修工作,應提前60分鐘向工程主管申請延長檢修時間。工程主管與影響商家業主聯系請求延長檢修時間。
5.1.5檢修完畢后,工程相關人員全面檢查因停機而受影響的商家業主是否能正常使用,并通知商家業主恢復正常。
5.2.1在條件允許的情況下按5.1.1的程序進行處理。
5.2.2空調管道發現有輕微泄漏,工程人員在不影響使用商家業主的情況下通知維保廠家進行查漏并做好工作記錄,同時向工程主管、物業經理報告。
5.2.2空調管道泄漏嚴重,威脅空調的正常使用,空調維護廠家應立即并報告工程主管、物業經理,并由通知因泄漏嚴重而受影響商家業主。
5.2.3搶修完畢后,工程部應檢查因停機而受影響的商家是否能夠正常使用,確認無誤后上報物業經理。
5.2.4維保工人將搶修工作完成情況及恢復檢修后各場所的檢查情況向物業部匯報,并做好工作記錄后存檔。
5.2.5空調系統出現嚴重故障無法開啟時,工程班向物業經理及受影響商家業主上報,立即聯系廠家進行搶修。
5.2.6工程部將搶修工作完成情況及空調恢復運行后各場所的檢查情況向物業經理匯報,并做好相關工作記錄。5.2.7工程部將搶修現場衛生打掃干凈。
5.2.8嚴格執行《空調系統的管理制度》的各項規定.6.流程:無。
系統應急預案(實用23篇)篇二十三
一、指導思想:
以科學發展觀為指導,以《中華人民共和國突發事件應對法》為依據,以維護廣大師生員工的生命財產安全為目標,積極開展各種應對暴風雪惡劣天氣的預防應對工作,確保學校師生冬春季各項教育教學工作的順利開展。
二、工作原則:
統一指揮,分級管理,整體聯動,落實到位。
三、成立預防暴風雪災害指揮機構。
成立榮成三中預防暴風雪災害領導小組,成員見:校應急管理委員會名單。
領導小組下設預防暴風雪辦公室,地點在學校辦公室,負責日常暴風雪災害預防工作的業務指導和報告、信息溝通工作。要求各班級在學生中也成立各個應急職能小組,做好學校與學生之間的聯系工作。具體負責全校的防災抗災工作。要求全體教職工嚴格按照預案要求,做好本校的防災抗災工作。
四、應急措施。
1.落實責任制。
校長主要領導負責全面工作,分管領導具體指導各年級工作,班主任負責落實各班具體工作。
2.實行災情一日一報制度。
學校及時與教育局辦公室及上級政府及主管部門、氣象部門溝通,了解災情預警信息。每位負責人都要二十四小時保持通訊暢通,隨時保持聯絡,一旦發生災情,在最短的時間內逐級上報,為指揮決策提供快捷有效的支持。
3.實行安全檢查制。
總務處及時檢查學校校舍、道路以及所有不安全因素,及時掌握和處理因雪災造成的安全隱患,包括學校建筑物、學校附近建筑設施、學校設備設施和校園樹木等出現損壞的.維修。
4.及時將學校除雪工具分發到師生手中,雪災之后要及時組織教職員工清理清除校園積雪,隨時隨地保障師生的安全,為學生正常上課做好準備。
5.上學和放學如提前或延期,各部門、各年級要統一聽辦公室的通知。同時,各年級要做好學生及其家長的穩定工作。
五、幾點要求。
1.每年冬季來臨前,要對學生集中進行一次防范暴風雪災害應對知識的教育,提高學生的防災自救能力。
2.暴風雪前后,要加強值班值宿和安全保衛工作,做到24小時有人堅守崗位。
3.做好其它安全隱患的排查和整治工作,預防安全事故的發生。
4.學校主要領導和分管領導要保持24小時通訊和信息暢通。
5.實行責任追究制度。校長是防災抗災的第一責任人,全面負責本校的防災抗災工作,各部門、各年級負責人是直接責任人,因瀆職行為產生的不良后果,領導小組將嚴肅追究相關人員的行政責任。