施工是指在建筑、道路等工程中進行實際施工工作的一種技術活動。施工是建筑工程項目的核心環節,關系著工程的質量和進度。在寫施工總結時,要客觀評價施工團隊的協作和配合情況,以及相關工作流程的優缺點。以下是小編為大家搜集的施工總結范文,供大家參考借鑒,希望對你們的工作有所幫助。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇一
1、建筑電工應每月對接地裝置、絕緣電阻進行一次檢測,并做好記錄。公司、上級主管部門的抽測也應做好記錄。檢測達不到要求應整改,直至滿足阻值要求。
2、建筑電工應每天對每只漏電保護器進行試跳,并記錄,達不到要求應修理或更換。
3、建筑電工應將每天巡視、維修情況作詳細記錄,巡查內容包括:配電線路、配電設備、用電設備等,并填寫記錄。
4、項目部安全員與建筑電工應每月對臨時用電工程進行一次定期檢查;公司(分公司)每季對臨時用電工程進行一次檢查,并填寫定期檢(復)查表,定期檢(復)查表依照本資料第六冊“安全檢查記錄”內容填寫。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇二
第一條為確保無錫軌道交通施工臨時用電安全,規范臨時用電行為,根據《建筑工程施工現場供用電安全規范》(gb50194-93)和《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46—20xx),特制定本辦法。
第二條施工單位在開工前應編制施工現場臨時用電專項方案,經監理審核并報業主批準后方可實施,其內容必須包括以下方面:。
1、用電機具明細表及負荷計算書。
2、現場供電線路及用電設備布置圖,布置圖應注明線路架設方式,導線、開關電器、保護電器、控制電器的型號及規格。
3、接地裝置的設計計算及施工圖。
4、發、配電房的設計計算,發電機組與外電連鎖方式。
5、大面積的施工照明,150人及以上居住的生活照明用電的設計計算與施工圖紙。
6、安全用電檢查制度及安全用電措施(應根據工程特點有針對性地編寫)。
第三條施工現場應設專人負責臨時用電的.安全技術檔案管理工作。臨時用電安全技術檔案管理應包括以下內容:。
4、用電維修工作記錄。
第四條工地所有臨時用電由專業電工(持證上崗)負責,其他人員禁止接駁電源。
第五條施工現場臨時用電必須采用“三相五線制”系統。一、二級配電箱外殼必須設重復接地,三級配電箱在比較集中的地方應設重復接地。
第六條塔吊、龍門架、攪拌機等設備的金屬部分必須有接地(零)保護。
第七條每臺電氣設備必須實行“一機、一閘、一漏、一箱”制。開關箱與其所控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3米,漏電保護器應與所控制的設備容量相匹配。
第八條開關箱與二級配電箱的距離不得超過30米。
第九條各級配電箱內應設專用零線和保護零線端子,不得相互混接;箱內電氣元件應排列整齊、牢固,配線橫平豎直、美觀,并且綁扎牢固;箱底引出線口應加橡皮絕緣互套,箱門應配鎖。
第十條各級配電箱周圍2米以內不得堆放雜物,并且應設防雨措施。
第十一條室外照明燈具應采用防水燈具,距地面高度不得低于3米;室內照明燈具距地面不得低于2.4米;照明燈具的金屬外殼必須有保護接零。
第十二條手持照明燈具、地下室、金屬容器內、潮濕等場所,照明時必須使用36v及以下的安全電壓。36v變壓器嚴禁使用自耦變壓器,必須使用雙繞組變壓器。金屬外殼有可靠的保護接零。
第十三條照明電線不能栓在金屬腳手架、龍門架、塔吊等其它金屬上,嚴禁在地面上亂拉、亂拖。
第十四條架空線路應采用鐵橫擔,瓷瓶水平架設,距地面一般不低于4米,過道路不低于6米。
第十五條電纜干線應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明敷設。
第十六條橡皮電纜應采用埋地穿保護管及沿墻或電桿等敷設,在沿墻或電桿敷設時用絕緣子固定,在金屬構件上敷設時,應與金屬構件之間做絕緣處理。
第十七條電纜、電線嚴禁使用金屬裸線綁扎固定。
第十八條塔吊、龍門架、人貨兩用電梯等起重設備,在超過30米時,應有防雷措施。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇三
1、工地所有臨時用電由專業電工(持證上崗)負責,其他人員禁止接駁電源。
2、施工現場每個層面必須配備具有安全性的`各式配電箱。
3、臨時用電,執行三相五線制和三級漏電保護。由專職電工進行檢查和維護。
4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設牢固,一般要架空,不得綁在管道或金屬物上。
5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接,違者將被嚴厲處罰。
6、所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。
7、所有施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷使用。
8、施工機械和電氣設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。
9、接駁電源應先切斷電源。若帶電作業,必須采取防護措施,并有三級以上電工在場監護才能工作。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇四
1.施工現場必須按工程特點編制施工臨時用電施工組織設計(或方案),并審核后實施。臨時用電施工組織設計必須包括如下內容:
(1)用電機具明細表及負荷計算書;
(3)接地裝置的設計計算及施工圖;
(4)發、配電房的設計計算,發電機組與外電聯鎖方式;
(5)大面積的施工照明,150人及以上居住的生活照明用電的設計計算及施工圖紙;
(6)安全用電檢查制度及安全用電措施(應根據工程特點有針對性地編寫)。
2.各施工現場必須設置一名電氣安全負責人,電氣安全負責人應由技術好、責任心強的電氣技術人員或工人擔任,其責任是負責該現場日常安全用電管理。
3.施工現場的一切電氣線路、用電設備的安裝和維護必須由持證電工負責,并嚴格執行施工組織設計的規定。
4.施工現場應視工程量大小和工期長短,必須配備足夠的(不少于2名)持有市勞動安全監察部門核發電工證的。電工。
5.施工現場使用的大型機電設備,進場前應通知主管部門派員鑒定合格后才允許運進施工現場安裝使用,嚴禁不符合安全要求的機電設備進入施工現場。
6.一切移動式電動機具(如潛水泵、振動器、切割機、手持電動機具等)機身必須寫上編號,檢測絕緣電阻、檢查電纜外絕緣層、開關、插頭及機身是否完整無損,并列表報主管部門檢查合格后才允許使用。
7.施工現場嚴禁使用明火電爐(包括電工室和辦公室)、多用插座及分火燈頭,220v的施工照明燈具必須使用護套線。
8.施工現場應設專人負責臨時用電的安全技術檔案管理工作。臨時用電安全技術檔案應包括以下內容:
(1)臨時用電施工組織設計;
(2)臨時用電安全技術交底;
(3)臨時用電安全檢測記錄;
(4)電工維修工作紀錄。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇五
1、認真貫徹執行國家建筑施工現場臨時用電相關標準、規范。對電工及用電人員的操作行為負直接管理責任。
3、參與臨時用電施工組織設計的編制,并按審批后的`方案組織實施。
4、負責做好現場施工工作人員的安全用電知識培訓和安全教育、安全技術交底工作。
5、自覺做好班前安全活動,及時消除隱患,制止違章、冒險作業。督促職工正確使用個人防護用品。
6、協助項目安全員做好對臨時用電工程的檢查和驗收工作。
7、負責組織電工對電器設備進行試驗、檢測和調試。定期對現場用電情況進行檢查評估,提出整改意見并按時進行復查。
1、對所管項目的臨時用電的有效使用負主要責任。
2、努力學習國家安全用電方面的規范、標準、操作規程,熟練掌握安全用電的操作技能。積極參加專業技術培訓考核,做到持證上崗。
3、了解和掌握本工程的作業環境、平面布置、設備數量、型號和性能,嚴格按臨時施工用電組織設計(專項方案)施工。
4、臨時用電電線、電氣元件要有合格證,不合格材料嚴禁使用。
5、負責施工現場用電的日常管理、安全檢查巡視和檢測,發現異常情況及時采取有效措施,保證臨時用電處于良好狀態。
6、正確使用勞動保護用品。
7、檢修電氣設備必須切斷電源,派專人監護,電箱上鎖并掛“有人操作,嚴禁合閘”等警示牌。
8、嚴格遵守電工安全技術操作規程,制止違章指揮和違章作業。
1、努力學習安全用電規范、標準、專業知識,掌握安全操作技能,自覺遵守用電安全技術操作規程,在施工用電中負直接安全操作責任。
2、對電器用電設備經常進行定期、不定期的檢查,并做好巡查檢查記錄,發現不安全隱患應及時處理,重大或特發用電事件,迅速應急處理,及時報告主管技術負責人及項目部相關人員進行組織力量,緊急處理。
3、做好所用電器設備的檢查、維護、保養工作,保證電器設備正常運轉,處于良好狀態。
4、停止工作或離開作業場所,應切斷電源,鎖好電箱。
5、在檢修時,必須按用電技術操作規程執行。
6、正確使用個人的勞動防護用品。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇六
6、臨時用電戶的臨時用電的電線不準跨越公路、河流或水塘。
7、臨時用電必須簽訂供用電協議書。
8、臨時用電戶因臨時用電所發生觸電傷亡和其他事故均由用電方負責。
9、臨時用電期限除經供電企業準許外,一般不得超過六個月,逾期不辦理延期或永久性正式用電手續的,供電企業應終止供電。
10、使用臨時電源的用戶不得向外轉供電,也不得轉讓給其他用戶,供電企業也不受理其變更用電事宜。如需改為正式用電,應按新裝用電辦理。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇七
1.施工現場必須按工程特點編制施工臨時用電施工組織設計(或方案),并審核后實施。臨時用電施工組織設計必須包括如下內容:。
(1)用電機具明細表及負荷計算書;。
(3)接地裝置的設計計算及施工圖;。
(4)發、配電房的設計計算,發電機組與外電聯鎖方式;。
(5)大面積的施工照明,150人及以上居住的生活照明用電的設計計算及施工圖紙;。
(6)安全用電檢查制度及安全用電措施(應根據工程特點有針對性地編寫)。
2.各施工現場必須設置一名電氣安全負責人,電氣安全負責人應由技術好、責任心強的.電氣技術人員或工人擔任,其責任是負責該現場日常安全用電管理。
3.施工現場的一切電氣線路、用電設備的安裝和維護必須由持證電工負責,并嚴格執行施工組織設計的規定。
4.施工現場應視工程量大小和工期長短,必須配備足夠的(不少于2名)持有市勞動安全監察部門核發電工證的電工。
5.施工現場使用的大型機電設備,進場前應通知主管部門派員鑒定合格后才允許運進施工現場安裝使用,嚴禁不符合安全要求的機電設備進入施工現場。
6.一切移動式電動機具(如潛水泵、振動器、切割機、手持電動機具等)機身必須寫上編號,檢測絕緣電阻、檢查電纜外絕緣層、開關、插頭及機身是否完整無損,并列表報主管部門檢查合格后才允許使用。
7.施工現場嚴禁使用明火電爐(包括電工室和辦公室)、多用插座及分火燈頭,220v的施工照明燈具必須使用護套線。
8.施工現場應設專人負責臨時用電的安全技術檔案管理工作。臨時用電安全技術檔案應包括以下內容:。
(4)電工維修工作紀錄。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇八
1、施工及生活臨時用電應由項目電氣工程師設計,后經項目經理審查,并經業主或監理批準方可施工,竣工后經相關人員驗收合格方可使用。
2、施工及生活臨時用電的設備和線路的安裝、巡檢、維修或拆除,必須由持有上崗證的電工施工,非專業人員嚴禁進行施工。
3、施工用電必須采用三相五線制,即a、b、c相線、保護接零線、保護接地線。選用五芯電纜,其中淡藍色芯線必須用作n線(即中性線、零線),綠/黃雙色芯線(或黑線)必須用作pe線(即地線),嚴禁兩線合二為一、顛倒混用。
4、施工及生活臨時用電線路必須架空安裝。電纜必須埋地或架空固定,嚴禁沿地面明設,埋地電纜路徑應有方位標志。
5、施工用電系統必須做到“三級配電、兩級保護”。三級配電是指總配電箱、分配電箱、開關箱三級標準配電箱;兩級保護是指在總配電箱和開關箱中選取符合容量要求和質量合格的漏電保護器。
6、開關箱必須符合“一機、一閘、一漏、一箱、”的原則,每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。
7、施工及生活臨時用電必須使用符合國家標準的配電箱、開關箱等電氣材料和設備。嚴禁使用木制電源板、箱。臨時用電設備、線路應定期檢查、維修。
8、在施工現場專用變壓器中性點直接接地的線路中必須采用tn—s接零保護系統。
9、施工現場電源線路的始端、中間、末端必須重復接地,設備比較集中的地方(如攪拌機棚、鋼筋作業區等)或高大設備處(塔式起重機、外用電梯、物料提升機等)要作重得接地。
10、在同一供電系統中不允許一部分設備做保護接地,另一部分設備做保護接零。
11、不得采用鋁導體做接地方體或地下接地線;垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或光面圓鋼,不得采用螺紋鋼。
12、總配電箱應設在靠近電源的區域;分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域。分配電箱與開關箱的距離不得超過30米。
13、開關箱內必須安裝漏電保護器,且其額定漏電動作電流應不大于30毫安,額定漏電動作時間不大于0.1秒。露天、潮濕場所、有腐蝕介質場所或在金屬構架上操作時,應安裝防濺型漏電保護器。
14、配電箱、開關箱必須配備門鎖,并應裝設在所控制的用電設備周圍且便于操作的地方,與其控制的固定用電設備的水平距離不得超過3米。
15、配電箱、開關箱周圍應足夠二人同時工作的空間和通道,并有圍欄及防雨措施,電箱周圍不得堆放任何雜物。
16、固定電箱的中心與地面的垂直距離為1.4—1.6米。移動式電箱的中心點與地面的垂直距離宜為0.8—1.6米。
17、臨時用電設備、線路禁止帶電作業,需接入、拆除、檢修時,必須將其前一級相應的電源隔離開關分閘斷電,并掛接地線。同時必須懸掛“禁止合閘、有人工作”的'警示牌,停送電必須由專人負責。
18、施工現場所有電氣設備和線路的絕緣必須良好,接頭不準裸露。禁止亂拉亂接電源線路和隨意拆裝電器(插座)。
19、閘刀開關嚴禁帶負荷拉閘,嚴禁將電源線直接勾在閘刀上或直接插入插座孔內使用,不得使用花絞線作為臨時電源線。
20、電氣開關所用保險絲(片)的額定電流應與其負荷容量相適應。禁止用其他金屬線代替保險絲(片)。
21、室外220v燈具距地面不得低于3m,室內220v燈具距地面不得低于2.5m;普通燈具與易燃物距離不宜小于300mm;聚光燈、碘鎢燈等高熱燈具與易燃物距離不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,達不到規定安全距離時,應采取隔熱措施。
22、碘鎢燈采用金屬支架時,支架應穩定,并采取接地接零保護;使用螺口燈頭時,零線應接在燈頭螺線口;移動電源盤插座上漏電保護器必須齊全可靠。
23、碘鎢燈電源線應使用三苡橡套電纜;露天使用必須有防雨措施,移動支架手柄處要有絕緣措施,外殼應作保護零線。
24、使用的手持照明燈(行燈)的電壓應采用不大于36伏的安全電壓;潮濕和易觸及帶電體的場所照明,應采用小于24伏安全電壓;特別潮濕場所,導電性能良好地面、金屬容器內照明應采用不大于12伏電壓。
25、嚴禁利用易燃、易爆、有毒氣體或液體管道作為接地體。
26、有人觸電,應立即切斷電源,進行急救;電氣著火,應立即將有關電源切斷,使用泡沫滅火器或干砂滅火。
27、電氣著火,應立即將電源切斷,使用干砂、四氯化碳或干粉滅火器滅火,嚴禁用水撲滅電氣火災。
28、下班后應拉閘切斷電源,鎖好箱門后方可離開。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇九
1、根據建設部頒發的施工現場臨時用電安全技術規范'jgj46-88規定,施工現場的臨時用電要編制施工組織設計,配備專業技術人員和建立安全技術檔案。
2、臨時用電施工組織設計的編制
2.1臨時用電設備在5臺及5臺以上或設備總容量在50kw及50kw以上者,應編制臨時用電施工組織設計。臨時用電設備在5臺以下和設備總容量在50kw以下者,可不編制臨時用電施工組織設計,但應制定安全用電技術措施和電氣防火措施。
2.2臨時用電施工組織設計的內容和步驟
(1)現場勘查
(2)根據施工組織設計施工方案及施工平面中動力設備布置和各種設施的'相關位置,確定電源進線、變電所、配電室、總配電箱、分配電箱等的位置及線路走向、架設方法。
(3)進行負荷計算。
(4)選擇變壓器容量、導線截面和電器的類型、規格。
(5)繪制單獨的電氣平面圖和接線系統圖。
(6)制定安全技術措施和電氣防火措施。
(7)主要材料、電氣器件數量及進度要求。
2.3臨時用電施工組織設計由項目電氣技術員(工長)負責編制。報公司施工管理部審核,副總經理復評、總工程師批準實施。臨時用電安裝結束,必須經驗收后才能送電使用,并辦理手續。
3、對各類專業人員的要求
3.1安裝或拆除臨時用電工程,必須由電工完成。
3.2正常的臨時電路運行、維修及管理,各工地應設專業人員負責。該電工的等級應與工程的難易程度和用電設備的技術復雜性相適宜,并持有特種作業人員安全技術考核證件。
3.3對各類用電人員要求:
(1)掌握安全用電基本知識和用電設備的性能。
(2)使用設備前,必須按照規定穿戴和配備好相應的勞動保護用品,并檢查電氣裝置和保護設施是否完好,嚴禁設備帶病運行。
(3)停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱門。
(4)負責保護所用設備的負荷線,保護零線和開關箱,發現問題及時報告電工處理。
(5)搬遷或移動用電設備,必須經電工切斷電源并妥善處理后進行。
4、建立安全檔案包括的內容
4.1安全技術檔案應包括的內容
(1)臨時用電施工組織設計的全部資料。
(2)修改臨時用電施工組織設計的資料。
(3)技術交底資料。
(4)臨時用電工程檢查驗收表。
(5)電氣設備的試驗,檢驗和調試記錄。
(6)接地電阻測定記錄表。
(7)定期檢(復)查表。
(8)電工維修工作記錄。
4.2安全技術檔案應由主管現場的電氣技術員(工長)負責建立和管理,其中'電工維修工作記錄'由特定維修人填寫,并在用電工程拆除后統一歸檔,交公司施工管理部保管。
4.3臨時用電工程的定期檢查時間,施工現場每月一次,由項目電氣技術負責人組織檢查,公司檢查時,應復測接地電阻值。
4.4檢查中對不安全因素,必須及時處理,并應履行復查驗收手續。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十
施工現場臨時用電(配電線路、配電箱開關柜箱、接地保護裝置),需滿足招標文件及業主要求。
本工程臨電的使用安全尤其重要,在臨電安全管理方面主要是注意以下要點:
堅持電氣專業人員持證上崗,非電氣專業人員不準進行電氣部件的更換或維修。建立臨時用電檢查制度,按臨時用電管理規定對現場的各種線路和設施進行定期檢查和不定期抽查,并將檢查、抽查記錄存檔。
檢查和操作人員必須按規定穿、戴絕緣鞋、絕緣手套;必須使用電工專用絕緣工具。
現場采用雙路供電系統,確保電源供應。臨時配電線路必須按規范架設,架空線必須采用絕緣導線,不得采用塑膠軟線,不得成束架空敷設,也不得沿地面明敷設。
施工機具、車輛及人員,應與線路保持安全距離。達不到規范規定的最小距離時,必須采用可靠的防護措施。
配電系統必須實行分級配電。現場內所有電閘箱的內部設置必須符合有關規定,箱內電器必須可靠、完好,其選型、定值要符合有關規定,開關電器應標明用途。電閘箱內電器系統須統一式樣、統一配制,箱體統一刷涂桔黃色,并按規定設置圍攔和防護棚,流動箱與上一級電閘箱的聯接,采用外插聯接方式(所有電箱必須使用定點廠家的認定產品)。
工地所有配電箱都要標明箱的名稱、控制的各線路稱謂、編號、用途等。
應保持配電線路及配電箱和開關箱內電纜、導線對地絕緣良好,不得有破損、硬傷、帶電體裸露、電線受擠壓、腐蝕、漏電等隱患,以防突然出事。
獨立的配電系統必須按部頒標準采用三相五線制的接零保護系統,非獨立系統可根據現場的實際情況采取相應的接零或接地保護方式。各種電氣設備和電力施工機械的.金屬外殼、金屬支架和底座必須按規定采取可靠的接零或接地保護。
在采用接地和接零保護方式的同時,必須設兩級漏電保護裝置,實行分級保護,形成完整的保護系統。漏電保護裝置的選擇應符合規定。
為了在發生火災等緊急情況時能保證現場照明不中斷,配電箱內的動力開關與照明開關必須分開使用。
開關箱應由分配電箱配電。注意開關箱內的用電設備不可一閘多用,每臺設備應有各自開關箱,嚴禁一個開關控制兩臺以上的用電設備(含插座),以保證安全。配電箱及開關箱的周圍應有兩人同時工作的足夠空間和通道,不要在箱旁堆放建筑材料和雜草、雜物。
各種高大設施必須按規定裝設避雷裝置。
分配電箱與開關箱的距離不得超過30米;開關箱與它所控制的電氣設備相距不得超過3米。
電動工具的使用應符合國家標準的有關規定。工具的電源線、插頭和插座應完好,電源線不得任意接長和調換,工具的外絕緣應完好無損,維修和保管應由專人負責。
施工現場的臨時照明一般采用220v電源照明,臨時照明和動力電源應穿管布線,必須按規定裝設燈具,并在電源一側加裝漏電保護器。
電焊機應單獨設開關。電焊機外殼應做接零或接地保護。施工現場內使用的所有電焊機必須加裝電焊機觸電保護器。接線應壓接牢固,并安裝可靠防護罩。焊把線應雙線到位,不得借用金屬管道、金屬腳手架、軌道及結構鋼筋作回路地線。焊把線無破損,絕緣良好。電焊機設置地點應防潮、防雨、防砸。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十一
協議方:甲方:
乙方:
起止時間:從乙方進場至施工結束。
電費結算:乙方進場前交給甲方5000元保證金,乙方實際用電量每月計量并結算一次,電費單價為1.5元/度。
協議內容:
1、乙方需嚴格遵守國家及天津市的安全用電技術規范及相關用電標準。
2、乙方須嚴格遵守甲方所制定的現場施工用電制度、規定及施工用電安全技術交底。
3、乙方各配電箱位置設立合理便于使用,各開關插座安全可靠,并按標準配備持有上崗證的專業電工。
4、乙方人員不得隨意亂接亂拉電源及其它不安全的電氣設備,如需用電必須由專業電工進行操作。
5、乙方在使用手持電動工具時必須使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。電源線必須選用無接頭、無破損的多股銅芯橡皮護套軟電纜。
6、現場移動照明必須采用封閉式碘鎢燈,嚴禁使用開口式碘鎢燈;在特殊場所需使用手把燈,必須采用36v以下的安全電壓。
7、在使用電焊機等電氣設備時必須穿戴好防觸電防護用品;所有用電設備都必須接保護線并安裝插頭,嚴禁用電線直接插入插座使用。
8、施工現場的配電箱和開關箱應配置兩級漏電保護,并選用電流動作型,漏電動作電源部大于30ma,額定漏電動作時間應不大于0.1s。潮濕及手持工具末級漏電動作電流應不大于15ma。配電箱內設備必須完好無損,安裝牢固,導線接頭包扎嚴密,絕緣良好,電源線進箱處做固定。箱內分路應標注明確。箱門內側應標有單線系統,箱內應配鎖,并由專人負責。配電箱周圍不能有雜物。
9、施工現場臨時用電設施和器材必須使用正規廠家的合格產品,嚴禁使用假冒偽劣等不合格產品。安全電氣產品必須經過國家專業檢測機構認證。
10、發生有礙整體系統安全的隱患或問題后,乙方應立即向甲方報告,需要甲方提供電源停電配合的,提前向甲方申請,經甲方同意由甲方人員完成(因觸電事故急救需要除外)。
11、甲方若發現乙方違章、隱患作業時,有權責令乙方停止作業并及時整改。
12、因乙方違反有關規范、標準、規定及本協議所引發電氣災害事故,造成經濟損失或人員傷害的一切責任、經濟損失均由乙方承擔。若責任事故不清時,乙方負80%責任,甲方責任20%。
甲方負責人簽字(蓋章):。
進場前電表度數:
乙方負責人簽字(蓋章):
本協議一式二份,甲乙雙方各持一份,自簽字之日起生效。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十二
第十四條工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專。
項施工方案是否符合工程建設強制性標準。
工程監理單位在實施監理過程中,發現存在安全事故隱患的,應當要求施工單位整改;情況嚴重的,應當要求施工單位暫時停止施工,并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的,工程監理單位應當及時向有關主管部門報告。
工程監理單位和監理工程師應當按照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理,并對建設工程安全生產承擔監理責任。
第五十七條違反本條例的規定,工程監理單位有下列行為之一的,責令限期改正;逾期未改正的,責令停業整頓,并處10萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的,降低資質等級,直至吊銷資質證書;造成損失的,依法承擔賠償責任:
(一)未對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案進行審查的;
(二)發現安全事故隱患未及時要求施工單位整改或者暫時停止施工的;
(三)施工單位拒不整改或者不停止施工,未及時向有關主管部門報告的;
(四)未依照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理的。
安全檢查和隱患整改管理目的:
為了防患于未然,通過定期和不定期的檢查消除安全隱患,監督各項。
安全規章制度的落實與實施,解決施工生產中存在的隱患,并及時整改,保證施工生產的順利進行。
安全生產管理措施:
1、組織措施,2、技術措施,3、經濟措施,4、管理措施。
路政值班電話:***。
交通事故報警電話:12122。
高速客服電話:96333。
施工現場安全生產現狀及存在的問題、隱患:
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十三
1、生產工人必須遵守下列安全要求:
(1)水泵(含潛水泵、一般水泵)接通電源前,水中的一切工作人員必須返回地面。接通電源后嚴禁一切工作人員下水作業,在確實已經斷開電源后方可下水作業。嚴禁邊抽水邊作業。若地下水過大時,不能達到上述要求者,必須另行制定切實可行的安全措施才能作業。
(2)使用移動式用電設備(如振動器、水磨石米機、手持式電動工具)的操作者,必須穿絕緣鞋、戴絕緣手套。
(3)電源電纜長的移動式用電設備,必須設專人執行,調整電纜(操作者必須穿絕緣鞋、絕緣手套)嚴禁電纜浸水。
(4)每天下午下班時,必須用繩子把潛水泵從水中(井下)運回地面,不準利用電纜當作繩子提升潛水泵。
2、現場電氣人配備及其職責的基本內容:?
(1)施工現場必須視工作量大小配備足夠的持證電工(不少于兩名),電工應持市、地勞動安全監察部門核發的電工證。
(2)在駐場電工中,應由項目負責人指定一名責任心強、技術較高的電工為現場電氣負責人,電氣負責人的職責是負責該現場日常安全用電管理和保管安全用電技術檔案。
(3)施工現場的一切用電設備的金屬外殼必須接零(由專用變壓器供電)或接地(由公用變壓器供電)保護,現場電工必須熟悉現場的用地施工組織設計,正確安裝、維護現場的電氣設備。
(4)現場電工必須嚴格遵守操作規程、安裝規程、安全規程,維護電氣設備時應盡量斷開電源,驗明單相無電,并在開關的手柄上掛上“嚴禁合閘、有人工作”的標示牌方能進行工作,未經驗電,則應按帶電作業的規定進行工作。
須得到電氣質安員同意方能進行。
(6)現場的一切電氣設備必須由持證電工安裝、維護,非電工不得私自安裝、維護、移動一切電氣設備。
(7)運行中的漏電開關發生跳閘必須查明原因才能重新合閘送電,發現漏電開關損壞或失靈必須立即更換。漏電開關應送生產廠或有維修資質的單位修理,嚴禁現場電工自行維修漏電開關,嚴禁漏電開關撤出或在失靈狀態下運行。
(8)一切用電設備必須按一機一閘一漏電開關控制保護的原則安裝施工機具,嚴禁一閘或一漏電開關控制或保護多臺用電設備(包括連接電氣器具的插座)。
(9)嚴禁線路兩端用插頭連接電源與用電設備或電源與下一級供電線路。
(10)潮濕場所的燈具安裝高度小于2.5m必須使用36v照明電壓,人工挖孔樁孔內照明必須使用12v照明電壓。
(11)現場電工除做好規定的定期檢查外,平時必須對電氣設備勤巡、勤查,發現事故隱患必須立即消除。對上級發出的安全用電整改通知書必須在規定的期限內徹底整改,嚴禁電氣設備帶病運行。
焦作建苑達建筑有限公司
200 年 月 日
一、開關箱不規范 存在的隱患
相關規定:《施工現場臨時用電安全技術規范》8.1.15 配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面。8.1.16 配電箱、開關箱的進、出線口應配置固定線卡,進出線應加絕緣護套并成束卡固在箱體上,不得與箱體直接接觸。移動式配電箱、開關箱的進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜,不得有接頭。8.2.10 開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30ma,額定漏電動作時間不應大于0.1s。
護器所限定的動作電流值時,就立即在限定的時間內動作自動斷開電源,避免人員觸電事故的發生。
二、相線、工作零線、保護零線混用,存在導致人員觸電或燒壞設備的隱患
《施工現場臨時用電安全防范措施》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十四
1、臨時宿舍、工棚應與施工主體建筑保持足夠的防火間距,在防火間距內嚴禁放易燃材料。
2、臨時宿舍每座最大面積不得超過600m2,每個宿舍分區不得超過100人,每25人須設一道分隔墻,每個分區應有兩個疏散出口,易燃材料工棚不得超過400m2,不燃材料工棚不得超過700 m2,主體建筑內不得在施工期間住人。
3、嚴禁工棚內住人,嚴禁易燃工棚內吸煙、動用明火。
4、臨時宿舍內嚴禁使用電爐和私拉亂接電線,禁用大功率燈泡照明或碘鎢燈、柴火取暖烘烤。
5、臨時宿舍內不準搭灶燒煮食物和使用電炊具,嚴禁床上吸煙和亂丟煙蒂、火柴火梗。
6、臨時宿舍、工棚禁止采用石棉屋頂和隔墻。
7、臨時宿舍每座配備2只滅火器,必要時可配置專供消防用的太平桶、積水桶、黃沙等器材設施。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十五
因用電方原因,需臨時搭線用電,為明確供用電雙方的權利和義務,根據《電力法》、《電力供應與使用條例》、《供電營業規則》等電力法規,經協商一致,簽訂本協議。
一、用電方臨時搭線用電地址
用電方臨時搭線用電地點:_______
供電方向用電方供電變壓器臺區為:_______
三、用電性質:_______,執行電價為:_______元/度;
四、用電方用電負荷:_______ ;電能表計為:_______
五、電費結算方式:電費按臨時安裝的`電能表電量乘以協議規定電價進行結算,如屬無表臨時用電,則按下列辦法之一結算電費:
1實際使用電表計量的電量×協議規定電價;
2、用電方用電功率(kw)×實際使用小時數×協議規定電價;
六、用電方用電前須向供電方預交電費_______元,用電結束時多退少補;
七、產權分界點
產權分界點為用電方臨時搭線與供電方低壓線路臨時搭接點處,搭接點至用電方電力線路及設施屬用電方資產;搭接點以上至變壓器線路及設施屬供電方資產。
八、安全責任
九,本協議一式兩份,自簽訂之日起生效,有效期至拆除臨時用電設施止。
供電方:____________用電方:____________
____________年____________月____________日
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十六
(1)現場采用三相五線制供電方式,并采用三級供電,兩級漏電保護措施。開工前,必須編制暫設用電方案,并向暫設電工交底。
(2)施工隊應設專人管理暫設電氣工程,線路設備安裝后應進行驗收,合格后方可送電。
(3)安裝、維護暫設電氣設備必須嚴格執行《施工現場臨時用電規范》。
(4)對施工用電設備必須定期進行檢查。
(5)現場和生產中所使用的手持式電動工具及移動設備必須裝設漏電保護裝置。
(6)380/220v及以上電源進入在施建筑物必須事先擬定方案,并經上級批準。
(7)非電工嚴禁拆改電氣設備。
(8)任何人不得強行指令電工違章作業。
(1)電氣設備金屬外殼,應根據現場采用電力系統的.不同接零或接地,各施工用電機械及其他負荷必須按規定裝設漏電保護器。
(2)配電室的配電屏應按規定整齊裝各類儀表裝置,動力和照明必須分成兩大回路,室內嚴禁住人或堆物。
(3)架空線嚴禁設在樹木或腳手架上,架空線的最大弧垂與地面的距離不少于4m,跨越機動車道時不少于6m。
(4)臨時照明用電室外燈具距地面不低于5m,室內不低于是2.4m,在一些特殊場所,必須使用安全電壓照明。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十七
1.只準全部(操作范圍內)停電工作、部分停電工作,不準進行不停電工作。維修工作要嚴格執行電氣安全操+作規程。
2.不準私自維修不了解內部原理的設備及裝置。不準私自維修廠家禁修的安全保護裝置。不準私自超越指定范圍進行維修作業。不準從事超越自身技術水平且無指導人員在場的電氣維修作業。
3.不準在本單位不能控制的線路及設備上工作。
4.不準隨意變更維修方案而使隱患擴大。
5.不準酒后或有過激行為之后進行維修作業。
6.對施工現場所屬的各類電動機,每年必須清掃、注油或檢修一次。對變壓器、電焊機,每半年必須進行清掃或檢修一次。對一般低壓電器、開頭等,每半年檢修一次。
二、安全用電技術交底制度。
1.進行臨時用電工程的安全技術交底,必須分部分項目按進度進行。不準一次性完成全部工程交底工作。
2.設有監護人的場所,必須作業前對全體人員進行技術交底。
3.對電氣設備的試驗、檢測、調試前、檢修前及檢修后的通電試驗前必須進行技術交底。
4.對電氣設備的定期維修前、檢查后的整改前,必須進行技術交底。
5.交底項目必須齊全,包括使用的勞動保護用品及工具,有關法規內容,有關安全操作規程內容和保證工程質量的要求,以及作業人員活動范圍和注意事項等。
6.填寫交底記錄要層次清晰,交底人、被交底人及交底負責人必須分別簽字,并準確注明交底時間。
三、電工及用電人員的操作制度。
1.禁止使用或安裝木質配電箱、開關箱、移動箱。電動施工機械必須實行一閘一機一漏一箱一鎖。且開關箱與所控固定機械之間的距離不得大于5m。
2.嚴禁以取下(給上)熔斷器方式對線路停(送)電。嚴禁維修時約時送電,嚴禁以三相電源插頭代替負荷開關啟動(停止)電動機運行。嚴禁使用220v電壓行燈。
3.嚴禁頻繁按動漏電保護器和私拆漏電保護器。
4.嚴禁長時間超銘牌額定值運行電氣設備。
5.嚴禁在同一配電系統中一部分設備作保護接零,另一部分作保護接地。
6.嚴禁直接使用刀閘啟動(停止)4kw以上電動設備。嚴禁直接在刀閘上或熔斷器上掛接負荷線。
廣州保稅區匯華工程有限公司裝飾設計分公司。
項目部。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十八
1、公司設立用電標準,負責各宿舍安全用電管理,每月檢查各宿舍用電是否符合規范,對不符合用電規范的行為要及時糾正。檢查用電設備是否存在安全隱患,對檢查出來的安全隱患要及時清除。
2、各宿舍如需進行電線路改選,必須先向行政部人員提出正式申請,經核實、批準后由專業人員予以實施。
3、嚴禁各宿舍人員私自更改用電線路,嚴禁使用大功率電器,否則造成的`損失由責任方承擔。
1、公司對各宿舍安裝用電計量表,制定電量考核指標,每月對各宿舍進行統計分析,以便合理用電,減少浪費。
2、各用電宿舍必須嚴格遵守用電管理制度,對違反管理制度者,按照公司處罰條例進行處罰,造成責任事故的,責任方承擔全部責任并賠償相應的經濟損失。
1、合理用電,計劃用電,節約用電。
2、公司電用裝表計量。
1、行政部負責制定各宿舍用電額度,制定相關的制定交納電費。
2、各宿舍用電超標的部分,月底由行政部核實,超出額定電量由宿舍使用人工資中扣除。
3、行政部負責員工宿舍的抄表工作,并監督用電情況。
4、公司將制定電工巡查制度,定期檢查電路使用情況。
1、如有私接電源者,公司將嚴肅處理,造成安全事故的,由責任人承擔全部責任。
2、損壞電路設備照價賠償,并處以100元罰款。
希望和宿舍員工嚴格遵守上述安全用電管理規定,并認真貫徹勤儉節約,合理用電,養成出入宿舍關閉用電設備電源的好習慣,避免造成不必要的浪費。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇十九
2.1臨時用電設備在5臺及5臺以上或設備總容量在50kw及50kw以上者,應編制臨時用電施工組織設計。臨時用電設備在5臺以下和設備總容量在50kw以下者,可不編制臨時用電施工組織設計,但應制定安全用電技術措施和電氣防火措施。
(1)現場勘查。
(2)根據施工組織設計施工方案及施工平面中動力設備布置和各種設施的相關位置,確定電源進線、變電所、配電室、總配電箱、分配電箱等的位置及線路走向、架設方法。
(3)進行負荷計算。
(4)選擇變壓器容量、導線截面和電器的類型、規格。
(5)繪制單獨的電氣平面圖和接線系統圖。
(6)制定安全技術措施和電氣防火措施。
(7)主要材料、電氣器件數量及進度要求。
2.3臨時用電施工組織設計由項目電氣技術員(工長)負責編制。報公司施工管理部審核,副總經理復評、總工程師批準實施。臨時用電安裝結束,必須經驗收后才能送電使用,并辦理手續。
3、對各類專業人員的要求。
3.1安裝或拆除臨時用電工程,必須由電工完成。
3.2正常的臨時電路運行、維修及管理,各工地應設專業人員負責。該電工的等級應與工程的難易程度和用電設備的技術復雜性相適宜,并持有特種作業人員安全技術考核證件。
3.3對各類用電人員要求:。
(1)掌握安全用電基本知識和用電設備的.性能。
(2)使用設備前,必須按照規定穿戴和配備好相應的勞動保護用品,并檢查電氣裝置和保護設施是否完好,嚴禁設備帶病運行。
(3)停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱門。
(4)負責保護所用設備的負荷線,保護零線和開關箱,發現問題及時報告電工處理。
(5)搬遷或移動用電設備,必須經電工切斷電源并妥善處理后進行。
4、建立安全檔案包括的內容。
4.1安全技術檔案應包括的內容。
(2)修改臨時用電施工組織設計的資料。
(3)技術交底資料。
(5)電氣設備的試驗,檢驗和調試記錄。
(6)接地電阻測定記錄表。
(7)定期檢(復)查表。
(8)電工維修工作記錄。
4.2安全技術檔案應由主管現場的電氣技術員(工長)負責建立和管理,其中電工維修工作記錄由特定維修人填寫,并在用電工程拆除后統一歸檔,交公司施工管理部保管。
4.3臨時用電工程的定期檢查時間,施工現場每月一次,由項目電氣技術負責人組織檢查,公司檢查時,應復測接地電阻值。
4.4檢查中對不安全因素,必須及時處理,并應履行復查驗收手續。
施工現場臨時用電管理制度(專業20篇)篇二十
1.施工組織設計操作不到位。建筑施工工地,既是電氣安全技術的特殊場所,又是具有特殊電氣危險的場所。因而,國家建設部為此專門制定了(下簡稱艦范》),規定施工企業在施工前必須嚴格編制臨時用電施工組織設計,內容包括現場用電設施的布置圖,使用的設備型號、規格,負荷分配情況,制定安全用電技術措施和電氣防火措施等。但是,許多施工企業卻沒有按照此(覦范》嚴格執行,或者不重視施工用電問題,沒有認真、嚴肅地進行用電技術措施、安全措施、管理措施等施工組織設計工作。這是目前施工企業的一個通病。
2.電工持證上崗不規范。建筑工地上的直接操作電工具備資質的不多,既沒有取得《電工進網作業許可證》,也沒有取得有關部門頒發的特種行為《電工證》。大多數電工沒有進行過嚴格的電工基礎知識、安全用電知識、電力安全知識培訓,因此,在實際操作工作中,就不可避免地出現用電技術、安全管理不到位,操作人員由于用電安全自我防范意識相對薄弱而導致人員觸電傷亡、電氣設備損壞等安全事故的發生。
3.用電危險點缺乏監控。施工用電大多是臨時用電,因此,施工現場的安全管理也因臨時性而往往未得到應有的重視,不太到位。譬如,用電安全責任制落實不具體,缺乏對操作者必要的安全用電交底,重要危險作業點缺乏必要的監控。又如,施工現場與鄰近架空和敷設電力線路缺乏在安全距離范圍內的作業監控,操作手動工器具在特別水淋、潮濕環境下工作的絕緣監控,對工程中哪些作業點是用電安全危險點,需要采取什么樣的監控手段和防護措施沒有交底,等等。所以,直接施工人員經常不講規程規范,憑經驗辦事,我行我素,最終釀成大禍。
4.漏電保護器裝設存在漏洞。漏電保護開關是在萬一發生漏電、觸電事故的情況下,能迅速切斷電源,起著保護人身和設備安全的作用。覦范》嚴格規定:施工現場必須嚴格執行總配電箱、分配電箱、開關箱、總保護器、分保護器的“三級配電二級保護”。
但是,許多工地沒有安裝總漏電保護器和作業危險點漏電分保護器。即使少數工地已裝設,但大多沒有充分考慮過保護器的剩余電流、短路、過負荷保護等特定功能,保護器的額定動作(分斷)電流的大小,在水淋、陰雨、特別潮濕等安裝位置的特定環境下,保護器的選型以及保護器相互之間動作電流的級差和動作(分斷)時間的級差的配合等技術性能要求,安裝和使用隨意性大,更沒有做定期檢查、試跳、送檢、試驗和記錄。
5.“三相五線制”落實不到位。椒范》明確規定:施工現場必須采用tn-s接零系統(即“三相五線制”系統),把工作零線和保護零線區分,以此來保障人身、設備安全。現行市區用電基本上均采用“三相四線制”的中性點直接接地系統(tt系統)和工作零線n線與保護地線pe線合一的單相供電制的接零系統(即tn-c系統)。許多施工隊伍沒有按要求使用“三相五線制”電源,或者因為不懂“三相五線制”接線方式或錯接線而實際上仍為“三相四線制”。并且大多沒有規范的配電房,對開關箱也沒有嚴格執行“一機、一閘、一漏、一箱”的“4個一”規定,即一個開關只能控制一臺用電設備。但施工現場的配電箱經常出現一個開關下接多條電纜的現象,手持式電動工具“多機”接“一閘”的現象尤為嚴重。不注重開關箱、配電箱的防雨防潮以及保護、接地等措施。
6.電線電纜敷設不規范。(覦范》規定:“電纜干線應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明設”。建設施工用電的`電纜敷設,可以架空也可以埋地(或穿管),但不允許拖地。而在實際上,施工現場使用的電線隨意拖地的現象經常隨處可見,尤其是工程到了裝修階段,粉刷現場太暗,臨時照明電纜拖地;切割墻面開鑿管溝,切割機電纜拖地;焊接構件、接地件,焊機一次電纜拖地;更有甚者,一些電動工具經常使用塑料軟線拖地敷設等等,這些電線電纜拖地,不管日曬雨淋,任人踩車壓,漏電、觸電事故時有發生。
7.缺乏電氣設備的檢驗。對施工現場的電氣設備、絕緣工器具和絕緣防護用品等,缺乏定期進行的直流電阻、絕緣電阻、耐壓、泄漏等國家規定的電氣預防性試驗。
8.帶電作業不規范。隨意進行帶電作業,作業人員帶電操作時缺少防護措施和監護人。
二、整治措施。
1.抓思想。施工單位要牢固樹立“安全第一,預防為主”的思想,遵循沒有安全就沒有一切的安全生產理念,把安全生產擺在一切工作的首位,把原來忽視甚至遺忘的施工用電安全嚴肅地提到議事日程上來,統一認識,明確責任,扎實有效地落實各項措施。要加強用電安全檢查、監督,落實防雨、防澇、防雷措施,責任到人。
2.建章立制。安全制度的嚴格履行是施工安全的可靠保證。必須建立健全用電安全責任制,制訂和完善安全用電組織措施、臨時用電施工組織設計、安全用電技術措施和電氣防火措施以及用電安全的現場管理措施。
3.配備施工用電的軟硬件。加大和完善施工用電軟硬件的投入,特別是要加大對用電設備、安全電器、絕緣材料、絕緣工器具、絕緣防護用品的硬件投入。
4.強行整改。施工企業要高度重視用電安全生產管理,切實做到嚴防死守。要善于自查自糾,對發現的隱患和問題實行強行整改。
(1)施工企業要切實加強對職工的用電安全生產教育和安全用電知識培訓,增強職工防觸電及自我安全防范保護意識及能力,特別要嚴格執行電氣作業人員持證上崗的制度。
(2)要嚴格執行“三級配電二級保護”用電安全規范,總配電箱、分配電箱、開關箱配置齊全,隔離開關和分路隔離開關,熔斷器和分路熔斷器,自動開關和分路自動開關,電壓、電流表、電度表等應配置齊全。動力配電與照明配電也應分別設置。總配電箱、分配電箱必須設置漏電保護裝置,而且在特別潮濕、容易被碾壓、易進水的地方進行工作和操作諸如振動棒(器)、手電鉆、手動砂輪機等手提式電動工具均必須加裝動作(分斷)電流分別不大于6ma、30ma的末級漏電保護器,并且總配電箱、分配電箱、末級漏電三級保護器在核定動作電流時應調有15ma及以上的動作電流級差,動作(分斷)時間應有0.05s的動作時間級差。
(3)必須嚴格按照建設部妁沲工現場臨時用電安全技術規勘的明確規定:每臺用電設備應有各自專用的配電箱,必須實行一機、一箱、一漏電保護、一閘的“四個一”規定,嚴禁用同一開關箱控制兩臺及以上用電設備(含插座),并做好開關箱、配電箱的防雨、防潮以及保護接地等措施。
(4)對施工現場的電氣裝備和絕緣工器具,應定期送有資質的電氣試驗部門進行直流電阻、接地電阻、絕緣電阻、耐壓、泄漏等相關電氣預防性試驗。
(5)要教育和引導工地電工學習和掌握《電業安全工作規程》電操作時要采取絕緣防護措施并安排操作監護人。
(6)嚴格加強施工用電現場管理,使用的電線不能隨意拖、拉,線路盡量采取架空線路,不能架空也要采取保護措施。注意不要讓電線浸泡在水中或被物體碾壓,電線老化、表皮破損、用電器具和零件缺損等要及時更換和維護、維修。嚴禁使用拖線圓盤、多用插座等無防雨措施的電器器具。
(7)要特別注意施工現場與鄰近架空和敷設電力線路的安全距離,避免鋼筋、水管、工器具等金屬物體觸碰高低壓電線。由此類問題出現的觸電傷亡事故屢見不鮮,因此,要特別注意加以防范和監控。
(8)加強日常巡視檢查。對漏電保護器是否有效動作、熔體額定值和斷路器整定值是否正確、接地引線和用電設備的pe線是否連接良好可靠等要形成定期不定期檢查維護管理制度和責任追究制度,有效加強檢查監督。
5.依法行政。相關職能部門要密切配合,把原來忽視甚至遺忘的建筑施工供用電安全問題提到領導議事日程上來,經常開展用電安全生產監督檢查,并嚴格履行職責,嚴肅工作紀律,嚴格執法。依法行政。絕不放任自流。
綜上所述,從施工現場多年發生的用電事故分析中可以看出,安全設備和安全管理是做好用電安全運行的兩個輪子。這兩個輪子不能一個大,一個小,一個硬,一個軟。只有兩個輪子同時轉動,既注重定電氣安全設備、材料和人員的配備,又要抓好安全用電管理制度的實施,才能杜絕電氣設備和人身傷亡事故的發生,保證工程建設項目的順利完成。
作者簡介:劉文(1968-),女,湖北武漢人,天津鐵道職業技術學院副教授,研究方向:電氣自動化。