范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?以下是小編為大家收集的優秀范文,歡迎大家分享閱讀。
污水處理廠應急措施篇一
對污水處理站可能發生的異常情況,積極采取相應的措施,保證公司內產生的廢水在任何情況下都能經處理后達標排放,不會對周圍的水體環境造成污染。
公司成立應急領導小組,負責解決污水處理站發生的各種事故。
1、應急領導小組及電話:
組長:張天?/p>
副組長:李維一
組員:田優,古天
駱駝
2、設備維修應急組:楊帆
組長:楊帆
組員:張思,伍凱,羅偉明
3、污水處理應急組:李航
組長:李航
組員:楊明濤
1、污水處理站的主要設備均必須配備備用設備。
2、污水處理站配制有貯存污水的調節池,調節池的容積能貯存公司正常生產時4小時所排廢水的總量,容積達2500立方米。
3、對員工進行培訓,使其能正確使用凈水劑等化學藥品,并能進行正確的防護。
呼吸系統防護:可能接觸其蒸氣或煙霧時,必須佩帶防毒面具或供氣式頭盔。
防護服:戴橡皮手套。
4、保持操作環境清潔衛生,每天及時將砂渣和污泥清運出廠,操作人員在工作之后應注意個人衛生,勤用肥皂洗手。
5、公司安裝有cod自動在線監控設施,保證處理后的污水達標后才能排放。
1、發現事故后當班人員應立即向領導小組組長匯報,并隨時保持聯系。排查事故主要原因。
2、設備發生故障后,應立即使用備用設備,沒有備用設備的,生產應組織設備維修人員,根據污水處理站設備的實際運行情況,即使做好設備維修及更新配件工作。確保損壞的污水處理設備能在2小時內修復,并恢復正常運行,同時損壞期間的污水進入循環水池或者備用水池,不得對外排放。
3、當污水處理站因電力突然中斷、設備管件更換或其他原因,造成污水處理站暫時不能正常運行時,把格柵池、調節池、酸化池作為儲存池;當儲存量達到90%時,通知生產部門停止生產;緊急情況切斷進水水源、關閉調節池出口等。
4、由于暴雨造成水量過大的異常情況時首先將廢水放入生產車間的循環水池,當水量過大時,應放入備用池,時候應加班或者延長時間即使處理達標排放。
5、當出水口污水中的污染物(codcr)濃度超過國家污水綜合排放標準時,污水處理站操作人員,應將污水處理站出水口的污水再次放入生產車間的循環水池,進行二次處理。直至污水處理站出水口污水中的污染物(codcr)濃度達到國家污水綜合排放標準時,才可以對外排放。
污水處理廠應急措施篇二
疫情期間,正值假期,人員流動大且沒規律,污水量也會隨之無序波動。大城市污水量會明顯降低,但隨著開始返程又會增大,小城鎮污水量變化會更大。污水處理廠應密切關注水量變化,及時投入與水量相匹配的設施設備,確保運行穩定。應注意,“小馬拉大車”或“大馬拉小車”都不利于穩定運行。
當前公共場所和家庭為防控疫情多采用含氯消毒劑進行消毒,污水中如存在過量余氯,將可能降低或抑制活性污泥的活性,影響生物處理單元的正常運行。對于接納較多醫療污水的小型城鎮污水處理廠,尤其應予以高度關注。好氧生物處理,既是去除黑臭污染物質的核心單元,也是去除、殺滅或抑制病原微生物的最重要環節,必須采取一切措施優先保證好氧生物處理的運行穩定。
首先,應加大水質監測和運行巡查項目及頻次,及時發現并排除運行異常狀況。北京排水集團對各再生水廠進出水緊急增加了余氯監測,首創股份有限公司要求所屬150多座污水處理廠把運行巡查周期由4小時縮短為2小時,提升運行保障等級。其次,應開展污泥活性監測或觀測,跟蹤把握余氯對污泥活性的影響,視情及時采取相應對策。生物相觀測是監測污泥活性狀態的方法之一,當生物相觀測發現原生和后生動物死亡或減少,即說明活性污泥已經中毒或活性被抑制,建議有條件的污水處理廠通過測定活性污泥的比耗氧速率(sour)提前預警污泥活性的變化。
國際上有比耗氧速率(sour)標準測定方法(test for inhibition of oxygen consumption by activated sludge for carbonaceous and ammonium oxidation, iso8192:2007),可準確測定污泥活性,少部分污水處理廠安裝了在線sour測定儀,可動態實時監測污泥活性的變化。緊急狀態下,可臨時采用簡易方法測定污泥活性,粗略把握污泥活性狀況。當發現污泥活性降低時,可減少剩余活性污泥排放量,提高污泥濃度,同時適當增大曝氣量,確保污水處理效果。提高污泥濃度時,應注意核算二沉池固體表面負荷,監測泥水界面,防止污泥流失。在污水生物處理單元運行穩定的前提下,消毒單元應保持正常運行,出水水質嚴格執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918-2002)中衛生學指標的要求,沒有特殊情況不需要過量投加消毒藥劑。
2019新型冠狀病毒(2019-ncov)的傳播途徑及歸趨機制目前尚不完全清晰,但絕大多數病原體通常都可在下水道傳播,并存在通過氣溶膠在一定空間內傳播的可能。因此,加強污水處理廠現場運行操作人員的安全防護就成為重中之重。全廠各崗位的操作人員均應按基本要求佩戴口罩和手套等防護用品,作業完畢后及時全面清洗。應特別注意:污水提升泵站以及格柵間和沉砂池(尤其是曝氣沉砂池)等預處理單元是污水處理廠高風險場所,在這些場所巡視或操作時應提高防護等級,除口罩和手套以外還必須佩戴護目鏡,進入封閉的預處理車間進行較長時間操作時,建議著防護服并佩戴呼吸器。大疫當前,按要求佩戴防護用品進行安全操作應該成為當前污水處理廠全體職工的鐵律!
另外,一些城市沒有把污水處理廠納入防疫物資重點供應體系,一些污水處理廠存在藥劑及防護用品購買困難,呼吁防疫指揮部門務必關注污水處理廠物資和用品供應,使之納入保障供應體系,確保污水處理廠發揮應有的防疫功能。
污水處理廠應急措施篇三
當水量不足時,工藝控制如下:
1.提升泵房盡量保持水泵平穩進水,但需避免水泵低液位運行。
2.水量在設計水量的50%以下,污水處理系統單組運行(雙組系統)或間歇運行(單組系統),注意監控生化系統運行參數(do、ph、mlss等),及時調整工藝。
4.二沉池投入一半。
當水量超過設計負荷時,工藝控制如下:
1.提升泵房滿負荷生產,但不超過設計負荷的變化系數。
2.粗、細格柵現場連續開啟,并及時清除柵渣。
3.水量突增初期,污水處理系統曝氣設備全開,注意監控生化系統運行參數(do、ph、mlss等),及時調整工藝。
4.加大生化池上清液、二沉池出水及總出水的抽檢頻次。
5.二沉池全部投入使用。
6.隨著生化系統逐漸穩定,do上升,系統氨氮較低,可考慮減少曝氣設備的開啟臺數及開啟頻率。
當出現污泥膨脹時,值班人員應馬上向生產主管匯報,通知化驗室立刻采集水樣,對水樣bod、cod、mlss、do、ph、sv進行測定和進行生物鏡檢,再根據現場情況初步分析污泥決定采取下列何種措施。污泥膨脹最突出的表現是污泥沉降性能指標svi大于150%。污水中如碳水化合物較多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等養料,水溫高或ph值較低情況下,均易引起污泥膨脹。此外,超負荷、污泥齡過長或有機物濃度梯度小等,也會引起污泥膨脹。排泥不暢則引起結合水性污泥膨脹。
針對引起膨脹的原因工藝調整如下:
3.缺氮、磷等養料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;
值過低,可投加石灰等調節ph(6-8);
5.污泥大量流失,可投加5-10mg/l氯化鐵,促進凝聚,刺激菌膠團生長,也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0.3%-0.6%投加),抑制絲狀繁殖,特別能控制結合水污泥膨脹。此外,投加石棉粉末、硅藻土、粘土等物質也有一定效果。
當出現污泥解體現象時,表現現象為:處理水質渾濁、污泥絮凝體微細化,處理效果變壞等。
工藝應如下調整:
1.對進水水質進行化驗分析,確定是污水中混入有毒物質時,應考慮這是新的工業廢水混入的結果,應減少進水水量加大曝氣量,盡快使生化系統恢復活性。
2.調整進水量。
3.調整回流污泥量控制mlss。
4.調整曝氣量,控制溶解氧在2.0mg/l左右。
5.調整排泥量。
污泥在二沉池呈塊狀上浮的現象,并不是由于腐敗所造成的,而是由于在曝氣池內污泥齡過長,硝化過程進行充分,在沉淀池內產生反硝化,硝酸鹽的氧被利用,氮即呈氣體脫出附于污泥上,從而比重降低,整塊上浮。所謂反硝化是指硝酸鹽被反硝化菌還原成氨或氮的作用。反硝化作用一般溶解氧低于0.5mg/l時發生。
試驗表明,如果讓硝酸鹽含量高的混合液靜止沉淀,在開始的30-90mm左右污泥可以沉淀得很好,但不久就可以看到,由于反硝化作用所產生的氮氣,在泥中形成小氣泡,使污泥整塊地浮至水面。在做污泥沉降比試驗,只檢查污泥30mm的沉降性能。
因此,往往會忽視污泥的反硝化作用。這是在活性污泥法的運行中應當注意的現象,為防止這一異常現象的發生,應采取增加污泥回流量或及時排除剩余污泥,或降低混合液污泥濃度,縮短污泥齡和降低溶解氧濃度等措施,使之不進行到硝化階段。
6.1出水帶有大量懸浮顆粒
1.原因
水力負荷沖擊或長期超負荷,因短流而減少了停留時間,以至絮體在沉降前即流出出水堰。
2.解決辦法
均勻分配水力負荷;調整進水、出水設施不均勻,減輕沖擊負荷影響,有利于克服短流;投加絮凝劑,改善某些難沉淀懸浮物的沉降性能,如膠體或乳化油顆粒的絮凝;調整進入初沉池的剩余污泥的負荷。
6.2出水堰臟且出水不均
1.原因
污泥粘附、藻類長在堰上,或浮渣等物體卡在堰口上,導致出水堰臟,甚至某些堰口堵塞導致出水不均。
2.解決辦法
經常清除出水堰口卡住的污物;適當加藥消毒阻止污泥、藻類在堰口的生長積累。
6.3污泥上浮
1.原因
污泥停留時間過長,有機質腐敗。
2.解決辦法
一是保持及時排泥,不使污泥在二沉池內停留時間太長;檢查排泥設備故障;清除沉淀池內壁,部件或某些死角的污泥。二是在曝氣池末端增加供氧,使進入二沉池的混合液內有足夠的溶解氧,保持污泥不處理于反硝化狀態。對于反硝化造成的污泥上浮,還可以增大剩余污泥的排放,降低srt,控制硝化,以達到控制反硝化的目的。
6.4浮渣溢流
1.原因
浮渣去除裝置位置不當或去除頻次過低,浮渣停留時間長。
2.解決辦法
維修浮渣刮除裝置;調整浮渣刮除頻率;嚴格控制浮渣的產生量。
6.5污泥管道或設備堵塞
1.原因
二沉池污泥中易沉淀物含量高,而管道或設備口徑太小,又不經常工作造成的。
2.解決辦法
設置清通措施;增加污泥設備操作頻率;改進污泥管道或設備。
6.6刮泥機故障
1.原因
刮泥機因承受過高負荷等原因停止運行。
2.解決辦法
縮短貯泥時間,降低存泥量;檢查刮板是否被磚石、工具或松動的零件卡住;及時更換損壞的連環、刮泥板等部件;防止沉淀池表面積冰;調慢刮泥機的轉速。
在污水處理廠的運行管理中,當發現生化池中產生大量泡沫時。立刻向生產主管匯報,根據現場情況決定采取何種措施消除泡沫。一般可以采取以下三種措施:第一,用自來水或處理后的出水噴灑生化池水面。第二,投加消泡劑,如柴油,煤油。第三,加大回流污泥量,增加生化池中活性污泥的濃度。
厭氧區應保持嚴格厭氧狀態,即溶解氧低于0.2mg/l,此時聚磷菌才能進行磷的有效釋放,以保證后續處理效果。而好氧區的溶解氧需保持在2.0mg/l以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,當出水出現總磷不達標時(1mg/l),則視具體情況可通過調整鼓風機的充氧量和調節回流污泥量使得溶解氧在厭氧區控制低于0.2mg/l,好氧區控制在2mg/l以上。
污水處理廠應急措施篇四
目的:對污水處理站可能發生的異常情況,積極采取相應的措施,保證公司內產生的廢水在任何情況下都能經處理后達標排放,不會對周圍的水體環境造成污染。
1、應急領導小組及電話
組長:劉勇副組長:劉光啟
組員:劉建偉、唐業兵、楊順國
2、設備維修應急組
組長:王立寧
組員:梁吉輝、劉冬才
3.污水處理應急組
組長:翟守斌組員:鐘祥錄
1、污水處理站的主要設備均必須配備備用設備。
3、對員工進行培訓,便其能正確便用及簡單綞護設備。
4、保持操作環境清潔衛生,操作人員在工作之后應注意個人衛生,勤用肥皂洗手。
5、公司安裝有cod自動在線監控設施,保證處理后的污水達標后才能排放。
1、發現事故后當班人員應立即向領導小組組長匯報,并隨時保持聯系。排查事故主要原因。
2、設備發生故障后,應立即使用備用設備,沒有備用設備的,生產應組織設備維修人員,根據污水處理站設備的實際運行情況,即使做好設備維修及更新配件工作。確保損壞的污水處理設備能在2小時內修復,并恢復正常運行,同時損壞期間的污水進入循環水池或者備用水池,不得對外排放。
4、由于暴雨造成水量過大的異常情況時首先將廢水放入生產車間的循不水池,當水量過大時,應放入備用池,時候應加班或者延長時間即使處理達標排放。
5、當出水口污水中的污染物(oder)濃度超過國家污水綜合排放標準時,污水處理站操作人員,應將污水處理站出水口的污水再次放入生產車間的循環水池,進進行二次處理。直至污水處理站出水口污水中的的污染(codcr)濃度達到國家污水綜合排放標準時,才可以對外排放。
污水處理廠應急措施篇五
城南第
一、第二污水處理廠
消防應急預案
1、編制目的
為了預防火災和降低火災所帶來的生命財產損失,結合污水處理廠的實際情況特制訂本預案。
2、適用范圍
本預案適用于遂寧市城南第
一、第二污水處理廠
3、指導方針消防工作堅持以“預防為主,防消結合”的方針,積極貫徹推動消防法規的實施,加強各廠區火險隱患的排查力度,做到防患于未然。
4、消防應急工作領導小組
4.1組長:徐泳濤(18782569898)
4.2成員:唐清華(13568722277)王德成(13568701107)伍文安(13982512566)陳超(13982530262)李鋮(13778704573)
4.3應急小分隊
4.3.1一廠應急小分隊:
張明生(15282565758杜建平(13883574895)鄧程文(13982593071)夏江(13551765255)陳忠烈(13882592224)
4.3.2二廠應急小分隊:
鞠海清(13309063320)趙奎(13778700914)楊明(13678253507)馮志軍(13568733509)唐振林(13982591231)張旺(13568723061)
5、職責與分工
5.1各小組組長負責防汛工作領導小組的全面工作。
5.2各小組成員通訊必須保持24小時暢通,確保小組各成員在災情第一時間及時向副組長反饋信息。
5.3各廠從各班組抽調人員組成各污水處理廠義務消防隊,以確保在火情發生的第一時間內報警、搶險工作同時展開,并在第一時間向分管廠長匯報。
5.4一廠、二廠廠長負責各自廠區消防安全工作,并定期向分管組長匯報廠內消防安全情況。各廠區廠長負責對廠區內消防施設進行登記造冊,以備消防部門查驗。
5.5生技部協助設備部定期檢查各廠區的消防設備設施的完好情況,對發現的問題及時向各廠分管組長進行匯報,并及時采取相應的措施進行補充、修復。
5.6生技部負責組織消防器材的采購工作,全力協助各廠做好搶險救災工作。同時協助公司人力資源部開展對廠內員工的消防培訓工作。
6、預防措施
6.1各廠職工應熟知滅火器性質,著火時明確是何物體著火,應采用哪種滅火器。
6.2每月對全廠滅火器等消防器材和消防設施進行一次檢查,確保消防器材和消防設施保持正常狀態,并向副組長匯報有關情況。
6.3各廠區各崗位的危險易燃物品應隔離放置,應嚴格按照操作規程進行操作,對其性能情況每月檢查一次。
6.4各廠各崗位當班人員要加強巡視,不僅要巡視設備的運行情況,而且要巡視火災隱患,要及時做好記錄。
6.5每年進行一次消防演練,使職工能熟練掌握消防器材的使用及怎樣從火災中逃離。
6.6設備部用油、各廠綠化機械用油、食堂用油設立專門存儲間,專人保管。
6.7在需要使用燃油的情況下,嚴禁煙火,未使用完汽油嚴禁隨意亂放,及時存放至專用倉儲間。
7、應急措施
7.1當發生火災時,應首先撥打119,向消防隊報警。
7.2在消防隊未到達之前,由班長負責帶隊自救,并同時報告廠長,到達著火點以后,首先應查明起火點是何種性質的火災,從而采取不同的滅火器材。
7.3滅火器的使用。滅火器在使用之前要顛倒幾次,使筒內干粉松動;使用干粉滅火器救固體火災時,應將噴嘴對準燃燒最猛烈處左右噴射,盡量使干粉均勻地噴灑在燃燒物表面,直至把火全部撲滅。一般燃燒物著火,可采用消防栓、干粉等各類滅火器材滅火。
7.3.1如油類、電氣類著火應迅速切斷電源,起用應急燈,不得用水
和泡沫滅火器,可采用消防砂二氧化碳滅火劑、干粉滅火器實施撲救。
7.3.2乙炔鋼瓶內壓力降至2.9×105—4.9×105pa應及時停止使用。一旦燃燒發生火災,嚴禁用水或泡沫滅火器,要使用干粉二氧化碳滅火器或干粉撲滅。
7.3.3壓縮氣體和液化氣體發生火災時,需采用大量水對鋼瓶進行冷卻。
7.4當人員不幸被火困住時,不要驚慌失措,要沉著冷靜,可采用以下方法實施自救。
7.4.1當獲知著火后,首先應試一試房門的溫度,覺得不燙時,才可慢慢開門,當房屋、走道只有濃煙不見火的時候,應及時采取防煙入門措施,可采用濕毛巾蒙住口鼻,用手摸爬墻邊向前通過另一應急通道脫險。
7.4.2沉著應變等待外救,當所在房四面著火,無法臨時鋪設逃生路線情況下,需沉著冷靜,采取緊急保護措施:立即用被子、衣物等浸水后堵住門框、窗戶,阻止煙氣的侵入,贏取時間,等待救援人員到來,發求救信號等措施。